- Liittynyt
- 07.11.2016
- Viestejä
- 2 697
Lähdetään avainsanasta "asunnossa", eli asut taloyhtiössä? Silloin nuo säädöt pitäisi mennä taloyhtön kautta, ei esim. osakkaan kannata niitä räpätä.Asun ensimmäistä kertaa elämässäni asunnossa, jossa on vesikiertoinen lattialämmitys (jonka toiminnasta en ymmärrä juuri mitään), ja kuvassa sen jakotukki. Jakotukissa merkinnät vasemmalta oikealle PH, MH, MH, OH, KH, OH ja MH. Asunnosta löytyy termostaatit olohuoneesta, ja kolmesta makuuhuoneesta. Muutama (todennäköisesti) tyhmä kysymys tästä tuli mieleen:
1. Ilmeisesti jokaisesta termostaatista tulee piuha yhteen noista ylemmän rivin RBM mutikoista? Minkähän takia noita on tuossa 5 kappaletta, kun termostaatteja asunnossa on vain 4? Lisäksi mietin, miksi noita OH piirejä mahtaa olla kaksi, kun olohuone on hyvin pieni, avokeittiön kanssa yhteistä tilaa.
2. Pesuhuoneen lattia tuntuu hieman viileältä omaan makuun, ja pesuhuoneesta ei termostaattia löydy. Ilmeisesti ainoa keino säätää tätä on suoraan jakotukista? Hieman hämmentää nuo jakotukin merkinnät PH ja KH. Olettaisin tuon PH:n meinaavan pesuhuonetta, koska siitä tuo RBM säätömutikka puuttuu. Tiedä sitten mitä tuo KH meinaa, toki se voisi tarkoittaa kylpyhuonetta myös. Tuossa KH:n yläpuolella toisaalta lukee vain K, joka taas voisi meinata keittiötä. Keittiön seinässä ei kuitenkaan ole omaa termostaattia.
3. Tuossa alemmalla rivillä on jokaisen piirin kohdalla tuo asteikko 1-5. Mitä tämä indikoi? Virtausta, veden määrää?
Kiitos jos joku jaksaa selittää tyhmälle näitä. Varmaan nämä selviäisi helpoiten, jos olisi piirrustukset tallessa jossa nuo lämmityspiirit näkyvät, mutta niitä ei nyt tähän hätään ole saatavilla.
![]()
Samassa tilassa saattaa olla monta piiriä, paristakin syystä. Putkille on annettu maksimipituus (painehäviö kasvaa liian isoksi), ulkoseinä saattaa tarvita oman jatkuvasti kiertävän piirin (varsinkin jos on terassi/parvekovea tai isoja ikkunoita).
Jos tilassa (esim. avokeittiö+oh) on monta piiriä niin ihan loogista että niitä ohjataan yhdellä termostaatilla.
Tässä tapauksessa PH on pesuhuone, iso K (kolmas vas) on keittiö, ehkä aluksi vahingossa laitettu h-kirjain mutta sitten tajuttu asia ja isonnettu tuota K-kirjainta ja selvyyden vuoksi laitettu myös toiseen jakotukkiin.
Asteikko paluujakotukissa on virtausmittari, samassa venttiilissä on myös piirikohtainen säätö, tuon valkoisen korkin alla mitkä puuttuu kahdesta piiristä. Noissa vaan ruoste tuppaa sotkea tuon virtausmittarin että niitä on hankala lukea.
Mitä tarkoittaa "hieman viileältä"? lämmön tunne kun on subjektiivista. Oletko mitannut kylppärin lattian lämpötilan?
Kokonaisuudesta puuttuu näkyviltä vielä syöttölinjan linjasäätöventtiili.
Ja semmoinen asia, noita säätöjä ei todellakaan aleta tekemään keväällä, ihan sama onko omk vai osake, vaan talvella kun kun on pakkasta.