Hellurei,
Uudisrakennus, ollaan asuttu noin kuukausi. Hanoista ei tule kuin noin +35c asteista vettä.
Maalämpöpumppu keruupiirillä puhisee ja kukkuu hyvin, mutta jostain syystä käyttöveden lämpötila eri vesipisteissä ei ylitä koskaan yli n. +35 celsiusastetta. Äsken kokeillin esimerkiksi legionellapuhdistuksen jälkeen, jolloin varaajassa on noin +65c vettä. Joka vesipisteellä on sama murhe, ei ylitä yli +35c vaikka juoksuttaisi kuinka.
Selkeä, yli kymmenen asteen lämpötilaero on punaisten nuolien välisessä haarassa, josta lämpimän käyttöveden putki haarautuu paisuntasäiliöön? Onkohan sulut oikein, vihreässä ympyrässä? Entä tuo sinisen ympyrän yhtymäkohta, jossa jotenkin kylmän ja lämpimän käyttöveden putket yhdistyvät?
En ole kokeillut sulkea pelkkää kylmän käyttöveden pääsulkua, mutta tuntuu oudolta, että varaajassa on jatkuvasti noin +50c ja hanoihin asti yltää vain enintään +35c asteista vettä. Voiko lämpöhäviö olla näin raju?
Laitoin äsken sähköpostia meidän lvi-työnjohtajalle, mutta koska en malta odottaa vastausta näin viikonlopun yli ajattelin copypasteta ja kysästä teiltä foorumilaisilta. Olen itse väärän alan insinööri, joten en ehkä ymmärrä jos kuvasta sattuisi löytymään jotain selkeää vikaa.