Onko putkivedot miten pitkät?
Tämän on varmaan 2 metriä "normaalin asennuksen" lisäksi jatkettu. Kaadot on hyvät.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Onko putkivedot miten pitkät?
Sinuna kokeilisin myös vaihtaa tuon puhalluksen silent- modesta autolle. Lieneekö sillä edes suurta vaikutusta ääneen.
Sammuta ILP. Katso jos ioni palikassa pölyä tai muuta töhnää, puhdista vaikka topsilla tai jollain haihtuvalla sprayllä.Toshiba Premium+ 35 ja viime vuonna kun käytin "pure"moodia eli sitä plasmaioni puhdistintinta niin laite piti selvää pulssimaista "suhinaa" aina aika ajoin ja mielestäni kun "pure" ei ollut päällä, suhinaa ei kuulunut. Siitä päättelin että toimii. Nyt tänä kesänä ei kuulu suhinoita, oli pure päällä tai ei. Onko muilla toshiban omaavilla kokemusta? Onko vika vai mikä? Moodin merkkivalo kyllä syttyy, mutta ei kai sitä nyt ilman suhinaa uskalla pelkkään lamppuun luottaa...
Mulla on kyllä viikon verran tiputellut kondensiovettä Helsingissä. Määrästä en osaa sanoa, kun vesi johdetaan suoraan maahan, mutta maa on kyllä jatkuvasti kostea siltä kohdin. Auton alle ei kyllä muodostu lätäkköä, eli hyvin vähän kosteutta taitaa kuitenkin olla.
22 astetta. Tosiaan Helsingin rannikkoilma on yleensä vähän kosteampaa. Ja paljonhan vaikuttaa myös tuottaako itse kosteutta sisätiloihin.Ilmasto voi olla hyvinkin erilainen eri paikoissa. Itselläni Helsinkiin matkaa noin 500 km, niin aikalailla eri kelit täällä varmaan. Ja tietysti sekin vaikuttaa, että miten paljon jäähdyttää. Eli mitä kylmempi kenno, sen helpommin syntyy kondenssia. Mikä sulla on ollut lämpötilan pyynti jäähdytyksellä?
Ei sitä tule jos kastepiste on matala, ja jäähdytystarve pieni.Pisaraakaan ei ole omat pumput vielä vettä tehneet. Nyt pistin laitteet kuivatukselle, jos ne saisi ilmasta vähän jotain tiristettyä. Haluaisin vaan varmistaa, että vedet päätyy sinne minne pitääkin.
Mulla ollut pahimmilla helteillä pyynti välillä 16c, imuilmastahan tuo sen mittaa, ja jos pumpun ympäristössä ei ilma kierrä, niin pyyntiä täytyy laskea...Nyt on tullut muutama päivä käytettyä Panasonicin NZ25VKE ja ei sillä oikein mataliin lämpötiloihin pääse. Ensin tuli ajateltua, että talossa on helteiden vaikutuksesta varautuneena paljon lämpöä, että 23 asteen pyynnillä viilennys vie aikaa.
Nyt kuitenkin on mennyt reilut 2 vuorokautta ja sisälämpötila on 25 astetta näin yölläkin. Pyynti on laskettu jo 21 asteeseen. Kun katsoo Comfort Cloud-sovelluksen kautta, niin sisälämpötila on 21 astetta, mutta talossa 'lähellä' olevat kaksi mittaria näyttävät ~25 astetta.
Mistä tuo NZ25VKE mittaa tuon lämpötilan? Sisäyksiköstä, kaukosäätimestä? En tiedä viitsiikö pyyntiä laittaa alle 20 asteen, koska sitä ei suositella, mutta nykyisellä pyynnillä lämpötila ei vain tunnu laskevan.
Edit. En huomannut kirjoittaa heti, mutta lämpömittarin sijainti ei selviä ohjekirjasta, ei ainakaan läpiluvulla tai etsi-toiminnolla.
Nyt on tullut muutama päivä käytettyä Panasonicin NZ25VKE ja ei sillä oikein mataliin lämpötiloihin pääse. Ensin tuli ajateltua, että talossa on helteiden vaikutuksesta varautuneena paljon lämpöä, että 23 asteen pyynnillä viilennys vie aikaa.
Nyt kuitenkin on mennyt reilut 2 vuorokautta ja sisälämpötila on 25 astetta näin yölläkin. Pyynti on laskettu jo 21 asteeseen. Kun katsoo Comfort Cloud-sovelluksen kautta, niin sisälämpötila on 21 astetta, mutta talossa 'lähellä' olevat kaksi mittaria näyttävät ~25 astetta.
Imuilmasta mittaa. Läpät ylös ja puhallus kovemmalle että viileä leviää.Nyt on tullut muutama päivä käytettyä Panasonicin NZ25VKE ja ei sillä oikein mataliin lämpötiloihin pääse. Ensin tuli ajateltua, että talossa on helteiden vaikutuksesta varautuneena paljon lämpöä, että 23 asteen pyynnillä viilennys vie aikaa.
Nyt kuitenkin on mennyt reilut 2 vuorokautta ja sisälämpötila on 25 astetta näin yölläkin. Pyynti on laskettu jo 21 asteeseen. Kun katsoo Comfort Cloud-sovelluksen kautta, niin sisälämpötila on 21 astetta, mutta talossa 'lähellä' olevat kaksi mittaria näyttävät ~25 astetta.
Mistä tuo NZ25VKE mittaa tuon lämpötilan? Sisäyksiköstä, kaukosäätimestä? En tiedä viitsiikö pyyntiä laittaa alle 20 asteen, koska sitä ei suositella, mutta nykyisellä pyynnillä lämpötila ei vain tunnu laskevan.
Edit. En huomannut kirjoittaa heti, mutta lämpömittarin sijainti ei selviä ohjekirjasta, ei ainakaan läpiluvulla tai etsi-toiminnolla.
Mulla ollut pahimmilla helteillä pyynti välillä 16c, imuilmastahan tuo sen mittaa, ja jos pumpun ympäristössä ei ilma kierrä, niin pyyntiä täytyy laskea...
Kyllähän se pumpun pitäisi ihan järkevästi jäähdyttää vaikka kaikki automaatilla, mikäli on fyysisesti kunnossa. Suodattimet puhtaina ja asennettu ohjeiden mukaan, niin ei pitäisi joutua kikkailemaan millään asetuksilla.Täältä vinkkinä sain että pumpusta saa tehoa irti lisäämällä puhallusta. Eli puhallus täysille ja läpät ylös niin pitäisi varmasti kämpän viilentyä. @petepeluri sen tuossa ylhäällä jo sanoikin.
Pitäisi ja pitäisi, mutta fysiikan mukaan mennään. Jos/kun korvausilma tulee myös makkareista, ilp on olohuoneessa/eteisessä ja poisto keittiössä ja kylppärissä, niin silloin luontaisesti ilmavirta menee väärään suuntaan kuin halutaan (eli viileää makkariin). Aavikolla voi automaattia käyttää, mutta esim Suomen oloissa ei, kun jäähdyttää ja lämmittää miten sattuu. Monesti täälläkin todettu.Kyllähän se pumpun pitäisi ihan järkevästi jäähdyttää vaikka kaikki automaatilla, mikäli on fyysisesti kunnossa. Suodattimet puhtaina ja asennettu ohjeiden mukaan, niin ei pitäisi joutua kikkailemaan millään asetuksilla.
Tänäkesänä on tullut katsottua mitä jäähdytys vie sähköä. Melkein 5kWh/vrk kun päivällä +27-28c.
3-4 kWh/vrk näyttää olevan oma kulutus jäähdytyskäytössä. Kiitos viileän talteenotto, eilenkin Valloxin anturien mukaan ulkoilman lämpötila pahimmillaan 39C kun aurinko paistelee raitisilmakanavan seinälle
En ole pikaliittimellisiä kiinteitä ilmalämpöpumppuja nähnyt missään, enkä tiedä saako niitä asennettua jälkikäteen. Lisäksi tuollaisessa vaihtoehdossa pitää miettiä mitä tekee kondenssivedelle. Mm. split-mallisessa Argo Ulissessa se hoituu kätevästi niin, että kondenssivesi haihdutetaan ulkoyksikön tuulettimen alla olevan kaukalon kautta, mutta näissä kiinteissä ei sellaista optiota ole. Myös sähkönsyöttö vaatii erilaisia järjestelyitä.Oman yo. viestin lainaus tuolta siirrettävien ilmanviilentimien ketjusta:
Miten kämppä viileämmäksi?
Menee asunnon feng shui -energiat ihan sekaisin. Ei paljo fensuit kiinnosta. Onneksi ei ole vaimokaan mikään turhan nipottaja sisustuksen suhteen.bbs.io-tech.fi
Itsellä pyörinyt tässä jo vähän aikaa mielessä josko hankkisi tällä samalla periaatteella, millä Ulisse asennettuna - eli ulkoyksikkö partsilla -, ihan tavallisen, mahdollisimman laadukkaan ja hiljaisen ilpin ja käyttäisi sitä ei-kiinteästi asennettuna. Ulkoyksikkö olisi kiinnitetty partsilla vapaasti seisovaan, jaloistaan pehmustettuun/vaimennettuun telineeseen ja tekisi sisäyksikölle pyörillä varustetun lattiatelineen, jossa se olisi noin 1-1,5 m korkeudelle lattiasta. Kylmäletkut samalla lailla läpivientinä tuuletusikkunaan laitetusta levyn kautta. Löytyykö noissa laadukkaissa ilpeissä sellaisilla liittimillä/pikaliittimillä varustettuja malleja, että kestää kaksi kertaa vuodessa letkujen irrotuksen hetkeksi, kun letkut vetää tuuletusluukun kautta, ilman, että tarvitsisi täytellä kylmäainetta edes parin vuoden välein?
Vaadittava teho on ihan eri luokkaa kuin lämmityksessä. Meillä on käynyt nyt 200-220 watin teholla, hyvin harvoin käy jossain 300 watissa. Jäähdytettävää tilaa on kuitenkin yhteensä ehkä 100 neliötä ja aurinko paistaa talon toiselle pitkälle sivulle suuren osan päivästä.Yllättävän vähän kyllä menee. En ole itse koskaan mitannut, mutta olettanut että olisi luokkaa 10-20kwh päivässä.
Yllättävän vähän kyllä menee. En ole itse koskaan mitannut, mutta olettanut että olisi luokkaa 10-20kwh päivässä.
Ei se nyt mikään sähkökiuas ole. Mikä vie ehkä 3-6 tunnin aikana tuon verran (hieman pienempi kiuas noin 6-8m2 saunassa).
Joo, mutta suhteutettuna siihen että tuollainen 10-20kwh on normaali tyhjän okt asunnon vuorokausikulutus, joka ei sekään käytännössä ole "mitään", tuo on positiivinen yllätys.
Onhan tuo kuitenkin ~25kWh jäähdytystä ~18h aikana.Yllättävän vähän kyllä menee. En ole itse koskaan mitannut, mutta olettanut että olisi luokkaa 10-20kwh päivässä.
Noniin... Alkoihan sitä ihan kunnolla tulemaan. Nyt tosin nostin takaisin 24c (hetken oli jopa 21c). Ilman kosteusprosentti on myös aivan eri nyt kun välillä satelee. Näyttäisi kaikki toimivan sittenkin.Ihmettelen kun ei putkesta ole tullut kondenssivettä... Pyyntilämpö on ollut 24c/25c vähän riippuen. Voisikohan vaan olla, että on vain sen verran korkea ettei sitä vain synny? Kokeilin puhaltaa putkeen ja ei tuntunut mitään tukosta olevan. Ei kyllä mitään märkyyttä sisäyksikössäkään. Kokeilen nyt laitaa 22c ja pieni puhallus, jos vaikka se sillä alkaisi tulemaan. Toi putkikin on sellainen, että saattaa kuivua jo matkan varrella, jos ei tule paljon.
En ole pikaliittimellisiä kiinteitä ilmalämpöpumppuja nähnyt missään, enkä tiedä saako niitä asennettua jälkikäteen. Lisäksi tuollaisessa vaihtoehdossa pitää miettiä mitä tekee kondenssivedelle. Mm. split-mallisessa Argo Ulissessa se hoituu kätevästi niin, että kondenssivesi haihdutetaan ulkoyksikön tuulettimen alla olevan kaukalon kautta, mutta näissä kiinteissä ei sellaista optiota ole. Myös sähkönsyöttö vaatii erilaisia järjestelyitä.
Jos asennuksen tekee järkevästi, niin ei niitä letkuja ole tarvetta irroitella talveksi. Normaalistikin ne ovat koko ajan kiinni. Mutta jos kunnollista kiinteää asennusta ei voi tehdä, niin tietenkin se irroitusmahdollisuus pitää olla olemassa. Parvekkeella oleva kompressori pitää myös enemmän ääntä kuin Ulissen tuuletin, joka voi aiheuttaa ongelmia naapurien kanssa.
Taitaa olla enemmänkin. Mulle vaan jäänyt mieleen että kun laite alun perin tuli mietin ettei se 2e enempää päivässä käytä, ja silloin sähkönhinnan laskin aina 10snt/kwh nyrkkisäännöllä, mutta en mä sitä mitannut mitenkään.Onhan tuo kuitenkin ~25kWh jäähdytystä ~18h aikana.