Ilmalämpöpumput eli ILPit

Väittäisin ettei niin väliä lopulta, kyllä se kylmä ilma sieltä kiertää ja laskeutuu silti, minulla oli niin ahdas paikka että ei jäänyt kuin 30mm kattoon ja silti Daikin toiminut hienosti 10v+.
 
19-26-35-41 dB(A). Mitä näitä äänitasoja luetaan (sisäyksiköllä), mielenkiinnosta aiheeseen?
Osassa vaan vaikka 3-arvoa esim. 22/26/42
 
Mitsun FH25 alkanut tiputtelemaan kondenssivettä sisäyksiköstä lattialle. Vuotaa laitteen vasemmasta reunasta. Kuinka vesilinjan saisi näppärästi auki ? Imurilla vedetty putki auki ulkopuolelta ja siellä ei ole ongelmaa.

[edit]
Pääseekö paineilmalla jostain työntämään paskat liikkeelle.
 
Nilan VP18 M2 EK ei viilennä sitten mitenkään.

Alkaa olla aika helvetin tukalaa. Mikä avuksi?
Sisälämpötilapyyntö on 22, laite on viilennystilassa ja näyttäisi kompurankin olevan päällä ja viilentävän
 

Liitteet

  • IMG_20220626_144332.jpg
    IMG_20220626_144332.jpg
    1,2 MB · Luettu: 155
No, tänään ainaskin todistettu että kondenssivesi menee uudesta ilpistä oikeaan osoitteeseen, nyt iltapäivällä alkoi tiputtelemaan johdon päästä sadevesiviemäriin.

Näin niin ILP-ensiaskeleita ottavana vähän miettinyt, olisiko tasaisen lämpötilan suhteen hyötyä laittaa muutamia pieniä sopivasti asetettuja lisätuulettimia ilman liikuttamiseen - ensimmäisenä käytännön ideana kokeilin tänään laittaa ilmanpuhdistajan pyörimään hiljaa makuuhuoneeseen. Se ainakin periaatteessa imee lattianrajasta valuvaa viileää ilmaa, ja puhaltaa sitä ylöspäin... nyt lämpötilaeroa tulee päivisin se 1-2 astetta ilp-olohuoneen ja muiden huoneiden välille. Katsotaan tekeekö mitään.
 
Viimeksi muokattu:
Nilan VP18 M2 EK ei viilennä sitten mitenkään.

Alkaa olla aika helvetin tukalaa. Mikä avuksi?
Sisälämpötilapyyntö on 22, laite on viilennystilassa ja näyttäisi kompurankin olevan päällä ja viilentävän
Laita käyttöveden max lämpötila niin ylös kun se menee.

Noissa on se typeryys että jos käyttövesi uhkaa lämmetä liikaa se joutuu himmaamaan jäähdytystä.

Tai vaihtoehtoisesti laske kuumaa vettä.
 
Laita käyttöveden max lämpötila niin ylös kun se menee.

Noissa on se typeryys että jos käyttövesi uhkaa lämmetä liikaa se joutuu himmaamaan jäähdytystä.

Tai vaihtoehtoisesti laske kuumaa vettä.
No voi helvetti, kiitos vinkistä. Laitan testiin
 
No voi helvetti, kiitos vinkistä. Laitan testiin
Ei tuo aiheuta ongelmaa jos se lämpö on tapissa ja päivittäin käy suihkussa. Lämmityskaudella sitä veden lämpöä voi ottaa alemmas ellei sen veden riittävyydessä ole ongelmaa.
 
Miten tämän loppupeleissä kävi?
Lämpöpumput.info foorumille avaamassasi ketjussa #4 on ohje miten mahdollisesti katkokäyntiin voisi vaikuttaa:
Ensiksi pitäisi päästä kaukosäätimellä kuvan mukaisesti set napilla --> Service Zone [range (50~99). Todennäköisesti 64 Disable fan speed reduction during cool mode thermo-Off arvo on nyt: 00 – No --> se pitäisi vaihtaa 01 – Yes.

Omassa Daikinissa on vastaava säätö joka löytyy service manuaalista, mutta ei käyttöohjeesta. Sekin oli oletuksena arvossa, jossa sammutti sisäyksikön puhaltimen kun tavoitelämpötila on saavutettu. Muutin ja nyt jatkaa puhalluksella joka huomattavasti miellyttävämpi.
Mulla Panasonic TZ25 tekee samaa, jos se on viilennyksellä, tuuletin AUTO-modessa ja lämpötilapyyntö (viilennyksen) toteutunut. Manuaalin mukaan toi katkokäynti estää hajun syntymistä? Jos en halua kuunnella tota katkomista niin käännän yksinkertaisesti tuulettimen nopeuden manuaalisäädölle.
 
Ulkoyksikkö oli niin vinossa että näin silmällä ettei ollut vaaterissa. Kysyin siitä ja "Ei ole merkitystä, usein ne asennetaan tarkoituksellakin vähän vinoon". Olin et okei no mikä siinä. Sitten luin asennusohjetta ja siinä on kyllä ihan selvästi että pumppu pitää asentaa vaakatasoon. Säädin itse suoraan. Jalakset joilla laite lepää on kyllä rimpulat ja laite tuntuu tutisevan, mutten tiedä miten niitä vaihtaisi kun kupariputket on kiinni.

Tuo kondenssipumppu on kyllä kieltämättä hankala. Hajoamista ei huomaa mistään muusta kuin siitä että vesi alkaa valua parketille. Jälkikäteen kun olen keittiötä tutkaillut tulin lopputulokseen että painovoimainenkin poisto olisi mahdollinen mutta vaatisi todella tarkkaa poistoputkitusta, uunin irrottamista jne... Täytyy katsoa lähteekö siihen jossain kohtaa.
Mulla on Aspenin Silent Aqua mini paketissa täällä odottamassa laitanko sen kiinni ylipäätään, kun pakko ei vielä ole. Nyt ämpäri käytössä parvekkeella.

Ostin sen nimenomaan sen takia, että siinä on oma sulake sähkönsyötön edessä, ja sisäyksikön vaihe viedään ton Aspenin läpi. Jos pilssipumppu hajoaa, niin se katkaisee sähkönsyötön sisäyksikölle kokonaan.

Ootko katsonut asennusohjetta sun pilssipumpusta tai sen sähkökytkentöjä, oisko siellä kytketty toi sisäyksikön sähkö samoin sen kautta tai olisiko edes pilssipumpussa mahdollisuus sille?
 
Sisäneliöiltään n 78m^2 sähkölämmitteinen omakotitalo kaipaisi ilpin kaveriksi. Talo on sen verran pieni ja hyvän mallinen, että pumpun saa käytännössä toiseen päätyseinään kiinni ja sillä puhaltaa koko talon lävitse, takkakin on tuossa aika lailla keskellä taloa joten toiveissa on, että sen lämpöä voidaan levittää samalla.

Pitkäikäinen hankinta ja tarkoitus tehdä tästä takan kaveriksi pääasiallinen lämmönlähde joten kannattanee laittaa kunnollinen. Onko näissä "premium merkeissä" mitään sudenkuoppia, joita kannattaa välttää tai toisella merkillä ylivertaisia ominaisuuksia vai onko turvallista ostaa se mitä sattuu saamaan? Muitakin remppoja asuntoon tehdään ja tarkoitus olisi laittaa toinen ovi tuonne samalle päätyseinälle johon pumppu olisi tulossa joten tilankäytön kannalta olisi kannattavinta asentaa sisäyksikkö tulevan oven yläpuolelle, sisäkorkeus n. 255 cm. Asunto Oulusta n 100km etelään.
 
Ilp hörppää kyllä kovasti sähköä. Normi päiväkulutus on ollut n. 3,5kWh. Jos dataa tai katsoo paljon tv:tä, niin ehkä tuplat enemmän. Eilen oli reippaat 15kWh, tää viilennys alkaa jo oikeasti maksamaan. 73 neliöö elementtikerrostalo.

Itsellä kanssa datahuone on n. 2c muita huoneita lämpimämpi. Hankin kokeeksi pöhistimen puhaltamaan makuuhuoneen ilmaa datahuoneeseen, niin se laskee lämpötilaa n. 1C. Yksi sisäyksikkö enemmän olisi ollut kyllä miellyttävämpi. Toisaalta oma vika jos haluaa istua koneella kesällä.

Alun perin ei ollut tarkoitus istua koneella, mutta nyt menin ottamaan muutaman etäkurssin yliopistolta kesän täytteeksi.
 
Meillä on riittänyt 2,5-3 kWh päivässä Daikinin Perfera 40:llä. Pyynti 23,5 tai 24 astetta ja puhallus toiseksi kovimmalla. Talo yhdessä tasossa ja n. 100 m2 jäähdytettävää alaa. Jostain puolilta päivin paistaa iltaan asti toiseen pitkään sivuun, jossa on kasarityyliin isoja ikkunoita. Ilmanvaihtokoneen viileän talteenotto auttanee mukavasti, tänään katsoin, että pudottaa tuloilman lämpötilaa useammalla asteella (kennolle tuleva ilma oli jotain 36-asteista kun seinä ja yläpohja on kuumana).
 
Ilp hörppää kyllä kovasti sähköä. Normi päiväkulutus on ollut n. 3,5kWh. Jos dataa tai katsoo paljon tv:tä, niin ehkä tuplat enemmän. Eilen oli reippaat 15kWh, tää viilennys alkaa jo oikeasti maksamaan. 73 neliöö elementtikerrostalo.

Itsellä kanssa datahuone on n. 2c muita huoneita lämpimämpi. Hankin kokeeksi pöhistimen puhaltamaan makuuhuoneen ilmaa datahuoneeseen, niin se laskee lämpötilaa n. 1C. Yksi sisäyksikkö enemmän olisi ollut kyllä miellyttävämpi. Toisaalta oma vika jos haluaa istua koneella kesällä.

Alun perin ei ollut tarkoitus istua koneella, mutta nyt menin ottamaan muutaman etäkurssin yliopistolta kesän täytteeksi.
Kuulostaa kyllä aika kovalta kulutus. Katselin omaa pumppua niin vähän päivästä riippuen kulutus ollut 0,4-3kwh/pv, jäähdytys n. 25c tasolla.
 
Eihän se toki ilmaista ole, mutta aika pientä vielä jos 3kWh:lla pysyy kämppä asuttavana. Oma Seiya 13 on jo nyt osoittautunut hintansa arvoisaksi hankinnaksi.
 
Meillä on riittänyt 2,5-3 kWh päivässä Daikinin Perfera 40:llä. Pyynti 23,5 tai 24 astetta ja puhallus toiseksi kovimmalla. Talo yhdessä tasossa ja n. 100 m2 jäähdytettävää alaa. Jostain puolilta päivin paistaa iltaan asti toiseen pitkään sivuun, jossa on kasarityyliin isoja ikkunoita. Ilmanvaihtokoneen viileän talteenotto auttanee mukavasti, tänään katsoin, että pudottaa tuloilman lämpötilaa useammalla asteella (kennolle tuleva ilma oli jotain 36-asteista kun seinä ja yläpohja on kuumana).
Meillä 30H malli ja pyynti 2-kerroksisen talon yläkerrassa elementtitalossa 24 astetta. Eilen oli kulutus 1kWh. Pumppu yläkerrassa, mikä muuttuu pätsiksi ilman jäähdytystä. Aurinko lämmittää taloa aamusta iltaan ilman, että puut varjostavat.
 
Meneepä teillä vähän sähköä. Itsellä siis multi split Toshiba kahdella Aurora 35 sisäyksiköllä, pyynti 24 toteutuu n. ~23. Veikkaan että tuosta lauantain kulutuksesta oli 8-10kWh ainakin ilpin ansiota. Miksi teillä menee paljon vähemmän sähköä? :darra:

Jos ajatellaan että jäähdytyksen hyötysuhde on edes 1:4, niin aurinko/ulkoilma olisivat lämmittäneet kämppää 32-40kWh edestä. Kaipa tuo laite on sentään oikein täytetty.
 
Meneepä teillä vähän sähköä. Itsellä siis multi split Toshiba kahdella Aurora 35 sisäyksiköllä, pyynti 24 toteutuu n. ~23. Veikkaan että tuosta lauantain kulutuksesta oli 8-10kWh ainakin ilpin ansiota. Miksi teillä menee paljon vähemmän sähköä? :darra:

Jos ajatellaan että jäähdytyksen hyötysuhde on edes 1:4, niin aurinko/ulkoilma olisivat lämmittäneet kämppää 32-40kWh edestä. Kaipa tuo laite on sentään oikein täytetty.
En ole ikinä saanut meillä menemään muutamaa kilowattituntia enempää päivässä sähköä jäähdytykseen. Meilläkin periaatteessa rakenteisiin kertyy lämpöä läpi päivän, aurinko kollottaa toiselle puolelle heti kun nousee puiden yli joskus aamuviiden-kuuden jälkeen näihin aikoihin vuodesta. Omat lukemat on älypistorasiasta saatuja, Daikinin appi näyttää yläkanttiin. Jäähdytys on kotiautomaation kautta niin se on päällä heti kun olosuhteet ulkona ja sisällä vaatii sitä, eikä rakenteet ehkä sen takia pääse lämpenemään toivottomaan tilanteeseen. Lisäksi käytän tehostettua ilmanvaihtoa jos ulkoilman lämpötila pääsee laskemaan sopivan alas verrattuna sisäilmaan.
 
Eilen taisi tulla huiput (tähän mennessä) sähkönkulutuksessa 6,74kwh 24h aikana. Toshiba Haori 13 ja pyynti 22c hiljaisilla asetuksilla.
Kondenssivettäkin oli tullut kunnolla yön aikana.
Aurinko paistaa tuohon partsille käytännössä koko päivän ja partsilla varjossa ollut ulkomittari näytti eilen +35c. Partsilasit oli tosin auki päivällä.
 
En tiedä miten tarkkaan Mitsun app arvioi energiankulutusta mutta näyttäisi kulutus olleen 500-700Wh luokkaa ke-pe, sitten lauantaina 1,5kWh ja eilen reilut 4kWh. Kyseessä 3v sitten asennettu LN25 ja kämppä on 1-tasoinen 1983 rakennettu 120 neliön betonielementtitalo, johon paistaa aurinko tasaisesti koko päivän, ja varsinkin ilta-aurinko lämmittää oikein kunnolla rakenteet lämpimäksi. Pyyntinä on pidetty 21 astetta ja tehona 4/5 mutta kone pääsee johonkin 22-22,5 paikkeille oman lämpömittarinsa mukaan.

Mitä katselin ulkoyksikköä niin on jo lähellä että kondenssivesi valuisi yhtenäisenä norona, tippaa tulee sellaiseen tahtiin että sitä kertyy ulkoyksikön alla olevaan laastipaljuun jotain 10-20l päivässä.
 
Oletko aloittanut jäähdyttämisen jo aikaisemmin vai vasta nyt?

Tiistaina alotin viime viikolla. Sähköä on mennyt sitä enemmän mitä helle on pahentunut. Helenin softasta olen kulutusta katsellut. Ei ole ikinä aikaisemmin mennyt 15kWh päivässä näemmä täällä asuessani :D

Aamuaurinko rupeaa paistamaan idän puolen ikkunoihin, päivällä on muutaman tunnin tauko, ja sitten taas klo 14 jälkeen lännen puolen ikkunoihin aurinko porottaa. Mitään varjoa ei ole. Parvekkeella on lämmöt olleet nyt parina viime päivänä korkeimmillaan jotain 38-40C varjossa. Lasituksesta on 1/4 auki, lasit on aurinkokalvolla suojattu, takana on vielä kaihtimet...

photo1656273242 (1).jpeg
 
Toshiba Seiya 13 Plus -pumpun asennus olisi tulossa kaksikerroksisen luhtitalon yläkerran parvekkeelle. Olen taloyhtiön ensimmäinen joka tätä rumbaa käy läpi ja tässä on sovittu monenlaisesta asiasta yhtiön kanssa.

Löysin netistä tällaisen huolestuttavan seikan koskien ulkoyksikön meluarvoja: Toshiba Seiya -ulkoyksikkö pitää häiritsevän voimakasta ujeltavaa ääntä – onko normaalia?

Onko muilla Seiya Plus -mallien omistajilla tällaisia kokemuksia, vai onko em. linkissä mainittu ulkoyksikön korkea ujellus ns. maanantaikappaleiden vika?

Puurakenteisen parvekkeeni äänieristys on todella heikko, puheääni kuuluu ja naapuri on maininnut aiemmin mikäli pidän yöllä tuulettimia parvekkella. Taloyhtiön ja minun välisessä ILP-sopimuksessa on kohta, jonka mukaan naapuri voi vaatia korjaustoimenpiteitä mikäli melu häiritsee. Haluaisin välttää tämän tilanteen hyvällä suunnittelulla ja pohdin parvekkeen yleisempää äänieristysprojektia (selkeitä ongelmakohtia löytyy). Olisiko tässä tapauksessa järkeä tehdä jonkinlainen "kelluva" lattia-asennus ulkoyksikölle ja koteloida laitetta akustointilevyjen kanssa - kunhan ilma kiertää? Asennus ulkoseinää vasten tuntuu meluisammalta vaihtoehdolta.
 
Nilan VP18 M2 EK ei viilennä sitten mitenkään.

Alkaa olla aika helvetin tukalaa. Mikä avuksi?
Sisälämpötilapyyntö on 22, laite on viilennystilassa ja näyttäisi kompurankin olevan päällä ja viilentävän

Näyttäisi olevan aika lämpöistä vettä lattiassa? Lattiat varmaan aika kuumat? Sieltä sitä lämpöä tulee ja ei Nilanin viilennys ihan kaikkeen pysty.
Meillä sama laite, lattioissa joku 23-24 C vesi ja tällä hetkellä puskee 14-15 C asteista ilmaa sisälle.
 
Itselläni ainakin Toshiban multi split ulkoyksikkö pitää omasta mielestäni voimakasta ujeltavaa ääntä. Paljon pahempaa kuin Arcticin P14-sarjan tuulettimet esim :D Onneksi parveke on betonia, niin ei noin korkeataajuuksinen ääni mene läpi seinistä.

Mun mielestä ujellus kuuluu flektistä, ja se loppuu heti kun tuuletin pysähtyy.
 
Onko muilla Seiya Plus -mallien omistajilla tällaisia kokemuksia, vai onko em. linkissä mainittu ulkoyksikön korkea ujellus ns. maanantaikappaleiden vika?

Valitettavasti en ole Plus-mallin omistaja vaan vanhan mallin Seiya 13 (RAS-13J2AVG-E) ulkoyksikkö, enkä kyllä omaan korvaani kuule tuommoista käyntiääntä vaan omasta mielestäni pidän hiljaisena.
Tiedä sitten miten paljon tuossa on ulkoyksikkö muuttunut, varmaankin ainakin eri kompressori.
 
Näyttäisi olevan aika lämpöistä vettä lattiassa? Lattiat varmaan aika kuumat? Sieltä sitä lämpöä tulee ja ei Nilanin viilennys ihan kaikkeen pysty.
Meillä sama laite, lattioissa joku 23-24 C vesi ja tällä hetkellä puskee 14-15 C asteista ilmaa sisälle.
Ihmettelin myös tuota veden lämpöä, vaikka minimilämpötilat on vedelle 18. Otin nyt testiksi myös vesikierron pois päältä
 
Toshiba Seiya 13 Plus -pumpun asennus olisi tulossa kaksikerroksisen luhtitalon yläkerran parvekkeelle. Olen taloyhtiön ensimmäinen joka tätä rumbaa käy läpi ja tässä on sovittu monenlaisesta asiasta yhtiön kanssa.

Löysin netistä tällaisen huolestuttavan seikan koskien ulkoyksikön meluarvoja: Toshiba Seiya -ulkoyksikkö pitää häiritsevän voimakasta ujeltavaa ääntä – onko normaalia?

Onko muilla Seiya Plus -mallien omistajilla tällaisia kokemuksia, vai onko em. linkissä mainittu ulkoyksikön korkea ujellus ns. maanantaikappaleiden vika?

Puurakenteisen parvekkeeni äänieristys on todella heikko, puheääni kuuluu ja naapuri on maininnut aiemmin mikäli pidän yöllä tuulettimia parvekkella. Taloyhtiön ja minun välisessä ILP-sopimuksessa on kohta, jonka mukaan naapuri voi vaatia korjaustoimenpiteitä mikäli melu häiritsee. Haluaisin välttää tämän tilanteen hyvällä suunnittelulla ja pohdin parvekkeen yleisempää äänieristysprojektia (selkeitä ongelmakohtia löytyy). Olisiko tässä tapauksessa järkeä tehdä jonkinlainen "kelluva" lattia-asennus ulkoyksikölle ja koteloida laitetta akustointilevyjen kanssa - kunhan ilma kiertää? Asennus ulkoseinää vasten tuntuu meluisammalta vaihtoehdolta.
Meillä on Seiya 13 (ilman plussaa) ja kävin juuri sitä kuuntelemassa niin ei se kyllä pidä tuommoista ääntä. Kompura pitää omaa ääntään, mutta sitä ei muutaman metrin päähän kuule. En tiedä millä tehoasetuksella kompura juuri nyt oli, mutta ei ainakaan pienimmällä. Sen verran on tässä punaruskeassa tiilitalossa lämpökuormaa mihin paistaa aurinko ilman varjoa koko päivän johonkin osaan taloa..
 
Meillä Samsungin pumppu vie 2-3kWh per päivä. Pyynti 22 ja puhallus näillä helteille 'High', jotta ilma leviää paremmin. Laskin että kuukaudessa viilennys maksaa reilut 3,5€ (2,5*0,05*31=3,8€ ), jonka päälle tulee sitten siirto lisäksi. En tiedä miten tuo sen laskee ja kuinka tarkka, mutta ilmaistahan tuo imo on. Kokonais sähkönkulutus on noin 20kWh per päivä.

1656312705324.png

Suurin osa käytetystä sähköstä menee illalla / yöllä kun lämminvesivaraaja menee päälle eli pumppu ei kyllä meillä vie mitään.


1656312787707.png
 
Meneepä teillä vähän sähköä.
2018 asennettu Panasonic CZ25 kulutti kesällä 2019 jäähdytykseen yhteensä ~50kWh. (94m2 okt)
2021 asennettu Panasonic TZ35 kulutti eilen 9,6 kWh. (187m2 okt)

Meni edellisessä kodissa myös hyvin vähän sähköä, mutta nykyisessä tuplakokoisessa päästään moninkertaisiin kulutuksiin. Nykyisessä pyynti 22c ja tavoite 24c.
 
Viimeksi muokattu:
Noh samapa se kai sitten on, kunhan se kulutus perustuu todellsieen tarpeeseen eikä esim siihen, että jotain on vialla. Tuntuu vaan hurjalta, että tällaisen "pienen kopin" jäähdyttäminen vie noin paljon. Ei mun mielestä patteritkaan oo päällä, kun talvisin täällä on jotain 21-22C. Että ei kai ton ilpin pitäis tapella kaukolämmön kanssa :D
 
Voisihan sitä ilpin kulutusta tarkistaa jos saa kulutusmittarin siihen kiinni, näkisi ainakin että se tosiaan siellä sitä sähköä vie eikä jotain muuta ole meneillään.
 
Ilppi on turvakytkimessä kiinni, ja siitä menee omalle sulakkeelle sähköt. Siihen ei kai kovin helposti väliin mitään mittaria saa, ainakaan ilman sähkömiestä.
 
Itselläni ainakin Toshiban multi split ulkoyksikkö pitää omasta mielestäni voimakasta ujeltavaa ääntä. Paljon pahempaa kuin Arcticin P14-sarjan tuulettimet esim :D Onneksi parveke on betonia, niin ei noin korkeataajuuksinen ääni mene läpi seinistä.

Mun mielestä ujellus kuuluu flektistä, ja se loppuu heti kun tuuletin pysähtyy.
Joo, Seiya Plus 13 ulkoyksikkö pitää jonkinmoista sirittävää ääntä silloin kun on päällä. Sellainen korkeataajuinen ininä onneksi vaimenee nopeasti eikä kulje rakenteiden läpi esim. sisälle lainkaan, joten haitta ainakin itselläni on vain omalla parvekkeella, kun pieni lasitettu betoniparveke tietty heijastaa ääntä paremmin. Parvekkeen vieressä olevan huoneen ikkunasta parin metrin etäisyydeltä sirinää ei kuulu, vaikka ikkuna on auki.

Tiedä sitten, auttaisiko parvekkeen betoniosien vuoraaminen jollain pehmeällä ryijyllä vaimentamaan myös parvekkeen tilannetta, näillä keleillä parvekkeen pätsillä ei tee mieli viettää aikaa mutta jos ja kun tulee vielä leutoja kesäiltoja jolloin vielä haluaisi pitää ilppiä päällä ja viettää aikaa parvekkeella samalla.

Äänentaso puhelimen appilla mitattuna asettuu metrin päästä mitattuna hiljainen 2-asetuksella sinne 45-46 dB keskiarvoihin illalla/yöllä kun lähistöllä ei ole liikennettä. Hiljainen 1 oli jotain 48-49 dB, normi noin 50. Tässä 30 asteen helteellä se asettuu johonkin 53-55 dB näköjään kun yksiköllä on enempi tekemistä, ja pieni hurina kuuluu parvekkeen oven läpi. Vertailukohtana sama appi antaa makuuhuoneessa yöllä noin 25 dB lukemia, ja olkkarissa vähän alle 30 dB (sisäyksikkö ei hiljaisimmalla puhallusnopeudella juuri vaikuta, mutta normitilassa pari desibeliä tulee lisää olohuoneeseen - verrattavissa hiljaisen jääkaapin äänentasoon).

Huikea ero verrattuna pingviiniin kyllä, ilpin eduksi.

Mitähän se äänentaso sitten olisi n. 4 metrin päässä naapurin ikkunan edessä? -12 dB?
 
Viimeksi muokattu:
Tuntii että ilmalämpöpumppu ei anna enää kylmää, ei ainakaan niin paljon kuin edellisenä vuosina. Tarkempi malli Mitsubishi MSZ-FH25VE. Puhallettu pölyt pois, ei vaikutusta, tosin huomasin että molempien ulkoyksiikköön tulevien putkien tiivisteet ovat jo aika morjes, sekä putket on molemmat suunnilleen saman lämpöiset (10C arviolta). Eikös noista nyt toinen pitäisi selvästi olla lämpimämpi?
Kylmäaineet karannut vai joku muu vika? Kokeiltu resetoida koko laitekin päävirroista.
 
Tuntii että ilmalämpöpumppu ei anna enää kylmää, ei ainakaan niin paljon kuin edellisenä vuosina. Tarkempi malli Mitsubishi MSZ-FH25VE. Puhallettu pölyt pois, ei vaikutusta, tosin huomasin että molempien ulkoyksiikköön tulevien putkien tiivisteet ovat jo aika morjes, sekä putket on molemmat suunnilleen saman lämpöiset (10C arviolta). Eikös noista nyt toinen pitäisi selvästi olla lämpimämpi?
Kylmäaineet karannut vai joku muu vika? Kokeiltu resetoida koko laitekin päävirroista.
Katoppa vielä propelia tarkemmin ettei siellä ole pinttynyttä paskaa. Itellä oli viime vuonna vähän samaa ja puhdistusvaahdolla ja höyryllä paskat pois ja taas mentiin.
Se ei välttämättä näy muutakuin tarkasti katsomalla.
 
Katoppa vielä propelia tarkemmin ettei siellä ole pinttynyttä paskaa. Itellä oli viime vuonna vähän samaa ja puhdistusvaahdolla ja höyryllä paskat pois ja taas mentiin.
Se ei välttämättä näy muutakuin tarkasti katsomalla.

Kyllä sieltä puhalsikin kuin puhalsikin loppujen lopuksi alle 10C ilmaa, kun oikein lidlin tarkkuusmittarilla katsoin. Ainut suurempi korjaus mitä tein oli ulkoyksikön putkien tiivistäminen solumuoviin metrin matkalta ja pölyjen imurointi. Joskus olen paineilmalla putsannut tallin puhaltimen ja sieltä on ainakin tullut järkyttävä kasa pölyä (toki on pölyinen ympäristökin).
 
Mulla Panasonic TZ25 tekee samaa, jos se on viilennyksellä, tuuletin AUTO-modessa ja lämpötilapyyntö (viilennyksen) toteutunut. Manuaalin mukaan toi katkokäynti estää hajun syntymistä? Jos en halua kuunnella tota katkomista niin käännän yksinkertaisesti tuulettimen nopeuden manuaalisäädölle.
Onko sullakin toi katkokäynti yhtä tiheää eli 90s välein? Ilmeisesti huoltovalikosta saa säädettyä myös AUTO-modeen tuulettimen niin, ettei se taukoa. Mutta en nyt tuota edes koittanut koska manuaalinen tuuletinnopeuden valinta ajaa saman asian.
 
Minkä lämpöistä ilmaa sisäyksikön pitäisi puhaltaa jäähdytyksellä? Mietin vaan kun olkkarin sisäyksikkö puhaltaa aika lämmintä ilmaa ulos, n. 20C, kovalla tuuletinnopeudella.

Audi puhalsi aina todella viileää. Luulis olevan parempi puhaltaa vähän viileää ilmaa, eikä kauheella pöhinällä lähes huoneenlämpöistä? Parvekkeella toki on varjossa 41.5C. Voiko toi johtua siitä, että ulkoyksikkö on liian kuumassa?
 
Minkä lämpöistä ilmaa sisäyksikön pitäisi puhaltaa jäähdytyksellä? Mietin vaan kun olkkarin sisäyksikkö puhaltaa aika lämmintä ilmaa ulos, n. 20C, kovalla tuuletinnopeudella.

Audi puhalsi aina todella viileää. Luulis olevan parempi puhaltaa vähän viileää ilmaa, eikä kauheella pöhinällä lähes huoneenlämpöistä? Parvekkeella toki on varjossa 41.5C. Voiko toi johtua siitä, että ulkoyksikkö on liian kuumassa?

Itsellä tuli tuosta ”rikkinäiseksi” luulemastani mitsusta kuitenkin +5..+10 kun tarkkaan mittasi. Jostain syystä ulkoyksikkö huilii aina joskus ja silloin tulee lämpimämpää
 
Mietin sellaista toteutusta että laittaisi VILPin kattilaan toisen käyttövesikierukan. Kierukasta putket talon seinään ja siitä irroitettavat letkut paljuun, väliin tietysti joku pumppu. Onko joku toteuttanut tai tuleeko mieleen miksi tämä olisi huono idea?
 
Itsellä tuli tuosta ”rikkinäiseksi” luulemastani mitsusta kuitenkin +5..+10 kun tarkkaan mittasi. Jostain syystä ulkoyksikkö huilii aina joskus ja silloin tulee lämpimämpää

Ilmeisesti ruuvit reagoivat hitaasti muutoksiin, ainakin virtaavaan ilmaan. Analoginen näytti olkkarille 13,5C ja makuuhuoneelle 15C parissa minuutissa. Ehkä lämpökuorma on vaan niin iso, että pitää oikein kunnolla pöhistää menemään.
 
Onko sullakin toi katkokäynti yhtä tiheää eli 90s välein? Ilmeisesti huoltovalikosta saa säädettyä myös AUTO-modeen tuulettimen niin, ettei se taukoa. Mutta en nyt tuota edes koittanut koska manuaalinen tuuletinnopeuden valinta ajaa saman asian.
En oo kellolla ottanut aikaa, mutta perstuntumalta about samaa luokkaa. Säännöllisesti se pyörähtää ja mittaa lämpötilaa, ja jos kompura käynnistyy ulkona niin kuuluu aina sellainen tietty kilahdus/naksahdus sisäyksiköstä kun kompura aktivoituu ulkona ja sitten sisäyksikkö pyörittää tuulettimiaan pidemmän aikaa.
 
Tuli vastaan sellane kuin maa-ilmalämpöpumppu. Joku oli modannu ilpin ulkoyksikön käyttämään levylämmönvaihdinta sen normaalin siilin lisäksi niin sai talvella extra tehoa kun putket kiersi kaivon kautta.
 
Ja yleisesti nyt kun täällä on viime päivinä puhuttu sähkönkulutuksesta, niin Panasonic TZ25 on valmistajan applikaation mukaan vienyt 3-4 kWh sähköä 24-25.6 ja eilen 4,9. Laite viilentää mulla vain vähän vajaa 30 neliön yksiötä neukkukuution ylimmässä kerroksessa mihin aurinko paistaa iltapäivästä pitkälle iltaan saakka ja katto on suoraan tossa yläpuolella. Viilennyksen pyyntinä on ollut 23-24 vaihtelevasti.

Tota Paksun etäohjausappia haukuttiin paljon Play Storen arvosteluissa mutta noin viikon käytöllä on toiminut mulla kyllä hyvin.
 
Ainakin aiemmin niiden serverit oli kokoajan alhaalla mistä moitteita. Tosin, kai se appi parempikin voisi olla, mutta kyllä se nyt menee.
 
Ja yleisesti nyt kun täällä on viime päivinä puhuttu sähkönkulutuksesta, niin Panasonic TZ25 on valmistajan applikaation mukaan vienyt 3-4 kWh sähköä 24-25.6 ja eilen 4,9. Laite viilentää mulla vain vähän vajaa 30 neliön yksiötä neukkukuution ylimmässä kerroksessa mihin aurinko paistaa iltapäivästä pitkälle iltaan saakka ja katto on suoraan tossa yläpuolella. Viilennyksen pyyntinä on ollut 23-24 vaihtelevasti.

Karkeasti samanlaisia lukemia tulee TZ35:lla kaksiossa. Ensimmäiset viikot lauhdevettä tuli todella vähän, luokkaa desilitra viikossa. Nyt kuumalla tuleekin sitten jopa 2-3 litraa vuorokaudessa eli pitää oikeasti seurata, kun vesi tulee 10 litran kanisteriin parvekkeelle.
 
Onko normaalia, että ulkoyksikkö valuttaa vettä pohjan kautta, enkä tietysti tarkoita sisäyksiköstä johdettua kondenssivettä? Voiko ulkoyksikön jäähdytyslamelleissa tapahtua näin kuumalla säällä kondensiota joka sitten vuotaa pohjan kautta ? Laite on viime syksynä asennettu samsung ja käytetty enemmän ja vähemmän keväästä asti, tämä tuli eteen vasta näillä helteillä.
 
Onko normaalia, että ulkoyksikkö valuttaa vettä pohjan kautta, enkä tietysti tarkoita sisäyksiköstä johdettua kondenssivettä? Voiko ulkoyksikön jäähdytyslamelleissa tapahtua näin kuumalla säällä kondensiota joka sitten vuotaa pohjan kautta ? Laite on viime syksynä asennettu samsung ja käytetty enemmän ja vähemmän keväästä asti, tämä tuli eteen vasta näillä helteillä.

Miksipä ei. Jos sieltä löytyy tarpeeksi kylmä pinta, niin kyllähän sinne vettä muodostuu kun se kohtaa lämpimän (ja kostean) ulkoilman. Jotain kautta se sitten ulos tulee.
 