Ohjekirjasta alla. Ei vastuksella taida olla mitään tekemistä jäätymisen kanssa. Siitä vaan tutkimaan toimiiko kennon ohitus tarvittaessa.Ilmanvaihtokone Onnline eco kasari on alkanut jäätymään tässä kuussa. Eli siis kennon toiselle puolelle tullut jäätä. Myös ulkopuolella katolla olevasta putkesta roikkuu jäätikkuja. Koneessa olevasta lämpöreleen kuittauspainikkeesta ei tapahdu mitään. Kenno ei tunnu lämpiävän ollenkaan. Sulattanut kuumailmapuhaltimella välillä jäät pois, mutta parin päivän päästä uudelleen jäässä. Onko mitään kikkoja mitä tehdä? Mistä löydän lämmitysvastuksen niin voisi mitata onko rikki? Vai suosiolla soittaa joku ammattilainen tutkimaan asiaa?
Edistyksellinen TermoIce huurtumisenestoautomatiikka takaa parhaan mahdollisen vuosihyötysuhteen ja lisää asumismukavuutta, kun vältetään turhia tulopuhaltimen pysähtelyjä. Kennon huurtuessa automatiikka ohjaa kylmän ulkoilman lämmöntalteenottokennon ohi 15 minuutin ajaksi, jolloin lämmin poistoilma sulattaa lämmöntalteenottokennon. Vaihtoehtoisesti automatiikka voi myös pysäyttää tuloilmapuhaltimen sulatuksen ajaksi ja poistoilmapuhaltimen nopeudeksi vaihtuu nopeus 2. Sulatusohjelma Lämpötila-anturi mittaa ulkoilman lämpötilaa ja sallii sulatustoiminnan käynnistymisen vasta kun lämpötila on riittävän matala. Muiden antureiden mittaustulosten perusteella automatiikka päättelee, onko kenno huurtunut niin paljon, että sulatustoiminto kannattaa käynnistää. Sulatusjakson pituus on 15 minuuttia.