Kysymyksiä sähkömiehille

Viestiketju alueella 'Yleistä keskustelua' , aloittaja penttip, 18.10.2016.

  1. Chaos

    Chaos

    Viestejä:
    143
    Rekisteröitynyt:
    18.10.2016
    Ja kyseisen ryhmän jännitetaso/johdon/kaapelin mitoitus vaikuttaa myös. Ensimmäiseksi lähtisin ihmettelemään jännitetasoa/-alenemaa yleismittarilla kyseisestä ryhmästä. Kannattaa myös kokeilla, että pudotat kaiken "ylimääräisen" kuorman talosta pois ja jätät valaistuksen päälle ja kokeilet uudelleen. Jos vielä välkkyy, niin luultavasti verkko käymässä pieneksi nykykuormille.
     
  2. Pakana

    Pakana

    Viestejä:
    1 478
    Rekisteröitynyt:
    22.10.2016
    Jotenkin ajattelin että nuo olisi kuristimella olevia valoja, tuollaiset 85-250V lamput pitäisi toimia vaikka kuristin olisikin välissä.

    Lisäksi ainakin osa noista elektronisella ballastilla olevista on käytännössä johdotettu niin että niihin laitimmaisiin nastoihin tulee suoraan nolla ja vaihe, ja se varsinainen ballastin toiminta on niissä keskimmäisissä, jolloin nuo toimivat ihan heittämällä ja disabloivat ballastin automaattisesti.

    Pumpun tiivisteet kun alkaa vuotaa, niin pesuri alkaa sykkimään. Noissa ei ole yleensä mitään erillistä takaisuventtiiliä, vaan se letkupaine on pelkästään pumpun varassa.
     
  3. Ruohonjuuri

    Ruohonjuuri

    Viestejä:
    82
    Rekisteröitynyt:
    23.07.2017
    20191123_125040.jpg
    Millä nimellä tuollaista liitintä kannattaisi etsiä? Menee Led-valon virtalähteeseen. Tuo pienempi piikki noin millin, isomman leveys noin 4mm.
     
  4. lusmux

    lusmux

    Viestejä:
    218
    Rekisteröitynyt:
    16.10.2016
    Ruohonjuuri tykkää tästä.
  5. pcp

    pcp

    Viestejä:
    90
    Rekisteröitynyt:
    22.11.2016
    En tiedä ymmärsinkö väärin mutta huvitti niin paljon että oli pakko tulla kommentoimaan.

    Ketjuttamalla tosiaan jokaisen liiketunnistimen on ensin aktivoiduttava ennen kuin ne valot syttyy. Mitäköhän siellä jakorasiassa olisi tarkoitus ketjutta?
     
  6. TheMeII

    TheMeII Übertaktungspotenzial Tukijäsen

    Viestejä:
    4 381
    Rekisteröitynyt:
    13.11.2016
    Väärällä henkilölle vittuilet kun minä sen ketjutettava-sanan sinne laitoin. Meisseli vaan jatkoi saman termin käyttöä. Eiköhän se kuitenkin ollut selvä mitä tässä tarkoitettiin.
     
  7. Meisseli

    Meisseli

    Viestejä:
    836
    Rekisteröitynyt:
    03.03.2017
    Jos jaksoit lukea koko viestin, niin puhuin kuitenkin rinnankytkennästä joten oletin jokaisen ymmärtävän millaisesta "ketjuttamisesta" on kyse, vaikka termi ei täsmällinen ollutkaan, olisi pitänyt puhua vain kytkennästä jakorasiassa. :)
     
  8. HarriH

    HarriH

    Viestejä:
    26
    Rekisteröitynyt:
    24.10.2016
    Sen verran kannattaa selvittää niille liiketunnistimille tulevaa kytkentää, että kaikki saavat sähkön saman sulakkeen takaa. Eri sulake ja vieläpä eri vaihe saa aikaan mielenkiintoisia sulakkeen laukeamisia...
    Kaikkihan toimivat oikein, kun vain yksi liiketunnistin on aktiivinen, mutta kun on useampi niin ... :)
     
  9. pcp

    pcp

    Viestejä:
    90
    Rekisteröitynyt:
    22.11.2016
    Kyllähän ne voi kytkeä niin että syöttö ensinmäiselle liiketunnistimelle josta kaapeli seuraavalle jne... jostain sitten välissä olevasta tai viimeisestä tai useammasta liiketunnistimesta lampulle (monikko?)

    Kaapelin johtimet ketjutettaan kojeella, itse kojetta ei ketjuteta.

    Viimeisenä: Ei ollut tarkoitus vittuilla.
    Kunhan naureskelin tapaukselle joka voisi hyvinkin olla ihan mahdollinen, niin outoja juttuja sitä aina välillä tapaa. Tämäkin asia niin yksikertainen että tällainen ihmettely vain kertoo sen että sitä tietämystä ei oikeasti ole tarpeeksi asiasta ja kehdataan vielä sanoa että kyllä JOKAINEN varmasti ymmärsi mitä tarkoitettiin.

    :facepalm:

    Olettamus on kaikkien...
     
  10. 0nanias

    0nanias Make ATK Great Again

    Viestejä:
    258
    Rekisteröitynyt:
    03.09.2018
    Ihan samalla tavoin puhutaan mm. pistorasioiden ketjutuksesta eikä kukaan oleta että ne olisivat sarjaan kytkettyjä.
     
  11. pcp

    pcp

    Viestejä:
    90
    Rekisteröitynyt:
    22.11.2016
    Kyllä ja samalla joku ajattelee että niitä ei voi ketjuttaa. Ei nyt mene ihan yhteen.
     
  12. 0nanias

    0nanias Make ATK Great Again

    Viestejä:
    258
    Rekisteröitynyt:
    03.09.2018
    No sinun ajatusvirheellesi ei kukaan muu voi mitään kuin sinä itse. En nyt pysy kärryillä mitä edes haet tällä?
     
  13. pcp

    pcp

    Viestejä:
    90
    Rekisteröitynyt:
    22.11.2016
    No vaikka se olisikin minun ajatusvirhe? niin se vain todistaa sen että sinun olettamuksesi "ei kukaan" on väärin. :btooth:

    No joo.. ei tässä. Mulle o ihan yks ja sama, kunhan nauroin mielikuvalle "juokse talon ympäri ja valot syttyy". Ajatusvirhe löytyy edelliseltä sivulta.
     
  14. Pakana

    Pakana

    Viestejä:
    1 478
    Rekisteröitynyt:
    22.10.2016
    Eihän ketjuttaminen oikeastaan tarkoita sarjaankytkemistä.. Kyllähän esim jokin käytävän valaistuskin on "ketjutettu" eikä ne ole sarjassa, kuten nuo mainitut pistorasiaketjutkin.

    Antennipuolella tehtiin ennen ketjuverkkoja, jotka nyt tkeniikasta johtuen ovat tavallaan sarjaankytkettyjä, mutta se sisäinen rakenne on kuitenkin sellainen että siinä pyritään siihen että ne olisi rinnan.

    Puhtaasti sarjaankytkettyjä voi olla esim saunan valoja jotka on kytketty niin että ne palavat vain kun myös pesuhuoneessa on valo, tuossa ovat kytkimet sarjassa..
    Lisäksi esim pihavalaistus on usein toteutettu sarjaan kytketyn hämärätunnistimen ja valokytkim(i)en yhdistelmällä, mutta ei noistakaan oikeastaan koskaan puhuta sarjaankytkettyinä, vaikka ne teknisesti sitä ovatkin.

    Käytäväkytkimet ovat tietysti myös sarjaankytkettyjä, tosin niissä kulkee kaksi linjaa rinnakkain, joiden välillä vaihdellaan, jolloin saadaan se haluttu toiminne, eli valot syttymään ja sammumaan jokaisesta kytkimestä.
     
    Rensu tykkää tästä.
  15. pcp

    pcp

    Viestejä:
    90
    Rekisteröitynyt:
    22.11.2016
    Onko kukaan muuta väittänyt?

    Jakorasia
    Syöttö
    Viisi liiketunnistinta
    Lamppu

    Mitä tarkoittaa jos ketjutat liiketunnistimet tuossa jakorasiassa?

    Tuossa ylempänä minulla on esimerkki miten ne voidaan myöskin ketjuttaa. Toiminta eroaa sitten vaan.
     
    Viimeksi muokattu: 25.11.2019
  16. Hellepermanni

    Hellepermanni

    Viestejä:
    57
    Rekisteröitynyt:
    20.10.2016
    Voiko valaisimen jossa on N ja L johdot, liittää sokeripalan ja pistotulpan kanssa suojamaadoitettuun pistorasiaan? Onko tämä laillista / turvallista jne?

    Eli tälläinen KOPPLA Pistotulppa - maadoittamaton valkoinen - IKEA ja pistorasiassa on nuo kaksi reikää ja sitten se metalli/kupari "tikku"
     
  17. Mikkos

    Mikkos

    Viestejä:
    3 221
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    E: lukemisen ymmärtäminen
     
  18. TheMeII

    TheMeII Übertaktungspotenzial Tukijäsen

    Viestejä:
    4 381
    Rekisteröitynyt:
    13.11.2016
    Valaisin missä ei ole metallista runkoa ei oikein voi käyttää suojamaadoitusta niin sitä ei silloin ole. Saa kytkeä kaks napaisen valaisimen maadotettuun pistorasiaan. Sama kuin radioissa on vain kaksnapanen johto ja sen saa kytkeä maadoitettuun rasiaan.
     
  19. Hellepermanni

    Hellepermanni

    Viestejä:
    57
    Rekisteröitynyt:
    20.10.2016
    Okei, kiitoksia. Tämähän selvensi asiaa. Eli jos tuohon haluaisi esim. spottivalon niin vaatisi sitten erilaisen tulpan, koska siinä on metallinen runko ja näin ollen myös se kevi löytyy ?
     
  20. TheMeII

    TheMeII Übertaktungspotenzial Tukijäsen

    Viestejä:
    4 381
    Rekisteröitynyt:
    13.11.2016
    Juu, jos se maadoitus on molemmissa päissä niin se pitää kytkeä
     
  21. jarp

    jarp

    Viestejä:
    592
    Rekisteröitynyt:
    31.10.2016
    Maallikkona en tiedä onko sinänsä minkään säädöksen vastainen, mutta tuntuu jotenkin viritykseltä kytkeä tuollainen tynkäjohdolla varutstettu pistotulppa sokeripalaan ja sokeripalasta taas piuhat valaisimeen? Kai nyt jostain löytyy valaisinpistotulppa, jossa on valmiiksi tarpeeksi pitkä johto. Tai jos kyse oli siitä, että valaisimessa on jo valmiiksi johto, mutta siinä ei ole pistotulppaa, niin ostaa pistotulpan jonka voi kytkeä valmiiseen johtoon.

    Edit: Tai sit tajusin väärin ja valaisimessa itsessään oli kiinteä sokeripala ja toi tynkäjohto riittää siihen kytkettynä.
     
  22. TheMeII

    TheMeII Übertaktungspotenzial Tukijäsen

    Viestejä:
    4 381
    Rekisteröitynyt:
    13.11.2016
    Näin minä olen ymmärtänyt
     
  23. Hellepermanni

    Hellepermanni

    Viestejä:
    57
    Rekisteröitynyt:
    20.10.2016
    Juuri näin. Voi olla, että selitin vähän huonosti. Valaisimessa on itsessään kiinteä sokeripala johon on tarkoitus kiinnittää tuo tulppa.
     
  24. Dzeeta

    Dzeeta

    Viestejä:
    324
    Rekisteröitynyt:
    18.10.2016
    Usein lampuissa on sokeripala valmiiksi ruuvattuna, jonka voi sitten asennuksen ajaksi vaikkapa ruuvata irti. Jos lamppu on suojaeristetty, eli vikatilanteessa jännite ei pääse laitteen runkoon, voi sen linkkaamallasi johdolla kytkeä. Tällöin myös sokeripalaan tulee vain kaksi johdinta ruskea/musta ja sininen. Jos esim. metallirunkoinen lamppu kyseessä, siihen sokeripalaan tulee myös maadoitusjohto(keltavihreä) lampun rungosta. Silloin tarvitset myös siihen kuuluvan johdon, jossa se kevi on mukana. Toki kattorasiasta on hyvä tarkistaa, että siellä on se metallinen maadoistusliuska/tappi olemassa.
     
  25. Hellepermanni

    Hellepermanni

    Viestejä:
    57
    Rekisteröitynyt:
    20.10.2016
    Ja mistäs sen sitten tietää, että onko se suojaeristetty?

    SKURUP Kattovalaisin - musta - IKEA

    Jos nyt haluaisi vaikka tuollaisen IKEAN lampun niin ainakaan ohjeen perusteella sokeripalaa ei saa irti?
     
  26. jarp

    jarp

    Viestejä:
    592
    Rekisteröitynyt:
    31.10.2016
    Kaikki nykyaikaiset valaisimet (ja muutkin sähkölaitteet) lienevät joko suojamaadoitettuja (luokka I) tai suojaeristettyjä (luokka II). Joten kuten Dzeeta sanoi, jos valaisimessa on vain kaksi kytkettävää johtoa, niin se lienee suojaeristetty ja jos kolme eli kevi lisäksi, niin suojamaadoitettu... Yleensä (aina?) sähkölaitteisiin on myös merkitty jollain tavalla suojausluokka tarralla tms. (myös pakettiin), katso symbolit esim: Sähkölaitteiden suojausluokat

    Sitten on tietenkin aataminaikuiset luokan 0 laitteet. Tällaisissa laitteissa (muissa kuin valaisimissa) on pistotulppa pyöreä ja se ei käy mihinkään nykyakaiseen pistorasiaan. Jengi näitä sitten kuitenkin kytkee seinään vuolemalla pistotulpasta sivuilta siivut pois ja näin tulevat tehneeksi hengenvaarallisia virityksiä. Näistä kannattaa aina välittömästi pistää piuha poikki ja antaa sapiskaa tekijälle. Vanhuksilta näitä monesti löytyy, kun on pitänyt saada vanhat valaisimet uuteen kämppään ja kuka nyt sähkömiestä tähän tarttisi...

    Luokan 0 valaisimissa sitten on vain sokeripala ja kaksi piuhaa, että sen teknisesti ottaen voi kyllä kytkeä kattoon ilman mitään vuolemisia tms, mutta en kyllä itse haluaisi itselleni mitään luokan 0 laitetta yhtään mihinkään. Jos on rakas laite, niin sähkömies varmaan voi tämmöisen suojamaadoittaa.
     
  27. outonaapuri

    outonaapuri Pro Tukijäsen

    Viestejä:
    1 793
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Kun nyt kerran lampuista puhutaan ja eukko tommosen tänne raahasi niin kysytäämpä samalla.

    Eli tossa olisi tollanen puinen jalkalamppu johon on perus lampunpidike (vai mikälie lampunkanta tjsp) laitettu päähän ja toki maadoittamattomalla pistokkeella.. Vaihdanko a: pelkän pistokkeen b: koko lampunpidikkeen ja johdot.

    1574935758571227167582308286333.jpg 15749357945286666918038732690958.jpg
     
  28. TheMeII

    TheMeII Übertaktungspotenzial Tukijäsen

    Viestejä:
    4 381
    Rekisteröitynyt:
    13.11.2016
    Omaan silmään tuo lampun pääty näyttää ihan hyvältä. Itse vaihtaisin koko johdon kun se nyt on jo aika vanha ja eristysten kunnosta ei oikein ole varmuutta.

    Koska tuote on nykyaikainen niin tuo

    upload_2019-11-28_12-22-10.png

    kuva joka näyttää että vain kaksi johtoa katosta tarkoittaa että se on suojaeristetty.
     
  29. Mikkos

    Mikkos

    Viestejä:
    3 221
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Vaihtaisin kaiken mahdollisen. Näyttää niin vanhalta että tiedä kuinka haperot kaikki osat sisällä on.
     
  30. outonaapuri

    outonaapuri Pro Tukijäsen

    Viestejä:
    1 793
    Rekisteröitynyt:
    17.10.2016
    Sama kait se on vaihtaa kaikki
     
  31. pcp

    pcp

    Viestejä:
    90
    Rekisteröitynyt:
    22.11.2016
    Oman tietämykseni mukaan vaihdettavia laillisia europistokkeita ei ole olemassa joten koko johto joudutaan vaihtamaan, olenko väärässä?

    Tämä tuli nyt täysin persmuistista :)
    Joten älkää pitäkö faktana, en nyt pääse itse asiaa ihan heti tarkistamaan. Jos joku muu muistaisi miten on. Myydään niitä kyllä.
     
  32. MiiCkA

    MiiCkA

    Viestejä:
    209
    Rekisteröitynyt:
    19.11.2016
    Onkos kipsilevyseinässä irralleen päässeelle kotelolle jotain korjaussysteemeitä? Entinen asukki on jo hajottanut reikää vähän lisääkin laittaen pistorasian kulmiin kipsilevyruuvit, jotka ovat tehneet enemmän pahaa kuin hyvää.
     
  33. spengele

    spengele

    Viestejä:
    57
    Rekisteröitynyt:
    23.01.2017
    Onkos kukaan hommannut hiljattain SETI:n myöntämää kelpoisuuspätevyyttä, jolla saa itsenäisesti tehdä vähäisiä sähkötöitä kotonaan?

    Vaatimuksissa mainitaan, että työkokemus tulisi olla kiinteistöjen sähkötöistä. Mulla on aika paljon kokemusta mm. merikonttimallisten järjestelmien ja ajoneuvoihin tehtyjen 230V sähköjärjestelmien huolto- ja korjaustöistä. Nuo eivät ole varsinaisesti kiinteistöjä, mutta samoja standardeja ja määräyksiä niiden kanssa noudatetaan, kun asennukset kuitenkin on kiinteitä.

    Mahtaako olla turha laittaa hakemusta sisään? Tuo kelppari kun maksaa ~320€ vaikka sitä ei edes hyväksyttäisi, niin ei kiinnostaisi lähteä kokeilemaan onneakaan. Pelkästä työkokemuksen ja opintojen soveltuvuuden arvioinnistakin veloittavat yli 200€...
     
  34. Sanpsa

    Sanpsa

    Viestejä:
    68
    Rekisteröitynyt:
    01.11.2016

    Itse sain sähköpätevyys 2:n, vaikka olen käytännössä teollisuudessa urakoinut pelkästään. Työtodistuksissa tais olla vain yhdellä lauseella sähkö ja automaatioasennuksia. Eivät kyselleet sen tarkempaan mitään.
     
  35. 0nanias

    0nanias Make ATK Great Again

    Viestejä:
    258
    Rekisteröitynyt:
    03.09.2018
    Seti veloittaa S2:n arvioinnista tällä hetkellä nelisen sataa euroa, sähköpätevyyksien haussa hylkäävä päätös ei maksa käsitykseni mukaan mitään, aika outoa jos kelpoisuustodistukselle on eri linjaus.

    Kelpoisuusluvilla tehdyt isommat asennukset vaativat joka tapauksessa kolmannen osapuolen varmennustarkastuksen eli onko koko hommassa hirveästi järkeä kun niitä vähäisiä sähkötöitä saa tehdä maallikkokin opastettuna. Jos kerta löytyy korjauskokemusta ja työtodistukset niin parempi hakea vaikka S3.

    Työkokemuksessa tärkeintä on painottaa niitä verkkojännitteellä tehtyjä asennuksia, hituhommien mainitsemisesta ei ole kuin haittaa. Jos on tehnyt vuokrafirmojen kautta, niin työtodistus pitää saada siltä asiakasyrityksen sähkötöiden johtajalta.
     
  36. omena

    omena

    Viestejä:
    143
    Rekisteröitynyt:
    19.11.2016
    Pitäisi valita sähköpatteri kahden väliltä. Toinen on 1500w ja 95cm leveä. Toinen on 2000w ja 125cm. Ikkunalasi n. 110cm. Onko haittaa jos patteri on liian tehokas tai vaihtoehtoisesti onko haittaa jos ikkuna on jokin verran patteria leveämpi?
     
  37. Niämine

    Niämine

    Viestejä:
    35
    Rekisteröitynyt:
    24.10.2016
    ...epäilemättä joku fiksumpikin vastaa, mut eipä oo kyllä mitään väliä että ikkuna on (noin vähän) patteria leveempi. Ja yhtä lailla, "liian tehokas" patteri ei oo myöskään haitaks (kunhan vaan sulakkeet kestää...).
     
  38. spengele

    spengele

    Viestejä:
    57
    Rekisteröitynyt:
    23.01.2017
    Näköjään tuolla lukee, että lasku lähetetään vain hyväksytyistä päätöksistä ainakin sähköpätevyyksien osalta. Sähköpätevyyksiin vaaditaan tuo sähköturvallisuustutkinto, joka myös maksaa ja on siitä oma lisävaivansa. Vähän hämää, kun tuolla on erikseen hinta sille, että kokemus ja koulutus arvioidaan pätevyyksiä varten.

    Mulla olisi tarvetta laittaa lisää pistorasioita ja valaisimia, sekä katkaisijoita yms. Näitä ei taida maallikko saada tehdä opastettuna tai ainakin siihen vaadittaisiin lisäksi sähkärin hyväksyntä. Ne osaa kyllä veloittaa siitäkin, eikä mulla ole tuttua sähkäriä, jolla olisi pätevyys.

    Kyllä mä noita vaihtoehtoja olen punninnut ja nuo kelpparit olisi ihan riittävät ja pienimmän vaivan tie. Pitää varmaan kysyä suoraan sieltä SETI:ltä noista veloituksista ja soveltuvuuksista.
     
  39. 0nanias

    0nanias Make ATK Great Again

    Viestejä:
    258
    Rekisteröitynyt:
    03.09.2018
    Juu, SETIltä varmasti saa sen tarkimman tiedon kustannuksista.

    Katselin itsekin vähän noita juttuja mihin S3 nykypäivänä oikeuttaa ja näköjään sieltä on napattu pois oikeus lisätä edes se yksi ryhmä keskukseen joten eipä tuon hankkimisessa ole tosiaankaan enää juurikaan etua verrattuna kelpoisuustodistukseen jos itselleen tekee.
    Kustannuksiakin tulee reippaanlaisesti, kirjoista n.460e (STM tutkintopaketti 3, Sähköinfo) ja päälle pari sataa tutkintomaksusta jos käy pelkässä kokeessa ilman valmentavaa koulutusta. Ja tähän tietty lisäksi se 390e setille pätevyyden arvioinnista eli reilussa tonnissa mennään jo siinä vaiheessa...
     
  40. Dzeeta

    Dzeeta

    Viestejä:
    324
    Rekisteröitynyt:
    18.10.2016
    Läpiviennillä autotallin jakorasialta tuotu ulkopistorasia hajottaa ilmeisesti led -valaisimien liike/hämärätunnistimen. Tämä on nyt kolmas lamppu. Eka ja toinen toimivat jonkin aikaa, mutta nyt vain välähti, eikä toimi enää. Jos tunnistimen ohittaa, niin itse led -paneeli toimii kyllä. Avasin yhdestä tunnistimen, mutta ei siellä mitään näkyvää ollut vialla, en ehtinyt mittailla mitään. Mikähän lie vikana. Suko -testeri näyttää rasian olevan kunnossa, niin myös yleismittari antaa tasaisen 230v. Pistorasia on sähkärin asentama.
     
  41. 0nanias

    0nanias Make ATK Great Again

    Viestejä:
    258
    Rekisteröitynyt:
    03.09.2018
    Ovatko kaikki kolme valaisinta olleet samaa mallia? Jos kyllä, niin kannattaa vaihtaa merkkiä :D
    Käytännössä ainoa kiinteisiin asennuksiin liittyvä ongelma mikä tunnistimen voisi hajottaa on kolmivaiheryhmän nollavika, mutta laitteiden/valaisimien hajoamisia olisi silloin muuallakin.
     
    Rensu tykkää tästä.
  42. Dzeeta

    Dzeeta

    Viestejä:
    324
    Rekisteröitynyt:
    18.10.2016
    Muualla ei ole hajonneet, mutta tallin sähköt olivat jonkin verran kesken, kun sähkäri ne veti pakettiin(eri, kuin alkup asentaja). Piuhoja siellä täällä ja keskuskin kamalan näköinen viritys. Ne on olleet kaikki tuollaisia halpoja samanmallisia, mutta ei ihan saman merkkisiä. Esim harjun joku 30w paneeli, nyt en edes muista mitä merkkiä viimeisin oli, mutta samanmoisia ovat.
     
  43. Pakana

    Pakana

    Viestejä:
    1 478
    Rekisteröitynyt:
    22.10.2016
    Ehjä puurunkoinen valaisin ja muovipintainen lampun kanta, jos kaapeli on siistin näköinen ja notkea, niin ei tuossa ole estettä vaihtaa pelkkää pistotulppaa.

    Ettei se liiketunnistin olisi niitä vanhoja hehkulampun eteen taroitettuja transistorilla (tms) toimivia? Niitä oli aiemmin aika yleisesti käytössä kun liiketunnistimilla ohjattiin käytännössä vain hehkulankalamppuja. Vaihda uusi releellinen tunnistin niin pitäisi toimia taas.

    Jos tarkoitat että jossain ledheittimessä on oma kiinteä tunnistimensa, niin unohda tuo.
     
  44. ddude

    ddude

    Viestejä:
    582
    Rekisteröitynyt:
    22.10.2016
    Mulla on mökillä muutama 2 osainen pinta-asennettu pistorasia. Nykypäivän mukaan pistorasioita on aivan liian vähän. Voiko noihin vain vaihtaa tilalle 4 osaiset rasiat, vai pitääkö samalla vaihtaa jotain muutakin?
     
  45. Pakana

    Pakana

    Viestejä:
    1 478
    Rekisteröitynyt:
    22.10.2016
    Kyllä voi, kun vaihdat vastaavan tilalle. Eli esim uusikin on maadoittamaton.

    Siihen voi kyllä asentaa myös toisen rinnalle, ei siinä ole pakko neliosaista käyttää.
     
    ddude tykkää tästä.
  46. Trans-Late

    Trans-Late

    Viestejä:
    27
    Rekisteröitynyt:
    11.12.2018
    Kyllä nykyään on. Jossain vaiheessa ne olivat kiellettyä ja kai sillä ajettiin takaa sitä, ettei vaihdella 0-luokan pistotulppaa europistotulppaan suojaeristämättä laitetta, mutta maadoitettuun pistotulppaan vaihtaminen ilman maadoittamista on ihan sama asia. Suojaeristetyn laitteen pistotulpan saa vaihtaa myös 1-luokan, eli maadoitettuun pistotulppaan. Maadoitus jätetään silloin kytkemättä.

    Monet vanhoista laitteista, joissa on 0-luokan pistotulppa, todennäköisesti täyttää sellaisenaan suojaeristyksen vaatimukset, jotka eivät kovin kummoiset ole. Ennen niihin vain lyötiin se 0-luokan tulppa, kun suurin osa pistorasioista oli maadoittamattomia, ja kun vikavirtasuojia ei ollut, niin samalla estettiin niiden käyttö vaarallisissa tiloissa, joissa oli maadoitetut pistorasiat.
     
  47. Dzeeta

    Dzeeta

    Viestejä:
    324
    Rekisteröitynyt:
    18.10.2016
    Joo siis oma kiinteä tunnistin on. On kyllä erikoinen vika. Vein heti suivaantuneena lampun takaisin motonettiin, jossa myyjä testasi ja kas kummaa, kun toimi. Takaisin kotiin ja testiä toisessa rasiassa -> toimii. Vaihdoin piruuttani sen ulkorasian, ei vaikutusta. L1 ja N välillä 230v, L1 ja maa 230, N ja maa 0v. Eli pitäisi toimia, kuten pitää.. ei jaksa ymmärtää. Rasian vaihdon jälkeen lamppu paloi n. 5sek, jonka jälkeen millään säädöillä ei enää. Otin rasian vaihdon ajaksi johdonsuojat alas, testasin jännitteettömäksi ja silti laukaisi vvsk:n ulkokeskuksesta. Jotain häikkää nyt tuntuu olevan, mutta en keksi mitä...

    Edit. Ainut mikä tulee mieleen, on jonkinlainen nollavika, eli nolla jossain päin irti. Pitää tutkiskella.
     
    Viimeksi muokattu: 30.11.2019
  48. pcp

    pcp

    Viestejä:
    90
    Rekisteröitynyt:
    22.11.2016
    Ymmärtääkseni europistokkeen käyttöä rajoittaa myös virta. Standardissa mielestäni on myös jotain mainintaa vedonpoistosta ja itse rakenteesta. Joku voisi kirjasta tarkistaa, varmaan joltain löytyy?

    edit: Liitäntä- ja jatkojohtojen korjaus
    [ Vain rekisteröityneet käyttäjät näkevät Spoiler-tagin sisällön. Rekisteröidy foorumille... ]
     
    Viimeksi muokattu: 30.11.2019
  49. pcp

    pcp

    Viestejä:
    90
    Rekisteröitynyt:
    22.11.2016
    Tuo on normaalia jos vikiksen takana muitakin laitteita.

    Kerro kun jos selviää vika, oudolta kuulostaa.
     
  50. spede

    spede

    Viestejä:
    2 169
    Rekisteröitynyt:
    16.10.2016
    Pitäis uuni, induktiotaso sekä tiskikone virittää muuan asuntoon. Siellä ei vetoa tiskikoneelle, mutta putkipuolen voin hoitaa itse, mutta näistä sähköistä vähän hukassa. Taulussa lukee 2x6mm 20A liedelle, pääkytkin 25A. Tiskikone varmaan menee maadoitettujen rasioiden 16A kiinni, mutta kun nuo keittotaso ja uuni ovat erillisiä ja vaatinevat molemmat(?) voimavirran.

    Lattialla seisovia liesiä ja liesi+taso yhdistelmiä laitellut joskus kiinni, mutta jotenkin tuntuu että tuolla kämpässä nyt näiden erillisten settien kanssa joutuisi tekemään ns. "oikeita" sähkötöitä. Pitääkö paikkansa?