Lukee varmaan tiedot nopeasti? Mutta kun Onectalla muuttaa pyyntiä, niin ei välttämättä talletu aina, vaan jääkin edellinen lukema?Ei voi kyllä allekirjoittaa tuota. Jopa HA:n ohjaamaana käskyt menee perille, HA välillä on hitaampi ja näyttää vielä vanhaa arvoa jostain syystä, kun Onectassa on jo pyydetty uusi. iPhonen kanssa toimii myös hyvin. Onko sulla Android mahdollisesti?
Tänään juuri koitin nostaa ohjausta 60% -> 70% niin kesti todella kauan, että vaihtui. Kun muutin arvoja ja uudelleenkäynistin sovelluksen niin oli vanhat arvot sielä. 3Sama huomio. Itse sovellus on nopea, mutta komento ei ole ihan aina tallettunut?
Puoliso ehkä käyttää kaukosäädintä, jos käyttää. Niin sitä tulee käytettyä, että lämpöasteet pysyy haluttuina.
Vielä kiinnostaa tuo aihe. Monia kyselin läpi. Mitsu RW35, Toshiba Premium+ 35 (tähän lisäksi 100€ wifi), Daikin Perfera 40N, sekä Panasonicin joku vastaava malli.^^ Mitä ihmettä? Nyt on Mitsu ja toiminnaltaan parempi oli haussa mutta te vaan sitten ammutte alas Toshiban ja Daikinin, yksi kerrallaan...
En tiedä pitääkö jättää se muutettu arvo siihen näkyviin hetkeksi. Mutta tuntuu että ei sekään auta. Teillä näyttäisi syövän vaan 400W sähköä, eli pieni lämmitystarve ainakin tällä hetkellä.Tänään juuri koitin nostaa ohjausta 60% -> 70% niin kesti todella kauan, että vaihtui. Kun muutin arvoja ja uudelleenkäynistin sovelluksen niin oli vanhat arvot sielä. 3
Edit. niin iPhone kyseessä.
Edit2. Näyttää toimivan paljon järkevämmin tuo pumppu tehorajoituksilla. Täytyy alkaa tutkimaan tuota Faikinia HomeAsisstanttiin, jotta voin alkaa ohjaamaan pumpun tehorajoitusta ulkolämpötilan mukaan.
lampopumput.info foorumilla on Daikinia myös pähkäilty. Tuossa yksi lämpökamerakuva ja siitä epäily, että pumpun kondenssivesiletkua pitkin tulee kylmää ilmaa taloon?Tänään juuri koitin nostaa ohjausta 60% -> 70% niin kesti todella kauan, että vaihtui. Kun muutin arvoja ja uudelleenkäynistin sovelluksen niin oli vanhat arvot sielä. 3
Edit. niin iPhone kyseessä.
Edit2. Näyttää toimivan paljon järkevämmin tuo pumppu tehorajoituksilla. Täytyy alkaa tutkimaan tuota Faikinia HomeAsisstanttiin, jotta voin alkaa ohjaamaan pumpun tehorajoitusta ulkolämpötilan mukaan.
Höyrysulkuhan tuossa menee rikki ja en usko, että sitä tilkitään kovin hyvin keskimääräisesti pumppujen asennuksissa. Tuossa kuvassa taitaa olla hieman kovempi alipaine talossa, olisiko mahdollisesti vain koneellinen poisto ilmanvaihdosta. Omassa kämpässä on LTO eli koneellinen tulo ja poisto. Talo on säädetty pienelle alipaineelle. Kävin mittaamassa IR-mittarilla nuo kohdat, niin oikeassa oikean alanurkkan läpö oli ympärtistöä noin 1C alhaisempi. En usko tuon olevan ongelma minun tapauksessa.lampopumput.info foorumilla on Daikinia myös pähkäilty. Tuossa yksi lämpökamerakuva ja siitä epäily, että pumpun kondenssivesiletkua pitkin tulee kylmää ilmaa taloon?
Kylmä ilma mahdollisesti sotkee pumpun mittauksia liian paljon?
Daikin Perfera 30 ja 40
Tavalliset tallaajat harvoin huomaavat mitään, jos tilassa on lämmintä ja pumppu ei äänellään särje tärykalvoja. Oma ongelmani onkin nimenomaan se, että ei ole lämmintä. Käytän pumppua mökillä ylläpitolämpöä pitämään ja luulin ostaneeni kyvykkään pumpun jolla saan nostettua etänä lämmöt nopeasti...lampopumput.info
Daikin ja muut on sellaisia että putket menee oikeasta reunasta pihalle. Mutta esim täällä ei ikkunan takia voinut tehdä niin. Eli putket meneekin vasemmalle koneen takana ja siitä pihalle.
Daikinissa lämpötilan mittaus on muistaakseni jossain koneen oikeassa reunassa?
Kyllä varmaan täytyy olla vain koneellinen poisto pelkästään ja kylmä korvausilma imeytyisi kondenssivesiletkua pitkin sisälle. Katonrajassa kumminkin 24.6 astetta ja vain hieman alempana 16.1 astetta. Toinen vaihtoehto sitten tosiaan, että läpivientireikä ei ole täysin tiivis ja ilmaa imeytyy siitä.Tuossa kuvassa taitaa olla hieman kovempi alipaine talossa, olisiko mahdollisesti vain koneellinen poisto ilmanvaihdosta. Omassa kämpässä on LTO eli koneellinen tulo ja poisto. Talo on säädetty pienelle alipaineelle. Kävin mittaamassa IR-mittarilla nuo kohdat, niin oikeassa oikean alanurkkan läpö oli ympärtistöä noin 1C alhaisempi. En usko tuon olevan ongelma minun tapauksessa.
Olen testaillut tuota tarveohjausta, niin sillähän saa hyvin ohjattua lämmitystä kotiautomaatiosta käsin. Taidan viritellä jotain pörssisähköön liittyviä optimointeja. 45% tarveohjauksella sai laskettua kulutuksen 200W tuntumaan, niin ei tarvitse sammuttaa pumppua kokonaan kalliimpien tuntien ajalta.
Täällä muuten Onecta valittaa, että wifi signaali olisi huono. Keskellä taloa on muuri, joka saattaa vähän haitata. Nyt juuri sitä merkintää ei näy, mutta aika usein herjaa siitä. Pitäisi vahvistin ilmeisesti ottaa käyttöön ja laittaa se johonkin parempaan paikkaan talossa.Daikin Onecta ei kyllä mikään hirveän hyvä systeemi ole. Sitä kautta kun säätää asetuksia niin eipäs ne tallennu kun menee kattomaan hetken päästä.
Täällä muuten Onecta valittaa, että wifi signaali olisi huono. Keskellä taloa on muuri, joka saattaa vähän haitata. Nyt juuri sitä merkintää ei näy, mutta aika usein herjaa siitä. Pitäisi vahvistin ilmeisesti ottaa käyttöön ja laittaa se johonkin parempaan paikkaan talossa.
Tuo voisi olla yksi syy, että komennot ei talletu? Tai sitten toimii muuten vaan huonosti.
Toi 24.6 astetta ollee Daikinin piirikortin lämpöä ja katto noin 22 astetta. Harvoin tiivistävät noita reikiä niin hyvin etteikö sitä putkea pitkin yhtään kylmää taloon pääsisi.Kyllä varmaan täytyy olla vain koneellinen poisto pelkästään ja kylmä korvausilma imeytyisi kondenssivesiletkua pitkin sisälle. Katonrajassa kumminkin 24.6 astetta ja vain hieman alempana 16.1 astetta. Toinen vaihtoehto sitten tosiaan, että läpivientireikä ei ole täysin tiivis ja ilmaa imeytyy siitä.
Eli teillä kyllä kaikki kunnossa. IR-mittaria ei itsellä ole, mutta voisi olla tarpeellinen joskus ostaa.
Juu. Tuo lähes minimi (40% on alin) 45% olisi varmasti oikein hyvä jos kalliita tunteja (200W). 95% tarveohjaus taisi olla noin 340W luokkaa, kun täällä sitä käytin plussa keleillä.
Itsekin vaihdan taas pörssisähköön luultavasti joskus keväällä.
Mökille asennettiin joulukuun alussa Perfera N30 ja tuota samaa asiaa valitin asentajalle. Hänen mukaansa sovelluksesta tiedot lähtevät ensin Daikinin pilveen, josta pumppu käy niitä hakemassa, eivät siis välttämättä siirry reaaliajassa. Olen nyt muutaman kerran kokeillut ja kyllä ne säädöt kerrasta menevät perille, mutta välillä saattaa mennä aikaa.Daikin Onecta ei kyllä mikään hirveän hyvä systeemi ole. Sitä kautta kun säätää asetuksia niin eipäs ne tallennu kun menee kattomaan hetken päästä.
Kyllä, kiitos vinkistä. Yläkerran Stylishksen tyyli muuttui. Lauhemmilla keleillä, kun kävi välillä katkoa niin sammutti aina puhalluksenkin hetkeksi, kun kompura pysähtyi. Nyt ei tee sitä muutaman sekunnin puhalluksen katkoa, kun streamer päällä, aamulla olikin raikas "otsoonin" tuoksu.Joku pohti sitä Daikinin takkatilaa että himmailee puhalluksia, nii laitoin päälle sekä takkatilan että virtauksen niin puhallus näyttäisi pysyvän jatkuvasti samana.
Niin tekee. Ollu hyvää testiä pyyntiautomaatioiden testaamiseen ja täytyy todeta, että sekin kannatti automatisoida. Ei ole tarvinnut säätää kelien mukaan vaikka pakkanen sahaa edestakaisin. Lämmöt sisällä pysyy varsin tasaisina. Nyt ulkona +2 ja eilen aamulla -11 ja sisällä sama 21, Ei ole tarvinnut Onectaan tai kapulaan koskea.Tääl etelässä kun säät heittää nyt 24h aikana ulkolämpötila -10 pakkasesta +5 lämpöön.
Saman huomannut, kun HA säätelee ilpin pyyntiä niin ei kannata mennä muuttamaan jos HA on juuri säätänyt vaikka näyttäisi ettei säätö ole mennyt perille, hetken päästä on ok.Olen nyt muutaman kerran kokeillut ja kyllä ne säädöt kerrasta menevät perille, mutta välillä saattaa mennä aikaa.
Tarveohjaus automaatti vain käyttää edellisen päivän tietoja. Eli ei todellakaan kannata käyttää. Laita mielummin joku 70% tai jopa alle, niin eiköhän katkeilu helpota.Daikinille näköjään on myös ongelma kun lämpötila alkaa pysymään pyydetyssä/ylittymään. Rupee syömään sähköä ja alkaa käymää katkokäyntiä. Jollei sammu kokonaan niin virran otto heiluu aika reippaasti. Puhallus ollu 3 pykälässä ja tarveohjaus 95%, ulkona +1°C.
18.30 pudotin pyyntiä 0,5°C jolloin virran otto putosi puoleen. Sisälämpötila ei muuttunut mihinkään, ulkolämpötilassakaan ei juuri muutosta kuvan käyrän aikana.
Nyt muutin asetukset niin että puhallus 3 ja tarveohjaus automaattinen, näkee aamulla miten on yön käyttäytynyt. Tääl etelässä kun säät heittää nyt 24h aikana ulkolämpötila -10 pakkasesta +5 lämpöön. Hankala oppii uuden laitteen metkuja.
Tarveohjaus automaatti vain käyttää edellisen päivän tietoja. Eli ei todellakaan kannata käyttää. Laita mielummin joku 70% tai jopa alle, niin eiköhän katkeilu helpota.
Kyllä se pitäisi olla se oikeassa kyljessä oleva "reikä".Onecta kun kertoo sisälämpötilan niin onko se tuo joka on koneen oikeassa kyljessä kotelon alla? Pyynti mulla 20,5 ja Onecta sanoo 23-24. Kompensointi mulla on nyt yhden pykälän.
Joo. Automaatti on täysin turha. Juuri joku %-luku tai 95% tai sitten pois päältä kokonaan (täydet tehot, jos tarvetta).Tuli jostain illalla vastaan tuo automaatin logiikka. Aivan turha keksintö. Laitonkin yöksi 55%. Sillä pitänyt kämpän lämpöisenä ja kulutus pysynyt 200-250W paikkeilla.
On kyllä ihme logiikka tolla pumpulla kun ilman tarveohjausta ei suostu käymää tasaisella otto teholla.
Tässä mennään ilman tarveohjausta ja ulkona +4,5. Kokeilkaa tota @taffeli :n virtaus+takkatila asetusta.On kyllä ihme logiikka tolla pumpulla kun ilman tarveohjausta ei suostu käymää tasaisella otto teholla.
Pumppu arvio lämmitystehon tarpeen siitä erotuksesta mikä on pyyntilämpötilalla ja lämpömittarilla.On kyllä ihme logiikka tolla pumpulla kun ilman tarveohjausta ei suostu käymää tasaisella otto teholla.
Kokeile laittaa vanha pumppu pelkälle puhallukselle, leviääkö Daikinin lämpö paremmin?Ajatus siis ylilämmittää takkahuonetta/Daikinhuonetta, että saa lämmitettyä kaikki talon huoneet vähän paremmin. Tuolla 24 vs 20.7 lämpö jo tuntuu leviävän aika tehokkaasti. Toki sulatukset vähän laskee takkahuoneen lämpöä hetkellisesti.
Kyllä varmaan toisellekin käytävälle leviäisi vielä paremmin.Kokeile laittaa vanha pumppu pelkälle puhallukselle, leviääkö Daikinin lämpö paremmin?
Ihan mielenkiinnosta että minkä kokoisessa tilassa on Stylish? Meille sittenkin tulossa niitä kaksin kappalein ja yläkerta on noin 60 neliötä. Lähinnä mietin että onko se liian iso?Kyllä, kiitos vinkistä. Yläkerran Stylishksen tyyli muuttui. Lauhemmilla keleillä, kun kävi välillä katkoa niin sammutti aina puhalluksenkin hetkeksi, kun kompura pysähtyi. Nyt ei tee sitä muutaman sekunnin puhalluksen katkoa, kun streamer päällä, aamulla olikin raikas "otsoonin" tuoksu.
8x12m ulkomitoiltaan olevan talon ns 1,5 krs yläkerrassa, tarkkaa neliömäärää ei ole tiedossa (70m2 yläkerta?) Harjakatto ja melkein harjaan asti huonekorkeus (n.3m) keskeltä. Matalat tilat sivuilla myös käytössä ja lämpimänä eli lämmitettäviä kuutioita löytyy kyllä.Ihan mielenkiinnosta että minkä kokoisessa tilassa on Stylish? Meille sittenkin tulossa niitä kaksin kappalein ja yläkerta on noin 60 neliötä. Lähinnä mietin että onko se liian iso?
+1 aste ulkona ja sai talon sopivaan lämpöön kokonaan, eli noin 21. Riittää (noin) 22 asteen pyynti.Kokeile laittaa vanha pumppu pelkälle puhallukselle, leviääkö Daikinin lämpö paremmin?
Kiitos vastauksesta. Enköhän tuon perusteella uskalla ylöskin tuollaisen laittaa. Lähinnä juurikin tuo katkokäynti mietitytti, mutta tarveohjauksellahan sen saa ainakin tietyiltä osin kuriin.8x12m ulkomitoiltaan olevan talon ns 1,5 krs yläkerrassa, tarkkaa neliömäärää ei ole tiedossa (70m2 yläkerta?) Harjakatto ja melkein harjaan asti huonekorkeus (n.3m) keskeltä. Matalat tilat sivuilla myös käytössä ja lämpimänä eli lämmitettäviä kuutioita löytyy kyllä.
Stylish ehkä on liian iso tilaan, mutta ei tuosta varsinaisesti ole mitään haittaa ollut. Pääosin 95% tarveohjauksella pitää yläkerran lämpimänä ja tehoreserviä löytyy, jos ottaa tarveohjauksen pois.
Nollakelissä ja plussan puolella käy katkokäyntiä kyllä.
Erittäin hiljainen on, meillä se on makuuhuoneessa ja pariovien kautta lämpö leviää sitten isompaan oleskelutilaankin hyvin. Ei kyllä häiritse nukkumista mitenkään.
127kWh on tässä kuussa ottanut sähköä eli ei se katkokäynti ainakaan paljoa kulutusta lisää, yläkerrassa ei muuta lämmitystä ole, alakerrasta jonkinverran lämpöä nousee tietysti. Alakerran Perfera ottanut 184kWh tässä kuussa. Puuta poltettu muutama pesällinen -10 kelissä.
Sähkönkulutus on kyllä todella maltillista Daikineilla.
NiinpäJa taitaa olla niin, ettei tälläisiä asioita mietitä kovin tämän foorumin ulkopuolella. ”Normaalit” ihmiset taitavat tilata parhaaksi kuvittelemansa pumpun ja ovat tyytyväisiä kun puhaltaa lämpöä ja kylmää pyydettäessä. Pitäisi aina välillä muistuttaa itseään tästä
Kokeile laittaa vanha pumppu pelkälle puhallukselle, leviääkö Daikinin lämpö paremmin?
Onko muuten kokeiltu miten homma pelaisi jos sen toisen pumpun saisi käymään suht tasaisesti erittäin pienellä teholla? Voisin äkkiä mutuilla ettei se välttämättä ollenkaan haittaisi vaikka iso Daikin vielä riittäisi yksinään.Kyllä varmaan toisellekin käytävälle leviäisi vielä paremmin.
Pe, la, su tuleekin hyvää testikeliä tuohon Lauantaina alimmillaan -13 astetta.Onko muuten kokeiltu miten homma pelaisi jos sen toisen pumpun saisi käymään suht tasaisesti erittäin pienellä teholla? Voisin äkkiä mutuilla ettei se välttämättä ollenkaan haittaisi vaikka iso Daikin vielä riittäisi yksinään.
Äkkinäinen maallikkoarvaukseni on, että esimerkiksi paljon sulatustarvetta aiheuttavassa tilanteessa ottotehon puolittaminen yli kaksinkertaistaisi sulatusvälin. Samoin sulatusten osuessa muuten kuin tasan päällekkäin sulatus vaikuttaa vähemmän sisäilmaan.
Tuo taitaa olla käyttöteknisesti parempi järjestely. Ajattelin äkkinäisesti että uudempi on taloudellisempi, mutta sehän saattaa olla merkityksetöntä kun lämpötilaksi ei oleteta mitään -25 tai pahempaa vaan verrattain pieni tai kohtuullinen pakkanen.Daikinin saisi säädettyä kyllä 650W teholle ja loput ottaisi sitten vanhasta pumpusta mitä huomenna tarvitsee.
Noiden lukuarvojen perusteella kysymys on oltava mittalaitteiden yksilöerosta tai tarkkuudesta mittaustilanteessa. Jos tuollaisella minivirralla tulisi useamman voltin häviö, ei virtapiiri kestäisi normaalikuormitusta lainkaan ja/tai laite ei toimisi kunnolla.Jännite on hieman alhaisempi Panasonicissa, että mahtaa olla kaapeli vähän huono? Tuo 18W yllättävän vähän? Kumminkin pumpun ikä jo 11 vuotta.
Tuossa olisi mainio automaatiokohde, kun havaitaan toisella pumpulla sulatus niin toiselle pyyntiä isommaksi joksikin aikaa. Näin sulattaneen pumpun ryntäilyhalukkuus vois vähentyä. Myös "vedon" tunteeseen ja huonelämpötilaan vois olla positiivisia vaikutuksia.Jos kyseessä olisi kaksi identtistä pumppua, lähtisin varmaan ensimmäiseksi oletuksesta, että niitä kannattaisi käyttää mahdollisimman samalla teholla, eli ehkä jopa samoilla asetuksilla. Kahden erilaisenkin tapauksessa voisi olla potentiaalista käyttää niitä samalla käyttöasteella, mutta sehän lienee helpommin sanottu kuin tehty eri merkkien ohjauslogiikan poiketessa toisistaan.
Kunhan ei käy niin, että tämä provosoi lämmittävän pumpun keräämään jäätä ja (jos sattui olemaan lähellä sulatusta) se sulattaa heti kohta sulaneen pumpun käynnistyessä ja lopputuloksena ilmiö voimistuu. Kun näin käy kerran, se periaatteessa seuraisi myös seuraavalla kierroksella, ainakin jos pumput ja ulkoyksiköiden sijoituspaikat ovat samanlaiset.Tuossa olisi mainio automaatiokohde, kun havaitaan toisella pumpulla sulatus niin toiselle pyyntiä isommaksi joksikin aikaa. Näin sulattaneen pumpun ryntäilyhalukkuus vois vähentyä. Myös "vedon" tunteeseen ja huonelämpötilaan vois olla positiivisia vaikutuksia.