Ilmanvaihto eli IV-keskustelu

Mulla meni käsitteiden kanssa näköjään puurot ja vellit sekaisin. Olet oikeassa eli etuvastus tuloilman puolella siis on se joka ei toimi. Laserlämpömittari näytti vastuksen lämpötilaksi -11° celsiusta, eli se on täysin poissa pelistä... Koitin lykkiä sinne menevää virtajohtoa paremmin kiinni ilman menestystä. Huomenna kenno sulamaan.
katsoitko, onko sille vastukselle mahdollisesti "lämpösulaketta" ts. nappia, jota pitää painaa että ylikuumentumisen tms takia irti kytketty vastus tulee takaisin peliin.
 
Ilmastointikone Ilox 86 talvien tullessa ja putsauksen jälkeen alkanut pitämään enemmän ääntä. Huomasin että tulee kesä/talviasennon vaihtumisesta eli välillä sulattelee itseään. Tänään vasta kellotin miten usein pelti vaihtaa asentoa kun luin manuaalista että sulatusjakso kestää 15min. Pelti pysyy talviasennossa 4min, vaihtuu kesäasentoon 30s ajaksi ja taas 4min ajan talviasennossa. Tämä jatkuu kokoajan. Onko ideaa mistä voisi johtua? Kokeilin niin vastus ainakin on lämmin.
 
katsoitko, onko sille vastukselle mahdollisesti "lämpösulaketta" ts. nappia, jota pitää painaa että ylikuumentumisen tms takia irti kytketty vastus tulee takaisin peliin.
Hyvä idea. Valitettavasti näyttää pelkästään jälkilämmitykselle löytyvän tuollainen nappi tästä vehkeestä.

Taidan yrittää ottaa vielä tuon ohjainkortin ulos ja katsoa että onko siellä kaikki johdot paikallaan. Jos ei sieltä löydy vikaa, niin sitten mahdollisesti uusi vastus etsintään tai huoltofirma paikalle.
 
Ilmastointikone Ilox 86 talvien tullessa ja putsauksen jälkeen alkanut pitämään enemmän ääntä. Huomasin että tulee kesä/talviasennon vaihtumisesta eli välillä sulattelee itseään. Tänään vasta kellotin miten usein pelti vaihtaa asentoa kun luin manuaalista että sulatusjakso kestää 15min. Pelti pysyy talviasennossa 4min, vaihtuu kesäasentoon 30s ajaksi ja taas 4min ajan talviasennossa. Tämä jatkuu kokoajan. Onko ideaa mistä voisi johtua? Kokeilin niin vastus ainakin on lämmin.
Aivolla ajateltuna tuon vian täytyy olla siellä ohjauslogiikassa. Jos vika olisi anturissa tai itse kääntömekanismissa ei se kaiken järjen mukaan tuollaiseen rytmiin pitäisi mennä...

Tai no toki jos se ohjauslogiikka on huonosti suunniteltu, niin sopivasti viallinen anturikin voisi sen saada tekemään tuollaista, mutta edellyttäisi kyllä ihan aivotonta suunnittelua.

Toki siinä ohjauslogiikassa voi olla vaan jokin kuollut konkka tms.. Esim logiikka sanoo että vaatii sulatuksen, kääntää pellin ohitukseen, joka käyttää liikaa virtaa ja saa logiikan buuttaamaan, 30sec buutti pelti
vakioasentoon, 4 min sulatustarpeen toteamiseen, ja sama uudelleen.
 
Saunan katon poistoilmahormi (metrin päässä kiukaasta ovelle päin) menee huippuimurille, voiko hormista tehdä muuttuvasuuntaisen niin että saunomisen aikana sieltä tulisi raitista ilmaa ja saunomisen jälkeen toimisi poistoilmahormina?
Tällöin ei tarvitsisi tehdä muita muutoksia saunaan (saunomisen aikana ilma poistuisi saunan oven alta kylpyhuoneen katon poistohormiin).

Alun perin oli puukiuas, mutta kun vaihdettiin sähkökiukaaseen niin ei enää toimi ilmanvaihto (pää tulikuuma ja jalat kylmät).
Saunan lattiassa on raitisilmatulo, jota ei nyt voi/kannata sähkökiukaan kanssa käyttää, kun se ei tarvitse korvausilmaa.


saunan_ilmanvaihto.png
 
Viimeksi muokattu:
Alkoi saunakin lämpiämään puolessa tunnissa normaalin 45-60min sijasta kun laittoi katossa olevan ventiilin kiinni. En nyt sitten tiedä, mutta ilmeisesti tuo kiukaan päällä oleva on tuloilma, kova vinkka siinä ainakin käy kun sen avaa ja lauteiden alla oleva on poisto.

En tiedä millainen tuo lauteiden alla oleva poisto on tai minne menee, mutta menee siis väliseinään joka on vain 10cm paksu.
 
Alkoi saunakin lämpiämään puolessa tunnissa normaalin 45-60min sijasta kun laittoi katossa olevan ventiilin kiinni. En nyt sitten tiedä, mutta ilmeisesti tuo kiukaan päällä oleva on tuloilma, kova vinkka siinä ainakin käy kun sen avaa ja lauteiden alla oleva on poisto.

En tiedä millainen tuo lauteiden alla oleva poisto on tai minne menee, mutta menee siis väliseinään joka on vain 10cm paksu.
Nostettu tällaisella (tai vastaavalla) suurella todennäköisyydellä kattoon: Saunakanava
 
Saunan katon poistoilmahormi (metrin päässä kiukaasta ovelle päin) menee huippuimurille, voiko hormista tehdä muuttuvasuuntaisen niin että saunomisen aikana sieltä tulisi raitista ilmaa ja saunomisen jälkeen toimisi poistoilmahormina?
Tällöin ei tarvitsisi tehdä muita muutoksia saunaan (saunomisen aikana ilma poistuisi saunan oven alta kylpyhuoneen katon poistohormiin).

Alun perin oli puukiuas, mutta kun vaihdettiin sähkökiukaaseen niin ei enää toimi ilmanvaihto (pää tulikuuma ja jalat kylmät).
Saunan lattiassa on raitisilmatulo, jota ei nyt voi/kannata sähkökiukaan kanssa käyttää, kun se ei tarvitse korvausilmaa.


saunan_ilmanvaihto.png

Siihen en osaa ottaa kantaa, että voiko (lähtökohtaisesti siis saako) näin tehdä tai miten se teknisesti toteutettaisiin, mutta tuleepahan heti mieleen kondenssiin liittyvät jutut. Jos putki olisi saunomisen aikana tulona, niin sen sisäpintahan viilenisi ulkoa tulevan ilman takia. Sitten kun saunomisen jälkeen sinne viileään putkeen alettaisiin ajaa kosteaa ilmaa, niin jonkin verran muodostuisi putken sisäpintaan kondenssia, mikä sitten tiputtelisi varmaankin takaisin saunatilaan. Toki putki siinä myös aika äkkiä lämpenisi.
 
Aivolla ajateltuna tuon vian täytyy olla siellä ohjauslogiikassa. Jos vika olisi anturissa tai itse kääntömekanismissa ei se kaiken järjen mukaan tuollaiseen rytmiin pitäisi mennä...

Tai no toki jos se ohjauslogiikka on huonosti suunniteltu, niin sopivasti viallinen anturikin voisi sen saada tekemään tuollaista, mutta edellyttäisi kyllä ihan aivotonta suunnittelua.

Toki siinä ohjauslogiikassa voi olla vaan jokin kuollut konkka tms.. Esim logiikka sanoo että vaatii sulatuksen, kääntää pellin ohitukseen, joka käyttää liikaa virtaa ja saa logiikan buuttaamaan, 30sec buutti pelti
vakioasentoon, 4 min sulatustarpeen toteamiseen, ja sama uudelleen.
Tais selvitä tämäkin ongelma. Huomasin että sähkölasku oli viisinkertainen joulukuuhun verrattuna ja yölläkin moninkertanen kulutus kuin mitä normaalisti. IV koneeseen mittari kii ja vastushan siellä jatkuvasti käy. Ilmeisesti aina kun pelti meni kesäasentoon niin vastus myös lämpes. Tuloilman lämpötilamuutos 20 -> 17 asteeseen ei vaikuttanut, mutta 12 asteella kulutus tipahti roimasti.

Kuvasta näkee että n. 3min välein vastus meni päälle ja lämpes 30s ajan. Nyt noin 5h välein.

IMG_20260207_085758.jpg
 
Saunan katon poistoilmahormi (metrin päässä kiukaasta ovelle päin) menee huippuimurille, voiko hormista tehdä muuttuvasuuntaisen niin että saunomisen aikana sieltä tulisi raitista ilmaa ja saunomisen jälkeen toimisi poistoilmahormina?
Tällöin ei tarvitsisi tehdä muita muutoksia saunaan (saunomisen aikana ilma poistuisi saunan oven alta kylpyhuoneen katon poistohormiin).

Alun perin oli puukiuas, mutta kun vaihdettiin sähkökiukaaseen niin ei enää toimi ilmanvaihto (pää tulikuuma ja jalat kylmät).
Saunan lattiassa on raitisilmatulo, jota ei nyt voi/kannata sähkökiukaan kanssa käyttää, kun se ei tarvitse korvausilmaa.


saunan_ilmanvaihto.png

Jos on mahdollista, niin toisin lattian tuloilman sopivalla kanavalla seinälle kivien yläpuolelle kuvan mukaisesti ja käyttäisin katon poistokanavaa vain saunomisen jälkeiseen tilan kuivaukseen. Se miltä tuo näyttää ja onko edes mahdollista, on ihan toinen juttu.
 
Tais selvitä tämäkin ongelma. Huomasin että sähkölasku oli viisinkertainen joulukuuhun verrattuna ja yölläkin moninkertanen kulutus kuin mitä normaalisti. IV koneeseen mittari kii ja vastushan siellä jatkuvasti käy. Ilmeisesti aina kun pelti meni kesäasentoon niin vastus myös lämpes. Tuloilman lämpötilamuutos 20 -> 17 asteeseen ei vaikuttanut, mutta 12 asteella kulutus tipahti roimasti.

Kuvasta näkee että n. 3min välein vastus meni päälle ja lämpes 30s ajan. Nyt noin 5h välein.

IMG_20260207_085758.jpg

Meillä tuplaantui joulukuussa sähkön kulutus marraskuuhun verrattuna. Marraskuu n. 1100kWh, Joulukuu n. 2200kWh ja nyt Tammikuu oli jo 2800kWh. Shellyt on kiinni LVV:ssä ja ILP:ssä, mutta pitäisköhän ilmanvaihtokoneellekin viritellä omansa kesän aikana.
 
Meillä tuplaantui joulukuussa sähkön kulutus marraskuuhun verrattuna. Marraskuu n. 1100kWh, Joulukuu n. 2200kWh ja nyt Tammikuu oli jo 2800kWh. Shellyt on kiinni LVV:ssä ja ILP:ssä, mutta pitäisköhän ilmanvaihtokoneellekin viritellä omansa kesän aikana.
Kannattaa. Ymmärtää sitten paremmin sen toimintaakin.
 
Meillä tuplaantui joulukuussa sähkön kulutus marraskuuhun verrattuna. Marraskuu n. 1100kWh, Joulukuu n. 2200kWh ja nyt Tammikuu oli jo 2800kWh. Shellyt on kiinni LVV:ssä ja ILP:ssä, mutta pitäisköhän ilmanvaihtokoneellekin viritellä omansa kesän aikana.
Meillä marraskuu 337kWh, joulukuu 480kWh ja tammikuu 930kWh. Ei kannata shellyllä ainakaan ohjata iv konetta kokonaan kiinni ettei pääse jäätymään.
 