Säätimen max. paneeliteho määräytyy akun lataustilan jännitteen ja säätimen max. virran mukaan .
Esim. 24V akulla ja 40A säätimellä se olisi 26 V x 40 A = 1040 W
12V akulla 13V x 40A = 520 W
Paneeliteholla 1560 W olisi lataustilan akkujännite 39V ( 36 V lyijyakku tai LiFePo akku?).
Nämä tiedot löytyy myös EPEVERin sivuilta.
Paneeliteho 48V akulle olisi 2080 W.
Paneelin avoimen tilan jännite max . 150V eli max 3 <50 V voc paneelia sarjaan.
Se Epeveri lataa edelleen sillä 26V/40A. Olikin puhetta, paljonko säätimen perään saa paneeleja kytkeä. Tietysti Voc pitää pysyä rajoissa.. Epever kertoo manuaalissa "Max PV Array Power, 24V/1560W".