Erittäin todennäköisesti tämä on syynä.Näkyy Toshiba seiya ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö valuttavan viilennyskäytössä vettä pohjastaan tänä aamuna. Johtuukohan se siitä, että kastepiste on tänään aika korkea, 20 asteen tuntumassa?
Näkyy Toshiba seiya ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö valuttavan viilennyskäytössä vettä pohjastaan tänä aamuna. Johtuukohan se siitä, että kastepiste on tänään aika korkea, 20 asteen tuntumassa?
Hyvä huomio, nimittäin oli juuri toissa yönä valittuna se quiet mode sisäyksikköön mikä tiputtaa nopeutta.Onko puhallus automaatilla vai jollain pienellä nopeudella? Itsellä oli sama ongelma kuumalla kelillä, kun olin valinnut pienen nopeuden. Nykyään aina automaattisena.
Näkyy Toshiba seiya ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö valuttavan viilennyskäytössä vettä pohjastaan tänä aamuna. Johtuukohan se siitä, että kastepiste on tänään aika korkea, 20 asteen tuntumassa?
Ei ulkoyksikkö voi mitenkään kondensoida jos ollaan viilennys- tai kuivaustilassa. Silloin se lämpenee kun sisäyksikkö viilenee eli ulkoyksikkö on ulkolämpötilaa kuumempi, eikä se voi silloin olla lähelläkään kastepistettä joka on ulkolämpötilaa matalampi.Noin kirjoitin alkuperäisessä viestissä. Eli tässä tapauksessa tuli vettä niin kondenssiputkesta kuin ulkoyksikön pohjasta. Tämä herätti mielenkiinnon, kun normaalisti ulkoyksikkö kondensoi lämmityskäytössä, mutta nyt varmaan syynä lienee ollut sisäyksikön pieni puhallusnopeus ja korkea kastepiste, joka on kondensoinut ulkoyksikön sisälle vettä.
Toshiba tai Fujitsu.Tarjolla olisi kerrostaloasuntoon nämä vaihtoehdot suunnilleen samaan hintaan:
Fujitsu KMCC12, takuu 5v
Toshiba Seiya 13, takuu 2v
Mitsubishi HR 35, takuu 2v
Kaisai KWX 12, takuu 3v
Mikä näistä kannattaisi valita ja onko joku, mitä ehdottomasti pitäisi välttää? Fujitsun 5v takuu tietysti olisi hyvä juttu.
Taitaa olla vain tuosta putken materiaalista johtuvaa. Siitä irtoaa vähän jotain ja värjää vettä.
Veikkaan jotain bakteerikasvustoa tms. Noihin putken kierteisiin kun jää koko ajan kosteutta muhimaan. Tuommoista punaista alkaa kertyä ajan kanssa esim. kylppärin lattialastaan.
Meillä on kans tätä niin ilpin poistoletkussa kuin kylppärin liikuteltavan suihkuseinän laahuksessa.Veikkaan jotain bakteerikasvustoa tms. Noihin putken kierteisiin kun jää koko ajan kosteutta muhimaan. Tuommoista punaista alkaa kertyä ajan kanssa esim. kylppärin lattialastaan.
Näin minäkin ajattelin kun ostin kaksi Fujitsua. Molempiin on nyt vaihdettu vuotava sisäyksikkö takuuseen, ei oikein vakuuta. Jos nimittäin nämä uudetkin sisäyksiköt ovat yhtä lyhytikäisiä niin ne saa pian vaihtaa taas ja ihan omaan piikkiin.Fujitsun 5v takuu tietysti olisi hyvä juttu.
No voi perse(viikon ollu Fuji seinällä). Mitäs noi sun koneet on tarkalleen tyypiltään? Eli siis kylmäpiiri alkanut vuotaan ja kaasut taivaalle?Näin minäkin ajattelin kun ostin kaksi Fujitsua. Molempiin on nyt vaihdettu vuotava sisäyksikkö takuuseen, ei oikein vakuuta. Jos nimittäin nämä uudetkin sisäyksiköt ovat yhtä lyhytikäisiä niin ne saa pian vaihtaa taas ja ihan omaan piikkiin.
Nää on LZCAN ja LMCBN. Molemmat on alkaneet oireilla kylmäaineen vähyyttä ja molempien vika paikantui vuotavaan sisäyksikköön.Mitäs noi sun koneet on tarkalleen tyypiltään? Eli siis kylmäpiiri alkanut vuotaan ja kaasut taivaalle?
Koitin katella lampopumput.infon Fujitsu osiosta vastaavia rikkoja, mutta ei kyllä löytynyt - tosin aikas vähän muutenkaan tuntuu tolla foorumilla olevan Fuji sukusista juttua viime vuosilta.Nää on LZCAN ja LMCBN. Molemmat on alkaneet oireilla kylmäaineen vähyyttä ja molempien vika paikantui vuotavaan sisäyksikköön.
Samalta tekijältä ja samaan aikaan on molemmat ostettu.Onkos noi asennettu saman toimijan toimesta?
Kellään Mitsun kanssa ongelma että näillä tuskasen kuumilla ja kosteilla keleillä sisäyksikkö alkaa tiputtelemaan kondensiovettä pohjan muovisaumasta ja ilmanohjaussuulakkeista? FT25 kyseessä, n. 3kk käytetty ja filtterit putsattu.
LN35 itellä ja ei moista onglemaa, tosin mulla puhallus ja siivekkeet automaagilla.
Joskus luin jostai et jos puhallus pienellä ni tuota ilmiötä voi tulla
kai kaadot on oikein sulla kondensio putkessa ?
Jossain luin vastaavasta casesta ja siellä oli kait ollut sisäyksikkö hieman vinossa ja sen suoristuksella korjaantui. Ainakin kandee passilla moinen tsekata. Tietty jos hiukan kallellaan putkien päätä kohden niin luulis olevan ok - eli kunhan nyt ei ainakaan toiseen reunaan kallellaan olis.Kellään Mitsun kanssa ongelma että näillä tuskasen kuumilla ja kosteilla keleillä sisäyksikkö alkaa tiputtelemaan kondensiovettä pohjan muovisaumasta ja ilmanohjaussuulakkeista? FT25 kyseessä, n. 3kk käytetty ja filtterit putsattu.
Jossain luin vastaavasta casesta ja siellä oli kait ollut sisäyksikkö hieman vinossa ja sen suoristuksella korjaantui. Ainakin kandee passilla moinen tsekata. Tietty jos hiukan kallellaan putkien päätä kohden niin luulis olevan ok - eli kunhan nyt ei ainakaan toiseen reunaan kallellaan olis.
Toinen minkä kattosin olis et ei vaan oo kondenssiputkessa tukosta, vaikka imuria tarjoten ulkona olevaan putken päähän.. siellähän voi olla joku kuollut kuoriainen tms. Tukkeena.
Tuleekin tästä muutaman vuoden vanha havainto mieleen, kun pohdin samaa. Huomasin lopulta, että kondensiopoisto oli vedetty yläpohjan kautta ulos. En tiedä mitä oli asentaja miettinyt tuota tehdessä.Noniin, kävin katsomassa ja ulkoyksikön poistoletkusta tiputtelee kyllä vähän joten ainakaan täysin tukossa se ei ole. Mutta muutenkin tuo on pysynyt hyvin kuivana koko kesän eli välillä ei näy yhtään kosteutta letkun alapuolella.
Osaako joku fiksumpi sanoa onko sisäyksikön kondenssivesi tarkoitus mennä minne noin normaalisti vai onko idea ettei se edes tuota niin paljoa kondenssia että sitä pitäisi erikseen poistaa?
Siis häh? Sisäyksikön kondenssivesi tietysti letkulla ulos tai viemäriin tms. Jäähdytyskäytössä kondensoi sisäyksikköön ja lämmityksellä ulkoyksikköön. Noin litran jopa kondensoi tunnissa jäähdytyksellä sisäyksikkö ja tottakai se on viemäröitävä jonnekkin hallitusti.Noniin, kävin katsomassa ja ulkoyksikön poistoletkusta tiputtelee kyllä vähän joten ainakaan täysin tukossa se ei ole. Mutta muutenkin tuo on pysynyt hyvin kuivana koko kesän eli välillä ei näy yhtään kosteutta letkun alapuolella.
Osaako joku fiksumpi sanoa onko sisäyksikön kondenssivesi tarkoitus mennä minne noin normaalisti vai onko idea ettei se edes tuota niin paljoa kondenssia että sitä pitäisi erikseen poistaa?
Noniin, kävin katsomassa ja ulkoyksikön poistoletkusta tiputtelee kyllä vähän joten ainakaan täysin tukossa se ei ole. Mutta muutenkin tuo on pysynyt hyvin kuivana koko kesän eli välillä ei näy yhtään kosteutta letkun alapuolella.
Osaako joku fiksumpi sanoa onko sisäyksikön kondenssivesi tarkoitus mennä minne noin normaalisti vai onko idea ettei se edes tuota niin paljoa kondenssia että sitä pitäisi erikseen poistaa?
Siis häh? Sisäyksikön kondenssivesi tietysti letkulla ulos tai viemäriin tms. Jäähdytyskäytössä kondensoi sisäyksikköön ja lämmityksellä ulkoyksikköön. Noin litran jopa kondensoi tunnissa jäähdytyksellä sisäyksikkö ja tottakai se on viemäröitävä jonnekkin hallitusti.
Olikos tossa kyseessä kattokasetti? Niissähän on kait aina kondenssipoistolle oma pumppunsa kun ei niistä mitenkään helposti saa putkiteltua alamäkeen tota poistoa normaalisti.Tuleekin tästä muutaman vuoden vanha havainto mieleen, kun pohdin samaa. Huomasin lopulta, että kondensiopoisto oli vedetty yläpohjan kautta ulos. En tiedä mitä oli asentaja miettinyt tuota tehdessä.
Tuskin sinulla kuitenkaan sama tilanne.
Kymmeniä litroja päivässä on vettä tullut hellepäivinä... Jos ei kondenssivesiletkusta tule eikä sisälle valu niin seinän sisälle sitten. Ellei ole joku outo systeemi joka höyrystää kondenssiveden ulkoyksikön puhaltamaan ilmaan... Oletko varma, ettei sitä vettä kuitenkin tule, mutta helteellä haihtuu samantien?
Minulla menee koteloitu putki sisäyksiköltä parvekkeen puolelle ups ja sieltä alas ulkoyksikölle joten ainoa näkyvä poistoletku on ulkoyksiköstä tuleva letkun pätkä joka tiputtelee hieman. Onko tämä ko. putken pätkä myös se josta sisäyksikön kondenssivesi tulee ulos? Koska tällä hetkellä sisäyksikkö tiputtelee paljon enemmän kuin olen koskaan nähnyt ulkoyksikön letkusta tulevan, joskaan sitä en ole tarkkaan seurannut. Ja tähän asti kesällä ei ole ruikkinut yhtään sisäyksiköltä, onko nyt niin poikkeuksellinen keli vrt. esim. kesäkuun helteet että se tuo ylimääräistä kondensaatiota vai mikä lienee kyseessä, tämä on se ihmetyksen aihe siis.
Tuleekin tästä muutaman vuoden vanha havainto mieleen, kun pohdin samaa. Huomasin lopulta, että kondensiopoisto oli vedetty yläpohjan kautta ulos. En tiedä mitä oli asentaja miettinyt tuota tehdessä.
Tuskin sinulla kuitenkaan sama tilanne.
Meneekö poistoletku silmämääräisesti missään kohdassa lähtöpisteen yläpuolella?Joo ei ole, sisäyksikkö makkarissa partsin oven yläpuolella, siitä porattu reikä läpi vaakasuoraan partsin puolelle josta koteloitu letkutus alaspäin ulkoyksikölle.
Ei siitä sisäyksiköstä mitään kuulu tiputella, vaan nimenomaan putkea pitkin pitäisi pihalle kondenssiveden mennä. Todennäköinen syy nyt on korkea ilmankosteus sisällä kämpässä ja kylmä pinta sisäyksikössä.
Eiköhän se ulkoyksiköstä tuleva letkun pätkä tule oikeasti sieltä sisäyksiköltä, on vaan vedetty nipussa kylmäaineputkien kanssa sinne ulkoyksikölle asti. Jos katsot tarkkaan niin ei se ulkoyksikön sisältä tule vaan varmaan putkien suojakotelosta sujahtaa ulkoyksikön alle tiputtelemaan. Ainakin toivon olevan noin, muuten alkaa epäilyttämään et tossa saattaa olla jokin asennusvirhe.Minulla menee koteloitu putki sisäyksiköltä parvekkeen puolelle ups ja sieltä alas ulkoyksikölle joten ainoa näkyvä poistoletku on ulkoyksiköstä tuleva letkun pätkä joka tiputtelee hieman. Onko tämä ko. putken pätkä myös se josta sisäyksikön kondenssivesi tulee ulos? Koska tällä hetkellä sisäyksikkö tiputtelee paljon enemmän kuin olen koskaan nähnyt ulkoyksikön letkusta tulevan, joskaan sitä en ole tarkkaan seurannut. Ja tähän asti kesällä ei ole ruikkinut yhtään sisäyksiköltä, onko nyt niin poikkeuksellinen keli vrt. esim. kesäkuun helteet että se tuo ylimääräistä kondensaatiota vai mikä lienee kyseessä, tämä on se ihmetyksen aihe siis.
Ei, kyseessä seinämalli. Tälle poistolle oli tehty poraus viistosti ylöspäin. Voinet kuvitella, että pari ärräpäätä lähti, kun tuon tajusin.Olikos tossa kyseessä kattokasetti? Niissähän on kait aina kondenssipoistolle oma pumppunsa kun ei niistä mitenkään helposti saa putkiteltua alamäkeen tota poistoa normaalisti.
Seinäyksiköistä yleensä saa putken kätsysti laskevana ulos kylmäputkien kanssa samassa nipussa. Reikä seinään pitää porata hieman viistoon alas juurikin siitä syysta, että toi kondenssipoisto vaatii jatkuvan laskun.
Meneekö poistoletku silmämääräisesti missään kohdassa lähtöpisteen yläpuolella?
Silmämääräisesti ei mene mutta tietysti vaikea sanoa kun ei tiedä ihan tarkkaan mistä kohtaa laitteen takaseinästä johdot menee.
Olettaisin että tämä olisi tapahtunut jo kesäkuun helteillä mutta ehkä silloin ilmankosteus oli sen verran alempi.
Noin voi hyvinkin olla, varsinkin jos vedet on sisällä lattiallaKävin tsekkaamassa ja kyllä, ulkoyksikön alta tuleva letku menee suoraan kotelon sisään eli on siis sisäyksikön poistoletku. Pistin sen alle parin litran astian alle yöksi, katsotaan mitä aamulla on kertynyt. Oman arvion mukaan siellä ei paljoa tule olemaan nestettä.
-pölyä kertynyt sisäyksikön kondenssialtaaseen niin paljon, että kondenssivesi patoutuu ja pääsee poisto putkelle liian hitaasti että sitten tapahtuu tuo ylivuoto.
Kondenssiallas on kennon ja "fläppien" välissä tuossa kuvassa toi styroksinen osa.Hmmm, tämä saattaisi olla mahdollinen selitys mutta ei maallikon korviin oikein selitä miksi laitteen yläosaan tiivistyy vettä joka sitten tippuu fläpeille ja siitä maahan?
Tosiaan laitteen etuosan "fläppiaukosta" ei tipu vettä alareunasta vaan ylempää fläppien päälle ja siitä alas.
EDIT laitan huomenna kuvat kun on valoisaa.
Kondenssiallas on kennon ja "fläppien" välissä tuossa kuvassa toi styroksinen osa.
Löytyisiköhän FT25:sta räjäytyskuvaa mistään, itselle ei nopea googlailu tuottanut tuloksia mutta jos se on vähänkään samanlainen kuin tuossa niin silloin tuo ei selitä asiaa.
Melko varmasti vaan se kondenssiputki sen verran tukossa ettei siirrä tarpeeksi vettä pois. Itellä sama pari viikkoa sitten. Puhalsin putken päähän ulkopuolelta ja saman tien alkoi valumaan oikein kunnolla putkesta vettä. Ensin tuntui vastusta ja sit kuului pulputusta ja sit lopetin puhalluksen ja vesi oikein syöksähti ulos putkestaTossa vielä kuvia tilanteesta, ulkoastiaan tullut yön aikana muutama desi, sisäyksikkö räkinyt arviolta pari litraa
Melko varmasti vaan se kondenssiputki sen verran tukossa ettei siirrä tarpeeksi vettä pois. Itellä sama pari viikkoa sitten. Puhalsin putken päähän ulkopuolelta ja saman tien alkoi valumaan oikein kunnolla putkesta vettä. Ensin tuntui vastusta ja sit kuului pulputusta ja sit lopetin puhalluksen ja vesi oikein syöksähti ulos putkesta
edit: sisälläkin veden tulo ensin vähän kasvoi, joten ämpärit kannattaa olla sisäyksikön alla