NO on huono jos haluat estää vahinkoja. Silloin kun ohjaat jotain menoa jonka haluat kiinni häiriön sattuessa NC on ainut vaihtoehto lähes aina.. open niin piuha poikki, liitos vika tms niin et ees tiedä että vettä menee vaikka luulet et ny ei mee enää..
Toki miinus NC on et kuluttaa kokoajan kun normi käyttö ja kela "lämpenee" ja voi mennä särki, varsinkaan jollei viileää vettä virtaa kokoajan joka jäähdyttäis.
@K3ki laittoikin manuaali ratkaisun jolla silti saisit vettä, toki hiukan lisää putkitöitä.
Actuaattori taas kävis sinänsä ko sen saa manuaalisesti kumpaan tahansa asentoon.. joskaan ole NC tai NO.. vaan viimeksi määrätty tila. Eli ei hyvä, eli sen jatko huonoin, vaikka se taas kuluttais muuten ku tilaa vaihtaessa.
Edit. Hydrauliikka venttilejä taas vois kyllä ohjata ihan painamalla fyysisesti esim ruuvarilla, siihen tilaan siis joka ei ole sen lepotila. Ja vettä nekin pitäis ja varmasti pidempään ko putkisto kestäis painetta