Oma FT25 kuluttanut tasaiseen n. 10 kwh vuorokaudessa, kunnes torstaina kulutus hyppäsi MELCloudin mukaan yli 30kwh ja eilinen jopa yli 40kwh. Täällä on toki ollut jo viikon verran 30 astetta pakkasta, mutta silti melkoinen pomppu. Perjantaina ja lauantaina ei ehditty lämmittämään takkaa, joten kai se on lisännyt kulutusta, mutta silti melkoisen korkea lukema. Katsoin, että ulkoyksikön kenno oli hieman jäässä, joten voikohan tuo lisätä noin reilusti kulutusta, pitäisiköhän tänään koittaa polttaa takalla tupa kunnolla lämpimäksi ja laittaa hetkeksi aikaa viilennykselle ILP sulattaakseen kunnolla ulkokennon?
Riippuu varmaan monesta asiasta, mutta itselläni 135 neliötä lämmintä kämppää ja 35 neliötä puolilämmintä tallia imee vuorokaudessa 2h taloudessa sähköä näill n. -25 keleillä sellasta 80kwh/vrk, joten pelkkä yksi pumppu lämmityskäytössä imee tuosta vähintään puolet. 10kwh pumpulle kuulostaa siltä ettei se tee juuri mitään.
 
Vaikea uskoa, että mikään laite sulattelisi noin lyhyen aikaa? Omassa toshibassa lyhyin sulatusaika mitä lokista katsonut, ollut n. 7min. Onko tuo 1-2min miten mitattu? Lämpimän puhalluksen katkeamisesta siihen, kun taas puhaltaa lämmintä?

Mistäs nuo Toshiban logit näkee? Applikaatiosta (IOS) ei ainakaan selviä nuo ?
 
itse näen sulatusjakot suoraan lämpötilamittarin logeista kun on sellasta sahalaitaa ylös alas
 
LN25 täälläkin (gen 2). On kyllä niin älytön vehe, tuon sulatuslogiikkansa ansiosta, ettei mitään tolkkua. Kesällä 2022 tuo tuli laitettua, enkä olisi tuohon koskenut pitkällä tikullakaan, jos oisin tiennyt tuosta sulatuslogiikasta tuolloin. Meillä on varaava takka tuossa olohuoneessa, samassa tilassa jossa ILPin sisä-yksikkökin. Takkatila (circulator) on aktivoituna. Pistin tuossa pari päivää sitten merkille, että aivan kuin tuo sulatuslogiikka ei olisi jo valmiiksi maailman paskin, niin se pistää pikkuisen vielä "paremmaksi" sillä, että ajelee sulatus-sykliä silloinkin, kun lämpötila saavutettu takan avulla ja tuo circulator mode on vain kierrättämässä ilmaa. Luulisi edes tajuavan pausettavansa sen kellosulatus -ajastimensa circulatori-ajon ajaksi, mutta ei.

Pakon edessä tässä on jossain vaiheesa alettava noiden antureiden siirtoon ja varmaan siitä onkin sitten jo luonteva edetä Mitsurunner -modaukseen, jolloin tuosta käsittääkseni tulee ihan oikea ilmalämpöpumppu.
Eniten tässä harmittaa se että tuli ihan ajan kanssa katseltua testituloksia yms. jonka perusteella tein valinnan. Löysin kyllä tiedon myös tuosta hullunkierrosta mutta silloin oli juttua että koski vain niitä ensimmäisiä malleja. Itsellä on nyt se gen2 LN25 ja ihan vitullista hullun kiertoa jatkuvasti.

Jos ei olis tämmönen haalija että pitää saada parasta niin tuskin olis niin paljon tullut jotain testituloksia tutkailtua joissa nämä järjestäen kärjessä talviolosuhteissa, lämmitykseen kun tuli hommattua ja halusin siihen parasta. Loppujen lopuksi jos ei niin olis välittänyt niin ehkä täälläkin olis nyt Pana tai Toshiba ja hyvin lämpeäis. Kusetettu olo. Eihän tuo lämmitä yhtään mitään kun 20min saa lämmintä ja 10min sulattelee ja 10min sen jälkeen tulee haaleaa. Sitte ku alkaa lämmintä tulee ni alkaa jo sulattelee.

Scanofficea ei kiinnosta ja sieltä todetaan että on ominaisuus ja toimii niinku pitää, silti mainostetaan jonain superpumppuna meidän olosuhteisiin.

EN SUOSITTELE! Pysykää kaukana ainakin Mitsun LN-sarjalaisista.
 
Eniten tässä harmittaa se että tuli ihan ajan kanssa katseltua testituloksia yms. jonka perusteella tein valinnan. Löysin kyllä tiedon myös tuosta hullunkierrosta mutta silloin oli juttua että koski vain niitä ensimmäisiä malleja. Itsellä on nyt se gen2 LN25 ja ihan vitullista hullun kiertoa jatkuvasti.

Jos ei olis tämmönen haalija että pitää saada parasta niin tuskin olis niin paljon tullut jotain testituloksia tutkailtua joissa nämä järjestäen kärjessä talviolosuhteissa, lämmitykseen kun tuli hommattua ja halusin siihen parasta. Loppujen lopuksi jos ei niin olis välittänyt niin ehkä täälläkin olis nyt Pana tai Toshiba ja hyvin lämpeäis. Kusetettu olo. Eihän tuo lämmitä yhtään mitään kun 20min saa lämmintä ja 10min sulattelee ja 10min sen jälkeen tulee haaleaa. Sitte ku alkaa lämmintä tulee ni alkaa jo sulattelee.

Scanofficea ei kiinnosta ja sieltä todetaan että on ominaisuus ja toimii niinku pitää, silti mainostetaan jonain superpumppuna meidän olosuhteisiin.

EN SUOSITTELE! Pysykää kaukana ainakin Mitsun LN-sarjalaisista.
Itellä ei ainakaan LN35 kanssa oo mitään ongelmaa ja kavereilla on noita parin vuoden sisään laitettuja 25 kokosia ongelmitta myöskin.
 
Itellä ei ainakaan LN35 kanssa oo mitään ongelmaa ja kavereilla on noita parin vuoden sisään laitettuja 25 kokosia ongelmitta myöskin.
Näitä taitaa olla toimivia ja vähemmän toimivia liikkeellä, ihan tuurista kiinni saatko toimivan vai epätoimivan yksilön. En viitsisi alkaa roplaamaann mitään sulatusantureitakaan eri paikkaan kun menee takuu, 2022 kesällä asennetut joten ihan tuoreet täälläkin.
 
Scanofficea ei kiinnosta ja sieltä todetaan että on ominaisuus ja toimii niinku pitää, silti mainostetaan jonain superpumppuna meidän olosuhteisiin.

Onko tästä antaa jotain tarkempaa tietoa, viestinvaihtoa tai muuta? Saisi jotain faktaa mukaan. Ei kyllä houkuttele jatkossa hankkimaan mitään Scanofficen maahantuomaa.


Itellä ei ainakaan LN35 kanssa oo mitään ongelmaa ja kavereilla on noita parin vuoden sisään laitettuja 25 kokosia ongelmitta myöskin.

Niin ja Suomessa on asennettu 1,5 miljoonaa lämpöpumppua. Hatusta heitettynä voisin arvata että Mitsubishi Electricin markkinaosuus näistä on heittämällä suurin... Millähän prosentilla on isompia ongelmia? Tosin, varmaan iso osa ihmisistä ei tiheään sulatteluun ymmärrä kiinnittää mitään huomiota.
 
Millähän prosentilla on isompia ongelmia? Tosin, varmaan iso osa ihmisistä ei tiheään sulatteluun ymmärrä kiinnittää mitään huomiota.
Siinä tuskin kiinnostaa, että kuinka monella prosentilla on ongelmaa, kun huono pumppu sattuu omalle kohdalle.

Meilläkin olivat mökille ostaneet tuollaisen pumpun ajatuksella, että talven ylläpitolämpö hoituu ilman huolta. No ei ihan mennyt kuin oppikirjoissa, kun sattui maanantaikappale.
 
Niin ja Suomessa on asennettu 1,5 miljoonaa lämpöpumppua. Hatusta heitettynä voisin arvata että Mitsubishi Electricin markkinaosuus näistä on heittämällä suurin... Millähän prosentilla on isompia ongelmia? Tosin, varmaan iso osa ihmisistä ei tiheään sulatteluun ymmärrä kiinnittää mitään huomiota.

Toisaalta noista aika häviävän pieni prosentti on oikeasti yhtään ILPien käyttöön perehtyneitä, eikä tahdo uskoa vaikka kuinka kertoisi miten vehjettä kannattaa oikeasti ajaa. Ei munkaan vanhempien 12 vuotta vanha Mitsun ilppi mitään sulatushullunkiertoa tee, kun ei se juuri mitään sulattele muutenkaan. Tämä ei tosin johdu pumpun erinomaisuudesta vaan siitä, että vanhemmat pitää sitä aina jollain lehmänhenkäyksellä automaattiasetuksilla ja samaan aikaan polttavat öljyä menemään. Naapurin eläkeläisukolla on identtinen talo kuin meillä ja hänelläkin on yksi ILP asenettuna. Hän ei kuitenkaan juuri koskaan pidä sitä päällä jostain epämääräisistä syistä, vaikka hänen sähkön kulutuksensa on säännönmukaisesti tuplasti isompi kuin meillä, siitäkin huolimatta että meillä on pieniä lapsia, varmaan kymmenkertainen määrä kaikkea elektroniikkaa ja muutenkin paljon enemmän "hupikulutusta".
 
Viimeksi muokattu:
Siinä tuskin kiinnostaa, että kuinka monella prosentilla on ongelmaa, kun huono pumppu sattuu omalle kohdalle.

Meilläkin olivat mökille ostaneet tuollaisen pumpun ajatuksella, että talven ylläpitolämpö hoituu ilman huolta. No ei ihan mennyt kuin oppikirjoissa, kun sattui maanantaikappale.

En missään nimessä näin ajatellutkaan, lähinnä pohdin että paljonko niitä huonoja kappaleita on vai meneekö niin päin että toimivan yksilön saaminen on se epätodennäköisempi vaihtoehto.

Toisaalta noista aika häviävän pieni prosentti on oikeasti yhtään ILPien käyttöön perehtyneitä, eikä tahdo uskoa vaikka kuinka kertoisi miten vehjettä kannattaa oikeasti ajaa. Ei munkaan vanhempien 12 vuotta vanha Mitsun ilppi mitään sulatushullunkiertoa tee, kun ei se juuri mitään sulattele muutenkaan johtuen siitä, että vanhemmat pitää sitä jollain lehmänhenkäyksellä automaattiasetuksilla ja samaan aikaan polttavat öljyä menemään. Naapurin ukolla on identtinen talo kuin meillä ja hänelläkin on yksi ILP asenettuna. Hän ei kuitenkaan juuri koskaan aja sitä jostain epämääräisistä syistä, vaikka hänen sähkölaskunsa on säännönmukaisesti tuplasti isompi kuin meillä, vaikka mulla on ihan heittämällä varmaan kymmenkertainen määrä kaikkea elektroniikkaakin, pieniä lapsia ja muuta hupikulutusta.

Saman olen todennut omasta lähipiiristä lähtien, eikä tällaisesta asiasta viitsi alkaa toisia neuvomaan kuin läheisimpiä henkilöitä korkeintaan.

Appivanhempia kehtasin valistaa aiemmin ja siellä on 2022 asennettu LN25 järkevällä käytöllä, joulun pyhinä en ainakaan huomannut että olisi sulatellut erityisen tiheään vaikka sisäyksikkö oli oleskelutiloissa kuultavissa.
 
Oma FT25 kuluttanut tasaiseen n. 10 kwh vuorokaudessa, kunnes torstaina kulutus hyppäsi MELCloudin mukaan yli 30kwh ja eilinen jopa yli 40kwh. Täällä on toki ollut jo viikon verran 30 astetta pakkasta, mutta silti melkoinen pomppu. Perjantaina ja lauantaina ei ehditty lämmittämään takkaa, joten kai se on lisännyt kulutusta, mutta silti melkoisen korkea lukema. Katsoin, että ulkoyksikön kenno oli hieman jäässä, joten voikohan tuo lisätä noin reilusti kulutusta, pitäisiköhän tänään koittaa polttaa takalla tupa kunnolla lämpimäksi ja laittaa hetkeksi aikaa viilennykselle ILP sulattaakseen kunnolla ulkokennon?
Sama pumppu täällä ja samanlaisia lukemia. Siis ihan todellisia sähkönkulutuslukemia, ei Melcloudin arviot. Toki tuo Melcoud on pysynyt kyllä viimeisimmän firmispäivityksen todella lähellä oikeita lukemia. 8-12 kWh/pv täälläkin on kulunut normaalisti, kun takkaa on tullut lämmitettyä pienehköllä panoksella joka toinen päivä. Lähinnä, että takka ja hormi pysyy lämpöisenä kun tarve iskee lämmittää kunnolla. Kyllä viime viikolla olisi ollut kylmä, jos takkaa ei olisi lämmitetty, ei pumppu olisi yksin enää jaksanut pitää taloa lämpöisenä. Lisäksi riski olisi ollut suuri jonkun paikan hajoamiselle, jos kylmään muuriin lyö noilla pakkasilla kunnon valkian.

Screenshot_20240108_103559_Shelly Smart Control.jpgScreenshot_20240108_103440_MELCloud.jpg

123 neliötä yhdessä tasossa+ 5 neliön kylmä kuisti jossa on arkkupakastin + 14 neliön lämmin varasto/työskentelytila autokatoksen yhteydessä. Työskentelytila on pidetty pakkasvahdilla ja puhaltimella varustetulla konvektorilämpöpatterilla ~12 asteessa, mutta noilla pakkasilla se laski kyllä 5-6 asteen tienoille. Kylmä kuisti on pyritty pitämään about 5 asteen lämmöissä, mutta edellisellä viikolla annettiin suosiolla mennä pakkasen puolelle.

LN-pumppujen omistajat jotka tuskailee tuon hullunkierteen kanssa kannattaa tutustua tähän ketjuun MSZ-LN sulatushuijaus ja etenkin tähän viestiin MSZ-LN sulatushuijaus jos riittää itsellä mielenkiintoa ja osaamista tehdä korjaus asiaan.
 
Täällä kanssa FT25 melcloudin arvio(?) näyttää ihan höpöä että ~9kW/päivä olisi kulunut viime viikon -20-25 pakkaset. Juu ihan varmaan 375W syö kun pyynti ja tuulettimet täysillä ja 45 tuloilman lämpötila..

2kW:han tuo kunnon pakkasilla syö VTT:n käppyröiden mukaan.

PS. 2 tunnin välein täälläkin sulattelee.
 
Hmm, mielenkiintoinen ilmiö. Ulkolämpötila on lauhtunut tuolta -20 -> -5 asteeseen, pumppujen pyynti on koko ajan ollut 21, mutta sisälämpötila on nyt tässä päivällä laskenut parilla asteella.
 
Meneehän sitä sähköä jos on kylmä. Viimeviikon ~20c pakkasilla keskimäärin 38kWh/vrk ilpeillä kulutus.
 
Täällä Mitsu LN35 tuottanut taas normaalin määrän sulatusvettä päivän aikana, kun ei ole enää niin paljon pakkasta. Eli laastipalju oli täynnä.

-30 asteen pakkasviikon aikana sulatusvettä ei tullut juuri ollenkaan. 4 vuotta vanha pumppu.


Toisessa talossa siis Mitsu RW35 ja joku vähän vanhempi mitsu xx35. Talokin vähän isompi, niin siellä on aika pakollista kaksi konetta.

Vielä tuosta LN35 että itse pidän toki puhalluksen täysillä. Läpät keskiasennossa ja nyt säädin molemmat läpät alaspäin, kun se ehkä on parempi? Lämpötila pyynti on vieläkin 31 astetta, että pumppu varmasti vetää kaiken tehon mitän on saatavilla. Sovellus näyttää 22 asteen sisälämpöä, mutta siihen lukemaan ei ole aina niin luottamista tarkasti? Keittiön/olkkarin lämpömittari kun näyttää vain 18.2 astetta. Eli vielä saa tohottaakin (pitkään) täysillä.

Talo 1966 ja 120 neliötä (3 makuuhuonetta).
 
Ja 31 pyynnillä ollut siis sisälämpö 10 astetta suurinpiirtein kovilla pakkasilla?
Mitä outoa tuossa on, jos vanha talo ja ilppi ainoina lämmönlähteenä, niin se ei vaan riitä.

Mulla oli tallin pumpussa pyynti 30 sisälämpö tippui parhaillaan nollaan tän pakkasjakson aikana.(sitten kyllä piti jo alkaa polttaa dinosauruksia)
 
Ja 31 pyynnillä ollut siis sisälämpö 10 astetta suurinpiirtein kovilla pakkasilla?
Kyllä. Kaikki ovet auki, että lämpö pääsee mahdollisimman laajalle alueelle. Veden katkaisin (varalta). En siis asunut tuolla kylmässä, vaan toisessa asunnossa tuon viikon.

Lisäksi sähkö(puhallin)patteri oli 10 asteessa. Tai vasta loppupuolella kävin tuon 1000-2000W sähköpatterin virittämässä. 2000W vähän liian "raaka" teho, mutta 1000W oli juuri sopiva.
 
Saako uudemmissa pumpuissa säädettyä automaattisesti lavat kääntymään tiettyyn asentoon?

Kun nykyisin tulee manuaalisesti säädettyä nuo aamulla töhöttämään alaspäin, että lämmittää paremmin olohuonetta/keittiötä. Yöksi sitten mahdollisimman pitkälle puhallus, että lämpö menee makkareihin.
 
Hmm, mielenkiintoinen ilmiö. Ulkolämpötila on lauhtunut tuolta -20 -> -5 asteeseen, pumppujen pyynti on koko ajan ollut 21, mutta sisälämpötila on nyt tässä päivällä laskenut parilla asteella.
Mikä on talon päälämmönlähde?

Tuo sisälämmön jäähtyminen kelin lauhtuessa on aika yleistä kun rakenteet ovat edelleen kylmiä.
 
Kyllä. Kaikki ovet auki, että lämpö pääsee mahdollisimman laajalle alueelle. Veden katkaisin (varalta). En siis asunut tuolla kylmässä, vaan toisessa asunnossa tuon viikon.

Lisäksi sähkö(puhallin)patteri oli 10 asteessa. Tai vasta loppupuolella kävin tuon 1000-2000W sähköpatterin virittämässä. 2000W vähän liian "raaka" teho, mutta 1000W oli juuri sopiva.
OK, siis lähdettiin ylläpitolämmöstä.
 
Monella on ehkä vähän liikaa kuvitelmia, että ilpillä lämmittäisi talon -30 keleillä. Oli merkki tai malli mikä tahansa.
Mulla lämmitti 2 ilppiä talon tämän pakkasjakson yli. Pakkasta oli 29 parhaimmillaan, joten ei ihan kolmeakymmentä. Täysillä toki molemmat huusivat, mutta sisälämmöt yläkerrassa 21 ja alakerrassa 17-18. Kyllähän ne sähkö vei, mutta kuitenkin n. puolet vähemmän kuin mitä olisi suoralla sähköllä mennyt.
 
  • Tykkää
Reactions: B12
Mulla lämmitti 2 ilppiä talon tämän pakkasjakson yli. Pakkasta oli 29 parhaimmillaan, joten ei ihan kolmeakymmentä. Täysillä toki molemmat huusivat, mutta sisälämmöt yläkerrassa 21 ja alakerrassa 17-18. Kyllähän ne sähkö vei, mutta kuitenkin n. puolet vähemmän kuin mitä olisi suoralla sähköllä mennyt.
Hyvä jos lämpö riitti. Noilla pakkasilla se COP on siellä max 2. Meillä oli max 32,x ja vaati suht rankasti puuta leivinuuniin.
 
Joo, mittailin koppia niin n. 1,9
Sama juttu ja siellä1,8 oli alimmillaan, kun -30. Tehoa otti vähän yli 1kW ja siis antoi ulos n. 2kW. Eilen kun alkoi lauhtua, niin tehon otto nousi parhaillaan 1,5kW:iin ja työnti kyllä melkoisen kuumaa ilmaa.
 
Sama juttu ja siellä1,8 oli alimmillaan, kun -30. Tehoa otti vähän yli 1kW ja siis antoi ulos n. 2kW. Eilen kun alkoi lauhtua, niin tehon otto nousi parhaillaan 1,5kW:iin ja työnti kyllä melkoisen kuumaa ilmaa.
Tuossa lienee selitys miksei sulla lämpö riittänyt. Mulla otti molemmat pumput koko ajan n. 2kW tehoa joten yhteensä yli 7,5kW lämpötehoa.
 
Tuossa lienee selitys miksei sulla lämpö riittänyt. Mulla otti molemmat pumput koko ajan n. 2kW tehoa joten yhteensä yli 7,5kW lämpötehoa.
Ihan VTT käyrän mukaan menivät kyllä. Silloin aikoinaan en edes kuvitellut pumppuja -30 keliin, kun nuo R32 pumput olivat uusinta uutta ja otin 2kpl pieniä LN25 välikelejä varten. Kunhan noista aika jättää, niin luultavasti isompaa tilalle kun näkyvät oikeasti toimivan vielä pakkasillakin.

Mitkäs nuo sinun pumput olivat?
 
Ihan VTT käyrän mukaan menivät kyllä. Silloin aikoinaan en edes kuvitellut pumppuja -30 keliin, kun nuo R32 pumput olivat uusinta uutta ja otin 2kpl pieniä LN25 välikelejä varten. Kunhan noista aika jättää, niin luultavasti isompaa tilalle kun näkyvät oikeasti toimivan vielä pakkasillakin.

Mitkäs nuo sinun pumput olivat?
Daikin Perfera H 40 yläkerrassa ja Toshiba Premium+ 35 alakerrassa.
 
Joo katoin speksejä niin tuo Daikin on kyllä tehokas peli. Mitsu RW35 vastaava.
 
Pääsi taas sulattelemaan ultimaten laatupumppua, kennon ympärillä alaosassa 5cm jäätä, siitä ylös asti paksu kuori. Yläreunassa ehkä sentin.

Noilla yli-20c pakkasilla en edes viitsinyt yrittää. Nyt 5kw kaasulämmitin sisäyksikön alla, pumppu viilennyksellä ja ulkoyksikkö huputettu...

Kerran kaksi talveen tuon saa tehdä, toki valittu riski, pumppu on lämmittämässä tilaa jossa ei ole mitään rikkoutuvaa, vaikka menisi pakkaselle. Ja maksoin tuosta uutena 150€+ sikspäkin asennuksesta...

Toi paljon vanhempi pikku LG autotallissa on jännä, kun jaksaa sulattaa ulkoyksikön, vaikka ulkona -30 ja tallissa 0-astetta...
 
Saako uudemmissa pumpuissa säädettyä automaattisesti lavat kääntymään tiettyyn asentoon?

Kun nykyisin tulee manuaalisesti säädettyä nuo aamulla töhöttämään alaspäin, että lämmittää paremmin olohuonetta/keittiötä. Yöksi sitten mahdollisimman pitkälle puhallus, että lämpö menee makkareihin.

Tosipahan Preemiumissa viikkokellolla tai sit preset-nappulan taakse saa tallennettua. Eiköhän se oo Premium+:ssakin.
 
1704306105747-png.1237901


Vm 2018 LN25, toissapäivän lämmitetty takka ja tänään leivinuuni. Tasaista ~2,5h sulatusjaksoa.
Milläs tuon näköisen käppyrän saa näkymään? Kiinnostaisi seurata sulatusjaksoa mutta ei melcloud paljon kerro. Ymmärtäähän sen jos ongelmaa halutaan vähätellä.
Screenshot_20240108_202104_MELCloud.jpg
 
Lisää ihmettelyä: pidin alakerran pumppua käytännössä koko kylmän jakson pelkällä puhalluksella, koska takka hoiti alakerran lämmityksen. Nyt kun pakkasten jälkeen löin pumpun taas lämmittämään, alakerran pumppu on alkanut viemään selvästi (~10-20%) enemmän sähköä kuin yläkerran, vaikka pyyntikin on asteen pienemmällä. Yleensä tilanne on juuri toisinpäin, eli alakerran pumpun kulutus on ehkä 60% yläkerran pumpusta, ihan vaan koska yläkerrassa on niin paljon enemmän lämmitettäviä neliöitä ja ennen kaikkea kuutioita.

Kävin tietysti ulkoyksikön tsekkaamassa, mutta eipä ainakaan silmämääräisesti siinä näyttänyt olevan kertynyttä jäätä tai mitään muutakaan ihmeellistä. Tuo aiemmin mainittu rakenteissa viipyilevä kylmyyskään ei oikein selitä, kun alakertaa on kuitenkin takan avulla lämmitetty jopa enemmän kuin yläkertaa. Mystinen ilmiö.
 
Ihmettelen kun porukoilla kertyy jääkuutioita useita pulkallisia talvella ja itsellä Toshiba Premium 25 hoitelee talon lämmityksen 95% yksistään, niin en tiedä missä ovat omat kuutiot kuten kuvista näkyy. Nyt laitoin toisen kerran olohuoneen Porin Mattiin valkiat tänä talvena.
Puhallus kakkosella. Tänään nostin ekan kerran kolmoselle. Sisätilan lämpötilan pyynti 22c. Huomasin että nyt alkoi sisätilan lämpötila menemään alle 22c. Pyöri jossain 21.5c. Ihan tarkkaa lukemaa ei saa kun mittari sijaitsee seinässä johon pumppukin hönkii. Mutta sinne suuntaan, niin piti nostaa puhallusta yksi pykälä ylöspäin ja laittaa tulet pesään. Ulkona se -16c näyttää pyörivän.




IMG_1130.jpeg



IMG_1129.jpeg
Hei, täällä kans toinen noviisi pumpun kanssa

-ihan hyvä seurata tätä palstaa josta saa hyviä ja hyödyllisiä vinkkejä ilpin kanssa pelaamiseen
-minulla myös Toshiban pumppu (Haori Nordic 35) ollut nyt kolmisen kuukautta käytössä niin ei sekään kyllä jäätä tuota kuin hitusen, parissa viikossa tulee 65 litran muurauspaljun pohjalle jäätä sellaiset 5-10 senttiä
-silikonia olen nyt pariin otteeseen suhkutellut paljuun jolloin jäät ovat lähteneet kevyesti taputtelemalla
-pumpulla pyynti 23 celsisusta ja manuaalipuhallus kolmosella sekä takkamoodi 1 päällä -takkaa lämmitetään joka päivä
-kämppänä omakotitalo 138 m2 suoralla sähkölämmityksellä, patterit säädetty 16-17 asteeseen ja tällä kompinaatiolla sisälämmöt pyörivät 21-22 asteessa
-itsekin olen miettinyt tuota jään vähäistä muodustumista että mitä teen väärin vai onko se vain "tosipahan" ominaisuus? (vinkkejä otetaan vastaan)
-naapurilla mitsun LN25 ja hän saa kyllä viikoittain tyhjentää paljuansa, hänellä on ihan identtinen kämppä -tosin ilman takkaa

-käytän lähinnä toshiban äppiä puhelimella silloin kun jotain säätöjä muuttelen -äppi on tosi helppokäyttöinen ja monipuolinen verrattuna "kakeen" -lähinnä lämpöjä, puhalllusta ja laipan kulmia säätelen sillä
-onkohan tuohon äpin näyttämään pumpun sähkönkulutukseen luottamista kun se näkyy virtaa vievän 10-30 kWh / vuorokausi? Tokihan täällä Oulun korkeudella oli viikon päivät pakkasta -30 asteen molemmin puolin eli siitä nuo suurimmat lukemat
 
Hei, täällä kans toinen noviisi pumpun kanssa

-ihan hyvä seurata tätä palstaa josta saa hyviä ja hyödyllisiä vinkkejä ilpin kanssa pelaamiseen
-minulla myös Toshiban pumppu (Haori Nordic 35) ollut nyt kolmisen kuukautta käytössä niin ei sekään kyllä jäätä tuota kuin hitusen, parissa viikossa tulee 65 litran muurauspaljun pohjalle jäätä sellaiset 5-10 senttiä
-silikonia olen nyt pariin otteeseen suhkutellut paljuun jolloin jäät ovat lähteneet kevyesti taputtelemalla
-pumpulla pyynti 23 celsisusta ja manuaalipuhallus kolmosella sekä takkamoodi 1 päällä -takkaa lämmitetään joka päivä
-kämppänä omakotitalo 138 m2 suoralla sähkölämmityksellä, patterit säädetty 16-17 asteeseen ja tällä kompinaatiolla sisälämmöt pyörivät 21-22 asteessa
-itsekin olen miettinyt tuota jään vähäistä muodustumista että mitä teen väärin vai onko se vain "tosipahan" ominaisuus? (vinkkejä otetaan vastaan)
-naapurilla mitsun LN25 ja hän saa kyllä viikoittain tyhjentää paljuansa, hänellä on ihan identtinen kämppä -tosin ilman takkaa

-käytän lähinnä toshiban äppiä puhelimella silloin kun jotain säätöjä muuttelen -äppi on tosi helppokäyttöinen ja monipuolinen verrattuna "kakeen" -lähinnä lämpöjä, puhalllusta ja laipan kulmia säätelen sillä
-onkohan tuohon äpin näyttämään pumpun sähkönkulutukseen luottamista kun se näkyy virtaa vievän 10-30 kWh / vuorokausi? Tokihan täällä Oulun korkeudella oli viikon päivät pakkasta -30 asteen molemmin puolin eli siitä nuo suurimmat lukemat

Eilen kurkkasin pitkästä aikaa taakse miltä näyttää. Kun oli nämä kovemmat pakkaset, niin pumppu lämmittänyt 24/7 23c ja puhallus 3:lla. Takkatila1 Hyvin on lämpöä puhaltanut -20c pakkasilla myös.



On jo alkanut kertyä jäätä. :kahvi:
 
Itellä alakerran Toshibaattori tuottaa vettä/jäätä kuutiotolkulla.

Yläkerran Toshibaattori ei juurikaan.

Alakerran yksilö lämmittää tosissaan, yläkerran yksilö lähinnä antaa tulitukea.
 
Lisää ihmettelyä: pidin alakerran pumppua käytännössä koko kylmän jakson pelkällä puhalluksella, koska takka hoiti alakerran lämmityksen. Nyt kun pakkasten jälkeen löin pumpun taas lämmittämään, alakerran pumppu on alkanut viemään selvästi (~10-20%) enemmän sähköä kuin yläkerran, vaikka pyyntikin on asteen pienemmällä. Yleensä tilanne on juuri toisinpäin, eli alakerran pumpun kulutus on ehkä 60% yläkerran pumpusta, ihan vaan koska yläkerrassa on niin paljon enemmän lämmitettäviä neliöitä ja ennen kaikkea kuutioita.

Kävin tietysti ulkoyksikön tsekkaamassa, mutta eipä ainakaan silmämääräisesti siinä näyttänyt olevan kertynyttä jäätä tai mitään muutakaan ihmeellistä. Tuo aiemmin mainittu rakenteissa viipyilevä kylmyyskään ei oikein selitä, kun alakertaa on kuitenkin takan avulla lämmitetty jopa enemmän kuin yläkertaa. Mystinen ilmiö.
Voisko vaan alkuseltaan johtua siitä, että lämmintä karkaa ylöspäin, niin ennen alakerrankin rakenteiden lämpenemistä se pumppu tekee enemmän töitä.

Yleisesti noihin jään tuottamisiin, niin riippuu aika paljon siitä kämpän perustuksista, salaojista yms, paljonko vettä kertyy. Itellä on tuulettuva alapohja ja n. 80cm sokkelia ennen kämpän puurakenteita maanpinnasta, niin en ole vaivautunut mitenkään mitään jääkalikoita keräämään millään laastipaljuilla vaan annan vaan veden valua tohon pumpun alle ja se mikä ei mee salaojaan kerääntyy sit jääksi ja varmasti sokkelin läpi puskeva maaperän lämpö hiljalleen jäätä myös tuosta sulattaa veke. Pumppu on toki sellasessa paikassa, että pihalta on vaan lyhyt matka tonttirajalla kulkevaan ojaan eikä oo kulkua tuosta talvisin lainkaan ellei katolle tikkaille halua, niin siinähän jäädyttelee. En oo itseasiassa koskaan varsinaisesti edes käynyt jäätilannetta tarkastamassa, joskus oon talvella katolle kivunnut valokatteellisen terassin päältä vähän lumia tökkimään alas enkä oo mitenkään kyllä noteerannut että jäätä olis hirveästi ollut, joten antaa rullata vaan. Lämpöä toi ainakin puskee, kun muun lämmityksen termarit ei oo edes päällä ellei tuu kotoa lähdettyä jonnekin reissuun.
 
Lisää ihmettelyä: pidin alakerran pumppua käytännössä koko kylmän jakson pelkällä puhalluksella, koska takka hoiti alakerran lämmityksen. Nyt kun pakkasten jälkeen löin pumpun taas lämmittämään, alakerran pumppu on alkanut viemään selvästi (~10-20%) enemmän sähköä kuin yläkerran, vaikka pyyntikin on asteen pienemmällä. Yleensä tilanne on juuri toisinpäin, eli alakerran pumpun kulutus on ehkä 60% yläkerran pumpusta, ihan vaan koska yläkerrassa on niin paljon enemmän lämmitettäviä neliöitä ja ennen kaikkea kuutioita.

Kävin tietysti ulkoyksikön tsekkaamassa, mutta eipä ainakaan silmämääräisesti siinä näyttänyt olevan kertynyttä jäätä tai mitään muutakaan ihmeellistä. Tuo aiemmin mainittu rakenteissa viipyilevä kylmyyskään ei oikein selitä, kun alakertaa on kuitenkin takan avulla lämmitetty jopa enemmän kuin yläkertaa. Mystinen ilmiö.
Ainakin noin yleisesti, mitä kylmempi ilma ulkona, sen vahvemmin lämpö nousee ylöspäin myös talossa sisällä, eli onko yläkoneen kulutus vastaavasti pudonnut alemmas?
 
Tilasin Daikin Comfora N 35 pumpun. Asennus viikonpäästä perjantaina. Saa 20v vanha Hitachi lähteä.
Jos joku kysyy, miksen Perferaa ottanut, niin siksi, koska asennus on portakossa ja noilla Perferan "ihmistutkilla" jne. ei tee mitään siinä.
Muuten varmaan ihan vastaava peli.
 