Kysymyksiä sähkömiehille

Pitäisi vaihtaa ulkovaloja ohjaavat ajastimet, koska kellojen paristot on loppu. Täällä on jonkin verran sähkökatkoja kun on ilmajohdot. Ei jaksaisi aina olla laittamassa kelloja uudestaan aikaan katkon jälkeen. Lisäksi olisi kiva saada älykkäämmät ohjaukset.

Shellyn laitteita löytyy jo, joten ajattelin niitä laittaa. Jos jollain muulla merkillä on parempia laitteita niin saa ehdottaa niitäkin. Ohjaus tulee mahdollisesti Home assistantilla. On vasta testauksessa, joten ei ole aivan 100 % varmaa.

Nykyisissä ohjaimissa on kaksi kanavaa. Olisiko Pro 2 hyvä korvaaja?

Autotalliin voisi samalla kertaa laittaa ajastuksen auton lämmitykselle. Pro 3 voinee ohjata valot ja ulkopistorasian?
 
Onko mestareilla ja tietäjillä heitellä vaihtoehtoja sulakkeeksi/releeksi?

Tarve: Sulakkeen toimintaa saisi jonkun rajapinnan(matter tai vastaava) kautta ohjattua. Pörssisähkön seuraus ja manuaalisesti puhelimen/smart homen avulla päälle/pois.

Vesivaraaja ja lattialämmöt tarkoitus pörssin mukaan ohjailla ja kiukaalle olisi kiva kun saisi itse puhelimella laiteltua päälle.
 
Onko mestareilla ja tietäjillä heitellä vaihtoehtoja sulakkeeksi/releeksi?

Tarve: Sulakkeen toimintaa saisi jonkun rajapinnan(matter tai vastaava) kautta ohjattua. Pörssisähkön seuraus ja manuaalisesti puhelimen/smart homen avulla päälle/pois.

Vesivaraaja ja lattialämmöt tarkoitus pörssin mukaan ohjailla ja kiukaalle olisi kiva kun saisi itse puhelimella laiteltua päälle.
Shelly rele varaajan ja lämmityksen kontaktoria ohjaamaan lienee se suosituin tapa laittaa ne pösä ohjatuksi.

Kiukaan etäohjauksen kanssa siellä pitää olla järjestelmä jolla kiukaan etäkäynnistyksen turvallisuus varmistetaan. Esimerkiksi painike pesuhuoneessa jolla vahvistat että sauna on turvallinen etäkäynnistää, se etäkäynnistysmahdollisuus pysyy aktiivisena kunnes saunan ovi aukaistaan ja joku käy laittamassa pyyhkeen kiukaan päälle.
 
Shelly rele varaajan ja lämmityksen kontaktoria ohjaamaan lienee se suosituin tapa laittaa ne pösä ohjatuksi.

Kiukaan etäohjauksen kanssa siellä pitää olla järjestelmä jolla kiukaan etäkäynnistyksen turvallisuus varmistetaan. Esimerkiksi painike pesuhuoneessa jolla vahvistat että sauna on turvallinen etäkäynnistää, se etäkäynnistysmahdollisuus pysyy aktiivisena kunnes saunan ovi aukaistaan ja joku käy laittamassa pyyhkeen kiukaan päälle.
Saunan osaltako tuo tosiaan on pakollista?
Shellyltä jokin tietty malli? Onko Shellylle kilpailijoita näiden saralla?
 
Kiukaan etäohjauksen kanssa siellä pitää olla järjestelmä jolla kiukaan etäkäynnistyksen turvallisuus varmistetaan.
Kuulostaa järkevältä. Muutamia taloja paloi 90-luvulla kun näitä etäkäynnistyksiä tuli. Pyykkien kuivaus lienee yleisin syy.
 
Jos Shelly ohjaa erillistä kontaktoria niin onko noista Shellyn PM -versioista mitään iloa? Varsinainen kuormahan kulkee silloin kontaktorin kautta joten ei kait tuo Shelly PM saa kuormaa siitä mitattua?
 
Jos Shelly ohjaa erillistä kontaktoria niin onko noista Shellyn PM -versioista mitään iloa? Varsinainen kuormahan kulkee silloin kontaktorin kautta joten ei kait tuo Shelly PM saa kuormaa siitä mitattua?
Ei ole iloa. Laita EM mittamaan, saa myös releen.
 
Onko sähkömiehillä kokemusta Uni-T:n asennustestereistä?

Ei asennustesteristä, mutta eristysvastusmittarista on.

Tämän tyylisestä: Eristysvastusmittari UNI-T 501

Ja sen perusteella sanoisin että kannattaa jättää ostamatta. Mittarilla voi mitata 1000v:lla, mutta mittajohdot oli speksattu vain 500v. Yksi tuollainen on "räjähtänyt" käsiin, mittarissa ei ollut mitään sulakkeita ym suojia sisällä. Muutenkin sisältä näytti huonolaatuiselta, ohuimmat mahdolliset johdotukset, huonon näköiset liitokset ja tinaukset (näytti käsin kolvatulta).
 
Vähän saman tyylisiä kokemuksia tuosta merkistä, harrasteluhommissa osa kamppeista ihan hyviä mutta en noita sotkisi mukaan mihinkään liiketoimintaan jossa testaillaan asennusten turvallisuutta tai työskennellään verkkojännitteen parissa. Eikä nuo ole edes mitään älyttömän halpoja verrattuna joihinkin alalla käytössä oleviin edullisemman pään perustestereihin.
Jos raha on tiukassa niin mielummin ostaa vaikka jonkun käytetyn ja mittailee sillä.
 
Vähän saman tyylisiä kokemuksia tuosta merkistä, harrasteluhommissa osa kamppeista ihan hyviä mutta en noita sotkisi mukaan mihinkään liiketoimintaan jossa testaillaan asennusten turvallisuutta tai työskennellään verkkojännitteen parissa. Eikä nuo ole edes mitään älyttömän halpoja verrattuna joihinkin alalla käytössä oleviin edullisemman pään perustestereihin.
Jos raha on tiukassa niin mielummin ostaa vaikka jonkun käytetyn ja mittailee sillä.

Käytettyjä asennustestereitä vähän heikosti tarjolla. Joskus katsonut ja halvempi melkein ostaa uusi ellei jostain konkurssipesästä löydy.
 
Entisessä opinahjossa noin 15 vuotta sitten oli Uni-T:n käyttöönottomittareita. Silloin ei vielä kiinnittänyt niin paljon huomiota, mutta nyt parempia (Fluke/Beha) testereitä käyttäneenä huomaa, kuinka kömpelöitä käyttää (mielipide) nuo olivat. Ja näkyy mittaustoleranssitkin olevan vähän isommat.
 
Ite pitkään etin mittaria ja päädyin lopulta Beha-Amprobe Proinstall 100 hankkimaan. Taisi olla halvin mitä markkinoilta löytyi ja pystyi tekemään kaikki testit. Jälkikäteen paljastui itelle tuon olevan raudaltaan Fluken 1662 eri kääreissä, tuo fluke vaan maksaa yli tuplasti enemmän.
 
Käytettyjä asennustestereitä vähän heikosti tarjolla. Joskus katsonut ja halvempi melkein ostaa uusi ellei jostain konkurssipesästä löydy.

Ei noita kauheasti myytävänä pyöri eli vaatii melko paljon omaa aktiivisuutta ja aikaa että löytää hyvän diilin, mutta jos testeriä ei ihan heti ole pakko saada niin ajan kanssa sellainen voi jopa osua eteen.
Mutta jos tarve on todellinen niin rahan ei pitäisi olla este edes uuden hankinnalle koska laskutettavaa pitäisi kertyä jo siihen malliin että saa nuo välttämättömät työkaluhankinnat tehtyä.
 
Ei noita kauheasti myytävänä pyöri eli vaatii melko paljon omaa aktiivisuutta ja aikaa että löytää hyvän diilin, mutta jos testeriä ei ihan heti ole pakko saada niin ajan kanssa sellainen voi jopa osua eteen.
Mutta jos tarve on todellinen niin rahan ei pitäisi olla este edes uuden hankinnalle koska laskutettavaa pitäisi kertyä jo siihen malliin että saa nuo välttämättömät työkaluhankinnat tehtyä.

Voihan noille olla todellista tarvetta myös omissa hommissa joissa raha ei vaihda omistajaa. Jos luvat tehdä omia asennuksia niin todennäköisesti löytyy myös paikat/ihmiset keneltä tarvittaessa saa laitteita lainalle jos ei omia ole.
 
KIIREELLISIÄ VASTAUKSIA TOIVOTAAN

Elikkäs vikavirtasuoja alkanut laukeilemaan, uudehko talo (5v sitten rakennettu) eli sulakkeet on uudenmallisia automaatteja ja niiden perässä on vikavirtasuoja. Nyt muutamana iltana vikavirtasuoja lauennut ja tänään laukesi niin että ei enää nouse ollenkaan ylös. Pitäisikö VVS:n nousta ylös kuitenkin siinä vaiheessa kun kaikki sulakkeet on alhaalla? Vai pitääkö tässä siitä huolimatta että sulakkeet on alhaalla niin ottaa kaikki sähkölaitteet ja lamput pois kannoistaan?

Eli vikaa pyritty diagnostisoimaan seuraavasti:
1. Kaikki em. ryhmään liittyvät sulakkeet alas --> ei anna aktivoida VVS

Joo elikkäs vikaa selvitelty lisää. Otin kaikki sulakkeet ja laitteet pois ja sitten antoi nostaa VVS ylös, laitteita kytkettäessä suoja laukeaa kun ilmanvaihtokone kytketään, suoja laukeaa VASTA kun ilmanvaihtokoneen sisäinen virtanappi laitetaan ON asentoon, ei siis vielä siinä vaiheessa kun IV koneen töpseli on sille kuuluvassa pistorasiassa vaan vasta kuin laite laitetaan päälle. Eli varmaan tässä onkin sitten syytä ottaa yhteyttä Swegon Casan huoltoon, nyt sähköt on taas talossa päällä poislukien IV kone.

Kiitoksia jälleen foorumille tässäkin asiassa hyvistä ja nopeista vinkeistä :smoke:


Päivitelläänpäs miten tämä CASE 🚜 päättyi. Eli Ilmanvaihtokoneha oli siis pyörivällä kennolla varustettu mitä en huomannut aluksi mainita. Jo tehtaalta oli laitettu liian pitkä pätkä johtoa kennon sisääntuloilmanpuolelle josta se oli kennoa vastaan hangannut kunnes piuhasta kupari alkoi paistaa ja vikavirtasuoja täten laukesi. Kuvan osoittamalla tavalla pyörivä kenno on merkattu keltaisella ja tuloilmansuodatin punaisella, koska reikä oli hinkuttunut "väärälle" puolelle eli kennon ja suodattimen väliin sitä ei voinut helposti havaita silmällä ennenkuin kenno irroitettiin, toki jos olisi tiennyt mitä etsiä olisi sen varmasti löytänyt. Ratkaisuna sähkömies vaihtoi piuhan, jos olisin itse havainnyt vian olisi varmaan voinut ihan sähköteipillä korjata ja nippusiteellä laittamalla piuhan johonkin kiinni että ei enää laahaa, toki kun sähkömies paikalla uusi lyhyempi piuha parempi ratkaisu.

Sähkömiehen laskun maksan mutta kyllä tästä täytyy alkaa Swegonin kanssa riidellä vaikka takuuta ei enää olekkaan tuotetan on lähtökohtaisesti ollut viallinen kun em. piuha on edes pyörivään osaan voinut koskea. Ja ilmanvaihtonehan oli Swegon Casa R5 eli jos jollakin samaa ongelmaa.

laite.jpg
 
Päivitelläänpäs miten tämä CASE 🚜 päättyi. Eli Ilmanvaihtokoneha oli siis pyörivällä kennolla varustettu mitä en huomannut aluksi mainita. Jo tehtaalta oli laitettu liian pitkä pätkä johtoa kennon sisääntuloilmanpuolelle josta se oli kennoa vastaan hangannut kunnes piuhasta kupari alkoi paistaa ja vikavirtasuoja täten laukesi. Kuvan osoittamalla tavalla pyörivä kenno on merkattu keltaisella ja tuloilmansuodatin punaisella, koska reikä oli hinkuttunut "väärälle" puolelle eli kennon ja suodattimen väliin sitä ei voinut helposti havaita silmällä ennenkuin kenno irroitettiin, toki jos olisi tiennyt mitä etsiä olisi sen varmasti löytänyt. Ratkaisuna sähkömies vaihtoi piuhan, jos olisin itse havainnyt vian olisi varmaan voinut ihan sähköteipillä korjata ja nippusiteellä laittamalla piuhan johonkin kiinni että ei enää laahaa, toki kun sähkömies paikalla uusi lyhyempi piuha parempi ratkaisu.

Sähkömiehen laskun maksan mutta kyllä tästä täytyy alkaa Swegonin kanssa riidellä vaikka takuuta ei enää olekkaan tuotetan on lähtökohtaisesti ollut viallinen kun em. piuha on edes pyörivään osaan voinut koskea. Ja ilmanvaihtonehan oli Swegon Casa R5 eli jos jollakin samaa ongelmaa.

laite.jpg
Vois olettaa Swegonin korvaavan sähkömiehen laskun viasta joka ilmiselvä virhe laitteessa. Virhevastuulla ei saman laista aikarajaa kuten takuutapauksissa.
 
Vois olettaa Swegonin korvaavan sähkömiehen laskun viasta joka ilmiselvä virhe laitteessa. Virhevastuulla ei saman laista aikarajaa kuten takuutapauksissa.
Nojaa, tuo on voinut tulla myös virheellisestä käsittelystä, ts. joku nykinyt tuon johdon tuolta toisen kotelon puolelta tuohon.

Muutenkin virhevastuuhan koskee laitteen myyjää, eli käytännössähän jos swgon tuohon jotenkin tulee vastaan se on ihan vaan goodwilliä
 
Jo tehtaalta oli laitettu liian pitkä pätkä johtoa kennon sisääntuloilmanpuolelle josta se oli kennoa vastaan hangannut kunnes piuhasta kupari alkoi paistaa ja vikavirtasuoja täten laukesi.
Sinistä näyttäisi pilkottavan - eli nolla yhdistynyt maadoitettuun runkoon ja tällöinhän vvsk laukeaa.
-tälläiset joskus vaikeasti löydettäviä vikoja
 
Mistähän johtuu että liesikuvun lamput alkoivat välkkymään yhtäkkiä? Lamput on tavallisia E14-kantaisia ledilamppuja ja ne vaihdoin jo varmuudeksi. Välkkyy niin kauan kuin sitä jaksaa katsella. Toivottavasti ei tarvii sähköasentajaa kutsua.

lk1.jpg
lk2.jpg
 
Mistähän johtuu että liesikuvun lamput alkoivat välkkymään yhtäkkiä? Lamput on tavallisia E14-kantaisia ledilamppuja ja ne vaihdoin jo varmuudeksi. Välkkyy niin kauan kuin sitä jaksaa katsella. Toivottavasti ei tarvii sähköasentajaa kutsua.

lk1.jpg
lk2.jpg
Ei tuo satu olemaan Rosenlew merkkinen paske? Ainakin omassa se valon kytkin etupaneelissa on mallia joku kiinan ihme ja tahtoo ottaa huonosti kontaktia joka sitten auheuttaa vilkkumista.

Toinen vaihtoehto on sitten löysällä olleet lamput, eli ei kokonaan pohjaan saakka kierretty tai tärinästä löystyneet.
 
Ei tuo satu olemaan Rosenlew merkkinen paske? Ainakin omassa se valon kytkin etupaneelissa on mallia joku kiinan ihme ja tahtoo ottaa huonosti kontaktia joka sitten auheuttaa vilkkumista.

Toinen vaihtoehto on sitten löysällä olleet lamput, eli ei kokonaan pohjaan saakka kierretty tai tärinästä löystyneet.
Tämä on joku Savo, mutta kytkimen voisi joo tarkistaa.
 
Tämä on joku Savo, mutta kytkimen voisi joo tarkistaa.
Eihän tossa mallissa ole sellaista automaattimoodia mitä varten on oma sensori? Omassa Savossa on, ja se alkoi pätkimään valoja ja puhallinta oletettavasti koska se sensori kerää rasvaa itseensä. Olikohan se joku 90€ osa, joten napsasin vaan pois koska ei tuolla ominaisuudella mitään tehnyt. Voi sitä likaa olla kyllä muuallakin.
 
off topic mut miks nykyää liesikuvun lamput on siel takana että ei näytä hevon vattuakaan valoa hellalle. Vanhassa oli edessä ja hyvin näki kaikki levyt nyt uudessa tarvii taskulamppua.
 
Eihän tossa mallissa ole sellaista automaattimoodia mitä varten on oma sensori? Omassa Savossa on, ja se alkoi pätkimään valoja ja puhallinta oletettavasti koska se sensori kerää rasvaa itseensä. Olikohan se joku 90€ osa, joten napsasin vaan pois koska ei tuolla ominaisuudella mitään tehnyt. Voi sitä likaa olla kyllä muuallakin.
En ole tuollaista huomannut eikä ole nappulaa.
 
Jos se johtuu valojen liitäntälaitteesta?
Se toimii varmaan hakkuriperiaatteella ja siellä joku konkka tms. alkanut väsymään?
Tai sitten samassa ryhmässä on joku laite joka vaikuttaa jännitteen laatuun?

Ammattilaiselta kysymään apuja.
 
Viimeksi muokattu:
Jos se johtuu valojen liitäntälaitteesta?
Se toimii varmaan hakkuriperiaatteella ja siellä joku konkka tms. alkanut väsymään?
Tai sitten samassa ryhmässä on joku laite joka vaikuttaa jännitteen laatuun?

Ammattilaiselta kysymään apuja.
Ei kai siellä pitäisi olla kuin 230V piuhat ja kytkin välissä. Liesituuletin toimii normaalisti joten tuskin sekään on aiheuttaja.
 
Ok, menee flunssan piikkiin ettei pää toimi kunnolla. :D


Liesikuvun kanssa saman sulakkeen takana ( = samassa ryhmässä) oleva toinen kodinkone voi aiheuttaa välkynnän.
Tuota ei varmaan pysty testaamaan itse. Pitäisi kaivella johtoja tuulettimen sisältä ja irroittaa. Tosin jos ei selviä niin kyllä mä ton puran itse ja maksan sitten vasta asentajalle tuplahinnan munkin jälkien korjaamisesta.
 
Sellainen tapaus, että taloyhtiössä oli putki- ja osittainen sähköremontti. Kylppärikasetti meni kokonaan uusiksi. Sähkötarkastukset yms. tehty ja palattiin asuntoon. Nyt huomattiin, että kylppärin seinän takana olevan keittiön kaapiston päälle on ruuvattu läjä jakorasioita kalustelevyyn kiinni ja sieltä menee pirusti sähkökaapeleita. Kyseessä siis taloyhtiö ja kaappi osakkaan oma ja lisäkaapistona aiemmin asennettu. Onkos aivan oikein, että taloyhtiön vastuulla oleva kiinteä sähköasennus kiinnitetään osakkaan vastuulla olevaan kalusteeseen? Ja mistä tietää, että palosuojaus yms. on kunnossa?

Tuota nimittäin pitäisi pystyä siivoamaan ilman pelkoa, että roiskeet aiheuttavat pahojaan.

Ja tuleehan tuo tila täyteen pölyä ja rasvapölyä muutenkin.

IMG_1440.jpeg


IMG_1444.jpeg


IMG_1445.jpeg
 
Sellainen tapaus, että taloyhtiössä oli putki- ja osittainen sähköremontti. Kylppärikasetti meni kokonaan uusiksi. Sähkötarkastukset yms. tehty ja palattiin asuntoon. Nyt huomattiin, että kylppärin seinän takana olevan keittiön kaapiston päälle on ruuvattu läjä jakorasioita kalustelevyyn kiinni ja sieltä menee pirusti sähkökaapeleita. Kyseessä siis taloyhtiö ja kaappi osakkaan oma ja lisäkaapistona aiemmin asennettu. Onkos aivan oikein, että taloyhtiön vastuulla oleva kiinteä sähköasennus kiinnitetään osakkaan vastuulla olevaan kalusteeseen? Ja mistä tietää, että palosuojaus yms. on kunnossa?

Tuota nimittäin pitäisi pystyä siivoamaan ilman pelkoa, että roiskeet aiheuttavat pahojaan.

Ja tuleehan tuo tila täyteen pölyä ja rasvapölyä muutenkin.

IMG_1440.jpeg


IMG_1444.jpeg


IMG_1445.jpeg
Siihen en osaa, enkä halua vastata onko tuo "oikein" moraalisessa tai juridisessa mielessä, sähköteknisesti tuossa ei ole vikaa, eikä oikeastaan mitään varsinaisesti poikkeuksellistakaan.

Nuo voi putsata ihan huoletta kostealla, ja millä tahansa pesuaineella jolla noita kausteita muutenkin voisi pestä, eikä noihin jakorasioihin mene märkä tai pöly sisään ilman että tuolla tapahtuu muutenkin jotain laajamittaista tuhoa.

Jos nuo kaapit joskus vaihtaa, niin kaapelit ja purkit vaan irroitetaan ensin ja ne jätetään roikkumaan sinne seinille ja laitetaan uusien kaappien päälle. Toki jos tarkoitus on vain poistaa kaapit niin sitten noille kaapeleille pitää puuhalilla jotain koteloita, roiloja tms reittejä.
 
Sellainen tapaus, että taloyhtiössä oli putki- ja osittainen sähköremontti. Kylppärikasetti meni kokonaan uusiksi. Sähkötarkastukset yms. tehty ja palattiin asuntoon. Nyt huomattiin, että kylppärin seinän takana olevan keittiön kaapiston päälle on ruuvattu läjä jakorasioita kalustelevyyn kiinni ja sieltä menee pirusti sähkökaapeleita. Kyseessä siis taloyhtiö ja kaappi osakkaan oma ja lisäkaapistona aiemmin asennettu. Onkos aivan oikein, että taloyhtiön vastuulla oleva kiinteä sähköasennus kiinnitetään osakkaan vastuulla olevaan kalusteeseen? Ja mistä tietää, että palosuojaus yms. on kunnossa?

Tuota nimittäin pitäisi pystyä siivoamaan ilman pelkoa, että roiskeet aiheuttavat pahojaan.

Ja tuleehan tuo tila täyteen pölyä ja rasvapölyä muutenkin.

IMG_1440.jpeg


IMG_1444.jpeg


IMG_1445.jpeg

Eikö tässäkin tapauksessa viimeinen tarkastus ole asukkaan toimesta eli jos jostain syystä lopputulos ei mielytä niin yhteyttä talonyhtiön suuntaan. He sitten arvioivat onko jatko toimiin lähtemiseen syytä.

Luultavasti tuosta sen verran maksat osuutta, että jos mietityttää niin parempi kysyä ja joku asioista päättänyt ja/tai toteuttanut saa kertoa vastaukset kysymyksiisi.
 
Eikö tässäkin tapauksessa viimeinen tarkastus ole asukkaan toimesta eli jos jostain syystä lopputulos ei mielytä niin yhteyttä talonyhtiön suuntaan. He sitten arvioivat onko jatko toimiin lähtemiseen syytä.

Luultavasti tuosta sen verran maksat osuutta, että jos mietityttää niin parempi kysyä ja joku asioista päättänyt ja/tai toteuttanut saa kertoa vastaukset kysymyksiisi.
Noin ne tuli ihan uudessa koulussakin uusien keittiöden kaappien päälle. Ihan suunniteman mukaan. Tuskin on mitään sanomista noissa.
Ei noita jossain linjarempassa ole mitään järkeä alkaa roiloamaankaan, tulee hintaa aika paljon lisää. Kunhan saa piiloon.

Kaapelit ja rasiat on kuitenkin kiinnitetty. Paljon nähnyt sitäkin, että ne on vain nippareilla nipussa ja välttämättä ei edes jakorasiat kiinni.( Näin ei toki pitäisi olla.)
 
Noin ne tuli ihan uudessa koulussakin uusien keittiöden kaappien päälle. Ihan suunniteman mukaan. Tuskin on mitään sanomista noissa.
Ei noita jossain linjarempassa ole mitään järkeä alkaa roiloamaankaan, tulee hintaa aika paljon lisää. Kunhan saa piiloon.

Kaapelit ja rasiat on kuitenkin kiinnitetty. Paljon nähnyt sitäkin, että ne on vain nippareilla nipussa ja välttämättä ei edes jakorasiat kiinni.( Näin ei toki pitäisi olla.)

Aivan sama vaikka uuteen kouluun suuniteltaisiin näin. Siellä ihmiset työskentelevät ja opiskelevat, asioissa voi mennä täysin funktionaalisuus edellä.

Kyseessä on jonkun koti missä teknisen toteutuksen lisäksi esteettisillä asioilla ja asukkaan tyytyväisyydellä kokonaisuuteen pitäisi olla merkitystä. Tässä tapauksessa ymmärsin, että asukas on osakkeen omistaja eli myös maksamassa osansa tästä kokonaisuudesta.

Otin vain kantaa siihen, että hänen kannattaa kysyä asiaa talonyhtiöltä jos asia mietityttää eikä selkeästi ole täysin tyytyväinen.
 
Aivan sama vaikka uuteen kouluun suuniteltaisiin näin. Siellä ihmiset työskentelevät ja opiskelevat, asioissa voi mennä täysin funktionaalisuus edellä.

Kyseessä on jonkun koti missä teknisen toteutuksen lisäksi esteettisillä asioilla ja asukkaan tyytyväisyydellä kokonaisuuteen pitäisi olla merkitystä. Tässä tapauksessa ymmärsin, että asukas on osakkeen omistaja eli myös maksamassa osansa tästä kokonaisuudesta.

Otin vain kantaa siihen, että hänen kannattaa kysyä asiaa talonyhtiöltä jos asia mietityttää eikä selkeästi ole täysin tyytyväinen.
Oko esteettisyys häiriintynyt, jos nuo asennukset näkyy vain tikkailla seisoen?
 
Ainahan osakas voi omalla kustannuksellaan siirrättää nuo kalvorasiat sinne kylpyhuoneen seinää komistamaan jos asia niin kovasti vaivaa.
Ihan asialliselta tuo jälki näyttää jos ei huomioida kaapin päälle jätettyjä paskoja. Ensi rempassa sitten langattomat pistorasiat niin ei johdot häiritse.
 
Ainahan osakas voi omalla kustannuksellaan siirrättää nuo kalvorasiat sinne kylpyhuoneen seinää komistamaan jos asia niin kovasti vaivaa.
Ihan asialliselta tuo jälki näyttää jos ei huomioida kaapin päälle jätettyjä paskoja. Ensi rempassa sitten langattomat pistorasiat niin ei johdot häiritse.
Kovasti inusta näyttää myös siltä, että ei noita päällisiä ole ennen remppaa kovin aktiivisesti siivottu, kun puhtaampaa on noilla ilmeisesti rempan jälkisiivouksen aikana tehdyillä pinnoilla kuin asennettujen kaapeleiden alla... :rolleyes:
 
Kyseessä on jonkun koti missä teknisen toteutuksen lisäksi esteettisillä asioilla ja asukkaan tyytyväisyydellä kokonaisuuteen pitäisi olla merkitystä. Tässä tapauksessa ymmärsin, että asukas on osakkeen omistaja eli myös maksamassa osansa tästä kokonaisuudesta.

Jos seiniä ei ole enempää avattu, toinen vaihtoehto olisi ollut laittaa nuo samat johdot seinälle pintaan. Kyllä tuo nykyinen on paljon esteettisempi kuin se. Toki en tiedä mitä etukäteen on sovittu/puhuttu toteutuksesta.
 
Jos seiniä ei ole enempää avattu, toinen vaihtoehto olisi ollut laittaa nuo samat johdot seinälle pintaan. Kyllä tuo nykyinen on paljon esteettisempi kuin se. Toki en tiedä mitä etukäteen on sovittu/puhuttu toteutuksesta.
Tuo seinä on uusi, kylpyhuonekasetti tosiaan purettiin kokonaan ja lattiakin porattiin auki ja valettiin uudelleen, samalla menivät sekä keittiön että olohuoneen seinät uusiksi. Siis tuolta on irrotettu remontin aikana kaikki kalusteet ja sähkölaitteet ja asennettu uudelleen, uuteen seinään.

Sekä keittiön että olohuoneen sähköt menivät uusiksi, olohuoneen uudet vedot menevät listoissa ja listojen yhteydessä olevissa rasioissa, missään muualla ei ole jätetty näitä viimeistelemättä. Tällaisesta ei ollut puhetta.

Sikäli tässä on pieni epäilys päällä kun tiedän ainakin yhden asunnon täältä, missä vedot oli tehty eri paikkoihin sulaketaulua kuin piti ja asukas ihmetteli kun kämpässä ei ollut valoja.

Aivan sama vaikka uuteen kouluun suuniteltaisiin näin. Siellä ihmiset työskentelevät ja opiskelevat, asioissa voi mennä täysin funktionaalisuus edellä.

Kyseessä on jonkun koti missä teknisen toteutuksen lisäksi esteettisillä asioilla ja asukkaan tyytyväisyydellä kokonaisuuteen pitäisi olla merkitystä. Tässä tapauksessa ymmärsin, että asukas on osakkeen omistaja eli myös maksamassa osansa tästä kokonaisuudesta.

Otin vain kantaa siihen, että hänen kannattaa kysyä asiaa talonyhtiöltä jos asia mietityttää eikä selkeästi ole täysin tyytyväinen.

Nimenomaan näin. Tästä maksetaan ja paljon, joten asioita hiotaan kunnes ne ovat kunnossa. Ei siinä ole mitään järkeä, jos vain otetaan avaimet käteen eikä varmisteta asioita. Täällä oli muissakin asioissa korjattavaa ja osa havainnoista korjattiin ja osa oli yritetty meikata piiloon.

Ja toki taloyhtiölle ilmoitettiin myös tästä, ja työnjohtaja itse asiassa tulee käymään.


Kovasti inusta näyttää myös siltä, että ei noita päällisiä ole ennen remppaa kovin aktiivisesti siivottu, kun puhtaampaa on noilla ilmeisesti rempan jälkisiivouksen aikana tehdyillä pinnoilla kuin asennettujen kaapeleiden alla... :rolleyes:
Tai sitten kun nuo kaapit oli irrotettu seinästä ja sen jälkeen kiviporattu lattia auki, niin jotain ehkä tarttunut siitäkin, on toki voinut olla rasvaakin vielä pinnassa, koska mitään supersiivousta ei ennen remonttia kannattanut tehdä. Remontin hintaan kuului loppusiivous, missä kalusteiden luvattiin olevan puhtaat luovutettaessa ne takaisin. Eli eivät ole puhtaat. Yleisenä vihjeenä, että voisiko puhua asiasta tai olla sitten hiljaa ellei ole mitään muuta kontribuoitavaa kuin henkilökohtaista kettuilua mikä ei liity asiaan?
 
Ainahan osakas voi omalla kustannuksellaan siirrättää nuo kalvorasiat sinne kylpyhuoneen seinää komistamaan jos asia niin kovasti vaivaa.
Ihan asialliselta tuo jälki näyttää jos ei huomioida kaapin päälle jätettyjä paskoja. Ensi rempassa sitten langattomat pistorasiat niin ei johdot häiritse.
Langaton olisi päheä, mutta voisi olla aika säteilevä ratkaisu.

Muualla uudet sähkövedot kourutettiin. Eikä tuossa ihan hevin itse ala maksamaan muutoksia vaikka taloyhtiö antaisikin luvan. Nuohan ovat suurimmaksi osaksi taloyhtiön vastuulla olevia vetoja, myös seinäpistorasioihin. Tässä tulee sitä omaa maksamista ihan tarpeeksi muutenkin
 
mulla on käytävällä 3 valaisinta joilla on molemmissa päissä kytkimet, toisesta päästä laittaa päälle ja toisesta pois niin kytkimen suunta vaihtaa paikkaa. Eli ylös on päällä ja toisessa päässä alas on päällä ja päinvastoin riippuen kummasta päästä painaa nappia.

Tuleeko tästä joku ongelma jos hankkii tällaiset kaukosäädettävät lamput joissa ei palautteiden perusteella ole muistia, että muistaa edellisen valaistustilan?

 
mulla on käytävällä 3 valaisinta joilla on molemmissa päissä kytkimet, toisesta päästä laittaa päälle ja toisesta pois niin kytkimen suunta vaihtaa paikkaa. Eli ylös on päällä ja toisessa päässä alas on päällä ja päinvastoin riippuen kummasta päästä painaa nappia.

Tuleeko tästä joku ongelma jos hankkii tällaiset kaukosäädettävät lamput joissa ei palautteiden perusteella ole muistia, että muistaa edellisen valaistustilan?

Ei tule ongelmaa.
 
Langaton olisi päheä, mutta voisi olla aika säteilevä ratkaisu.

Muualla uudet sähkövedot kourutettiin. Eikä tuossa ihan hevin itse ala maksamaan muutoksia vaikka taloyhtiö antaisikin luvan. Nuohan ovat suurimmaksi osaksi taloyhtiön vastuulla olevia vetoja, myös seinäpistorasioihin. Tässä tulee sitä omaa maksamista ihan tarpeeksi muutenkin
Jos noita haluaa taloyhtiön piikkiin pois kaappien päältä, niin todennäköisesti joku karvan vittuuntunut kipinä käy nostamassa ne siihen seinälle näkyviin. Jos sekin hiertää niin lyövät siihen jonkun pellinlisun päälle.
 
Jos noita haluaa taloyhtiön piikkiin pois kaappien päältä, niin todennäköisesti joku karvan vittuuntunut kipinä käy nostamassa ne siihen seinälle näkyviin. Jos sekin hiertää niin lyövät siihen jonkun pellinlisun päälle.
Itse näkisin, että osakkaan huoneistoon ja sen arovon vaikuttaviin asioihin asiat tapahtuvat toisin, ainakin silloin jos ei haluta jälkipyykkiä, ja tietääkseni taloyhtiömme on sentään järkevän sorttinen. Arvo sikäli, että ihan varmasti jos ikinä halutaan alkaa myydä osaketta, joku tarkka ostaja alkaa urputtaa noista.

Mutta katsotaas, miten etenee. Huoneistokortti ei näytä tarkkaan miten nuo olisi pitänyt olla, toisin kuin olohuoneessa. Plus eräs muu veto on selkeästi tehty erilailla kuin suunnitelma, joten nuo ovat eläneet tehtäessä.
 