Korkeajänniteakuilla voi olla vähän pidemmät tosin ei nuo minunkaan vakiokaapelit ole kuin 2,8m, mut periaatteessa paneeleilta tulee myös korkeajännite ja onhan niissä sitten matkaa aika paljon.Riipuu virroista. Aika lyhkäsiä jos isot virrat. Googlella löytyy laskureita. Halvinta ja helpointa on siirrellä inua lähemmäs akkuja. 5*6mm2 riittää varmaan suurimmalle osalle, mutta ehkä tulevaisuuden varalla vois mennä 5*10mm2. Growattin ohjekirjassa tuollaista taidettiin suositellakin. Voi olla ihan paikallaan jos innostuu enempikin ja alkaa akkufarmariksi. Aurinkopaneelit vie ikävästi tilaa, mutta akkuja sopii helpommin
Mulla lähtee busbarilta 70mm2 invertterille ja kun siitä 200A ottaa niin kyllä toi alle metrinkin johto lämpenee. Nyt kun tulossa 32kWh lisää niin laitan noi 70mm2 kaapelit sille ja busbariin ja inun väliin 95mm2. 250A oman inun maksimi... 16kWh akut mulla on 50mm2 kaapeleiden perässä niissä virrat nyt olleet max 100A ja jatkossa paljon vähemmän.