Kysy LVI:stä

Liittynyt
20.08.2020
Viestejä
189
Oras tai gustavsberg tai tapwell tai mora tai FM mattson tai damixa tai vola. kyllähän noita hana merkkejä suomen markkinoilla on vaikka kuinka. grana tosiaan jo konkassa. mutta oras tai gustavsbergilla. menisin varaosasaatavuuden perusteella.
Varaosasaatavuudella ei merkitystä, jos niitä ei tarvita. Tuntuu siltä, että Oras ainakin tarvii paljon varaosia toimiakseen. Toiveena olisi mahdollisimman huoltovapaa merkki.
 
Liittynyt
17.02.2018
Viestejä
669
Tuolla wc / pesuhuoneessa on käsienpesualtaan (ja pyykinpesukone liitetty siihen letkuun) alapuolella poisto viemäriin. Mutta siinä lattian rajassa jostain syystä ei ole asennettu vesilukkoa.
Siellä ylempänä on normaali vesilukko joka on altaiden alapuolella aina.

Onkohan jälkikäteen mahdollista asentaa tuollaista vesilukkoa, tai onko sellaista jonka pystyisi asentamaan siihen viemäriputkeen? Normaali vesilukko ei mene ilman lattian auki ottamista, koska se putki lähtee heti viistosti poispäin..

Välillä kun enemmän käyttää vettä (suihku, pyykinpesukone tms), niin saattaa hieman hajua sieltä tulla kun ei ole sitä vesilukkoa siinä kohin. Olen koittanut sitä kohtaa silikonilla "tilkkiä", mutta ei auta asiaa.
nyt oli kyllä niin sekava selitys että ainakaan mulle ei auennut mikä on homman nimi. laita kuva.
 
Liittynyt
17.02.2018
Viestejä
669
Haluan T-haaraan sekä 28mm putkea että tuumakierteisen osan. Mietin että pärjäänkö pelkällä puserrus T-liittimellä, vai tarvitsenko 1" T-haaran jonka haaroihin kaksoisnippa/ 1"-28mm puserrusliittimet.
28 puserrusliittimessä ei ole 1" kierre. ainakaan normaaleissa, etsimällä voi löytää ehkä jonkun valmistajan. tai tilaat merikarvian LVI tuotteelta, ne tekee tilauksesta.
IMG20230912072452.jpg
 

Eräilves

Turrien turri
Tukijäsen
Liittynyt
18.01.2019
Viestejä
2 089
nyt oli kyllä niin sekava selitys että ainakaan mulle ei auennut mikä on homman nimi. laita kuva.
Pahoittelut, hieman hankalasti tosiaan selitetty.

Eli onkohan tuonne lattian rajaan mahdollista jälkikäteen asentaa vesilukkoa, ilman että tarvitsisi aukoa koko lattiaa?

IMG_20230912_074756.jpg


Tuolta ylhäältä tulee putki, jossa käsienpesuallas + pyykinpesukone yhdistettynä. Tuosta etiäpäin lattian alla lähtee putki sitten viistosti poispäin, eli normaali vesilukko ei siihen mahdu.
Eli onko olemassa jotain matalempaa mallia, tai muuta vaihtoehtoa minkä pystyisi asentamaan suoraan viemäriputkeen?
1694494524342.jpeg
 
Liittynyt
17.02.2018
Viestejä
669
Pahoittelut, hieman hankalasti tosiaan selitetty.

Eli onkohan tuonne lattian rajaan mahdollista jälkikäteen asentaa vesilukkoa, ilman että tarvitsisi aukoa koko lattiaa?



Tuolta ylhäältä tulee putki, jossa käsienpesuallas + pyykinpesukone yhdistettynä. Tuosta etiäpäin lattian alla lähtee putki sitten viistosti poispäin, eli normaali vesilukko ei siihen mahdu.
Eli onko olemassa jotain matalempaa mallia, tai muuta vaihtoehtoa minkä pystyisi asentamaan suoraan viemäriputkeen?
nyt on kyllä sen verran asiat hakusessa että ei ihme etten ynmärtänyt. ota se valkoinen peitelaippa pois, ja katso että siellä on HK kumi tai muu vastaava tiiviste. ja heitä tuo haitari putki mäkeen ja kovalla 32 putkella. eli liitos lattiaan falskaa, se pitää tiivistää eikä vain koriste laippaa sen päällä. jos siellä on perus 50pp putki niin 50-30 hk kumi siihen ja 32 putki sen sisään.

tuo kuvassa oleva vesilukko on kaivon vesilukko ja sen saamiseen sinne pitäisi lattia piikata auki ja asentaa sinne kaivo.
 
Liittynyt
31.12.2016
Viestejä
973
Pahoittelut, hieman hankalasti tosiaan selitetty.

Eli onkohan tuonne lattian rajaan mahdollista jälkikäteen asentaa vesilukkoa, ilman että tarvitsisi aukoa koko lattiaa?



Tuolta ylhäältä tulee putki, jossa käsienpesuallas + pyykinpesukone yhdistettynä. Tuosta etiäpäin lattian alla lähtee putki sitten viistosti poispäin, eli normaali vesilukko ei siihen mahdu.
Eli onko olemassa jotain matalempaa mallia, tai muuta vaihtoehtoa minkä pystyisi asentamaan suoraan viemäriputkeen?
Tuonne lattianrahaan tarvis tällasen, lakkaa käryt nousemasta ylös.

riippuen sitten lattiassa olevan putken koosta. 50/32 tai 75/32



lavuaarin alla tulisi olla jotain tämän kaltaista

 

Eräilves

Turrien turri
Tukijäsen
Liittynyt
18.01.2019
Viestejä
2 089
Tuonne lattianrahaan tarvis tällasen, lakkaa käryt nousemasta ylös.

riippuen sitten lattiassa olevan putken koosta. 50/32 tai 75/32



lavuaarin alla tulisi olla jotain tämän kaltaista

Lavuaarin alla onkin ihan kunnollinen pullovesilukko.
Tuossa on tosiaan jonkunlainen tiiviste, mutta ei lähellekään noin paksu. Kuin kumilärpäke ennemminkin..
Pitänee tuollainen hankkia kunhan mitat ottaa ensiksi! :tup:
 
Liittynyt
14.12.2016
Viestejä
183
Lattiakaivon reunalta ja parista muusta ehkä eniten kuluvasta paikasta alkaa saumasta lähtemään väri kynnellä rapsuttamalla. Lieneeköhän tuo vaan värjättyä esim. linkin aineella? Mistään mitään tietämättömänä tuon linkin löysin, mutta ei ole kokemusta tuotteesta tai tietoa lattian historiasta.
IMG20230911223801.jpg
 
Liittynyt
17.02.2018
Viestejä
669
Lattiakaivon reunalta ja parista muusta ehkä eniten kuluvasta paikasta alkaa saumasta lähtemään väri kynnellä rapsuttamalla. Lieneeköhän tuo vaan värjättyä esim. linkin aineella? Mistään mitään tietämättömänä tuon linkin löysin, mutta ei ole kokemusta tuotteesta tai tietoa lattian historiasta.
Tää olis varmaan enemmänkin rakentaminen / remontointi aiheinen kuin LVI, mutta osta sauna raspi käy saumat läpi niin ongelma poistuu. onhan niitä kaiken maailman tusseja yms olemassa noihin saumohin.


 
Liittynyt
30.10.2016
Viestejä
3 101
Kolmisen vuotta sitten vaihdettu 60-luvun taloon vesikiertoisesta öljylämmityksestä ilma-vesilämpöpumppuun. Samalla lisättiin 200 litran lvv tuolle lämmityskierrolle. Olen todella huolettomasti(huolimattomasti) antanut tuon olla. Tänään kävin katsomassa pitkästä aikaa, ja huomasin että paisuntasäiliön paineet on laskeneet suunnilleen 0,3baariin, ja säiliö on tyhjä.
Voikohan tuollaisesta patterikierrosta haihtua vettä kolmessa vuodessa, vai onko nyt lähes varmasti jossain vuoto? En uskaltanut lisätä vettä kiertoon.
Viimevuonna ilmasin patterit, mutta ei sieltä kyllä juurikaan ilmaa tullut.
Putket kulkee tietääkseni lattian alla betonissa. Kivijalka on korkeahko, ja ainakin kylppäriä rempatessa paljastui tyhjää tilaa lattialaatan alta ja jonkinlaista hiekkapohjaa joten kosteutta ei välttämättä koskaan näkisi päällepäin.
 
Liittynyt
06.03.2017
Viestejä
1 080
Kolmisen vuotta sitten vaihdettu 60-luvun taloon vesikiertoisesta öljylämmityksestä ilma-vesilämpöpumppuun. Samalla lisättiin 200 litran lvv tuolle lämmityskierrolle. Olen todella huolettomasti(huolimattomasti) antanut tuon olla. Tänään kävin katsomassa pitkästä aikaa, ja huomasin että paisuntasäiliön paineet on laskeneet suunnilleen 0,3baariin, ja säiliö on tyhjä.
Voikohan tuollaisesta patterikierrosta haihtua vettä kolmessa vuodessa, vai onko nyt lähes varmasti jossain vuoto? En uskaltanut lisätä vettä kiertoon.
Viimevuonna ilmasin patterit, mutta ei sieltä kyllä juurikaan ilmaa tullut.
Putket kulkee tietääkseni lattian alla betonissa. Kivijalka on korkeahko, ja ainakin kylppäriä rempatessa paljastui tyhjää tilaa lattialaatan alta ja jonkinlaista hiekkapohjaa joten kosteutta ei välttämättä koskaan näkisi päällepäin.
Huomaa että verkoston paine nousee veden lämmetessä. Mittasitko siis paisunta-astian neulaventtiilistä paisunta-astian ilmanpaineen?
Lämmityskaudella vesimassa laajenee ja paisunta-astia täyttyy.
 
Liittynyt
30.10.2016
Viestejä
3 101
Huomaa että verkoston paine nousee veden lämmetessä. Mittasitko siis paisunta-astian neulaventtiilistä paisunta-astian ilmanpaineen?
Lämmityskaudella vesimassa laajenee ja paisunta-astia täyttyy.
Neulaventtiili?

Tuossa on viisarimittari

IMG_20230913_213851_edit_123271416549901.jpg
 
Liittynyt
29.03.2017
Viestejä
1 454
Ei ole juu. Ajattelinkin että tarkistan tilanteen ennen kuin on tarvetta.

18 litraa lukee pöntön kyljessä
No on tuossa sentään pelivaraa. Jos et ole useaan vuoteen tarkistanut ja siellä vuoto olisi niin paineet olisi kyl nollassa ja varmaan kylmäkin tullut jossain vaiheessa. Ehkä tuon esipaineen vois tarkistaa kun vielä järjestelmä kylmä on?
 
Liittynyt
06.03.2017
Viestejä
1 080
Ei ole juu. Ajattelinkin että tarkistan tilanteen ennen kuin on tarvetta.

18 litraa lukee pöntön kyljessä
Neulaventtiili?

Tuossa on viisarimittari

Paisunta-astian paineella tarkoitetaan astian sisällä olevan kaasun painetta, tuo painemittari kertoo järjestelmän vesipaineen. Onko talosi yksikerroksinen? Nyt sinulla on 3m korkeuteen yltävä vesipatsas järjestelmässäsi.
 
Liittynyt
30.10.2016
Viestejä
3 101
Paisunta-astian paineella tarkoitetaan astian sisällä olevan kaasun painetta, tuo painemittari kertoo järjestelmän vesipaineen. Onko talosi yksikerroksinen? Nyt sinulla on 3m korkeuteen yltävä vesipatsas järjestelmässäsi.
Yksikerroksinen talo. Jos neulaventtiilillä tarkoitetaan sellaista renkaan täyttöventtiiliä, niin en ainakaan päälisin puolin näe sellaista. Pöntön pohjassa on iso kumilätkä, voisiko olla sellaisen alla?
 
Liittynyt
06.03.2017
Viestejä
1 080
Yksikerroksinen talo. Jos neulaventtiilillä tarkoitetaan sellaista renkaan täyttöventtiiliä, niin en ainakaan päälisin puolin näe sellaista. Pöntön pohjassa on iso kumilätkä, voisiko olla sellaisen alla?
Siellä se luultavasti on, mutta ällös ole huolissasi, mikäli säiliö on nyt tyhjä vedestä niin kaasun painetta on riittävästi.

0,3bar on riittävä paine, voit halutessasi lisätä vaikka 0,5bar asti. Joskus varoventtiili sylkee vettä pois järjestelmästä jos sitä on täytetty liikaa —> vesi lämpiää —> paine kasvaa —> varoventtiili aukeaa.
 
Liittynyt
30.10.2016
Viestejä
3 101
Siellä se luultavasti on, mutta ällös ole huolissasi, mikäli säiliö on nyt tyhjä vedestä niin kaasun painetta on riittävästi.

0,3bar on riittävä paine, voit halutessasi lisätä vaikka 0,5bar asti. Joskus varoventtiili sylkee vettä pois järjestelmästä jos sitä on täytetty liikaa —> vesi lämpiää —> paine kasvaa —> varoventtiili aukeaa.
Ok, loistava juttu. iso kiitos neuvojille tasapuolisesti :tup:
 

pinkeliviinica

Tukijäsen
Liittynyt
02.06.2017
Viestejä
534
miks uudisrakentamisessa keittiöön ei laiteta hanakulma rasioita mut muualle kyllä ? eikö se olisi kätevää laittaa myös keittiöön ko rasiat ja siitä sitten jatkaa letkulla hanalle yms ?
(omassa uudistalossani -23 on juuri näin tehty että keittiöön tulee pelkät pexit suojaputkissa, kaikkialla muualla on hanakulmarasiat)
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
07.11.2016
Viestejä
2 330
Aika useasti nykyään tulee keittiö asuntojen väliselle seinälle, vesiputket+hkr seinään molemmille puolille samaan kohtaan upotettuna ei täyty db-rajat. Myös mahdolliset paineiskut kuuluu helpommin. Sähkörasiat on elementeissä sijoitettu eripuolilla seinää hieman eri kohtiin.
Omakotitalossa taas keittiö saattaa olla ulkoseinällä, aika harva valvoja hyväksyy hanakulmarasioita ulkoseinään jäätymisvaaran takia.
 
Liittynyt
21.05.2022
Viestejä
430
Lattiakaivon reunalta ja parista muusta ehkä eniten kuluvasta paikasta alkaa saumasta lähtemään väri kynnellä rapsuttamalla. Lieneeköhän tuo vaan värjättyä esim. linkin aineella? Mistään mitään tietämättömänä tuon linkin löysin, mutta ei ole kokemusta tuotteesta tai tietoa lattian historiasta.
Näyttäisi, että laatoittaja on lätrännyt laattojen kiinnityksessä saneerauslaastilla hiukan liika, eikä ole poistanut saumoihin tursunnutta. Sitten saumalaastia ei ole mahtunut saumaan ja ohut kerros murenee pois. Pitäisi tosiaan syvemmälle kaapia auki ja lisätä uutta saumalaastia.
 
Liittynyt
05.01.2021
Viestejä
1 485
Screenshot_2023-09-17-10-15-52-71_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg


Tällainen hana on alkanut tiputtamaan vettä tuolta ylähanasta n. 5sek välein. Käsittääkseni Oras Optima vuosimallia 2006-2009? Vinkkejä miten vuodon saisi loppumaan ja linkkejä mahdollisiin varaosiin kaipailisin, kiitos!
 

Dieselnautti

Make ATK Great Again
Liittynyt
14.07.2020
Viestejä
255
Ile_26 sanoi:
0,3bar on riittävä paine, voit halutessasi lisätä vaikka 0,5bar asti. Joskus varoventtiili sylkee vettä pois järjestelmästä jos sitä on täytetty liikaa —> vesi lämpiää —> paine kasvaa —> varoventtiili aukeaa.
Ok, loistava juttu. iso kiitos neuvojille tasapuolisesti :tup:
Korjataan sen verran että tuossa "paine kasvaa" kohdalla sen paisunta-astian pitäisi nimensä mukaisesta kompensoida veden tilavuuden kasvu hyödyntäen paisunta-astian ilmatilavuutta joka puristuu kasaan ja ehkäistä näin lämmitysjärjestelmän paineen nousua. Jos järjestelmä on oikein mitoitettu ja säädetty (verkoston paine ja paisunta-astian esipaine), niin varoventtiilistä ei pidä tulla mitään ulos.

Jotta tämä paletti toimii, tulee lämmitysjärjestelmän paineen olla suurempi kuin paisunta-astian esipaine. Eli vallitsevan painetason oikeuteen ei voi ottaa kantaa jos ei tiedetä paisunta-astian painetta. Perstuntumalta painetason voi säätää tiputtamalla paineet nollaan ja lähteä nostamaan niitä painemittaria seuraamalla, paineen nousu hidastuu siinä vaiheessa kun ollaan saavutettu paisunta-astian esipaine. Monesti myös kuulee kun paisunta-astiaan alkaa virrata vettä.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
17.02.2018
Viestejä
669
Hanasta veikkaisin että jos haluaa korjata niin Oras Ventura, 199078V-60, Kuuman veden käyttöventtiili kahvoin tai
Oras Ventura, 199079V-60, Kylmän veden käyttöventtiili kahvoin riippuen siitä vuotaako siinä kylmää vai kuumaa. Mutta voin olla väärässäkin, yleensä se on tietty venttiili joka vuotaa jos hana tiputtaa.
Nää on oikeat osat. joskus vähän tiukassa ollut vaihtaa. nämä hanat on vain surullinen kuuluisia siitä että boxi allaskaapissa alkaa vuotaa vanhetessaan (ja kaikki nää on jo vanhoja), kolme vesivahinkoa näiden hanojen jäljiltä tullut omalle kohdalle.

edit: oras 2727F on uusi parempi versio tästä, maksaa sen 600€, mutta boxi allaskaapista jää pois kun tekniikka mahdutettu hanan rungon sisään.
 
Liittynyt
05.01.2021
Viestejä
1 485
Hanasta veikkaisin että jos haluaa korjata niin Oras Ventura, 199078V-60, Kuuman veden käyttöventtiili kahvoin tai
Oras Ventura, 199079V-60, Kylmän veden käyttöventtiili kahvoin riippuen siitä vuotaako siinä kylmää vai kuumaa. Mutta voin olla väärässäkin, yleensä se on tietty venttiili joka vuotaa jos hana tiputtaa.
Nää on oikeat osat. joskus vähän tiukassa ollut vaihtaa. nämä hanat on vain surullinen kuuluisia siitä että boxi allaskaapissa alkaa vuotaa vanhetessaan (ja kaikki nää on jo vanhoja), kolme vesivahinkoa näiden hanojen jäljiltä tullut omalle kohdalle.

edit: oras 2727F on uusi parempi versio tästä, maksaa sen 600€, mutta boxi allaskaapista jää pois kun tekniikka mahdutettu hanan rungon sisään.
Kiitos vastauksista. Jos tuota haluaisi ihan koittaa kiristää tai vaihtaa jotain tiivistettä niin onkohan toivoa? Miten tuota kuuluisi alkaa irrottamaan? Voimalla vaan nykäistä kahvaa sivulle päin?
 

kibe

Tukijäsen
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
1 917
Kiitos vastauksista. Jos tuota haluaisi ihan koittaa kiristää tai vaihtaa jotain tiivistettä niin onkohan toivoa? Miten tuota kuuluisi alkaa irrottamaan? Voimalla vaan nykäistä kahvaa sivulle päin?
Ellen nyt ihan väärin muista, kahva lähtee irti vetämällä. Venttiilissä on ruuvi. Kahvaa saa välillä vääntää jollain. Vesi tulee olla suljettuna hanalle. Kuten jetblack mainitsi, tuo hana kannattaisi korjaamisen sijaan vaihtaa ennenkuin se aiheuttaa vesivahingon. Tuo on varmaan ainoita oraksen hanoja, jotka sellaisen saa aikaan.
 
Liittynyt
17.02.2018
Viestejä
669
Kiitos vastauksista. Jos tuota haluaisi ihan koittaa kiristää tai vaihtaa jotain tiivistettä niin onkohan toivoa? Miten tuota kuuluisi alkaa irrottamaan? Voimalla vaan nykäistä kahvaa sivulle päin?
ei ole vaihdettavia tiivisteitä, todennäköisesti keraamiset levyt falskaa. varaosasetin mukana tulee kiila työkalu jolla kahva pakotetaan irti, sen jälkeen puretaan lukitus muovit ja jakarilla/hylsyllä venttiili irti ja kasataan päinvastaisessa järjestyksessä. joskus oon tuon tehnyt ja vanhoissa hanoissa aina kaikki on joko tiukasti kiinni tai muovit haurastuneet. varaosan mukana tulee ohjeet.

Screenshot_2023-09-17-19-13-29-49_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948.jpg
 

salmon66

Tukijäsen
Liittynyt
31.01.2022
Viestejä
9
Ongelmana oli, että WC:n uunituore bidee-suihkuletku vuotaa allashanan puoleisesta liitoksesta (letku piti alun perin vaihtaa ihan muista syistä). Allashana on Oraksen noin 20 vuotta vanha malli, mutta siihen löytyi varaosana muutaman euron
Liitosnippa Oras 159684 ja vuoto loppui. Toivottavasti tästä on apua, jos jollekin tulee vastaava ongelma, eikä halua putkimiestä vaivata.

Omani ostin Espoon Olarin Starkista. Heilläkään ei ollut liitosnippaa hyllyssä, mutta odottaessani he tekivät tilauksen ja soittivat tukkuliikkeeseen. Maksoin Starkin kassalla ja heti perään kävin noutamassa läheisen Ahlsell-tukkuliikkeen tiskiltä, jossa liitosnippa oli valmiina odottamassa.
 

kibe

Tukijäsen
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
1 917
En oo oikeastaan koskaan ymmärtänyt tuon oraksen bidenippelin funktiota. Miksi siitä on tehty niin heppoinen ja hauras. Muilla valmistajilla päässä on juotettu 1/2" nippa tms. Toki oraksellekin sellaisen saa.

 
Liittynyt
17.02.2018
Viestejä
669
En oo oikeastaan koskaan ymmärtänyt tuon oraksen bidenippelin funktiota. Miksi siitä on tehty niin heppoinen ja hauras. Muilla valmistajilla päässä on juotettu 1/2" nippa tms. Toki oraksellekin sellaisen saa.

se pyörii, ei mene letku solmuun.
 

kibe

Tukijäsen
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
1 917
se pyörii, ei mene letku solmuun.
Toki, mutta se taitaa tosiaan olla ainoa valmistaja jonka pää pyörii. Ja tätä nykyä kannakkeita läiskitään putkille ja letkuille niin paljon, että mikään ei pääse pyörimään.
 
Liittynyt
28.02.2021
Viestejä
40
Altaan ylivuotoputki vuotaa käännöksen liitoskohdasta altaan ollessa täynnä, vuotokohta merkattu kuviin punaisella. Välissä oleva putki on siis mustalla puolella kiinni pyhällä hengellä. Miten ylivuotoreiästä tuleva musta putki ja vesilukon valkoinen putki kannattaisi liittää toisiinsa? Tai voiko tuohon punaiseen liitoskohtaan vaan iskeä jotain väliin tiivistämään?

IMG_4130.jpeg

IMG_4131.jpeg
 

kibe

Tukijäsen
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
1 917
Yleensä nuo haitariputket on kiinni ihan vaan painamalla. Oletko varma että vuotaa juuri tuosta kohdasta eikä altaan ja ylivuotoliitososan välistä jossa on tiiviste? Periaatteessa tuohon haitariputken yläosaan ei pitäisi nousta vettä ellei viemäri ole tukossa, ylivuototilanteessa.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
1 119
Aloin uudessa asunnossa pohtia, että miksi kahdessa eri lavuaarissa on ihan perinteinen vesilukko altaan alla vaikka molemmista viemäriputket jatkuvat lattiavalun kautta vesilukolliseen lattiakaivoon? Eikö altaiden vesilukot voisi jättää tuosta pois ja vaihtaa pelkät muoviset putkenpätkät tilalle niin olisi vähemmän tukkeutuvia kohteita ja puhdistettavaa, vai tuleeko 1-2 metrin pätkästä viemäriputkea hajuja? Tai jotain muuta mitä en ole ymmärtänyt oikein?
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
1 119
Jos nousee 50/75 putkella altaan alta niin ei ne lattiakaivon kautta ole kytketty vaan sinne ns runkolinjaan suoraan eli ei välissä ole hajulukkoa.
Puhdistin nämä ensimmäistä kertaa ja vaan toisesta varmistin asian, eli erillinen wc (ei märkätila) jossa katsoin ihan lattiakaivon kansi auki ja vesilukko putsattavana että sieltä sivusta valuu vesi. Toinen pitää vielä katsoa uudelleen.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
17.02.2018
Viestejä
669
Aloin uudessa asunnossa pohtia, että miksi kahdessa eri lavuaarissa on ihan perinteinen vesilukko altaan alla vaikka molemmista viemäriputket jatkuvat lattiavalun kautta vesilukolliseen lattiakaivoon? Eikö altaiden vesilukot voisi jättää tuosta pois ja vaihtaa pelkät muoviset putkenpätkät tilalle niin olisi vähemmän tukkeutuvia kohteita ja puhdistettavaa, vai tuleeko 1-2 metrin pätkästä viemäriputkea hajuja? Tai jotain muuta mitä en ole ymmärtänyt oikein?
ihan siitä syystä että työmaalle tilataan vaan yhtä tavaraa ja kukaan ei jaksa erikseen tutkia mihin menisi ammekulma ja sitten joku "tyämies" kumminkin laittaisi sellaisen väärään paikkaan. Ei urakkahommissa kukaan maksa siitä että niitä syynätään ja tutkitaan liian tarkasti. käytännössä aina on myös pullovesilukko altaassa vaikka laskisi lattiakaivoon.
 
Liittynyt
07.11.2016
Viestejä
2 330
Vesilukot saattavat tulla myös kalustetoimittajan kautta, ei siinä putkiliike ala omaan piikkiin niitä vaihtelemaan.
Sekä että nuo tulee normaalisti yhdessä täydellisessä paketissa pohjaventtiilistä lattiaputkeen kun taas vesilukottomaan ei ole mitän valmista pakettia (ainankaan muistaakseni)
 
Liittynyt
17.02.2018
Viestejä
669
Vesilukot saattavat tulla myös kalustetoimittajan kautta, ei siinä putkiliike ala omaan piikkiin niitä vaihtelemaan.
Sekä että nuo tulee normaalisti yhdessä täydellisessä paketissa pohjaventtiilistä lattiaputkeen kun taas vesilukottomaan ei ole mitän valmista pakettia (ainankaan muistaakseni)
on valmis paketti mutta maksaa enemmän kuin perus pullovesilukko. taitaa menekki olla ihan eri luokissa. toista on tukkurin keskusvarastolla 30kpl ja toista 2000+...


 
Liittynyt
07.11.2016
Viestejä
2 330
on valmis paketti mutta maksaa enemmän kuin perus pullovesilukko. taitaa menekki olla ihan eri luokissa. toista on tukkurin keskusvarastolla 30kpl ja toista 2000+...

Ja toimitetaan keskusvarastolta 4 kpl erissä.
Eikä noilla ole merkittävää eroa alennetuissa hinnoissa, Onnisella.

Ei tullut noi ammeeseen tarkoiteut mieleenkään, ehkä koska niihinkin on aina tullut mukana.
 
Liittynyt
21.05.2022
Viestejä
430
Ja toimitetaan keskusvarastolta 4 kpl erissä.
Eikä noilla ole merkittävää eroa alennetuissa hinnoissa, Onnisella.

Ei tullut noi ammeeseen tarkoiteut mieleenkään, ehkä koska niihinkin on aina tullut mukana.
Tai sitten ostaa setin, jossa vesilukko ei ole suoraan pohjaventtiilissä ja korvaa lukon vaikka 90 kulmalla



Ilman lukkoakin löytyy mm:
 

kibe

Tukijäsen
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
1 917
Tai sitten ostaa setin, jossa vesilukko ei ole suoraan pohjaventtiilissä ja korvaa lukon vaikka 90 kulmalla
Edellämainittu "ongelma" ei tainnut niinkään olla käytännön toteutus vaan se, että altaiden mukana tulee normi vesilukot tai kuviin on piirretty vesilukot tai ne muuten vaan tilataan kaikkiin tiloihin pääsääntöisesti, vaikka altaan alla olisikin suoraan kaivo. 32 viemäröintia kaivolle ei pitäisi olla altaalta jos viemärit on uusittu, mutta tekijöitä on monia.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
657
32 viemäröintia kaivolle ei pitäisi olla altaalta jos viemärit on uusittu, mutta tekijöitä on monia.
Millä tavalla tämä sitten pitäisi olla toteutettu? Hyvinkin yleinen tapa mielestäni kyllä edelleen johtaa altaan viemäri kaivoon joko suoraan kannen läpi tai esim. seinän kautta lattiaan ja kaivon sivuliitokseen.
 

kibe

Tukijäsen
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
1 917
Millä tavalla tämä sitten pitäisi olla toteutettu? Hyvinkin yleinen tapa mielestäni kyllä edelleen johtaa altaan viemäri kaivoon joko suoraan kannen läpi tai esim. seinän kautta lattiaan ja kaivon sivuliitokseen.
Tarkoitin siis ilmeisesti alkuperäisen viestin tapaa jossa ilmeisesti juurikin putki kulkee lattiassa tai seinässä kaivolle. Ei tuota nyt kovin yleiseksi voi kutsua Suomessa. Lähes kaikki tehdään suoraan viemäriin vähintään 50 putkella, uudiskohteissa 75. 32 putki tukkeutuu aika helposti. Tuossa vaikka jonkun putkimiehen näkemys altaan oikeaoppisesta viemaroinnista.

IMG-20230904-WA0002.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
07.11.2016
Viestejä
2 330
Se miksi allas saatetaan viemäröidä kaivon kautta on se että sillä estetään kaivon vesilukon kuivumista, esim. juurikin erillis-wc:ssä.
Mutta harvemmin tuo vedetään seinän sisällä.
 
Toggle Sidebar

Statistiikka

Viestiketjut
241 639
Viestejä
4 222 175
Jäsenet
71 073
Uusin jäsen
Maker's Marq

Hinta.fi

Ylös Bottom