Ilmalämpöpumput eli ILPit

Käsittääkseni niitä huoneistoantureita käytetään myös niin että sillä hienosäädetään sitä lämmityskäyrää. Jos useammassa asunnossa lämmitetään ilpillä, se alkaa jossain kohtaa vetää käyrää alaspäin, jolloin ne ilpittömät kämpät alkaa mennä kylmäksi.
Voi olla, taloyhtiöitä on monenlaisia, niin varmasti mahtuu kaikenlaista.

Jos kerrostaloyhtiö ja vesikiertoinen lämmitys, niin ulkolämpötila usein se millä sitä kierron lämpötilaa säädetään, siihen sitten optimointeja päälle. Yritän keksi miten siihen huoneistokohtaista mittausta olisi ympätty, jos siis ajatus oli se ettei säädetä sillä huoneistokohtaisesti.

Yleensä huoneistoissa on termarit joilla säädetään paikallisesti, yksinkertaisimmillaan ne perinteisesti "patterit" joissa termari.

Suhtmatalaenergiataloissa , tässä ilmeisesti nyt kyse modernista tuoreesta talosta, koska kehittynyt kiinteistö automatiikka, niin kuinka iso sekaannus ilmalämpöpumpusta tulee, vs asukkaat / vieraat, heidän muun laitteiston hukkalämpö, aurinko lämpö jne.

En ole negatiivinen, niin vaikea saada iloisuutta tekstiin, siis tässä yritän keksiä siten ongelmaa ja sille mittasuhteita.

Jos huoneistoanturit, niin eikä se voisi jopa paremmin reakoida asuntokohtaisiin eroihin, vs ulkoilma, paluuvesi ?
 
Esim. tuollainen järjestelmä mahdollista liittää nykyisiin patteriverkostoihin juurikin hienosäädöksi ulkolämpötilasäädön lisäksi: EasyControl© - simap.fi. Tuolla siis mitataan sisälämpötila useammasta paikasta rakennusta ja hienosäädetään lämmityskäyrää mittauksen perusteella.
 
Voi olla, taloyhtiöitä on monenlaisia, niin varmasti mahtuu kaikenlaista.

Jos kerrostaloyhtiö ja vesikiertoinen lämmitys, niin ulkolämpötila usein se millä sitä kierron lämpötilaa säädetään, siihen sitten optimointeja päälle. Yritän keksi miten siihen huoneistokohtaista mittausta olisi ympätty, jos siis ajatus oli se ettei säädetä sillä huoneistokohtaisesti.

Yleensä huoneistoissa on termarit joilla säädetään paikallisesti, yksinkertaisimmillaan ne perinteisesti "patterit" joissa termari.

Suhtmatalaenergiataloissa , tässä ilmeisesti nyt kyse modernista tuoreesta talosta, koska kehittynyt kiinteistö automatiikka, niin kuinka iso sekaannus ilmalämpöpumpusta tulee, vs asukkaat / vieraat, heidän muun laitteiston hukkalämpö, aurinko lämpö jne.

En ole negatiivinen, niin vaikea saada iloisuutta tekstiin, siis tässä yritän keksiä siten ongelmaa ja sille mittasuhteita.

Jos huoneistoanturit, niin eikä se voisi jopa paremmin reakoida asuntokohtaisiin eroihin, vs ulkoilma, paluuvesi ?

Meillä asennettiin viime syksynä lämpötila-antureita joihinkin suunnitelmien mukaisiin asuntoihin. Näillä siis ohjataan lämmitystä ulkolämpötilan lisäksi. Jos näissä asunnoissa lämmitettäisiiin kaukolämmön lisäksi ilpillä tai vaikka sähköpatterilla, vääristäisi se lämmityskäyrää koko talon suhteen.
edit: Kuten Mjay tuossa on aiemmin postannutkin
 
Meillä asennettiin viime syksynä lämpötila-antureita joihinkin suunnitelmien mukaisiin asuntoihin. Näillä siis ohjataan lämmitystä ulkolämpötilan lisäksi. Jos näissä asunnoissa lämmitettäisiiin kaukolämmön lisäksi ilpillä tai vaikka sähköpatterilla, vääristäisi se lämmityskäyrää koko talon suhteen.
edit: Kuten Mjay tuossa on aiemmin postannutkin
Mutta mitenkään et pysty valvomaan mitään muuta lämmitysmuotoakaan toisten asunnoissa.
Kuulostaa kohtuu hölmöltä vetää yksittäisten asuntojen lämmitys/viilennys vaikuttamaan koko kerrostaloon.
 
Esim. tuollainen järjestelmä mahdollista liittää nykyisiin patteriverkostoihin juurikin hienosäädöksi ulkolämpötilasäädön lisäksi: EasyControl© - simap.fi. Tuolla siis mitataan sisälämpötila useammasta paikasta rakennusta ja hienosäädetään lämmityskäyrää mittauksen perusteella.
Linkissäkin mainittiin miten eri asunnoissa voi olla huomattavasti omaa lämmöntuottoa, sähkölaitteen ihmiset jne. En ihan keksi miten ILPilla tehty lämpö siitä poikkeaisi, jos yksi asukas sen kanssa sekoilee.

Esim jos kovan pakkasen jälkeen nopeasti ulkolampötila nousee paljon niin tuolla voidaan vastata asumismukavuuteen, pelkää hetkellistä ulkolämpötilaa seuraavaa käyrää paremmin. Mutta ajatus että automatiikka seuraisi lämpimimpiä kämppiä johtaisi herkesti siihen että muista tulee mutinaa kylmästä, tosin totta että toimistot jotka markkinoi energiansäästöä, vetää yleensä överiksi.
 
Eihän noi asumismukavuudena takia olekaan vaan energiansäästön.

Mä olen tosin aina kuvitellut että tuo säätö perustuisi johonkin keskiarvoon.
 
Eihän noi asumismukavuudena takia olekaan vaan energiansäästön.

Mä olen tosin aina kuvitellut että tuo säätö perustuisi johonkin keskiarvoon.
Huoneistolämpötila keskiarvon mukaan ei ehkä johda hyvään tyytyväisyyteen, ja haastetta tuo se että asukkailla on eri toiveita, ja asuntojen ilmasuunnast, aurinko, kerros ja eristys ym lämpötilaan vaikuttavat tekijät vaihtelee. sen asukkaan oman lämmöntuotannon lisäksi. Siksi on asunnoissa usein myös huoneisto kohtaisia termostaatteja.
Vesi kierrolla pyritään siihen että kiertävälämpöä on sen verran että jokaisessa asunnossa on saavutettavissa haluttu lämpötila.

"Energia säästöjä" kauppaa toimisto sitten hakee säästöjä, ja on tyytyväinen jos tulee valituksia kylmästä.


Perusilmanvahdossa (ei asuntokohtainen) voi olla enemmän tai vähemmän poisto-ohjattu, josta sitten voi seurata että tulo ilma ei ihan optimi kaikille, mutta niissä yleensä rajat, mitä viileämpää ei puhalleta.
 
Gree on halvempi pumppu, mutta ihan toimivia vehkeitä kyllä, jos ei mitään design konetta tarvitse (eikä Gree ole edes ruma) ja käyttö pelkkää jäähdytystä, niin ei aivan hirveitä kannata puskea ylimääräistä rahaa "merkkikoneeseen".
Meillä gree ja pari vuotta jäähdyttänyt ongelmitta. Koska ei oma kämppä niin halvimmalla mennään.
 
Onko kokemuksia tai vinkkejä rivitalouudiskohteen ja rakennusaikaisen hallituksen kanssa toimimisesta? Kohde valmistui kuukausi sitten ja vielä ei ole asukashallitusta, joten isännöitsijän terveiset olivat tylyt: voit tehdä muutostyöilmoituksen ja hän kyllä vie sen eteenpäin, mutta rakennusaikainen hallitus tuskin suostuu sitä käsittelemään. Perusteli vastuuasiana. Rakennusaikana sain rakennuttajalta luvan "tilatkaa vain" ja tuli viestiä myöhemmin "nyt voi tulla asentamaan", mutta isännöitsijän mukaan luvan antaja ei ole hallituksen PJ tai jäsen, joten tämä sähköposti ei ole riittävä dokumentti. Asukashallitus astuu puikkoihin vasta syksyllä, joten jäisi tämä kesä viilentämättä. Tarvitsenko hallituksen luvan joka tapauksessa, kun ulkoseinään läpivienti tulee? Vai muuttiko se KKO:n päätös asiaa?

Mahdolliset paikat ulkoyksikölle olisivat iso kokolasitettu terassi tai puolikorkealla puuaidalla (+seinä) suojattu yhdestä sivusta avoin terassi. Jälkimmäinen olisi mieluisampi sijainti, kun lasitetun terassin käyttö ei häiriintyisi ulkoyksikön pauhusta, mutta siinä laite kyllä näkyy tietystä kulmasta kun julkisivua katselee. Korkeuden puolesta jää kyllä aidan taakse eli suoraan edestä katsottuna ei näy. Lasitetulla terassilla laite näkyy lasien läpi, mutta ei "suoraan". Jos näillä julkisivuasioilla on merkitystä tässä, niistä isännöitsijä mainitsi myös.

Hikoillaanko tämä kesä suosiolla pois vai voisiko tässä tehdä jotain. Yhdellä asukkaalla on muuten kovasti ILP:n ulkoyksiköltä näyttävä laite omalla lasitetulla terassilla. Isännöitsijän mukaan hän ei ole tietoinen, että olisi tehty asennuksia. Naapuria voisi jututtaa asiasta, kunhan vain huomaisi kuka tuossa asuu. Vielä ei ole naapurit tulleet kovin tutuiksi.
 
Mahdolliset paikat ulkoyksikölle olisivat iso kokolasitettu terassi tai puolikorkealla puuaidalla (+seinä) suojattu suojattu yhdestä sivusta avoin terassi
Sanoisin, että kokolasitettu terassi on aika varma paikka ja puolikorkealla puuaidalla (+seinä) suojattu suojattu yhdestä sivusta avoin terassi voi olla ongelmallinen jos ulkoyksikkö vaikuttaa julkisivuun. Taloyhtiöissä on lähes aina porukkaa joka vastustaa ILP:n asennuksia periaatteellisista syistä. Kun ei voi enää perustelematta täysin kieltää, niin käytetään argumenttia että ulkoyksikön pitää olla täysin piilossa eikä saa näkyä julkisivussa.
 
Yhtiöjärjestys on varmaan olemassa, ja sieltä vastuunjakotaulukosta selviää vastuuasiat. En nyt sinänsä näkisi mitään järkeä että ton ilppiasian kanssa vastusteltaisiin mitään, kun eiköhän suurin osa naapureistakin sellasen halua. Jokatapauksessa nyt kun tuon ilpin asennusta ei oikein voi kieltää, niin voisi olla fiksua jutella muiden asukkaiden kanssa asiasta siinä mielessä, että kävisi vähän ajatukset selviksi tuon asennussijainnin osalta. Hallitushan ei voi tuota asiaa kieltäytyä käsittelemästä, joten ehkä yleisesti yhtiön tilannetta ajatellen voisi olla järkevää koittaa saada jotain konsensusta tilanteeseen, kun noita sitten jatkossa asukashallitus käsittelee.
 
Onko kokemuksia tai vinkkejä rivitalouudiskohteen ja rakennusaikaisen hallituksen kanssa toimimisesta? Kohde valmistui kuukausi sitten ja vielä ei ole asukashallitusta, joten isännöitsijän terveiset olivat tylyt: voit tehdä muutostyöilmoituksen ja hän kyllä vie sen eteenpäin, mutta rakennusaikainen hallitus tuskin suostuu sitä käsittelemään. Perusteli vastuuasiana. Rakennusaikana sain rakennuttajalta luvan "tilatkaa vain" ja tuli viestiä myöhemmin "nyt voi tulla asentamaan", mutta isännöitsijän mukaan luvan antaja ei ole hallituksen PJ tai jäsen, joten tämä sähköposti ei ole riittävä dokumentti. Asukashallitus astuu puikkoihin vasta syksyllä, joten jäisi tämä kesä viilentämättä. Tarvitsenko hallituksen luvan joka tapauksessa, kun ulkoseinään läpivienti tulee? Vai muuttiko se KKO:n päätös asiaa?

Mahdolliset paikat ulkoyksikölle olisivat iso kokolasitettu terassi tai puolikorkealla puuaidalla (+seinä) suojattu yhdestä sivusta avoin terassi. Jälkimmäinen olisi mieluisampi sijainti, kun lasitetun terassin käyttö ei häiriintyisi ulkoyksikön pauhusta, mutta siinä laite kyllä näkyy tietystä kulmasta kun julkisivua katselee. Korkeuden puolesta jää kyllä aidan taakse eli suoraan edestä katsottuna ei näy. Lasitetulla terassilla laite näkyy lasien läpi, mutta ei "suoraan". Jos näillä julkisivuasioilla on merkitystä tässä, niistä isännöitsijä mainitsi myös.

Hikoillaanko tämä kesä suosiolla pois vai voisiko tässä tehdä jotain. Yhdellä asukkaalla on muuten kovasti ILP:n ulkoyksiköltä näyttävä laite omalla lasitetulla terassilla. Isännöitsijän mukaan hän ei ole tietoinen, että olisi tehty asennuksia. Naapuria voisi jututtaa asiasta, kunhan vain huomaisi kuka tuossa asuu. Vielä ei ole naapurit tulleet kovin tutuiksi.
Helpompi pyytää anteeksi kuin saada lupa.
 
Meillä olisi tässä Tampereen seudulla 10-12 pumpun tilaus taloyhtiön koordinoimana, mutta enpä ole saanut toimittajaa (timanttiporaukset yms tehtävänä), vaikka helmikuusta lähtien kysellyt tarjouksia. Tai muutaman tarjouksen toki, mutta kun olisimme olleet lyömässä hommaa lukkoon, on firmoilta jätetty vastaamatta tai vastattu, että kiire on, palataan. Ei ole palattu. :)

Joten jos joku tietää asiansa hoitavan firman Pirkanmaan seudulta, niin täältä saisi helpohkon könttätilauksen luhtitaloon - toki tuolla timanttiporaus-tarpeella.
 
Meillä olisi tässä Tampereen seudulla 10-12 pumpun tilaus taloyhtiön koordinoimana, mutta enpä ole saanut toimittajaa (timanttiporaukset yms tehtävänä), vaikka helmikuusta lähtien kysellyt tarjouksia. Tai muutaman tarjouksen toki, mutta kun olisimme olleet lyömässä hommaa lukkoon, on firmoilta jätetty vastaamatta tai vastattu, että kiire on, palataan. Ei ole palattu. :)

Joten jos joku tietää asiansa hoitavan firman Pirkanmaan seudulta, niin täältä saisi helpohkon könttätilauksen luhtitaloon - toki tuolla timanttiporaus-tarpeella.
Itse kun kyselin tarjouksia Pirkanmaan seudulla lopputalvesta, niin ainoastaan Lämpöykkönen vastasi ja vaikka ei liene halvin, niin homma hoitui onneksi. Silloin sai kahden viikon päähän vielä asennuksen.
 
En tiedä auttaako ollenkaan, mutta itse tilasin K-Raudasta pumpun asennuksella ja asennuksen suoritti pieni ja paikallinen sähköfirma. Tuli siistiä jälkeä ja olivat selkeästi tehneet tätä jo pidempäänkin. Ulkoyksikkö asennettiin katolle ja sisäyksikkö vedettiin vaatehuoneen läpi eli ei edes helpoin asennus.

Kotisivuillaan eivät mainitse kuin sähkötöistä eli asennusta voinee kysellä myös muiltakin kuin pelkiltä pumppuasentajilta (kunhan pätevyydet riittävät).
 
Meillä olisi tässä Tampereen seudulla 10-12 pumpun tilaus taloyhtiön koordinoimana, mutta enpä ole saanut toimittajaa (timanttiporaukset yms tehtävänä), vaikka helmikuusta lähtien kysellyt tarjouksia. Tai muutaman tarjouksen toki, mutta kun olisimme olleet lyömässä hommaa lukkoon, on firmoilta jätetty vastaamatta tai vastattu, että kiire on, palataan. Ei ole palattu. :)

Joten jos joku tietää asiansa hoitavan firman Pirkanmaan seudulta, niin täältä saisi helpohkon könttätilauksen luhtitaloon - toki tuolla timanttiporaus-tarpeella.
Tuo urakka vie kahdelta asentajalta noin viikon tai hiukan päälle. Pitäisi mielellään tehdä putkeen ilman välipäiviä (pois lukien vklp). Voi olla haastavaa löytää firmaa, jossa olisi tilauskirjassa tyhjää kahdelle asentajalle nyt kun kesäksi tilattujen pumppujen asentaminen on kuumimmillaan. Tietenkin olettaen, että asennettavat pumput ovat saatavilla.
 
Minkäslaisia tyhjiöintipaineita teillä on ILP-asennuspöytäkirjoihin raapusteltu?
 
0,463/0,847 mbar
Itselle asennettiin vastikään ja paineeksi oli merkattu 3.1 mbar. Ymmärtääkseni sovellettava standardi EN 378 vaatii vähintään 2.7 mbar. Lienee reklamaation paikka...

Vaatisiko tilanteen korjaus käytännössä siis uudelleen tyhjiöinnin ja uudet kylmäaineet?
 
Meillä olisi tässä Tampereen seudulla 10-12 pumpun tilaus taloyhtiön koordinoimana, mutta enpä ole saanut toimittajaa (timanttiporaukset yms tehtävänä), vaikka helmikuusta lähtien kysellyt tarjouksia. Tai muutaman tarjouksen toki, mutta kun olisimme olleet lyömässä hommaa lukkoon, on firmoilta jätetty vastaamatta tai vastattu, että kiire on, palataan. Ei ole palattu. :)

Joten jos joku tietää asiansa hoitavan firman Pirkanmaan seudulta, niin täältä saisi helpohkon könttätilauksen luhtitaloon - toki tuolla timanttiporaus-tarpeella.
Tampereen suunnalla tuttavalla sama ongelma vaikka yksittäisestä kyse. Kysellyt jo loppuvuonna. Ei auta kuin soitella firmoihin suoraan ja jossei sekään auta, niin tämän kesän voitte jo unohtaa. Todennäköisesti vaikka saisitte asennusajan nyt, niin se olisi elokuusta eteenpäin.
 
Onko kokemuksia tai vinkkejä rivitalouudiskohteen ja rakennusaikaisen hallituksen kanssa toimimisesta? Kohde valmistui kuukausi sitten ja vielä ei ole asukashallitusta, joten isännöitsijän terveiset olivat tylyt: voit tehdä muutostyöilmoituksen ja hän kyllä vie sen eteenpäin, mutta rakennusaikainen hallitus tuskin suostuu sitä käsittelemään. Perusteli vastuuasiana. Rakennusaikana sain rakennuttajalta luvan "tilatkaa vain" ja tuli viestiä myöhemmin "nyt voi tulla asentamaan", mutta isännöitsijän mukaan luvan antaja ei ole hallituksen PJ tai jäsen, joten tämä sähköposti ei ole riittävä dokumentti. Asukashallitus astuu puikkoihin vasta syksyllä, joten jäisi tämä kesä viilentämättä. Tarvitsenko hallituksen luvan joka tapauksessa, kun ulkoseinään läpivienti tulee? Vai muuttiko se KKO:n päätös asiaa?

Mahdolliset paikat ulkoyksikölle olisivat iso kokolasitettu terassi tai puolikorkealla puuaidalla (+seinä) suojattu yhdestä sivusta avoin terassi. Jälkimmäinen olisi mieluisampi sijainti, kun lasitetun terassin käyttö ei häiriintyisi ulkoyksikön pauhusta, mutta siinä laite kyllä näkyy tietystä kulmasta kun julkisivua katselee. Korkeuden puolesta jää kyllä aidan taakse eli suoraan edestä katsottuna ei näy. Lasitetulla terassilla laite näkyy lasien läpi, mutta ei "suoraan". Jos näillä julkisivuasioilla on merkitystä tässä, niistä isännöitsijä mainitsi myös.

Hikoillaanko tämä kesä suosiolla pois vai voisiko tässä tehdä jotain. Yhdellä asukkaalla on muuten kovasti ILP:n ulkoyksiköltä näyttävä laite omalla lasitetulla terassilla. Isännöitsijän mukaan hän ei ole tietoinen, että olisi tehty asennuksia. Naapuria voisi jututtaa asiasta, kunhan vain huomaisi kuka tuossa asuu. Vielä ei ole naapurit tulleet kovin tutuiksi.
Vaikka saisitkin luvan, niin asennuksen saaminen tälle kesää lienee jo hukkaan heitetty haave. Meillä ei tosin uudiskohteessa rakennusyhtiö antanut lupia ilp asennuksille eikä suostunut niitä tekemään rakentamisen aikana, mutta eivät tietenkään asuntojen luovutuksien jälkeen niitä estäneet millään tapaa. Vastuuasioista tuossa kyse tosiaan. Ensimmäinen ilppi asennuspyyntö on myös taloyhtiön vaikein ja pisin prosessi, jos on vammainen isännöitsijä ja hallitus, joten suosittelen vahvasti menemään hallitukseen ensimmäiseksi vuodeksi, jotta voit torppaa kaikki hulluttelut ja estämisyritykset. (kunpa olisin itse tajunnut mennä)

Edit: Kaikki ilppien asennus sopimukset jne ovat vain isännöitsijöiden rahan havitteluita turhasta työstä.
 
Itselle asennettiin vastikään ja paineeksi oli merkattu 3.1 mbar. Ymmärtääkseni sovellettava standardi EN 378 vaatii vähintään 2.7 mbar. Lienee reklamaation paikka...
Vaatisiko tilanteen korjaus käytännössä siis uudelleen tyhjiöinnin ja uudet kylmäaineet?

0,463/0,847 mbar

Jep, lopputyhjiön pitää olla alle 270Pa = 2,7mbar. Kylmäaineet voi ottaa talteen ja laittaa tyhjiöinnin/tarkastuksen jälkeen takaisin.
Omassa 30/45Pa = 0,30/0,45 mbar.
 
Viimeksi muokattu:
Tampereen suunnalla tuttavalla sama ongelma vaikka yksittäisestä kyse. Kysellyt jo loppuvuonna. Ei auta kuin soitella firmoihin suoraan ja jossei sekään auta, niin tämän kesän voitte jo unohtaa. Todennäköisesti vaikka saisitte asennusajan nyt, niin se olisi elokuusta eteenpäin.

Tässä kohtaa alkaisi jo riittää, kun saisi vain työtilauksen sovittua.. ei tosiaan riittänyt tuo tammi-helmikuun vaihteessa kyselyiden aloittaminen, joten ajatukset voi tosiaan siirtää jo seuraavalle kesälle. Pääasia, että saisi edes siiheksi. On nimittäin tuskallisen kuumat asunnot taloyhtiössä kesäisin, ja makuutilat vieläpä parvella jokaisella.
 
Tässä kohtaa alkaisi jo riittää, kun saisi vain työtilauksen sovittua.. ei tosiaan riittänyt tuo tammi-helmikuun vaihteessa kyselyiden aloittaminen, joten ajatukset voi tosiaan siirtää jo seuraavalle kesälle. Pääasia, että saisi edes siiheksi. On nimittäin tuskallisen kuumat asunnot taloyhtiössä kesäisin, ja makuutilat vieläpä parvella jokaisella.
Jeps, ymmärrän hyvin ja parvi kuulostaa kyllä extra tuskaiselta kesällä.
 
Isommista määristä en osaa sanoa, mutta näin omakohtaisella kokemuksella jos nyt havittelee pumppua vielä jossain kohtaa kesää niin menisin Rautakauppa - K-Rauta, tsekkaisin mitä pumppuja lähistön K-Raudoista löytyy ja ottaisin niistä sopivimman. Perusasennus 695€ ja kassan kautta ulos. Helppoa ja menee vähän omaa energiaa. Tai vaihtoehtoisesti muu liike, jonka omat varastosaldot suoraan verkossa. Maahantuojat ja tukkurit myyvät ei-oota tai eivät lupaa tällä hetkellä toimitusajoista mitään. Tämän johdosta kun pyydät tarjouksia toimijoilta, joilla ei ole myytävää tavaraa omassa varastossa, et saa vastausta ollenkaan tai vain jotain epämääräistä mutinaa.

Oma kuuden viikon päähän mennyt asennusaika aikaistui kahdella viikolla. Kahden viikon päästä pitäisi pumpun jo olla toiminnassa.
 
Tässä kohtaa alkaisi jo riittää, kun saisi vain työtilauksen sovittua.. ei tosiaan riittänyt tuo tammi-helmikuun vaihteessa kyselyiden aloittaminen, joten ajatukset voi tosiaan siirtää jo seuraavalle kesälle. Pääasia, että saisi edes siiheksi. On nimittäin tuskallisen kuumat asunnot taloyhtiössä kesäisin, ja makuutilat vieläpä parvella jokaisella.
Jos siirrät asennukset suosiolla syksyyn niin varmaan saat asennukset sovittua. Kehotan esittämään asennus firmalle tarkan aloituspäivän esim. maanantai 3.10.2022 ja tarkasti kuinka monta pumppua asennetaan ja mitä merkkiä? Tämä kannattaa tehdä heti, koska syksynkin asennusaikoja annetaan jo parhaillaan. Jos asennusfirma on pieni muutaman hengen firma, niin tuohon 10-12 määrään pitää irrottaa ainakin viikoksi kaksi asentajaa eikä näille voi olla sille viikolle suunniteltuna mitään muuta asennusta, eli kokonainen vapaa viikko asennuskalenterista tarvitaan.
 
Itsellä kävi niin, että timanttiporaaja sairastui. Multi split asennus piti olla eilen. No taikoivat sentään uuden ajan kolmen viikon päähän :smoke: Harmin paikka, mutta ei voi mitään. Tilauksen tein maaliskuun alussa.
 
Itselle asennettiin vastikään ja paineeksi oli merkattu 3.1 mbar. Ymmärtääkseni sovellettava standardi EN 378 vaatii vähintään 2.7 mbar. Lienee reklamaation paikka...

Vaatisiko tilanteen korjaus käytännössä siis uudelleen tyhjiöinnin ja uudet kylmäaineet?
Tai sitten pumppaavat vaan kylmäaineen ulkoyksikköön ja tyhjiöivät uudelleen... Käytännössä sun tilanne ei siitä sen valoisammaksi muutu, pikemminkin päinvastoin.

Jos siellä ei ole vuotoa jonka takia tuon alhaisempaa tyhjiötä ei saa, niin käytännössä tuosta 3,1mbar tyhjiöpaineesta ei ole haittaa.
 
Tai sitten pumppaavat vaan kylmäaineen ulkoyksikköön ja tyhjiöivät uudelleen... Käytännössä sun tilanne ei siitä sen valoisammaksi muutu, pikemminkin päinvastoin.

Jos siellä ei ole vuotoa jonka takia tuon alhaisempaa tyhjiötä ei saa, niin käytännössä tuosta 3,1mbar tyhjiöpaineesta ei ole haittaa.
Mitä tarkoitat tällä:
"Käytännössä sun tilanne ei siitä sen valoisammaksi muutu, pikemminkin päinvastoin"

Ymmärtääkseni huonosti tehty tyhjiöinti on ehkä se yleisin syy, joka aiheuttaa vikaantumisia. Toki minun tapauksessa paine-ero "sallittuun" on aika pieni.
 
Mitä tarkoitat tällä:
"Käytännössä sun tilanne ei siitä sen valoisammaksi muutu, pikemminkin päinvastoin"

Ymmärtääkseni huonosti tehty tyhjiöinti on ehkä se yleisin syy, joka aiheuttaa vikaantumisia. Toki minun tapauksessa paine-ero "sallittuun" on aika pieni.
Riippuu vähän varmasti siitä, mitä sinne jää? Happea? hiilidioksidia? Vettä?
Jokatapauksessa ne ovat nyt sekoittuneet kylmäaineen sekaan, jääneet kuivaimeen ym ym.. Lisä availu ja nypläys saa vain lisää ei toivottuja aineita sinne. Pitäis vaihtaa kuivain ja kylmäaineet ihan täysin, jos niistä mahdollisista jäämistä haluaa eroon..
 
Jäähdytyskautta omassa itselämpiävässä 90m2 betonikuutiossa takana 2 viikkoa. Sähköä Gree Bora 35 on kuluttanut huimat 13,8kWh eli omalla sähkön hinnalla n. 2,2€. Asetus 23c jäähdytys ja puhallusnopeus auto.

Eilen oli pumppu pois päältä n. 1,5h kun siivosin parvekkeen ja tänä aikana sisälämpötila nousi 23,5 -> 25,8 ulkolämpötilan ollessa 15,5 astetta tuona aikana. Aurinko tekee kyllä ihmeitä, saisipa asentaa jotkut sähköllä toimivat markiisit blokkaamaan lämpöenergian vielä ILPin kaveriksi.
 
Jäähdytyskautta omassa itselämpiävässä 90m2 betonikuutiossa takana 2 viikkoa. Sähköä Gree Bora 35 on kuluttanut huimat 13,8kWh eli omalla sähkön hinnalla n. 2,2€. Asetus 23c jäähdytys ja puhallusnopeus auto.

Eilen oli pumppu pois päältä n. 1,5h kun siivosin parvekkeen ja tänä aikana sisälämpötila nousi 23,5 -> 25,8 ulkolämpötilan ollessa 15,5 astetta tuona aikana. Aurinko tekee kyllä ihmeitä, saisipa asentaa jotkut sähköllä toimivat markiisit blokkaamaan lämpöenergian vielä ILPin kaveriksi.
Ja ihmiset vielä itkee, että ilpillä jäähdyttäminen on kallista ja syö talvella saavutetun säästön. :rofl2: Touko-syyskuu syö meidän talossa 500-600kWh jäähdyttäessä, eli hieman päälle 50-60€, kun siirtoineen sähkö maksaa 11,5snt. Ei kävisi mielessäkään tuskailla +32°C ulkolämpötilan vallitessa pöytätuulettimen kanssa. Ja vastaavasti kyllä sitä säästöä syntyy sähkölämmitteisessä okt:ssa useampi tuhat kWh.
 
Toshiba seiyan omistajat, pitääkö teillä sisäyksikön puhallin mitään ylimääräistä ääntä? Meille asennettiin viime tiistaina tuollainen ja pienellä nopeudella puhaltimesta kuuluu semmoinen hento ’naputtava’ ääni. Mielestäni ylimääräinen ääni, kuin puhallin ottaisi johonkin kiinni..
 
Toshiba seiyan omistajat, pitääkö teillä sisäyksikön puhallin mitään ylimääräistä ääntä? Meille asennettiin viime tiistaina tuollainen ja pienellä nopeudella puhaltimesta kuuluu semmoinen hento ’naputtava’ ääni. Mielestäni ylimääräinen ääni, kuin puhallin ottaisi johonkin kiinni..

Ei ole tossua itsellä vaan pana, mutta samanlaista pientä ”naputusta” omasta kuulunut joskus. Yleensä ilmenee etenkin lämmitys/jäähdytyskausien taitteessa ja on tähän mennessä korjaantunut kun on vähän painellut/nitkutellut sitä yksikköä seinällä.

Olen laittanut asian lämpölaajenemisen aiheuttaman jonkun elämisen piikkiin. Nuo toosat kuitenkin on aika heppoista muovia niin voi nitkua suuntaan jos toiseen…
 
Ylen artikkelissa puhutaan, että olemme menossa lämmityksissäkin kohti ilppejä vs kaukolämpö, kun se kallistuu: Taloyhtiöiden kuluissa kovat nousupaineet – hoitovastikkeet nousussa samalla kun lämmityksen uusiminen nielee monilla rahaa
Täälläkin monet tapelleet taloyhtiöitä vastaan ilppien lämmitysasioissa, niin aika hyvin kuvaa tämänkin artikkeli taas sen kieltämisen järjettömyyttä.

Tää on kyllä jotain mitä en tajua. Että taloyhtiölle ei käy se, että asukas lämmittää omaan piikkiinsä omaa kämppäänsä. Noh ei kai siinä. Itsekin ostin pelkästään jäähdyttävän sitten, maksetaan kiltisti kaukolämmöstä hunajata.
 
Toshiba seiyan omistajat, pitääkö teillä sisäyksikön puhallin mitään ylimääräistä ääntä? Meille asennettiin viime tiistaina tuollainen ja pienellä nopeudella puhaltimesta kuuluu semmoinen hento ’naputtava’ ääni. Mielestäni ylimääräinen ääni, kuin puhallin ottaisi johonkin kiinni..
Normi vai Plus?
 
Toshiba seiyan omistajat, pitääkö teillä sisäyksikön puhallin mitään ylimääräistä ääntä? Meille asennettiin viime tiistaina tuollainen ja pienellä nopeudella puhaltimesta kuuluu semmoinen hento ’naputtava’ ääni. Mielestäni ylimääräinen ääni, kuin puhallin ottaisi johonkin kiinni..
Kokeile laitteen naputtaessa kevyesti painaa/kopauttaa sisäyksikköä vaikka sivulta kädellä. Jos naputus lakkaa niin todennäköisesti laite resonoi jotenkin. Yksi keino on laittaa pienet pahvin palaset sisäyksikön muovikotelon ja seinän väliin yksikön reunoille jolloin ei se ei pääse tärisemään niin paljoa ja pahvi vaimentaa ne resonointiäänet. Voi toki olla, että on jäänyt kotelomuovi heikosti paikalleen asentaessa tms. jolloin se pääsee tärisemään.

Normaalitilanteessa ei mitään naputusta pitäisi kuulua.
 
Ei ole tossua itsellä vaan pana, mutta samanlaista pientä ”naputusta” omasta kuulunut joskus. Yleensä ilmenee etenkin lämmitys/jäähdytyskausien taitteessa ja on tähän mennessä korjaantunut kun on vähän painellut/nitkutellut sitä yksikköä seinällä.

Olen laittanut asian lämpölaajenemisen aiheuttaman jonkun elämisen piikkiin. Nuo toosat kuitenkin on aika heppoista muovia niin voi nitkua suuntaan jos toiseen…
itsellä mitsun sisä yksikössä naputtaa hiljallee kun on auto wane päällä että kääntää puhalluksen suuntaa.
 
Itsellä kanssa mitsu naputtaa pienillä kierroksilla. Toinen sisäyksikkö ei naputa yhtään, niin olen ollut siinä luulossa, että lika sisällä voisi omassa yksikössä aiheuttaa sen. Ihan näkyvää likaa siivissä ja muissakin ulostulo aukon osissa.

Tiedä sitten johtuuko tuosta, kun useammalla tuntuu olevan samaa ongelmaa.
 
Toshiba seiyan omistajat, pitääkö teillä sisäyksikön puhallin mitään ylimääräistä ääntä? Meille asennettiin viime tiistaina tuollainen ja pienellä nopeudella puhaltimesta kuuluu semmoinen hento ’naputtava’ ääni. Mielestäni ylimääräinen ääni, kuin puhallin ottaisi johonkin kiinni..
Tälle keväälle asennettu Seiya löytyy ja kyllähän se välillä päästelee sellaista muovinnitkuntaa, eihän se paljon vaadi että muoviosat naputtaa kun sopivasti resonoi. En näe itse ongelmaksi tätä.
 
Kiitos vastauksista. Joo ei ääni häiritse, ajattelin vaan kysäistä miten muilla. Taitaa tosiaan olla semmoinen laitos, että sieltä täältä jotain ääntä toisinaan kuuluu
 
Pari päivää takaperin meille asennettiin mitsun hr35 jäähdytykseen ja kondensiovedet menee alle astiaan. Paljo ko tuosta on oletettavissa kondensiovettä ja pitäisi jo hetken päälläolon jälkeen tulla astiian pohjalle lätäkkö?
Riippuu täysin ilman kosteudesta ja kastepisteestä. Voi olla ettei tule yhtään tai sitten ämpäri kaupalla.
 
Pari päivää takaperin meille asennettiin mitsun hr35 jäähdytykseen ja kondensiovedet menee alle astiaan. Paljo ko tuosta on oletettavissa kondensiovettä ja pitäisi jo hetken päälläolon jälkeen tulla astiian pohjalle lätäkkö?

Kukas ammattilainen tälläsen on mennyt asentamaan? Johonkin ne pitäisi johtaa eikä pelata jollain astioilla...
 
Kukas ammattilainen tälläsen on mennyt asentamaan? Johonkin ne pitäisi johtaa eikä pelata jollain astioilla...
Ihan sallittua, joko vetää ne ämpäriin, johtaa parveekelta alas jos sallitaan tai pumpulla viemäriin.
 
Jos on elukoita niin ei kannata avoimeen vatiin laskea etteivät juo sitä vettä. Eihän se varsinaisesti myrkyllistä ole mutta ei ole hyvä pidemmän päälle.
 