Totta puhut. Kun näitä urakalla asennetaan ei sillä tunnu olevan asentajalle mitään merkitystä tuliko tyhjiöityä oikeasti vai ei. Kun sama kaveri asentaa omaan mökkiin niin homma tehdään lämpimällä säällä ja kunnolla.

Ne ovat juurikin ne huoltomittarilla tyhjiöinnin tarkastavat niitä hälläväliä tyyppejä.

Vaikka se huoltomittari alipaineen näyttääkin ei sitä ole tyhjiön toteamiseen tarkoitettu, eikä siinä riitä siihen tarkkuus, vaan ne ovat tarkoitettu perinteisen kylmälaitteiston huolto/asennus/korjaustyöhön, jossa voidaan laitteen toimintaa seurata ja säätää käyttöpaineen perusteella.

Ei missään edes suunnilleeen nykyaikaisessa ilmalämpöpumpussa noin voi tehdä, ei niissä ole enää edes huoltomittariliittimiä, (ellei puhuta jostain liikekeskuksiin tms isoihin tiloihin tarkoitettuja järjestelmista).

Juuh ulkoyksikön pesu on vähän sama kun pihan omenapuiden pesu, yhtä hyödyllinen.
Pelkässä jäähdytyskäytössä se ulkoyksikkö kyllä kerää kohtuulisesti paskaa, joka kannattaa putsata.
 
Kyllä, huoltomittarilla ei tyhjiötä mitata. Tämä keskustelu alkoi kuvasta, jossa oli lumi maassa ja parissa tunnissa oli ilppi asennettu. Eikä siinä varmasti kaikki meni oikein mallikkaasti.
 
Viimeksi muokattu:
Juuh ulkoyksikön pesu on vähän sama kun pihan omenapuiden pesu, yhtä hyödyllinen.

Ei se nyt ihan noin ole, nimittäin jo tehtaalla lamellipintaan tulee fouling factoria lamellia valmistaessa, lamellipakkaa valmistaessa ts. putkia pakan läpi vetäessä ja sen jälkeen siihen rasvaiseen lamelliin kertyy likaa ja ilmapuolen fouling factor eli likaantumiskerroin (m2K/W) kasvaa. Likaantumiskertoimia lämmönsiirrossa huomioidaan ihan liian vähän, varsinkin kun ei se lamellin pesu niin hirveän vaikeaa ole ja puhtaaseen lamelliin ei huurrekaan kerry niin hyvin. Ei muutaku Teho Coil Ex:ää vaan sumutukseen ja letkua perään. Yllättävän mustan vesilammikon saa vaikka vaan sisäkäytössä olleesta ilmankuivaimestakin, ILPin ulkoyksiköstä puhumattakaan. Se on sit eri asia, kannattaako tommosesta maksaa 299 € tjsp. :D (no ei, varsinkaan vielä x vuoden välein :D). Muistan vielä ajan, kun ILP-huolto maksoi 99 € sis. imuroinnit, pesut, about päreiksi purkamiset jne. mut pientä inflaatioo+pelottelua kyl tuon suhteen ilmassa liikkunut... Mut eipä siinä, vuosituhannen alussa kun myin työkseni (siis ihan myyjänä, että asiakkaat tuli tiskille valkkaamaan mallin ja masinoin sit asennukset jne. käymättä koskaan niiden himassa) Panasoniccia, niin silloin maksoi asennus sen sama 500 € ihan sama missä ja miten ja kauanko meni ja pumppuja kyllä myytiin tarjouksessa aika halvallakin hyviäkin malleja. Et siinä mielessä asennustyö ei ole juurikaan muuttunut, sen todellinen kate on vaan pienentynyt ihan **tusti :D

JOS noita pumppuja haluais asentaa oikein vimpan päälle, niin asennuksen jälkeen lamellipakkojen pesu/rasvanpoisto käyntiajan x tuntia jälkeen. Kun varsinkin ulkoyksikössä puhallinsiipikin sitten nakkelee niitä rasvoja ympäriinsä aikansa - jos joku ihmettelee vaikka ulkoyksikköään miks siinä on vaikka heti uutena täpliä lamelleissa kun oikein tarkkaan kattoo... Ja myöhemmin mustia pisteitä, kun ne rasvat kerää tietysti likaa vs. puhdas eri kitkakertoimen lamelli. Onhan noita lukuisia tapauksia, missä ihmetellään, että mitä sieltä lentää/vuotaa vai onko ulkoyksikkö heti homehtunut uutena kun siinä on mustia pisteitä. Siihe tarttuu ilmasta hirveen hyvin vaikka noki, jos alueella poltellaan puita ja savupiipuista tulee savua.

Omenapuita(kin) voi olla hyödyllistäkin "pestä" esim. Tolu-liuoksella kirvojen/murkkujen/yms. takia, jos haluaa että tulee omenoitakin.
 
Pistokkeen? Pistokkaan? Jos ilpun syöttää pistorasiasta, on se aika venäläinen asennus. Tonnin tai parin urakkaan olisi syytä sisältyä asiallinen kiinteä asennus.
Ei ainakaan itseä haitannut pistorasia-asennus kun autotalliin tuli mitsun FT25 ja sisäyksikön vieressä oli useampi vapaa pistorasia. Sai amatöörikin helposti älypistorasian siihen väliin niin voi seurailla kulutuksia, Melcloud appi kun näyttää välillä kulutukseksi mitä sattuu.
 
Pistokkeen? Pistokkaan? Jos ilpun syöttää pistorasiasta, on se aika venäläinen asennus. Tonnin tai parin urakkaan olisi syytä sisältyä asiallinen kiinteä asennus.
Millä tavalla se on "venäläinen asennus"? Ja millä perusteella vain kiinteä asennus on asiallinen? Jos ulkoyksikön lähettyvillä on pistorasia, niin en näe syytä olla tätä hyödyntämättä. Tähän päätyi myös oman laitteeni asennusfirma, ja ilman mitään ongelmia on toiminut.
 
Meillä vaihdettiin tuossa vuoden vaihteessa uusi pumppu ja asentaja kertoili että se pistorasia piti olla muistaakseni alle 5 m etäisyydellä niin sitten käy sillä. Vanha oli pistotulpalla mutta uusi on sähköistetty jakorasialta turvakytkimellä.

Uutta tietoa oli myös se että joku uusi EU:n asetus sallii vanhan 10 A kierrettävän sulakkeen korvaamisen 13 A sulakkeella.
 
Ei ainakaan itseä haitannut pistorasia-asennus kun autotalliin tuli mitsun FT25 ja sisäyksikön vieressä oli useampi vapaa pistorasia. Sai amatöörikin helposti älypistorasian siihen väliin niin voi seurailla kulutuksia, Melcloud appi kun näyttää välillä kulutukseksi mitä sattuu.
Onneksi Melcloud näyttää yläkanttiin, mulla on shelly naruissa kiinni, niin olen verrannut kulutuksia. Esim. eilinen, shelly 6.92kwh vs. mellu 10.9kwh.....
 
Onneksi Melcloud näyttää yläkanttiin, mulla on shelly naruissa kiinni, niin olen verrannut kulutuksia. Esim. eilinen, shelly 6.92kwh vs. mellu 10.9kwh.....
Kyllä tuo näköjään välillä näyttää suht oikeinkin, ainakin kuukausitasolla. Tämä kuukausi Melcloud 99,7 kWh vs Tapo P110 pistorasia 102,1 kWh. Viime kuukausi Melcloud 182,4 kWh vs Tapo 186 kWh.

Luotto Melcloudin energianseurantaan meni tosin siinä kun joskus tammikuussa näytti alle 1 kWh päiväkulutuksia usean päivän ajan, IVO bootin jälkeen näytti taas päiväkulutukseksi 10 kWh luokkaa joka lienee oikein. Ilmeisesti monilla muillakin ollut tuota samaa vikaa.
 
Millä tavalla se on "venäläinen asennus"? Ja millä perusteella vain kiinteä asennus on asiallinen?
Näyttää itse tehdyltä. Pysyvästi löysänä seinällä roikkuvat piuhat kuuluvat Afrikkaan ja Intiaan. Pistotulpallisen johdon ripustaminen kiinnikkeillä se vasta rumaa onkin.

Jos on oleellisen talotekniikan kojeen laiton takia asentaja paikalla, niin on ääretöntä laiskuutta ettei yhtä kytkintä saa samoilla vauhdilla paikalleen. Menee 3 minuuttia.
Jos ulkoyksikön lähettyvillä on pistorasia, niin en näe syytä olla tätä hyödyntämättä.
Hyödyntää voi myös siten, että olemassa olevasta kaapelista otetaan sähkö siihen turvakytkimelle. Sekään ei välttämättä ole aivan ihanteellista, koska ilpun ja painepesurin/sisätilalämmittimen/pölynimurin yhteinen kuorma on herkästi liikaa.
 
Ihme valitusta taas. Itsellä kaikki kolme pumppua pistotulpalla, vituttaako naminami? :-D
Ei. Omalla tontilla vituttaisi katsella.

Tietenkin tässä on kyseessä makuasia, ja toinenkin tapa on aivan laillinen. Kunhan mainitsin, kun luulen että meitä on pari muutakin joita alkaisi jälkeenpäin ärsyttää vaikka asennuspäivänä juosten kusemisen hyväksyisikin.
 
Itselläni mökillä 3 vuotta ollut Mitsubishi FT-25VGK. Alkoi muutaman kuukauden kuluttua naputtamaan vaihtelevan jatkuvasti rumpu ja häiritsee nukkumista ja vie hermot sillä varsinkin hitailla kierroksilla alkaa resonoiden naputusääni joka kuuluu kyllä koko huoneessa selvästi. Ja tässähän ei tosiaan edes manuaalisäätö toimi vaan, vaikka olisi manuaalisesti pyöritysnopeus täysillä niin lämpötilan saavuttaessa menee idlelle ja kääntelee siivekkeitä aina keskiasentoon.

Tä'hän on nyt pariin otteeseen vaihdettu sitä akselin vapaanpään "laakeria" joka siis vain muovia. Nyt Scanoffice vihdoin haluaisi vielä vaihtaa koko sisäyksikön takuuseen tai sitten kaupan purku. Tästä nakutuksesta on kyllä netistä löytänyt juttua samasta ongelmasta ja jotkut ovat sitä korjanneet vaihtamalla tuonne oikeaa laakeria mutta se on kyllä aika hankala löytää sopivan kokoista.

1000002588.jpg

"laakeri"

Täällä varmaan paljon tätä mallia niin onko tämä ihan tyyppivika näissä vai onko toivoa saada sisäyksikkö ilman tuota nakutusta? Vai täytyykö alkaa katsella suosiolla toista mallia. Tämä tuli hommattua tyyliin "parhaana" eikä nyt siis haeta halvinta. Kotona Panasonic eikä se mitään nakuta, vaikka rumpu käsin paljon löysempi. Enkä kyllä tuollaista ole missään muuallakaan aiemmin kuullut korvaani. Ohessa video jossa tuo kyllä kuuluu aika heikosti mutta livenä siis selvän häiritsevänä.
 
Viimeksi muokattu:
Itselläni mökillä 3 vuotta ollut Mitsubishi FT-25VGK. Alkoi muutaman kuukauden kuluttua naputtamaan vaihtelevan jatkuvasti rumpu ja häiritsee nukkumista ja vie hermot sillä varsinkin hitailla kierroksilla alkaa resonoiden naputusääni joka kuuluu kyllä koko huoneessa selvästi. Ja tässähän ei tosiaan edes manuaalisäätö toimi vaan, vaikka olisi manuaalisesti pyöritysnopeus täysillä niin lämpötilan saavuttaessa menee idlelle ja kääntelee siivekkeitä aina keskiasentoon.

Tä'hän on nyt pariin otteeseen vaihdettu sitä akselin vapaanpään "laakeria" joka siis vain muovia. Nyt Scanoffice vihdoin haluaisi vielä vaihtaa koko sisäyksikön takuuseen tai sitten kaupan purku. Tästä nakutuksesta on kyllä netistä löytänyt juttua samasta ongelmasta ja jotkut ovat sitä korjanneet vaihtamalla tuonne oikeaa laakeria mutta se on kyllä aika hankala löytää sopivan kokoista.

1000002588.jpg

"laakeri"

Täällä varmaan paljon tätä mallia niin onko tämä ihan tyyppivika näissä vai onko toivoa saada sisäyksikkö ilman tuota nakutusta? Vai täytyykö alkaa katsella suosiolla toista mallia. Tämä tuli hommattua tyyliin "parhaana" eikä nyt siis haeta halvinta. Kotona Panasonic eikä se mitään nakuta, vaikka rumpu käsin paljon löysempi. Enkä kyllä tuollaista ole missään muuallakaan aiemmin kuullut korvaani. Ohessa video jossa tuo kyllä kuuluu aika heikosti mutta livenä siis selvän häiritsevänä.

No minkä kokoinen se on? Ei kai sitä laakeria nyt niin vaikea voi olla löytää mitoilla.

Omassa mitsussa nakuttaa välillä ne suulakkeet, jos on heilutus päällä.
 
Ihme valitusta taas. Itsellä kaikki kolme pumppua pistotulpalla, vituttaako naminami? :-D

Kahdessa on älyrasiat välissä, jotka kertoilee että Pansun oma energiamittari näyttää 10-15% liian vähän.
Täälläkin on kaksi pumppua tulpalla ja yksi kiinteällä kaapeloinnilla. Asentajat kyllä lyhensi tulppien johdon täsmälleen sopivan mittaisiksi ja kiinnitti johdot seinään/kaapelikouruun. Mitään roikkuvaa tuohon ei jäänyt. Ja oli kätevää lisätä vaan mittausta varten smart plugi väliin. Kiinteän asennuksen kanssa taas joutui soittamaan sähkärin paikalle asentaan shellyn mittauksen sinne väliin.

Tulpalla pyytäisin, jos uudestaankin tilaisi asennukset.
 
Itselläni mökillä 3 vuotta ollut Mitsubishi FT-25VGK. Alkoi muutaman kuukauden kuluttua naputtamaan vaihtelevan jatkuvasti rumpu ja häiritsee nukkumista ja vie hermot sillä varsinkin hitailla kierroksilla alkaa resonoiden naputusääni joka kuuluu kyllä koko huoneessa selvästi. Ja tässähän ei tosiaan edes manuaalisäätö toimi vaan, vaikka olisi manuaalisesti pyöritysnopeus täysillä niin lämpötilan saavuttaessa menee idlelle ja kääntelee siivekkeitä aina keskiasentoon.

Tä'hän on nyt pariin otteeseen vaihdettu sitä akselin vapaanpään "laakeria" joka siis vain muovia. Nyt Scanoffice vihdoin haluaisi vielä vaihtaa koko sisäyksikön takuuseen tai sitten kaupan purku. Tästä nakutuksesta on kyllä netistä löytänyt juttua samasta ongelmasta ja jotkut ovat sitä korjanneet vaihtamalla tuonne oikeaa laakeria mutta se on kyllä aika hankala löytää sopivan kokoista.

1000002588.jpg

"laakeri"

Täällä varmaan paljon tätä mallia niin onko tämä ihan tyyppivika näissä vai onko toivoa saada sisäyksikkö ilman tuota nakutusta? Vai täytyykö alkaa katsella suosiolla toista mallia. Tämä tuli hommattua tyyliin "parhaana" eikä nyt siis haeta halvinta. Kotona Panasonic eikä se mitään nakuta, vaikka rumpu käsin paljon löysempi. Enkä kyllä tuollaista ole missään muuallakaan aiemmin kuullut korvaani. Ohessa video jossa tuo kyllä kuuluu aika heikosti mutta livenä siis selvän häiritsevänä.


Oma FT25 on ollut nyt marraskuusta asti ja ei tämä ainakaan vielä ole alkanut naksttaa. Käyntiääni on ollut todella hiljainen, sulatusääni sen sijaan keskimääräistä kovempi.
 
Kellariin asennetaan kohta FT25, ja asentajan kanssa juttelin sähköistä. Vetästään 2.5mm² mmj koneelle ja aluksi 10a vikavirran taakse. Ja shelly pinta-askiin. Kaiken järjen mukaan pitäisi riittää, mutta vaihdetaan sitten tarvittaessa 16a nallille. (vaatii enemmän työtä sähkökaappiin, kun ei ole yhtään vapaata jäljellä....)
 
Kellariin asennetaan kohta FT25, ja asentajan kanssa juttelin sähköistä. Vetästään 2.5mm² mmj koneelle ja aluksi 10a vikavirran taakse. Ja shelly pinta-askiin. Kaiken järjen mukaan pitäisi riittää, mutta vaihdetaan sitten tarvittaessa 16a nallille. (vaatii enemmän työtä sähkökaappiin, kun ei ole yhtään vapaata jäljellä....)
Skenaarion kokonaisuutta en täysin saa tästä kiinni, mutta ei sillä niin väliä koska en ole sähköasentaja.

Tulin kuitenkin kertomaan, että minulla on nyt ollut saman teholuokan Samsung-ilpu käytössä yhden lämmityskauden, ja kytkettiin jakamaan 10 A tulppasulake 800W sähköpatterille aiemmin dedikoidusta syötöstä. Talvi oli toki lauha, mutta ILP kävi välillä pitkiä aikoja käsitykseni mukaan täysillä. On vaikea sanoa, missä määrin tuo sähköpatteri on kytkeytynyt päälle. Palaneita sulakkeita 0 kpl. Ongelmien ilmetessä voin toki sulakkeen(plus mahdollisesti kaapelin) korotuksen sijaan myös tehdä luovan suunnitteluratkaisun ja vaihtaa lähiaikoina uusittavaksi aiotun patterin hieman pienitehoisempaan. Jonkinlainen merkitys lienee myös sillä, että modernimpi termostaatti antaa lyhyempiä käyttöjaksoja.
 
No minkä kokoinen se on? Ei kai sitä laakeria nyt niin vaikea voi olla löytää mitoilla.

Omassa mitsussa nakuttaa välillä ne suulakkeet, jos on heilutus päällä.
Olen luopunut tuosta laakerinvaihtoajatuksesta, kun ei näistä ole tarkoitus tehdä itselleen mitään harrastusta vaan vain laittaa päälle/pois ja nauttia lämmöstä/viileydestä.

Tässä minulla tuo ääni tulee tuosta resonoivasta rummun heilumisesta ja muuttuu, jos painaa ulkokuoresta. Vaihtelee kierroksien mukaan välillä pois ja taas takaisin eli mahdollisimman ärsyttävä.


Varmaan tulee purettua tuo kauppa kerran antavat sen mahdollisuuden, kun ei viitsi enää miettiä koska uudessa sisäyksikössä alkaa vastaava naputus.

Onko kellään tätä (Tai muuten kokemusta näistä Toshiban paremman pään pumpuista) Toshiba Arctic Wood - Ilmalämpöpumppu | Toshiban lämpöpumppu sopii Suomen olosuhteisiin ,jos sellaista kokeilisi seuraavaksi. Lähinnä itseä etoo nuo kaikki hehkutetut automaattitoiminnot ja älykkäät käyttäytymiset. Eli haen sellaista missä saa myös täysin manuuliseksi jossa puhaltaa juuri siten miten käyttäjä haluaa eikä tee omiaan.
 
Viimeksi muokattu:
Jahas, 13 vuotta vanha autotallin Ivt luovutti. Ei enää jaksa pitää lämpötilaa kuin reilussa kymmenessä asteessa. Taidan laittaa tilaukseen tuollaisen. Midean pumppu ilmeisesti. Pitää kesän aikana asennella paikoilleen.

 