Ilmalämpöpumput eli ILPit

Olen yrittänyt kaivella eri pumppujen puhalluksen toimintaa ja ristiriitaista tietoa ollut, kuten nytkin. Vanhempien mökillä on uusi Panasonic ja sen puhalluksen toiminta ei ainakaan normi asetuksilla vakuuta. Ilmeisesti huoltovalikosta voisi saada asiaan parannusta, mutta tätä ei olla kokeiltu.
Toshibassa kuuleman mukaan toimii puhallus hyvin, mutta uusissa malleissa oli jotain muuta ongelmaa minkä takia jäi pois vaihtoehdoista.
Pumpun app on itselleni toissijainen asia, koska ei juurikaan tarvetta etänä säädellä.

Olisiko kokemuksia Mitsun RW25 toiminnasta?

E. Lisäyksenä vielä että vakio puhallusteho on oleellinen myös jäähdytyksellä. Takkahuone ja olohuone sijaitsee pohjoisen puolella ja tästä johtuen luonnollisesti lämpenee paljon vähemmän kuin talon toinen puoli.

Screenshot_20250819_221354_Drive.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Olen yrittänyt kaivella eri pumppujen puhalluksen toimintaa ja ristiriitaista tietoa ollut, kuten nytkin. Vanhempien mökillä on uusi Panasonic ja sen puhalluksen toiminta ei ainakaan normi asetuksilla vakuuta. Ilmeisesti huoltovalikosta voisi saada asiaan parannusta, mutta tätä ei olla kokeiltu.
Toshibassa kuuleman mukaan toimii puhallus hyvin, mutta uusissa malleissa oli jotain muuta ongelmaa minkä takia jäi pois vaihtoehdoista.
Pumpun app on itselleni toissijainen asia, koska ei juurikaan tarvetta etänä säädellä.

Olisiko kokemuksia Mitsun RW25 toiminnasta?
Mulla on kokemuksia siitä aavistuksen tehokkaammasta ja aavistuksen kalliimmasta Mitsu RW35 pumpusta. Ulkoisesti ei eroa RW25 mallista.

Se on hyvä, eikä mitään vikaa ole ollut.

Mitsun puhallus on täysilläkin hiljainen (minusta ainakin). Mutta toki sitten puhallustehossa jää vähän tai vähän enemmän jälkeen Daikin Perfera 40N pumpusta. Daikinissa on "tosi hyvä" sovellus puhelimeen. Mitsu E:ssä vanhan näköinen sovellus, joka toimii minusta myös huonommin.

Mitsu E puhallus tosiaan toimii aina sillä halutulla nopeudella.

On myös käytössä Mitsu LN35, mutta se ei ole kovin tehokas? Sen apuna on nyt uusi halppis Panasonic.


Lisäksi on käytössä myös vanha Mitsu E (35) ja vanha Panasonic (25). Vaikka niillä on jo vuosia ikää, niin ei mitään vikaa (Panasonic on pienitehoinen, erittäin paljon tehottomampi, kuin Daikin Perfera 40N). Vanhan Mitsu E:n kaukosäätimen virtanappi meni rikki (virtanappi hajosi), mutta käytettynä löytyy hyvin korvaavia kaukosäätimiä.
 
Laitoin tänään mitsun FH25 -pumpun ekaa kertaa lämmitykselle kesän jäähdyttelyjen jälkeen, mutta joku pumpussa reistaa:

Pumppu menee päälle ja siivekkeet avautuu yms normaalisti mutta ei puhalla lämmityksellä mitään. Pelkälle puhallukselle laittaessa alkaa kyllä puhaltaa ilmaa. Jäähdytyksellä myös puhaltaa mutta vaikuttaisi vain liikuttavan ilmaa eikä jäähdyttävän sitä. Ulkoyksikössä ei puhallin pyöri millään modella joten liekö siellä jotain ongelmaa. Sisäyksikössä palaa valo tasaisesti eikä vilku. Kokeiltu laittaa päälle/pois ja ottaa sähköt pois puoleksi tunniksi mutta sama jatkuu.

Sähkönkulutus näyttäisi olevan myös aika erikoinen. Noin 8v vanha pumppu kyseessä. Ideoita mistä voisi olla kyse vai suoraan huoltoyhtiötä tsekkaamaan?

Screenshot 2025-08-20 at 20.52.46.png
 
Noissa FH malleissa on hajonnut jonkin verran sisäyksiköitä, vuotaa aineet pihalle. Laittaisin uutta pumppua suoraan.
 
@surseenpeti Resetoi pumppu, jos ei auta niin virrat pois 30 min ja kokeille. Vanha oma Toshiba joskus temppuilee jos lennosta jäähdytykseltä laittaa lämmitykselle, laittamalla lämpöpyynti esim 28 astetta "herättää" pumpun.
 
Noissa FH malleissa on hajonnut jonkin verran sisäyksiköitä, vuotaa aineet pihalle. Laittaisin uutta pumppua suoraan.
Joo sen verran ikää on pumpulla että katsotaan saako pienellä vaivalla vielä tekohengitettyä vai meneekö uusi hankintaan. Jos aineet vuotaa pihalle sisäyksikön päässä niin mistäköhän tuon voisi huomata? Varmaan jonnekin yksikön pohjalle kertyy vuodon paikasta riippuen?
 
Joo sen verran ikää on pumpulla että katsotaan saako pienellä vaivalla vielä tekohengitettyä vai meneekö uusi hankintaan. Jos aineet vuotaa pihalle sisäyksikön päässä niin mistäköhän tuon voisi huomata? Varmaan jonnekin yksikön pohjalle kertyy vuodon paikasta riippuen?
Et yhtään mistään, sen verran hissukseen varmaan vuotanut.
 
Löytyi sittenkin vikakoodi kun huoltomanuaalia seurasi oikein. Näköjään ulkoyksikön tuulettimessa jotain vikaa. Noiden tarkempi testailu onkin vähän konstikkaampaa mutta katsotaan onnistuuko. Tuo "inverter P.C. board" lienee joku piirilevy?

Screenshot 2025-08-21 at 16.24.44.png
 
Oisko jotain vinkkiä mitä suojaksi tuolle ulkoyksikölle, pitääkö rakentaa joku katos? Ulkoyksikkö on siis etukuistilla, vähän tyhmä paikka, mutta on siis aiempien omistajien peruja.

Entisen omistajan mukaan ulkoyksikkö jäätää kovalla pakkasella ja lumipyryllä kun tuossa kohtaa tuuli ilmeisesti myös pyörittää tuiskua sopivasti.

PXL_20250822_155700701.jpg
PXL_20250822_155648070.jpg
 
Et siihen mitään varsinaista suojaa tarvitse, kunhan pidät huolen ettei mahdollinen jää ei mene pumppuun kiinni. Noiden kuvien perusteella tekisin hieman sahausta tuohon terassiin ja joku pulkka sinne alle, että saat mahdolliset jäät otettua aina alta pois. Parempi toki on hallittu poisto sille mahdolliselle jäätyvälle vedelle, putki jossa pakkasvahti jne. Jos käytät lämmitykseen.
 
Täälä ongelmat senkun jatkuvat sisäyksikön jatkuvan natinan kanssa, maaliskuussa asennettiin Toshiba Polar 35 ja sitä kerran tultiin katsomaan kun sisäyksikkö natisi jatkuvasti, silloin leikattiin pieni pala ovilistasta pois kun pumppu kinnasi siihen. Kesällä en ongelmaa enää niinkään huomannut mutta nytkun lämmitystä käytetty pari päivää niin natisee taas kokoajan. Pitäisikö tässä nyt kutsua asentaja taas uudelleen käymään ja ottaisi tällä kertaa pumpun irti seinältä ja tarkastaisi kiinnityslevyn että on varmasti suorassa ja tarpeeksi tukevasti seinässä kiinni, olisiko jotain kotikonsteja mitä voisi testata? Joillaki ilmeisesti myös auttanut sisäyksikön kuorien ruuvien löysääminen?
 
Täälä ongelmat senkun jatkuvat sisäyksikön jatkuvan natinan kanssa, maaliskuussa asennettiin Toshiba Polar 35 ja sitä kerran tultiin katsomaan kun sisäyksikkö natisi jatkuvasti, silloin leikattiin pieni pala ovilistasta pois kun pumppu kinnasi siihen. Kesällä en ongelmaa enää niinkään huomannut mutta nytkun lämmitystä käytetty pari päivää niin natisee taas kokoajan. Pitäisikö tässä nyt kutsua asentaja taas uudelleen käymään ja ottaisi tällä kertaa pumpun irti seinältä ja tarkastaisi kiinnityslevyn että on varmasti suorassa ja tarpeeksi tukevasti seinässä kiinni, olisiko jotain kotikonsteja mitä voisi testata? Joillaki ilmeisesti myös auttanut sisäyksikön kuorien ruuvien löysääminen?
Auttaisiko jos sitä ei kuuntelisi? Eiköhän se käytön mukana asetu, lämmityskaudella lämpötilanvaihtelua tulee enemmän ja hakee paikkansa.
 
Kumman valitsen samaan hintaan , mitsun ln25 vai panasonicin hz25?
Panasonic HZ25 voisi olla noista oma valinta?

Edelliseen taloon tuli Mitsu LN35, mutta en ollut siihen täysin tyytyväinen. Saisi olla tehokkaampi. Viime syksynä tulikin Mitsun kaveriksi halpa Panasonic QZ25VKE.


Nyt täällä Daikin Perfera 40N, joka oli 2440€ asennettuna. Tuossa on 5 vuoden takuu, kun lokakuussa asennettu.

"Daikinin ilmalämpöpumppujen takuuaika pitenee viiteen vuoteen. Takuuajan pidennys koskee 15.8.2024 jälkeen asennettuja lämpöpumppuja."
 
Millaisia maksimi tehonkulutuksia olette saaneet? En enää muista mitä lukemia talvella oli.

Daikin Perfera 40N ja 30 asteen lämmitys. 2.3kW, eli 8.7A. Tosin oli vain noin 15 minuuttia suurella.

Screenshot_2025-08-24-11-59-42-12_0ac2addf979993c0e494aa40c40dbf6e~2.jpg

Sisälämpö ehti nousta noin 21.2 -> 21.7 asteeseen. 120m2.
 
Millaisia maksimi tehonkulutuksia olette saaneet? En enää muista mitä lukemia talvella oli.
Ihanko vaan mielenkiinnosta? Ite koittanut ajaa mahdollisimman pienillä tehoilla esim sulatuksen jälkeen (HA ohjaa). Viime talvi oli varsin leuto ainakin etelä-Suomessa.
 
Ihanko vaan mielenkiinnosta? Ite koittanut ajaa mahdollisimman pienillä tehoilla esim sulatuksen jälkeen (HA ohjaa). Viime talvi oli varsin leuto ainakin etelä-Suomessa.
Lähinnä mielenkiinnosta, että onko vielä tehot tallella. En vaan ole varma ehtikö 15 minuutissa mennä ihan täysille. Nyt kun ei ole sulatukset mitenkään riesana, niin ei tavallaan haittaa. Oli myös vähän halvempaa sähköä, niin sai lämmittää hieman varastoon. Sitten kyllä laitoin takaisin 30 -> 19.5 asteeseen. Ei ehkä käy hetkeen pätkäkäyntiäkään.

Esitteen mukaan suurin lämmitysteho olisi 8.85kW (+10 asteen ulkoilma).

Kulutuksessa ei paljon näy. Oli siis toisenkin kerran hieman suuremmalla.

Screenshot_2025-08-24-21-40-53-19.jpg
 
Harjoittelin nyt ekaa kertaa Daikinin ajastamista ja on ihan yksinkertainen laittaa ajastus päälle. Huomattavasti helpompi, kuin Mitsu LN35 ilpissä.

Aika turhaa kyllä, mutta makkarin ovi on kiinni, niin ei pääse liian kuuma tulemaan.

Screenshot_2025-08-24-21-57-50-97_4bcafe9f204dac669a9d9795053a31bd~2.jpg
 
Kaivelin nopeasti shellyn ohjelmasta viime tammikuun kulutuksia. Nopealla vilkaisulla isoin oli 1kw tunnissa, ja yleisimmät huiput luokkaa 0.6kw tunnissa. Piikkiteho ei näy, mutta 16a sulake on riittänyt 😉. Ft25
 
Kaivelin nopeasti shellyn ohjelmasta viime tammikuun kulutuksia. Nopealla vilkaisulla isoin oli 1kw tunnissa, ja yleisimmät huiput luokkaa 0.6kw tunnissa. Piikkiteho ei näy, mutta 16a sulake on riittänyt 😉. Ft25
Kiitos vinkistä. Sieltähän saa katsottua tunnin kulutukset. 2.29kW siis suurin jonka muista.

Ja 1.9kWh

Screenshot_2025-08-24-22-28-04-43_0ac2addf979993c0e494aa40c40dbf6e.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Onko täällä ketään, joka ei olisi ikinä avannut sisäyksikköä huoltoa varten normaalia filtterin puhdistusta enempää? Kuinka isoja ongelmia on odotettavissa, jos ei pääse tekemään kunnon puhdistushuoltoa muutaman vuoden välein?

Asentaja meinaa, että pitäisi kaksi pumppua asentaa jäähdytystä varten, ylä- ja alakertaan omansa. Jos laittaisi rappukäytävään, niin selviäisi yhdellä pumpulla. Mutta rappukäytävä on sivusuunnassa liian ahdas, Daikinin molemmille laidoille jää vain pari senttiä. Tarvii kuulemma sivusuunnassa enemmän tilaa, että saa huollettua.

Mietin kuitenkin, että ottaisin riskin. Mitä mieltä muut riskistä?
 
Onko täällä ketään, joka ei olisi ikinä avannut sisäyksikköä huoltoa varten normaalia filtterin puhdistusta enempää? Kuinka isoja ongelmia on odotettavissa, jos ei pääse tekemään kunnon puhdistushuoltoa muutaman vuoden välein?

Asentaja meinaa, että pitäisi kaksi pumppua asentaa jäähdytystä varten, ylä- ja alakertaan omansa. Jos laittaisi rappukäytävään, niin selviäisi yhdellä pumpulla. Mutta rappukäytävä on sivusuunnassa liian ahdas, Daikinin molemmille laidoille jää vain pari senttiä. Tarvii kuulemma sivusuunnassa enemmän tilaa, että saa huollettua.

Mietin kuitenkin, että ottaisin riskin. Mitä mieltä muut riskistä?
Ei se sisäyksikkö mitään puhdistushuoltoja varten tarvi laidoille kun sen verran tilaa, että saa sen muovisen kotelon siitä irti. Sen sijaan muut huollot esim jonkun puhaltimen laakeri tms vaativatkin sitten äkkiä siihen ihan oikeaa työtilaa myös laidoille, jolloin ollaan sitten äkkiä tilanteessa, missä se sisäyksikkö pitää irrotella kokonaan. Laittaisin muutenkin 2 kerroksiseen kämppään suosiolla vaan ne tuplapumput.
 
Porrasaukkoasennuksella saa tyypillisesti lämmitettyä yläkertaa ja viilennettyä alakertaa. Kokemusta on, ei ole käytännössä häävi ratkaisu ja huoltaminen on vaikeaa.

Pumppu per kerros sama laittaa, jos maksukykyä on.
 
Ei se sisäyksikkö mitään puhdistushuoltoja varten tarvi laidoille kun sen verran tilaa, että saa sen muovisen kotelon siitä irti. Sen sijaan muut huollot esim jonkun puhaltimen laakeri tms vaativatkin sitten äkkiä siihen ihan oikeaa työtilaa myös laidoille, jolloin ollaan sitten äkkiä tilanteessa, missä se sisäyksikkö pitää irrotella kokonaan. Laittaisin muutenkin 2 kerroksiseen kämppään suosiolla vaan ne tuplapumput.
On se vaan niin kätevä Daikinista ottaa propelli mukaan suihkuun, kun toisessa reunassa tilaa vetää propelli pois. Saa pestyä kunnolla.
 
Harkinnassa olisi kaksikerroksinen siporex talo. Siellä on 2008 asennettu hitachi multisplit yksikkö kahdella kattokasetilla. Yläkerrassa yksi kasetti ja alakerrassa yksi. Kuinka paljon mahtaisi maksaa vaihtaa kokonaan uusi? Ilmeisesti siis kattokasetissa putket menee katon sisällä, vaihdetaanko niitä vai käytetäänkö vanhoja?
Kiinnostaisi myös yleisesti kokemuksia kattokaseteista, jos jollain on.
 
Täältä löytyy muitakin fanaatikkoja jotka ovat laittaneet Shellyn ilpin perään mittaamaan kulutusta, onko muilla ollut jumituksia? Huomasin että PM mini on pari päivää näyttänyt tasaista 13 W kulutusta vaikka on varmasti lämmittänyt ainakin yöllä. Käytin ilpin sammuksissa ja sulakkeen alhaalla ja nyt pelaa taas.

Shellyn hallintasivuunkin sai ennen buuttia yhteyden normaalisti mutta tasainen 13 wattia oli sen mielestä kulutus.
 
Täältä löytyy muitakin fanaatikkoja jotka ovat laittaneet Shellyn ilpin perään mittaamaan kulutusta, onko muilla ollut jumituksia? Huomasin että PM mini on pari päivää näyttänyt tasaista 13 W kulutusta vaikka on varmasti lämmittänyt ainakin yöllä. Käytin ilpin sammuksissa ja sulakkeen alhaalla ja nyt pelaa taas.

Shellyn hallintasivuunkin sai ennen buuttia yhteyden normaalisti mutta tasainen 13 wattia oli sen mielestä kulutus.
Niin kävikö shelly kiinni tämän operaation seurauksena? Jos vaan ilppiä sammuteltu ja käytetty sähköttä, niin näillä tietoilla kuulostais, että ilppi ollut jumi eikä lämmitellyt oikeasti?

Edit: onhan tuolla näköjään uusimmassa firmwaressa tehon mittaukseen tullut korjauksia, tosin gen4 versioon vain ilmeisesti?
 
Viimeksi muokattu:
Niin kävikö shelly kiinni tämän operaation seurauksena? Jos vaan ilppiä sammuteltu ja käytetty sähköttä, niin näillä tietoilla kuulostais, että ilppi ollut jumi eikä lämmitellyt oikeasti?

Edit: onhan tuolla näköjään uusimmassa firmwaressa tehon mittaukseen tullut korjauksia, tosin gen4 versioon vain ilmeisesti?

Ilppi on toiminut varmasti, muuten olisi tippunut huonelämpötila kun yöt on olleet kylmiä. Shelly sammui sulakkeen myötä ja kun käynnistyi uudestaan niin lukemat on jo vaihdelleet tuosta 13:sta vähän. Tämä on gen3. Heittelee ilman lämmitystäkin teho sen verran että ei tuo aivan tasainen 13 watin käyrä ole mahdollinen.

1756365566003.png
 
Täältä löytyy muitakin fanaatikkoja jotka ovat laittaneet Shellyn ilpin perään mittaamaan kulutusta, onko muilla ollut jumituksia? Huomasin että PM mini on pari päivää näyttänyt tasaista 13 W kulutusta vaikka on varmasti lämmittänyt ainakin yöllä. Käytin ilpin sammuksissa ja sulakkeen alhaalla ja nyt pelaa taas.

Shellyn hallintasivuunkin sai ennen buuttia yhteyden normaalisti mutta tasainen 13 wattia oli sen mielestä kulutus.
Näyttää oikein, tai ainakin järkevästi. Ilpissä yksi, näyttää lämmittävän ja ei lämmittävän. LTO tasaista kulutusta, ja eilinen sauna näkyy puhallintehossa.
Shelly PM mini gen 3. Päivitetty pari päivää sitten.
 
Täältä löytyy muitakin fanaatikkoja jotka ovat laittaneet Shellyn ilpin perään mittaamaan kulutusta, onko muilla ollut jumituksia? Huomasin että PM mini on pari päivää näyttänyt tasaista 13 W kulutusta vaikka on varmasti lämmittänyt ainakin yöllä. Käytin ilpin sammuksissa ja sulakkeen alhaalla ja nyt pelaa taas.

Shellyn hallintasivuunkin sai ennen buuttia yhteyden normaalisti mutta tasainen 13 wattia oli sen mielestä kulutus.
Täällä pari tuollaista:
Shelly PM Mini Gen 3
Mutta toinen ei ole päällä, kun Panasonic ilp on vain hätävara talven pakkasille.

Yhden outouden nyt näin viime yöltä 0 Volttia, mutta mitään sähkökatkoa ei ole ollut.

Screenshot_2025-08-28-11-29-52-28.jpg
 
Täällä pari tuollaista:
Shelly PM Mini Gen 3
Mutta toinen ei ole päällä, kun Panasonic ilp on vain hätävara talven pakkasille.

Yhden outouden nyt näin viime yöltä 0 Volttia, mutta mitään sähkökatkoa ei ole ollut.

Screenshot_2025-08-28-11-29-52-28.jpg
Tuo nolla saattaa käsittääkseni tulla myös yhteyskatkon tai monen muunkin syyn takia, se ei välttämättä korreloi sähkökatkoon monestikaan.
 
Harkinnassa olisi kaksikerroksinen siporex talo. Siellä on 2008 asennettu hitachi multisplit yksikkö kahdella kattokasetilla. Yläkerrassa yksi kasetti ja alakerrassa yksi. Kuinka paljon mahtaisi maksaa vaihtaa kokonaan uusi? Ilmeisesti siis kattokasetissa putket menee katon sisällä, vaihdetaanko niitä vai käytetäänkö vanhoja?
Kiinnostaisi myös yleisesti kokemuksia kattokaseteista, jos jollain on.
Rahallisesti ei mitään järkeä vaihtaa ennenkuin ne porsii.
Ei ne putket juuri käytöstä kulu, eli toimii uusillakin vehkeillä.
 
2008 kylmäaineputket on kuulemma parempaa tavaraa kuin nykyiset. Seinämävahvuudet lienee ohentuneet. Meillä asentaja vaihtoi kuulemma vain sen takia, kun oli eristeet kadonneet tinttien suihin. Mikäli kuukausikohtaisten lämmitystarvelukujen pohjalta voi luotettavia vertailuja tehdä, niin Mitsun FD25 pumpun vaihto Daikinin Stylishiin maksaa itsensä takaisin siinä 5-7 vuoden kieppeillä, kun kotitalousvähennyksen huomioi hinnassa.
 
On se vaan niin kätevä Daikinista ottaa propelli mukaan suihkuun, kun toisessa reunassa tilaa vetää propelli pois. Saa pestyä kunnolla.
Eli vasemmalle puolelle tarvitsee tilaa ~sisäyksikön leveyden verran(?) Entä ylöspäin, tarvitseeko olla kattoon myös enemmän tilaa, että propelli mahtuu tulemaan ulos? (jos pitää sisäyksiköstä mahtua siirtämään jotain pois tieltä).
 
Eli vasemmalle puolelle tarvitsee tilaa ~sisäyksikön leveyden verran(?) Entä ylöspäin, tarvitseeko olla kattoon myös enemmän tilaa, että propelli mahtuu tulemaan ulos? (jos pitää sisäyksiköstä mahtua siirtämään jotain pois tieltä).
Sivulle tilaa. Kennoa nostetaan hieman ylöspäin ja vedetään sivusta propelli pois.
 
Oliko muuten Daikin Perferan pesusta joku kätevä ohje? Muistelisin sellaisen joskus nähneeni, mutta nyt ei osu silmään.
Värkkillä tulee marraskuussa kolme vuotta täyteen, voisi ennen kylmiä vähän lotrailla höyrypesurin ja kai puhdistusvaahdon kanssa
 
Oliko muuten Daikin Perferan pesusta joku kätevä ohje? Muistelisin sellaisen joskus nähneeni, mutta nyt ei osu silmään.
Värkkillä tulee marraskuussa kolme vuotta täyteen, voisi ennen kylmiä vähän lotrailla höyrypesurin ja kai puhdistusvaahdon kanssa
Tämän sisällön näkemiseksi tarvitsemme suostumuksesi kolmannen osapuolen evästeiden hyväksymiseen.
Lisätietoja löydät evästesivultamme.

Linkki: https://youtu.be/GaeJl3AN5jY?feature=shared
 
Miten tuohon uskaltaa suihkia höyryä tai vaahtoa, eli miten pitkälle täytyy ensin purkaa?
Sähköosia ei tarvii irroitella muuta kuin se streamer mikä on siinä kennon päällä. Kun saat propellin irti niin sitten kennon pesu ja propellin pesu suihkussa. Fairyvedellä lähti ropellista "rasva" parhaiten. Höyrystä ei kokemuksia.
 
Mikä idea on ilmalämpöpumpun kuivatus toiminnolla tai miten se eroaa jäähdytyksestä? Onkohan tämä rikki kun kuivatuksella menee aivan tyhjäkäynnille eikä ainakaan viileää ilmaa työnnä suulakkeista. Ei saa myöskään valita lämpötilaa tai puhallusnopeutta. Eikä kyllä huomaa mitään muutosta huoneilmassa mutta pitäisi testata jollain mittarilla eikä arvailla. Jäähdytyksellä taas saa mukavan raikkaan viileän kämpän. Pumppu on reilu 10v vanha fujitsu.
 
Mikä idea on ilmalämpöpumpun kuivatus toiminnolla tai miten se eroaa jäähdytyksestä? Onkohan tämä rikki kun kuivatuksella menee aivan tyhjäkäynnille eikä ainakaan viileää ilmaa työnnä suulakkeista. Ei saa myöskään valita lämpötilaa tai puhallusnopeutta. Eikä kyllä huomaa mitään muutosta huoneilmassa mutta pitäisi testata jollain mittarilla eikä arvailla. Jäähdytyksellä taas saa mukavan raikkaan viileän kämpän. Pumppu on reilu 10v vanha fujitsu.
Taisit vastata omaan kysymykseesi - kuivatus vain poistaa kosteutta ilmasta vaikuttamatta lämpötilaan. Mittarilla tosiaan selviää että kuinka tehokkaasti. Jäähdytyskin kyllä poistaa kosteutta, mutta en osaa sanoa onko pelkkä kuivatus tehokkaampi.
 
kuivatus vain poistaa kosteutta ilmasta vaikuttamatta lämpötilaan.
Tämä ei teknisesti ole mahdollista tavallisella ilmalämpöpumpulla. Kuivatus on erilainen jäähdytystoiminto, joka kyllä jäähdyttää. Se ei vaan pyri optimoimaan viilennystehoa vaan kosteudenpoiston määrää. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että sisäpuhallinta käytetään hitaammin ja sisäkenno päästetään mahdollisimman kylmäksi jolloin sisäilman kosteutta kondensoituu paremmin.
 
Mikä idea on ilmalämpöpumpun kuivatus toiminnolla tai miten se eroaa jäähdytyksestä? Onkohan tämä rikki kun kuivatuksella menee aivan tyhjäkäynnille eikä ainakaan viileää ilmaa työnnä suulakkeista. Ei saa myöskään valita lämpötilaa tai puhallusnopeutta. Eikä kyllä huomaa mitään muutosta huoneilmassa mutta pitäisi testata jollain mittarilla eikä arvailla. Jäähdytyksellä taas saa mukavan raikkaan viileän kämpän. Pumppu on reilu 10v vanha
Kuivaustoiminnon hyvyyden huomaa vasta pidemmällä aikavälillä. Jos sitä vaan kokeilee tunnin tai kaksi niin tuntuu siltä ettei se tee mitään. Omat pumput jäi pidemmän kokeilun jälkeen vallan kuivaukselle koko kesäksi.
Se mihin tykästyin oli se, että ei tarvinnut säätää mitään (kun ei ollut mahdollista).
Aamulla ei ollut liian viileää eikä iltapäivällä liian lämmintä.
Lämpötila ja kosteus pysyi kohtuu tasaisena täysin automaattisesti.
Kylmää puhallusta ei ollut koskaan ja laitteet oli täysin äänettömiä.
Ensi kesänä taas pelkällä kuivauksella.
 
Kuivaustoiminnon hyvyyden huomaa vasta pidemmällä aikavälillä. Jos sitä vaan kokeilee tunnin tai kaksi niin tuntuu siltä ettei se tee mitään. Omat pumput jäi pidemmän kokeilun jälkeen vallan kuivaukselle koko kesäksi.
Se mihin tykästyin oli se, että ei tarvinnut säätää mitään (kun ei ollut mahdollista).
Aamulla ei ollut liian viileää eikä iltapäivällä liian lämmintä.
Lämpötila ja kosteus pysyi kohtuu tasaisena täysin automaattisesti.
Kylmää puhallusta ei ollut koskaan ja laitteet oli täysin äänettömiä.
Ensi kesänä taas pelkällä kuivauksella.
Mielenkiinnosta, mille tasolle suhteellinen kosteus asettui pidemmässä käytössä?
 
Mulla on kokemusta kahden eri merkkisen pumpun kuivaustoiminnosta eri asunnoissa, molemmat ovat viilentäneet niin paljon että alkaa palella eikä voi käyttää pitkään. Testasin viimeksi viikonloppuna kun pumppu oli ollut sammuksissa ja huonelämpötila nousi yli 24 asteen korkean kosteuden kera. Muutaman tunnin päästä oli 20,5 astetta eli aivan liian kylmä. Viilennys korkealla pyynnillä (tällä hetkellä 25) toimii mukavammin.
 
Toshiba Seiya Plussassa saa ainakin valittua kuivatustoiminnon lämpötilan, en toki osaa sanoa paljonko se vaikuttaa mihinkään.
 
Mulla on kokemusta kahden eri merkkisen pumpun kuivaustoiminnosta eri asunnoissa, molemmat ovat viilentäneet niin paljon että alkaa palella eikä voi käyttää pitkään. Testasin viimeksi viikonloppuna kun pumppu oli ollut sammuksissa ja huonelämpötila nousi yli 24 asteen korkean kosteuden kera. Muutaman tunnin päästä oli 20,5 astetta eli aivan liian kylmä. Viilennys korkealla pyynnillä (tällä hetkellä 25) toimii mukavammin.
Tiputteleeko kosteutta ulkona sitten kuitenkaan?

Oon ollut jotenkin aina siinä käsityksessä, että pumppu voisi kuivatustoimistolla ikäänkuin lämmittää ja viilentää vuorotellen niin että viilennysjaksolla kosteutta poistetaan ja annetaan lämpötilan hieman tippua ja sitten taas lämmitettäisiin. Kuivaustoimintohan vaatii kuitenkin sen sisäyksikön kennon jäähdytyksen, että sitä kosteutta voidaan kondensoida. Toki ominaishöyrystymislämpö vapautuu siinä hetkessä, että en tiedä koitetaanko tuolla päästä johonkin balanssitilaan sitten tuon +/- 0 lämpötilan suhteen.
 