Tuo 4 Bar oli siis lukema, jonka pyörän pumppu antoi kalvopainesäiliön paineeksi. Oli alle 2 kun veden tulo loppui, joten pumppasin sen tuohon neljään.Pitäiskö tää nyt ymmärtää niin että sun kalvopaisarissa on 4 bar vastapainetta?
Korjaan, oli 40psi, 2,5bar.
Virrat on päällä, kävin vielä uudestaan tsekkaamassa sähkökaapilla sulakkeet.Ei pumpun tarvitsekaan käydä, jos säiliössä on vettä ja 4 baria painetta. Se on juuri kalvopaineastian tarkoitus, että puskuroimalla vettä painesäiliöön pumpun ei tarvitse käydä kuin satunnaisesti. 4 baria on yleensä lähellä ylärajaa, eli pumppu pumppaa paineen sinne neljään baariin ja seuraavan kerran se käynnistyy esim. sitten kun paine laskee 2 bariin.
Pumppasitko säiliöön painetta? Yleensä tyhjässä kalvopaineastiassa on esipainetta (ilmaa)vähän vähemmän kun tuo käyntiinlähtöpaine.. Eli jos se käyntiinlähtöpaine on vaikka 2 bar, on esipaine 1,8 bar. Tuo 4 bar minun mielestäni viittaa siihen että siellä on jo vettäkin, mutta toki joku on voinut pumpata sen täyteen ilmaakin... Onhan sulla pumpussa virrat päällä? Sulakkeet oikeassa asennossa? Yleensä on joku kytkin jossain, jolla pumpulle saadaan virrat.