Kysymyksiä sähkömiehille

No eihän sitä nyt voi luvata että joka aparaatti toimii samalla johdotuksella.
Se "varmasti toimii" ratkaisu on 4x jokaiselle termarille.

Halvin systeemi on yleensä 230v suoralla toimilaiteohjauksella, jolloin se termari vaatii L, N ja ohjaus. 5x1,5s kaapelilla noita voi laittaa 2 ketjuun kytkemällä noin kuten selostit (tosin 5. johdin on harmaa), N kaapelilla saa kolmen ketjun.

Yleensä noissa linkin sysyeemien kaltaisissa laitteistoissa sitä yksittäistä teholähtöä ei ole rajoitettu mitenkään, niin että ettei ketjutus ole ongelma, mutta ei tuotakaan voi luvata.
Mikähän idea tuollaisessa 24V systeemissä "kytkentäbokseineen" on?

Esim tämä 230V termari maksaa ~saman kuin tuo S2: https://lvinetti.fi/wp-content/uploads/2023/11/CUBIC-huonetermostaatti-kayttoohje-.pdf sisältäen automaattisen 3min/100h testin ja viikkokellon

24V ja 230V toimilaitteet saman hintaiset

jostain netin syövereistä löytyi 400e tuo lk:n 24V kytkentäboksi (Kytkentärasia LK) eli eihän tässä ole mitään järkeä? Vähän paskempi kokonaisuus reilusti kalliimpaan hintaan kun noita kytkentärasioita tarvitsee vielä ylä-&alakertaan omansa. Ja kun tommoinen boksi 10v päästä korkkaa niin varaosaa et saa mistään :).

Onko joku syy miksi ei tekisi "halpaa" 230V systeemiä?
 
Mikähän idea tuollaisessa 24V systeemissä "kytkentäbokseineen" on?

Esim tämä 230V termari maksaa ~saman kuin tuo S2: https://lvinetti.fi/wp-content/uploads/2023/11/CUBIC-huonetermostaatti-kayttoohje-.pdf sisältäen automaattisen 3min/100h testin ja viikkokellon

24V ja 230V toimilaitteet saman hintaiset

jostain netin syövereistä löytyi 400e tuo lk:n 24V kytkentäboksi (Kytkentärasia LK) eli eihän tässä ole mitään järkeä? Vähän paskempi kokonaisuus reilusti kalliimpaan hintaan kun noita kytkentärasioita tarvitsee vielä ylä-&alakertaan omansa. Ja kun tommoinen boksi 10v päästä korkkaa niin varaosaa et saa mistään :).

Onko joku syy miksi ei tekisi "halpaa" 230V systeemiä?

NC (virrattomana kiinni) toimilaitteet on huomattavasti yleisempiä kun kyseessä on 230v toimilaite. A2004 toimilaitetta käyttää aika moni lattialämmitystoimittaja.
Normaalistihan nuo toimilaitteiden ja termostaattien toimitus kuuluu lattialämmmitysurakaan.
 
NC (virrattomana kiinni) toimilaitteet on huomattavasti yleisempiä kun kyseessä on 230v toimilaite. A2004 toimilaitetta käyttää aika moni lattialämmitystoimittaja.
Normaalistihan nuo toimilaitteiden ja termostaattien toimitus kuuluu lattialämmmitysurakaan.
Niin ne tässäkin kuuluu urakkaan tai voin vaihtaa toiseen tai jättää kokonaan kokonaan pois ja hankkia itte kilut tilalle. Hyvitykset tulee heidän hintojen mukaan suoraan.

Aika selvää jo nyt että tuota 24V himmeliä ei tule vaan katson 230V tilalle.

Yhtäkkiä en ymmärrä miksi 230V käyttäisi nc ja 24V no, ihan samalla lailla se sähkö katkeaa kummastakin ja on ihan herran hallussa onko kiertovesipumpulla sähköä vaiko eikö ole.

Onko tuolla nc/no oikeasti mitään väliä, moni 230V termari näyttäisi tukevan kumpaakin eli sinänsä sen voi valita vapaasti.

Langatonta en myöskään halua.
 
6-kytkin ohjauksen portaikossa voinee tehdä niin että syöttö->jakorasia ja rasialta lähtee kytkinten ketju eli 2 narulla (kova vaihe ja lampun ohjaus) ekalle kytkimelle ja kytkinten välillä 3 narulla (ei kevillä)? Toisin sanoen jos jakorasialta tuo 5x1,5S:n kytkinten läpi niin viimeiselle kytkimelle asti saa myös nollan ja suojamaan ketjutettu jakorasialta kovan vaiheen lisäksi?

Jos kytkimet vaihtaa 6+6 kytkimiksi niin sitten tarttisi vielä 2 narua lisää mikäli haluaisi ohjata jotain tuolla kytkin ketjun päässä olevaa toisella 6 ketjuista? Eli 7x1,5S MMO:lla onnistuisi yhdellä putkella? Voiko ketjun kytkinten kojerasiat toimia samalla jakorasiana maalle ja keville (kyllä kait kun hyvinhän ne siellä kytkimen takana mahtuu vagoilla jatkamaan)?

Orkkis suunnitelma oli mennä portaissa yhdellä vaihtokytkin parilla eli ohjata vain "yhtä lamppua portaikossa", nyt tuli kuitenkin tarve saada 2 erillistä ohjauspiiriä (eli 2 erillistä "valoa", yksi valo 'katossa' ja toiset 'portaikon seinillä) ja raavin päätäni miten tämä kuuluisi ns. oikeaoppisesti tehdä. Seinävaloille saisi toki eri ryhmästä syötön myöskin alakerrasta, mutta sitten 6+6 kytkimillä olisi 2 erillistä syöttöä ja edelleen kytkinten välille tarvittaisiin 3 narua per lamppu yht 6 eli taas olisi tuo 7x1,5MMO tai vaihtoehtoisesti vetää 2kpl 5x1,5:sta.

Ohessa piirrustus aiheesta eli "1"-lamput on lähellä yläkerran kattoa ja "2"-lamput pitäisi saada "alakertaan". Vasemmalta puolelta porrasta ei myöskään pääse yläkerran jakorasialta alas eli kaikki johdotus kerrosten välillä pitää tehdä oikean reunan kautta (siksi houkuttelisi yhdistää kytkimet keskenään sarjaan niin ei tarttisi suotta alakerran kytkintä kierrättää jakorasian kautta).

Käsittääkseni sekään ei riitä että vetäisi molemmilta kytkimiltä 5x1,5S:n yläkerran jakorasialle, koska tarvitaan kovavaihe + muuta 2 piuhaa per 'kytkin' eli tarttisi olla N kaapelia (jota kukaan ei kuulemma käytä missään).

1737550518650.png
 
6-kytkin ohjauksen portaikossa voinee tehdä niin että syöttö->jakorasia ja rasialta lähtee kytkinten ketju eli 2 narulla (kova vaihe ja lampun ohjaus) ekalle kytkimelle ja kytkinten välillä 3 narulla (ei kevillä)? Toisin sanoen jos jakorasialta tuo 5x1,5S:n kytkinten läpi niin viimeiselle kytkimelle asti saa myös nollan ja suojamaan ketjutettu jakorasialta kovan vaiheen lisäksi?

Jos kytkimet vaihtaa 6+6 kytkimiksi niin sitten tarttisi vielä 2 narua lisää mikäli haluaisi ohjata jotain tuolla kytkin ketjun päässä olevaa toisella 6 ketjuista? Eli 7x1,5S MMO:lla onnistuisi yhdellä putkella? Voiko ketjun kytkinten kojerasiat toimia samalla jakorasiana maalle ja keville (kyllä kait kun hyvinhän ne siellä kytkimen takana mahtuu vagoilla jatkamaan)?

Orkkis suunnitelma oli mennä portaissa yhdellä vaihtokytkin parilla eli ohjata vain "yhtä lamppua portaikossa", nyt tuli kuitenkin tarve saada 2 erillistä ohjauspiiriä (eli 2 erillistä "valoa", yksi valo 'katossa' ja toiset 'portaikon seinillä) ja raavin päätäni miten tämä kuuluisi ns. oikeaoppisesti tehdä. Seinävaloille saisi toki eri ryhmästä syötön myöskin alakerrasta, mutta sitten 6+6 kytkimillä olisi 2 erillistä syöttöä ja edelleen kytkinten välille tarvittaisiin 3 narua per lamppu yht 6 eli taas olisi tuo 7x1,5MMO tai vaihtoehtoisesti vetää 2kpl 5x1,5:sta.

Ohessa piirrustus aiheesta eli "1"-lamput on lähellä yläkerran kattoa ja "2"-lamput pitäisi saada "alakertaan". Vasemmalta puolelta porrasta ei myöskään pääse yläkerran jakorasialta alas eli kaikki johdotus kerrosten välillä pitää tehdä oikean reunan kautta (siksi houkuttelisi yhdistää kytkimet keskenään sarjaan niin ei tarttisi suotta alakerran kytkintä kierrättää jakorasian kautta).

Käsittääkseni sekään ei riitä että vetäisi molemmilta kytkimiltä 5x1,5S:n yläkerran jakorasialle, koska tarvitaan kovavaihe + muuta 2 piuhaa per 'kytkin' eli tarttisi olla N kaapelia (jota kukaan ei kuulemma käytä missään).

1737550518650.png
Tuota ajatuksen virtaa on nyt vähän hankala seurata, mutta 6+6 kytkimelle tarvitaan vähintään esim 5x1,5N, jota mulla ainakin on koska sitä aika usein esim juuri kytkimille tarvitsee.

Nykyään kojerasiassa saa tehdä jatkoja, koska ne eivät ole enää kojerasioita, vaan asennusrasioita.
 
Ei se mitään, tuo nyt ainakin vahvisti ajatukseni sinänsä oikeaksi, kokeillaas kuvan kanssa.

Eli vasemmalla molemmat valaisinketjut katon jakorasialta, kytkinten väliin min 5x1,5N ja jakorasialta kytkimelle min 3x1,5N.

Oikealla toisen valaisinketjun syöttö kytkinketjun päästä, kytkinten väliin 7x1,5S (MMO) ja jakorasialta 5x1,5S.
1737620690304.png


Toisin sanoen ei mitään väliä kumminpäin tekee? Ja mikäli molemmat kytkimet veisi suoraan jakorasialle niin edelleen jakorasia->kytkin tarvitaan 5x1,5N eli kun alakerran kytkimeltä yläkerran kytkin on joka tapauksessa matkan varrella jakorasialle (koska vasenta reunaa ei pääse ylös) niin sama/helpompi laittaa kytkimet sarjaan.
 
Ei se mitään, tuo nyt ainakin vahvisti ajatukseni sinänsä oikeaksi, kokeillaas kuvan kanssa.

Eli vasemmalla molemmat valaisinketjut katon jakorasialta, kytkinten väliin min 5x1,5N ja jakorasialta kytkimelle min 3x1,5N.

Oikealla toisen valaisinketjun syöttö kytkinketjun päästä, kytkinten väliin 7x1,5S (MMO) ja jakorasialta 5x1,5S.
1737620690304.png


Toisin sanoen ei mitään väliä kumminpäin tekee? Ja mikäli molemmat kytkimet veisi suoraan jakorasialle niin edelleen jakorasia->kytkin tarvitaan 5x1,5N eli kun alakerran kytkimeltä yläkerran kytkin on joka tapauksessa matkan varrella jakorasialle (koska vasenta reunaa ei pääse ylös) niin sama/helpompi laittaa kytkimet sarjaan.
Tämä vasemmanreunimmainen, 👌
Ja kun tuota 5*1,5n ei ainakaan omassa taloprojektissa ollut kaapeliluettelossa niin 5*1,5s ja siihen lisäksi 3*1,5s jolla voi tuoda sen syötön kytkimille...
 
Huomasin talon papereista, että puhelinkaapelit on CAT5 kaapelia ja 16mm putkeen vedetty. Löytyi myös eteisestä kaappi, johon kaikki piuhat tulee. Nyt tietysti heräsi into alkaa noihin tilalle vetää uudempaa kaapelia putkeen ja puhelinpistokkeiden tilalle laittaa RJ45-boksit. Vaatiiko tällainen sähkärin käyntiä vai onnistuuko / onko luvallista ihan tällaiselta perusjannulta?
 
Huomasin talon papereista, että puhelinkaapelit on CAT5 kaapelia ja 16mm putkeen vedetty. Löytyi myös eteisestä kaappi, johon kaikki piuhat tulee. Nyt tietysti heräsi into alkaa noihin tilalle vetää uudempaa kaapelia putkeen ja puhelinpistokkeiden tilalle laittaa RJ45-boksit. Vaatiiko tällainen sähkärin käyntiä vai onnistuuko / onko luvallista ihan tällaiselta perusjannulta?

Ei vaadi, on ihan luvallista perusjannultakin. Varovasti jos puhelinpistorasiat on samassa kehyksessä kun sähkörasiat ettei käy sormet ja kalut väärässä rasiassa.

Cat5(e) kaapelit voi olla ihan käyttistä sellaisenaakin jos vaan vaihtaa liittimet päihin.

Täältä vinkkejä ja lisää keskustelua:

 
Vanhassa -80 luvun sähkötaulussa on tuollanen komponentti, mitähän tuo tekee? Erillään omassa luukussaan kontaktoreiden alla.

IMG_9338.jpeg
 
Ovikellon muuntajaa itsekin veikkaisin. Vasemmalla sokeripalan vieressä lukee 220V ja veikkaisin että oikeassa laidassa lukee varmaankin joku pienempi lukema, esimerkiksi 8V kohdassa joka on juuri rajautunut kuvasta pois.
Jep 12v toisessa päässä. Ovikellon muuntaja käy järkeen, erillinen sulakekin löytyy ovikellolle joskaan ei enää itse ovikelloa.
 
Ketju siirretty Koti ja asuminen -osioon, koska ketjun sisältöä keskittyy valtaosin kodin sähkötöihin.

Rinnakkaisen ja käytännössä täysin samoja asioita käsitelleen "kysymyksiä kodin sähköasioista" -ketjuun tehty ohjaus tähän ketjuun.
 
Viimeksi muokattu:
Mistä parhaat johdot/johtimet vanhoissa pistorasianpohjissa yms. ahtaissa paikoissa kytkentöjen askarteluun?
 
Eikös ne johdot ole siellä valmiina?

Ketjutettuja pistorasioita joiden kojerasioihin ajatus asentaa pistorasian taakse älyreleet. Tällaiseen kytkentään sopiva mahdollisimman taipuisa asennusjohto joka täyttäisi tietenkin kaikki muutkin vaatimukset, oikeissa väreissä jne. kysymyksenä. Tarvittaessa tuonne voi vetää uudet johdot kokonaan, mutta lähinnä ahdas asennustila siellä rasian pohjalla tuolle kytkennälle täyttyy jäykistä johdoista. Rasioita on vaikea vaihtaa syvempiin seinästä.
Muuttuiko vähemmän oudoksi kysymys?
 
Ketjutettuja pistorasioita joiden kojerasioihin ajatus asentaa pistorasian taakse älyreleet. Tällaiseen kytkentään sopiva mahdollisimman taipuisa asennusjohto joka täyttäisi tietenkin kaikki muutkin vaatimukset, oikeissa väreissä jne. kysymyksenä. Tarvittaessa tuonne voi vetää uudet johdot kokonaan, mutta lähinnä ahdas asennustila siellä rasian pohjalla tuolle kytkennälle täyttyy jäykistä johdoista. Rasioita on vaikea vaihtaa syvempiin seinästä.
Muuttuiko vähemmän oudoksi kysymys?
MKEM, löytyy kaikissa väreissä ja esim. Biltemasta ihan muutaman metrin nipuissakin. Itse holkitan ruuviterminaaleihin tulevat päät, jos ei siellä ole kunnollista mekanismia. Wagoilla rasioissa muuten.
MK menee kyllä nätimmin jousikuormitteisiin, mutta eriste liukuu melko herkästi niin joutuu usein trimmailemaan muotoilun jälkeen.
 
Viimeksi muokattu:
Jos kytkentätila loppuu niin kalustetta voi korottaa pari senttiä pinta-asennuskehyksellä.
MKEM voi jäädä helposti puristuksiin kalustetta kiinnitettäessä ja vaatii hienosäikeiselle johtimelle sopivat liittimet joten siltä osin MK on parempi valinta.


 
Tuli tuossa hommattua Homewizard P1 kun talon sähkömittari vaihtui HAN-portilliseen malliin joku aika sitten. Eilen tökkäsin värkin kiinni ja dataa alkoi tulemaan saman tien. Heti alkuun käy ilmi, että talossa on melkolailla runsaasti vinokuormaa:

1738148548189.png


Näytäisi nimittäin siltä, että LVV:n muutaman tunnin pörähdys poislukien, L1 lähinä huilailee ja L3 ottaa sitten sitäkin enemmän kuormaa. Talossa ei oikein ole muuta vakituista kuormaa kuin huippari ja kolme ilmalämpöpumppua ja tuon perusteella näyttäisi, että 2/3 pumpusta on todennäköisesti päätynyt kolmosvaiheeseen. Lisäksi kolmosvaiheessa näyttäisi olevan ulkopistorasia, josta tällä hetkellä hidaslataan sähköautoa (kunnon latausasema on tuloillaan).

Olisikohan riittävää ja helpointa jos pyytäisi sähkäriä vaan vaihtamaan ykkösvaiheelle tuon yhden ulkopistorasian, jossa on eniten töitä paiskiva ILP? Auton schukolaturin vaihtuessa kolmivaihelaturiksi tuo kuorma tasoittuu vielä muutenkin. Pitänee vielä tsekata mihin vaiheisiin keittiökalusteet on laitettu, mutta talossa on 35A päänallit, joten siinä mielessä ei vielä olla ongelmissa.
 
Vanhasta Lapetek Rim-21 valaisimesta paloi loisteputki. Tuli hankittua LED-putki tilalle, mutta ilmeisesti näissä valaisimissa ei ole elektronista liitäntälaitetta. Valaisimen kylkeen on merkattu 230V. Hankitussa LED-putkessa lukee taas 50-90 V.

Ei muuta kuin leuka rintaan ja tällaista etsimään? https://www.ledvance.fi/ammattikaey...led-valoputket-verkkojannite-kayttoon-c247502

Noita T5 LED-putkia löytyy suunnilleen joka Puuilosta/Motonetistä. Varmaan Cittarin/Prisman hyllystäkin.
 
Vanhasta Lapetek Rim-21 valaisimesta paloi loisteputki. Tuli hankittua LED-putki tilalle, mutta ilmeisesti näissä valaisimissa ei ole elektronista liitäntälaitetta. Valaisimen kylkeen on merkattu 230V. Hankitussa LED-putkessa lukee taas 50-90 V.

Ei muuta kuin leuka rintaan ja tällaista etsimään? https://www.ledvance.fi/ammattikaey...led-valoputket-verkkojannite-kayttoon-c247502
Tietysti itse valaisin on 230v, vaikla siellä olisikin elektroninen liitäntälaite.
 
Noita T5 LED-putkia löytyy suunnilleen joka Puuilosta/Motonetistä. Varmaan Cittarin/Prisman hyllystäkin.

Puuilossa/Motonetissä on vain T8 putkia. Citymarketissa ja Prismassa on myös vain T8 putkia. Kärkkäisellä ja Clas Ohlsonilla vain noita elektroniselle liitäntälaitteelle tarkoitettuja T5 putkia (Osram HF). Esim. Osram T5 1500lm 4000K 85cm LED-valoputki | Karkkainen.com verkkokauppa

Tietysti itse valaisin on 230v, vaikla siellä olisikin elektroninen liitäntälaite.

Huonosti tuntuu valaisimesta tietoa löytyvän, mutta nähtävästi ilman liitäntälaitetta, kun siitä ei mitään mainintaa ole: https://apps.lapetekgroup.fi/datastore/brochures/limente/fi/611984.pdf
 
Olisi tarve saada IV-koneen kanssa samasta rasiasta wifi-reitittimelle virtaa. Millainen 3-osainen jatkojohto kestäisi varmasti jatkuvasti noin 11A virtaa?
 
Olisi tarve saada IV-koneen kanssa samasta rasiasta wifi-reitittimelle virtaa. Millainen 3-osainen jatkojohto kestäisi varmasti jatkuvasti noin 11A virtaa?
Sähkömies paikalle asentamaan tupla/nelireikäinen pistorasia...
Ja kun osa talotekniikan pistorasioista voi olla mallia "vain iv-koneelle" niin antaa sen sähkärin vilkaista sekin...
 
Sähkömies paikalle asentamaan tupla/nelireikäinen pistorasia...
Ja kun osa talotekniikan pistorasioista voi olla mallia "vain iv-koneelle" niin antaa sen sähkärin vilkaista sekin...
Kiitoksia. Sähkäri tulossa ensi viikolla muitakin hommia tekemään niin pyydän samalla keikalla arvioimaan parhaan ratkaisun.
 
Kiitoksia. Sähkäri tulossa ensi viikolla muitakin hommia tekemään niin pyydän samalla keikalla arvioimaan parhaan ratkaisun.

Laita valokuva etukäteen niin voi hankkia saman sarjan rasian matkaan. Rasia ei tukusta niin paljoa maksa että mielummin riskillä ylimääräinen rasia ja samalla kerralla kaikki kuntoon.
 
Carunalta päivä/yösähkö-siirto, sähkökuorman ohjaus laitettu 01-07, mittarina kyllä näihin kykenevä vehje.

Sähkötaulussa lvv tuollainen katkaisin ja rele. Lvv käsi asennossa varaaja aina päällä, nyt kokeilin laittaa autom. eli keskelle ja ajattelin sen tällöin lämpiävän yöllä 01-07 välillä mutta nyt ei lämmintä vettä tule. Ilmeisesti ei toimi tämä yösähköllä ohjaus. Miten tässä nyt sitten, sähkäriä paikalle ja jotenkin tuo yöajan apurele käyttöön vaivai.

Screenshot_20250131_220217_Gmail.jpg
 
Carunalta päivä/yösähkö-siirto, sähkökuorman ohjaus laitettu 01-07, mittarina kyllä näihin kykenevä vehje.

Sähkötaulussa lvv tuollainen katkaisin ja rele. Lvv käsi asennossa varaaja aina päällä, nyt kokeilin laittaa autom. eli keskelle ja ajattelin sen tällöin lämpiävän yöllä 01-07 välillä mutta nyt ei lämmintä vettä tule. Ilmeisesti ei toimi tämä yösähköllä ohjaus. Miten tässä nyt sitten, sähkäriä paikalle ja jotenkin tuo yöajan apurele käyttöön vaivai.

Screenshot_20250131_220217_Gmail.jpg
Ohjausrele voi olla kytkemättä sähkömittarilta tai johdotus puutteellinen. Sähköri sen katsoo helposti onko mittarin jälkeen kaikki ok.
 
Hoi sähkömiehet! Kauanko aikaa menee kiukaan vastuksien vaihtoon vs. vanhan irrotus ja uuden kytkeminen? Kiuas on Harvian Cilindro PC70, ilmeisesti. Ikä ei tiedossa, eikä vastuksien vaihtostatus myöskään, joten järkevintä olisi lukemani mukaan vaihtaa kaikki kolme vastusta välttääkseen "hetikohta palaa seuraava" -tilannetta.

Yritän hahmottaa, että kannattaako vastuksien vaihtoa edes harkita (3 x vastus maksaa luokkaa ~100e) vai hankkia uusi tilalle (uuden saa ~290e) ja asennuttaa se. Matkakulut ynnämuut lisäkulut lienee molemmissa tilanteissa samat, mutta onko vanhan irrotus ja uuden kytkentä niin paljon nopeampi, että säästäisi tuon erotuksen, eli noin 190e... Vanhassa lisäksi ajastin ei toimi oikein, niin se tietysti tulisi uudessa plussaksi.
 
2 mutteria ja 2 varmaan jotain ”abiko”-liitintä per vastus, 5min/vastus?

Vaihda itse, ei oo mitään rakettitiedettä. Kivet joudut joka tapauksessa ottaan pois niin voi avata purkin ja ”testiksi” irrottaa yhden vastuksen. Voit sitten päättää vaihdatko ite vai et.

Jos sähkärin tilaat niin pistäisin tolla erotuksella suoraan uuden kiukaan kun kerran ajastinkin paskana.
 
Periaatteessa olen samoilla linjoilla jinxin kanssa, mutta onko noita sallittua vaihtaa itse? Lähinnä jos kämppä palaa niin onko siinä vakuutusyhtiöllä hyvä tekosyy jättää korvaamatta jos selviää että on ostettu vastuksia mutta ei sähkömiestä.
 
Periaatteessa olen samoilla linjoilla jinxin kanssa, mutta onko noita sallittua vaihtaa itse? Lähinnä jos kämppä palaa niin onko siinä vakuutusyhtiöllä hyvä tekosyy jättää korvaamatta jos selviää että on ostettu vastuksia mutta ei sähkömiestä.
Milläpä ne sen voisivat todistaa, ellet sitä itse niille kerro?
 
Ketjun nimi on "Kysymyksiä sähkömiehille" ja vastauksena kehoitetaan vaihtamaan kiukaan vastukset itse :D pitäiskö toi sähkömies olla sitaateissa otsikossa?
 
Juu, kysymys oli tarkoitettu ihan sähkömiehille. Sallituahan sitä ei ole itse tehdä, vaikka kyllähän äkkiä googlella löytää ohjeita kuinka nuo vaihdetaan, mutta en viitsi ottaa riskiä juurikin vakuutussyistä. Voisihan sitä samalla periaatteella laittaa uudenkin kiukaan itse, "johdot vaan samalla tavalla kuin vanhassakin, kuka sen tietää", mutta jätänpä tekemättä.
 
Ketjun nimi on "Kysymyksiä sähkömiehille" ja vastauksena kehoitetaan vaihtamaan kiukaan vastukset itse :D pitäiskö toi sähkömies olla sitaateissa otsikossa?
Aiemmin toisen ketjun otsikko oli "kysymyksiä kodin sähköasioista", mutta ketjut yhdistettiin vähän aikaa sitten.

Itse olen alaa opiskellut ja vaihtaisin vastukset itse ilman pätevyyksiä, mutta täydelle maallikolle suosittelen kyllä sähkömiehen käyttämistä vastuusyistä. Toki "johto johdon tilalle" -tyylillä (esim. pistorasian tai kytkimen uusiminen) ei ole kauhean suurta riskiä vahingoille, mutta silti.
 
Tuokin on valtavasti kiinni ihmisestä.

Jos on paljon puuhannut erilaisten koneiden ja laitteiden kanssa, niin tuollainen vastuksen vaihto on hyvin yksinkertainen toimenpide.. Siis työn monimutkaisuuden kannalta on autoja joissa ajovalopolttimon vaihto on monimutkaisempaa. Mutta jos ei ole tuollaisia taitoja, ei todennäköisesti ole soveltuvia työkalujakaan, eikä myöskään halujakaan tuohon vastusten vaihtoon.

Sitä mä en osaa sanoa onko alunperinkin suht edullisen kiukaan vastuksia ja kellokytkintä järkevää vaihtaa.. Lisäksi kun se termostaattikin on aika herkkä hajoamaan vanhemmiten kun sitä menee ronkkimaan.
 
Muutamaa sähkökiuasta korjanneena voisin melkein sanoa että koko kiukaan vaihto olisi helpompi ja nopeampi operaatio, riippuen tietenkin kiukaan kiinnityksestä ja sen hankaluudesta. Kuitenkin vähän kiukaasta riippuen saattaa vastuksien vaihto-operaatiossa joutua purkamaan kiuasta ja pahimmillaan irroittamaan sen seinästä joten itse vaihtaisin koko kiukaan. Saa samalla kellokytkimenkin toimimaan ja termarikin on sitten uusi ettei tarvitse seuraavaksi odottaa sen hajoamista. Toki pelkällä vastuksien vaihdolla saattaa selvitä vähän halvemmalla, riippuen kuinka helppo homma tuo vastuksien vaihto kyseiseen malliin on.
 
Minulla on 3-vaiheinen AC-generaattori, joka tuottaa noin 5 kW sähköä ja jonka jännite on 220 V sekä virta 13,5 A. Haluaisin kytkeä sen kotitalouteni sähköverkkoon ja käyttää ensisijaisesti itse tuottamaani sähköä. Minulla on myyntisopimus sähköyhtiön kanssa aurinkopaneelien takia.

Kysymykseni kuuluu: miten voin kytkeä generaattorin sähköverkkoon? Tarvitsenko invertterin väliin, sellaisen ihan yksinkertaisen invertterin joka pystyy synkronoimaan sähkötajuuden sähköverkkoon vai voinko kytkeä sen suoraan verkkoon, koska kyseessä on vaihtosähkö (AC)?
 
Aurinkopaneeleita kun kytketään verkkoon niin verkkoyhtiö vaatii että kytkentä testataan ennen kuin verkkoon syöttämiselle tarvitaan lupa. Tästä voisi päätellä että jos liität uutta laitteistoa niin se uusi laitteisto tarvitsisi myös testata, ennen kuin sekin kytketään.

Mutta jos ihan puhtaasti teoreettisella tasolla miettii niin riippuu generaattorin ominaisuuksista, että mitä muuta sen verkkoon kytkemiseen tarvitsee.

Pelkästään se että se on 3-vaihe AC-generaattori ei riitä, koska jo sen on vastakkaisessa vaiheessa kun kytket sen kiinni, niin tuloksena on oikosulku 460V jännitteellä. Verkkoon kytkettäväksi tarkoitetussa generaattorissa voisi olla manuaalisesti käytettävä kytkentä ja vaihekello tai sitten täysin automaattinen kytkentä (eli hakee sen itse synkroniin ja sitten vasta kytkee)
 
Minulla on 3-vaiheinen AC-generaattori, joka tuottaa noin 5 kW sähköä ja jonka jännite on 220 V sekä virta 13,5 A. Haluaisin kytkeä sen kotitalouteni sähköverkkoon ja käyttää ensisijaisesti itse tuottamaani sähköä. Minulla on myyntisopimus sähköyhtiön kanssa aurinkopaneelien takia.

Kysymykseni kuuluu: miten voin kytkeä generaattorin sähköverkkoon? Tarvitsenko invertterin väliin, sellaisen ihan yksinkertaisen invertterin joka pystyy synkronoimaan sähkötajuuden sähköverkkoon vai voinko kytkeä sen suoraan verkkoon, koska kyseessä on vaihtosähkö (AC)?
Kotitalous ei voi olla yhtäaikaa kytkettynä verkkoon ja generaattoriin. Miksi haluaisit edes syöttää generaattorin virtaa sähköverkkoon?
 
Kotitalous ei voi olla yhtäaikaa kytkettynä verkkoon ja generaattoriin. Miksi haluaisit edes syöttää generaattorin virtaa sähköverkkoon?
Käsittääkseni pientuotantoa voi harrastaa aurinkovoimaloiden lisäksi esim. tuulivoimaloilla ja biopolttolaitoksilla. Noista kahdessa viimeksimainitussa on käsittääkseni generaattori.

En toki tiedä jos tuollaisen generaattorin kytkeminen on pientuotannon tapauksessa kielletty ilman että siinä on invertteri välissä, mutta kytketty se on silloinkin.

Minusta tuo, että miksi haluaisi syöttää pientuotannon energiaa sähköverkkoon, on vähän hölmö kysymys.
 

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjuista
311 095
Viestejä
5 286 024
Jäsenet
83 949
Uusin jäsen
Cafevoir

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom