EN IEC 62061 - Riskien arviointi turvallisuuden eheystason perusteella - Pilz FI
S on 2 tai 3
F on todennäköisesti jompi kumpi vitosista, mutta altistus alle 10min eli se ehkä putoaa 4:seen
W korkeitaan 3
P 3
K on siis 10 tai 11
Tarvitaan jotain AM ja SIL2 välistä, tatin voi tehdä SIL2:lla kaiketi ihan "perus" 2 kanavaisella releellä eli mitään starttinappeja ja feedbackin valvontaa ei tarvita ja arvataan että SIL1 riittää valoverholle (luotiin siis 2 eri turvapiiriä ja saatiin niille eri vaatimukset). Sarjaan kytketyissä komponenteissa SIL2 pitää täyttyä jokaisessa). SIL1 ei vaadi redundanttisuutta (kun kyseessä on perus turvalaitteet
Vikasietoisuusvaatimukset - Älykäs teknologia - Metropolia Confluence) valoverholta joten sille joku simppelimpi rele (min SIL2 luokiteltu, koska pistän tämän sarjaan tuo tatin releen kanssa), mutta sille voidaan ohjaus ottaa verholta siis 1:llä narulla... Releiden perään taajuusmuuttaja ja tamun STO-johdotus molempien releiden läpi jolloin kumpi tahansa rele kykenee sammuttamaan tamun. Tamuhoitaa suunnan vaihdot ja muuta ei tarvita (kuin turvakytkin tamun ja moottorin väliin?), mihin lähetetään konsultointilasku
.
jos tatti on ylhäällä niin valoverho estää oven liikkeen kun joku aukossa, tämäkö se oli se alkuperäinen käyttötapaus?
Vakavasti puhuen, eikö siellä koulussa annettu mitään ohjeistusta että millä perusteilla tuo pitäisi suunnitella? Ei edes kuvattu sitä että missä tuo liukuovi on ja minkälaista sen käyttö on (on ihan eri asia että käytetäänkö ovea 2 kertaa vuodessa vai onko paikka auki 24/7 ja ovesta kulkee 1min välein joku kiinalainen turistiryhmä) kun määritetään tarvittaa tasoa. Kuten yllä olevasta laskelmasta näet niin päätelmä siitä mitä valoverholta vaaditaan on jo itsessään hyvin subjektiivinen ja sitten siihen vaikuttaa myös vielä tuo käyttötapauskin.
- tämä osa on kuitenkin 90% tuosta hommasta, kun on tieto mitä tarvitaan, niin komponenttien valinta ja ennenkaikkea kytkennän suunnittelu valituille komponenteille on sitten ihan triviaalia...
Kai teillä on joku "osaluettelo" jolla pitäisi pärjätä ja hinnat komponenteille, ts. että pitäisi pyrkiä tekemään kustannustehokkain ratkaisu sille SIL tasolle minkä nyt sitten saattuu laitteistolle jollain perusteilla määrittämään?
Toisekseen heti alussa olisi ollut hyvä mainita ihan kaikki taustat kysymykseen liittyen (mm. että kyseessä on koulutyö)
.