^Englanninkielisessä esitteessä on kyseisen ILP:n teknisissä tiedoissa merkintä: Maximum fuse amps (MFA) A 16. Nyt se on näköjään suomennoksessa poistettu. Muutama vuosi sitten ihmettelimme, kun tietyn Daikinin ILP:n merkintä oli: Maximum fuse amps (MFA) A 13. Silloin kysyin Daikinilta mitä tuo tarkoittaa. Alla Daikin vastaus. 10A sulakkeen taakse asennetiin, eikä koskaan ole sulake lauennut, vaikka saman sulakkeen takana on monta muutakin laitetta. Varmuuden vuoksi vaihdoin vielä hitaan 10A sulakkeen taakse, mutta en tiedä oliko se tarpeellista.
Tuon uuden N30 sarjalaisen nom. luvut ovat: Power input Cooling Nom. kW 0.59 = 2.57A ja Heating Nom. 0.62 kW = 2.70A.
Hei xxxxx,
MFA on todellakin max sulakekoko jonka taakse laite voidaan asentaa.
Tähän sulakekokoon on tehtaan mittaama mahdollinen n. 11 A virta jossain pahimmassa tapauksessa.
Tämä mahdollinen virta ei todennäköisesti toteudu koskaan.
Terveisin
xxxxx xxxxxxxx
After Sales manager
service@daikin.fi