Kaikki verkkoyhtiöt ei vaadi keskuksen ulkoistamista vaan suosittelevat sitä.
Ainut ero on mittauskeskuksen ja liittymisjohdon suojauksessa. Eli sisällä olevan keskuksen sähköinen suojaus on verkostosuojaukset eli 63-80A pääsääntöisesti. Jos liittymisjohdossa syntyy oikosulku niin verkoston " isot " sulakkeet palavat hitaammin ja voi aiheuttaa riskin. Tähän nopeuteen vaikuttaa IK arvo.
Ulkona oleva keskus on turvallisempi kun siitä eteen päin taloon suojaus on vain 25A Max. Eli suojaus on matalampi ja suojaa nopeammin oikosulussa.
Kaikki verkkoyhtiöt ei vaadi keskuksen ulkoistamista vaan suosittelevat sitä.
Ainut ero on mittauskeskuksen ja liittymisjohdon suojauksessa. Eli sisällä olevan keskuksen sähköinen suojaus on verkostosuojaukset eli 63-80A pääsääntöisesti. Jos liittymisjohdossa syntyy oikosulku niin verkoston " isot " sulakkeet palavat hitaammin ja voi aiheuttaa riskin. Tähän nopeuteen vaikuttaa IK arvo.