Ilmalämpöpumput eli ILPit

Siellä olikin kaksi sulanapitokaapelia. 85W ja 20W. Jälkimmäinen kompressorin ympärillä.
 
Löytyi miljoonalaatikosta 15c:ssä lämmöstä avautuva termostaatti. Mutta pitäisi kai olla sulkeutuva, tolla se pohjavastus huilaisi ainoastaan kompuran ollessa käynnissä (ja tuota ei kuitenkaan autotalli-ilpille kauheasti prosentuaalisesti ole). Vai onko jotain keinoa hyödyntää tuota tähän? ei taida olla.
 
Tämmönen Fujitsu mulla on ollut ajossa jo 5 vuotta.

Tuli yllätyksenä mulle jos vielä myydään uutena myös sellaisia vehkeitä joissa tuhlataan sähköä johonkin erilliseen pohjavastukseen, luulin noiden olevan jo mennyttä aikaa kaikilla valmistajilla.

Mikä malli Fujitsulta?
 
Tämmönen Fujitsu mulla on ollut ajossa jo 5 vuotta.

Tuli yllätyksenä mulle jos vielä myydään uutena myös sellaisia vehkeitä joissa tuhlataan sähköä johonkin erilliseen pohjavastukseen, luulin noiden olevan jo mennyttä aikaa kaikilla valmistajilla.
Suomi jne ovat melko pieni markkina-alue. Vastus on simppelein ratkaisu, kun rakenne on, mikä on, eikä sitä tarvitse jatkuvasti pitää päällä, joten energiaakaan ei kulu paljoa..
 
Mitäs techin raati on mieltä Panasonicin ja Boschin viilentävistä laitteista?
Tässä nyt pohtinut kahta vaihtoehtoa (muita suosituksia?) uuteen asuntoon ensi kesää varten ja asennusta meinasin vielä tälle vuodelle, niin saisi asennuksen osuuden kotitalousvähennykseen muiden töiden ohella, jotta menisi omavastuuosuus vain kerran.

Asunnossa (62m²) kaukolämmöllä lämpiävä koko alan kattava vesikiertoinen lämmitys, joten pelkkä viilentävä laite sen vuoksi pitäisi olla riittävä.
Panassa takuu 2v + 5v kompressorille ja Boschissa 3v. Molemmat pitäisi tutkimusten perusteella olla invertteri-koneita ja hiljaisuus melkolailla ykköskriteeri.
 
Viimeksi muokattu:
Löytyi miljoonalaatikosta 15c:ssä lämmöstä avautuva termostaatti. Mutta pitäisi kai olla sulkeutuva, tolla se pohjavastus huilaisi ainoastaan kompuran ollessa käynnissä (ja tuota ei kuitenkaan autotalli-ilpille kauheasti prosentuaalisesti ole). Vai onko jotain keinoa hyödyntää tuota tähän? ei taida olla.
LÄMMÖSTÄ AVAUTUVA TERMOSTAATTI 15°C - PARTCO joku tämän tyylinen? Tuollainen se käsittääkseni pitäisi ollakin, jos tuon laittaa esim. kylmäaineputken huoltokorkkiin kiinni. Putki lämpenee kun pumppu tekee töitä ja pohjavastuksen syöttö katkeaa. Sitten kun kompressori lopettaa työt, niin tuo putki viilenee ja termostaatti sulkeutuu jolloin pohjavastus kytkeytyy takaisin päälle. Käyttöpaikasta ja -profiilista riippuen noita termareita voi tarvita pari lisää, ettei lämpöisemmillä keleillä tai ylläpitolämmöllä ala olla turhaan pohjavastus päällä. Eli termareita lisäämällä eri "kriittisiin" paikkoihin saa tuohon älyä lisää. Vaikka yksi lämmöstävä avautuva tuohon huoltokorkkiin ja lämmöstä sulkeutuva kompuran putkeen. Ja tietysti eri lämpötiloissa operoivat termarit. Vaikka 5-15*C avautuva ja 20-30*C sulkeutuva.

e: Itselläni ei siis ole parempaa tietoa tästä, kunhan olen lueskellut asiaa tuolta Lämpöpumppu foorumilta.
 
Viimeksi muokattu:
LÄMMÖSTÄ AVAUTUVA TERMOSTAATTI 15°C - PARTCO joku tämän tyylinen? Tuollainen se käsittääkseni pitäisi ollakin, jos tuon laittaa esim. kylmäaineputken huoltokorkkiin kiinni. Putki lämpenee kun pumppu tekee töitä ja pohjavastuksen syöttö katkeaa. Sitten kun kompressori lopettaa työt, niin tuo putki viilenee ja termostaatti sulkeutuu jolloin pohjavastus kytkeytyy takaisin päälle. Käyttöpaikasta ja -profiilista riippuen noita termareita voi tarvita pari lisää, ettei lämpöisemmillä keleillä tai ylläpitolämmöllä ala olla turhaan pohjavastus päällä. Eli termareita lisäämällä eri "kriittisiin" paikkoihin saa tuohon älyä lisää. Vaikka yksi lämmöstävä avautuva tuohon huoltokorkkiin ja lämmöstä sulkeutuva kompuran putkeen. Ja tietysti eri lämpötiloissa operoivat termarit. Vaikka 5-15*C avautuva ja 20-30*C sulkeutuva.

e: Itselläni ei siis ole parempaa tietoa tästä, kunhan olen lueskellut asiaa tuolta Lämpöpumppu foorumilta.

Joo tommonen just.

Jos laitan sen korkkiin / kompuran putkeen ja kompura käy lämmitykseen esim max 40% ajasta niin sillonhan pohjavastus edelleen on karkeasti vieläkin min 60% ajasta PÄÄLLÄ ton kanssa. Ei paljoa säästä. No ~puolet, mutta kuitenkin tarpeetonta harakoiden lämmittämistä imo.

Toi ilp pitää vain autotallia +8c:ssä...eli välillä pukkaa lisälämpöä ja sitten huilaa.

Eri juttu noilla foorumilaisilla jotka varmaan käyttää hieman eri käyttöasteella pumppujaan, eli kompura jauhaa kokoajan pienellä teholla, ja näin ne putketkin pysyy lämpimänä, ja viilenee ainoastaan sulatukseen.

Täytyy varmaan tilata sulkeutuva termostaatti. En keksi mihin pelkän avautuvan saisi laitettua niin että olisi järkevästi mahdollisimman vähän aikaa pohjavastus päällä :hmm: Jos nelitieventtiilin putkeen laittas niin että kylmä aktivoi sen (sulatus/jäähdytys), niin sitten se on varmaan edelleen päällä kun koko laite idlaa..
 
Joo tommonen just.

Jos laitan sen korkkiin / kompuran putkeen ja kompura käy lämmitykseen esim max 40% ajasta niin sillonhan pohjavastus edelleen on karkeasti vieläkin min 60% ajasta PÄÄLLÄ ton kanssa. Ei paljoa säästä. No ~puolet, mutta kuitenkin tarpeetonta harakoiden lämmittämistä imo.

Toi ilp pitää vain autotallia +8c:ssä...eli välillä pukkaa lisälämpöä ja sitten huilaa.

Eri juttu noilla foorumilaisilla jotka varmaan käyttää hieman eri käyttöasteella pumppujaan, eli kompura jauhaa kokoajan pienellä teholla, ja näin ne putketkin pysyy lämpimänä, ja viilenee ainoastaan sulatukseen.

Täytyy varmaan tilata sulkeutuva termostaatti. En keksi mihin pelkän avautuvan saisi laitettua niin että olisi järkevästi mahdollisimman vähän aikaa pohjavastus päällä :hmm: Jos nelitieventtiilin putkeen laittas niin että kylmä aktivoi sen (sulatus/jäähdytys), niin sitten se on varmaan edelleen päällä kun koko laite idlaa..
Eikö siinä kaapelissa ole omaa termostaattia?
 
Mitäs techin raati on mieltä Panasonicin ja Boschin viilentävistä laitteista?
Tässä nyt pohtinut kahta vaihtoehtoa (muita suosituksia?) uuteen asuntoon ensi kesää varten ja asennusta meinasin vielä tälle vuodelle, niin saisi asennuksen osuuden kotitalousvähennykseen muiden töiden ohella, jotta menisi omavastuuosuus vain kerran.

Asunnossa (62m²) kaukolämmöllä lämpiävä koko alan kattava vesikiertoinen lämmitys, joten pelkkä viilentävä laite sen vuoksi pitäisi olla riittävä.
Panassa takuu 2v + 5v kompressorille ja Boschissa 3v. Molemmat pitäisi tutkimusten perusteella olla invertteri-koneita ja hiljaisuus melkolailla ykköskriteeri.
Täältä löytyy Pana TZ35 ja ei voi olla kuin tyytyväinen, varsinkin hintaan suhteutettuna.
Tuohon hintaan ei ole kyllä myyty varmaan ikinä ja jos asennustakin tarjoavat 620 €, on tuo aika lyömätön tarjous.
 
Hitachin ilpissä on asetuksissa vipu jolla pohjan vastuksen saa käännettyä käyttöön sulatuksessa muistaakseni -3°C tai -17°C.


Siellä olikin kaksi sulanapitokaapelia. 85W ja 20W. Jälkimmäinen kompressorin ympärillä.
Se kompiran ympärilläoleva lämmitysvastus löytyy kyllä ihan kalifornian auringon allakin olevista kompuroista, ei liity varsinaisesti ympäristön lämpötilaan.
 
Hitachin ilpissä on asetuksissa vipu jolla pohjan vastuksen saa käännettyä käyttöön sulatuksessa muistaakseni -3°C tai -17°C.



Se kompiran ympärilläoleva lämmitysvastus löytyy kyllä ihan kalifornian auringon allakin olevista kompuroista, ei liity varsinaisesti ympäristön lämpötilaan.
Hitachin Shirokumassa on -3 tai -15 ja tehdasasetuksena -15. Premiumissa ei ole vastusta ollenkaan. Molemmat pumput ovat Ahlselin maahantuomia Nordic malleja. Itsellä molemmat ollut vuoden ja kumpikaan ei jäähän ole menneet.
Premiumissa on tuo suodattimen automaatti putsaus joka on ihan kiva kun sisäyksikkö on liki neljän metrin korkeudella.
Ostin vuos sitten ku halvalla sain tutulta asentajalta ;) Hyvin ovat toimineet, ainakin toistaiseksi...
Premium on huomattavasti hiljaisempi, varsikin sulatusjaksolla joka tapahtuu pakkasella reilu tunnin välein.
 
Kyllähän se vähän huolestuttaa kun se Hitachin kennon alin 2cm on jääklimpin sisällä.
 
Kyllähän se vähän huolestuttaa kun se Hitachin kennon alin 2cm on jääklimpin sisällä.
Ei mulla ainakaan ole ollut viime talvena kertaakaan kennon alaosa jäässä. Ei myöskään pohjapelti. Nätisti valuu vedet lastikaukaloon.
 
Viimeksi muokattu:
Ei mulla ainakaan ole ollut viime talvena kertaakaan kennon alaosa jäässä. Ei myöskään pohjapelti. Nätisti valuu vedet lastikaukaloon.
20230127_113529_HDR.jpg


Tuossa on kuva hieman ennen sulatussykliä. Ei nyt se pohjan jää näy kovin hyvin, kun ei ollut kuvan varsinaisena kohteena, mutta tuo taakse kertyneen jään alareunassa näkyvä patti on sitä osuutta joka ei sula.
 
20230127_113529_HDR.jpg


Tuossa on kuva hieman ennen sulatussykliä. Ei nyt se pohjan jää näy kovin hyvin, kun ei ollut kuvan varsinaisena kohteena, mutta tuo taakse kertyneen jään alareunassa näkyvä patti on sitä osuutta joka ei sula.

Näyttää ihan Mitsu RW:n ulkoyksiköltä ;) ;)
Mikä on ulkouksikön tarkka malli? Ilmeiseti shirokuman ekoissa versioissa oli ongelmaa, mutta uudempi 35 WXEN malli toimii paremmin? Näin ainakin asentaja kertoi…
Mulla ei kenno ole ollut ikinä tuon näköinen.

Viellä, jos en noita olisi vuosi sitten halvalla saanut, niin valinta olisi ollut varmaan Daikin jossa kelluva kenno.
Mutta raha ratkaisi, kun sai 2 yhden hinnalla…
 
Näyttää ihan Mitsu RW:n ulkoyksiköltä ;) ;)
Mikä on ulkouksikön tarkka malli? Ilmeiseti shirokuman ekoissa versioissa oli ongelmaa, mutta uudempi 35 WXEN malli toimii paremmin? Näin ainakin asentaja kertoi…
Mulla ei kenno ole ollut ikinä tuon näköinen.

Viellä, jos en noita olisi vuosi sitten halvalla saanut, niin valinta olisi ollut varmaan Daikin jossa kelluva kenno.
Mutta raha ratkaisi, kun sai 2 yhden hinnalla…
Mun mielestä tuo on juurikin uudempi wxen. Noin vuosi sitten laitettu.

Tosin on aika raskaalla käytöllä tuo. Jostain -12°C pakkasesta alkaen tuo saa käydä täysillä 247
 
Mun mielestä tuo on juurikin uudempi wxen. Noin vuosi sitten laitettu.

Tosin on aika raskaalla käytöllä tuo. Jostain -12°C pakkasesta alkaen tuo saa käydä täysillä 247
Ok, no se selittää aikas paljon. Mulla taas aikas kevyellä käytöllä kumpikin. 2000luvun Ok-talo ja neliöitä noin 140. Varaava takka ja nuo 2 ilppia. Muuta lämmönlähdettä ei ollut käytössä viimetalvena paitsi kylppärin lattialämpö nyt tietysti.
Eli ilpit ehkä vähän ylimitoitettu neliöihin nähden, vaikka olkkari/keittiössä kuutioita vähän enempi, kun huonekorkeus liki neliömetriä. Jossa tuo Premium 35 on.
 
Viimeksi muokattu:
Onko täällä porukoilla ilppiä asennettu pilpin kavereiksi? Millaisia kokemuksia? Kiinnostaa varsinkin sähkön kulutus kylmemmilä ilmoilla pelkkään pilppiin verrattuna.
 
Onko täällä porukoilla ilppiä asennettu pilpin kavereiksi? Millaisia kokemuksia? Kiinnostaa varsinkin sähkön kulutus kylmemmilä ilmoilla pelkkään pilppiin verrattuna.

Kokemusta ei ole kuin vaikutuksesta kaukolämpöön, mutta jotain kokemuksia olen lukenut.
Onko sulla sähkölämmitys pilpin kaverina vai pelkkä pilppi ja paljonko kuluu? Ilppi suunnilleen puolittaa lämmitykseen käytettävän sähkönkulutuksen kylmillä ilmoilla vrt sähkölämmitys. Harvoin se kuitenkaan pystyy koko taloa lämmittämään, kun talossa on seiniä, ovia, yms. edessä. Eli olisko säästöpotentiaali joku 1/4 sähköllä tuotettavasta energiasta?

Edit: selvensin vähän tekstiä.
 
Viimeksi muokattu:
Onko täällä porukoilla ilppiä asennettu pilpin kavereiksi? Millaisia kokemuksia? Kiinnostaa varsinkin sähkön kulutus kylmemmilä ilmoilla pelkkään pilppiin verrattuna.
Kaverille laitettiin lopputalvesta ilp nilan ec9 kaveriksi, ja ihan selvä kulutuksen putoaminen tapahtui. Samalla huomioi että kun vesikiertoisen lattialämmityksen kytki pois päältä, mutta jätti kv pumpun surraamaan se siirsi ilpin tekemää lämpöä riittävästi asunnosta tallin puolelle, eikä sinne tarvinnut käyttää sähkölämmitystä.

Ainoa negatiivinen on kylppärin lattia tuntuu ikävältä.
 
20230127_113529_HDR.jpg


Tuossa on kuva hieman ennen sulatussykliä. Ei nyt se pohjan jää näy kovin hyvin, kun ei ollut kuvan varsinaisena kohteena, mutta tuo taakse kertyneen jään alareunassa näkyvä patti on sitä osuutta joka ei sula.
Mun vanha on/off kone oli monesti juuri tuon näköinen, kun oli muutama aste pakkasta. Sulatus kesti 8min ja ei ehtinyt kokonaan sulattamaan kennoa. Kovemmalla pakkasella toimi paremmin.
Onko kylmäainetta oikea määrä? Mulla oli siinä alusta asti pikkuisen vajaa täyttö.
 
Mun vanha on/off kone oli monesti juuri tuon näköinen, kun oli muutama aste pakkasta. Sulatus kesti 8min ja ei ehtinyt kokonaan sulattamaan kennoa. Kovemmalla pakkasella toimi paremmin.
Onko kylmäainetta oikea määrä? Mulla oli siinä alusta asti pikkuisen vajaa täyttö.
Noi on siis hallirakennuksessa, jokaisella hallillaan oma kone. Enemmän tai vähemmän samalla lailla nuo keräävät jäätä. Kyllä se kenno aika puhtaaksi sulatuksessa tulee, mutta sinne pohjapellin päälle ja alareunaan kertyy jäätä. Samalla tietysti pohjapellistä roikkuu alaspäin jääpatsaita.

Tuo aiempi kuva on siis viime talvelta.
 
Noi on siis hallirakennuksessa, jokaisella hallillaan oma kone. Enemmän tai vähemmän samalla lailla nuo keräävät jäätä. Kyllä se kenno aika puhtaaksi sulatuksessa tulee, mutta sinne pohjapellin päälle ja alareunaan kertyy jäätä. Samalla tietysti pohjapellistä roikkuu alaspäin jääpatsaita.

Tuo aiempi kuva on siis viime talvelta.
Toimiiko pohjavastus? Onko hallin lämpötila mikä, riittääkö sieltä sulatukselle lämpöä?
 
Toimiiko pohjavastus? Onko hallin lämpötila mikä, riittääkö sieltä sulatukselle lämpöä?
No eipä se pohjavastuksen toimivuutta tullut juuri niinä parina yönä tarkistettua kun viime talvena oli pakkasta enemmän kuin sen -15°C tjsp mikä se toimintaraja oli sille että koko vastus kytkeytyy päälle.


Eikä tuon kennon sulamisessa mielestäni ongelmaa ole, mun mielestä tuo jää lähtee tuosta sulatussyklissä tuota alareunan pattia lukuunottamatta pois.

Halleissa on jotain 12-18°C lämpöä, lämpöenergiaa niissä on kyllä riittävästi sulatukseen, tilavuus on kuitenkin yli 500m3, mutta sitä en tiedä missä lämpötilassa kone ei enää sulatusta suostu tekemään.. Tosin kuvittelisi sen vielä 8°C toimivan, joka on alin asetettavissa oleva lämpötila.
 
Sulatusveden ohjain maatukitelineelle onko kokemuksia/tietoa tästä sulatusveden ohjaimesta? Voiko tuon asentaa itse laitteen ollessa kiinnitettynä maatukitelineeseen, vai täytyykö laite irrottaa/nostaa irti telineesrä asennuksen ajaksi? Ja onko muita kokemuksia tästä tuotteesta? Pumppuna itsellä Mitsun LN25, joka lienee suoraan yhteensopiva tämän kanssa.
 
Tältä näyttää täällä... Mikäs idea tolla verkolla on, tuntuu vaan keräävän jäätä itteensä? Otanko pois?

Oli pohjavastus hetken aikaa pois käytöstä, samantien keräsi jääpatin alareunaan. Nyt jo vähän pienentynyt kun laitoin vastuksen takaisin päälle...
 

Liitteet

  • DSC_0036.JPG
    DSC_0036.JPG
    339,4 KB · Luettu: 205
Vähän erilaiset kelit ilmeisesti, kun pikkupakkasilla ei viikonloppuna tullut vettä ollenkaan.
 
Tältä näyttää täällä... Mikäs idea tolla verkolla on, tuntuu vaan keräävän jäätä itteensä? Otanko pois?

Oli pohjavastus hetken aikaa pois käytöstä, samantien keräsi jääpatin alareunaan. Nyt jo vähän pienentynyt kun laitoin vastuksen takaisin päälle...
Hittoon tuollaiset verkot, nehän vaan haittaa.
 
Onkos ilpin asentamisessa rankarakenteiseen puuseinään mitään erikoista huomioitavaa höyrynsulkujen yms osalta? Olis tulossa käytetty käytännössä ilmanen laite asunnosta erilliseen talliin ja kelasin duunailla ton ulkoyksikön sijottelun ja sisäyksikön asennukset tossa omatoimisesti ja puolison veli sähkärinä saa vetää sähköt, niin jää sit tohon varsinaiseen kylmäainepuolen asennukseen mahollisimman pienihintanen homma joltain asiansa osaavalta taholta.

Riittääkö tossa tyyliin katsoa joku kohta rankojen välistä läpivientiä varten, porata sopivan kokonen reikä läpiviennille ja tökätä putket siitä läpi? Onko tonne syytä vetää putkien kaveriksi vähän villoja ja esim höyrynsulkuteipillä vähän tiivistellä tota sisäpuolen läpivientiä? Ulkopuolella riittänee, että suojaa ulostulon viistolta sadevedeltä? Varsinainen kylmäaineasentaja saa sit vetää noi kotelot.
 
Uretaani on villaa paljon vittumaisempi sitten kun laitetta vaihdetaan. Ja laittaminen voi olla sotkuisempaa.

Noilla omilla asennuksilla ei kyllä säästä oikein mitään ja osan työstä saa muutenkin kotitalousvähennyksiin. Kuitenkin saman hinnan ottavat vaikka ois reiät ym valmiina, se ei ole kuin yks suhaus kun ne tehdään, ja tulee tarkemmin oikeaan kohtaan kun on se sisäyksikön sapluunapaperi käytettävissä. Vai onko laite jo hankittu paikanpäälle mutta ei asennettu... Vai onko tarkoitus vetää jotenkin erisvitunkummallisesti putket sivusuuntaan sisäyksiköltä. Lähes aina se lähtee suoraan laitteen takaa ulos. Eli on hitosti merkitystä mihin kohtaan se tehdään, ei kannata tehdä ennenkuin sisäyksikkö sovitetaan paikalleen.
 
Uretaani on villaa paljon vittumaisempi sitten kun laitetta vaihdetaan. Ja laittaminen voi olla sotkuisempaa.

Noilla omilla asennuksilla ei kyllä säästä oikein mitään ja osan työstä saa muutenkin kotitalousvähennyksiin. Kuitenkin saman hinnan ottavat vaikka ois reiät ym valmiina, se ei ole kuin yks suhaus kun ne tehdään, ja tulee tarkemmin oikeaan kohtaan kun on se sisäyksikön sapluunapaperi käytettävissä. Vai onko laite jo hankittu paikanpäälle mutta ei asennettu... Vai onko tarkoitus vetää jotenkin erisvitunkummallisesti putket sivusuuntaan sisäyksiköltä. Lähes aina se lähtee suoraan laitteen takaa ulos. Eli on hitosti merkitystä mihin kohtaan se tehdään, ei kannata tehdä ennenkuin sisäyksikkö sovitetaan paikalleen.
No siis hain käytetyn toimivan laitteen, joten mulla on laite kotosalla. Kelasin että kyllähän se nyt varmaan asentajan hinnassa näkyy, jos se tulee mestoille ja sisäyksikkö on seinälle asennettuna, putket tulee läpiviennistä ja ulkoyksikkö on valmiiksi omalla telineellään ja sähköt on vedetty. Tällöinhän hommaksi jää toi kylmäaineputkien rukkaus ja mitkä lie vakuumikonehommat tai mitä tossa nyt tehdäänkään ennen kun lyödään laite tulille.
 
No siis hain käytetyn toimivan laitteen, joten mulla on laite kotosalla. Kelasin että kyllähän se nyt varmaan asentajan hinnassa näkyy, jos se tulee mestoille ja sisäyksikkö on seinälle asennettuna, putket tulee läpiviennistä ja ulkoyksikkö on valmiiksi omalla telineellään ja sähköt on vedetty. Tällöinhän hommaksi jää toi kylmäaineputkien rukkaus ja mitkä lie vakuumikonehommat tai mitä tossa nyt tehdäänkään ennen kun lyödään laite tulille.

50€ ite oon pariin kertaan maksanut tyhjiöinnistä ja laippojen teosta, kun muut oli valmiina.

Muu hommahan tossa on niin helppoa, että onnistuu jos on koskaan tehnyt muutakin kuin kaivanut nenää. (Toki olis laippojen teko ja tyhjiöintikin, mutta en oo viitsinyt hankkia työkaluja)
 
Masiina haettu, mutta probleemaksi ilmeni, että kaukosäädin oli ainakin toistaiseksi kateissa, löytyminen todennäköistä, mutta voi olla ettei satu tällä laitteen luovuttajalla vastaan. Laite on Toshiba, mallinumeroltaan RAS-B10GKVP-E. Onko porukalla mitään käryä saako ylipäätään kaukosäätimiä jälkikäteen ostettuna? Jotain yleismallisia tulee kyllä hakemalla vastaan, olisikohan sellasesta toimivaksi yksilöksi?
 
TZ25WKE oli kesän käytössä (tuota on myyty tuolla 699e hinnalla jo keväästä asti). Ei mitään valittamista, todella hyvä kone hintaansa nähden. Noissa Boschin ILP on ollut paljon erilaisia vikoja. Asentaja ei suositellut niitä.
Tulee varmaan tuo Pana laitettua tilaukseen kunhan vain jostain saisi kiinni jonkun, joka voisi luvan antaa. Uudiskohde kun kyseessä, niin taloyhtiön hallitusta ei vielä ole ja kukaan ei tunnu tietävän kuka toimii tällä hetkellä isännöitsijänä (edes väliaikaisena) :cautious:
Pana tosiaan paikallisessa K-Raudassa ~650€ (Lahdesjärvi, heillä kaikki varasto-ILPit nyt vuoden loppuun -20%), asennus 695€ ja saavat tilattua Onniselta tärinänvaimentimet terassiasennukseen 80€/2kpl, eli kokonaiskustannus 1422€.
 
Masiina haettu, mutta probleemaksi ilmeni, että kaukosäädin oli ainakin toistaiseksi kateissa, löytyminen todennäköistä, mutta voi olla ettei satu tällä laitteen luovuttajalla vastaan. Laite on Toshiba, mallinumeroltaan RAS-B10GKVP-E. Onko porukalla mitään käryä saako ylipäätään kaukosäätimiä jälkikäteen ostettuna? Jotain yleismallisia tulee kyllä hakemalla vastaan, olisikohan sellasesta toimivaksi yksilöksi?
Jos olet Facessa, niin koita kysellä Lämpöpumppu-ryhmästä. Tuolla on aika aktiivinen käyttäjäkunta ja siellä välillä joku kaupittelee/kyselee kaukosäätimiä.
 
Jos olet Facessa, niin koita kysellä Lämpöpumppu-ryhmästä. Tuolla on aika aktiivinen käyttäjäkunta ja siellä välillä joku kaupittelee/kyselee kaukosäätimiä.
Joo, sainkin itseasiassa nyt aamusta tiedon, että kaukosäädin oli löytynyt, joten ei ongelmaa enää. Täytyy seuraavaksi vaan asennella tuo laite.
 
Screenshot_20231031_180350.jpg


Mitsun ln25 asennettiin tammikuun puolivälissä ja samalla sähköpatterit jäivät varalle. On tehokas peli kyllä, vettä "tuottaa" aivan hulluna. Aika monta ahkiollista kuukaudessa. Asentaja sanoi että niin pittääkin.

Talo on aika tuhlaaja 1976, 115 neliötä asuinkerroksessa.

Vuosikulutus pudonnee n. 20000kwh - n. 13000kwhoohon.

Huhtikuussa vaihtui pörssisähköön.

Olis ehkä pitänyt hankkia jo aiemmin. No, tätä menoa se on maksanut itsensä takaisin aika pian.

Hienoja vehkeitä ovat, mietin josko autotalliin hommais kanssa, niin ei tarvis kärvistellä nikkaroidessa.
 
Screenshot_20231031_180350.jpg


Mitsun ln25 asennettiin tammikuun puolivälissä ja samalla sähköpatterit jäivät varalle. On tehokas peli kyllä, vettä "tuottaa" aivan hulluna. Aika monta ahkiollista kuukaudessa. Asentaja sanoi että niin pittääkin.

Talo on aika tuhlaaja 1976, 115 neliötä asuinkerroksessa.

Vuosikulutus pudonnee n. 20000kwh - n. 13000kwhoohon.

Huhtikuussa vaihtui pörssisähköön.

Olis ehkä pitänyt hankkia jo aiemmin. No, tätä menoa se on maksanut itsensä takaisin aika pian.

Hienoja vehkeitä ovat, mietin josko autotalliin hommais kanssa, niin ei tarvis kärvistellä nikkaroidessa.
Oon ite antanut vesien valua salaojiin, en kestäisi ideaa kuskata ahkion kokoisia jääkalikoita pitkin pihaa

Mitä talliin tulee niin mukavuus on yksi tekijä, mutta itse arvioin että säästöä tallin kokoisessa tilass pumpulla tulee niin vähän, että venailin vaan käytetyn ilmasen laitteen ku uus ei olis oikein järkevästi maksanut itseään takaisin.
 
Kuinkas olette puhdistaneet itse tuota sisäyksikköä?
Ilmeisesti olisi hyvä purkaa koteloa että saa sen puhaltimen roottorin irti puhdistusta varten?
Aikaisemmin olen puhdistanut vain puhdistusvaahdolla tai pinelinellä ja painekannulla vettä perään.
 