Miten aggregaattia varten tuleva verkonvaihtokytkin tulisi kytkeä? Sähkäri vähän arpoi, että miten kytkentä tulee ja lopulta tuli niin, että johdonsuojakatkaisimille menevät vaiheet on kytketty sähkömittarin kuorman puolelle ja siitä rinnan aggregaatille kytkimen kautta. Mittarille menevät vaiheet menevät kanssa verkonvaihtokytkimen kautta. Ts. kun verkonvaihtokytkin on valtakunnan verkossa, saa mittari sähköä, josta johdonsuojakatkaismille ja aggregaatille ei ole yhteyttä. Kun kytkin laitetaan aggregaattiasentoon, niin mittari irtoaa valtakunnan verkosta, aggregaatti kytkeytyy johdonsuojakatkaisimille JA mittarin kuorman puolelle.
Jäin vain miettimään, että miksi näin, miksi verkonvaihtokytkimelle ei oteta vaiheita mittarilta, aggregaatilta ja ulostulo sitten johdonsuojakatkaisimille?
Edit: Oiskohan toi kytkentä liittynyt TN-C järjestelmään, että saadaan nollat ja kevit menemään oikein (tosin kun tarkemmin mietin niin kai tän ois pitänyt onnistua ilmankin). Tätä nimittäin pohdittiin ihan urakalla ja googletettiinkin. Mulla menee pasianssi läpi, kaiken pitäisi toimia, ainut, että aggregaatti syöttää jännitteen mittarin lähtöpuolelle. Ei kai mittari herää tästä henkiin? Ei pystytty vielä testaan aggregaatilla.