Monet verkkoyhtiöt noudattavat Energiateollisuus ry:n verkostosuositusta, jolloin invertterin on täytettävä pientuotantostandardin SFS-EN 50549-1:2019 vaatimukset, en jaksa selvittää täyttääkö tuo laite sitä mutta jos siitä ei löydy mainintaa datalehdestä tai valmistajan sivuilta erillistä sertifikaattilappua niin voi olla että kytkentälupaa ei heru. Samasta syystä käytettyjä inverttereitä ei kannata nykypäivänä ostaa ennen kuin tuo asia on varmistettu vaikka saisi miten halvalla.
Saksalainen standardi VDE-AR-N 4105:2018-11 riittää joillekin verkonhaltijoille mutta useimmiten datalehdissä on mainittu ainoastaan VDE-AR-N 4105 mikä voi tarkoittaa myös vanhempaa versiota joka ei riitä.
Esim. Lahtienergia ei enää hyväksy edes noita VDE-AR-N 4150:2018-11 -mukaisia laitteita.

Eli siis vaikka saisitkin tuon pimenneen invertterin toimimaan niin voi olla että et enää saa lupaa liittää sitä sähköverkkoon.
Käyttäjät ei asialle mitään voi, mutta se on kyllä ikävämpi homma että suomen kokoisessa pienessä maassa täytyy vaatia omia "SFS"-Standardin täyttäviä laitteita. Siinä jää moni hyvä ja laadukas merkki pois markkinoilta kun eivät jaksa muutamaa hassaua myytyä kappaletta testauttaa omaa laitetta. Näissä asioissa EU:sta voisi olla hyötyä ja hyväksyttäisiin jokin yhteinen standardi...
 
Liittynyt
21.05.2017
Viestejä
651
rinnankytkennässä molempien paneelien teho tulee käytettyä hyödyksi varsin hyvin vaikka niillä ei olisikaan omia mppt-säätimiä.
esimerkkinä vaikka https://jinkosolar.eu/wp-content/uploads/EU-JKM580-605N-72HL4-V-F8-EN.pdf

tosta jos P-V kuvaajaa katsoo niin huomaa että auringon säteilyteholle 200W/m2 ja 1000W/m2 maksimitehon jännite on käytännössä sama n. 43v ja lisäksi maksimi toteutuu kohtuullisen laajalla alueella.
Ja kysymyshän lauantailta, johon myös minä olen kommentoinut, ei ollut kahdesta identtisestä n-tyypin yksikidepaneeleista vaan:
"
Vielä noista diodeista, Sunwindin sivulla kerrotaan että diodi olisi turha: Diodit kytkettäessä aurinkopaneeleja rinnakkain?

Miten on? Minulla tuo vanha 285w paneeli on etelään (ehkä kello 17) päin ja uusi 375w tulee länteen (ehkä kello 20), tartteeko diodeja?
"
Jota oli vielä tarkennettu: "Mutta aika pienet kuitenkin erot tuossa maksimijännitteessä 32,7V vs. 34,38V."
 
Liittynyt
18.03.2020
Viestejä
241
Käyttäjät ei asialle mitään voi, mutta se on kyllä ikävämpi homma että suomen kokoisessa pienessä maassa täytyy vaatia omia "SFS"-Standardin täyttäviä laitteita. Siinä jää moni hyvä ja laadukas merkki pois markkinoilta kun eivät jaksa muutamaa hassaua myytyä kappaletta testauttaa omaa laitetta. Näissä asioissa EU:sta voisi olla hyötyä ja hyväksyttäisiin jokin yhteinen standardi...
tuo sfs-standardi mahtanee olla suora käännös EN-12345 standardista kuten nimestäkin voi päätellä ja EN standardin täyttävä laite kelpaa täällä. Mitään ”omaa” siinä ei ole.
 
Liittynyt
18.03.2020
Viestejä
241
  • EN-standardit on saatettava kansallisen standardin asemaan kaikissa EU- ja EFTA-maissa, joten ne ovat identtisiä kaikissa CENELECin jäsenmaissa (SFS-EN, BSI-EN, SS-EN jne.).
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 562
Käyttäjät ei asialle mitään voi, mutta se on kyllä ikävämpi homma että suomen kokoisessa pienessä maassa täytyy vaatia omia "SFS"-Standardin täyttäviä laitteita. Siinä jää moni hyvä ja laadukas merkki pois markkinoilta kun eivät jaksa muutamaa hassaua myytyä kappaletta testauttaa omaa laitetta. Näissä asioissa EU:sta voisi olla hyötyä ja hyväksyttäisiin jokin yhteinen standardi...
Nuo SFS-EN standardit ovat EN standardeja tulkattuna suomeksi. Käytännössä nuo EN standardit ovat juurikin niitä joista EUsta on hyötyä, kun on yhteinen standardi.

SFS standardeissa on myös kansallisia pykäliä, mutta laitestandardeissa niitä ei taida olla ollenkaan..
 
Liittynyt
16.08.2017
Viestejä
6 169
kuinka paljon 10kw voimala maksaa nyt sisältäen asennuksen?
En tunne tätä kauppaa, mutta varmasti 8 tonnilla saa kun ostaa itse osat ja asennuksen erikseen

Tuolta saanee pakettina laadukkaalla asennuksella myös vastaavalla asemnushinnalla, mutta paneelit on laadukkaampia

Halvin mitä nyt äkkiseltään löytyy pakettina kenelle vain, eli tuossa on vielä hyvin tinkivaraa
Screenshot_20240909-191454.png
 
Liittynyt
29.03.2017
Viestejä
1 691
Liittynyt
05.01.2017
Viestejä
399
Oho onpas hinnat tippuneet. Onko nuo Growatt / Astroenergy paketit hyviä? Harmi, että katto on huonoon suuntaan meillä. Miten toimii, jos puolet paneeleista on itä- ja puolet länsipuolella?
 
Liittynyt
27.10.2016
Viestejä
994
Oho onpas hinnat tippuneet. Onko nuo Growatt / Astroenergy paketit hyviä? Harmi, että katto on huonoon suuntaan meillä. Miten toimii, jos puolet paneeleista on itä- ja puolet länsipuolella?
Kyllä noinkin toimii ja monet myös noin asentaa. Toimii tietenkin eri tavalla. Karkeasti: etelään suunnattuna paras tuotto, kun aurinko korkeimmillaan. Itä-länsi-asennuksessa tuotto alkaa aikaisemmin ja päättyy myöhemmin, mutta keksipäivällä tuotto pienempää.
 
Liittynyt
21.10.2016
Viestejä
1 451
Tai ylipäätään käyttöön, kun moni ei ole kotona parhaimpaan aikaan etelään suunnattujen paneelien kannalta. Itse poljen välillä töihin, niin auto latautuu auringolla.

Seuraavaksi akusto ja/tai seinälle itään lisää paneeleja.
 