Kysymyksiä sähkömiehille

Olet ymmärtänyt ihan oikein.

Mutta se ongelma on siinä, että lähtötietojen mukaan tuohon katkaisijalle tulee vain 3x1,5S MMJ. Tällöin siinä on ruskeassa johtimessa vaihe ja sinisessä johtimessa se katkottu vaihe jatkaa eteenpäin kohti valaisinta. Ei siihen saa pistorasiaa liitettyä vaikka päällään seisoisi (paitsi vaarallisin ja laittomin menetelmin) koska katkaisijalle ei tule nollajohdinta.

Se "ennen katkaisijaa" toimisi kyllä, mutta ei tuosta katkaisijalta vaan pistorasialle pitäisi vetää uusi johto sieltä kytkentärasialta missä on se lampulle menevä nollajohdin. Missä ikinä se sitten onkaan.
ymmärsin että sähkö tulisi ja lähtisi eli lattiasta pistorasiaan ja siitä lamppuun, mutta jos siis rasiaan tulee vain yksi johto niin sitten ideani ei toimi. Tää oma vanha talo on pääasiassa mallia sähköt lattiassa ja nousee ensin pistorasialle.
 
Olet ymmärtänyt ihan oikein.

Mutta se ongelma on siinä, että lähtötietojen mukaan tuohon katkaisijalle tulee vain 3x1,5S MMJ. Tällöin siinä on ruskeassa johtimessa vaihe ja sinisessä johtimessa se katkottu vaihe jatkaa eteenpäin kohti valaisinta. Ei siihen saa pistorasiaa liitettyä vaikka päällään seisoisi (paitsi vaarallisin ja laittomin menetelmin) koska katkaisijalle ei tule nollajohdinta.

Se "ennen katkaisijaa" toimisi kyllä, mutta ei tuosta katkaisijalta vaan pistorasialle pitäisi vetää uusi johto sieltä kytkentärasialta missä on se lampulle menevä nollajohdin. Missä ikinä se sitten onkaan.

Onnistuukos kytkentä oikein, jos vaihdan nykyiselle katkaisijalle rasialta kokonaan johdon 4x1,5? Eikö silloin pitäisi riittää johtimia tarpeeksi, että saa myös nollattua?
 
En, koska sinulla ei selvästikään ole pätevyyttä sitä tehdä, enkä usko että asennuksesta tulisi turvallinen vaikka kuinka tarkkaan neuvottaisiin. Hanki paikalle sähköasentaja joka tekee homman. :tup:

Ok. Täytyy sitten yrittää itse miettiä miten se onnistuu. Kiitos kuitenkin näistä neuvoista :tup:
 
Onnistuukos kytkentä oikein, jos vaihdan nykyiselle katkaisijalle rasialta kokonaan johdon 4x1,5? Eikö silloin pitäisi riittää johtimia tarpeeksi, että saa myös nollattua?

Ok. Täytyy sitten yrittää itse miettiä miten se onnistuu. Kiitos kuitenkin näistä neuvoista :tup:

Nollauksia ja vaiheistuksia odotellessa.
 
Ok. Täytyy sitten yrittää itse miettiä miten se onnistuu. Kiitos kuitenkin näistä neuvoista :tup:
Se nolla menee sieltä rasialta lampulle eikä käy missään vaiheessa katkaisijalla. Vaihe käytetään vain katkottavana katkaisijalla. Eli se sähkö tulee ruskeaa katkaisijalle ja lähtee sinistä rasialle josta menee nollan kanssa lampulle.
 
Se nolla menee sieltä rasialta lampulle eikä käy missään vaiheessa katkaisijalla. Vaihe käytetään vain katkottavana katkaisijalla. Eli se sähkö tulee ruskeaa katkaisijalle ja lähtee sinistä rasialle josta menee nollan kanssa lampulle.

Eli ei pysty ilman johtoa vaihtamatta kytkemään tätä niin että pistorasia toimii?
 
Olisiko helpompi saada tämä toimimaan, jos vaihtaisin tilalle tuollaisen?
p92538.jpg
Siis jossa kytkin ja pistorasia samassa. Pystyisikö tuolla valokytkimellä ohjaamaan nykyisiä ulkovaloja ja pistorasiaan tulisi jatkuva virta? Tarvitsee varmasti toimiakseen 4x1,5mmj?
 
Ei millään pahalla mutta kuulostaa oikeasti näin maallikkonakin siltä ettei nyt ole kauheasti ymmärrystä asiasta niin se sähkömies olisi oikeasti ihan hyvä vaihtoehto. Vaikka niitä onkin välillä vaikea saada paikalle etenkin tuollaisen pikkuhomman takia.
 
Onko väliä onko erillinen valokytkin ja pistorasia vai sellainen yhdistelmä jossa molemmat samassa? Kytkentä niissä sama?

Valokytkin ei katkaise virtaa pistorasialta?

Ei käytännön merkitystä kumman yhdistelmän laitat. Kytkin ei katkaise virtaa pistorasialta.
 
Nyt oikeesti jumankuta. Olen monesti puhunut, että laki on liian tiukka sen suhteen mitä maallikkona saa tehdä, mutta joku raja se on siinäkin millä tiedoin ja taidoin kannattaa itse yrittää jotain tehdä. Nyt selkeästi ei kannata yrittää tehdä, vaikka miten mieli tekisi.

Itse olen itselleni vetänyt rajaksi sen, että hajonneita osia voi vaihtaa vastaaviin uusiin, mutta jos pitää vetää uutta piuhaa, niin suosiolla ammattilaiselle. Tässä tapauksessa näillä tiedoin pitäisi vetää uutta piuhaa...

Ja siis, minusta on mukava, että rautakaupasta saa ostaa pientä sähkötilpehööriä kotitalousvaraksi. Älkää nyt hemmetissä ranettako ja tappako jotakuta kytkennöillä, joista ei ole ymmärtämystä, menee vielä nuokin luvanvaraiseksi...
 
Miten nuo lamput sitten toimii jos niille tulee vain vaihe ja katkottu vaihe. Itse olen ymmärtänyt että 1-vaihe sähköissä käytetään parina juuri nollaa eikä toista vaihetta.

Jos tarkoitat sitä valoa kuvan kytkimessä niin ne toimii ikäänkuin hyvin suuren resistanssin omaavat vastukset, eli vaikka sinne kytkimelle ei nollaa tule niin sen lampun saa miiluamaan siitä huolimatta koska se ikäänkuin sulkee sen piirin ja kytkimestä kun räpätään valot päälle niin se kytkimessä oleva lamppu sammuu koska kytkimen resistanssi on jotakuinkin 0 niin sen miilun läpitte ei enää kule käytännössä mitään.

Pitäisi olla 4x1,5 mmj?

No jos välttämättä 4x1,5 naminamia haluat hommata niin ok, se vaan voi olla huomattavasti kalliimpaa kuin 5x1,5 koska ei sitä juuri kukaan käytä mikäli edes mistään löytyy hyllystä josta joka rane sitä voi ostaa.

Mutta ihan nyt aikuisten oikeesti, tilaa se sähkäri tekemään toi koska sinulla ei todellakaan ole mitään ymmärrystä mitä olet tekemässä. Tapat vielä ittes tai pahimmassa tapauksessa jonkun toisen. Ja vakuutusyhtiön sedät ja tädit taputtaa käsiään kun olet torpan polttanut ja toteavat ettei tarvi sulle mitään korvauksia maksaa kun laittomasta kytkennästä lähteny torppa tulille.

Ja siis, minusta on mukava, että rautakaupasta saa ostaa pientä sähkötilpehööriä kotitalousvaraksi. Älkää nyt hemmetissä ranettako ja tappako jotakuta kytkennöillä, joista ei ole ymmärtämystä, menee vielä nuokin luvanvaraiseksi...

Juu muutama talopalo, ihmishenki ja linnakeikka niin noi sähkökamat lähtee luvan taakse.
 
Tarvitaanko virallisen sähköliikkeen tarkastusta, jos omistaja vaihtaa omakotitaloonsa parit pistorasiat ja asentaa 3-vaiheisen lieden vanhan tilalle?
 
Jos sanotaan, että talon omistajalla on vahvavirta-asentajan paperit koulusta.
Jos se kyseinen omistaja täyttää lisäksi ehdot kelpoisuustodistuksen saamiselle (eli on työkokemusta ja todistus siitä), niin sitten pitää ensin hankkia sellainen kelpoisuustodistus ja sen jälkeen valtuutetun tarkastajan tai laitoksen täytyy tehdä varmennustarkastus asennukselle.

Kelpoisuustodistus - Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

EDIT: Korjaan vastaustani sen verran, että mainitsemasi työt saattaisivat mennä mainittujen vähäisten sähkötöiden kategoriaan jolloin varmennustarkastusta ei tarvita. Kelpoisuustodistus pitää silti olla, jos pykälien mukaan mennään.
 
Eikös vähäiset sähkötyöt ole juuri maallikon työt. Eli kovin juttu mitä saat kytkeä on maadoitettu pistotulppa.
Kyse oli vähäisiksi katsottavista töistä käyttöönottotarkastuksen kannalta. Niistä ei tarvitse tehdä käyttöönottopöytäkirjaa eikä niille tarvitse ulkopuolista varmentajaa, jos ne tehdään kelpoisuustodistuksella.

Ei mitään tekemistä sen kanssa mitä maallikko saa tehdä.
 
Kyse oli vähäisiksi katsottavista töistä käyttöönottotarkastuksen kannalta. Niistä ei tarvitse tehdä käyttöönottopöytäkirjaa eikä niille tarvitse ulkopuolista varmentajaa, jos ne tehdään kelpoisuustodistuksella.

Ei mitään tekemistä sen kanssa mitä maallikko saa tehdä.
Tuo käytetty terminologia on vain identtinen joten näin maallikkona sekaannuin.
 
Tuo käytetty terminologia on vain identtinen joten näin maallikkona sekaannuin.
Epäilen vahvasti, että missään vähänkään virallisen näköisessä yhteydessä ei kyllä väitetä, että maallikko saisi tehdä vähäisiä sähkötöitä.

Maallikko saa tehdä tiettyjä vähäistä vaaraa aiheuttavia sähkötöitä, joka on eri asia.
 
Epäilen vahvasti, että missään vähänkään virallisen näköisessä yhteydessä ei kyllä väitetä, että maallikko saisi tehdä vähäisiä sähkötöitä.

Maallikko saa tehdä tiettyjä vähäistä vaaraa aiheuttavia sähkötöitä, joka on eri asia.
Juu, kuulostavat samalta ja ei ole tarvinnut perehtyä niin sekoitin kaksi asiaa.
 
Itseasiassa noista omaan kotiin tehtävistä sähköasennuksista pätee aika hyvin sellainen nyrkkisääntö, että jos on tarve kysyä saako jotain tehdä, niin ei saa. Se joka saa tehdä, tietää vastauksen kysymättäkin.
 
Itseasiassa noista omaan kotiin tehtävistä sähköasennuksista pätee aika hyvin sellainen nyrkkisääntö, että jos on tarve kysyä saako jotain tehdä, niin ei saa. Se joka saa tehdä, tietää vastauksen kysymättäkin.
Ei tohon voi täysin samaistua. Minäkin voisin kysästä jostakin (en nyt välttämättä täältä) varmistuksia tmv. vaikka S1 luvat omaankin. Johtunee tietenkin siitä, että ihmisiä on eri alan haaroissa.
 
Jos vedetään asuinrakennuksesta sisältä sähköpiuha ulos seinän läpi, niin pitäisikö läpivienti olla putkitettu ja putki tiivistetty kylmäsiltojen estämiseksi? Kysyn, koska ILP:n asentaja ei mitään putkia asentanut sisältä otetuille ILP:n ulkoyksikön sähköille - reikä sisäseinässä ja ulkoseinässä ja piuha siitä läpi. Tuo tainnut kyllä muutenkaan olla ehkä paras mahdollinen asennus, kun piuhaksi näemmä valikoitu normaaliin sisäkäyttöön tarkoitetun jatkojohdon piuha, josta vain jakorasia katkaistu pois ja rasian puoleinen pää ruuvattu ilppiin... Mietin että vaihtaisko joku kaunis päivä kumikaapeliin ja tiivistäisi läpiviennin.

Sisäyksikön ja ulkoyksikön väliin tais tulla MMJ:tä, vaikka valmistajan ohjeen mukaan pitäisi olla kumikaapelia (tämä jää vaihtamatta kun tuolle on kunnon läpivienti ja se on tiivistettu uretaanilla). Taitaa olla ILP-asentajien sähköpuolen koulutus aika ohutta...
 
Viimeksi muokattu:
Ne valmistajan ohjeet eivät välttämättä ole suomalaisen säädännön mukaisia. Jos se liitäntäkaapeli jää roikkumaan ilmaan, niin että heiluu tuulessa, sen tulisi olla kumikaapeli, mutta ainakin noin lonkalta heittäisin että sitä kumikaapelia ei saa käyttää sieltä seinän läpi vetämiseen.

Jos se ilppi on kytketty tavalliseen pistorasiaan, niin tuo jatkojohdosta nipsaistu kaplu on ihan pätevä ratkaisu. Miten se tilanne olisi sen parempi että samaista kaapelia on ostettu metritavarana, ja siihen laitetaan itse pistotulppa päähän? Kalliimmaksihan se tulee, mutta ei se lopputulos sen parempi ole. Siis jos sähkönsyöttö on sisäyksikköön.

Niihin tiivistämisiin sähköpykälät ei ota kantaa, se että talo homehtuu ei ole sähköturvallisuusriski.

Ei tohon voi täysin samaistua. Minäkin voisin kysästä jostakin (en nyt välttämättä täältä) varmistuksia tmv. vaikka S1 luvat omaankin. Johtunee tietenkin siitä, että ihmisiä on eri alan haaroissa.
Tarkoitin siis kysymystä, että "saanko tehdä itse?"

Eihän kukaan ammattilainenkaan kaikkia tilanteita ja määräyksiä tunne, sen takiahan noita raamattuja tehdään.
 
Jos se ilppi on kytketty tavalliseen pistorasiaan, niin tuo jatkojohdosta nipsaistu kaplu on ihan pätevä ratkaisu. Miten se tilanne olisi sen parempi että samaista kaapelia on ostettu metritavarana, ja siihen laitetaan itse pistotulppa päähän? Kalliimmaksihan se tulee, mutta ei se lopputulos sen parempi ole. Siis jos sähkönsyöttö on sisäyksikköön.


Niin siis eli sisältä on vedetty sähkönsyöttö ulkoyksikölle seinän läpi ulos käyttäen sisäkäyttöön tarkoitettua jakorasiaa josta rasian pää napsastu pois ja kytketty ulkoyksikköön. Toinen pää on pistotulpalla pistorasiassa. Ajatus minulla tässä oli se, että mahtaakohan tuollainen jakorasian piuha olla tarkoitettu Suomalaisiin -35 asteen pakkasiin. Käytännössä varmaan mitään ongelmia ei tule, ilpin elinkaari päättyy ennen kuin piuha haurastuu paskaksi.

Ulkoyksiköltä on sitten sähkönsyöttö sisäyksikölle MMJ:llä samasta läpivedosta kuin kylmäaineputketkin. Tämä piuha pitäisi olla valmistajan ohjeen mukaan joustavaa kumikaapelia, mutta tästäkään tuskin tulee aikuisten oikeasti mitään ongelmaa. Ei nuo yksiköt tärise about ollenkaan, ettäkö tarttisi joustavuutta. Kyse on siis isoilta osin siitä, että miten nämä olisi pitänyt virallisesti kytkeä, ei siitä, että tuleko ongelmia.

Tuo läpivienti lähinnä oikeasti kiinnostaa, että pitäisikö sen olla tiivistetty vai ei.
 
Niin siis eli sisältä on vedetty sähkönsyöttö ulkoyksikölle seinän läpi ulos käyttäen sisäkäyttöön tarkoitettua jakorasiaa josta rasian pää napsastu pois ja kytketty ulkoyksikköön. Toinen pää on pistotulpalla pistorasiassa. Ajatus minulla tässä oli se, että mahtaakohan tuollainen jakorasian piuha olla tarkoitettu Suomalaisiin -35 asteen pakkasiin. Käytännössä varmaan mitään ongelmia ei tule, ilpin elinkaari päättyy ennen kuin piuha haurastuu paskaksi.

Ulkoyksiköltä on sitten sähkönsyöttö sisäyksikölle MMJ:llä samasta läpivedosta kuin kylmäaineputketkin. Tämä piuha pitäisi olla valmistajan ohjeen mukaan joustavaa kumikaapelia, mutta tästäkään tuskin tulee aikuisten oikeasti mitään ongelmaa. Ei nuo yksiköt tärise about ollenkaan, ettäkö tarttisi joustavuutta. Kyse on siis isoilta osin siitä, että miten nämä olisi pitänyt virallisesti kytkeä, ei siitä, että tuleko ongelmia.

Tuo läpivienti lähinnä oikeasti kiinnostaa, että pitäisikö sen olla tiivistetty vai ei.

Saiskos kuvaa noista ongelmakohdista?

Ja siihen läpiviennin tiivistykseen, niin ei tarvi tiivistää, mutta hyvähän se olisi tiivistää ja ainakin itselleni koulussa opetettiin että sellaisella "sähkömiehen kitillä" pyöräytetään molemmat päät tiiviiksi. Sitä läpivientiähän ei saa tukkia kokonaan. Siellä pitää olla tietty tyhjätila.
Läpivienti tulisi myös tehdä hiukan alaviistoon ulospäin jotta mahdollinen kondensiovesi valuisi ulos, eikä sisälle.
 
Nyt on vaihdettu rasialta 5x2,5mmj.
Miten kytken tämän nyt oikein, että valokytkin toimii lampulle ja virta jatkuu kytkimeltä edelleen pistorasialle?
 
Kytkimelle suora sähkö eli ruskea ja siitä jomppi pistorasialle. Sininen ja keltavihreä menee suoraan pistorasialle.

Kytkimeltä valaisimelle lähtevä voi olla vaikka musta johdin. Ja sen harmaan johtimen voit laittaa vaikka kytkimen X liittimeen.
 
Saiskos kuvaa noista ongelmakohdista?

Ja siihen läpiviennin tiivistykseen, niin ei tarvi tiivistää, mutta hyvähän se olisi tiivistää ja ainakin itselleni koulussa opetettiin että sellaisella "sähkömiehen kitillä" pyöräytetään molemmat päät tiiviiksi. Sitä läpivientiähän ei saa tukkia kokonaan. Siellä pitää olla tietty tyhjätila.
Läpivienti tulisi myös tehdä hiukan alaviistoon ulospäin jotta mahdollinen kondensiovesi valuisi ulos, eikä sisälle.

Niin siis tuo mitä ihmettelin on tuo sisäjatkojohdosta tehty läpivienti:

IMG_0626.jpg
IMG_0627.jpg

Että ei varmaan ole periaatteessa oikea johto pakkasenkestoltaan, vaikka ei varmaan käytännössä tosiaan kerkeä haurastumaan ennen kuin ilppi on muutenkin tiensä päässä. En tiedä onko tuo alaviistoo porattu, toivottavasti nyt sentään on. No, mietin että joku kerta vois kutsua sähkärin käymään ja pyytää asentamaan tuo silleen, että tuosta pistorasiasta jatketaan kiinteästi piuha ulos, seinää pitkin ylös ja siihen ulkopistorasia ja siitä taas ilpille. Että saisi ulkopistorasiankin. Kätevästi onkin valmiiksi vikavirtasuojan takana.

Tuosta sisäyksikön ja ulkoyksikön välisestä piuhasta en viitsi enempää ihmetellä, se on ohejiden mukaan väärä piuha teoriassa ulkoyksikkö voi täristä, mutta käytännössä ei mitään ongelmaa. Yleinen käytäntö kai pistää MMJ:llä.
 
@jarp On kyllä aika härski. Näkee heti, että ei ole lupia omaavan asentama...

Mikä kaikki tuossa on perseellään? Itse en tunne säädöksiä, mutta veikkaan tosiaan että ainakin piuhan pitäisi olla pakkaseen tarkoitettua. Enkä ole kyllä yhtään varma että saako tuollaista puolikiinteää asennusta tehdä lainkaan, tuosta pistorasialta varmaan pitäisi ottaa MMJ ulos, jonne kytkentärasia, josta sitten mahdollisesti kumikaapeli ilpille?

Meinaan jos tuo on lainvastainen kytkentä, niin pitää kyllä reklamoida saapuvasta laskusta ja tilata oikea sähkömies tekemään uusi kytkentä ilppifirman piikkiin.
 
Mulla ei riitä ammattitaito sanomaan mitä suoranaisia määräyksiä tuossa rikottaisiin (luultavasti jotain), mutta ei tuo viritys missään nimessä sen kuuluisan "hyvän asennustavan" mukainen ole. :facepalm:
 
ei sitä sähköä ulos muuten saa, kuin asunnon kautta. Ei se asennus sen erikoisemmaksi muutu jos se sähkö olisi sieltä pistorasian takaa mmj tuotu ulos.
Ai no sit jos oli laillinen ja hyvän asennustavan mukainen.

En ole kyllä ikinä nähnyt ennen läpivientiä tehtävän normaalilla pistokkeella.
 
No, mä taidan tästä nyt reklamoida sillä perusteella, että ei varmaan ole asetusten mukaista kaapelia käytetty ja muutenkin on kyllä niin juosten kustu, että ei voi hyväksyä. Onneksi en ole vielä maksanut laskua. Pitää ottaa viimeksi käynyt sähkömies täällä käymään, se teki asennukset viimeisen päälle siististi viimeksi.
 
Ulos tulevat vedot piti kai olla vikiksen takana? Vai onko talo muuten sen verran uutta tekoa että sellainen sieltä jo löytyy joka huoneen syötön takaa?
 
@jarp Pistää myös miettimään, että onkohan ilpin asentajalla ollut edes sähkötyölupia ja kiertänyt säännöksiä sitten sillä, että on vain vetänyt pistotulpan sisälle ja kytkenyt rasiaan.
 
Ulos tulevat vedot piti kai olla vikiksen takana? Vai onko talo muuten sen verran uutta tekoa että sellainen sieltä jo löytyy joka huoneen syötön takaa?

Tässä tapauksessa onnnekaasti sattui olemaan vikavirtasuojan takana. Kovin moni pistorasia tässä talossa ei ole, mutta tuo sattui just olemaan (kylppärin pistorasiat on saman sulakkeen takana).

@jarp Pistää myös miettimään, että onkohan ilpin asentajalla ollut edes sähkötyölupia ja kiertänyt säännöksiä sitten sillä, että on vain vetänyt pistotulpan sisälle ja kytkenyt rasiaan.

En olisi mahdottoman yllättynyt, jos ei olisi lupia. Pitääpä pyytää asentaneelta firmalta kaverin nimi (meni kätellessä ohi), tai oikeastaan pyytää asennuspöytäkirja ja katsoa sen jälkeen Tukesin rekisteristä, että mitä kaikkea löytyy. Oli alihankkija, ei ko. firman oma työntekijä.

Muutkin asiat nimittäin meni päin persettä nyt kun asiaa olen tutkinut, kylmäaineputket on valmistajan ohjeita merkittävästi lyhemmät. Kone pitää aika kovaa mekkalaa ja vähän olisi oletusta, että kenties johtuu tästä. Pitää varmaan huomenna tutkia, onko läpivedot kylmäaineputkille edes tehty kunnolla. Jotain viemäriputkea se sahaili ja ainakin uretaanipullo lattiala jossain vaiheessa makasi, että oletettavasti sentään se on kunnossa. Mutta pitää kurkata ulkoa suojalevyn alle, että mitä siellä on.
 
Viimeksi muokattu:
Niin siis tuo mitä ihmettelin on tuo sisäjatkojohdosta tehty läpivienti:

IMG_0626.jpg
IMG_0627.jpg

Että ei varmaan ole periaatteessa oikea johto pakkasenkestoltaan, vaikka ei varmaan käytännössä tosiaan kerkeä haurastumaan ennen kuin ilppi on muutenkin tiensä päässä. En tiedä onko tuo alaviistoo porattu, toivottavasti nyt sentään on. No, mietin että joku kerta vois kutsua sähkärin käymään ja pyytää asentamaan tuo silleen, että tuosta pistorasiasta jatketaan kiinteästi piuha ulos, seinää pitkin ylös ja siihen ulkopistorasia ja siitä taas ilpille. Että saisi ulkopistorasiankin. Kätevästi onkin valmiiksi vikavirtasuojan takana.

Tuosta sisäyksikön ja ulkoyksikön välisestä piuhasta en viitsi enempää ihmetellä, se on ohejiden mukaan väärä piuha teoriassa ulkoyksikkö voi täristä, mutta käytännössä ei mitään ongelmaa. Yleinen käytäntö kai pistää MMJ:llä.

Jahas. No ei ole tuolla asentajalla kyllä sähkölupia. Kierretty säännöksiä tuolla tulppaliitännällä, tosin en nyt ihan varmana muista mutta muistaakseni kiinteitä asennuksia ei tulpilla saa tehdä. Voihan sitä aina väittää että ei ole kiinteä asennus kun on tulpalla laitettu, mutta mihis siirtelet tota?
Naulakiinnikkeiden kohdista näkee myös ettei kaverilla ole mitään sähköalan koulutusta, koska koulutettu kaveri ei lyö naulaa mutkaan taikka mutkan välittömään läheisyyteen.

Ja johto ei todellakaan ole oikeaa tuohon käyttöön. Tuleeko sisäyksikölle sähkö tuon ulkoyksikön kautta? Tuossa ei meinaan välttämättä edes neliöt piisaa tuossa johdossa kun eikös noissa ole lämpövastus sisäyksiköissä myös?
Ja toi läpivienti... Kuvasta näyttää että reikä on jotakuinkin johdon mentävä, eli laiton.
 