Oma asunto onneksi, ettei sen hätää.

Joo meillä tuo vastaava kierto katkaistiin vuotovahinkojen takia, mutta perusteltii kokouksissa sillä että sitä ei vahingossakaan voi joutua suuhun juomaveden mukana. Onko se sitten oma syöte ja linja joka on eristetty käyttövedestä, artikkelin kuvassa näyttäisi että selkeästi sama putki.
Riski tiedettii että kierron katko voi aiheuttaa tuota että alkaa pöpöt viihtymään siinä verkossa.
Väärä perustelu. Legionella ei ole vaarallinen juotuna, vaan legionellabakteeri tarttuu hengitysteiden kautta. Veden pitää siis höyrystyä, että bakteeri pääsee hengitysteihin. Eli se tarttuu suihkussa, ei juomalla. Ja ei ole mikään "oma linja", vaan nimenoman käyttöveden kiertoon liitetty, eli samaa vettä mitä hanasta tulee.
 
Liittynyt
23.02.2017
Viestejä
1 833
Tämä siis lähtökohtaisesti on taloyhtiön päätös?...
Syytä tuolle kauhistukselle voi vain arvailla, mutta 95% varmasti se on taloyhtiön "päätös". 5% jää sitten sille, että lvi firma/asentaja on sen syystä x siihen asentanut. X tarkoittaa tässä joko täydellistä tietokatkosta tai omien virheiden peittelyä.

Luultavasti siis joko taloyhtiö on tuollaiset halunnut, lvi firma ehdottanut tai kuten yllä sanottiin, myyntimies myynyt. Joka tapauksessa taloyhtiön on pitänyt ne jollain tavalla hyväksyä joten sieltä kannattanee kysellä syytä, etenkin jos niitä ei kaikilla ole?

100% varmaa on, että mitään määräys niitä ei pakota laittamaan.
 
Liittynyt
18.12.2019
Viestejä
120
Olisiko jollain tietoa sopivan hintaisesta ja mahdollisesti vaimon silmää miellyttävästä liesikuvusta, jolla pystyisi ohjaamaan rivitaloasunnon ilmastointia lämmön talteenotolla? Ilmastointilaite on Ilto 270k (AC).

Olen katsellut liesikupua Savo CHV-85 RST. Hinta on vain aika suolainen. Savon sivulla 1550 euroa.

Savon nettisivu
 
Liittynyt
17.02.2018
Viestejä
649
Olisiko jollain tietoa sopivan hintaisesta ja mahdollisesti vaimon silmää miellyttävästä liesikuvusta, jolla pystyisi ohjaamaan rivitaloasunnon ilmastointia lämmön talteenotolla? Ilmastointilaite on Ilto 270k (AC).

Olen katsellut liesikupua Savo CHV-85 RST. Hinta on vain aika suolainen. Savon sivulla 1550 euroa.

Savon nettisivu
katso myös muualta. e tiedä mitä tarkkaa mallia olit haluamassa, mutta LVI numeron perusteella helppo hakea muualtakin.

 
Liittynyt
18.12.2019
Viestejä
120
katso myös muualta. e tiedä mitä tarkkaa mallia olit haluamassa, mutta LVI numeron perusteella helppo hakea muualtakin.

Kiitos paljon avusta.
 
Liittynyt
31.08.2017
Viestejä
1 094
Toisen wc:n hana alkanut laskemaan vettä epätasaisesti "rykien". Voisiko tuo johtua siitä että saa bideesuihkun kautta ilmaa tms? Olen nimittäin pannut merkille että samaisen wc:n/altaan bidee vuotelee toisinaan hieman.
 
Liittynyt
17.02.2018
Viestejä
649
Toisen wc:n hana alkanut laskemaan vettä epätasaisesti "rykien". Voisiko tuo johtua siitä että saa bideesuihkun kautta ilmaa tms? Olen nimittäin pannut merkille että samaisen wc:n/altaan bidee vuotelee toisinaan hieman.
jos bideestä vuotaa vettä pois ja bidee on alempana kuin hanan nokka, sinne jää ilmaa. Kun hanan avaa niin ilma puristuu hieman kasaan ja voi antaa pärskäisyn, varsinkin kun sulkee hanan niin virtaus bideehen loppuu jolloin ilma laajentaa takaisin ja sylkäisee vedet ulos hanan juoksuputkesta.
 
Liittynyt
31.08.2017
Viestejä
1 094
jos bideestä vuotaa vettä pois ja bidee on alempana kuin hanan nokka, sinne jää ilmaa. Kun hanan avaa niin ilma puristuu hieman kasaan ja voi antaa pärskäisyn, varsinkin kun sulkee hanan niin virtaus bideehen loppuu jolloin ilma laajentaa takaisin ja sylkäisee vedet ulos hanan juoksuputkesta.
Kiitos tiedosta, tuolta se vaikuttaa. Bidee on tosian alempana "telineessä" kiinni normaalisti. Nyt kun laitoin bideen hanan testiksi tuohon pesualtaaseen eli melkein samalle tasolle kuin altaan hana, tuo pärskyttely loppui ainakin toistaiseksi. Eikai tuossa muuta kun bidee vaihtoon, edullisia ovat onneksi.
 
Liittynyt
18.12.2016
Viestejä
67
Apua saatana. Tässä olisi harkinnassa 60-luvun talo, johon asennettu maalämpäö. "Ongelmana" ovat maanalaiset sauna/märkätilat. Olisiko tietoa, minkälainen homma noiden kellaritilojen ilmanvaihdon tehostamisessa on? Sinne on myös tehty jossakin välissä kylppäriremontti mallia tein itse. Omistajan laittamista kuvista päätellen ulkoseinän ulkopuolelle asennettu salaojat+patolevy, mutta esim styroksit seinäosalta puuttuvat. Sisäpuolen betoniseinälle, jossa suihkutila on lisätty 50mm xps tai joku muu vastaava ja koolaus tähän päälle. Ymmärsin että tuolla betonin ja foamlevyn välissä kuuluisi olla ilmarako, jotta kondensio pääsisi betonin pinnasta haihtumaan.

Onko tämä jo näillä tiedoilla ihan no-no, maalämmöstä huolimatta? Vittukun en rakennusteknisistä jutuista tajua mitään. Apua saatana.
 
Liittynyt
22.10.2018
Viestejä
401
Sain Oralselta uuden rungon juoksuputkelliseen sadesuihkuun. Vaihto-operaatio näin omakotitalo-oloissa vaikuttaa kohtuu yksinkertaiselta. Oliko liitosten kiristämiseen olemassa joku nyrkkisääntö? Mutterit sormin tiukaksi ja puoli kierrosta päälle?
 

kibe

Tukijäsen
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
1 900
Sain Oralselta uuden rungon juoksuputkelliseen sadesuihkuun. Vaihto-operaatio näin omakotitalo-oloissa vaikuttaa kohtuu yksinkertaiselta. Oliko liitosten kiristämiseen olemassa joku nyrkkisääntö? Mutterit sormin tiukaksi ja puoli kierrosta päälle?
Silleen että se tuntuu tiukalta jakoavaimella, mutta ei tarvitse vääntää hampaat irvessä. Tai
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
12.12.2016
Viestejä
1 855
Apua saatana. Tässä olisi harkinnassa 60-luvun talo, johon asennettu maalämpäö. "Ongelmana" ovat maanalaiset sauna/märkätilat. Olisiko tietoa, minkälainen homma noiden kellaritilojen ilmanvaihdon tehostamisessa on? Sinne on myös tehty jossakin välissä kylppäriremontti mallia tein itse. Omistajan laittamista kuvista päätellen ulkoseinän ulkopuolelle asennettu salaojat+patolevy, mutta esim styroksit seinäosalta puuttuvat. Sisäpuolen betoniseinälle, jossa suihkutila on lisätty 50mm xps tai joku muu vastaava ja koolaus tähän päälle. Ymmärsin että tuolla betonin ja foamlevyn välissä kuuluisi olla ilmarako, jotta kondensio pääsisi betonin pinnasta haihtumaan.

Onko tämä jo näillä tiedoilla ihan no-no, maalämmöstä huolimatta? Vittukun en rakennusteknisistä jutuista tajua mitään. Apua saatana.
Käsittääkseni kellarirakenteiden lämmöneristäminen sisäpuolelta on aina riskaapelirakenne. Ulkopuolen salaojitus ja patoilevyt pitäisi olla niin hyvin tehty, ettei puske kosteutta sisälle. Yksi tuttu eristi kellariaan juuri finnfoamilla kun ei pystynyt/halunnut järkevästi eristämään maanpäällisosia. Villat on kaikista pahinta siellä, tiedän kaksi tapausta joissa on alkaneet "kasvaa" ja toisella oli koolauksetkin mädät. Ei se valmis maalämpö nyt niin just ole, ei se älytön homma ole lisästä jälkikäteen jos muuten lämmönjakoon sopii eikä tarvi korjata enempiä.

En tiedä tavoittaisko nämä ketjut enemmän asiaa tuntevia.
 
Liittynyt
18.12.2016
Viestejä
67
Käsittääkseni kellarirakenteiden lämmöneristäminen sisäpuolelta on aina riskaapelirakenne. Ulkopuolen salaojitus ja patoilevyt pitäisi olla niin hyvin tehty, ettei puske kosteutta sisälle. Yksi tuttu eristi kellariaan juuri finnfoamilla kun ei pystynyt/halunnut järkevästi eristämään maanpäällisosia. Villat on kaikista pahinta siellä, tiedän kaksi tapausta joissa on alkaneet "kasvaa" ja toisella oli koolauksetkin mädät. Ei se valmis maalämpö nyt niin just ole, ei se älytön homma ole lisästä jälkikäteen jos muuten lämmönjakoon sopii eikä tarvi korjata enempiä.

En tiedä tavoittaisko nämä ketjut enemmän asiaa tuntevia.
Kiitos, laitan viestin vielä tuonne linkkaamaasi ketjuun :tup:
 
Liittynyt
10.12.2016
Viestejä
316
Aloin epäilemään, että vuotaako minun okt käyttövesiputkisto. Suljin venttiilin ennnen vesimittaria noin 30 min ajaksi. Kun avasin venttiilin, niin vesimittarin pyörä pyörähti muutaman kerran. Vuotaako putkisto vai voiko tuo johtua esim. LVV?
Käytövesiputket on asennettu tuollaisten putkien sisään, mistä pitäisi nähdä jos jokin putki vuotaa. Kävin katsomassa kaikki vesipisteet eikä missään suojaputkissa näkynyt vettä.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
17.01.2018
Viestejä
2 090
Aloin epäilemään, että vuotaako minun okt käyttövesiputkisto. Suljin venttiilin ennnen vesimittaria noin 30 min ajaksi. Kun avasin venttiilin, niin vesimittarin pyörä pyörähti muutaman kerran. Vuotaako putkisto vai voiko tuo johtua esim. LVV?
Käytövesiputket on asennettu tuollaisten putkien sisään, mistä pitäisi nähdä jos jokin putki vuotaa. Kävin katsomassa kaikki vesipisteet eikä missään suojaputkissa näkynyt vettä.
Ensimmäisenä varmistaisin ettei mikään hana eikä wc pönttö vuoda.
 
Liittynyt
17.02.2018
Viestejä
649
Aloin epäilemään, että vuotaako minun okt käyttövesiputkisto. Suljin venttiilin ennnen vesimittaria noin 30 min ajaksi. Kun avasin venttiilin, niin vesimittarin pyörä pyörähti muutaman kerran. Vuotaako putkisto vai voiko tuo johtua esim. LVV?
Käytövesiputket on asennettu tuollaisten putkien sisään, mistä pitäisi nähdä jos jokin putki vuotaa. Kävin katsomassa kaikki vesipisteet eikä missään suojaputkissa näkynyt vettä.
Paljon se pyörähdys on mittarissa? Tarkista mittarin lukema / ota kuva/laita merkki kun lähdet reissuun ja katso onko mittari liikkunut. Painekokeella sitten saa lopullisen varmuuden halutessaan ettei ainakaan paineenalaisena vuoda.

Jos kysymyksessä on pex putkisto niin se elää jonkin verran paineenmuutosten myötä. Ja pikkuinen veden tilavuuden muutos menee jo lämpötilan muutoksissa.
 
Toggle Sidebar

Statistiikka

Viestiketjut
240 357
Viestejä
4 195 606
Jäsenet
70 897
Uusin jäsen
Miigu

Hinta.fi

Ylös Bottom