Aurinkopaneelit ja niiden käyttö

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja lenni
  • Aloitettu Aloitettu
Säätimen max. paneeliteho määräytyy akun lataustilan jännitteen ja säätimen max. virran mukaan .
Esim. 24V akulla ja 40A säätimellä se olisi 26 V x 40 A = 1040 W
12V akulla 13V x 40A = 520 W
Paneeliteholla 1560 W olisi lataustilan akkujännite 39V ( 36 V lyijyakku tai LiFePo akku?).
Nämä tiedot löytyy myös EPEVERin sivuilta.
Paneeliteho 48V akulle olisi 2080 W.
Paneelin avoimen tilan jännite max . 150V eli max 3 <50 V voc paneelia sarjaan.

Se Epeveri lataa edelleen sillä 26V/40A. Olikin puhetta, paljonko säätimen perään saa paneeleja kytkeä. Tietysti Voc pitää pysyä rajoissa.. Epever kertoo manuaalissa "Max PV Array Power, 24V/1560W".
 
Se Epeveri lataa edelleen sillä 26V/40A. Olikin puhetta, paljonko säätimen perään saa paneeleja kytkeä. Tietysti Voc pitää pysyä rajoissa.. Epever kertoo manuaalissa "Max PV Array Power, 24V/1560W".
Onkohan virhe manuaalissa, koska ei säädin max. virtaa voi ylittää. Tietysti paneelitehon voi ylittää, mutta säädin
tuskin voi max. virtaa ylittää 50 % hajoamatta. Kaiken lisäksi ei tuota virhettä ole EPEVERin sivulla.
Eipä näytä löytyvän netin manuaalista tuota virhettä, mutta sen sijaan hyötysuhdekäyristä näkee, hyötysuhde heikkenee lataustehon(virran) kasvaessa ja myös paneelijännitteen kasvaessa.
 
Viimeksi muokattu:
Onkohan virhe manuaalissa, koska ei säädin max. virtaa voi ylittää. Tietysti paneelitehon voi ylittää, mutta säädin
tuskin voi max. virtaa ylittää 50 % hajoamatta. Kaiken lisäksi ei tuota virhettä ole EPEVERin sivulla.
Eipä näytä löytyvän netin manuaalista tuota virhettä, mutta sen sijaan hyötysuhdekäyristä näkee, hyötysuhde heikkenee lataustehon(virran) kasvaessa ja myös paneelijännitteen kasvaessa.

Miksei voisi? Sehän tässä onkin kysymys. Eihän se säädin tiedä virrasta mitään. Lataa sen mitä lataa (tai ottaa sen mitä saa, ennen kuin jännite laskee, ja säätää lataus virran sen mukaan). 40A teholla saa maksimissaan ladattua. Vaikka paneeleilta olisikin enemmän tarjolla.

Tavan verkkoon kytkettävät invertterit ainakin kestää helposti 50% ylimitoituksen (eli vaikka 3kW inun perään 4,5kWp).
 
Miksei voisi? Sehän tässä onkin kysymys. Eihän se säädin tiedä virrasta mitään. Lataa sen mitä lataa (tai ottaa sen mitä saa, ennen kuin jännite laskee, ja säätää lataus virran sen mukaan). 40A teholla saa maksimissaan ladattua. Vaikka paneeleilta olisikin enemmän tarjolla.

Tavan verkkoon kytkettävät invertterit ainakin kestää helposti 50% ylimitoituksen (eli vaikka 3kW inun perään 4,5kWp).
40 A on rajoitusvirta (ei teho) jota säädin tarkkailee ja rajoittaa laskien maksimitehon tai -virran pistettä.
Eli virta rajoittuu 40A:iin olipa paneliston max. teho(jännite) mitä hyvänsä . Säädin ei lataa yli 40A:lla olipa
max. paneeliteho mitä hyvänsä. Paneeleja eri ilmansuuntiin sijoittelemalla saa jaettua paneelistosta saatavaa
tehoa pidemmälle ajalle, vaikka ei saa yhteenlaskettua huipputehoa koskaan.
Hyötysuhde käyristä voit laskea säätimen häviötehon esim. 1040 W x 5% olisi noin 50 W lämpötehoa säätimestä.
Ehdottamallasi 1560W:lla ja 24V akulla säätimen lämpöteho olisi jo hyötysuhteen heikkenemisen vuoksi 150 W luokkaa.
(manuaalissa ei edes ole hyötysuhdetta tuolle arvolle, koska virta rajoittuu 40A:iin)
 
Onko täällä tietoa tämän kevään avaimet käteen aurinkopaneelipakettien hinnoista? Ollaanko samalla tasolla kuin viimevuonna, eli n.1k€/1kwp vai onko nousua/laskua
 
Tuli tilattua Helenin poisto myynnistä Sungrowin sg5.0rt invertteri, oliko vikatikki vai onko ihan ok ?
 
Niin se on, paneeli antaa jännitettä riippumatta siitä mitä säädin tekee, mutta ei anna virtaa.

Säädin ottaa sen virran minkä haluaa.

Kunhan jännite ei ylity niin ei pitäisi olla ongelmaa.
Ainakin pwm säädin ei rajoita virtaa mitenkään, vaan toimintalogiikka perustuu puhtaasti jännitteen seurantaan, niin että paneelin virta on mitoitettava säätimen ehdoilla.
 
Ainakin pwm säädin ei rajoita virtaa mitenkään, vaan toimintalogiikka perustuu puhtaasti jännitteen seurantaan, niin että paneelin virta on mitoitettava säätimen ehdoilla.

Voi olla, itse en noita PWM vehkeitä nykyvuonna voi suositella
 
Voi olla, itse en noita PWM vehkeitä nykyvuonna voi suositella
Jos käsillä on 12v paneeli ja 12v akku, ei ole sinänsä mitään hyötyä laittaa mppt säädintä pwm sijaan, mutta jos koko systeemin hankkii nyt, niin siinä 12v paneelissa ei ole mieltä, joten se pwm säädinkin jää sen myötä pois.
 
Näin itsekin olen käsittänyt, mutta miksi sitten säätimissä kerrotaan paneelien sallittu maksimivirta? Onko mitään tilannetta, missä ylimitoitettu paneelisto voisi hajoittaa lataussäätimen, jos jännite pysyy kuitenkin rajoissa? Toki se lataussäädin joutuu kovemmalle, jos aina maksimivirrat saatavilla, mutta kaipa ne pitäisi suunnitella kestämään se.

Paneelit ovat nykyään melkein edullisempia kuin kattopelti, joten rajukin ylimitoitus voi olla järkevää.
Ainakin osa säätimistä on suojattu väärää napasuutta varten inputin rinnalla olevalla estosuuntaisella diodilla joka palaa ylivirrasta jos inputtiin kytkee väärinpäin ylimitoitetun aurinkopaneelin.

Ainakin joidenkin Victronien ylijännitesuojaus on myöd tehty niin että se oikosulkee paneelin inputin, liian isolla paneelilla tuota ei kestä tehdä vaan säädin tai sulakket palavat.

Myös mppt-säätimen ”hairahdukset” ovat helpompia sietää ja ylivirtasuojaus voidaan toteuttaa väljemmin speksein ja hitaammin reagoivana jos paneelien virta on rajattu johonkin arvoon. Vaikkapa joku glitch mppt-säätimen ohjausosassa joka kytkee ohjausfetin puoleksi sekunniksi päälle, rajoitetulla paneelin koolla tossa ei tapahdu juuri mitään, ”jättipaneelilla” palaa säädin.
 
Viimeksi muokattu:
Victron:

Err 38, Err 39 and Err 80 to Err 87 - PV Input shutdown​

When these errors show, the PV Input is internally shorted in order to protect the battery from over-charging.

Prior to any other trouble shooting, make sure to update to the latest firmware version.

Possible reasons for this error to occur:

  • The Battery voltage (12/24/36/48V) is set incorrectly. Use VictronConnect to set the right Battery Voltage.
  • There is another device connected to the battery, which is configured to a higher voltage. For example a MultiPlus, configured to equalise at 17 Volts, while in the MPPT this is not configured.
 
  • Avoimen virtapiirin jännite 42.41 V
  • Maksimitehopisteen jännite (MPP): 35,61 V
  • Maksimitehopisteen virta (MPP): 12,92 A
Todettiin että tämän 460 W paneelin voi turvallisesti kytkeä virta-asemaan jonka ottama max. virta on 10 A ja max. jännite 58 V.

Tuottaako tämä siis enimmillään 10 A * 35,61 V = 356,1 W?

Vai nouseeko jännite johonkin 42,41 V ja 35,61 V välille koska virta on matalampi kuin paneelin max-tehopisteen virta 12,92 A?
 
  • Avoimen virtapiirin jännite 42.41 V
  • Maksimitehopisteen jännite (MPP): 35,61 V
  • Maksimitehopisteen virta (MPP): 12,92 A
Todettiin että tämän 460 W paneelin voi turvallisesti kytkeä virta-asemaan jonka ottama max. virta on 10 A ja max. jännite 58 V.

Tuottaako tämä siis enimmillään 10 A * 35,61 V = 356,1 W?

Vai nouseeko jännite johonkin 42,41 V ja 35,61 V välille koska virta on matalampi kuin paneelin max-tehopisteen virta 12,92 A?
Varmaan voi kytkeä jos haluaa paneelista jättää virtakapasiteetyia käyttämättä. Mutta miksi rajoittaa max virtaa ja jättää n.1/3 paneelin tuotoista käyttämättä?
 
Varmaan voi kytkeä jos haluaa paneelista jättää virtakapasiteetyia käyttämättä. Mutta miksi rajoittaa max virtaa ja jättää n.1/3 paneelin tuotoista käyttämättä?

Siis kannettava virta-asema (jonka jo omistan) rajoittaa virran 10 A. Bluetti AC70. Mietin tässä mikä aurinkopaneeli olisi tuolle virta-asemalle paras.
Monien aurinkopaneelien antama max. tehopisteen virta 300-600 W teholuokassa on yli tuon 10 A.
 
Siis kannettava virta-asema (jonka jo omistan) rajoittaa virran 10 A. Bluetti AC70. Mietin tässä mikä aurinkopaneeli olisi tuolle virta-asemalle paras.
Monien aurinkopaneelien antama max. tehopisteen virta 300-600 W teholuokassa on yli tuon 10 A.
Jos laite rajaa max paneelikokoa niin eihän se juuri mitään maksa ylimitoittaa vaikka reippaasti. Harvoin paneeli Suomessa kuitenkaan tuottaa nimellistehoja, muina aikoina saa lisähyötyä.
 
Siis kannettava virta-asema (jonka jo omistan) rajoittaa virran 10 A. Bluetti AC70. Mietin tässä mikä aurinkopaneeli olisi tuolle virta-asemalle paras.
Monien aurinkopaneelien antama max. tehopisteen virta 300-600 W teholuokassa on yli tuon 10 A.

Osta niin iso paneeli mitä lompakko ja tila antaa periksi. Katot vain että Voc jää alle 58V.

@miksu8 kertoikin jo. Suomessa saa harvoin nimellistehoja. Niin ylimitoitettu paneeli kannattaa. Ja sitten kun sähkö ekan kerran loppuu, niin vituttaa. Että olisihan sitä voinut ostaaa vielä x-kertaa isomman paneelin........
 
Mökillä on Victron EasySolar 24v 1600VA ja monitorina BMV-712 Smart missä bluetooth

mikä olisi yksinkertaisin wifiin kytkettävä lisälaite millä seurata latauksen ja akkujen tietoja verkon yli? Mökillä on 4G tukiasema.



 
Vai nouseeko jännite johonkin 42,41 V ja 35,61 V välille koska virta on matalampi kuin paneelin max-tehopisteen virta 12,92 A?
Joo, jännite lähtee nousuun jos ottaa virtaa vähemmän, mutta se ei nouse "lineaarisesti", käytännössä teho kasvaa aika vähän.
 
Tarkoituksena olisi rakennella asuntoautoon aurinkopaneeli. Näiden kanssa ei ole aiemmin tullut puuhailtua joten kysyisinkin neuvoa siihen että millaisen säätimen ja millaiset johdot tarvitsen jos nakkaan auton katolle vaikka tämän kärkkäisen 400w paneelin. Yingli Solar 400W Full Black Mono Halfcut aurinkopaneeli | Karkkainen.com verkkokauppa

Saa linkittää sopivia tuotteita tai laittaa vain malleja, etsinpähän sitten itse jostakin. Saa toki ehdottaa muitakin vaihtoehtoja/kokoonpanoja.

Autossa hupiakkuina 2x uudehkot 105ah exide agm ja starttiakkuna vanha 80ah lyijy.

Käyttö lähinnä kahvinkeitin/mikro/läppäri jne.
 
Tuollainen 30A controlleri riittää: EASUN 100A 80A 60A 20A MPPT Solar Charge Controller 12V 24V 36V 48V Battery Charger Max 150V Back-light LCD Solar Regulator - AliExpress 13
Piuhaksi vähintään 1.5mm² piuha katolta kontrollerille (suosittelen 2.5mm² kaapelia). Kontrollerilta akulle riittää 4mm² piuhat. Aurinkopaneeli tuskin koskaan saa tarpeeksi aurinkoa (kohtisuoraan) eli 390W kontrolleri on aivan riittävä 400W paneelille. Todennäköisesti tuolla paneelilla saa 180-240Wh energiaa aurinkoisena tuntina.

E: en ota kantaa invertteriin missä riittää potku kahvinkeittimelle ja mikrolle.
 
Tuollainen 30A controlleri riittää: EASUN 100A 80A 60A 20A MPPT Solar Charge Controller 12V 24V 36V 48V Battery Charger Max 150V Back-light LCD Solar Regulator - AliExpress 13
Piuhaksi vähintään 1.5mm² piuha katolta kontrollerille (suosittelen 2.5mm² kaapelia). Kontrollerilta akulle riittää 4mm² piuhat. Aurinkopaneeli tuskin koskaan saa tarpeeksi aurinkoa (kohtisuoraan) eli 390W kontrolleri on aivan riittävä 400W paneelille. Todennäköisesti tuolla paneelilla saa 180-240Wh energiaa aurinkoisena tuntina.

E: en ota kantaa invertteriin missä riittää potku kahvinkeittimelle ja mikrolle.
Kiitokset! 2000w siniaalto on jo valmiina. Lähinnä vain se että akut latautuisivat parkissa ollessakin edes jonkin verran.

Onko noista easun -säätimistä käytännön kokemusta ovatko mistään kotoisin?
 
Kiitokset! 2000w siniaalto on jo valmiina. Lähinnä vain se että akut latautuisivat parkissa ollessakin edes jonkin verran.

Onko noista easun -säätimistä käytännön kokemusta ovatko mistään kotoisin?
Saattaisin harkita myös jotain rinnalle kytkettävää siirreltävää paneelisettiä jos haluaa latailla puun varjoon parkittaessa. Mutta tämä nyt vaan siitä kiinni, että paljonko sitä sähköä oikeasti kuluu.

Jos haluaa ajaa vaikka ilmastointilaitetta kesäkuumalla, niin tarpeet ovat vähän erilaisia.
 
EAsun kontrolleri + invertteri (2400W) @ 24V on ollut käytössä ja on laatupeli.
easuun1.jpg
 
Ei ole kokemusta tuosta EAsunista. Mutta näyttää hyvältä. Varmaan pitää seuraavaan projektiin harkita.

Parikin Epeveriä on tullut asennettua, ihan kohtuu vehkeitä.

Jos haluaa pelata varman päälle, niin ei nuo Victronitkaan mitään miljoonia maksa (säätimet). Viikko sitte laitoin nykyisen järjestelmän rinnalle Victron 100/30

Sen verran manuaalia selasin, että totesin ettei asetuksiin ym. Ole mitään syytä mennä koskemaan nykyisellä konfiksella. Hienosti lähti Epeverin kanssa toimimaan rinnakkain. Olin vielä niin laiska että "jomppasin" Victronin akkulähdöt Epeverin lähtöihin samojen ruuvien alle (olivat yllättävän isot). Vähän jäi harmittamaan, kun kiireessä jäi kokeilematta bluetooth/app. Olisiko siellä ollut mitään hienoa käppyrää jne.
 
Off-grid kohteessa ollu parikymmentä vuotta aurinkopaneelit ja nyt olisi aika päivittää akusto lifepo4-aikaan. Koska controller ja inverteri löytyy jo ja kiinteistöllä on myös aggregaatti niin ajatuksena oli hankkia vielä erillinen AC-DC laturi, jolla voisi aina ottaa muutamat ampperitunnit talteen kun aggregaatti pyörähtää.

Onko suosituksia noista akkuvalmistajien (litime, wattcycle etc) omista 20a - 40a latureista? Ulkoisesti näyttävät olevan aivan yhdestä puusta.
 
Off-grid kohteessa ollu parikymmentä vuotta aurinkopaneelit ja nyt olisi aika päivittää akusto lifepo4-aikaan. Koska controller ja inverteri löytyy jo ja kiinteistöllä on myös aggregaatti niin ajatuksena oli hankkia vielä erillinen AC-DC laturi, jolla voisi aina ottaa muutamat ampperitunnit talteen kun aggregaatti pyörähtää.

Onko suosituksia noista akkuvalmistajien (litime, wattcycle etc) omista 20a - 40a latureista? Ulkoisesti näyttävät olevan aivan yhdestä puusta.

Meidän mökillä ihan AGM-akut. Niin ostin vain kylmästi tommosen:

Käyttö on kuitenkin vain talvisin, jos(kun) akut tyhjät. Niin en hirveästi murehtinut latausjännitteistä (24V). Eipä tuo rotisko varmaan edes jaksa ladata AGM/LiFePo4-akkuja täyteen. Kun latausjännitteen pitäisi olla lyijyakkuja suurempi. Joku viisaampi valistakoon. Tuon jännite nyt voi kyllä olla ihan mitä sattuu. Mutta ainakin tyhjiin akkuihin saa jotain.

Ja oli helppo/halpa ratkaisu :cool: Seuraavat akut onkin sitten jotkut esim. Nissan Leafin käytetty akusto. Saa todella halvalla välillä, ja löytyy suoraa tekniikkaa niiden kytkemiseen (googella nopein oli 24kWh 2990€. Mikä tosin sisältää työt + vanha akku pitäisi etsiä jostain heille. Mutta kohtuullisen edullisesti löytyy isojakin akustoja).
 
Idea tuossa laturissa oli se, että suurin osa, ellei kaikki. Ns. älylaturit pitää erikseen käydä kytkemässä. Eivät yleensä lähde lataamaan automaattisesti.

Ja kun mökillä on ~10kpl käyttäjiä. Niin turha opettaa kaikille käyttöä, ei onnitu. Vaan aggregaatin kun käynnistää niin laturi lähtisi automaattisesti lataamaan. Olen ~6v sitten jo asentanut "1-0-1"-kytkimen. Jolla valitaan joko aurinko/invertteri tai aggregaatti. En vain ehtinyt vetää MMJtä sen vertaa, että olisi saanut laturin "pakkosyötölle". Nooh, kesä vasta tulossa.
 
Juurikin sama tilanne itsellä, eli tavoitteena olisi olla laturi joka voisi olla jatkuvasti kytkettynä 230v ac-pistorasiaan ja joka kerta kun aggre horähtää tulille niin saisi aina vähän hyvää. Kuitenkin vedennostot, imuroinnit etc tulee tehtyä aggren voimalla.

Näissä lifepo4-latureissa kun ei ole kuvien perusteella edes virtanappia niin luulisi toimivan ko käytössä WattCycle 12V 20A Solar Battery Charger For 12V Lithium Battery ? Voisi asentaa kiinteästi paikalleen ja unohtaa koko vehkeen olemassaolon. Ja tietysti antaa sen verran turvaa, että jos onkin pitkiä sateisia jaksoja
 
Tuntematta kaikkia vehkeitä on aika vaikea sanoa mitään fiksua, mutta eikö voisi vain hommata ”tyhmän” laturin joka on kiinni akun navoissa ja aggren ac-lähdössä?

Tosin, omat kokemukset kiinaihmeestä eivät ole kovin mairittelevat kun muutaman hassun kWh:n jälkeen toimintasavut puhaltuivat ulos poksahduksen saattelemana.
 
Seuraavat akut onkin sitten jotkut esim. Nissan Leafin käytetty akusto. Saa todella halvalla välillä, ja löytyy suoraa tekniikkaa niiden kytkemiseen (googella nopein oli 24kWh 2990€. Mikä tosin sisältää työt + vanha akku pitäisi etsiä jostain heille. Mutta kohtuullisen edullisesti löytyy isojakin akustoja).
Maksaako vaivaa kun uusia tuoteistettuja lifepoja saa niin halvalla?


Vaikea keksiä miksi harrastaisi puhki nussitun leaffin nmc-akun kanssa kun uutta 48V LFP:tä alkaa saada tonnilla 10kWh.

Tuo erä toki meni jo, mutta vastaavia tulee ja 48V off-grid invertterit + akustot ovat selvästi muodostuneet jonkin sortin ”standardiksi” ja saatavuutta on.
 
Tuntematta kaikkia vehkeitä on aika vaikea sanoa mitään fiksua, mutta eikö voisi vain hommata ”tyhmän” laturin joka on kiinni akun navoissa ja aggren ac-lähdössä?

Tosin, omat kokemukset kiinaihmeestä eivät ole kovin mairittelevat kun muutaman hassun kWh:n jälkeen toimintasavut puhaltuivat ulos poksahduksen saattelemana.

Juuri tällaista etsinnässä ja noi akkuvalmistajien omat akut vaikuttavat paperilta siltä? Ja plussana osaavat tehdä BMS:n herättelyn jos on päässyt sammumaan.

Tai onko antaa suosituksia 20-40a tyhmistä latureista?
 
Juuri tällaista etsinnässä ja noi akkuvalmistajien omat akut vaikuttavat paperilta siltä? Ja plussana osaavat tehdä BMS:n herättelyn jos on päässyt sammumaan.

Tai onko antaa suosituksia 20-40a tyhmistä latureista?
Voin antaa suosituksen välttää näitä - yksi tosiaan kosahti vaikka käyttöä oli hyvin satunnaisesti leikkimiseen käytetyn pienen powerbankin latailu. Kovin montaa kokonaista kWh:ta ei laturin läpi ehtinyt juosta ennenkuin se kosahti.


Kun tarvitsen laturin vain itselleni, niin ostin sitten fiksumman laturin, mutta sitä pitää kyllä näppäillä että saa latauksen päälle.
 
Mistä halvimmalla paneeli nimellisWattia per euro? Noudettuna/toimitettuna uudella maalla.
Mökille pitäisi saada 12V akkulaturiksi moneen hommaan. Aluksi tulee vain vanha auton akku, mutta myöhemmin saattaa jatkojalostua.

Halvimmat paneelit taitaa olla aina 24V systeemille(?), eli puolet tehosta menee hukkaan, jos ei viitsi investoida MPPT säätimeen.

Tästä halvemmaksi?
 
Mistä halvimmalla paneeli nimellisWattia per euro? Noudettuna/toimitettuna uudella maalla.
Mökille pitäisi saada 12V akkulaturiksi moneen hommaan. Aluksi tulee vain vanha auton akku, mutta myöhemmin saattaa jatkojalostua.

Halvimmat paneelit taitaa olla aina 24V systeemille(?), eli puolet tehosta menee hukkaan, jos ei viitsi investoida MPPT säätimeen.

Tästä halvemmaksi?
Melkosta pommia olet rakentamassa jos et säädintä meinaa raaskia ostaa. 400w 40+voltin paneelilla kun ajat vahingossa päivänkin sitä 12voltin vanhaa auton akkua niin se kiehuu ja halkeaa tms.
Ethän edes kokeile muuta kuin ajatuksen tasolla ilman mppt:tä.
 
Melkosta pommia olet rakentamassa jos et säädintä meinaa raaskia ostaa. 400w 40+voltin paneelilla kun ajat vahingossa päivänkin sitä 12voltin vanhaa auton akkua niin se kiehuu ja halkeaa tms.
Ethän edes kokeile muuta kuin ajatuksen tasolla ilman mppt:tä.
Pommeja rakentelin 90 luvulla, kun pojat oli poika, mutta niistä ei liene enää sopivaa kirjoitella netin keskustelupalstoilla.

Ajattelin laittaa säätimeksi zenerdiodin + vastuksen jännitteenjakokytkennän, joka ohjaustransistorilla maadoittaa fetin hilan, kun jännite nousee yli 14.4V Ylläpitolataukseen voisi toimia ihan kiinteäjännitteinen 1.5A regulaattori, jossa etuvastus leikkaa suurimman osan ylijännitteestä, eikä kaikki ole regun lämpökuormana.

Todellinen ongelma tässä on tuo edullisten paneelien jännite, puolet tehosta jää käyttämättä ilman tehokkaita dc-dc hakkureita. Ainoa mitä keksin on ladata kaksi akkua sarjassa ja käytön ajaksi kytkeä ne rinnan. Toki tämän voisi automatisoida neljällä akulla joista toiset kaksi on latauksessa ja toiset käytössä. Akkujen välinen rinnankytkentärele kuitenkin pitäisi olla kuorman mukaan mitoitettu, jolloin sekin rupeaa haaskaamaan tehoa.
 
Viimeksi muokattu:
Ei se mppt montaa euroa maksa, joten ei mielestäni maksa vaivaa alkaa kikkailemaan akkukytkennöillä yms. Tietty jokainen tyylillään, mutta itse vaikka yritän halvalla aina päästä niin yritän myös maksimoida hyödyn.
 
Ei se mppt montaa euroa maksa, joten ei mielestäni maksa vaivaa alkaa kikkailemaan akkukytkennöillä yms. Tietty jokainen tyylillään, mutta itse vaikka yritän halvalla aina päästä niin yritän myös maksimoida hyödyn.
Kyllähän 30A MPPT alkaa jo maksamaan, ainakin jos ostaa Victron energyn. Halpaa säädintä en varmasti uskalla kuitenkaan käyttää yhtään arvokkaammalla akulla.

Osaako nuo MPPT säätimet edes muuttaa tuon luokkaa 30V 11A ---> 12V 30A ? Ainakin jossain esitteissä luki, että teho on vain puolet 12V järjestelmissä, eli ei mitään mainittavaa hyötyä tässä projektissa, jossa mennään kustannukset etusijalla jotta päästään lataamaan älylaitteita ja otsavalon akkuja.

Löysin romulaatikosta tämän tuotteen:

Ajattelin kokeilla kuinka tuolla onnistuisi. Lataus voisi helposti olla 20A, mutta silloin tuo säädin pitää ehkä resetoida manuaalisesti.
 
Nykyajan halpa kiinasäädin hakkaa muutaman vuoden vanhan merkkisäätimen 100-0.
Enkä nyt tarkoita kahden euron pwm-säätimiä.
Noin 30€ kieppeiltä ylöspäin alkaa saamaan ihan hyviä 20A-xxA MPPT-säätimiä, joten ei voi puhua enää edes mistään hinta edellä menemisestä, jos ei edes tuollaiseen viitsi panostaa.
Kyllähän 30A MPPT alkaa jo maksamaan, ainakin jos ostaa Victron energyn. Halpaa säädintä en varmasti uskalla kuitenkaan käyttää yhtään arvokkaammalla akulla.
Sinänsä hupaisaa, ettei uskalleta laittaa "halpaa säädintä", mutta kuitenkin uskalletaan kötöstellä jotain diy-palikoita nuukuuksissaan.
Markkinoilla on muitakin merkkejä, kuin Victron. Victronilla on oma fanikuntansa ja myös paikkansa joissain järjestelmissä, mutta ihan passeleita halpoja kiinasäätimiä löytyy vähän vaatimattomampiin järjestelmiin.
 
Nykyajan halpa kiinasäädin hakkaa muutaman vuoden vanhan merkkisäätimen 100-0.
Enkä nyt tarkoita kahden euron pwm-säätimiä.
Noin 30€ kieppeiltä ylöspäin alkaa saamaan ihan hyviä 20A-xxA MPPT-säätimiä, joten ei voi puhua enää edes mistään hinta edellä menemisestä, jos ei edes tuollaiseen viitsi panostaa. Sinänsä hupaisaa, ettei uskalleta laittaa "halpaa säädintä", mutta kuitenkin uskalletaan kötöstellä jotain diy-palikoita nuukuuksissaan.
Markkinoilla on muitakin merkkejä, kuin Victron. Victronilla on oma fanikuntansa ja myös paikkansa joissain järjestelmissä, mutta ihan passeleita halpoja kiinasäätimiä löytyy vähän vaatimattomampiin järjestelmiin.
Diy-palikoista saa kyllä tehtyä yhtä laadukkaan kuin kaupallisesta, jos sen haluaa ottaa asiakseen. Tässä minun tapauksessa halpa säädin ajaa aivan saman asian, kun romulaatikosta löytyneet jo olemassa olevat protoilukamat. Jos patentissa käytettävän akun arvo on 0€, myös riski on 0%

On eri asia tehdä kaupallisia asennuksia, jossa vedetään kaapelia rullalta ja napsutellaan liittimet paikoilleen. Työ pitää saada mahdollisimman yksinkertaiseksi tuntiansio optimaaliseksi ja takuuasiat yksiselitteiseksi.

Näillä diy-palstoilla taas pyörii paljon harrastelijoita, jotka mahdollisesti haluavat kehittää taitojaan tai tehdä muuten vain kustannustehokkaita tilapäisvirityksiä, niin että aikanaan hankitut osat kävisivät mahdollisimman moneen muuhunkin hommaan.
 
Löysin olemassa olevan paneelikentän laajennukseen yhteensopivat paneelit, mutta kehyksen korkeus on eri kuin nykyisissä. Tämähän ei olisi ongelma, jos 25mm kehyksillä oleville paneeleille saisi vielä Oriman Easy Rail 25mm kiinnikkeitä. Näyttää vaan olevan kaikkialta saldot nollilla.


Olisiko ns paska ajatus käyttää korokepalaa paneelin kehyksen alapinnan ja Easy Rail JAS putken välissä? Esimerkiksi valukorokkeita? Kuten tällainen:

Jos tuohon laittaisi solukumia kitkapinnaksi, ei liukuisi edes alta pois lämpölaajenemisten tms myötä.

Lisäys; Nykyiset asennukset ovat JAS/Easy Rail putkella, en lähde vaihtamaan toiseen merkkiin laajennuksen aluetta..

Edit: sekoälyn virhe. Löysi väärät tiedot paneelin mittojen kohdalle. Tarkasteluissani huomasin että onhan noi vähintään 30mm paksuja. Myyjän infot vaan vähä köykäiset.. Kyselin tekoälyltä apuja, toistaitoinen apuri.
 
Viimeksi muokattu:
Hmm, tuli käytyä katolla ja huomasin yhden paneeleista rikkoutuneen. Saanut jostain ihan kunnon osuman ja koko paneeli säpäleinä. Osasin odottaa jotakin tälläistä kun tämän kevään piikkiteho on jäänyt huomattavasti edellisistä.

Minulla on pari paneelia ylimääräisenä, meneekö vaihto yksinkertaisuudessaan niin että vanha pois ja uusi identtinen tilalle? Saako tehdä itse? Mitä tulee huomioida jos tuota lähtee itse askartelemaan?
 
Hmm, tuli käytyä katolla ja huomasin yhden paneeleista rikkoutuneen. Saanut jostain ihan kunnon osuman ja koko paneeli säpäleinä. Osasin odottaa jotakin tälläistä kun tämän kevään piikkiteho on jäänyt huomattavasti edellisistä.

Minulla on pari paneelia ylimääräisenä, meneekö vaihto yksinkertaisuudessaan niin että vanha pois ja uusi identtinen tilalle? Saako tehdä itse? Mitä tulee huomioida jos tuota lähtee itse askartelemaan?
no ihan ekana että dc linja on katki varmasti etkä aukoile jännitteellisiä liittimiä, muuten periaatteessa vaan paneelin vaihto.. tekemisen luvallisuuteen en ota kantaa ko en tie
edit mitään ajatusta mikä sen ois rikkonu? myrsky lennättäny jotain päisin jossainvaiheessa luultavasti? vai onko kiinikkeet jotenkin huonosti et lumikuorma taivuttanut? jota epäilen kyllä
 
Onko tullut vastaan jotain ”puolikiinteitä” maatelineitä 1-2 paneelille? Vai pitääkö itse nikkaroida eurolavasta.

Kesäkäyttöön niin saisi olla tuulikuorman välttämiseksi vaikka ihan vaakatasossa. YouTubesta rapakon takaa näkyy ainakin niinkin yksinkertaisia että riittää muutama betonilaatta painoksi IntegraRack
 
no ihan ekana että dc linja on katki varmasti etkä aukoile jännitteellisiä liittimiä, muuten periaatteessa vaan paneelin vaihto.. tekemisen luvallisuuteen en ota kantaa ko en tie
edit mitään ajatusta mikä sen ois rikkonu? myrsky lennättäny jotain päisin jossainvaiheessa luultavasti? vai onko kiinikkeet jotenkin huonosti et lumikuorma taivuttanut? jota epäilen kyllä

Ei kyllä mitään ajatusta mikä olisi rikkonut. Voi olla asennuksessakin tullut jo särö joka nyt mosahtanut kunnolla. Pitää tutkia kun saa paneelin pois katolta. Ehkä pitää tehdä yön pikkutunteina niin on varmasti jännitteetön.
 
Onko tullut vastaan jotain ”puolikiinteitä” maatelineitä 1-2 paneelille? Vai pitääkö itse nikkaroida eurolavasta.

Kesäkäyttöön niin saisi olla tuulikuorman välttämiseksi vaikka ihan vaakatasossa. YouTubesta rapakon takaa näkyy ainakin niinkin yksinkertaisia että riittää muutama betonilaatta painoksi IntegraRack

Ihan painekyllästetystä tein mökille,
tuolla nuo nyt on 4v kesät talvet olleet. Tossa on 10km järveä edessä joten ei paljon tuulisempi paikka voisi olla

1746977712931.png
 
Ei kyllä mitään ajatusta mikä olisi rikkonut. Voi olla asennuksessakin tullut jo särö joka nyt mosahtanut kunnolla. Pitää tutkia kun saa paneelin pois katolta. Ehkä pitää tehdä yön pikkutunteina niin on varmasti jännitteetön.
Inverterissä yleensä nykyään kans erotin ko se menee kylmäksi, ko enää ei suositella dc katkoja jotka alussa oli.. eli eka inu kylmäks ja si dc liittimet irti
 
Hmm, tuli käytyä katolla ja huomasin yhden paneeleista rikkoutuneen. Saanut jostain ihan kunnon osuman ja koko paneeli säpäleinä. Osasin odottaa jotakin tälläistä kun tämän kevään piikkiteho on jäänyt huomattavasti edellisistä.

Minulla on pari paneelia ylimääräisenä, meneekö vaihto yksinkertaisuudessaan niin että vanha pois ja uusi identtinen tilalle? Saako tehdä itse? Mitä tulee huomioida jos tuota lähtee itse askartelemaan?

no ihan ekana että dc linja on katki varmasti etkä aukoile jännitteellisiä liittimiä, muuten periaatteessa vaan paneelin vaihto.. tekemisen luvallisuuteen en ota kantaa ko en tie
edit mitään ajatusta mikä sen ois rikkonu? myrsky lennättäny jotain päisin jossainvaiheessa luultavasti? vai onko kiinikkeet jotenkin huonosti et lumikuorma taivuttanut? jota epäilen kyllä

Invertteristä AC-puolen sähköt poikki. DC-puolihan on periaatteessa jännitteinen kuunvalossakin. Mutta sen valokaaren saa aikaiseksi vain jos piiri on kytketty/kuormitettu. Kun invertteri ei ole päällä niin isonkin >1000VDC järjestelmän DC-kaapelit voi huoletta irrotella.
 