Kysymyksiä sähkömiehille

Tuppaa nykyiset olemaan vielä eristettyjä joten sama minne asennat niin ei varmasti maadota mihinkään. Kyllähän siinä pitää lenkki välillä olla, ja aina se pitäisi laittaa.
 
Millaisia muutoksia mittauskeskuksen joudutaan tyypillisesti tekemään, jos vain pääsulaketta kasvatetaan ja muut sulakkeet pidetään ennallaan?

Vilp, sen sisäinen vastus, 6kW vastus varaajassa, ILP ja normaalit kodinkoneet saavat sähkön ajoittain tiukille kylmillä keleillä jo ilman auton latausta, joka on dynaamisen hallinnan takana. Lisäksi on vielä reilut 8kW lämmitettävää lasia, jota ei tällähetkellä käytetä, mutta pitänee huomioida, jos kuormia siirtelee

Äsken menin astianpesukoneen laittamaan päälle tietämättä pyykkikoneen päälläolosta ja huomasin vasta sitten, että sähköä kuluikin 1 vaiheessa ihan liikaa. Kuormia voisi mahdollisesti vaiheiden välillä tasata ensiapuna. Ensimmäisessä kuvassa esimerkki auton lataamisesta ja jälkimmäisessä äskeinen kulutuspiikki
Tasapainottaisin sen vaihe kuorman ensimmäisenä ja sen jälkeen katsoa muita vaihtoehtoja.
 
Millaisia muutoksia mittauskeskuksen joudutaan tyypillisesti tekemään, jos vain pääsulaketta kasvatetaan ja muut sulakkeet pidetään ennallaan?

Tyypillisesti tuollaiset rivarin monimittarikeskukset ovat 25A sulakerungoilla, ja myös sisäinen johdotus on mitoitettu max 25A, mutta eipä tuota kristallipallosta juuri tuon pidemmälle voi katsoa.

Kysymys Enston EVEP150.06-EL pääkeskuksesta: Kuuluuko kuvaan piirretty maadoitusjohdin (PMK-alakisko) asentaa normaalisti vai onko keskus suunniteltu niin, että runkoyhteys on riittävä?

Tässä nyt kävi niin latausaseman kanssa, että auto alkoi herjata laturia kosteilla syyskeleillä ja pakkasella, mutta laturi ei tästä lauennut. Takuulaturi teki samaa ja lopulta valmistajakin tutki molemmat, eikä niissä havaittu vikaa. Lopulta päädyttiin lisäämään sähköasentajan kanssa tuohon johdin ja ongelmat hävisivät. Sähkäri tämän totesi mutulla, koska ei varsinaisesti näiden kanssa ole pelannut. Lähinnä kiinnostaa syntyneiden kustannusten takia, onko tässä keskuksen asentanut urakoitsija mokannut.
1000014971.jpg

Mittaamalla tuon rungon vastuksen tuon tarpeellisuus olisi selvinnyt, mutta ei se auto voi sitä mitenkään havaita vaikka nuo perustusmaadoitukset olisi jätetty kokonaan pois. Se auto voi mitata käytännössä vain tuon U muotoisen nollauspalan kautta kulkevaa maadoituksen johtavuutta.
 
Miltä tämä kuulostaa ammattilaisista?

Asunnossa maadoittamattomat pistorasiat, keittiötä ja kylpyhuonetta lukuun ottamatta. Eli on jo hieman vanhempi asennus, ehkä 90-luvulta. Olohuoneessa kolme pistorasiaa, kaksipaikkaiset, ei muuta saman sulakkeen takana. Nro 1 käytössä vain imuroidessa, kaksi muuta jatkuvassa käytössä. En tietenkään tiedä miten ne on todellisuudessa kytketty, lähinnä sulaketaulua olevaa kutsun ykköseksi.

Kuukausia sitten, viikonloppuna tietenkin, nro 2 ja 3 pimenivät yhtäaikaisesti, sulake ehjä. Joten myös nro 1 testiin, paikka A toimi, paikka B toimi myös ja kun johdon kytki siihen, myös pistorasiat 2 ja 3 heräsivät henkiin ja jäivät toimimaan. Eipä tietenkään tullut kutsuttua sähkömiestä heti viikonlopun jälkeen ja sitten asia unohtui...

Pistorasia ei heilunut tms. joten olisiko syy voinut olla ainoastaan huonosti kiinni oleva eteenpäin lähtevä johto joka jostain syystä olisi asettunut kohdalleen kun laittoi pistokkeen rasiaan?

No nyt sitten sattui sama, sulake edelleen ehjä, pistorasia 1 toimii, mutta toiset eivät lähteneetkään toimimaan, joten jos johtoteoria olisi oikea, se olisi irronnut kokonaan. Mutta mikä sen saisi irtoamaan nyt, kun ei rasiassa ole ollut mitään useaan päivään.

Eli kysymys pitkän alustuksen jälkeen, kuulostaako siltä että vika voisi olla tosiaan vain irronnut johto vai todennäköisemmin rikkoutunut pistorasia tms. isompi vika?

Sen verran on tullut sokeripaloja ruuvailtua sekä purettua ja koottua tietokoneita, myös läppäreitä, että yhden värikoodatun johdon saisin oikeaan paikkaan kiinni ilman virallista pätevyyttä, vaikka laki ei varmaan sallisi. Sähkömiestä ei saa enää tänään, jos edes lähipäiviksi. Lisäksi piti vielä aloittaa uusi HBO:n GoT-sarja tänä iltana :D
 
Miltä tämä kuulostaa ammattilaisista?

Asunnossa maadoittamattomat pistorasiat, keittiötä ja kylpyhuonetta lukuun ottamatta. Eli on jo hieman vanhempi asennus, ehkä 90-luvulta. Olohuoneessa kolme pistorasiaa, kaksipaikkaiset, ei muuta saman sulakkeen takana. Nro 1 käytössä vain imuroidessa, kaksi muuta jatkuvassa käytössä. En tietenkään tiedä miten ne on todellisuudessa kytketty, lähinnä sulaketaulua olevaa kutsun ykköseksi.

Kuukausia sitten, viikonloppuna tietenkin, nro 2 ja 3 pimenivät yhtäaikaisesti, sulake ehjä. Joten myös nro 1 testiin, paikka A toimi, paikka B toimi myös ja kun johdon kytki siihen, myös pistorasiat 2 ja 3 heräsivät henkiin ja jäivät toimimaan. Eipä tietenkään tullut kutsuttua sähkömiestä heti viikonlopun jälkeen ja sitten asia unohtui...

Pistorasia ei heilunut tms. joten olisiko syy voinut olla ainoastaan huonosti kiinni oleva eteenpäin lähtevä johto joka jostain syystä olisi asettunut kohdalleen kun laittoi pistokkeen rasiaan?

No nyt sitten sattui sama, sulake edelleen ehjä, pistorasia 1 toimii, mutta toiset eivät lähteneetkään toimimaan, joten jos johtoteoria olisi oikea, se olisi irronnut kokonaan. Mutta mikä sen saisi irtoamaan nyt, kun ei rasiassa ole ollut mitään useaan päivään.

Eli kysymys pitkän alustuksen jälkeen, kuulostaako siltä että vika voisi olla tosiaan vain irronnut johto vai todennäköisemmin rikkoutunut pistorasia tms. isompi vika?

Sen verran on tullut sokeripaloja ruuvailtua sekä purettua ja koottua tietokoneita, myös läppäreitä, että yhden värikoodatun johdon saisin oikeaan paikkaan kiinni ilman virallista pätevyyttä, vaikka laki ei varmaan sallisi. Sähkömiestä ei saa enää tänään, jos edes lähipäiviksi. Lisäksi piti vielä aloittaa uusi HBO:n GoT-sarja tänä iltana :D
Joo, todennäköisesti vaan johto irti. Johtuu sitten siitä kuinka palanut se on, onko se enää käyttökelpoinen rasia.
 
Sähköinfolta tullut useita viestejä tuosta SFS 6002:2025:n uudistumisesta. En ole vielä siihen kuitenkaan tutustunut, vaikka aiheellista varmaan alkaa olemaankin. Koulutukset, joissa noita uudistuksia läpikäydään, ovat vain melko arvokkaita (Normihinta 625€, jäsenhinta 395€). Mikä uudistus tässä aiheuttaa partojen pärinää? Pitää varmaan ensi vuodelle varailla koulutusaikaa niin pysyy paremmin kärryillä muutoksista.
Kyseinen koulutus on nyt suoritettu, eikä siellä ollut lopulta mitään erityisen mullistavaa. Merkittävimmät asiat olivat jo täälläkin esillä olleet keskustelut siitä, mitkä työkalut ovat jatkossa sopivia jännitteettömyyden toteamiseen. Sähköautojen parissa työskenteleville oli tullut joitakin uudistuksia + pieniä muutoksia sinne sun tänne.
 
Osaisko joku suositella hyvää muovilevyä (joustavaa mielellään) pieneen (ehkä 30 x 40 cm) keskukseen eristeeksi? Itsellä ei ole tukkutiliä niin pitäis joku muu paikka löytää ostamiseen. Biltemasta katoin et jotain löytyy, mutta taitavat olla lasin tapaisia täysin jäykkiä, joita ei saa keskukseen vääntymään.
 
Osaisko joku suositella hyvää muovilevyä (joustavaa mielellään) pieneen (ehkä 30 x 40 cm) keskukseen eristeeksi? Itsellä ei ole tukkutiliä niin pitäis joku muu paikka löytää ostamiseen. Biltemasta katoin et jotain löytyy, mutta taitavat olla lasin tapaisia täysin jäykkiä, joita ei saa keskukseen vääntymään.

Mites Etra? Ei ole tiliä, mutta tavaraa kyllä saanut.
 
Osaisko joku suositella hyvää muovilevyä (joustavaa mielellään) pieneen (ehkä 30 x 40 cm) keskukseen eristeeksi? Itsellä ei ole tukkutiliä niin pitäis joku muu paikka löytää ostamiseen. Biltemasta katoin et jotain löytyy, mutta taitavat olla lasin tapaisia täysin jäykkiä, joita ei saa keskukseen vääntymään.
Täältä löytyy sitä perinteistä, harmaata sormisuojalevyä.


Jos paikkakunnalla toimii jokin pienempi keskusvalmistaja niin heiltä voi myös kysyä, todnäk suostuvat myymään vaikka yksityisasiakas olisikin.
 
Osaisko joku suositella hyvää muovilevyä (joustavaa mielellään) pieneen (ehkä 30 x 40 cm) keskukseen eristeeksi? Itsellä ei ole tukkutiliä niin pitäis joku muu paikka löytää ostamiseen. Biltemasta katoin et jotain löytyy, mutta taitavat olla lasin tapaisia täysin jäykkiä, joita ei saa keskukseen vääntymään.
Kaipaatko @0nanias mainitsemaa suojalevyä, vai keskuksen taakse levyä?

Jos taakse. Ja epätasainen seinä, niin nosta ruuveilla ja laita lujalevy taakse.
Molemmat saat tuurilla ostettua paikalliselta sähköurakoitsijalta.

Edit: Olen joskus ostanut SLO/Sonepar/Würth/Onninen itsellekkin tavaraa. Vaati vain että on joku Y-tunnus, mutta raha on aina kelvannut. Ts. työpaikan Y-tunnuksella, mutta maksanut kortilla. Luvan kanssa tietysti.
Tuplaedit: Noihan on varmaan suomen kalleimmat paikat ostaa yhtään mitään, ellei ole kunnon alennuksia. MMJtä esim. saa suunnilleen mistä tahansa halvemmalla. Ellei vuosiostot ole tuhansia kilometrejä.
 
Viimeksi muokattu:
Täältä löytyy sitä perinteistä, harmaata sormisuojalevyä.


Jos paikkakunnalla toimii jokin pienempi keskusvalmistaja niin heiltä voi myös kysyä, todnäk suostuvat myymään vaikka yksityisasiakas olisikin.
Joo, juurikin tuota hakusessa. Täytyy varmaa käydä kysäisee jos jostain irtoisi ilman y-tunnusta tai sitten vaan saksasta tilaten kun sieltä saa yksityisetkin
 
Joo, juurikin tuota hakusessa. Täytyy varmaa käydä kysäisee jos jostain irtoisi ilman y-tunnusta tai sitten vaan saksasta tilaten kun sieltä saa yksityisetkin
Finnparttia myy siis kaikille samaan hintaan. Hinnassa ei toki aina pärjää mutta hyvä paikka katsoa referenssihintaa.
Tosin postikuluja tulee tuollaiseen levyynkin auttamatta ja 100€ minimitilaus.

Tme:n valikoimasta voisi myös löytyä ja kyllähän myös mainittu Etra on monessa ihan hyvä vaihtoehto. Hinnat tosin joutuu kysymään / näkee paikan päällä.
 
Osaisko joku suositella hyvää muovilevyä (joustavaa mielellään) pieneen (ehkä 30 x 40 cm) keskukseen eristeeksi? Itsellä ei ole tukkutiliä niin pitäis joku muu paikka löytää ostamiseen. Biltemasta katoin et jotain löytyy, mutta taitavat olla lasin tapaisia täysin jäykkiä, joita ei saa keskukseen vääntymään.
Miten olisi Puuilosta polykarbonaattilevyä? Sitä saa eri paksuisina.
 
Tarkoitus vetää talon sähköpääkeskukselta (3x25A) autotalliin (talon yhteydessä) oma pikku keskus, josta sitten voimavirtapistoke talliin ja myöhemmin autokatokseen + traktoritalliin sähköt.
Voiko tuohon sähkövetoon olla "liian paksua" kaapelia? Onko haittaa, jos pyydänkin sähkäriä käyttämään 4 tai 6 mm kaapelia 5x2,5mm sijasta ?
 
Tarkoitus vetää talon sähköpääkeskukselta (3x25A) autotalliin (talon yhteydessä) oma pikku keskus, josta sitten voimavirtapistoke talliin ja myöhemmin autokatokseen + traktoritalliin sähköt.
Voiko tuohon sähkövetoon olla "liian paksua" kaapelia? Onko haittaa, jos pyydänkin sähkäriä käyttämään 4 tai 6 mm kaapelia 5x2,5mm sijasta ?
Ei voi, sähkäri vaan tykkää kun menee varmasti mittauksista läpi ja saahan sitä enemmän katettakin kun myy enemmän/isommalla rahalla.
Toki rajansa kaikella... (Ranteen paksuinen ei taitu keskukseen ja mahdu liittimiin..)
 
Ei voi, sähkäri vaan tykkää kun menee varmasti mittauksista läpi ja saahan sitä enemmän katettakin kun myy enemmän/isommalla rahalla.
Toki rajansa kaikella... (Ranteen paksuinen ei taitu keskukseen ja mahdu liittimiin..)
Ookkeit :tup: Ajattelin vaan, että on varmana riittävä sitten tulevaisuuttakin varten. Jos haluaa sinne traktoritalliin vaikka myös voimavirtaa yms..
 
Itse remppautin kaikki alakeskukset 4x6 syöttöpiuhalla @Eräilves
Toisessa on talon lämmitys 9kW IVLP ja sisätilojen sähköt.
Toisessa paneeli voimala +7kWp.
Että jöötiä vaan sinne, kun kerran tekee, tekee sitten kunnolla.

Edit : sorry, tarkoitin 5x6 piuhaa, nakkisormet ja älypuhelimet
 
Viimeksi muokattu:
Tarkoitus vetää talon sähköpääkeskukselta (3x25A) autotalliin (talon yhteydessä) oma pikku keskus, josta sitten voimavirtapistoke talliin ja myöhemmin autokatokseen + traktoritalliin sähköt.
Voiko tuohon sähkövetoon olla "liian paksua" kaapelia? Onko haittaa, jos pyydänkin sähkäriä käyttämään 4 tai 6 mm kaapelia 5x2,5mm sijasta ?
Mä suosittelisin vetämään autotallirakennukseen hieman järeämmän kaapelin, niin että se riittää ainakin yhden kertaluokan sulakekoon nostamiseen, eli esimkerkiksi 3x35A syöttö sinne autotalliin. Samalla kun sen kaaplein vetää kannattaa vetää siihen rinnalle esim 4 lankainen ohjauskaapeli, jolla voi ohjata pihavaloja, siirtää palohälytyksen tai esim sähköauton latauslaitteen dynaamisen tehonhallinnan ohjauksen.
 
Mä suosittelisin vetämään autotallirakennukseen hieman järeämmän kaapelin, niin että se riittää ainakin yhden kertaluokan sulakekoon nostamiseen, eli esimkerkiksi 3x35A syöttö sinne autotalliin. Samalla kun sen kaaplein vetää kannattaa vetää siihen rinnalle esim 4 lankainen ohjauskaapeli, jolla voi ohjata pihavaloja, siirtää palohälytyksen tai esim sähköauton latauslaitteen dynaamisen tehonhallinnan ohjauksen.
Ite laittanut yleensä 10mm2 eli samaa ku sähköyhtiö ja putki rinnalle mihin sit voi vetää kuitua tai mitä muuta huvittaa. Harvoin noita varauksia tekee, mutta mieluummin tekee sitten niin ettei kaduta.
 
[
Ite laittanut yleensä 10mm2 eli samaa ku sähköyhtiö ja putki rinnalle mihin sit voi vetää kuitua tai mitä muuta huvittaa. Harvoin noita varauksia tekee, mutta mieluummin tekee sitten niin ettei kaduta.
Itse taas en nähnyt 10mm² järkeä, 6mm² saa 16a voimavirran ja esim. 20a nallit lähtöön -> selektiivisyyttä, ja aika harvoin se talli on ainoa paikka jossa sähköä käytetään niin en näe erityistä etua 32a pistorasiasta/syötöstä jos pääsulakkeet on ne 35a....

Joo, jokuhan varmasti lataa 11kw teholla sähköautoa, hitsaa ja samalla pyörii 9kw raksapuhallin pitämässä tallia lämpimänä mutta ei siinä kyllä sille talolle enää mitään jää...
 
[
Itse taas en nähnyt 10mm² järkeä, 6mm² saa 16a voimavirran ja esim. 20a nallit lähtöön -> selektiivisyyttä, ja aika harvoin se talli on ainoa paikka jossa sähköä käytetään niin en näe erityistä etua 32a pistorasiasta/syötöstä jos pääsulakkeet on ne 35a....

Joo, jokuhan varmasti lataa 11kw teholla sähköautoa, hitsaa ja samalla pyörii 9kw raksapuhallin pitämässä tallia lämpimänä mutta ei siinä kyllä sille talolle enää mitään jää...
Kaikki omaan tarpeeseen ja tietysti matka sekä oikosulkuvirta myös vaikuttaa. Onhan tuossa merkittävä kustannus ero. Tuolla 10 neliöisellä yleinen vaikutus, että voi laittaa suoraan pääsulakkeiden taakse eli jos haluaa/tarvitsee kaiken saatavilla olevan talliin/navettaan/konepajan tai mihin ikinä varauksen tekee.
 
Ite laittanut yleensä 10mm2 eli samaa ku sähköyhtiö ja putki rinnalle mihin sit voi vetää kuitua tai mitä muuta huvittaa. Harvoin noita varauksia tekee, mutta mieluummin tekee sitten niin ettei kaduta.
Johtuu kai sähköyhtiöstä, mutta en kyllä muista missään noin pientä syöttöä. Toki varmaan jossain vanhemmissa liittymissä voi olla..

Yleensä mun havaintojen mukaan sähköyhtiöt mitoittavat syöttökaapelointinsa 3x63A pääsulakkeelle.

Sinänsä tuo kaapelointikin tallille voisi hyvin olla ohuempikin, varsinkin jos sen putkittaa, toisaalta, jos sen kaapeloinnin joutuu teettämään, se kaapelin hinta ei ole kovin merkittävä, ja jos se autotalli on hieman kauempana, niin käyttää alumiinikaapelia.

Lisäksi sen 35A virran voi viedä 6mm2 kupari kaapeloinnillakin, mutta tuo ei ole enää niin yksioikoosta, että sitä voisi internetissä "luvata"
 
Johtuu kai sähköyhtiöstä, mutta en kyllä muista missään noin pientä syöttöä. Toki varmaan jossain vanhemmissa liittymissä voi olla..

Yleensä mun havaintojen mukaan sähköyhtiöt mitoittavat syöttökaapelointinsa 3x63A pääsulakkeelle.

Sinänsä tuo kaapelointikin tallille voisi hyvin olla ohuempikin, varsinkin jos sen putkittaa, toisaalta, jos sen kaapeloinnin joutuu teettämään, se kaapelin hinta ei ole kovin merkittävä, ja jos se autotalli on hieman kauempana, niin käyttää alumiinikaapelia.

Lisäksi sen 35A virran voi viedä 6mm2 kupari kaapeloinnillakin, mutta tuo ei ole enää niin yksioikoosta, että sitä voisi internetissä "luvata"

Verkon saneerauksissa 10 mm2 kuparia käytetty, kun asiakkaan vanha keskus / pääsulakerasia ei sovellu 25 tai 35 mm2 alumiinin liittämistä.
 
Vaihdoin tuossa keittiön välitilaan vanhojen pistorasiallisten alasvalojen tilalle normaalit kulmapistorasiat kun alasvalo tulee nykyisin HUE-nauhasta.

Pistorasioita vaihtaessa muistin aiemmin syksyltä tilanteen joka kävi pojan synttärijuhlien aikaan. Vedenkeitin ja kahvinkeitin oli päällä yhtä aikaa ja silloin vedenkiehumisen loppuvaiheessa meni keittiöstä sähköt tai oikeammin sähköt meni vain valoilta ja välitilan pistorasioilta. Eli noi kaappien alapuolelle vedetyt johdot on otettu keittiön valoilta eikä pistorasioita. Keittiön valot ja välitilan pistorasiat on 10 ampeerin automaattisulakkeen takana. Nyt kun tosiaan vaihdoin noi kulmapistorasiat niin johdotkin näytti olevan 1,5mm johtoa.

Onko tämä oikein? Tähän on alkuperäinen omistaja teettänyt aikoinaan keittiöremontin jolloin tuo muutos lienee tehty sähköjen osalta.
 
Tarkoittaako kysymyksesi "onko tämä oikein", että onko kertomasi saneerauksessa toteutetut keittiön pistorasiat pykälien sallimat niiltä osin, kun pistorasiat ovat lisätty valoryhmään, sekä 10a virran johdonsuojan alaisuuteen rajoitettu.
Tähän vastauksena sanon, että on sallittu.

Onko kiinteistö minkä ikäinen?
Onko keitiön pistorasiat lisätty minä vuonna?
Onko tässä valoryhmässä vikavirtasuojakytkin?

Niin mietin vain, että pitäisikö noiden olla pistorasialiitännän takana eikä valojen, mutta jos 10a johdonsuojan takana olevana on ok niin eihän siinä sitten. Kahvinkeittimen ja vedenkeittimen yhteiskuorma vaan sitten liikaa tuolle ja tuossa jäin pohtimaan, että pitäisikö noiden olla 16a takana.

Talo siis rakennettu 2005-07 ja keittiö remontti on tehty ennen vuotta 2017. Ja tässä ei ole ymmärtääkseni vikavirtasuojia joka nippelin ja nappelin ryhmässä. Vikiksiä ei mun mielestä ole koko pääkeskuksessa kuin 1 tai 2.

Ja tosiaan irroitin näivettyneet, rasvan ja lian kyllästämät alasvalot pistorasioineen ja vaihdoin niiden tilalle pelkät kulmapistorasiat, joten muutosta entiseen on vain loisteputkien poistuminen tästä ryhmästä.
 
Niin mietin vain, että pitäisikö noiden olla pistorasialiitännän takana eikä valojen, mutta jos 10a johdonsuojan takana olevana on ok niin eihän siinä sitten. Kahvinkeittimen ja vedenkeittimen yhteiskuorma vaan sitten liikaa tuolle ja tuossa jäin pohtimaan, että pitäisikö noiden olla 16a takana.

Talo siis rakennettu 2005-07 ja keittiö remontti on tehty ennen vuotta 2017. Ja tässä ei ole ymmärtääkseni vikavirtasuojia joka nippelin ja nappelin ryhmässä. Vikiksiä ei mun mielestä ole koko pääkeskuksessa kuin 1 tai 2.

Ja tosiaan irroitin näivettyneet, rasvan ja lian kyllästämät alasvalot pistorasioineen ja vaihdoin niiden tilalle pelkät kulmapistorasiat, joten muutosta entiseen on vain loisteputkien poistuminen tästä ryhmästä.
Jos laittaa 16A:n taakse, pitää poikkipintaa kasvattaa 2,5mm^2. Eipä paljoa näe asuntoja, että jokainen ryhmä olisi varustettu erillisillä vikavirtasuojilla. Itse olen tässä jossain välissä aloittamassa omassa kämpässä sähköremonttia keskuksen vaihtamisen yhteydessä ja tarkoitus käyttää ryhmissä vikavirtajohdonsuojakatkaisijoita, jota löytyy repullinen (poislukien ne, jossa ei vikistä tarvita).
 
Niin mietin vain, että pitäisikö noiden olla pistorasialiitännän takana eikä valojen, mutta jos 10a johdonsuojan takana olevana on ok niin eihän siinä sitten. Kahvinkeittimen ja vedenkeittimen yhteiskuorma vaan sitten liikaa tuolle ja tuossa jäin pohtimaan, että pitäisikö noiden olla 16a takana.

Talo siis rakennettu 2005-07 ja keittiö remontti on tehty ennen vuotta 2017. Ja tässä ei ole ymmärtääkseni vikavirtasuojia joka nippelin ja nappelin ryhmässä. Vikiksiä ei mun mielestä ole koko pääkeskuksessa kuin 1 tai 2.
Mun käsittääkseni ihan tavallista, että keittiön käyttöpistorasiat voi olla samassa valaisinten kanssa. Tai ainakin meillä sama juttu '04 valmistuneessa talossa, meillä tosin kesti 2 laitetta samaan aikaan päällä muttei kolmea. Toki APK:lla, kylmälaitteilla jne on omat ryhmät. Keittiörempan yhteydessä sitten muutettiin käyttörasioita muutamaan 16A ryhmään ja muutettiin vikavirran taakse.

Kuinka monta vikistä uudessa talossa tyypillisesti on, tai toisin sanoen kuinka monta ryhmää voi vetää saman 3-vaihe vikiksen alle?
 
Niin mietin vain, että pitäisikö noiden olla pistorasialiitännän takana eikä valojen, mutta jos 10a johdonsuojan takana olevana on ok niin eihän siinä sitten. Kahvinkeittimen ja vedenkeittimen yhteiskuorma vaan sitten liikaa tuolle ja tuossa jäin pohtimaan, että pitäisikö noiden olla 16a takana.

No tuon takia ne keittiön pistorasiat ovat yleensä 16A ryhmässä, mutta eihän sitä mikään sääntö vaadi. Myöskään mikään ei kiellä laittamasta valoja ja pistorasioita samaan ryhmään.

Nuo 16A pistorasiaryhmät ja omat erilliset valaistusryhmät ovat vaan hyviksi ja käytännöllisksi todettuja ratkaisuja, mutta myös hintaa nostavia, niin että jos talo rakennetaan halvimmalla lain kirjaimen täyttävällä tavalla, niin nuo jää pois.

Kuinka monta vikistä uudessa talossa tyypillisesti on, tai toisin sanoen kuinka monta ryhmää voi vetää saman 3-vaihe vikiksen alle?
Pienissä asunnoissa yleensä 2, mutta ei mikään pykälä kiellä laittamasta kaikkia yhden vikiksen taakse, vaikkei se suositeltavaa olekaan. Vakiokeskuksissa on yleensä 2 joskus 3 johdonsuojaa samassa vaiheessa yhteisen vikiksen takana. Kun talo kasvaa ja ryhmät lisääntyy tulee yleensä lisää vikiksiäkin.
 
Kuinka monta vikistä uudessa talossa tyypillisesti on, tai toisin sanoen kuinka monta ryhmää voi vetää saman 3-vaihe vikiksen alle?
Kyllähän se vikis pääsulakkeen verran kestää kun kytketään yleensä niiden perään. Eli vaikka kaikki ryhmät voi kytkeä yhden taakse vaikkakaan ei siinä mitään järkeä ole.

Noitahan on 25A ja 40A malleilla nyt ainakin.
 
Halvoissa/pienissä ryhmäkeskuksissa voi olla jopa niin, että kaikki nykymääräysten mukaan vikavirtasuojauksen vaativat ryhmät ovat yhden kolmivaihevikavirtasuojan takana. Tämä sitten aiheuttaa harmaita hiuksia, mikäli jonkin vian takia kys. Vikuri laukoo ja pitäisi syyllinen etsiä.

Vanhassa sähköistystyylissä oli ihan normaalia, että yhden huoneen (tai jopa useamman) valaistus ja pistorasiat olivat saman sulakkeen ja kaapeloinnin takana. Erikoista, että 2000-luvulla rakennetussa näin on, ja vieläpä vain 10A sulakkeen takana. Meilläkin sentään keittiössä 2 10A ryhmää (valaistus+yleiset pistorasiat ja työtasolle oma) + oma liedelle ja talo on rakennettu 1950 taitteessa 😁
 
Halvoissa/pienissä ryhmäkeskuksissa voi olla jopa niin, että kaikki nykymääräysten mukaan vikavirtasuojauksen vaativat ryhmät ovat yhden kolmivaihevikavirtasuojan takana. Tämä sitten aiheuttaa harmaita hiuksia, mikäli jonkin vian takia kys. Vikuri laukoo ja pitäisi syyllinen etsiä.

Vanhassa sähköistystyylissä oli ihan normaalia, että yhden huoneen (tai jopa useamman) valaistus ja pistorasiat olivat saman sulakkeen ja kaapeloinnin takana. Erikoista, että 2000-luvulla rakennetussa näin on, ja vieläpä vain 10A sulakkeen takana. Meilläkin sentään keittiössä 2 10A ryhmää (valaistus+yleiset pistorasiat ja työtasolle oma) + oma liedelle ja talo on rakennettu 1950 taitteessa 😁
Ihan mielenkiinnosta kysyn, että onko asunnossa pääosin alkuperäiset sähköt vai remontoitu jossain välissä?
 
Kuinka monta vikistä uudessa talossa tyypillisesti on, tai toisin sanoen kuinka monta ryhmää voi vetää saman 3-vaihe vikiksen alle?
Ei ole kovin uusi, kun sähkökuvat taitaa olla tehty 2010. 7 vikavirtasuojaa näytti keskuksessa olevan, kun piti oikein käydä katsomassa. 6 johdonsuojaa per vikuri. POK merkkinen 63A näyttää olevan keskus.
 
No tuon takia ne keittiön pistorasiat ovat yleensä 16A ryhmässä, mutta eihän sitä mikään sääntö vaadi. Myöskään mikään ei kiellä laittamasta valoja ja pistorasioita samaan ryhmään.

Nuo 16A pistorasiaryhmät ja omat erilliset valaistusryhmät ovat vaan hyviksi ja käytännöllisksi todettuja ratkaisuja, mutta myös hintaa nostavia, niin että jos talo rakennetaan halvimmalla lain kirjaimen täyttävällä tavalla, niin nuo jää pois.

Hyvä tietää, onko tuossa mahdollisesti tarvetta pyytää sähkäriä kytkemään noi pistorasiat myös muiden keittiön pistorasioiden kanssa samaan ryhmään vai onko turhaa ja rahanhaaskaamista. Vai vaihtaako vain vedenkeittimen tai kahvinkeittimen toiseen...ja säästyy kaikkien aikaa ja rahaa.

Harmi kun ei tullut otettua pääkeskuksen johdotuksista kuvaa kun oli Shellyn kytkemisen aikaan auki. Siellä oli kyllä niiden johtojen vetäjä ja kytkijä käyttänyt aikaa tekemiseen. Oli johdot siistissä järjestyksessä ja vedot suoria ja linjassa.
 
Ihan mielenkiinnosta kysyn, että onko asunnossa pääosin alkuperäiset sähköt vai remontoitu jossain välissä?
Rasioinnit ja kaapelireitit (uppona) alkuperäisiä, mutta nyt kun ajattelin tarkemmin niin tuo keittiön työpisterasioita/valaisimia syöttävä kaapeli on vedetty kyllä jälkeenpäin, menee osittain pintavetona asennus listassa. 2000-luvun alkupuolella vaihdettiin vanhat kangaspäällysteiset johtimet mmj:n ja uusittiin kulahtaneet sähkökalusteet ja hapertuneet valaisimet. Keskus tekisi mieli jossain vaiheessa vaihtaa modernimpaan (lue vikavirtasuojat ja johdonsuoja-automaatit). Muuten ei ole sähköihin koskettu.
 
Tällaisessa on hyvä määritellä että mitä hyötyä hakee lopputulokselta, niin helpottaa vastaamista.

Jos nyt ajatellaan että keittiön välitilan pistorasioiden syöttöpisteet vaihtaisit valaistuksesta otetusta syötöstä pistorasioilta otettavaan syöttöön, niin silloin jos pistorasioiden ryhmässä on kylmälaitteet, tulee vastaan tilanne, että jos vika tilanteen tai ylikuorman myötä tämä ryhmä kytkeytyy pois käytöstä, niin kylmälaitteet sammuvat samalla.

Minulla on kylmälaitteet ja yleisvalaistus keittiössä samassa ryhmässä. Tällöin käyttäjän huomatessa että valaistus ei toimi, voidaan olettaa että kylmä laitteiden elintarvikkeet ovat vaarassa.
Välitilan pistorasiat on omana 16A ryhmänä, johon edes mikroaaltouuni ei ole kytketty.
No ehkä juuri sitä, että vältyttäisiin tuollaisilta johdonsuojan laukeamiselta kun samaan aikaan on vedenkeitin ja kahvinkeitin päällä tilanteessa jossa niiden halutaan olevan päällä.

Kylmälaitteet ja valaistus samassa ryhmässä on hyvä systeemi ja välitilaan 16A.
 
Jos keittiöön tulee valaistukselle ja pistorasioille oma syöttö, simme todennäköisesti saa lisättyä pistorasian siihen valaistusryhmään, jolloin saa suurikulutuksiset laitteet eri ryhmiin.

Valaistusryhmät pääsevåt nykyään aika helpolla, kum valaisimien tehot ovat pienentyneet.
Vanhassa sähköistystyylissä oli ihan normaalia, että yhden huoneen (tai jopa useamman) valaistus ja pistorasiat olivat saman sulakkeen ja kaapeloinnin takana. Erikoista, että 2000-luvulla rakennetussa näin on, ja vieläpä vain 10A sulakkeen takana.

Kyllä tuo on ihan tavallista nykypäivänäkin. Toki useimmiten valaistus ja pistorasiat ovat eri ryhmässä, mutta varsinkin valaistusryhmä on käytännössä poikkeuksetta useamman huoneen alueella.
 
Vanhassa sähköistystyylissä oli ihan normaalia, että yhden huoneen (tai jopa useamman) valaistus ja pistorasiat olivat saman sulakkeen ja kaapeloinnin takana. Erikoista, että 2000-luvulla rakennetussa näin on, ja vieläpä vain 10A sulakkeen takana. Meilläkin sentään keittiössä 2 10A ryhmää (valaistus+yleiset pistorasiat ja työtasolle oma) + oma liedelle ja talo on rakennettu 1950 taitteessa 😁

Osa suunnittelioista tuota tapaa suosii. On tosiaan aika yleistä edelleen laittaa valaistus ja pistorasiat saman 10a sulakkeen taakse, varsinkin makuhuoneet, koska aika harva tarvitsee siellä yli 2300W tehoja.
 
35 m pitkän sulanapitokaapelin pitäisi ottaa 385 W. Laitoin sen kiinni Shellyn plugiin, ettei tarvi mennä aina käsin kytkemään päälle. Shelly ilmoitti heti ylikuormituksesta ja kytki virrat pois (raja asetettu 2 500 W.). Mittasin yleismittarilla resistanssiksi 13,6 Ohm. Onkohan tuo kaapeli rikki?
 
35 m pitkän sulanapitokaapelin pitäisi ottaa 385 W. Laitoin sen kiinni Shellyn plugiin, ettei tarvi mennä aina käsin kytkemään päälle. Shelly ilmoitti heti ylikuormituksesta ja kytki virrat pois (raja asetettu 2 500 W.). Mittasin yleismittarilla resistanssiksi 13,6 Ohm. Onkohan tuo kaapeli rikki?
(230x230) / 13.6= 3890W eli onkohan tuo 385W oikein? vai dekadin virhe.
 
(230x230) / 13.6= 3890W eli onkohan tuo 385W oikein? vai dekadin virhe.
On oikein, lukee kaapelissa olevassa lapussa ja kaapelin pakkauksessa. Kaapelit myös yleensä ottavat n. 10 W/m, joten tuo 385 W on ihan järkevä lukema 35 m kaapelille. Esimerkiksi mulla toinen 10 m kaapeli ottaa 99 W. Molemmat kaapelit ovat vesiputkessa, sillä erolla, että tuosta pitemmästä on muutama metri ulkona putkesta, koska ei ole asennuksen jälkeen vielä lyhennetty. Ulkona oleva osa on n. +20 asteen lämpötilassa ja ei ole rullalla siten, että koskisi mistään kohdasta itseensä.
 
On oikein, lukee kaapelissa olevassa lapussa ja kaapelin pakkauksessa. Kaapelit myös yleensä ottavat n. 10 W/m, joten tuo 385 W on ihan järkevä lukema 35 m kaapelille. Esimerkiksi mulla toinen 10 m kaapeli ottaa 99 W. Molemmat kaapelit ovat vesiputkessa, sillä erolla, että tuosta pitemmästä on muutama metri ulkona putkesta, koska ei ole asennuksen jälkeen vielä lyhennetty. Ulkona oleva osa on n. +20 asteen lämpötilassa ja ei ole rullalla siten, että koskisi mistään kohdasta itseensä.
Koska kaapelin teho on tuo 385W niin silloin kaapelin resistanssi tulisi olla ~137,5 ohmia. Onko kyseessä itsesäätyvä sulanapitokaapeli (kylmänä resistanssi pieni ja kuumana suuri)? Oletko kokeillut tuota ilman shellyä?
 
Taitaa olla niin, että kaapeli ottaa aluksi hyvin lyhyen aikaa paljon tehoa ja Shellyn rele suuttuu siitä. Oli tarkoitus yhdistää kotiautomaatioon tuo kytkeytymään päälle vain silloin, kun alapohjassa on lämpöä 0 astetta tai vähemmän. Ilman Shellyä näyttää kuitenkin toimivan 10 A sulakkeen takana ok, joten kaapeli on kunnossa.
 
Taitaa olla niin, että kaapeli ottaa aluksi hyvin lyhyen aikaa paljon tehoa ja Shellyn rele suuttuu siitä. Oli tarkoitus yhdistää kotiautomaatioon tuo kytkeytymään päälle vain silloin, kun alapohjassa on lämpöä 0 astetta tai vähemmän. Ilman Shellyä näyttää kuitenkin toimivan 10 A sulakkeen takana ok, joten kaapeli on kunnossa.
Tuo tuli itselläkin mieleen. Jos haluaa ohjauksen, toteuttaa sen niin, että Shelly ohjaa kontaktoria, jonka koskettimien läpi menee sähköt kaapelille.
Jos on tarvista pienelle näppärälle Scheiderin kontaktorille niin minulta löytyisi:
 
Viimeksi muokattu:

Statistiikka

Viestiketjuista
319 756
Viestejä
5 427 048
Jäsenet
86 316
Uusin jäsen
Jenseninpaluu

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom