Kysymyksiä sähkömiehille

Moi, luulen että ongelma korjaantuu sillä että laitan johdot takaisin wago-liittimeen. Eli lamppu syttyy taas. Mutta en tiedä mitkä johdot sinne laitan. Musta, ruskea ja sininen on vaihtoehdot. Harmi etten ottanut kuvaa ennen kun aloin säätämään.

Kukaan ei pysty varmuudella tuota sulle sanomaan etänä että mikä johdin sinne kuuluu. Ja mututuntumalma tai arvailemalla ei kannata sähkötöitä tehdä.

Tuossa on jo tehty niin monta virhettä kun on lähdetty itse säätämään niin ei kannata tehdä yhtään lisää vaan odottaa kiltisti sähkäriä takaisin.
 
Moi, luulen että ongelma korjaantuu sillä että laitan johdot takaisin wago-liittimeen. Eli lamppu syttyy taas. Mutta en tiedä mitkä johdot sinne laitan. Musta, ruskea ja sininen on vaihtoehdot. Harmi etten ottanut kuvaa ennen kun aloin säätämään.

Vanhoissa johdoissa musta on tuleva tai lähtevä vaihe tai sitten nolla. Sininen on nolla, lähtevä tai tuleva vaihe.

Uudessa kytkimessä ruskea ja sininen on kova ja katkottava vaihe riippuen kummin päin olet ne kytkenyt. Kevi ei toivottavasti ole kytketty mihinkään.

Kaikki hyvin kunhan et työnnä kahta johdinta saman wagon alle, jos et tiedä sen tarkoitusta.
 
Vanhoissa johdoissa musta on tuleva tai lähtevä vaihe tai sitten nolla. Sininen on nolla, lähtevä tai tuleva vaihe.

Uudessa kytkimessä ruskea ja sininen on kova ja katkottava vaihe riippuen kummin päin olet ne kytkenyt. Kevi ei toivottavasti ole kytketty mihinkään.

Kaikki hyvin kunhan et työnnä kahta johdinta saman wagon alle, jos et tiedä sen tarkoitusta.
Jep, ihan jees. Parhaassa tapauksessa menee sulake ja pahimmassa käy tekijälle jotain.
 
Onnistuin säätämään noitten johtojen kanssa niin ettei tuo valokytkin enää toimi. Irroitin ne yhdestä liittumestä ja yritin asettaa ne uudestaan mutta ei enää toimi lamppu. Eli nuo musta, ruskea ja sininen, meneeko ne samaan wago liittimeen? Yksi taisi olla valmiiksi irrallaan eli vaan kaksi johtoa wagoon? Yksi vapaa liitin on käytössä. En viitti kokeilla ilman tietoa, sähkömies tulee vasta ensi viikolla paikalle.
Toi touhu näyttää kyllä todella vaaralliselta, musta siellä paljaana missä voi olla sähkö. Jos toi on perus 6-kytkentä ollu niin mustavalkoset varmaankin kytkimien väliset. Eli missä vaan näistä voi olla sähkö riippuen meneekö lampulle tuolta kytkimeltä vai siltä toiselta. Miten toi seinäkin on tolleen paskaksi murjottu ku näyttää että tuossa varmaan perus tuplarasiointi ollu niinkuin tuolla viereisellä termarilla?
 
Parempi varmaan että laitan vapaat johdot eristeteipillä kiinni ja odottelen kaveria paikalle. Seinä on tuon näkönen koska se on rikottu nopeasti, se vedetään umpeen ja siihen kohtaan tulee ovenkarmi. Kiitos kaikille avusta ja opin tästä ettei kannata tehdä näitä hommia jos ei osaa:)
 
Moi, luulen että ongelma korjaantuu sillä että laitan johdot takaisin wago-liittimeen. Eli lamppu syttyy taas. Mutta en tiedä mitkä johdot sinne laitan. Musta, ruskea ja sininen on vaihtoehdot. Harmi etten ottanut kuvaa ennen kun aloin säätämään.

Selvästikään kun sinulla ei ole aavistuskaan mitä olet tekemässä, niin silloin paras ja ainoa vaihtoehto on vaan ottaa sulakkeet pois/johdonsuojat alas ja antaa homman olla kunnes saat ammattilaisen paikalle. Ei pääse tulemaan ruumiita.
 
Parempi varmaan että laitan vapaat johdot eristeteipillä kiinni ja odottelen kaveria paikalle. Seinä on tuon näkönen koska se on rikottu nopeasti, se vedetään umpeen ja siihen kohtaan tulee ovenkarmi. Kiitos kaikille avusta ja opin tästä ettei kannata tehdä näitä hommia jos ei osaa:)
Parempi ettet koske ollenkaan ja jätät teippiviritykset tekemättä jos et ole varma onko jännite vai ei.
 
Onnistuin säätämään noitten johtojen kanssa niin ettei tuo valokytkin enää toimi. Irroitin ne yhdestä liittumestä ja yritin asettaa ne uudestaan mutta ei enää toimi lamppu. Eli nuo musta, ruskea ja sininen, meneeko ne samaan wago liittimeen? Yksi taisi olla valmiiksi irrallaan eli vaan kaksi johtoa wagoon? Yksi vapaa liitin on käytössä. En viitti kokeilla ilman tietoa, sähkömies tulee vasta ensi viikolla paikalle.
Ihan vain mielenkiinnosta. Miten sait seinän tuollaiseen kuntoon ja miksi johto tulee seinän sivusta läpi (pyöreä reikä)? Normaalisti jos kytkimelle on tuotu myös nollajohdin ja suojamaa, ne on jatkettu siitä pistorasialle. Onko siinä lähettyvillä pistorasia, joka ei nyt enää toimi? Kuten tässä on tullut jo useampia vastauksia, jonnekkin vaihejohtimeen tulee jatkuva virta eli siinä se vaaranpaikka. Onko sulla "automaattisulake" alhaalla ja oletko varma, että on oikea? Muuten saattaa kyllä lyödä näpeille. Onko lamppua/lamppuja ohjattu yhdestä katkaisijasta vai kahdesta (1 vai 6 kytkentä)?
 
Moi, hengissä ollaan. Sähkömies kävi tekemässä siis ton reijän kiireessä koska vanhan valokytkimen tilalle tulee ovi ja seinä. Uusi kytkin joka siis ei enää toimi näkyy kuvassa sivulla. Sen takia oli kiire koska reikä menee lähipäivinä umpeen. Ja sähkömies pääsee taas ensiviikolla paikalle ja silloin piti tehdä loput keskinäiset työt loppuun. Mutta siis eikö se ole tässä vaiheessa paras ratkaisu että otan sulakkeen pois, ja laitan kolme vapaata johtoa eri wagoihin koska reikä jää piiloon. Sähkömies vetää sitten ensi viikolla uudet johdot eri valokytkimeen eri paikasta ja unohdetaan tuo vanha reikä sekä pintakytkin?
 
Puolittain OT: Onko tietoa etäohjattavien pistorasioiden sarjasta, mihin saa väh. 5 tuollaista pientä pistorasiaa, kaikki samalla kaukosäätimellä, ilman mitään tarpeetonta älylaitebrändäystä? Erinomainen plussa olisi, jos yhteen kanavaan voisi ryhmittää useamman pistorasian saman napin alle. Ei tarvitse tulla 5 rasiaa paketissa, mutta niitä pitää voida ostaa lisää samalle kaukosäätimelle.

Tähän malliin:
 

Liitteet

  • 1699552586137.png
    1699552586137.png
    662,2 KB · Luettu: 17
Puolittain OT: Onko tietoa etäohjattavien pistorasioiden sarjasta, mihin saa väh. 5 tuollaista pientä pistorasiaa, kaikki samalla kaukosäätimellä, ilman mitään tarpeetonta älylaitebrändäystä? Erinomainen plussa olisi, jos yhteen kanavaan voisi ryhmittää useamman pistorasian saman napin alle. Ei tarvitse tulla 5 rasiaa paketissa, mutta niitä pitää voida ostaa lisää samalle kaukosäätimelle.

Tähän malliin:
Esim. Clasulta Nexa: Nexa MYC-4 Älypistorasia 3 kpl | Clas Ohlson

Kapula tuossa on eri kuin itselläni joitain vuosia sitten ostetuissa, mutta tarkistamatta sanon että noita Nexoja voi linkittää keskenään uusiksi. Muistaakseni max kolme kapulaa (tai tarkalleen ottaen nappia) per pistoke. Ja yhteen nappiin saa useita, todnäk. rajattoman määrän pistokkeita.

E: Lisähoukuttumena mainittakoon ajastinkapula jolla saa jouluttajien valoarsenaalin kontrolliin. (Saman sarjan USB-mokkulaa en enää löytänyt, kotiautomaatioonkin nuo jotenkin saisi)
 
Viimeksi muokattu:
Puolittain OT: Onko tietoa etäohjattavien pistorasioiden sarjasta, mihin saa väh. 5 tuollaista pientä pistorasiaa, kaikki samalla kaukosäätimellä, ilman mitään tarpeetonta älylaitebrändäystä? Erinomainen plussa olisi, jos yhteen kanavaan voisi ryhmittää useamman pistorasian saman napin alle. Ei tarvitse tulla 5 rasiaa paketissa, mutta niitä pitää voida ostaa lisää samalle kaukosäätimelle.

Tähän malliin:


Tollasen ostin itselleni, pieniä kuormia ohjaamaan. Näyttäisi olevan kaikki mitä tarvitset.
 

Tollasen ostin itselleni, pieniä kuormia ohjaamaan. Näyttäisi olevan kaikki mitä tarvitset.

Harmi kun tuossa näyttää tulevan enintään vain 3 pistorasiaa mukana. Olisi tarve vähintään neljälle nyt heti alkuun. Eli pitäisi kait ostaa toinen tuollainen kokonainen setti. Myyntikuvan mukaan vain yhtä kaukosäädintä voi käyttää per yksi ja sama pistorasia, joten toinen kaukosäädin olisi siinäkin mielessä turha. Muuten tykkään tuosta enemmän kuin Nexasta, kun on oma dedikoitu nappi on- ja off-toiminnoille, vaikkakin Nexassa sama toiminto tapahtuu tuplanapautuksen myötä. Taisiko Nexassa jäädä lisäksi epäselväksi voiko pelkästään G-napin taakse laittaa yhden ainoan ryhmän.
 
Muuten tykkään tuosta enemmän kuin Nexasta, kun on oma dedikoitu nappi on- ja off-toiminnoille, vaikkakin Nexassa sama toiminto tapahtuu tuplanapautuksen myötä.
Vanhemmissa Nexan edullisissa kolmen pistokkern sarjoissa olisi ollut erilliset on ja off-napit. Irtona toki löytyy myös:
Taisiko Nexassa jäädä lisäksi epäselväksi voiko pelkästään G-napin taakse laittaa yhden ainoan ryhmän.
Puhdas arvaus: lähettää off-käskyn kaikkien kolmen nappinsa "nimissä".
 
Harmi kun tuossa näyttää tulevan enintään vain 3 pistorasiaa mukana. Olisi tarve vähintään neljälle nyt heti alkuun. Eli pitäisi kait ostaa toinen tuollainen kokonainen setti. Myyntikuvan mukaan vain yhtä kaukosäädintä voi käyttää per yksi ja sama pistorasia, joten toinen kaukosäädin olisi siinäkin mielessä turha. Muuten tykkään tuosta enemmän kuin Nexasta, kun on oma dedikoitu nappi on- ja off-toiminnoille, vaikkakin Nexassa sama toiminto tapahtuu tuplanapautuksen myötä. Taisiko Nexassa jäädä lisäksi epäselväksi voiko pelkästään G-napin taakse laittaa yhden ainoan ryhmän.

Viimeisessä tuotekuvassa on näkyy (huonosti kylläkin, mutta zoomamalla), että saa ohjattua kahta rasiaa (näkyy "4"-painike). TOSIN nyt kun katsoin omaakin säädin ja tuotekuvaa tarkemmin, niin eihän tuolla onnistu kuin max. 4kpl, tai varmaan 4x2kpl rasiat :facepalm:. Viimeinen painike varmaan on kaikille yhteinen on/off. Ei jaksa nyt kipeänä alkaa testaamaan.
Mutta tuota samaa ja/tai vastaavia oli Amazon täynnä, kun niitä joku aika sitten kahlasin.
 
Harmi kun tuossa näyttää tulevan enintään vain 3 pistorasiaa mukana. Olisi tarve vähintään neljälle nyt heti alkuun. Eli pitäisi kait ostaa toinen tuollainen kokonainen setti. Myyntikuvan mukaan vain yhtä kaukosäädintä voi käyttää per yksi ja sama pistorasia, joten toinen kaukosäädin olisi siinäkin mielessä turha. Muuten tykkään tuosta enemmän kuin Nexasta, kun on oma dedikoitu nappi on- ja off-toiminnoille, vaikkakin Nexassa sama toiminto tapahtuu tuplanapautuksen myötä. Taisiko Nexassa jäädä lisäksi epäselväksi voiko pelkästään G-napin taakse laittaa yhden ainoan ryhmän.

Nexalta löytyy myös kaukosäädin, jossa omat on- ja off-painikkeet ja useamman eri ryhmän ohjaus. Lisäksi löytyy kaukosäätimiä ja pistokkeita myös yksittäin.

 
Minulla on jotain TODELLA WANHOJA ohjattavia pistorasioita joissa jokaisessa on DIP-kytkimillä valittavissa 4 vaihtoehtoa osoitteelle + 4x4 mahdollisuutta "house codelle" eli käytännössä osoitteelle eli periaatteessa 64 eri ohjausryhmää, riippuen miten nuo pistorasiat ja kaukosäätimen konffaa. Nuo toimivat 433MHz taajuudella ja aikanaan noille rakentelinkin mahdollisuuden kotiautomaatio-ohjauksen mutta nuo 433MHz vekottimet tuntuvat olevan sen verran epäluotettavia nykyään kun samalla taajuusalueella on kaikkea muutakin niin en suosittele.

Vielä noin 10v sitten nuo toimivat kohtuullisen luotettavasti mutta nykyään ei ainakaan kerrostaloympäristössä toimi kovin luotettavasti kun samalla taajuusalueella on osa autojen lukituksista, rengaspaineantureita ja ties mitä itkuhälyttimiä sun muita eli osa ohjauskomennosita saattaa jäädä matkan varrelle jos joku toinen laitekin samaan aikaan lähettää dataa.
 
Nexalta löytyy myös kaukosäädin, jossa omat on- ja off-painikkeet ja useamman eri ryhmän ohjaus. Lisäksi löytyy kaukosäätimiä ja pistokkeita myös yksittäin.


Mulla sattuikin löytymään laatikosta tuollainen täsmälleen jälkimmäisen linkin kanssa (LYCT-705) identtisen näköinen kaukosäädin NEYCT-705. Eli sitten vain enää pistorasioita.

Mites hyödyllisiä tai hyödyttömiä nämä etäohjattavat pistorasiat ovat sammutettuna salamasuojana (kerrostalossa)? Meinaan löykö isompi ylijänö noista helposti läpi?
 
Mites hyödyllisiä tai hyödyttömiä nämä etäohjattavat pistorasiat ovat sammutettuna salamasuojana (kerrostalossa)? Meinaan löykö isompi ylijänö noista helposti läpi?
Aika hyödyttömiä ovat, yleensä nuo katkaisevat vain toisen johtimen ja releen koskettimissa auki ollessaan on ehkä reilun millin verran väliä. Ja tietty noissa on se vastaanottimen virtalähde koko ajan päällä niin se nyt ainakin räjähtää ylijännitteestä.
 
Aika hyödyttömiä ovat, yleensä nuo katkaisevat vain toisen johtimen ja releen koskettimissa auki ollessaan on ehkä reilun millin verran väliä. Ja tietty noissa on se vastaanottimen virtalähde koko ajan päällä niin se nyt ainakin räjähtää ylijännitteestä.

Voiko ajatella olevan tässä tapauksessa mitään hyötyä, jos yleismittarilla tarkistaa, että kytkee pistorasian niin päin, että katkeaa vaihe, jos siis on toteutettu niin, että kääntämällä vaihtuu katkaistava napa? Lähtökohtaisestihan vaihe taitaa kait aina tulla seinästä vasemman puoleisesta navasta, eli kytkimen "oikein päin" kytkemällä pitäisi mennä oikein.

edit: Ajattelin laittaa Genelecit näiden taakse, mutta siis ukkosella taitaa joutua irrottamaan kokonaan seinästä.
 
Mulla sattuikin löytymään laatikosta tuollainen täsmälleen jälkimmäisen linkin kanssa (LYCT-705) identtisen näköinen kaukosäädin NEYCT-705. Eli sitten vain enää pistorasioita.

Mites hyödyllisiä tai hyödyttömiä nämä etäohjattavat pistorasiat ovat sammutettuna salamasuojana (kerrostalossa)? Meinaan löykö isompi ylijänö noista helposti läpi?
Mihin kerrostalossa tarvitsee salamasuojaa? Vai onko jossain ihan pöndellä,että sähkölinjat kulkee edelleen ilmassa?
 
Mihin kerrostalossa tarvitsee salamasuojaa? Vai onko jossain ihan pöndellä,että sähkölinjat kulkee edelleen ilmassa?

Jaa. Eikös tarvi? Miksi? Siksikö, ettei ole mitään linjastoa ulkosalla näkyvillä, mikä voisi johtaa salaman huoneiston sähköverkkoon? Majailen tällaisessa ~2010 valmistuneessa pienkertsissä Hgin keskustan tuntumassa.
 
Voiko ajatella olevan tässä tapauksessa mitään hyötyä, jos yleismittarilla tarkistaa, että kytkee pistorasian niin päin, että katkeaa vaihe, jos siis on toteutettu niin, että kääntämällä vaihtuu katkaistava napa? Lähtökohtaisestihan vaihe taitaa kait aina tulla seinästä vasemman puoleisesta navasta, eli kytkimen "oikein päin" kytkemällä pitäisi mennä oikein.
Eiks salaman pusu tule yhteismuotosesti eli myös nollaa pitkin??
 
No kyllähän se salaman rikkoma sähkölaite aika harvinainen on kaupunkialueella kerrostalossa, mutta ei se nyt tietenkään mahdotonta ole. Se ylijännite voi tulla myös maadoituksen kautta, joten jos varmanpäälle haluaa pelata, niin kyllähän ne sähkölaitteet pitää irroittaa.
 
Jaa. Eikös tarvi? Miksi? Siksikö, ettei ole mitään linjastoa ulkosalla näkyvillä, mikä voisi johtaa salaman huoneiston sähköverkkoon? Majailen tällaisessa ~2010 valmistuneessa pienkertsissä Hgin keskustan tuntumassa.
Ei tarvitse. Mistä se salama sinne pääsisi jos ei ole edes niitä ilmalinjoja? Vaikka olisikin, niin silti kerrostalossa todella harvinaista, että salama jotain rikkoisi.
 
Voiko ajatella olevan tässä tapauksessa mitään hyötyä, jos yleismittarilla tarkistaa, että kytkee pistorasian niin päin, että katkeaa vaihe, jos siis on toteutettu niin, että kääntämällä vaihtuu katkaistava napa? Lähtökohtaisestihan vaihe taitaa kait aina tulla seinästä vasemman puoleisesta navasta, eli kytkimen "oikein päin" kytkemällä pitäisi mennä oikein.

edit: Ajattelin laittaa Genelecit näiden taakse, mutta siis ukkosella taitaa joutua irrottamaan kokonaan seinästä.
Opetettu on että vaihe väärin vasemmalla ja se pyörii kellon suuntaan. Eli vaihe oikealla tai alhaalla. Tosin standardi ei enää tuota määrää vai liekkö edellinenkään määrännyt, kuitenkin pistorasiat tulisi kaikki olla samoinpäin asennuspaikassa. Mitään vaaraahan tuo ei aiheuta.
 
Opetettu on että vaihe väärin vasemmalla ja se pyörii kellon suuntaan. Eli vaihe oikealla tai alhaalla. Tosin standardi ei enää tuota määrää vai liekkö edellinenkään määrännyt, kuitenkin pistorasiat tulisi kaikki olla samoinpäin asennuspaikassa. Mitään vaaraahan tuo ei aiheuta.

Eipä tuollaista standardia ole ikinä ollutkaan. Jossain EN- pykälissä on suositukset, mutta siinäkin suositellaan laittamaan vaihe vasemmalle (ja valokytkin päälle vipu alhaalla).

Mun tietääkseni ainoa syy tuohon vaihe oikeelle "sääntöön" on ollut aikanaan mittauksen nopeuttaminen. Vanhemmat testerit pakottivat kääntämään mittapistotulpan toisin päin jos vaihe ja nolla ei ollut laitteen haluamilla puolilla.
 
Eipä tuollaista standardia ole ikinä ollutkaan. Jossain EN- pykälissä on suositukset, mutta siinäkin suositellaan laittamaan vaihe vasemmalle (ja valokytkin päälle vipu alhaalla).

Mun tietääkseni ainoa syy tuohon vaihe oikeelle "sääntöön" on ollut aikanaan mittauksen nopeuttaminen. Vanhemmat testerit pakottivat kääntämään mittapistotulpan toisin päin jos vaihe ja nolla ei ollut laitteen haluamilla puolilla.
Kyllä minä olen pitänyt hyvänä asennustapana, että vaihe on pistorasiassa oikealla.
Ja jo faijalle joka on eläkkeellä opetettiin koulussa, että jos laitat takin roikkumaan vipukatkaisijaan, niin valot sammuu.

Onko nykyään sähkäreitä, jotka ei kytke kytkimiä niin, että ylös valo syttyy ja alas sammuu..?

Poislukien tietysti porraskytkentä.
 
Opetettu on että vaihe väärin vasemmalla ja se pyörii kellon suuntaan. Eli vaihe oikealla tai alhaalla. Tosin standardi ei enää tuota määrää vai liekkö edellinenkään määrännyt, kuitenkin pistorasiat tulisi kaikki olla samoinpäin asennuspaikassa. Mitään vaaraahan tuo ei aiheuta.

Kävin yleismittarilla kolme eri seinärasiaa läpi muutama pvä sitten ja kaikista vaihe tuli vasemmalta, jos en nyt muista ihan väärin.
 
Kyllä minä olen pitänyt hyvänä asennustapana, että vaihe on pistorasiassa oikealla.
Ja jo faijalle joka on eläkkeellä opetettiin koulussa, että jos laitat takin roikkumaan vipukatkaisijaan, niin valot sammuu.

Onko nykyään sähkäreitä, jotka ei kytke kytkimiä niin, että ylös valo syttyy ja alas sammuu..?

Poislukien tietysti porraskytkentä.
No ihan hyvähän se on vaihe laittaa oikealle ja kytkin niin päin että vipu ylhänä valot on päällä, mutta jos ihan jotain konkreettista pykälää hakee noiden asennustapojen tueksi, niin siellä lukee juuri päinvastoin.

Voi noista olla ollut joskus kansallisissa pykälissä jotain suosituksia tms, mutta kumpikaan noista ei ole koskaan ollut pakottava asetus.
 
Ihan en jaksa uskoa että tuota olisi jossain määritelty, varsinkin kun 100% valokytkimistä mitä olen käyttänyt on juurikin niinpäin että ylhäällä=päällä ja alhaalla=pois
 
Ihan en jaksa uskoa että tuota olisi jossain määritelty, varsinkin kun 100% valokytkimistä mitä olen käyttänyt on juurikin niinpäin että ylhäällä=päällä ja alhaalla=pois
No menepä käymään ulkomailla. En tiedä onko tuota kytkimen ase toa missään maassa määrätty, mutta maailmanlaajuisesti tuo alhana= päällä lienee kuitenkin se yleisempi ratkaisu (mutu). Vaiheen paikka on kyllä yleensä määritelty jos itse rasia on asennon pakottava.

Suomessa on jostain syystä nuo kunmatkin "väärinpäin". Käytännössähän tuo on vain tottumiskysymys, eikä asiasta ole pakottavaa säännöstä.
 
Ihan en jaksa uskoa että tuota olisi jossain määritelty, varsinkin kun 100% valokytkimistä mitä olen käyttänyt on juurikin niinpäin että ylhäällä=päällä ja alhaalla=pois
Kaverille sähkäri laittoi vuos sitten himmentimen tilalle kytkimen joka on alhaalla päällä, vähän hämmentävä.
Hekan kämppä sähkäristä en tiedä, täytyy muistaessaan tarkistaa mutta taitaa muutkin olla samalla tavalla?
 
Esim enston intro sarjan kalusteissa on saksalaisen rungon mukana tullut nuoli ylöspäin, joka pitää laittaa suomessa alaspäin. Jos on kerrostalon tehnyt, ja jokaikinen kytkin on "väärin päin", niin voisi jäädä ainakin mulla muuttamatta. :cool:
 
No menepä käymään ulkomailla. En tiedä onko tuota kytkimen ase toa missään maassa määrätty, mutta maailmanlaajuisesti tuo alhana= päällä lienee kuitenkin se yleisempi ratkaisu (mutu). Vaiheen paikka on kyllä yleensä määritelty jos itse rasia on asennon pakottava.
Sama kokemus itsellä. Tosin ulkomailla kytkimen asennon vaikutus valon käyttäytymiseen saattaa vaihdella ihan maan sisälläkin vaihdettaessa eri hotelliin/paikkaan. Toisaalta taas vanhanaikasessa kytkimessä, missä nipukka naksautetaan ylös tai alas, niin ylhäällä lienee se oikea paikka valojen syttymiseksi?
 
. Toisaalta taas vanhanaikasessa kytkimessä, missä nipukka naksautetaan ylös tai alas, niin ylhäällä lienee se oikea paikka valojen syttymiseksi?
Itseasiassa joskus tutkin vanhaa tuonmallista kytkintä joka oli asennettu juurikin alhana päällä. Siihen oli ihan painettu 1 ja 0 merkinnät, ja 1 sakara olisi ollut väärässä päässä jos se olisi asennettu toisinpäin. Sanoisin että 50-luvun asennus.

Ja oli nimenomaan 1 ja 0, ei | ja 0
 
Onko olemassa sellaista valaisinpistorasian peitelevyä, joka ei ulkonisi lainkaan?
Ongelma on siis se, että menin ostamaan kattospotin, joka ei sovellukaan meikäläiseen kattopistokkeeseen vaan se kattoon tuleva osa on kapeampi. Kun se on vielä asennettava sokeripalalla niin mietin, irrottaisiko vaan sen kattopistorasian kansi-/kuoriosan ja laittaisi tilalle peitelevyn, jonka keskelle vaan tekisi reiän johdoille. Mutta sen pitäisi tosiaan olla mahdollisimman ohut/littana, ei mielellään lainkaan kattopinnasta ulkoneva.

Ymmärsiköhän kukaan mitään... Ja tilaan toki sähkärin, mutta vain jos pohtimani viritelmä on mahdollinen. Muussa tapauksessa pitänee ostaa toisenlainen valaisin. Saa suositella tyylikkäitä spotteja kahdelle GU10-lampulle, joka asentuu suoraan moderniin kattovalaisinrasiaan JA on valkoinen JA TYYLIKÄS :tdown:

Edit. Kyseinen murheenkryynivalaisin on tämä:
 
Onko olemassa sellaista valaisinpistorasian peitelevyä, joka ei ulkonisi lainkaan?
Ongelma on siis se, että menin ostamaan kattospotin, joka ei sovellukaan meikäläiseen kattopistokkeeseen vaan se kattoon tuleva osa on kapeampi. Kun se on vielä asennettava sokeripalalla niin mietin, irrottaisiko vaan sen kattopistorasian kansi-/kuoriosan ja laittaisi tilalle peitelevyn, jonka keskelle vaan tekisi reiän johdoille. Mutta sen pitäisi tosiaan olla mahdollisimman ohut/littana, ei mielellään lainkaan kattopinnasta ulkoneva.

Ymmärsiköhän kukaan mitään... Ja tilaan toki sähkärin, mutta vain jos pohtimani viritelmä on mahdollinen. Muussa tapauksessa pitänee ostaa toisenlainen valaisin. Saa suositella tyylikkäitä spotteja kahdelle GU10-lampulle, joka asentuu suoraan moderniin kattovalaisinrasiaan JA on valkoinen JA TYYLIKÄS :tdown:

Edit. Kyseinen murheenkryynivalaisin on tämä:
Mites DCL?
 
Onko olemassa sellaista valaisinpistorasian peitelevyä, joka ei ulkonisi lainkaan?
Ongelma on siis se, että menin ostamaan kattospotin, joka ei sovellukaan meikäläiseen kattopistokkeeseen vaan se kattoon tuleva osa on kapeampi. Kun se on vielä asennettava sokeripalalla niin mietin, irrottaisiko vaan sen kattopistorasian kansi-/kuoriosan ja laittaisi tilalle peitelevyn, jonka keskelle vaan tekisi reiän johdoille. Mutta sen pitäisi tosiaan olla mahdollisimman ohut/littana, ei mielellään lainkaan kattopinnasta ulkoneva.

Ymmärsiköhän kukaan mitään... Ja tilaan toki sähkärin, mutta vain jos pohtimani viritelmä on mahdollinen. Muussa tapauksessa pitänee ostaa toisenlainen valaisin. Saa suositella tyylikkäitä spotteja kahdelle GU10-lampulle, joka asentuu suoraan moderniin kattovalaisinrasiaan JA on valkoinen JA TYYLIKÄS :tdown:

Edit. Kyseinen murheenkryynivalaisin on tämä:
Ei ole täysin tasaisia, mutta tämmöisiä löytyy E.LITE - Peitelevy jakorasiaan tai Trio tähtiasennuslevy - Veke.fi
 
Ei ole täysin tasaisia, mutta tämmöisiä löytyy E.LITE - Peitelevy jakorasiaan tai Trio tähtiasennuslevy - Veke.fi
Itse olen käyttänyt ihan sitä vanhanmallista valaisinkoukkulevyä kääntämällä sen nurinpäin että koukku menee katon sisään. Nuo valaisinpistorasiat on kyllä ihan vihoviimeisiä kun aika monen valaisimen kanssa ne eivät oikein sovi nätisti tai pitää viritellä. DCL ei oikein vissiin ole yleistynyt, ensimmäistäkään en itse livenä ole missään nähnyt.
 
Itse olen käyttänyt ihan sitä vanhanmallista valaisinkoukkulevyä kääntämällä sen nurinpäin että koukku menee katon sisään. Nuo valaisinpistorasiat on kyllä ihan vihoviimeisiä kun aika monen valaisimen kanssa ne eivät oikein sovi nätisti tai pitää viritellä. DCL ei oikein vissiin ole yleistynyt, ensimmäistäkään en itse livenä ole missään nähnyt.
Varmaan sekin toimii jossain tapauksissa, mutta tuon lampun kanssa sekin taitaa olla liian paksu jolloin tuo lamppu jää keskeltä koholle. 2mm oli noiden toisten levyjen paksuus.
 
Varmaan sekin toimii jossain tapauksissa, mutta tuon lampun kanssa sekin taitaa olla liian paksu jolloin tuo lamppu jää keskeltä koholle. 2mm oli noiden toisten levyjen paksuus.
Jeps, ja nyt tarvittiin mahdollisimman esteettinen / vähiten ruma ratkaisu. Olihan tuolla muoviläpyskäksi hintaa, mutta jos katselen sitä seuraavat 20 vuotta niin ihassama. Kohta saan lisää valoa kattoon ja kaamosta nujerrettua! :tup:
 
ST-käsikirja 34, hyvät asennustavat:
Vakiintuneet käytännöt ovat menettelyjä, jotka ovat sähköasentajien ammattikunnassa muotoutuneet ajan saatossa ja saaneet yleisen hyväksynnän. Esimerkiksi yksivaiheisen pistorasian vaiheen paikka (”vaihe oikealla”), äärijohtimien värien ja eri vaiheiden keskinäinen järjestely (Ru = L1...) tai vaikkapa kytkimien ja pistorasioiden sijoitustavat ovat tällaisia vakiintuneita käytäntöjä. Ne eivät usein suoranaisesti liity turvallisuustekijöihin mutta lisäävät asennuksen selväpiirteisyyttä ja muodostavat ”yhteisesti ymmärrettävän kielen” sähköalan ammattilaisten ja laitteistoja käyttävien henkilöiden välille.

Mutta luonnollisesti noi ei ole mitään määrääviä.
 
ST-käsikirja 34, hyvät asennustavat:
Vakiintuneet käytännöt ovat menettelyjä, jotka ovat sähköasentajien ammattikunnassa muotoutuneet ajan saatossa ja saaneet yleisen hyväksynnän. Esimerkiksi yksivaiheisen pistorasian vaiheen paikka (”vaihe oikealla”), äärijohtimien värien ja eri vaiheiden keskinäinen järjestely (Ru = L1...) tai vaikkapa kytkimien ja pistorasioiden sijoitustavat ovat tällaisia vakiintuneita käytäntöjä. Ne eivät usein suoranaisesti liity turvallisuustekijöihin mutta lisäävät asennuksen selväpiirteisyyttä ja muodostavat ”yhteisesti ymmärrettävän kielen” sähköalan ammattilaisten ja laitteistoja käyttävien henkilöiden välille.

Mutta luonnollisesti noi ei ole mitään määrääviä.

Vaihe oikealla / alas, tämä on se yleinen käytäntö pistorasioiden kanssa.
Klassinen virhe minkä monet tekee ne laittaa sen vaiheen siihen X kohtaan pistorasiassa. Tilat luovutetaan asiakkaalle ja pienellä viiveellä oyydetään sähkömiestä hämmästelemään miksi pistorasia ei toimi, hyvin yleinen virhe tänäpäivänä.

Vikakäynneillä yksityisasiakkaiden kodeissa on että nollataan pistorasia siten että vedetään vaiheesta lenkki maahan. Ruova se siellä ihmettelee että kun laittaa pistorasiaan imurin kiinni niin kuuluu hirveä pamaus :D
 
ST-käsikirja 34, hyvät asennustavat:
Vakiintuneet käytännöt ovat menettelyjä, jotka ovat sähköasentajien ammattikunnassa muotoutuneet ajan saatossa ja saaneet yleisen hyväksynnän. Esimerkiksi yksivaiheisen pistorasian vaiheen paikka (”vaihe oikealla”), äärijohtimien värien ja eri vaiheiden keskinäinen järjestely (Ru = L1...) tai vaikkapa kytkimien ja pistorasioiden sijoitustavat ovat tällaisia vakiintuneita käytäntöjä. Ne eivät usein suoranaisesti liity turvallisuustekijöihin mutta lisäävät asennuksen selväpiirteisyyttä ja muodostavat ”yhteisesti ymmärrettävän kielen” sähköalan ammattilaisten ja laitteistoja käyttävien henkilöiden välille.

Mutta luonnollisesti noi ei ole mitään määrääviä.
Nuo vaihevärit taitaa olla kyllä ihan standardissa eikä vaan hyvää käytäntöä. Nuo ST kortit ovat ohjeellisia tulkintoja standardista, eikä velvoittavia kuten standardi.
 
Vikakäynneillä yksityisasiakkaiden kodeissa on että nollataan pistorasia siten että vedetään vaiheesta lenkki maahan. Ruova se siellä ihmettelee että kun laittaa pistorasiaan imurin kiinni niin kuuluu hirveä pamaus :D
Öö... mitä?

Siis miksi se rasia nollataan? Ja miksi se pamahtaa kun imurin kytkee?
 

Statistiikka

Viestiketjuista
259 297
Viestejä
4 508 576
Jäsenet
74 350
Uusin jäsen
JMM333

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom