Kotiakut - keskustelua kodin energiavarannoista. (Verkkoon kytketyt, on-grid/backup)

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja dot1q
  • Aloitettu Aloitettu
Riipuu virroista. Aika lyhkäsiä jos isot virrat. Googlella löytyy laskureita. Halvinta ja helpointa on siirrellä inua lähemmäs akkuja. 5*6mm2 riittää varmaan suurimmalle osalle, mutta ehkä tulevaisuuden varalla vois mennä 5*10mm2. Growattin ohjekirjassa tuollaista taidettiin suositellakin. Voi olla ihan paikallaan jos innostuu enempikin ja alkaa akkufarmariksi. Aurinkopaneelit vie ikävästi tilaa, mutta akkuja sopii helpommin 🙃

Mulla lähtee busbarilta 70mm2 invertterille ja kun siitä 200A ottaa niin kyllä toi alle metrinkin johto lämpenee. Nyt kun tulossa 32kWh lisää niin laitan noi 70mm2 kaapelit sille ja busbariin ja inun väliin 95mm2. 250A oman inun maksimi... 16kWh akut mulla on 50mm2 kaapeleiden perässä niissä virrat nyt olleet max 100A ja jatkossa paljon vähemmän.
Korkeajänniteakuilla voi olla vähän pidemmät tosin ei nuo minunkaan vakiokaapelit ole kuin 2,8m, mut periaatteessa paneeleilta tulee myös korkeajännite ja onhan niissä sitten matkaa aika paljon.
 
Riipuu virroista. Aika lyhkäsiä jos isot virrat. Googlella löytyy laskureita. Halvinta ja helpointa on siirrellä inua lähemmäs akkuja. 5*6mm2 riittää varmaan suurimmalle osalle, mutta ehkä tulevaisuuden varalla vois mennä 5*10mm2. Growattin ohjekirjassa tuollaista taidettiin suositellakin. Voi olla ihan paikallaan jos innostuu enempikin ja alkaa akkufarmariksi. Aurinkopaneelit vie ikävästi tilaa, mutta akkuja sopii helpommin 🙃

Mulla lähtee busbarilta 70mm2 invertterille ja kun siitä 200A ottaa niin kyllä toi alle metrinkin johto lämpenee. Nyt kun tulossa 32kWh lisää niin laitan noi 70mm2 kaapelit sille ja busbariin ja inun väliin 95mm2. 250A oman inun maksimi... 16kWh akut mulla on 50mm2 kaapeleiden perässä niissä virrat nyt olleet max 100A ja jatkossa paljon vähemmän.
Lähinnä jotain 32kWh-kokoluokan akkuja harkitsen. Nykyinen invertteri on ulkona ja sieltä matkaa akkujen mahdolliselle paikalle olisi reilu parisen metriä. Se taitaa olla LV-akuille liikaa?
 
Lähinnä jotain 32kWh-kokoluokan akkuja harkitsen. Nykyinen invertteri on ulkona ja sieltä matkaa akkujen mahdolliselle paikalle olisi reilu parisen metriä. Se taitaa olla LV-akuille liikaa?
Häviöt kaikki 20 wattia esim. 70mm2 kaapelilla 200A:n kuormituksella. Ihan hyttysen ininää...
 
Lähinnä jotain 32kWh-kokoluokan akkuja harkitsen. Nykyinen invertteri on ulkona ja sieltä matkaa akkujen mahdolliselle paikalle olisi reilu parisen metriä. Se taitaa olla LV-akuille liikaa?
Tärkeintä lienee kumpia akkuja invertteri tukee taitaa olla todella harvassa invertterit, jotka tukee molempia.
 
Korkeajänniteakuilla voi olla vähän pidemmät tosin ei nuo minunkaan vakiokaapelit ole kuin 2,8m, mut periaatteessa paneeleilta tulee myös korkeajännite ja onhan niissä sitten matkaa aika paljon.

Mulla 6mm2 paneelien kaapelit ja joku 700V jos oikein muistan ja varmaan 10-20m tulee vetoa, että tosiaan jännite ylös niin vähän pitemmät matkat menee.
Lähinnä jotain 32kWh-kokoluokan akkuja harkitsen. Nykyinen invertteri on ulkona ja sieltä matkaa akkujen mahdolliselle paikalle olisi reilu parisen metriä. Se taitaa olla LV-akuille liikaa?
Jos toi 2m on kaapeli matka niin eihän se ole mitään, mutta jos tarttee mennä ylös/alas/sivulle, kiertää oviaukkoja yms. ja vielä jostian läpi sekä jossain nätisti niin metrejä tulee yllättävästi lisää vaikka ei uskoisi. Mulla tais inun ohjekirjassa lukea joko 2x50mm2 syöttö tai 1x95mm2 en muista otettiinko siinä edes kantaa pituuksiin.
 
Ainakin tuossa mun 15kWh 24V akussa 90% häviöstä tulee puolijohteella kytkevästä BMS:stä. Johdin ei toki ole kuin 1m pituinen, mutta siis tarvitsisi n.10m johtimet jotta hävö olisi samalla hehtaarilla BMS kanssa.
 
Lähinnä jotain 32kWh-kokoluokan akkuja harkitsen. Nykyinen invertteri on ulkona ja sieltä matkaa akkujen mahdolliselle paikalle olisi reilu parisen metriä. Se taitaa olla LV-akuille liikaa?

LC akuissa jännite on pieni mutta virta suuri. Tällöin kaapelikenkien liitoksen oltava vahva, ja täysin ilmatiivis. Jos liitos ei ole tarpeeksi vahvasti puristettu (hydraulinen puristin on tarpeen), liitoksen sisälle pääsee kosteutta ja se hapettuu. Tämä aiheuttaa liitoksen ylikuumenemista.

Vaikka vikapaikkoja tulee lisää, kannattaa harkita laittavansa plus ja miinus kaapelit tuplana tuossa kuvaamassasi tapauksessa. Silloin virtakuorma on paremmin jaettu. eikä virransiietyminen ole yhdestä liitoksesta kiinni. Busbar käyttö myös olnee hyvä ottaa parissa kohtaa käyttöön.
Oleellista on myös, että kaapelit ovat yhtämittaisia per vetoväli.


@Juh44 mä mietin kyllä todennäköisyyksiä sille, että ostaako ihmiset Kramforsit vai Klauket..
 
Viimeksi muokattu:
LC akuissa jännite on pieni mutta virta suuri. Tällöin kaapelikenkien liitoksen oltava vahva, ja täysin ilmatiivis. Jos liitos ei ole tarpeeksi vahvasti puristettu (hydraulinen puristin on tarpeen), liitoksen sisälle pääsee kosteutta ja se hapettuu. Tämä aiheuttaa liitoksen ylikuumenemista.

Vaikka vikapaikkoja tulee lisää, kannattaa harkita laittavansa plus ja miinus kaapelit tuplana tuossa kuvaamassasi tapauksessa. Silloin virtakuorma on paremmin jaettu. eikä virransiietyminen ole yhdestä liitoksesta kiinni. Busbar käyttö myös olnee hyvä ottaa parissa kohtaa käyttöön.
Oleellista on myös, että kaapelit ovat yhtämittaisia per vetoväli.
Siinä mitään hydraulipuristimia tartte....
Oikeat kengät ja klauken pihdit...
 