Vähän kyllä erikoinen tuo ajastustarve... Haluat sen ajaatetusti sammumaan, kun se pitää ääntä vieressä. Mikset vaan sammuta sitä itse, ei kai ne sun iltarutiinisi nyt minuutilleen jokapäivä samalla hetkellä ole muutenkaan.

No hyvä kun tunnet mun rutiinit. Mitä jos ostat 12900K:n mutta saatkin 12600K:n, no big deal? Mitä niillä turhilla pikkuytimillä tekee, ei ne auta ees peleissä..

Entä jos ostat auton jossa piti olla vakkari, mut ei ookaan? Säätyyhän kaasu jalallakin, ei ongelmaa..
Yleisestihän suomessa tuolle ajastukselle on muutenkin aika vähän todellista tarvetta kun talot ovat eristettyjä.

En nyt ymmärrä, mitä yrität sanoa. Voitko muotoilla sanomasi selkeämmin uudestaan kiitos.
 
Joo, katsotaan. Ei ole tullut vielä vastausta viesteihin, kai nille pitää antaa aikaa hieroa asiaa. Työnjohdolle täytyy vielä tänänä soitella, että mikä homma tuo kondenssivesi on. Tai sitten selvittää itse sitä illalla. En vaan tiedä paljonko tuohon viitsii koskea.

Onko laitteiden asennolla muuten mitään käytännön merkitystä? Mikään ei siis ole vatupassissa, ei sisäyksiköt eikä ulkoyksikkö. Ulkoyksikkö on lisäksi merkittävästi taaksepäin kallellaan vinossa olemisen lisäksi. Kunhan kyselen kun en tiedä.

Tyytyväisyyskysely tuli klo 11 tekstarina, ja siihen kyllä vastasin rehellisesti :darra:

Edit: työnjohdosta luvattiin, että ukko tulee selvittämään vesivuotoa maanantaina. Epäili, että kondenssivesiletku on tulpattu ja jätetty oikean alareunan reikä tulppaamatta, josta se vuotaa ulos.

Joku pintakorjausfirma tulee paklaamaan reikiä ja korjaamaan pintoja joskus ensi viikolla.

Ajastintoiminnosta työnjohtaja ei osannut sanoa mitään. Täytyy myyjän kanssa siitä tingata. Tarjouksessa kuitenkin oli Seiyaplus. Sain myös tänään myyjältä 17.3. päivätyn tilausvahvistuksen, joka näyttikin tältä:

tilausvahvistus.png

Jännä kun mulle tota tilausvahvistusta ei oo tullut ikinä. Eli tarjouksessa oli yhdet laitteet, tilausvahvistuksessa toiset laitteet, kolmannet laitteet (kaikki siis eri laitteita) asennettiin??? :darra:

Edit: no sain myyjän kiinni ja hän lupasi tuota ajastinasiaa selvittää, ja palaa asiaan kun tietää enemmän. Mahdollisesti etäohjattava kikkula sitten, hän epäili että kaukosäätimiä ei saa. Ehkä tämä tästä.
Tuo tilausvahvistuksen paketti olisi ollut aivan järkevä. Nyt tuli tehokkaampi ja hiukan äänekkäämpi ulkoyksikkö ja Auroran sisäyksiköt.
 
No hyvä kun tunnet mun rutiinit. Mitä jos ostat 12900K:n mutta saatkin 12600K:n, no big deal? Mitä niillä turhilla pikkuytimillä tekee, ei ne auta ees peleissä..

Entä jos ostat auton jossa piti olla vakkari, mut ei ookaan? Säätyyhän kaasu jalallakin, ei ongelmaa..


En nyt ymmärrä, mitä yrität sanoa. Voitko muotoilla sanomasi selkeämmin uudestaan kiitos.
Siis en moittinut sitä että nostat metelin väärin toimitetusta tuotteesta, vaan ihmettelin miksi makkarin kone pitää saada ajastettua silloin kun siinä on itse vieressä.

Ajastuksen idea on se että kone menee puoli tuntia ennen kotiin saapumista päälle ja jäähdyttää asunnon ilman että ilmastoinnin tarvitsee olla päällä koko päivän. Jos taloa ei ole eristetty, tuo kylmäkone hurraa lähes täydellä teholöa kokoajan ja kuluttaa paljon sähköä, mutta suomessa ei eristämättömiä taloja ole, jolloin se 24/7 päällä oleva laite käy auhteellisen harvoin tai pienellä teholla. Lähinnä jossain aittarakennuksen kesähuoneessa tms se kannattaisi sammuttaa.
 
Jaa-a. Miks jengillä on valoja automaatiikalla jne? Nykyään saa varmaan kahvinkeittimiäkin, jotka keittää kahvit kun käyttäjä herää. Miks rullaverhoja saa sähköillä, vaikka käsin pelais? Miks sälekaihtimet saa motorisoitua ja automatisoitua? Ei ole iso vaiva käsin niitä säätää aina kun menee nukkuun tai herää..

Miten tää keskustelu enää liittyy mitenkään aiheeseen? Pitäiskö jengin liittyä amish-lahkoon jos teknologia pelottaa noin paljon?
 
Oma Panasonicin jäähdyttävä ILP on sen verran karvalakki, että mitään wifiä tai muutakaan ei ole.

Tilasin tuollaisen Broadlinkin RM4 mini IR-kaukosäädin/älypurkin sen ohjaukseen, pitäisi tuolla toimia etänä appin kautta IR-kaukosäätimen virkaa toimittamaan.

Katsotaan kunhan saan käsiini, että miten rullaa.

Piti päivittää tätä. Tuo pulikka yhdistyy WLAN-verkkoon appin avulla ja sijoitin sen keittiöön niin, että osoittaa kaapin päältä ILP:hen.

Toimii aivan mainiosti. Appi toimii ihan ok mutta suurin ongelma on tuon olemassaolevan Panasonicin kaukosäätimen ja ohjauksen yksinkertaisuus, eli ei siis näe etänä mihin arvoon mikäkin on asettu.

Mutta ei juurikaan haittaa itseä, kun olen jo oppinut ulkoa säädön. Tärkeimmät eli power ON ja tehostusmoodi ON päälle alkuun niin se riittää jos on unohtanut laittaa ILP päälle eikä olekaan kotona.

1654889818759.png
 
Tänään asennettiin Mitsubishi Eletricin HR35 viilentävä pumppu kerrostaloon. Vaikuttaa toimivan ja kivasti leviää kylmä asuntoon. Kaksi ääneen liittyvää ongelmaa jäi. Ensimmäinen on tuo aivan helvetin kova merkkipiippaus kaukosäätimen painalluksista. Onko kukaan vaimentanut kaiutinta? Teippi tai bitumilevy veisi ainakin terävimmän äänen pois. Onko ideoita tuon sijainnista Mitsun sisäyksikössä ja miten siihen pääsisi käsiksi?

Toinen ääniongelma on kondenssivesipumppu. Rasittavasti pumppu käy vähän väliä ja pumppaa vain lyhyen hetken. Ottaisin mieluummin isomman säiliön ja pidemmän pumppauksen. Kyseessä Sauerman Delta Pack "kulmapumppu". Scanofficen sivuilta esittely
No ei siinä mitään että pumppu käy vain hetken, mutta ääni on kova, todella kova suhteessa luvattuun 22dB. Asennuskotelo yksinkertaisesti on ihan täyttä paskaa ja aloinkin heti purkamaan asennusta. Pumpun päällä (ja pohjalla) on tuollainen kotelo jossa on olevinaan pumpulle jotain vaimennusta, mutta kyseessä on ehkä 1mm paksu läpyskä jonka alla on kunnon kaikukoppa. Rapsuttelin nuo muoviseinämät nyt pois ja täytyy huomenna toistaa seinäkappaleelle sama homma.

kaikukotelo.JPG

Katsotaan jos saisi käyttökelpoiseksi vaimennusmatolla ilman että täytyy alkaa rakentaa kokonaan uutta kotelointia pumpulle. Jotain kotelon toimivuudesta kertoo se että pumpun aiheuttama ääni laski voimakkaan häiritsevältä tasolta vain jonkinverran sisäyksikköä äänekkäämmäksi sillä että nappasi kannen pois... Tältä näyttää siis "vaimennettuna":

vaimennettu.JPG

Asennustiimin jäljiltä parkettiin jäi parit mukavat naarmut ja allaskaapin kelkka (vedet pumpataan siis keittiöön) ei mennyt enää kiinni. Jouduin sitten säätämään ja sahailemaan viemäriputkia että sai oven kiinni. Olisihan se voinut paremminkin kokonaisuudessaan mennä, mutta ainakin asunto jäähtyy :)
 
Viimeksi muokattu:
Tänään asennettiin Mitsubishi Eletricin HR35 viilentävä pumppu kerrostaloon. Vaikuttaa toimivan ja kivasti leviää kylmä asuntoon. Kaksi ääneen liittyvää ongelmaa jäi. Ensimmäinen on tuo aivan helvetin kova merkkipiippaus kaukosäätimen painalluksista. Onko kukaan vaimentanut kaiutinta? Teippi tai bitumilevy veisi ainakin terävimmän äänen pois. Onko ideoita tuon sijainnista Mitsun sisäyksikössä ja miten siihen pääsisi käsiksi?

Toinen ääniongelma on kondenssivesipumppu. Rasittavasti pumppu käy vähän väliä ja pumppaa vain lyhyen hetken. Ottaisin mieluummin isomman säiliön ja pidemmän pumppauksen. Kyseessä Sauerman Delta Pack "kulmapumppu". Scanofficen sivuilta esittely
No ei siinä mitään että pumppu käy vain hetken, mutta ääni on kova, todella kova suhteessa luvattuun 22dB. Asennuskotelo yksinkertaisesti on ihan täyttä paskaa ja aloinkin heti purkamaan asennusta. Pumpun päällä (ja pohjalla) on tuollainen kotelo jossa on olevinaan pumpulle jotain vaimennusta, mutta kyseessä on ehkä 1mm paksu läpyskä jonka alla on kunnon kaikukoppa. Rapsuttelin nuo muoviseinämät nyt pois ja täytyy huomenna toistaa seinäkappaleelle sama homma.

kaikukotelo.JPG

Katsotaan jos saisi käyttökelpoiseksi vaimennusmatolla ilman että täytyy alkaa rakentaa kokonaan uutta kotelointia pumpulle. Jotain kotelon toimivuudesta kertoo se että pumpun aiheuttama ääni laski voimakkaan häiritsevältä tasolta vain jonkinverran sisäyksikköä äänekkäämmäksi sillä että nappasi kannen pois... Tältä näyttää siis "vaimennettuna":

vaimennettu.JPG

Asennustiimin jäljiltä parkettiin jäi parit mukavat naarmut ja allaskaapin kelkka (vedet pumpataan siis keittiöön) ei mennyt enää kiinni. Jouduin sitten säätämään ja sahailemaan viemäriputkia että sai oven kiinni. Olisihan se voinut paremminkin kokonaisuudessaan mennä, mutta ainakin asunto jäähtyy :)
Nykyiset kylmälaiteasentajat on ilmeisesti revitty jostain pystymetsästä ja käytetty se parin viikon koulutus, jotta saatu tarvittavat luvat. Kysyntähän on valtava näille ollut jo useamman vuoden.
Minkäänlaisia kädentaitoja näillä suhareilla ei selvästikään ole. Osaavat juuri asentaa ulko- ja sisäyksikön paikalleen ja vetää liitosvedot, mutta kaikki muu asennukseen liittyvä on täysin luokatonta räpellystä.
Tähän liittynee myös omakohtainen kokemus erään kylmälaitteen pienestä korjauksesta (täyttöliittymän kytkeminen ja katkenneen putken kiinnijuottaminen.
4-5 ns. "kylmälaiteasentajaa" ovat sanoneet että "een.. mä tommoisia ala/osaa tehdä..." Olen sanonut, että en tarvi takuuta ja paljonko maksaa? 300? 500? tunnin-kahden työ+kylmäaineet.
Kaikki kieltäytyneet. Osaisin itsekin tuon tehdä, jos olisi tarvittavat välineet, lukuunottamatta kylmäainetäyttöä.
Täytynee kouluttautua alalle jotta voisi itsekin kieltäytyä kaikista työtarjouksista.... Sttana sentään!
 
Tämä on lähinnä ILP:n hankkimista kerrostalon harkitseville. Lämpöpumppufoorumilla #59
Viilentävä ILP kerrostaloon | Page 2 | Lampopumput - Keskustelua lämpöpumpuista on hyvää tietoa.

Lisäksi kannattaa asentajien kulkureitiltä ja asennuspaikalta poistaa matot ja suojata asennuspaikan lattia + mahdolliset vieressä olevat huonekalut. Jos vain on mahdollista, niin olisi myös itse olla asennuksen aikana paikalla. Korostan vielä, että oma suunnitelma putkivedoista ja laitteiden asennuspaikoista on erittäin suotavaa. Asentajat eivät todellakaan tilaajan kannalta asennusta katso vaan mennään helpoimman kautta.

Usein asennussuunnitelmaa ei asentajalla edes ole vaan se muodostuu silmänräpäyksessä, kun asentaja näkee kohteen ja siinä asentaessa sitä lennossa muokataan. Kun asennus alkaa esim. aamulla klo. 08.00 niin asennus pitää olla valmis viimeistään noin klo. 13-14, jotta asentaja ehtii vielä saman päivänaikana toiseen paikkaan viimeistelemään/korjaamaan aiemman asennuksensa.

Kondenssivesipumppua kannattaa yrittää välttää viimeiseen asti. Useimmiten se myös ensimmäiseksi siitä hajoaa. Onneksi eivät paljoa maksa ja jos on kotelossa eikä sisäyksikön sisällä samanlaisen voi itsekin siihen vaihtaa. Lisäksi se 6/9mm letku voi mennä tukkoon. Ainoa järkevä paikka sitä lähteä avaamaan on kondenssivesipumpulta lähtevästä kohdasta. Jos se on sisäyksikön sisällä, niin vaatii useimmilla asentajan tilaamista paikalle.

Isommalla altaalla oleva olisi parempi, kun tyhjentää harvemmin. Pienissä kotelon tai sisäyksikön sisään asennetavissa pumpuissa on altaat koko vain jotain 0,25L ja isommissa jopa 1,7L. Isommissa on isompi/tehokkaampi moottori ja ääni usein liian kova, jos se sisätilaan ilman eristystä asennetaan. Plussana on, että isomman käyttöikä on useimmiten pidempi.

Jos ajatellaan että pahimpina hellepäivinä sisäyksiköltä voidaan pumpata 10L/vrk. niin se 0,25L pumppu käynnistyy noin 40 kertaa ja 1,7L noin kuusi. Tässä yksi hyvä isolla tankilla oleva pumppu. Ääni metrin päästä 44 dB. Vaati kunnollisen eristyksen tai sijoituksen muualle kuin pumpun sisäyksikön viereen. FP3349-MaxHiFlow-tech-sheet-UKIRE.pdf (aspenpumps.com)
 
Viimeksi muokattu:
Nykyiset kylmälaiteasentajat on ilmeisesti revitty jostain pystymetsästä ja käytetty se parin viikon koulutus, jotta saatu tarvittavat luvat. Kysyntähän on valtava näille ollut jo useamman vuoden.
Minkäänlaisia kädentaitoja näillä suhareilla ei selvästikään ole. Osaavat juuri asentaa ulko- ja sisäyksikön paikalleen ja vetää liitosvedot, mutta kaikki muu asennukseen liittyvä on täysin luokatonta räpellystä.
Tähän liittynee myös omakohtainen kokemus erään kylmälaitteen pienestä korjauksesta (täyttöliittymän kytkeminen ja katkenneen putken kiinnijuottaminen.
4-5 ns. "kylmälaiteasentajaa" ovat sanoneet että "een.. mä tommoisia ala/osaa tehdä..." Olen sanonut, että en tarvi takuuta ja paljonko maksaa? 300? 500? tunnin-kahden työ+kylmäaineet.
Kaikki kieltäytyneet. Osaisin itsekin tuon tehdä, jos olisi tarvittavat välineet, lukuunottamatta kylmäainetäyttöä.
Täytynee kouluttautua alalle jotta voisi itsekin kieltäytyä kaikista työtarjouksista.... Sttana sentään!
Näkeehän sen kun katsoo vaikka työkkärin ilmoituksia. Valtava kysyntä kylmäasentajista, eli kaikki kelpaa jos vaan jotain pystyy tekemään.

Itse en muutama vuosi sitten asennuksen aikaan uskaltanut edes harkita minkään isomman tekijän palveluita, vaan soitin suoraan paikalliselle pikkufirmalle, jonka tiesin tekevän parin henkilön voimin pääosin kauppojen kylmälaiteasennuksia. Siellä jos ei osaa hommaa niin työt loppuu aika nopeasti.
 
Itsellä lämpöykkösen työnjälki oli ihan ok, jos ei lasketa sitä, että makuuhuoneen seinän porasivat kahteen kertaan kiinnitykset. Ilmeisesti siinä ongelmana oli, että laite asennettiin ensin, ja sitten timanttiporaajat totesivat, että reikää ei syystä X voi porata noin ylös ulkoseinään tms. joten sitä laitetta piti laskea vähän alaspäin.

Eivät nähdäkseni tuhonneet mitään tai vaurioittaneet pintoja. Laitteet asennettiin toivomalleni kohdalle ja letkuvedot myös.

Testailin makkarin yksikön kondenssivesiletkua. Siitä kulkee ilma ja vesi läpi hyvin. Olkkarin yksiköstä ei kulje ilma eikä vesi, eli se kondenssiveeden poisto on todennäköisesti tulpattu tukkoon, niin kuin työnjohtaja ennustikin.

Makuuhuoneessa pyynnin ollessa 26C toteutunut lämpötila sängyn tasolla on 23,4C tarkkuus"elohopea"mittarin mukaan. 4kpl ruuvitageja pitäisi tulla ensi viikolla, niin pääsee sitten mittailemaan eri huoneiden lämpötiloja, parvekkeen lämpötiloja, eri huonekorkeuden lämpötiloja jne.
 
Nyt on Zavelta ostettu Panasonic TZ25 seinällä mutta asennus meni ekalta asentajalta niin katastrofaalisesti, että lopulta viimeistelin asennuksen itse sähköjen osalta. Kirjoittelen tarkemmin asennuksen kulusta jahka pääsen taas koneelle.

Kysyisin, että onko kukaan huomannut näillä keleillä ilpin käytön nostavan ilmankosteutta? Mun Suomen lämpömittarin digitaalinen mittari kertoi viikolla että ilmankosteus on joku 6-8% suurempi neukkukuutioyksiössä kun pumppua käyttelee. Senhän pitäisi enemmänkin kuivattaa ilmaa viilennyskäytössä?
 
Kysyisin, että onko kukaan huomannut näillä keleillä ilpin käytön nostavan ilmankosteutta? Mun Suomen lämpömittarin digitaalinen mittari kertoi viikolla että ilmankosteus on joku 6-8% suurempi neukkukuutioyksiössä kun pumppua käyttelee. Senhän pitäisi enemmänkin kuivattaa ilmaa viilennyskäytössä?
Mittari luultavasti kertoo suhteellisen ilmankosteuden?
 
Mitä lämpimämpää ilma on sen enemmän se kykenee sitomaan itseensä vettä, johon tuo ilman suhteellinen kosteus viittaa.

Tuon takia kun talvella lämmitetään ilmaa jonka suhteellinen kosteus on 100% sisäilma jää liian kuivaksi, vettä on ilmassa edelleen grammoina mitattuna yhtä paljon, mutta suhteessa maksimiin huomattavasti vähemmän.
 
KIIITOS @Ihmemies !

Tiistaina olis tulossa 40m2 tilaan
Seiya 10 RAS-B10J2KVG-E Lämpöykköseltä. Täytyyhän katsoa mitä seinään oikeasti asentuu.

Hitto, pittääkin kurkata mikä ilmavesilämpöpumppu hässäkkä lopen mökkiin asentui, että tuli oikea/tilattu kampe. (Tässä talon öljyn korvanneessa järjestelmässä numerot täsmäsivät tilattuihin, kaikkien laitteiden osalta).
 
Viimeksi muokattu:
Vielä yksi kysymys tuosta härvelistä. Kämpä on tosiaan 73m^2 * 2,5m. Tuo RAS-12M18U2AVG-E on 5,2kw tehoinen malli. Tällä hetkellä vain yhdellä toimintakuntoisella sisäyksiköllä ulkoyksikkö sahaa aika usein on-off. Sillein, että muutaman minuutin päällä, muutaman minuutin pois päältä jne.

Toki totuuden varmaan näkee vasta sitten, kun ton olkkarin sisäyksikönkin saa toimimaan. Voiko ulkoyksikkö olla liian tehokas/ylimitoitettu? Jos niin onko siitä jotain haittaa? Alun perin tänne piti tulla kai sitten tuo pienempi 4kW tehoinen ulkoyksikkö.
 
KIIITOS @Ihmemies !

Tiistaina olis tulossa 40m2 tilaan
Seiya 10 RAS-B10J2KVG-E Lämpöykköseltä. Täytyyhän katsoa mitä seinään oikeasti asentuu.

Hitto, pittääkin kurkata mikä ilmavesilämpöpumppu hässäkkä lopen mökkiin asentui, että tuli oikea/tilattu kampe.
Ihmellistä säätämistä kyllä firmalta ei voi muuta todeta. Tilausvahvistuksessa ja toimituksessa täysin eri laitteet. Eihän siinä mitään jos laitteet vaihtuvat välissä vastaaviin tai eri mallisarjaan mutta tuosta olisi syytä informoida asiakasta.
 
Vielä yksi kysymys tuosta härvelistä. Kämpä on tosiaan 73m^2 * 2,5m. Tuo RAS-12M18U2AVG-E on 5,2kw tehoinen malli. Tällä hetkellä vain yhdellä toimintakuntoisella sisäyksiköllä ulkoyksikkö sahaa aika usein on-off. Sillein, että muutaman minuutin päällä, muutaman minuutin pois päältä jne.

Toki totuuden varmaan näkee vasta sitten, kun ton olkkarin sisäyksikönkin saa toimimaan. Voiko ulkoyksikkö olla liian tehokas/ylimitoitettu? Jos niin onko siitä jotain haittaa? Alun perin tänne piti tulla kai sitten tuo pienempi 4kW tehoinen ulkoyksikkö.
Tämä sää ei ihan mikään varsinainen helle vielä ole, niin varmaankin on/off vain johtuu siitä ettei viilennettävää näillä keleillä hirveästi ole.

Tuosta kaukosäätimesi Eco/Silent napista ehkä saa tuon ulkoyksikön silent moodiin joka vähentää myös sen tehoja (ainakin omassani on tällainen toiminto).

https://www.toshibasuomi.fi/wp-cont...0064_BROCHURE_MULTISPLIT-SYSTEM_Suomi_web.pdf mukaan (jos kyseessä RAS-2M18U2AVG-E vs RAS-2M14U2AVG-E, RAS-12M18U2AVG-E mallinumerolla en lötänyt esitettä), eroa minimijäähdytystehon välillä ei paljoa 4 kW ja 5.2 kW mallin välillä ole, 1.6 vs. 1.7 kW.
 
Viimeksi muokattu:
Vielä yksi kysymys tuosta härvelistä. Kämpä on tosiaan 73m^2 * 2,5m. Tuo RAS-12M18U2AVG-E on 5,2kw tehoinen malli. Tällä hetkellä vain yhdellä toimintakuntoisella sisäyksiköllä ulkoyksikkö sahaa aika usein on-off. Sillein, että muutaman minuutin päällä, muutaman minuutin pois päältä jne.

Toki totuuden varmaan näkee vasta sitten, kun ton olkkarin sisäyksikönkin saa toimimaan. Voiko ulkoyksikkö olla liian tehokas/ylimitoitettu? Jos niin onko siitä jotain haittaa? Alun perin tänne piti tulla kai sitten tuo pienempi 4kW tehoinen ulkoyksikkö.
Speksien mukaan 4kW-mallin alin jäähdytysteho on 1,6kW ja tehokkaamman mallin 1,7kW eli ei juuri eroa miten alas pystyvät tehonsa säätämään. Katkokäynti alkaa väkisinkin kun ei ole paljoa jäähdytyskuormaa.
 
Eli laite tarvisi vain lisää kuormaa sitten. Katsotaan auttaako jos/kun olkkarin sisäyksikön saa ajoon huomenna.
 
Eli laite tarvisi vain lisää kuormaa sitten. Katsotaan auttaako jos/kun olkkarin sisäyksikön saa ajoon huomenna.
Jäähdytys on niin paljon vähemmän tehoja vaativaa kuin lämmitys, että kyllä se katkokäynti jatkunee jollain lailla. Toki myös se sisäyksikölle palaavan ilman lämpötila vaikuttaa, meilläkin kompura luukuttaa auringon paistaessa käytännössä nonstoppina alimmalla teholla ja alkaa myöhemmin illasta mennä katkolle kun aurinko ei taistele enää vastaan ja avoin tila viilenee nopeasti.
 
Eli laite tarvisi vain lisää kuormaa sitten. Katsotaan auttaako jos/kun olkkarin sisäyksikön saa ajoon huomenna.
Kun se sisäyksikkö tai sisäyksiköt saavuttavat tavoitelämpötilan siirtyy se puhallukselle ja sammuu. Muutaman minuutin kuluttua siitä sammuu myös se ulkoyksikkö. Tämä on normaalia ILP:n toimintaa. Sitten on vielä useimmissa sellainen turvaominaisuus, jos ulkona on eritäin kuuma niin sen ulkoyksikön ropeli alkaa hiljaa pyörimään, vaikka se sisäyksikkö ei jäähdyttäisikään.
 
Viimeksi muokattu:
Kyllä mulla ainakin ulkoyksikkö sammuu ensin ja vasta kun sisäyksikkö on puhallellut kennon lämpimäksi (talvella kylmäksi) sisäyksikkö sammuu.. Tai menee siihen minimipuhallustilaan vaan odottelemaan.
 
Kyllä mulla ainakin ulkoyksikkö sammuu ensin ja vasta kun sisäyksikkö on puhallellut kennon lämpimäksi (talvella kylmäksi) sisäyksikkö sammuu.. Tai menee siihen minimipuhallustilaan vaan odottelemaan.
Samanlainen toiminta myös meikäläisen hr35:ssä. Ulkoyksikön sammumisen jälkeen sisäyksikkö siirtyy minimipuhallustilaan, tai onko tuo sitten jonkinlainen ilmankierrätysmoodi.
 
Se minimipuhallus jää sinne päälle siksi että se voi tarkkailla huoneilman lämpötilaa.
 
Kyllä mulla ainakin ulkoyksikkö sammuu ensin ja vasta kun sisäyksikkö on puhallellut kennon lämpimäksi (talvella kylmäksi) sisäyksikkö sammuu.. Tai menee siihen minimipuhallustilaan vaan odottelemaan.
Täytyy hiukan tarkentaa. Tarkoitin kun jäähdytetäessä sisäyksikkö saavuttaa tavoitelämpötilan niin se jäähdytys loppuu ja siirtyy puhaltamaan tai sammuu, mutta ei toivottavasti sammu totaalisesti. Sisäyksikkö voi alkaa kerryttää hometta jos suoraan jäähdytykseltä totaalisesti sammuisi. Useimmissa jää pieni puhallus ja ilmankierto sisäyksikköön joksikin (kuivauksen) ajaksi päälle. Joissain voi säätää ettei sammu koskaan, vaan jatkaa samalla puhalluksen nopeudella kunnes lämpötila on noussut ja alkaa taas jäähdyttämään. Sitä ei kannata koskaan tehdä, että sammuttaa laitteen suoraan virrattomaksi jäähdytyksen jälkeen. Laite on aivan varmasti homeessa jonkun vuoden kuluttua. Lämmityksen jälkeen voi halutessaan vaikka suoraan virrat poikki laittaa. Toiminnassa on hiukan eri variaatioita riippuen valmistajasta.
 
Viimeksi muokattu:
Täytyy hiukan tarkentaa. Tarkoitin kun jäähdytetäessä sisäyksikkö saavuttaa tavoitelämpötilan niin se jäähdytys loppuu ja siirtyy puhaltamaan tai sammuu, mutta ei toivottavasti sammu totaalisesti. Sisäyksikkö voi alkaa kerryttää hometta jos suoraan jäähdytykseltä totaalisesti sammuisi. Useimmissa jää pieni puhallus ja ilmankierto sisäyksikköön joksikin (kuivauksen) ajaksi päälle. Joissain voi säätää ettei sammu koskaan, vaan jatkaa samalla puhalluksen nopeudella kunnes lämpötila on noussut ja alkaa taas jäähdyttämään. Sitä ei kannata koskaan tehdä, että sammuttaa laitteen suoraan virrattomaksi jäähdytyksen jälkeen. Laite on aivan varmasti homeessa jonkun vuoden kuluttua. Lämmityksen jälkeen voi halutessaan vaikka suoraan virrat poikki laittaa. Toiminnassa on hiukan eri variaatioita riippuen valmistajasta.
Mitsubishin hr35 näyttää sammuvan heti jäähdytyksen jälkeen, jos kaukosäätimestä katkaisee virrat masiinalta. Ihme kun pumppuun ei ole ohjelmoitu tuuletussykliä sammutettaessa jos pumppu ollut jäähdytyksellä ja sitten vasta sammumista.
 
Toshiban Aurora 35 puhaltelee jonkun 16-20min sen jälkeen, kun katkaisee virrat kaukosäätimellä.

Edit: mielenkiintoisesti ulkoyksikkö hiljeni todella paljon sen jälkeen, kun toisen sisäyksikön sai käyttöön. Omasta mielestäni ainakin selkeästi hiljaisempi nyt.
 
Viimeksi muokattu:
@Ihmemies itselle tuli myös ulos tuo "35" malli. Tämä käytiin asentajan kanssa heti kättelyssä läpi. "10" yksikön saatavuus nolla. Sisäyksikkö on se mikä pitikin ja pelaa nyt mukavasti, tykkäsin että oli 0-1-2 asetuksilla sopivan hiljainen. Itselle osui tosi ammattitaitoinen asentaja kohdalle ja hyvällä asiakaspalvelu asenteella. Ratkaisimme putkitukset, sähköt jne tulevia talon remontteja tukien, eikä niin että niistä aiheutuu hiekkaa rattaisiin jatkossa.

Mielipide: Tuon ulkoyksikön kanssa voi myös lämmittää -10 asti. -11/-15 välilläkin se toimii mutta hyöty on sitten kyseenalainen. Itse ainakin lopetan laitteen käytön -10 kohdalla jotten käytä sitä "liian kylmällä kelillä". Sää kun pakastuu huomaamatta -16 tai tiukemmaksi. Luotan itseeni, että en varmasti hoksaa tätä ajoissa - miksi siis edes riskeeraisin. Yläkerta kun lämpiää vesikiertoisilla pattereilla nykyisellään ihan mukavasti.
 
Hyvä jos asennus meni putkeen. Asentajista varmaan suuresti tuo kiinni.

Itse totesin nyt muutaman päivän käytön jälkeen, että laite pitää pitää aina päällä. Jos sen ottaa pois päältä, niin tuon automaattisen kuivatustoiminnon ajan ilmavirta haisee "märältä villasukalta". Jos jäähdytys on päällä, silloin ilma ei haise millekään. Varmaan tuo vetää umpihomeeseen, jos sitä puhallusta ottaa esim. yöksi päälle. Eli pitää vaan totutella tuohon itseäni rasittavaan sisäyksikön ääneen :beye:

Ja syksyllä sitten kunnolla kuivatella laite ennen sen laittamista talviteloille.
 
Itse totesin nyt muutaman päivän käytön jälkeen, että laite pitää pitää aina päällä. Jos sen ottaa pois päältä, niin tuon automaattisen kuivatustoiminnon ajan ilmavirta haisee "märältä villasukalta". Jos jäähdytys on päällä, silloin ilma ei haise millekään. Varmaan tuo vetää umpihomeeseen, jos sitä puhallusta ottaa esim. yöksi päälle. Eli pitää vaan totutella tuohon itseäni rasittavaan sisäyksikön ääneen :beye:

Minulla on nyt muutaman viikon pyörinyt Seiya yötä päivää päällä viilennystoiminnolla (auto puhallus) ja nyt tällä viikolla ilmaantui tännekin tuo märän villasukan haju aina silloin, kun ulkoyksikkö sammuu. Aika semisti ärsyttävä ominaisuus. Toukokuun alussa laitettu laite ja suodattimet olen imuroinut vaikka niissä ei mitään ollut.
 
Vaikea sanoa mistä johtuu. Tuskin se nyt näin nopeasti on homeeseen ehtinyt mennä :cigarbeye: Itsellä on Aurora 35 -sisäyksikkö, mutta näyttää ihan samalta kuin Seiya kyllä. Kokeilin myöslaittaa jäähdytykseltä pelkälle puhallukselle. Sukan haju katoaa jonkin ajan kuluttua oletettavasti laitteen kuivuessa.
 
Pyysin huhti-toukokuun vaihteessa tarjouksen ilmalämpöpumpusta 80m2 kaksikerroksiseen rivitaloasuntoon. Tarjouspyyntö/yhteydenottopyyntö lähti yhteensä 5 eri yritykseen tässä etelä-suomen alueella. Yhdestäkään putiikista ei ollut tullut vastausta kesäkuun alkuun mennessä. Sattumalta näin sitten lämpöpalveluiden auton tuossa naapurissa ja juoksin sinne asentajan luo ja pyysin häntä nopeasti käymään tässä asunnollani. Nopeasti katottiin yksiköille paikat sekä esitteestä malli ja lyötiin homma lukkoon. Huhtikuulle sai vielä asennusajan eli reilun kuukauden päähän.

Koneeksi tulee sekä lämmittävä että viilentävä toshiba polar ras25. Nyt kun tämä tuli vähän juosten hoidettua niin missään kohtaan ei katsottu mihin kondenssivedet lasketaan :think:. Ulkoyksikkö tulee takapihalle terassin päälle joka on noin 40cm maanpinnan yläpuolella. Onkohan asentaja/myyjä ajatellut että vedet lasketaan suoraan maahan kun ei siinä lähellä mitään viemäröintiäkään mene..
 
Pyysin huhti-toukokuun vaihteessa tarjouksen ilmalämpöpumpusta 80m2 kaksikerroksiseen rivitaloasuntoon. Tarjouspyyntö/yhteydenottopyyntö lähti yhteensä 5 eri yritykseen tässä etelä-suomen alueella. Yhdestäkään putiikista ei ollut tullut vastausta kesäkuun alkuun mennessä. Sattumalta näin sitten lämpöpalveluiden auton tuossa naapurissa ja juoksin sinne asentajan luo ja pyysin häntä nopeasti käymään tässä asunnollani. Nopeasti katottiin yksiköille paikat sekä esitteestä malli ja lyötiin homma lukkoon. Huhtikuulle sai vielä asennusajan eli reilun kuukauden päähän.

Koneeksi tulee sekä lämmittävä että viilentävä toshiba polar ras25. Nyt kun tämä tuli vähän juosten hoidettua niin missään kohtaan ei katsottu mihin kondenssivedet lasketaan :think:. Ulkoyksikkö tulee takapihalle terassin päälle joka on noin 40cm maanpinnan yläpuolella. Onkohan asentaja/myyjä ajatellut että vedet lasketaan suoraan maahan kun ei siinä lähellä mitään viemäröintiäkään mene..
Sanko alle niin homma hoidettu.
 
Pyysin huhti-toukokuun vaihteessa tarjouksen ilmalämpöpumpusta 80m2 kaksikerroksiseen rivitaloasuntoon. Tarjouspyyntö/yhteydenottopyyntö lähti yhteensä 5 eri yritykseen tässä etelä-suomen alueella. Yhdestäkään putiikista ei ollut tullut vastausta kesäkuun alkuun mennessä. Sattumalta näin sitten lämpöpalveluiden auton tuossa naapurissa ja juoksin sinne asentajan luo ja pyysin häntä nopeasti käymään tässä asunnollani. Nopeasti katottiin yksiköille paikat sekä esitteestä malli ja lyötiin homma lukkoon. Huhtikuulle sai vielä asennusajan eli reilun kuukauden päähän.

Koneeksi tulee sekä lämmittävä että viilentävä toshiba polar ras25. Nyt kun tämä tuli vähän juosten hoidettua niin missään kohtaan ei katsottu mihin kondenssivedet lasketaan :think:. Ulkoyksikkö tulee takapihalle terassin päälle joka on noin 40cm maanpinnan yläpuolella. Onkohan asentaja/myyjä ajatellut että vedet lasketaan suoraan maahan kun ei siinä lähellä mitään viemäröintiäkään mene..

Rivarissa tuo maahan lasku voi olla vähä nihkeä. Ite omakotitalossa anna ensiokondensio veden mennä maahan.

Johonkin se toki hyvä ois ohjata rivarissa, putkea vaan jos kaato riittää.
 
Ulkoyksikkö tulee takapihalle terassin päälle joka on noin 40cm maanpinnan yläpuolella. Onkohan asentaja/myyjä ajatellut että vedet lasketaan suoraan maahan kun ei siinä lähellä mitään viemäröintiäkään mene..
Jos ei nyt suoranaista estettä, niin laske terassin alle vain. Kesä kuivaa soralle lasketut vedet. :)
 
Minulla on nyt muutaman viikon pyörinyt Seiya yötä päivää päällä viilennystoiminnolla (auto puhallus) ja nyt tällä viikolla ilmaantui tännekin tuo märän villasukan haju aina silloin, kun ulkoyksikkö sammuu. Aika semisti ärsyttävä ominaisuus. Toukokuun alussa laitettu laite ja suodattimet olen imuroinut vaikka niissä ei mitään ollut.
Mulla kanssa Seiya samanlaisen hajupöläyksen päästää aina ulkoyksikön sammuessa. Muutaman viikon kuluessa asennuksesta rupesi jo tekemään vaikka oli yötäpäivää päällä. Ei tuo kenno likaiseltakaan näytä ja pesinkin sen. Auttaa vain hetkellisesti. Taitaa olla normaalia näissä kun kostea ilma pölähtää sisälle kennon kuivuessa kompressorin sammuessa. Haju on kyllä mielestäni melko voimakas hetkellisesti, mutta en ole keksinyt syytä miksi se tulee niin voimakkaana. Voisiko sisäilman laatu vain olla sen verta heikkoa että haju korostuu kosteudesta? En muista että edellisen asunnon Panasonic olisi samanlaisia hajuja työntänyt. Siinä tosin pysähtyi sisäyksikkö kun ulkoyksikkökin, joten ei työntänyt kosteutta kennolta heti sisäilmaan.
 
Mulla kanssa Seiya samanlaisen hajupöläyksen päästää aina ulkoyksikön sammuessa. Muutaman viikon kuluessa asennuksesta rupesi jo tekemään vaikka oli yötäpäivää päällä. Ei tuo kenno likaiseltakaan näytä ja pesinkin sen. Auttaa vain hetkellisesti. Taitaa olla normaalia näissä kun kostea ilma pölähtää sisälle kennon kuivuessa kompressorin sammuessa. Haju on kyllä mielestäni melko voimakas hetkellisesti, mutta en ole keksinyt syytä miksi se tulee niin voimakkaana. Voisiko sisäilman laatu vain olla sen verta heikkoa että haju korostuu kosteudesta? En muista että edellisen asunnon Panasonic olisi samanlaisia hajuja työntänyt. Siinä tosin pysähtyi sisäyksikkö kun ulkoyksikkökin, joten ei työntänyt kosteutta kennolta heti sisäilmaan.

On normaalia, vuoden vanha mitsu tekee samaa.

Kennon imurointi kerran viikoon hieman auttaa kun pölyt pysyy poissa.
 
Toshiban Aurora 35 puhaltelee jonkun 16-20min sen jälkeen, kun katkaisee virrat kaukosäätimellä.

Edit: mielenkiintoisesti ulkoyksikkö hiljeni todella paljon sen jälkeen, kun toisen sisäyksikön sai käyttöön. Omasta mielestäni ainakin selkeästi hiljaisempi nyt.
Jos multisplitissä ei ole kuin yksi sisäyksikkö kiinni, niin se on ylitäytetty silloin.
 
Laitetaas tänne tuore kokemus Lämpöykkösen tekemästä asennuksesta Tampereella.

Huhtikuussa tilattu asennus tänään 16.6 sovitusti. Asennettu Toshiba SeiyaPlus 13, ulkoyksikkö parvekkeelle ja sisäyksikkö parvekkeen oven yläpuolelle. Timanttiporaaja ja asentaja tulivat sovittuun kellon aikaan ja asennus kesti kaikkiaan 2h30min. Asennusjäljestä ei huomautettavaa. Lisään kokemuksia kun tulee laitetta käytettyä pidempään.

edit kokemuksia. Positiivisena asiana tuo näyttää wifi ohjauksella myös työntävän ulos sähkönkulutuksenkin ja home assistant toimivuuskin löytyy kohtuu vaivattomastia.
Clipboard02.jpg

Clipboard01.pngClipboard02.png

p.s vuoden vanha argo ulisse 13 olisi jouten jos jollain tarvetta ;)
 
Viimeksi muokattu:
Aika paljon
Laitetaas tänne tuore kokemus Lämpöykkösen tekemästä asennuksesta Tampereella.

Huhtikuussa tilattu asennus tänään 16.6 sovitusti. Asennettu Toshiba SeiyaPlus 13, ulkoyksikkö parvekkeelle ja sisäyksikkö parvekkeen oven yläpuolelle. Timanttiporaaja ja asentaja tulivat sovittuun kellon aikaan ja asennus kesti kaikkiaan 2h30min. Asennusjäljestä ei huomautettavaa. Lisään kokemuksia kun tulee laitetta käytettyä pidempään.

Clipboard01.pngClipboard02.png

p.s vuoden vanha argo ulisse 13 olisi jouten jos jollain tarvetta ;)
Aika paljon samantyyppinen asennus kuin itselläni. Minulla vedettiin sisäyksiköltä putkivedot noin 50 cm. vasemmalle, jossa kulkee pystysuuntaan kotelo sähkönousuille. Sisäpuolella koteloa alas, josta ulos parvekkeelle. Jos haluaa siistimmäksi, niin ulkoyksikön päälle voi laittaa jonkun parvekekotelon.

Edit. Vaihdoin nykyisen kuvat kun nyt valmis. Emäntä laittoi kotelon päälle yrttejä kasvamaan.
 
Viimeksi muokattu:
Mitenkä tuo ulkoyksikkö, niin resonoiko tai mitä heikkouksia jos yrittää asentaa korkealla autokatokseen tuon ulkoyksikön johonkin telineeseen? Naapuri oli laittanut samanlaisen autokatoksen lattialle katoksen perälle, mutta mielestäni se vie vaan turhaa tilaa katokselta - ja sen sijaan jos saisi nostettua seinälle, niin olisi avot. Mitähän riskejä/haittoja moiseen asennukseen kohdentuu?
 
Mitenkä tuo ulkoyksikkö, niin resonoiko tai mitä heikkouksia jos yrittää asentaa korkealla autokatokseen tuon ulkoyksikön johonkin telineeseen? Naapuri oli laittanut samanlaisen autokatoksen lattialle katoksen perälle, mutta mielestäni se vie vaan turhaa tilaa katokselta - ja sen sijaan jos saisi nostettua seinälle, niin olisi avot. Mitähän riskejä/haittoja moiseen asennukseen kohdentuu?
Eli teline tulisi seinään kiinni? Ei voi suositella, voi resonoida paljonkin ja tulla rakenteiden läpi sisälle. Ilmeisesti naapurilla maateline? Se olisi hyvä ratkaisu + huolto helppoa, kun ei ole siellä katon rajassa.
 
Viimeksi muokattu:
Eli teline tulisi seinään kiinni? Ei voi suositella, voi resonoida paljonkin ja tulla rakenteiden läpi sisälle. Ilmeisesti naapurilla maateline? Se olisi hyvä ratkaisu + huolto helppoa, kun ei ole siellä katon rajassa.
Kiitos mielipiteestä. Ehkäpä se tulee sitten asennettua maahan.
Miten muuten, jos on lähes tulkoon se ja sama ulkonäöllisesti, niin asentaisitteko viilentämiseen tarkoitetun ilmalämpöpumpun eteiseen vai makuuhuoneeseen? Oletuksena ainakin itsellä, että yöunia yrittäisi parantaa.. 76m2 1 taso.
Ja tässä on maalämpö, niin jos tuollaisen viilentävän saa 900e kpl, niin millä perustein kannattaa ostaa pelkkä viilentävä eikä esim. molempiin suuntaan toimivaa Samsung Nordic Home 25 ilmalämpöpumppu NORDICHOME25 - Gigantti verkkokauppa tyyliin 100-300e kalliimmalla?
En näistä mitään ymmärrä ja hankinta jäänyt tekemättä..
 
Viimeksi muokattu:
IMG_20220617_125643.jpg


Mitähän tämä meinaa? Ilmeisesti pumppu menee kiinni näillä lämpöasteilla ja mulla käyrä asetettu nyt kesäksi 0 ja lämpötilastakin -1.

Nibe f470 siis. Jos manualia ymmärsin niin näin on, ja ainakin vihreä valo palaa ja mikään ei hajalla ole.
 
Sähkövastukset disabloitu? Näillä keleillä F470 riittää kompura tuottamaan käyttöveden. F750 kanssa olen säätänyt sähkövastukset käyttöön vasta kun pakkanen laskee alle -10C.
 
Sähkövastukset disabloitu? Näillä keleillä F470 riittää kompura tuottamaan käyttöveden. F750 kanssa olen säätänyt sähkövastukset käyttöön vasta kun pakkanen laskee alle -10C.
Jep, "lisäys" estetty, eli sähkövastukset poissa päältä, koska ulkona sen verran lämpöistä. Ainakin F750 tehdasasetus on +5C, jolloin sähkövastuksia ei käytetä enää apuna lämmitykseen.
 
IMG_20220617_125643.jpg


Mitähän tämä meinaa? Ilmeisesti pumppu menee kiinni näillä lämpöasteilla ja mulla käyrä asetettu nyt kesäksi 0 ja lämpötilastakin -1.

Nibe f470 siis. Jos manualia ymmärsin niin näin on, ja ainakin vihreä valo palaa ja mikään ei hajalla ole.
Ihan normaalia. Edellisessä kämpässä oli samanmoinen pilppi, mutta en ihan tarkalleen muista, mutta taisi tarkoittaa vaan ettei vastuksia käytetä käyttöveden ja lämpövesikierron lämmittämisessä apuna sillä hetkellä.
 