Nää on LZCAN ja LMCBN. Molemmat on alkaneet oireilla kylmäaineen vähyyttä ja molempien vika paikantui vuotavaan sisäyksikköön.
Koitin katella lampopumput.infon Fujitsu osiosta vastaavia rikkoja, mutta ei kyllä löytynyt - tosin aikas vähän muutenkaan tuntuu tolla foorumilla olevan Fuji sukusista juttua viime vuosilta.

Onkos noi asennettu saman toimijan toimesta? Jotenkin vois kuvitella, että noista olis enempikin tarinaa jos ois ihan epidemiaksi asti ollu ongelma.

Omassa KMCDN:ssä on kuitenkin eri sisäyksikkö kun kummassakaan noista ja käyttö tullee olemaan jäähdytystä.

Teoriassahan toi rikkuminen voisi olla seurausta nopeasta sulatuksesta jossa kuuma sisäpatteri vedetään pakkaselle tyyliin kymmenissä sekunneissa, semmonen kyllä varmasti rasittaa kennoa ja sen liitoksia.
 
Kellään Mitsun kanssa ongelma että näillä tuskasen kuumilla ja kosteilla keleillä sisäyksikkö alkaa tiputtelemaan kondensiovettä pohjan muovisaumasta ja ilmanohjaussuulakkeista? FT25 kyseessä, n. 3kk käytetty ja filtterit putsattu.
 
Kellään Mitsun kanssa ongelma että näillä tuskasen kuumilla ja kosteilla keleillä sisäyksikkö alkaa tiputtelemaan kondensiovettä pohjan muovisaumasta ja ilmanohjaussuulakkeista? FT25 kyseessä, n. 3kk käytetty ja filtterit putsattu.

LN35 itellä ja ei moista onglemaa, tosin mulla puhallus ja siivekkeet automaagilla.

Joskus luin jostai et jos puhallus pienellä ni tuota ilmiötä voi tulla

kai kaadot on oikein sulla kondensio putkessa ?
 
LN35 itellä ja ei moista onglemaa, tosin mulla puhallus ja siivekkeet automaagilla.

Joskus luin jostai et jos puhallus pienellä ni tuota ilmiötä voi tulla

kai kaadot on oikein sulla kondensio putkessa ?

Tekee sekä täysillä että minimipuhalluksella, toiminut koko kesän muuten loistavasti mutta nyt aloitti tuon.
 
Kellään Mitsun kanssa ongelma että näillä tuskasen kuumilla ja kosteilla keleillä sisäyksikkö alkaa tiputtelemaan kondensiovettä pohjan muovisaumasta ja ilmanohjaussuulakkeista? FT25 kyseessä, n. 3kk käytetty ja filtterit putsattu.
Jossain luin vastaavasta casesta ja siellä oli kait ollut sisäyksikkö hieman vinossa ja sen suoristuksella korjaantui. Ainakin kandee passilla moinen tsekata. Tietty jos hiukan kallellaan putkien päätä kohden niin luulis olevan ok - eli kunhan nyt ei ainakaan toiseen reunaan kallellaan olis.

Toinen minkä kattosin olis et ei vaan oo kondenssiputkessa tukosta, vaikka imuria tarjoten ulkona olevaan putken päähän.. siellähän voi olla joku kuollut kuoriainen tms. Tukkeena.
 
Jossain luin vastaavasta casesta ja siellä oli kait ollut sisäyksikkö hieman vinossa ja sen suoristuksella korjaantui. Ainakin kandee passilla moinen tsekata. Tietty jos hiukan kallellaan putkien päätä kohden niin luulis olevan ok - eli kunhan nyt ei ainakaan toiseen reunaan kallellaan olis.

Toinen minkä kattosin olis et ei vaan oo kondenssiputkessa tukosta, vaikka imuria tarjoten ulkona olevaan putken päähän.. siellähän voi olla joku kuollut kuoriainen tms. Tukkeena.

Hmm, pitääpä tsekata huomenna. Voiko tehdä tulkinnan että jos ulkoyksikön poistoletkusta ei tule pisaraakaan niin siellä on tukos? Todella vähän on kesän aikana tullut vettä ylipäätänsä ulkoyksiköstä.

Silmämääräisesti sisäyksikkö on täysin vaaterissa mutta tiputus tulee sekä pohjasta oikealta puolella sekä suulakkeista about koko leveydeltä eli jostain syystä kondensaatiovesi ei poistu muita reittejä.
 
Off-topic: Jos joskus ajaudun kouluttajaksi ilppi-asentajaksi kirjekurssilla ja rahalla-kurssille, naputan kellokkaiden päähän kondessin ja kaiken kondessoivan hallinnasta ja syvällisestä sielunelämän ymmärtämisestä mitään muuta enemmän. Joka kesä sama laulu, ilpit vuotaa sisälle ja siellä on. On teipattua liitosta, on putket paljaana, on kondessiviemäri ylämäkeen, on 10 v sitten asennettu sauermanin hikisin kondessipumppu täynnä levää, elämää ja jotain ihan uutta, se perinteinen vesilukko ja myyjän selitys "hyönteinen varmaan kuollut sinne, ei tulla kuin rahalla kattomaan". Ilpin asennus on sinänsä yksinkertaista, ja kiva kun ne mokat ei välttämättä kuse sinne olkkarin lattialle parin vuodenkaan sisällä.

Eräs asiakas tiesi kertoa Espanjassa asuvan jonkun ötökän joka oikeasti hakeutuu kondessiputkeen/vastaavaan koloon sellaisen nähtyään. Vielä ei omilla keikoilla ole tullut mitään epätoivoista kimalaista sulloutuneena putkeen.

Tarttis vaihtaa alaa. Vaikka keinosiementäjäksi.
 
Noniin, kävin katsomassa ja ulkoyksikön poistoletkusta tiputtelee kyllä vähän joten ainakaan täysin tukossa se ei ole. Mutta muutenkin tuo on pysynyt hyvin kuivana koko kesän eli välillä ei näy yhtään kosteutta letkun alapuolella.

Osaako joku fiksumpi sanoa onko sisäyksikön kondenssivesi tarkoitus mennä minne noin normaalisti vai onko idea ettei se edes tuota niin paljoa kondenssia että sitä pitäisi erikseen poistaa?
 
Noniin, kävin katsomassa ja ulkoyksikön poistoletkusta tiputtelee kyllä vähän joten ainakaan täysin tukossa se ei ole. Mutta muutenkin tuo on pysynyt hyvin kuivana koko kesän eli välillä ei näy yhtään kosteutta letkun alapuolella.

Osaako joku fiksumpi sanoa onko sisäyksikön kondenssivesi tarkoitus mennä minne noin normaalisti vai onko idea ettei se edes tuota niin paljoa kondenssia että sitä pitäisi erikseen poistaa?
Tuleekin tästä muutaman vuoden vanha havainto mieleen, kun pohdin samaa. Huomasin lopulta, että kondensiopoisto oli vedetty yläpohjan kautta ulos. En tiedä mitä oli asentaja miettinyt tuota tehdessä.

Tuskin sinulla kuitenkaan sama tilanne.
 
Noniin, kävin katsomassa ja ulkoyksikön poistoletkusta tiputtelee kyllä vähän joten ainakaan täysin tukossa se ei ole. Mutta muutenkin tuo on pysynyt hyvin kuivana koko kesän eli välillä ei näy yhtään kosteutta letkun alapuolella.

Osaako joku fiksumpi sanoa onko sisäyksikön kondenssivesi tarkoitus mennä minne noin normaalisti vai onko idea ettei se edes tuota niin paljoa kondenssia että sitä pitäisi erikseen poistaa?
Siis häh? Sisäyksikön kondenssivesi tietysti letkulla ulos tai viemäriin tms. Jäähdytyskäytössä kondensoi sisäyksikköön ja lämmityksellä ulkoyksikköön. Noin litran jopa kondensoi tunnissa jäähdytyksellä sisäyksikkö ja tottakai se on viemäröitävä jonnekkin hallitusti.
 
Noniin, kävin katsomassa ja ulkoyksikön poistoletkusta tiputtelee kyllä vähän joten ainakaan täysin tukossa se ei ole. Mutta muutenkin tuo on pysynyt hyvin kuivana koko kesän eli välillä ei näy yhtään kosteutta letkun alapuolella.

Osaako joku fiksumpi sanoa onko sisäyksikön kondenssivesi tarkoitus mennä minne noin normaalisti vai onko idea ettei se edes tuota niin paljoa kondenssia että sitä pitäisi erikseen poistaa?

Kymmeniä litroja päivässä on vettä tullut hellepäivinä... Jos ei kondenssivesiletkusta tule eikä sisälle valu niin seinän sisälle sitten. Ellei ole joku outo systeemi joka höyrystää kondenssiveden ulkoyksikön puhaltamaan ilmaan... Oletko varma, ettei sitä vettä kuitenkin tule, mutta helteellä haihtuu samantien?
 
Siis häh? Sisäyksikön kondenssivesi tietysti letkulla ulos tai viemäriin tms. Jäähdytyskäytössä kondensoi sisäyksikköön ja lämmityksellä ulkoyksikköön. Noin litran jopa kondensoi tunnissa jäähdytyksellä sisäyksikkö ja tottakai se on viemäröitävä jonnekkin hallitusti.

Minulla menee koteloitu putki sisäyksiköltä parvekkeen puolelle ups ja sieltä alas ulkoyksikölle joten ainoa näkyvä poistoletku on ulkoyksiköstä tuleva letkun pätkä joka tiputtelee hieman. Onko tämä ko. putken pätkä myös se josta sisäyksikön kondenssivesi tulee ulos? Koska tällä hetkellä sisäyksikkö tiputtelee paljon enemmän kuin olen koskaan nähnyt ulkoyksikön letkusta tulevan, joskaan sitä en ole tarkkaan seurannut. Ja tähän asti kesällä ei ole ruikkinut yhtään sisäyksiköltä, onko nyt niin poikkeuksellinen keli vrt. esim. kesäkuun helteet että se tuo ylimääräistä kondensaatiota vai mikä lienee kyseessä, tämä on se ihmetyksen aihe siis.
 
Tuleekin tästä muutaman vuoden vanha havainto mieleen, kun pohdin samaa. Huomasin lopulta, että kondensiopoisto oli vedetty yläpohjan kautta ulos. En tiedä mitä oli asentaja miettinyt tuota tehdessä.

Tuskin sinulla kuitenkaan sama tilanne.
Olikos tossa kyseessä kattokasetti? Niissähän on kait aina kondenssipoistolle oma pumppunsa kun ei niistä mitenkään helposti saa putkiteltua alamäkeen tota poistoa normaalisti.

Seinäyksiköistä yleensä saa putken kätsysti laskevana ulos kylmäputkien kanssa samassa nipussa. Reikä seinään pitää porata hieman viistoon alas juurikin siitä syysta, että toi kondenssipoisto vaatii jatkuvan laskun.
 
Kymmeniä litroja päivässä on vettä tullut hellepäivinä... Jos ei kondenssivesiletkusta tule eikä sisälle valu niin seinän sisälle sitten. Ellei ole joku outo systeemi joka höyrystää kondenssiveden ulkoyksikön puhaltamaan ilmaan... Oletko varma, ettei sitä vettä kuitenkin tule, mutta helteellä haihtuu samantien?

Pistän huomenna astian ulkoyksikön poistoletkun alle niin pystyn antamaan lisätietoja.
 
Minulla menee koteloitu putki sisäyksiköltä parvekkeen puolelle ups ja sieltä alas ulkoyksikölle joten ainoa näkyvä poistoletku on ulkoyksiköstä tuleva letkun pätkä joka tiputtelee hieman. Onko tämä ko. putken pätkä myös se josta sisäyksikön kondenssivesi tulee ulos? Koska tällä hetkellä sisäyksikkö tiputtelee paljon enemmän kuin olen koskaan nähnyt ulkoyksikön letkusta tulevan, joskaan sitä en ole tarkkaan seurannut. Ja tähän asti kesällä ei ole ruikkinut yhtään sisäyksiköltä, onko nyt niin poikkeuksellinen keli vrt. esim. kesäkuun helteet että se tuo ylimääräistä kondensaatiota vai mikä lienee kyseessä, tämä on se ihmetyksen aihe siis.

Ei siitä sisäyksiköstä mitään kuulu tiputella, vaan nimenomaan putkea pitkin pitäisi pihalle kondenssiveden mennä. Todennäköinen syy nyt on korkea ilmankosteus sisällä kämpässä ja kylmä pinta sisäyksikössä. Miten viileäksi olet kämpän vetänyt?
 
Tuleekin tästä muutaman vuoden vanha havainto mieleen, kun pohdin samaa. Huomasin lopulta, että kondensiopoisto oli vedetty yläpohjan kautta ulos. En tiedä mitä oli asentaja miettinyt tuota tehdessä.

Tuskin sinulla kuitenkaan sama tilanne.

Joo ei ole, sisäyksikkö makkarissa partsin oven yläpuolella, siitä porattu reikä läpi vaakasuoraan partsin puolelle josta koteloitu letkutus alaspäin ulkoyksikölle.
 
Joo ei ole, sisäyksikkö makkarissa partsin oven yläpuolella, siitä porattu reikä läpi vaakasuoraan partsin puolelle josta koteloitu letkutus alaspäin ulkoyksikölle.
Meneekö poistoletku silmämääräisesti missään kohdassa lähtöpisteen yläpuolella?
 
Ei siitä sisäyksiköstä mitään kuulu tiputella, vaan nimenomaan putkea pitkin pitäisi pihalle kondenssiveden mennä. Todennäköinen syy nyt on korkea ilmankosteus sisällä kämpässä ja kylmä pinta sisäyksikössä.

No tämän tiedän kyllä ettei siitä sisäyksiköstä kuulu tulla mitään nesteitä lattialle, mietin vain että mistä tämä johtuu, onko jokin tukossa vai asennusvirhe.

Asentaja oli kyllä kokenut kaveri joka on kymmeniä/satoja laitteita asentanut, siistiä jälkeä teki mutta mahdoton sanoa onko joku fiba tullut.
 
Minulla menee koteloitu putki sisäyksiköltä parvekkeen puolelle ups ja sieltä alas ulkoyksikölle joten ainoa näkyvä poistoletku on ulkoyksiköstä tuleva letkun pätkä joka tiputtelee hieman. Onko tämä ko. putken pätkä myös se josta sisäyksikön kondenssivesi tulee ulos? Koska tällä hetkellä sisäyksikkö tiputtelee paljon enemmän kuin olen koskaan nähnyt ulkoyksikön letkusta tulevan, joskaan sitä en ole tarkkaan seurannut. Ja tähän asti kesällä ei ole ruikkinut yhtään sisäyksiköltä, onko nyt niin poikkeuksellinen keli vrt. esim. kesäkuun helteet että se tuo ylimääräistä kondensaatiota vai mikä lienee kyseessä, tämä on se ihmetyksen aihe siis.
Eiköhän se ulkoyksiköstä tuleva letkun pätkä tule oikeasti sieltä sisäyksiköltä, on vaan vedetty nipussa kylmäaineputkien kanssa sinne ulkoyksikölle asti. Jos katsot tarkkaan niin ei se ulkoyksikön sisältä tule vaan varmaan putkien suojakotelosta sujahtaa ulkoyksikön alle tiputtelemaan. Ainakin toivon olevan noin, muuten alkaa epäilyttämään et tossa saattaa olla jokin asennusvirhe.
 
Olikos tossa kyseessä kattokasetti? Niissähän on kait aina kondenssipoistolle oma pumppunsa kun ei niistä mitenkään helposti saa putkiteltua alamäkeen tota poistoa normaalisti.

Seinäyksiköistä yleensä saa putken kätsysti laskevana ulos kylmäputkien kanssa samassa nipussa. Reikä seinään pitää porata hieman viistoon alas juurikin siitä syysta, että toi kondenssipoisto vaatii jatkuvan laskun.
Ei, kyseessä seinämalli. Tälle poistolle oli tehty poraus viistosti ylöspäin. Voinet kuvitella, että pari ärräpäätä lähti, kun tuon tajusin.
 
Meneekö poistoletku silmämääräisesti missään kohdassa lähtöpisteen yläpuolella?

Silmämääräisesti ei mene mutta tietysti vaikea sanoa kun ei tiedä ihan tarkkaan mistä kohtaa laitteen takaseinästä johdot menee.

Olettaisin että tämä olisi tapahtunut jo kesäkuun helteillä mutta ehkä silloin ilmankosteus oli sen verran alempi.
 
Silmämääräisesti ei mene mutta tietysti vaikea sanoa kun ei tiedä ihan tarkkaan mistä kohtaa laitteen takaseinästä johdot menee.

Olettaisin että tämä olisi tapahtunut jo kesäkuun helteillä mutta ehkä silloin ilmankosteus oli sen verran alempi.

Kesäkuussa oli suhteellinen ilmankosteus alempi. Ainakin meillä päin oli eilen tosi nihkeä (eli kostea) ilma.
 
Kävin tsekkaamassa ja kyllä, ulkoyksikön alta tuleva letku menee suoraan kotelon sisään eli on siis sisäyksikön poistoletku. Pistin sen alle parin litran astian alle yöksi, katsotaan mitä aamulla on kertynyt. Oman arvion mukaan siellä ei paljoa tule olemaan nestettä.

EDIT katsoin tarkemmin tuota sisäyksikköä ja tosiaan vesi tippuu vaakasuunnassa olevien ohjain suulakkeiden tai "fläppien" päälle em. suulakkeiden aukon yläreunasta johon se on tiivistynyt, täten uskaltaisin maallikkona väittää ettei se edes kerkeä missään kohtaa mennä edes mihinkään poistoletkuun laitteen sisällä. Jostain syystä tuo vesi nyt tiivistyy laitteen sisällä etupuolen yläosiin josta se sitten fläppien kautta ruikkii ulos, suunnitteluvirhe?

Joskin on tuossa se ongelma myös että laitteen pohjasta muovisaumasta tiputtaa myöskin. Huomenna taas kostean kuuma päivä eli tuskin mikään muuttuu mutta maanantaina voisi ehkä olla vähän kuivempaa kun aurinko pääsee porottamaan.
 
Viimeksi muokattu:
Kävin tsekkaamassa ja kyllä, ulkoyksikön alta tuleva letku menee suoraan kotelon sisään eli on siis sisäyksikön poistoletku. Pistin sen alle parin litran astian alle yöksi, katsotaan mitä aamulla on kertynyt. Oman arvion mukaan siellä ei paljoa tule olemaan nestettä.
Noin voi hyvinkin olla, varsinkin jos vedet on sisällä lattialla:) Pari mahdollista aiheuttajaa tolle tulvimiselle vielä.

-kondenssiputki rutussa ja sitä kautta tukossa.

-pölyä kertynyt sisäyksikön kondenssialtaaseen niin paljon, että kondenssivesi patoutuu ja pääsee poisto putkelle liian hitaasti että sitten tapahtuu tuo ylivuoto.

Edit:
Pumppufoorumilta säie aiheesta.
 
Viimeksi muokattu:
-pölyä kertynyt sisäyksikön kondenssialtaaseen niin paljon, että kondenssivesi patoutuu ja pääsee poisto putkelle liian hitaasti että sitten tapahtuu tuo ylivuoto.

Hmmm, tämä saattaisi olla mahdollinen selitys mutta ei maallikon korviin oikein selitä miksi laitteen yläosaan tiivistyy vettä joka sitten tippuu fläpeille ja siitä maahan?

Tosiaan laitteen etuosan "fläppiaukosta" ei tipu vettä alareunasta vaan ylempää fläppien päälle ja siitä alas.

EDIT laitan huomenna kuvat kun on valoisaa.
 
Hmmm, tämä saattaisi olla mahdollinen selitys mutta ei maallikon korviin oikein selitä miksi laitteen yläosaan tiivistyy vettä joka sitten tippuu fläpeille ja siitä maahan?

Tosiaan laitteen etuosan "fläppiaukosta" ei tipu vettä alareunasta vaan ylempää fläppien päälle ja siitä alas.

EDIT laitan huomenna kuvat kun on valoisaa.
Kondenssiallas on kennon ja "fläppien" välissä tuossa kuvassa toi styroksinen osa.
 

Liitteet

  • Screenshot_2022-08-20-23-26-57-154_com.google.android.googlequicksearchbox.png
    Screenshot_2022-08-20-23-26-57-154_com.google.android.googlequicksearchbox.png
    196,1 KB · Luettu: 351
Huomasin äsken että Toshiban multisplit ilmalämpöpumpun kondenssivesiputkista tulee jotain punaisen väristä. Viime syksynä asennettu laite.
Mistä tällainen voi johtua, joku vuoto vai jotain muuta?
94E5A035-305A-4F86-9610-7A8BCF857DAA.jpeg

Toi on klassikko, punaista hometta/levää - millä nimellä kukakin sen tuntee.
Tässä yksi referenssi aiheeseen, pahoittelen, tämä on melkein kuin mainos. Muttei mainostamistarkoituksessa.
 
Tossa vielä kuvia tilanteesta, ulkoastiaan tullut yön aikana muutama desi, sisäyksikkö räkinyt arviolta pari litraa
 

Liitteet

  • 20220821_093211.jpg
    20220821_093211.jpg
    2,5 MB · Luettu: 250
  • 20220821_093237.jpg
    20220821_093237.jpg
    1,1 MB · Luettu: 248
Tossa vielä kuvia tilanteesta, ulkoastiaan tullut yön aikana muutama desi, sisäyksikkö räkinyt arviolta pari litraa
Melko varmasti vaan se kondenssiputki sen verran tukossa ettei siirrä tarpeeksi vettä pois. Itellä sama pari viikkoa sitten. Puhalsin putken päähän ulkopuolelta ja saman tien alkoi valumaan oikein kunnolla putkesta vettä. Ensin tuntui vastusta ja sit kuului pulputusta ja sit lopetin puhalluksen ja vesi oikein syöksähti ulos putkesta

edit: sisälläkin veden tulo ensin vähän kasvoi, joten ämpärit kannattaa olla sisäyksikön alla
 
Melko varmasti vaan se kondenssiputki sen verran tukossa ettei siirrä tarpeeksi vettä pois. Itellä sama pari viikkoa sitten. Puhalsin putken päähän ulkopuolelta ja saman tien alkoi valumaan oikein kunnolla putkesta vettä. Ensin tuntui vastusta ja sit kuului pulputusta ja sit lopetin puhalluksen ja vesi oikein syöksähti ulos putkesta

edit: sisälläkin veden tulo ensin vähän kasvoi, joten ämpärit kannattaa olla sisäyksikön alla

Kiitoksia, kokeillaan tätäkin. En oikein jaksa uskoa että auttaisi kun en keksi miten se ylimääräinen vesi siirtyy laitteen sisäpuolen etulaitaan ja tiputtelee fläppien päälle mutta ei ole vaikea kokeilla tätä.
 
Ei tuossa muuta vaihtoehtoa ole kuin putki tukossa tai kaukalo halki. Niin pahaa perskaatoa ei perusasennuksessa taida saada, että kaukalo yli tulvisi sen takia. Puhaltamalla/imemällä selviää kulkeeko ilma. Imemällä voi tulla ikäviä yllätyksiä suuhun.

Teoreettinen mahdollisuus voi olla, että kylmäainevajauksen tai kennon täyden tukoksen takia sisäyksikkö jäätyy ja jään sulaessa tulvii yli. Mutta jos tuo olisi tilanne sen kyllä huomaisit muutenkin, ja tuossakin tilanteessa suurin osa vedestä varmaan päätyisi letkun kautta ulos.
 
Mulla tuli sisäyksikön kulmasta ja valui myös fläppejä pitkin

Noniin, pari testiä tehty. Pyynnin nosto 20->22 lopetti fläppien kautta tiputtelun melkein kokonaan.

Kävin puhaltamassa poistoputkeen ja tosiaan ensin oli vastus ja sitten alkoi kuulua pulputusta ja ehkä desin verran vettä tuli putkesta samantien. En samaan aikaan ollut katsomassa sisäyksikköä mutta kun tulin takaisin niin alakulmasta tiputteli tiheämpään eli ehkäpä sieltä on tullut puhalluksen seurauksena enemmän.

Seurataan.

Miten kovaa tota poistoputkea uskaltaa puhaltaa, mietin että uskaltaako laittaa kompuran avulla puhalluspistoolilla vähän enemmän ilmaa putkeen vai meneekö siitä paikat rikki?

EDIT: mikä tuon poistoputken saa tukkoon? Letku on n. 10-15cm korkeudella maanpinnasta eli mitkään normi möyriäiset sinne ei mene, voiko tuonne mennä jotain lentäviä härpäkkeitä tukkimaan putkea? Vai onko putkitukos sisäyksikön kautta esim. pölystä?

EDIT2: tiputtelu näyttää loppuneen kokonaan eli poistoputken tukos ilmeisesti olikin syynä tilanteeseen, pistän kohta pyynnin takaisin 22 -> 20 C ja katsotaan alkaako uudestaan tapahtumaan jotain. Kiitos @rakotti ja muut hyvistä neuvoista
 
Viimeksi muokattu:
Yksi vinkki putken siivoamiseen on laittaa pieni määrä viemärinavausrakeita kondenssivesikaukaloon ja vähän vettä perään niin, että liuos menee putken läpi ja putsaa moskaa mennessään ja antaa vaikuttaa jonkun aikaa. Pitää vaan varoa, ettei rakeita päädy sisäyksikön kennon lamelleille. Lopuksi sitten isompi huuhtelu.
 
Olen ihmetellyt mummon ilmalämpöpumpun kondenssintuottoa, tai oikeastaan sen puutetta. Kun ulkona katsoo sisäyksikön poistoputken sisälle, on siellä pölyä. Kaikesta päätellen vettä ei siis ole tullut lainkaan. Pumppu on nyt ensimmäistä kesää käytössä, ja jäähdytystä on tarvittu juhannuksen aikoihin olleessa helleaallossa + nyt elokuussa. Kokemusta pumpun aiemmasta toiminnasta ei siis hirveästi ole.

Jäähdytyksen asetusarvona on ollut 24 ja puhallus on ollut toiseksi suurimmalla nopeudella. Kompressori käy silloin tällöin ja enimmän aikaa sisäyksikkö vain kierrättää ilmaa.

Voisiko olla että noin pienellä jäähdytystarpeella pumppu ei yksinkertaisesti viilennä ilmaa alle kastepisteen eikä kondenssia synny? Tai sitten käyntijaksojen välillä kosteus höyrystyy kennosta takaisin ilmaan?
 
Olen ihmetellyt mummon ilmalämpöpumpun kondenssintuottoa, tai oikeastaan sen puutetta. Kun ulkona katsoo sisäyksikön poistoputken sisälle, on siellä pölyä. Kaikesta päätellen vettä ei siis ole tullut lainkaan. Pumppu on nyt ensimmäistä kesää käytössä, ja jäähdytystä on tarvittu juhannuksen aikoihin olleessa helleaallossa + nyt elokuussa. Kokemusta pumpun aiemmasta toiminnasta ei siis hirveästi ole.

Jäähdytyksen asetusarvona on ollut 24 ja puhallus on ollut toiseksi suurimmalla nopeudella. Kompressori käy silloin tällöin ja enimmän aikaa sisäyksikkö vain kierrättää ilmaa.

Voisiko olla että noin pienellä jäähdytystarpeella pumppu ei yksinkertaisesti viilennä ilmaa alle kastepisteen eikä kondenssia synny? Tai sitten käyntijaksojen välillä kosteus höyrystyy kennosta takaisin ilmaan?
Jos puhallus on noin voimakkaalla niin kennon lämpötila ei välttämättä putoa kovin alas ja kosteus ei kondensoidu siihen. Sehän ei ole mikään ongelma jos asunnossa on miellyttävä olla.
 
Noniin, pari testiä tehty. Pyynnin nosto 20->22 lopetti fläppien kautta tiputtelun melkein kokonaan.

Kävin puhaltamassa poistoputkeen ja tosiaan ensin oli vastus ja sitten alkoi kuulua pulputusta ja ehkä desin verran vettä tuli putkesta samantien. En samaan aikaan ollut katsomassa sisäyksikköä mutta kun tulin takaisin niin alakulmasta tiputteli tiheämpään eli ehkäpä sieltä on tullut puhalluksen seurauksena enemmän.

Seurataan.

Miten kovaa tota poistoputkea uskaltaa puhaltaa, mietin että uskaltaako laittaa kompuran avulla puhalluspistoolilla vähän enemmän ilmaa putkeen vai meneekö siitä paikat rikki?

EDIT: mikä tuon poistoputken saa tukkoon? Letku on n. 10-15cm korkeudella maanpinnasta eli mitkään normi möyriäiset sinne ei mene, voiko tuonne mennä jotain lentäviä härpäkkeitä tukkimaan putkea? Vai onko putkitukos sisäyksikön kautta esim. pölystä?

EDIT2: tiputtelu näyttää loppuneen kokonaan eli poistoputken tukos ilmeisesti olikin syynä tilanteeseen, pistän kohta pyynnin takaisin 22 -> 20 C ja katsotaan alkaako uudestaan tapahtumaan jotain. Kiitos @rakotti ja muut hyvistä neuvoista
Mulla on pelkästään kosteudenpoisto asetuksella kone päällä. Silloin se puhaltaa sisäyksiköstä kunnolla ja kosteudet katoaa haihtumalla kiertoilmaan, tai sitä ei kerkiä kondensoitua mihinkään sekundaari rakenteisiin. Lämpötila asetuksella alkoi ilmestyä vettä juurikin pisaroina vääriin paikkoihin. Uskoisin, että johtuu tuollaisesta ja viilennyksen kannalta juuri kosteuden poistaminen on ihan A ja O koko hommassa. Saa olla vaikka hieman lämpöjäkin, kunhan ei ole ylimääräistä kosteutta. Tehokkaan pumpun pitäminen kosteudenpoisto asetuksella saattaa kyllä viilentää jo liikaakin ja kylmän puhaltaminen tuntuu iholla helpommin. Mutta tuo nyt ainakin omana havaintona ja on siitä jossain ollut puhettakin muualla.
 
Mulla on pelkästään kosteudenpoisto asetuksella kone päällä. Silloin se puhaltaa sisäyksiköstä kunnolla ja kosteudet katoaa haihtumalla kiertoilmaan, tai sitä ei kerkiä kondensoitua mihinkään sekundaari rakenteisiin. Lämpötila asetuksella alkoi ilmestyä vettä juurikin pisaroina vääriin paikkoihin. Uskoisin, että johtuu tuollaisesta ja viilennyksen kannalta juuri kosteuden poistaminen on ihan A ja O koko hommassa. Saa olla vaikka hieman lämpöjäkin, kunhan ei ole ylimääräistä kosteutta. Tehokkaan pumpun pitäminen kosteudenpoisto asetuksella saattaa kyllä viilentää jo liikaakin ja kylmän puhaltaminen tuntuu iholla helpommin. Mutta tuo nyt ainakin omana havaintona ja on siitä jossain ollut puhettakin muualla.
Siis eikös kosteuden poistolla puhallin mene pienelle ja kenno kylmäksi niin että se alkaa kondensoimaan kunnolla?

Tai ainakin mun kone tekee noin, ha kuvittelisin wttei se muuten voi oikein toimiakaan.
 
Siis eikös kosteuden poistolla puhallin mene pienelle ja kenno kylmäksi niin että se alkaa kondensoimaan kunnolla?

Tai ainakin mun kone tekee noin, ha kuvittelisin wttei se muuten voi oikein toimiakaan.

Samaa ajattelin ihan itse, kai se kosteuden poistu perustuu juuri siihen että pyritään kondensoimaan mahd paljon vettä huone ilmasta?
 
Ainakin ulkoyksikön tehot menee tappiin, eikä himmaa puoliteholla. Puhallin sisäyksiköllä voi tietysti mennä liian hitaalle jollain lämpötila-asetuksilla ja se ehkä syynä. Ei tuo ainakaan ole tänä kesänä enää tiputellut kuoresta, kun on kosteuden poistolla. Ehkä se sisäyksikkö anturi määrää puhallusnopeutta eri laitteilla sitten eri tavalla. Vedet menee meillä kuitenkin ulos oikeasta paikasta myös puhallus auto asennossa, jolloin se on max 3:lla lämpöasetuksen ollessa 20 asteessa. Kosteudenpoiston teho saattaa kyllä alentua, jos puhallusnopeutta nostaa, mutta kylmäpiste pysyy paremmin siellä ritilöiden välissä, eikä kondensoi niihin sekundääri rakenteisiin. Viilennysteho kuitenkin säilyy, vaikkei maximaalista kosteusmäärää saakkaan ulos. No mulla on tosin melko vanhaa tekniikkaa tuo Ultimate ja siinä on kosteudenpoistolla säädettävissä lämpötila ja puhallus sen automaattiasetuksen lisäksi. Eli kokeilisin esim samalla lämpötilalla lisäämään puhallusnopeutta manuaalisesti, jos automaatilla tiputtelee sisäyksikkö lattialle.
 
Viimeksi muokattu:
Millasia sähkönkulutuslukemia on muilla ollut nyt viikon aikana helteillä? Täällä 85m2 kerrostalo ja Panasonic TZ35 länsiparvekkeen vieressä huoneiston kuumimmassa huoneessa. Kulutus on ollut 7,5-9kWh välillä, joka kuulostaa hieman korkealta vai? Pyynti ollut 22-23C.

Toinen kysynys: Asunto on hieman sokkeloinen ja yksi huoneista ILPiin nähden 2-3 käännöksen ja pitkän käytävän päässä. Mikä olisi järkevintä saada riittävästi viileää ilmaa huoneeseen? Kuumimpaan aikaan lattiatuuletin tms?
 
Millasia sähkönkulutuslukemia on muilla ollut nyt viikon aikana helteillä? Täällä 85m2 kerrostalo ja Panasonic TZ35 länsiparvekkeen vieressä huoneiston kuumimmassa huoneessa. Kulutus on ollut 7,5-9kWh välillä, joka kuulostaa hieman korkealta vai? Pyynti ollut 22-23C.
Jos oman ilpin virrankulutus raportointiin on luottaminen niin rintamamiestalon alakerran ilppi syönyt kuluvan viikon aikana 3.4kwh sähköä. Pyynti ollut 24c luokkaa
 
Korkein päiväkulutus näyttää olleen viime viikolla vajaat 4,2 kWh älypistorasian mukaan, Daikinin appi näyttää samalle päivälle 5,5 kWh. Pyynti 24-24.5 astetta, jolla huoneisto pysyy sopivan viileänä ulkoilmaan verrattuna. 22-23 on jo aika alhainen pyynti, joten ei ihme jos on kulutustakin enemmän.
 
Samaa ajattelin ihan itse, kai se kosteuden poistu perustuu juuri siihen että pyritään kondensoimaan mahd paljon vettä huone ilmasta?
Oliko tuo aiemmin mainitsemasi n. 3kk käytetty sama kuin n. 3kk sitten asennettu/ostettu? En tiedä kannattaako tähän nyt montaa tuntia laittaa omaa työtä jos vasta asennettu vehje, asentajalle soittoa, että tämä tulvii sisälle. Takuukeikkana tuommoset pitäs mennä.
 
Millasia sähkönkulutuslukemia on muilla ollut nyt viikon aikana helteillä? Täällä 85m2 kerrostalo ja Panasonic TZ35 länsiparvekkeen vieressä huoneiston kuumimmassa huoneessa. Kulutus on ollut 7,5-9kWh välillä, joka kuulostaa hieman korkealta vai? Pyynti ollut 22-23C.

Hieman pienempi asunto länsiparvekkeella ja isoilla ikkunoilla, kulutus nyt viimeisen viikon aikana samaa luokkaa. Juhannuksen helteillä meni vähemmällä, tosin ilmankosteuskin oli selvästi matalampi. Pumppuna Daikin Stylish Cool 35.
 