Aurinkopaneelit, hukkaan heitettyä rahaa vai hyvä sijoitus?

Joo, asetukset pitäisi olla ok, mutta itse kerkesin ostamaan sellaisen itse kolvattavan version, kun en tiennyt OpenDTU Fusionin olemassaolosta. Olen kolmessa eri tilassa kokeillut talon yläkerrassa saada yhteyden onnistumatta. On mahdollista että olen kolvannut jotain väärin ja laite ei toimi oikein. Toisaalta...

. Screenshot 2024-08-18 201342.png
Screenshot 2024-08-18 202639.png
Screenshot 2024-08-18 201548.png



Näin itsekin ajattelin, mutta sähkökulutuslukemien muuttumattomuus antaa ymmärtää toisin. Täytyy vielä katsella huomenna mikä tämän päivän sähkön kulutus/tuottolukemat on sähköyhtiön sovelluksessa, sillä auringonpaistetta on riittänyt.

E: Ostin nyt OpenDTU Fusionin jotta voin varmistua onko vika vain OpenDTU laitteessani. Jos ei yhdistä niin vasta sitten alan tutkia katolla invertteriä ym.

OpenDTU Fusion tuli ja invertteri keskusteli tuon kanssa. Kävi myös ilmi miksi oli niin vaikea sanoa tuottavatko nuo mitään vai ei pelkästään sähköyhtiön tietojen varassa.

Paneelit eivät vain tuota yhtään niin hyvin kuin oletin. Paneelit ovat kyllä suunnattu luoteeseen, mutta odotin silti että 6 x 410W paneelit tuottaisivat edes jonkin aikaa lähelle maksimia. Parhain tuotto päivän aikana käy 800-900 W välillä niin oudolta vaikuttaa. Jos näin vähän tuottavat niin voi olla takaisinmaksuaika todella pitkä vaikka itse asennettuna säästikin jonkin verran rahaa.

PXL_20240909_133320935.jpg
Screenshot 2024-09-09 181248.png

Screenshot 2024-09-09 175317.png
 
OpenDTU Fusion tuli ja invertteri keskusteli tuon kanssa. Kävi myös ilmi miksi oli niin vaikea sanoa tuottavatko nuo mitään vai ei pelkästään sähköyhtiön tietojen varassa.

Paneelit eivät vain tuota yhtään niin hyvin kuin oletin. Paneelit ovat kyllä suunnattu luoteeseen, mutta odotin silti että 6 x 410W paneelit tuottaisivat edes jonkin aikaa lähelle maksimia. Parhain tuotto päivän aikana käy 800-900 W välillä niin oudolta vaikuttaa. Jos näin vähän tuottavat niin voi olla takaisinmaksuaika todella pitkä vaikka itse asennettuna säästikin jonkin verran rahaa.

PXL_20240909_133320935.jpg
Screenshot 2024-09-09 181248.png

Screenshot 2024-09-09 175317.png
Toivottavasti tilanne on ensikeväänä parempi, mutta tuskin kovinkaan paljoa. Itse en luoteeseen ikinä laittaisi paneeleita ja mielestäni täälläkin olen siitä huudellut. Mutta nyt on ainakin jollakin tuollainenkin verrokkiasennus. Jaa miksi en? Itään suunnatut 8*430w paneelit lakkaavat tuottamasta aika aikaisin eteläisessä suomessakin. Klo 19 ei tule oikeastaan enää tähän vuodenaikaan mitään. Heinäkuussa tuli sentään vielä klo 21 asti 1kw teholla 8*430w tuolta
 
Viimeksi muokattu:
OpenDTU Fusion tuli ja invertteri keskusteli tuon kanssa. Kävi myös ilmi miksi oli niin vaikea sanoa tuottavatko nuo mitään vai ei pelkästään sähköyhtiön tietojen varassa.

Paneelit eivät vain tuota yhtään niin hyvin kuin oletin. Paneelit ovat kyllä suunnattu luoteeseen, mutta odotin silti että 6 x 410W paneelit tuottaisivat edes jonkin aikaa lähelle maksimia. Parhain tuotto päivän aikana käy 800-900 W välillä niin oudolta vaikuttaa. Jos näin vähän tuottavat niin voi olla takaisinmaksuaika todella pitkä vaikka itse asennettuna säästikin jonkin verran rahaa.

PXL_20240909_133320935.jpg
Screenshot 2024-09-09 181248.png

Screenshot 2024-09-09 175317.png

Ilmansuunta on kehno. Eipä tuossa varmaan muuta tarvita. Etelään olevat paneelit 35-50 asteen kulmassa parhain?

image-12.png
 
Ilmansuunta on kehno. Eipä tuossa varmaan muuta tarvita. Etelään olevat paneelit 35-50 asteen kulmassa parhain?

image-12.png

Juu, näin on. Kaakon suuntainen katto on jo täytetty 16 x 545W paneeleilla, niin tuli hankittua tuollainen minivoimala toiselle puolelle.

Katto on 35 asteen kulmassa, joka tuossa luoteen kulmassa onkin haitaksi.
 
Moro,
Tuli muun rempan yhteydessä hieman katsottua, mitä 2022 asennettujen paneelien alta löytyy.

SFS on muuttunut loppuvuodesta 2022, tämä asennus tehty ennen sitä, mutta mitä mahtaa "hyvä asennustapa" ja aiempi SFS 6000 sanoa mm. seuraavista asioista;

- paneelien alla olevat johdot ovat irti, tuulelle ja lumelle alttiina, ei ensimmäistäkään nippusidettä
- DC-kaapelit on vedetty harjan läheltä paljaaltaan otsapellin yli. Putkitettu muutoin mutta kulmat paljaaltaan
- invertteristä lähtevä MMJ keskukselle ilmeisesti jäänyt muutaman sentin lyhyeksi, johtimet näkyvät, vedonpoisto jättää arvailunvaraa
- DC-kytkimen johdot yläkautta
- paneelien ja lumiesteiden väli liian pieni, tilaa olisi ollut katolla reippaasti

Keskustelin tästä myyjän ja asentajan kanssa, niin kuulemma hyvä on ja "mökilläkin on kaapelit kattoa vasten". Eli kun tekee itsellensä sekundaa, niin se sitten hyvä... ? :)
 
paneelien alla olevat johdot ovat irti, tuulelle ja lumelle alttiina
Ei taida paljoa lunta mahtua paneelien alle ja mahtaako tuulikaan mahtua heiluttelemaan?
En ainakaan omien paneelien alla ole nähnyt koskaan lunta. Lehtiä sinne kyllä lentää.
 
Ei taida paljoa lunta mahtua paneelien alle ja mahtaako tuulikaan mahtua heiluttelemaan?
En ainakaan omien paneelien alla ole nähnyt koskaan lunta. Lehtiä sinne kyllä lentää.

Varmaan suojaisa paikkana? Tässä on 4 km peltoa etelän suunnasta, niin lunta löytyy kyllä. Ja tuulikin siirtelee mm. sohvaryhmää.. :)
 
Moro,
Tuli muun rempan yhteydessä hieman katsottua, mitä 2022 asennettujen paneelien alta löytyy.

SFS on muuttunut loppuvuodesta 2022, tämä asennus tehty ennen sitä, mutta mitä mahtaa "hyvä asennustapa" ja aiempi SFS 6000 sanoa mm. seuraavista asioista;

- paneelien alla olevat johdot ovat irti, tuulelle ja lumelle alttiina, ei ensimmäistäkään nippusidettä
- DC-kaapelit on vedetty harjan läheltä paljaaltaan otsapellin yli. Putkitettu muutoin mutta kulmat paljaaltaan
- invertteristä lähtevä MMJ keskukselle ilmeisesti jäänyt muutaman sentin lyhyeksi, johtimet näkyvät, vedonpoisto jättää arvailunvaraa
- DC-kytkimen johdot yläkautta
- paneelien ja lumiesteiden väli liian pieni, tilaa olisi ollut katolla reippaasti

Keskustelin tästä myyjän ja asentajan kanssa, niin kuulemma hyvä on ja "mökilläkin on kaapelit kattoa vasten". Eli kun tekee itsellensä sekundaa, niin se sitten hyvä... ? :)
Eihän tuo nyt ainakaan hyvän asennustavan mukainen asennus ole jos johdot on sitomatta, johtimet näkyvät jne.
 
Eihän tuo nyt ainakaan hyvän asennustavan mukainen asennus ole jos johdot on sitomatta, johtimet näkyvät jne.

Lisäksi johtospaghetti pitkin kattoa terävien ponttien yli.
 

Liitteet

  • IMG_20240913_172117_1.jpg
    IMG_20240913_172117_1.jpg
    139,3 KB · Luettu: 174
  • IMG_20240913_172109.jpg
    IMG_20240913_172109.jpg
    262,8 KB · Luettu: 193
  • IMG_20240913_172145.jpg
    IMG_20240913_172145.jpg
    105,6 KB · Luettu: 193
Viimeksi muokattu:
Lisäksi johtospaghetti pitkin kattoa terävien ponttien yli.
Tuon olis tietysti voinut tuoda alaräystäältä alas taivutetussa putkessa, näin meillä laittoivat. DIY miehen (ei aurinkopaneelit) on niin huojentavaa nähdä, että ns "ammattimiehetkään" ei aina onnistu. Meillä esimerkiksi paneelien asennuksen jälkeen aloin keväällä ihmettelemään, kun aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, mutta sähköyhtiön palveluun ei ilmestynyt minkäänlaista tuotantoa. No, olivat kytkeneet voimalan pääsulakkeisiin ja kaikki meni verkkoon ilman mittausta. Ihan Tukesin hyväksymä firma oli asialla.
Teki mieli kyllä sanoa korjaaville asentajille, että "kui tollai voi ees ajatel"? Olisi murteellisesti sopinut heihin hyvin;)
 
Viimeksi muokattu:
Mites kokeneemmat tuumaa. Suorasähkölämmitteinen talo ja vuosikulutus n. 20k. Pakko mennä kiinteillä soppareilla mitkä ovat viimeiset 3v olleet 7-8 snt/kw. ”Kesäkauden” kulutus on ollut n.800-1200 kuukaudessa. Itä-länsi katon suunta, n.45 asteen kulmalla. Minkä kokoista järjestelmää täällä susoiteltaisiin?

Tällainen pisti ainakin silmään:
 
Mites kokeneemmat tuumaa. Suorasähkölämmitteinen talo ja vuosikulutus n. 20k. Pakko mennä kiinteillä soppareilla mitkä ovat viimeiset 3v olleet 7-8 snt/kw. ”Kesäkauden” kulutus on ollut n.800-1200 kuukaudessa. Itä-länsi katon suunta, n.45 asteen kulmalla. Minkä kokoista järjestelmää täällä susoiteltaisiin?

Tällainen pisti ainakin silmään:
Itä länsi puoltaa ko et ole päivällä käyttämässä sähköä. Huipun myynti on aika huonoa.. itse haluisin länteen enemmän jopa paneeleita ny ni ilta kulutus jolloin sähköä eniten tarvee ois katettu paremmin
 
Mites kokeneemmat tuumaa. Suorasähkölämmitteinen talo ja vuosikulutus n. 20k. Pakko mennä kiinteillä soppareilla mitkä ovat viimeiset 3v olleet 7-8 snt/kw. ”Kesäkauden” kulutus on ollut n.800-1200 kuukaudessa. Itä-länsi katon suunta, n.45 asteen kulmalla. Minkä kokoista järjestelmää täällä susoiteltaisiin?

Tällainen pisti ainakin silmään:
Samat speksit kulutuksen kanssa. Loivempi katto, eteläinen Suomi ja samat ilmansuunnat. Paneelit jaettu tasan molemmille puolille ja on varjostuksia vähän liiankin kanssa. Nyt eka vuosi ja 6.7kwp järjestelmällä tuotto 4500kwh. Optimoinnit vielä vähän kesken ja käyttämättä (eli myyntiin) on jäänyt 1000kwh.

Eli n. 30% on mulla vähemmän tuotto vuodessa kuin mitä se olisi suoraan etelään suunnatuilla paneeleilla. Jos olisi ollut kristallipallo niin joku 4 paneelia länteen lisää olisi voinut olla hyvä
 
Mites kokeneemmat tuumaa. Suorasähkölämmitteinen talo ja vuosikulutus n. 20k. Pakko mennä kiinteillä soppareilla mitkä ovat viimeiset 3v olleet 7-8 snt/kw. ”Kesäkauden” kulutus on ollut n.800-1200 kuukaudessa. Itä-länsi katon suunta, n.45 asteen kulmalla. Minkä kokoista järjestelmää täällä susoiteltaisiin?

Tällainen pisti ainakin silmään:
Jos katto pärjää ilman uusimista 25 vuotta ja ei ole huopa eikä aaltopelti niin kannattaa. En alle 10 kwp laittaisi. Itä-Länsi on hyvä suuntaus, tulee oma kulutus hyvin katettua. Kannattaa miettiä myös lämminvesivaraajan / muiden lämmitysten ajastukseen joku ratkaisu.
 
Tällä hetkellä olisi valittava kahden kelvollisen tarjouksen välillä, mutta pohdin enää oikeastaan, että kumpi paneeli olisi parempi vaihtoehto:
1. Longi 535w LR5-66HTH (lasi-muovi), takuu 15/25v
2. Leapton 500w LP182*182M60NB (lasi-lasi), takuu 25/30v

Asennus tulee autotallin loivalle pulpettikatolle suoraan etelään. Paneeleita tulee 14 kpl, joten Longin järjestelmässä se tekee n. 7,5kwp ja Leaptonilla 7,0kwp. Molemmat myyntimiehet puhuvat tietysti omaan pussiin, joten on melko haastavaa tehdä täysin faktapohjaista vertailua. Lasi-muovi tuottaa kuulemma paremmin, koska paneelin alapuoli eristää paremmin lämpöä tummalla peltikatolla pitäen paneelin viileämpänä. Myöskään materiaalien eriävä lämpölaajeneminen ei ole kuulemma ongelma näin laadukkaalla paneelilla. Lasi-lasi on varmasti kestävämpi pidemmän päälle jo takuusta päätellen, mutta eiköhän ne päivitetä kuitenkin esim. 20 vuoden jälkeen tekniikan kehittyessä. Leapton-myyntimiehen mukaan tuo Longi vaatisi kolme kiskoa, tai tulee mikromurtumia lumimassoista, mutta Longi-myyntimies ei tätä allekirjoita. :D Tarjoukset ovat siis hyvin samanhintaisia, hieman alle 1e/W. Onko tähän tarjota mielipidettä?
 