Kysy LVI:stä

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Coanda
  • Aloitettu Aloitettu
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Vai onko eristetty piippu joka jatkuu vesikaton läpi?
Kyllä siinä otetaan vaan sivulle jonkun matkaa, katosta mennään läpi toisessa päässä ja toisella puolella taloa. Löysin kuvan rakennusvaiheesta ennen koneen asennusta, siitä näkyy idea. Jännä kyllä miten kylmää ilmaa pingviini puskee tuohon jäteilmakanavaan. Mittasin huvikseni: putken pinta kolme astetta pakkasella, kun ulkona n. -15.

putket.jpg

pingvin_putket.jpg
 
Eihän se mikään ihme ole nykyisillä tehokkailla lämmöntalteenotoilla, että jäteilma menee todella kylmäksi ja kanava vaatii tällöin myös hyvän eristyksen.
 
Eihän se mikään ihme ole nykyisillä tehokkailla lämmöntalteenotoilla, että jäteilma menee todella kylmäksi ja kanava vaatii tällöin myös hyvän eristyksen.
Siltäpä tuo näyttää, ihan tukevasti vetää nyt jäähän tuota lattaputkea jäteilman puolella. Mielenkiintoista nähdä, miten pitkälle sitä pitää eristää. Ja ennen kaikkea onko se mahdollisesti kastellut rakenteita.
 
Viimeksi muokattu:
Sanokaas viisaammat mikä mättää. Olen muutamana päivänä sulkenut lämpimän veden kierron yöksi ja osaksi päivää säästääkseni energiaa. Kierto menee kylppäriin, jossa se lämmittää rättipatteria ja tietääkseni lattian. Eilen väänsin sen kiinni ja tänään ihmettelin, että johan meni tänään lattia tosi kylmäksi. Käänsin kierron takaisin päälle ja rättipatteri lämpeni heti, mutta lattia on vielä useamman tunnin jälkeen kylmä.

Olen useaan kertaan tarkastanut, että lattiaan menevän vesijohdon venttiili on auki ja se on sormella kokeiltaessa kuuma. Voiko lattiaan olla mennyt vaikka ilmakupla, joka estää veden liikkeen siellä? Tuntuu aika kaukaa haetulta?
 
Jos on ilmaa niin tulee pois kun laskee hanasta kuumaa vettä. Tosin mistä sitä ilmaa olisi sinne mennyt?

Mielenkiintoista nähdä, miten pitkälle sitä pitää eristää.
Ei sinänsä koska piää olla eristetty ulospuhalluskartioon asti.
 
Onkos talo yksikerroksinen? Eli tuosta menee putki suoraan vintille ja sieltä sitten edelleen vesikaton läpi pihalle? Kai se on siellä yläpohjatilassa sentään eristetty? Onko muuten tehty jo käyttöönotto- ja lopputarkastukset? Jos on, niin omituista, että on mennyt läpi. No niin se oli kyllä mennyt meilläkin, kun ihan samalla tavalla oli kanavat paljaana.
Sori, unohtui vastata tähän aikaisemmin. Yksikerroksinen on, mutta parvi löytyy eli on korkea. Pitää selvittää ensi viikolla kanavointi tarkasti kun rakentaja tulee taas paikkailemaan tuotoksiaan. Olen jokseenkin varma, että eristettä tuossa jäteilmakanavassa on tasan koneesta tuohon kanttikanavaan asti. Ennen eilistä ei siis ollut sitäkään.

Tämä on vapaa-ajan asuntoon tehty laajennus, käytännössä uusi talon puolikas. Suunnittelu ja valvonta tilattiin hyvämaineiselta ja ansioituneelta tekijältä, ja rakentanut firmakin on kohtuullisen iso ja referenssilista edustava. (Mainitsen ehkä nimenkin, jos homma tästä vielä enemmän kusee :p )

Valvottu siis on ja tarkastukset tehty, mikä ei tietenkään takaa sitä, että kaikki piilossa oleva olisi tehty hyvin/oikein. Rakentajalle iski loppuvaiheessa pieni paniikki, kun deadlineen pääseminen uhkasi kusahtaa. Kiireessä ja ilmeisesti rutkasti ylitöitä teettämällä sai kämpän asuttavaan kuntoon ajoissa. Yritti vielä laskuttaa muutaman kymppitonnin ylimääräistä, mutta ei viitsitty maksaa kun oli aikanaan vaadittu mustaa valkoisella loppusummasta.
 
Ei sinänsä koska piää olla eristetty ulospuhalluskartioon asti.

Voikin tulla mielenkiintoisia keskusteluja rakennusfirman kanssa, kun näyttää että heillä ei mokomista määräyksistä välttämättä piitata. Ei se varmasti tahallista värin tekemistä ole, mutta tekevälle näköjään sattuu. Tulee aika iso homma jos pitää lähteä kaivamaan metrikaupalla kanavaa esille:D

Sinänsä nyt on varmaa, että laittavat paikat kuntoon, koska selvästi myönsivät että pieleen meni. Se kyllä huolettaa, onko rakenteita paskana, kun on tästä jo muutama talvi kärsitty.
 
Mulla oli ajatusvirhe tässä Pingvinin kanavointijutussa, ei se jäteilma sentään toiselle puolen taloa mene. Koneen päältä vähän sivulle ja sitten katon läpi. Ensi viikolla nähdään miten isosti revitään kattoja auki :rofl:
 
Jos on ilmaa niin tulee pois kun laskee hanasta kuumaa vettä. Tosin mistä sitä ilmaa olisi sinne mennyt?
Lähti se lopulta lämpenemään, kun tarpeeksi väänsin venttiiliä edes takas. Varmaan joku jäänyt jumiin käyttämättömyyttään.
 
Jos on ilmaa niin tulee pois kun laskee hanasta kuumaa vettä. Tosin mistä sitä ilmaa olisi sinne mennyt?
Jos kierto on kiinni ja lasketaan hanasta yhtään lämmintä vettä, silloin tyhjenee myös kiertoputket. Taas avatessa sinne jää ilmaa. Tässä siis ilmeisesti on laitettu sulku kiinni, sanamuodoista päätellen? Ei pelkästään pumppu, mikä kannattaisi olla kellokytkimen takana oikeastaan ihan kaikilla okt asukkailla, eikä koskea mihinkään muuhun.
 
Jos kierto on kiinni ja lasketaan hanasta yhtään lämmintä vettä, silloin tyhjenee myös kiertoputket. Taas avatessa sinne jää ilmaa. Tässä siis ilmeisesti on laitettu sulku kiinni, sanamuodoista päätellen? Ei pelkästään pumppu, mikä kannattaisi olla kellokytkimen takana oikeastaan ihan kaikilla okt asukkailla, eikä koskea mihinkään muuhun.

no nyt on taas niin sakeaa settiä että. ei tyhjene kierto putket vaikka sulku on kiinni ja laskee hanasta vettä. jos on esim. termostaatti kierrossa niin sehän sulkee vähän väliä. ja ei se hanan avaaminen niitä ilmoja sieltä kierrosta poista jos hanan vesi ei tule kierron läpi. eri asia jos sulkee kuuman niin silloin vesi menee kierron läpi jos ei ole yksisuuntavenrtiiliä. kierron sulkeminen on vähän kuin sulkisi hanan, vain yksi putken pää menee kiinni, toinen on edelleen auki niin ei se vesi sieltä mihinkään häviä ja ei sinne mitenkään ilmaa mene. paitsi jos ilmanpaine on suurempi kuin veden paine ja silloin on sen verran isompia ongelmia että kylmä lattia unohtuu. paras tapa saada ilmat pois kierrosta on piiskata ne pois jos sinne on ilmaa jäänyt. yleensä vain kylmällä lattialla kestää hetken lämmitä.
 
Sori, unohtui vastata tähän aikaisemmin. Yksikerroksinen on, mutta parvi löytyy eli on korkea. Pitää selvittää ensi viikolla kanavointi tarkasti kun rakentaja tulee taas paikkailemaan tuotoksiaan. Olen jokseenkin varma, että eristettä tuossa jäteilmakanavassa on tasan koneesta tuohon kanttikanavaan asti. Ennen eilistä ei siis ollut sitäkään.

Tämä on vapaa-ajan asuntoon tehty laajennus, käytännössä uusi talon puolikas. Suunnittelu ja valvonta tilattiin hyvämaineiselta ja ansioituneelta tekijältä, ja rakentanut firmakin on kohtuullisen iso ja referenssilista edustava. (Mainitsen ehkä nimenkin, jos homma tästä vielä enemmän kusee :p )

Valvottu siis on ja tarkastukset tehty, mikä ei tietenkään takaa sitä, että kaikki piilossa oleva olisi tehty hyvin/oikein. Rakentajalle iski loppuvaiheessa pieni paniikki, kun deadlineen pääseminen uhkasi kusahtaa. Kiireessä ja ilmeisesti rutkasti ylitöitä teettämällä sai kämpän asuttavaan kuntoon ajoissa. Yritti vielä laskuttaa muutaman kymppitonnin ylimääräistä, mutta ei viitsitty maksaa kun oli aikanaan vaadittu mustaa valkoisella loppusummasta.

Ehdottomasti kannattaa varmistaa, että ne kanavat (myös muut kuin tuo), ovat eristetty siellä yläpohjassa. Olennaisimmat eristettävät, mahdollisia kondenssiongelmia ajatellen, ovat juurikin tuo jäteilma ja ulkoa koneelle tuleva ulkoilma. Huoneiden tulo- ja poistoilmakanavien kanssa ei taas niinkään saa kosteutta aikaan ainakaan kanavan ulkopuolelle eikä varmaan käytännössä oikein sisäpuolellekaan, kun kuitenkin jatkuva hönkä siellä käy. Toki eristämättöminä aiheuttaa kustannuksia, kun ilman lämpötila laskee.
 
Pingviinistoori sai onnellisen lopun. Rakentaja hoiti virheensä kuntoon, nyt on kaikki kylmenevät pinnat viimein eristetty. Joulun jälkeen käyvät vielä laittamassa tuohon nätin kotelon, niin ilmaa vaihdetaan jatkossakin menestyksekkäästi.

Hajonnut puhallin maksoi muuten n. 300 € ja siihen muutama kymppi työtä päälle. Onko kokemusta/tietoa, miten paha homma on vaihtaa tuollaiseen laakeri, se siinä luultavasti on vikana?

eristeet.jpgpuhallin.jpg
 
Ajattelin ottaa tällaisen projektin vapaa-ajan harrasteeksi.

Kysy mitä tahansa mieleen tuleekaan LVI-asioista, niin yritän parhaani mukaan neuvoa.

Vastailemassa on LVI-suunnittelija monipuolisella kokemuksella.

Mitä tekisit jos hanavedessä tuntuu olevan kalkkia aika reilusti, suihkun lattiassa näkyy kalkkeumaa ja samoin suihkupää tukkeutuu aika nopsaan.
 
Hajonnut puhallin maksoi muuten n. 300 € ja siihen muutama kymppi työtä päälle. Onko kokemusta/tietoa, miten paha homma on vaihtaa tuollaiseen laakeri, se siinä luultavasti on vikana?
Youtubesta löytyy noita laakerin vaihto videoita.
Itsellä uudet laakerit ottivat pientä nirhaumaa sopivien työkalujen puuttuessa.
 
Mitä tekisit jos hanavedessä tuntuu olevan kalkkia aika reilusti, suihkun lattiassa näkyy kalkkeumaa ja samoin suihkupää tukkeutuu aika nopsaan.
Siivoilisin vähän tavallista tiheämpään.

Bauerin vehje ainakin väittää muokkaavansa kalkkia siten, ettei se niin kiteydy ja kerry ympäriinsä. Se on vaan melko kallis laitos.

 
Pingviinistoori sai onnellisen lopun. Rakentaja hoiti virheensä kuntoon, nyt on kaikki kylmenevät pinnat viimein eristetty. Joulun jälkeen käyvät vielä laittamassa tuohon nätin kotelon, niin ilmaa vaihdetaan jatkossakin menestyksekkäästi.

Hajonnut puhallin maksoi muuten n. 300 € ja siihen muutama kymppi työtä päälle. Onko kokemusta/tietoa, miten paha homma on vaihtaa tuollaiseen laakeri, se siinä luultavasti on vikana?

eristeet.jpgpuhallin.jpg

Tulikos yläpohjan tilanne tsekattua?
 
Pitäisi keväällä eristää uusiksi jäteilmaputki, radonputki ja viemärin tuuletus, koska linnut on nokiineet niitä. Onko olemassa jotain helposti asennettavaa eristettä, minkä saa laitettua putkeen suoraan kiinni. Oli jotain sujutettavua eristeitä, mutta se ei oikein onnistu nyt kun putket on jo asennettuna. Tuo eristematto on ainakin ihan perseestä työstää. Jäteilmaputkeen kannattaa varmaan laittaa tollasta armaflexiä? Onko sitä muuna kuin mattona?

onko esim. Tälläistä mutta suurempana halkaisijana
 
Jäteilmaputkeen kannattaa varmaan laittaa tollasta armaflexiä? Onko sitä muuna kuin mattona?
Tarkoititko "sujutettavalla" juuri tätä Armaflexiä pötkönä? Puuilosta eri merkillä 114mm. Mattoa kerran asentaneena uskallan luvata, että tuota letkun muotoistakin voi leikata mattoveitsellä asentamisen helpottamiseksi. Kontaktiliimalla takaisin kasaan. Mutta sopiiko sellaisenaan välikatolle lintujen ja jyrsijöiden hakattavaksi vai tarviiko suojan?

Parempaa kokemusasiantuntijuutta odotellessa voi katsella esim. taloon.com:n valikoimasta kivivillakourua, halkaistua solukumiputkea valmiilla liimapinnalla yms. valintaa vaikeuttamaan (mittoja en katsonut) :) Ehkä nuo solukumit olisi helpompi saada pysyvästi tiiviksi ulkopinnaltaan kondensoivien putkien päälle kuin kivivillan folio.
 
Viimeksi muokattu:
Kannattaa tukkia ja verkottaa turhat reijät ettei linnut pääse yläpohjaan,noilla kun on nokkimisen lisäksi tapana paskoa.
 
Kannattaa tukkia ja verkottaa turhat reijät ettei linnut pääse yläpohjaan,noilla kun on nokkimisen lisäksi tapana paskoa.

Se olisi paras vaihtoehto, mutta 1,5 kerroksinen talo vaikeuttaa tilannetta huomattavasti + jälkeenpäin aika hankala asentaa räystäslaudoituksen alle.
 
Bauerin vehje ainakin väittää muokkaavansa kalkkia siten, ettei se niin kiteydy ja kerry ympäriinsä. Se on vaan melko kallis laitos.
Tuollaisen Bauer-vehkeen haluaisi meidän taloyhtiössä (6-kerroksinen 50-luvulla rakennettu talo) yksi osakas hankkia. Pitäisi kuulemma auttaa siihen, kun kaikissa asunnoissa ei vesipatterit kunnolla lämpiä. On vain kovin vaikeaa löytää tutkittua tietoa laitteen toiminnasta tai hyödyistä. Valmistajan sivujen perusteella pysyisin kaukana, sen verran huuhaa-otteella on tehty. Ainakin pikaisen lueskelun perusteella referenssit ovat pelkästään viittauksia kokemusasiantuntijoihin. Kunnolliset tutkimustulokset vakuuttaisivat paremmin; jos joku tietää sellaisia, tutustuisin mielelläni.
 
Tuollaisen Bauer-vehkeen haluaisi meidän taloyhtiössä (6-kerroksinen 50-luvulla rakennettu talo) yksi osakas hankkia. Pitäisi kuulemma auttaa siihen, kun kaikissa asunnoissa ei vesipatterit kunnolla lämpiä. On vain kovin vaikeaa löytää tutkittua tietoa laitteen toiminnasta tai hyödyistä. Valmistajan sivujen perusteella pysyisin kaukana, sen verran huuhaa-otteella on tehty. Ainakin pikaisen lueskelun perusteella referenssit ovat pelkästään viittauksia kokemusasiantuntijoihin. Kunnolliset tutkimustulokset vakuuttaisivat paremmin; jos joku tietää sellaisia, tutustuisin mielelläni.
Huuhaata tai ei, näitä erilaisia vedenkäsittelykoneita on isoilla rakennuttajilla usein montaa sorttia. Niin käyttövedessä kuin lämmityspuolella. En enää edes muista mitä kaikkea viimeksi meni, mutta kaikkea hopeoiduista sihdeistä bauereihin lähtien. Voisi olttaa että jos isot määrät itselleen kämppiä tekee, ei noita turhaan laittaisi.
 
Huuhaata tai ei, näitä erilaisia vedenkäsittelykoneita on isoilla rakennuttajilla usein montaa sorttia. Niin käyttövedessä kuin lämmityspuolella. En enää edes muista mitä kaikkea viimeksi meni, mutta kaikkea hopeoiduista sihdeistä bauereihin lähtien. Voisi olttaa että jos isot määrät itselleen kämppiä tekee, ei noita turhaan laittaisi.
Niinpä, mutta olisi mukava lukea puolueetonta, laadukasta tutkimustietoa noista. Ainakaan Bauerin tuotteesta ei helposti sellaista löydä.
 
Pitäisi keväällä eristää uusiksi jäteilmaputki, radonputki ja viemärin tuuletus, koska linnut on nokiineet niitä. Onko olemassa jotain helposti asennettavaa eristettä, minkä saa laitettua putkeen suoraan kiinni. Oli jotain sujutettavua eristeitä, mutta se ei oikein onnistu nyt kun putket on jo asennettuna. Tuo eristematto on ainakin ihan perseestä työstää. Jäteilmaputkeen kannattaa varmaan laittaa tollasta armaflexiä? Onko sitä muuna kuin mattona?

onko esim. Tälläistä mutta suurempana halkaisijana
Villakouru, niihin saa valmiita kulmakappeleitakin jos ei itse halua askarrella. Saumat teipaten, 300mm välein 0,9mm sinkitty teräslanka. Yrittää teipata teipin päät liimapinnat vastakkain niin pysyy paremmin. Ulospuhallusilman eristepaksuudesta en ole varma.
Kyllä löytyy 19x133 ja 19x168 solukumia metrin mattoina (isommat koot toimitetaan mattoina" jossa itseliimautuvat pinnat. Mutkiin pitäisi myös löytyä valmiita kulmakappaleita, tuon itseliimautuvan tai itse liimatun ujutus on välillä aika tuskaa.
 
Piti ostaa vessaan uusi hajulukko kun en saanut vanhaa enää tiiviksi ja lopulta se hajosi niin ettei sitä edes saa kiinni. Noh ostin prevex ylivuotoputkella olevan vesilukon mutta tuo ylivuotokromiholkki ei mahdu altaan reiästä? Vanha oli varmaan sentin pienempi kuin tuo uusi. Ihan uskomatonta ettei uudet ja vanhat osat ole edes yhteen sopivia. Löytyykö tuohon reikään enää mistään sopivaa? Kuvassa näkyvän uuden kromipeitelevyn halkaisija on 2,8cm, reikä on ehkä jotain 2,1cm.
 

Liitteet

  • 20221223_103509.jpg
    20221223_103509.jpg
    98,3 KB · Luettu: 58
Piti ostaa vessaan uusi hajulukko kun en saanut vanhaa enää tiiviksi ja lopulta se hajosi niin ettei sitä edes saa kiinni. Noh ostin prevex ylivuotoputkella olevan vesilukon mutta tuo ylivuotokromiholkki ei mahdu altaan reiästä? Vanha oli varmaan sentin pienempi kuin tuo uusi. Ihan uskomatonta ettei uudet ja vanhat osat ole edes yhteen sopivia. Löytyykö tuohon reikään enää mistään sopivaa? Kuvassa näkyvän uuden kromipeitelevyn halkaisija on 2,8cm, reikä on ehkä jotain 2,1cm.


olisiko sopiva? suurin osa onneksi on ns. standardimitoilla, mutta kun altaita voi ostaa mistä tahansa ja mitä tahansa niin kun ostaa jonkun itä Euroopan halpa (tai kalliin) mallin niin kaikki osat on jotain ihan omaa maaimaansa.

edit : ei ole sopiva, on 16mm syvä, ei 16mm paksu. eli altaan valmistaja ja maahantuoja selville ja sitä kautta etsimään...
 

olisiko sopiva? suurin osa onneksi on ns. standardimitoilla, mutta kun altaita voi ostaa mistä tahansa ja mitä tahansa niin kun ostaa jonkun itä Euroopan halpa (tai kalliin) mallin niin kaikki osat on jotain ihan omaa maaimaansa.

edit : ei ole sopiva, on 16mm syvä, ei 16mm paksu. eli altaan valmistaja ja maahantuoja selville ja sitä kautta etsimään...
Joo löysin tuollaisen mutta 25mm leveillä kierteillä. Sellanen saattais sopia, ehkä. Yritin siis mitata reiän halkaisijan ja se on ehkä just ja just 25mm.
 
Yllä oleva on hyvä esimerkki miksi ei kannata ostaa LVI kamoja jostain sisustusliikkeestä muodin mukaan,toki jos tilat pistetään aina uusiksi muutaman vuoden välein kun muotivillitykset muuttuu niin sitten ei haittaa.
 
Yllä oleva on hyvä esimerkki miksi ei kannata ostaa LVI kamoja jostain sisustusliikkeestä muodin mukaan,toki jos tilat pistetään aina uusiksi muutaman vuoden välein kun muotivillitykset muuttuu niin sitten ei haittaa.
Joo älä muuta sano. Itse suosin Lvi tavaroissa vain Orasta ja Idoa. Tässä talossa vissiin säästetty reilu hinta kalusteissa kun hanatkin on jotain noraa.
 
Joo älä muuta sano. Itse suosin Lvi tavaroissa vain Orasta ja Idoa. Tässä talossa vissiin säästetty reilu hinta kalusteissa kun hanatkin on jotain noraa.
Jos sopivaa osaa ei löydy valmiina ja allas on muuten sopiva ja hyväkuntoinen niin itse tekisin oman virityksen. Reikään sopiva muoviputken pätkä, kiinnitys laadukkaalla liimamassalla,siististi tehtynä olisi siedettävän näköinen ja halutessaan päälle voisi liimata koristerenkaan,esim tuosta liian isosta kun leikkaa pois kierreosan.
 
Sain vanhan jotenkin tohon ilman tiivistettä. Pitää se vielä saada enemmän lailliseksi mutta ensin vietetään joulut :)
 
WC-istuimen sulkuventtiili alkoi vuotamaan, vuotaa tarkemmin sanottuna kuvassa merkitystä kohdasta. Mikä tuon osan nimi on ja miksi se pyörii paikallaan - ei siis kiristy eikä löysty vaikka kuinka pyörittelisi :) Tuo alin osa tuntuu "keinuvan", eli ei tunnu kovin tiiviiltä. Sulku ja siitä ylöspäin kaikki näyttäisi pelaavan kuten pitääkin.

IMG_20221223_140441~2.jpg
 
Puserrusliitos taikka helmiliitos. Eihän tuo mutteri ole mennyt halki? Tuosta voi syntyä iso vesivahinko!
 
Sain vanhan jotenkin tohon ilman tiivistettä. Pitää se vielä saada enemmän lailliseksi mutta ensin vietetään joulut :)
Jos on lattiakaivollinen tila niin "laillisuuteen" riittää pitävä teippi tuohon reijän päälle.

WC-istuimen sulkuventtiili alkoi vuotamaan, vuotaa tarkemmin sanottuna kuvassa merkitystä kohdasta. Mikä tuon osan nimi on ja miksi se pyörii paikallaan - ei siis kiristy eikä löysty vaikka kuinka pyörittelisi :) Tuo alin osa tuntuu "keinuvan", eli ei tunnu kovin tiiviiltä. Sulku ja siitä ylöspäin kaikki näyttäisi pelaavan kuten pitääkin.
Kyllä sen alimman mutterin pitäisi kiristyä ja löystyä. Tuo on kumirengas+sektioitu kiristysrengas liitos, ei normaali puserrusliitin, tässä kuvassa oikealla
 
Joo löysin tuollaisen mutta 25mm leveillä kierteillä. Sellanen saattais sopia, ehkä. Yritin siis mitata reiän halkaisijan ja se on ehkä just ja just 25mm.
Meillä puuttuu myös tuo kromikoriste! Löysin linkin mukaisen osan, mutta mistään ei käy ilmi, minkä kokoiseen reikään osa on tarkoitettu. Lisäksi toimittajan toimitusvarmuus on lähes nolla! Rahat kelpaa, mutta tuotetta ei tule!
20 kpl 3 tyyppistä pesuallasta kylpyhuoneen pesuallas pyöreä ylivuoto korvaava koristerengas reiän kansi kylpyhuonetarvikkeet – Grandado
 
Jos on lattiakaivollinen tila niin "laillisuuteen" riittää pitävä teippi tuohon reijän päälle.


Kyllä sen alimman mutterin pitäisi kiristyä ja löystyä. Tuo on kumirengas+sektioitu kiristysrengas liitos, ei normaali puserrusliitin, tässä kuvassa oikealla
Lattiakaivo on mutta allas on sen verran ohut että mun piti tuo ylivuotosysteemi tuohon myös lisätä että saa korotusta että saa osat kiristettyä kunnolla. Ja sen takia putki myös piti liittää tohon ylivuotoaukkoon, muuten lorottaa vaan kaappiin vedet siitä ylivuotokohdasta jolla tuota korotettiin.
 
Jos on lattiakaivollinen tila niin "laillisuuteen" riittää pitävä teippi tuohon reijän päälle.


Kyllä sen alimman mutterin pitäisi kiristyä ja löystyä. Tuo on kumirengas+sektioitu kiristysrengas liitos, ei normaali puserrusliitin, tässä kuvassa oikealla
Voi olla että nyt on ollu vaan käyttäjässä vika, mut koitin pyöritellä sitä suuntaan ja toiseen ja tuntuu ikäänkuin se ei olisi "kierteillä", ei tunnu mitään vastusta suuntaan eikä toiseen ja pyörii vain paikallaan. Sain nyt jokseenkin sen semmoseen asentoon ettei tiputtele enää, mut ei tietysti kovin luottavainen olo vielä tuon liitoksen suhteen :)
 
Voi olla että nyt on ollu vaan käyttäjässä vika, mut koitin pyöritellä sitä suuntaan ja toiseen ja tuntuu ikäänkuin se ei olisi "kierteillä", ei tunnu mitään vastusta suuntaan eikä toiseen ja pyörii vain paikallaan. Sain nyt jokseenkin sen semmoseen asentoon ettei tiputtele enää, mut ei tietysti kovin luottavainen olo vielä tuon liitoksen suhteen :)

Krys-liitin kyseessä, kulkee myös nimellä puoliliitin. Tuota kun hetken vielä pyörittelet ja heiluttelet, niin varmasti lentää irti ja saat lattianpesun kaupanpäälle. Ovat suoraan saatanasta ja suosittelen lämpimästi korvaamaan liittimen jollain toisella esim ballofix+kytkentäletku.
 
3vuoden vanha Hansgrohen hana alkoi pitää ihmeellistä ääntä.
"Kohisee" kun pitää hanaa täysillä.
Ei ole vuotoa ja sulut on täysin auki.

Äsken pidin bidettä n. 30sec täysillä päällä ja sen jälkeen bideestä alkoi ehkä tulla hieman kovemmin, mutta tämän jälkeen hanasta alkoi tulla ilmaa veden mukana ja "yskähtäli".

Luin kyllä, että Oraksen hana tilalle ja ongelmat loppuu, mutta saako tuota mitenkään fiksusti?

133€ maksaa uusi biden kanssa
Pesuallashana Hansgrohe Focus 31927000 bide


Onkohan vika tässä osassa?
Hanavaraosa Hansgrohe säätöosa M2/M3 92730000
 
Muutettiiin taloon jossa Haato HK300 R -läminvesivaraaja ja koittanut selvittää mihin asteeseen tuon lämpötila on asetettu. Mutta tuostahan irroitettu lämpötilan säätönuppi jossa olisi asteikko. Mistähän em. nupin tuohon saisi hommattua. Koittanut googlettaa Haatoa myyvät verkkokaupat, mutta eipä tuota missään näytä olevan varaosana.

20221209_164514.jpg
 
Muutettiiin taloon jossa Haato HK300 R -läminvesivaraaja ja koittanut selvittää mihin asteeseen tuon lämpötila on asetettu. Mutta tuostahan irroitettu lämpötilan säätönuppi jossa olisi asteikko. Mistähän em. nupin tuohon saisi hommattua. Koittanut googlettaa Haatoa myyvät verkkokaupat, mutta eipä tuota missään näytä olevan varaosana.

20221209_164514.jpg

Kysyisin valmistajalta suoraan eli Nibekö se nyt on?
 
Mikä on hyvä, halpa ja helposti asennettava lämpöeriste ilmanvaihtoputkille? Osa putkista menee ihan silteensä puhallusvillan seassa.
 

Statistiikka

Viestiketjuista
262 829
Viestejä
4 567 251
Jäsenet
75 029
Uusin jäsen
Wisbargo

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom