Ilmalämpöpumput eli ILPit

Tuo Fujitsu Slim Excellence on ainakin puhaltanut high ja med tasoilla 24/7 vaikka takkaa on poltettu reilusti ja pumpun alla mittarin mukaan oli jo melkein 25C lämmintä.

Taitaa silti olla niin että jos tavoitelämpö ylittyy riittävästi niin puhallus katkeaa. Kokeilin tätä laskemalla pyynnin 16C.
 
Viimeksi muokattu:
Asentaja väitti että riittää 100neliön kämppään, itse en oikein viitsi väitellä asiasta kun näistä niin vähän ymmärrän.
Riittäähän tuo reiluun 100m2 -10c, mutta cop on 2 täydellä kuormalla. -25c vaatinee keskimäärin jo 14 sarjan fujitsun
 
Viimeksi muokattu:
Dodi. Nyt on Shelly Plus 1PM:t paikallaan.

Tulivat kaikki 4 kpl ryhmäkeskuksen uumeniin. Hyvin näyttää wifi-yhteys pelaavan vaikka ovatkin suht umpinaisen metallikotelon sisällä.

Seurantaan tuli 2 kpl ILP:ejä, erillisen autokatosvarastorakennuksen varastojen lattialämmitykset ja KPH:n lattialämmitys.
Eli nyt on kaikki aktiivikäytössä olevat sähkötoimiset tilojen lämmitykset IV-koneen jälkilämmitystä lukuun ottamatta seurannassa Shellyjen kautta. IV-konekin on Nediksen älypistorasiassa kiinni eli jälkilämmityksenkin kulutus on tiedossa.

Tieto lisää tuskaa.
 

Liitteet

  • Screenshot_20230227_155153_Shelly.jpg
    Screenshot_20230227_155153_Shelly.jpg
    138,2 KB · Luettu: 222
Viilentävää pumppua porukoille. MLP-talo eli varsinaista tarvetta ei lämmitykselle ole.

Jokin paikallinen firma oli tarjonnut:
Mitsubishi HR35VF - 1650 € asennettuna

Ilmeisesti myisivät myös Greetä, mutta hinta vielä hieman mysteeri:
Gree Bora 35 A/2/W - ???? € asennettuna

K-Rauta tarjoaa
Panasonic TZ35WKE - (889 €+asennus 799€) 1688 € asennettuna

Zavelta saisi kunnon Panan suht pienellä lisäinvestoinnilla
Panasonic NZ25YKE - 1229 €+asennus 699€) 1928 € asennettuna

Mitsua on tarjottu laadukkaana pumppuna, mutta design on kyllä ikivanhaa ikivanhaa ja wifikin puuttuu. Ajatuksia?
Toiseen talouteen lämmittävää pumppua. Paikallinen firma tarjoaa Mitsua, Zave Panaa. Mitsulla
Panasonic NZ25YKE -1928 € asennettuna
Mitsubishi AP35VGH - 1950 € asennettuna

Miten tuota lämmitystehoa nyt pitäisi sitten lukea? Panassa näyttäisi olevan yli 40 % enemmän kapasiteettia.

NZ25YKE
Lämmitysteho, nimellis (kW) (min.–maks.): 3,4 (0,85 - 6,5)

AP35VGK
Lämmitysteho, nimellis (kW) (min.–maks.): 4,0 (1,3 - 4,6)
 
Viimeksi muokattu:
Toiseen talouteen lämmittävää pumppua. Paikallinen firma tarjoaa Mitsua, Zave Panaa. Mitsulla
Panasonic NZ25YKE -1928 € asennettuna
Mitsubishi AP35VGH - 1950 € asennettuna

Miten tuota lämmitystehoa nyt pitäisi sitten lukea? Panassa näyttäisi olevan yli 40 % enemmän kapasiteettia.

NZ25YKE
Lämmitysteho, nimellis (kW) (min.–maks.): 3,4 (0,85 - 6,5)

AP35VGK
Lämmitysteho, nimellis (kW) (min.–maks.): 4,0 (1,3 - 4,6)
Vertaa mielummin tehoja pakkasella. Panan tiedot oli linkin esitteessä, 4kw -7c.
 
Vertaa mielummin tehoja pakkasella. Panan tiedot oli linkin esitteessä, 4kw -7c.
Ja mitsu ei pääse missään lämmössä tuohon tehoon

Toiseen talouteen lämmittävää pumppua. Paikallinen firma tarjoaa Mitsua, Zave Panaa. Mitsulla
Panasonic NZ25YKE -1928 € asennettuna
Mitsubishi AP35VGH - 1950 € asennettuna

Miten tuota lämmitystehoa nyt pitäisi sitten lukea? Panassa näyttäisi olevan yli 40 % enemmän kapasiteettia.

NZ25YKE
Lämmitysteho, nimellis (kW) (min.–maks.): 3,4 (0,85 - 6,5)

AP35VGK
Lämmitysteho, nimellis (kW) (min.–maks.): 4,0 (1,3 - 4,6)
Ja ainakin paperilla mitsussa vähän parempi jäähdytysteho ,mutta häviää lämmityksessä.
ite kallistuisin noista kahdesta Panasonicin puoleen
 
Ja siis onko kyseessä mitsun AP35VGH mikä linkin tekstistä löytyy vai AP25VGH mikä avautuu linkkiä painamalla :btooth:
 
Ja siis onko kyseessä mitsun AP35VGH mikä linkin tekstistä löytyy vai AP25VGH mikä avautuu linkkiä painamalla :btooth:
Tosiaan kyse oli 35-mallista, korjasin linkin.

Pana NZ25YKE tuottaa -7c asteessa tehoa 4,05 kW (COP 2,79) (esite)
Mitsu AP25VGH tuottaa -7c asteessa tehoa 2,5 kW (COP 2,6, sis. sulatukset) (VTT testi)

Onhan tuossa aika iso ero, kun vertaa saman "teholuokan" laitteita.

E. Netin syövereistä löytyi vielä tällaista dataa Mitsulle:
Mitsu AP.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Tosiaan kyse oli 35-mallista, korjasin linkin.

Pana NZ25YKE tuottaa -7c asteessa tehoa 4,05 kW (COP 2,79) (esite)
Mitsu AP25VGH tuottaa -7c asteessa tehoa 2,5 kW (COP 2,6, sis. sulatukset) (VTT testi)

Onhan tuossa aika iso ero, kun vertaa saman "teholuokan" laitteita.

E. Netin syövereistä löytyi vielä tällaista dataa Mitsulle:
Mitsu AP.jpg
Vaikea tietysti sanoa paljon eroa on todellisuudessa. Noilla tiedoilla ottaisin panasonicin, mitsussa on aika vähän tehoa pakkasella.
Keskiverto taloon mitoitus eteläsuomessa on luokkaa 30w/m2/-10c.
 
Mun mielestä tuo 2,5kw kone riittää, ellei sitä saa asennettua poikkeuksellisen laajaan tilaan. Jos sen joutuu asentamaan johonkin max 20m2 huoneeseen, josta lämpö kulkee vain ovien kautta eteenpäin on koneen minimiteho paljon olennaisempi kuin maksimiteho. Jos minimitehokin on liian iso kone alkaa köymään katkpa joka heikwntää hyötysuhdetta. Tosin aika usein 2,5 ja 3,5 koneissa on sama minimiteho.
 
Jos lämpö pääsee leviämään, niin mielummin liikaa kuin liian vähän tehoa. Hyötysuhde ei ole paras jos ilppi käy täydellä kuormalla.
 
Mun mielestä tuo 2,5kw kone riittää, ellei sitä saa asennettua poikkeuksellisen laajaan tilaan. Jos sen joutuu asentamaan johonkin max 20m2 huoneeseen, josta lämpö kulkee vain ovien kautta eteenpäin on koneen minimiteho paljon olennaisempi kuin maksimiteho. Jos minimitehokin on liian iso kone alkaa köymään katkpa joka heikwntää hyötysuhdetta. Tosin aika usein 2,5 ja 3,5 koneissa on sama minimiteho.
Ei kai näinkään? Jos lämmön tarvetta on ja lämpö leviäisi ovista, kuitenkin ylilämmittäen ensisijaista lämpöaluetta, ratkaisuna on lämpötilaohjaus kaukosäätimestä joka on eri huoneessa. Tällöin ei pitäisi mainitsemaasi katkokäyntiä olla.
 
Itselläkin suunnitteilla ilp:n hankinta , kaukolämpö talo vesikiertosella lattialämmityksellä joten toistaiseksi suurta lämmitystarvetta ei ole, mutta ainahan sitä on hyvä varautua..
Kun noita pumppuja kattelee ,niin suurin osa on melko hirveän näköisiä muovilaatikoita ja kuitenkin tulossa suht näkyvälle paikalle ,joten pähkäilly Toshiba Haori Design ja Daikinin Stylish mallin välillä ja näillä näkymin Daikin on oma valinta noista kahdesta:zoom:
 
Täältä löytyy talleista Panasonic NZ25VKE (2022 malli) ja Panasonic NZ25YKE (2023 malli) Zaven kautta ostettuna. Saa 5 vuoden takuun kun Panasonic Pro partner asentaa. Ei valittamista, käy ja kukkuu. Sulatteluista en osaa sanoa tekeekö turhan paljon vai ei - ei ainakaan jäähän ole vetänyt ja vettä tulee reilusti. Ovat korkealla räystään alla joten ei huolta jäävuoresta. Molemmissa wifi vakiona. Etäohjauksen kanssa sai kyllä molemmissa tapella jotta sai paritettua (toisessa tapauksessa kyllä puhelimen virustorjunta oli ainakin osasyyllisenä). Sen jälkeen toiminut toki hyvin. 2023 mallissa paljon parempi kaukosäädin kun ei tarvii osoitella suoraan sisäyksikköä kohti. Toinen näistä lämmittää kahta tallia ja lämpö siirtyy auki olevan palo-oven kautta. Ei ole paloluokiteltu seinä, mutta aukon reunat piti peittää paloa hidastavalla materiaalilla joten palo-oven karmit sekä palouretaani hoiti asian mallikkaasti ja siististi ja sai samalla kuitenkin välioven tarvittaessa. Jos olisi paloluokiteltu seinä ja haluaisi lämmön siirtyvän niin varmaan paras ratkaisu olisi palopelti + kanavapuhallin, toki tämä kannattaa suunnitella ja tehdä ammattilaisen kanssa.
 
Viimeksi muokattu:
Toshiba SeiyaPlus RAS-B13E2KVG-E sisäyksikkö pitää sammutettuna ärsyttävää sirinää. Mitähän se puuhailee?
 
Vanha Pana hajosi, ja on jo muutenkin iällä niin tarvis uutta pumppua joka lämmittää ja viilentää.
90neliön rivari yhdessä tasossa jossa varaava takka, muuten sähkölämmitys.

Asentaja kylältä tarjosi Fujitsu - ASYG09KMCD / AOYG09KMCDN WIFI asennettuna 1950€, löytyisi heti hyllystä. Linkki

Mitä mieltä?
Meillä tämä Fuji Electric merkkisenä. Viilennyskäyttöön hommattu vähän sillä silmällä et käy tarvittaessa myös lämmitykseen jos mlp porsii tms. Tästä ois lämmitykseen parempi se 12-kokonen. Ihan ok näistä irtoo tehoja pakkasella, mutta coppi ei ole kummonen. Laadukkaan olonen peruspumppu, mutta ei juuri muuta. Näissä on pieni ja ihan ok näkönen sisäyksikkö. Ei juurikaan pidä ääntä paitti kovemmilla puhallustehoilla. Takkamoodi (se vakiopuhallus lämpöpyynti saavutettuna) pitäs löytyä jollakin huoltotilakikalla - ohjeet lampopumput.info foorumilta.

Jos ihan perusasennus niin 1950e tuntuu kalliilta, linkkis kone alle tonnin -> asennus tonnin. Ei oo montaa vuotta ku asennus oli 600e.
 
Viimeksi muokattu:
Mikäs tuo säätö tuon mitsubishin sulatuksen kanssa on?

Siitä näemmä netissä paljonkin pöhinää. 2kk vanha LN25 sulattelee aika usein, ja vettä tulee ihan perkeleesti. Tehoa löytyy hyvin ja sähkölaskut liki puolittuneet vs suora sähkö.

Monet haluavat vähentää sulatustahtia ja iloitsevat kun vettä ei kerrykään, onko siinä joku lisäsäästön paikka
 
Mikäs tuo säätö tuon mitsubishin sulatuksen kanssa on?

Siitä näemmä netissä paljonkin pöhinää. 2kk vanha LN25 sulattelee aika usein, ja vettä tulee ihan perkeleesti. Tehoa löytyy hyvin ja sähkölaskut liki puolittuneet vs suora sähkö.

Monet haluavat vähentää sulatustahtia ja iloitsevat kun vettä ei kerrykään, onko siinä joku lisäsäästön paikka

Kaikki aika, minkä pumppu käyttää sulatellessa on tietysti lämmitykseltä pois. Laite kuluttaa kuitenkin edelleen sähköä sulatuksiinsa, eli hyötysuhde vähän kärsii aina kun pumppu sulattelee. Toisaalta ongelma tämä on ainoastaan jos pumppu siirtyy sulattelemaan vaikka tarvetta ei todellisuudessa olisi.

Kokonaan sulatuksia ei oikein voi välttää, ainakaan jos pumppu on oikeasti pääasiallinen tai vähintäänkin merkittävä lämmönlähde kämpässä, sillä vettä tulee väkiselläkin jos pumppu tekee oikeasti töitä ja ilmankosteus on tarpeeksi korkea (eli esim. Etelä-Suomessa käytännössä koko talven). Kun pumppu lämmittää sisällä, ulkoyksikkö viilenee samassa suhteessa. Jos ilmassa kosteutta, niin hieman yksinkertaistaen se tiivistyy ensimmäisenä kylmimpiin paikkoihin, ja hommia paiskivan ILPin ulkoyksikön kenno on lähes aina ympäröivää ilmaa viileämpi. Tämä kondensoituva vesi sitten jäätyy jos ilma on tarpeeksi kylmä ja ulkoyksikön kennon lämpötila tarpeeksi alhainen. Tämä on ihan perusfysiikkaa ja jos ulkoyksikön alle ei oikeasti kerry yhtään vettä, kertoo se lähinnä siitä että pumppu on melkoisella alikäytöllä tai, että ilma alueella on todella poikkeuksellisen kuivaa.
 
Viimeksi muokattu:
lueskelin joltain ilppi foorumilta, että on olemassa malleja joissa ulkoyksikössä ei ole pohjaa ollenkaan eikä siten tarvetta käyttää sähkövastusta sulatukseen, laite käyttää vain itseään käänteisesti hetken sulattaakseen kennon. Tämähän kuulostaa energiatehokkaalta, onko tarkempaa tietoa ja kokemusta jollain?
 
lueskelin joltain ilppi foorumilta, että on olemassa malleja joissa ulkoyksikössä ei ole pohjaa ollenkaan eikä siten tarvetta käyttää sähkövastusta sulatukseen, laite käyttää vain itseään käänteisesti hetken sulattaakseen kennon. Tämähän kuulostaa energiatehokkaalta, onko tarkempaa tietoa ja kokemusta jollain?
Daikinin pumput taitaa kuulua tähän kategoriaan
 
Toki sulatushan toimii kaikissa pumpuissa noin, mutta Daikin ei tarttee pohjaan vastusta pitämään pumpun alaosaa sulana
 
lueskelin joltain ilppi foorumilta, että on olemassa malleja joissa ulkoyksikössä ei ole pohjaa ollenkaan eikä siten tarvetta käyttää sähkövastusta sulatukseen, laite käyttää vain itseään käänteisesti hetken sulattaakseen kennon. Tämähän kuulostaa energiatehokkaalta, onko tarkempaa tietoa ja kokemusta jollain?
On kokemusta ja hyvin toimii. Ei myöskään turhaan sulattele, vain tarpeeseen. Eli kun kenno on kuurassa, puhdasta kennoa ei sulattele turhaan. Daikin tekee kahdenlaisia sulatuksia ns ”pieniä” ja ”isoja” kun lämpötilaa olen RuuviTagilla seuraillut. Kuvassa ulkoyksikön kenno alapuolelta.
 

Liitteet

  • C49AA3C4-308B-43AD-9B95-3625CAA41C59.jpeg
    C49AA3C4-308B-43AD-9B95-3625CAA41C59.jpeg
    250,1 KB · Luettu: 188
Viimeksi muokattu:
Monet haluavat vähentää sulatustahtia ja iloitsevat kun vettä ei kerrykään, onko siinä joku lisäsäästön paikka
Säädöissä on kyse siitä, että kone jämähtää sulattelemaan puolen tunnin välein kuivaa kennoa. Se ei siis oikeastaan ehdi edes aloittaa lämmityssykliä kunnolla kun on jo uusi sulatus tuloillaan.
 
Säädöissä on kyse siitä, että kone jämähtää sulattelemaan puolen tunnin välein kuivaa kennoa. Se ei siis oikeastaan ehdi edes aloittaa lämmityssykliä kunnolla kun on jo uusi sulatus tuloillaan.
Silloin koneessa on vika. Jos Mitsusta puhutaan, se pitäisi käyttäytyä seuraavasti omaan kokemukseen nojaten:

Kuurattomalla kennolla kompura pyörii sulatuksessa n. 1 minuutin. Sitten kompura sammuu. Se on minimisulatusaika. Sen pitäisi johtaa suunnileen maksimisulatusväliin.

Kuuraisella kennolla kopura pyörii jään sulamiseen kuluvan ajan + 1 minuutti. Sen perusteella lasketaan sitten sopiva sulatusaika. Jos kompuraa joutuu huudattamaan maksimiajan (8min?), se johtaa minimisulatusväliin, koska koneen mielestä kenno ei sula. Yleensä tähän on syynä se, että ulkokennon putkessa oleva sulatusanturi on kerännyt jäätä jostakin kumman syystä (tuiskuttanut paljon lunta, jäinen ja märkä eristehuopa on anturia vasten tms. Silloin jokin ulkoinen tekijä jäähdyttää anturia ja kone ei saa tietoa siitä, että kenno on jo sula. 30min on minimisulatusväli ja siihen juuttuminen kertoo, että jokin on pielessä. Yleensä korjaantuu tuon anturin tsekkaamalla. Jos sitä maskeerataan jollakin virityksellä, silloin vain peitellään jokin muu ongelma. Koneen softassa ei ole sen suuremmin vikaa.

Minulla ollut 2kpl LN25 reilu 4v ja ei moittimista. Yhtään kertaa ei ole tarvinnut tehdä mitään toimenpiteitä sulatukseen liittyen. Pumput leveän räystään suojassa, eli periaatteessa katoksen alla, jonne ei pääse satamaan eikä kunnolla tuiskuttamaan.
 
Anturivika se ei ole vaan softan juttuja, koska virrat pois -temppu resetoi taas Mitsun logiikan toimimaan normaalisti. Vähäksi aikaa.

Tuota on muutama valveutunut käyttäjä penkonut niin tarkkaan, että millään anturien siirtelyllä ei jokainen ongelmallinen LN-kone korjaannu. Ilmeisesti RW:t toimii normaalisti, en muista että niissä olisi havaittu mitään.
 
Anturivika se ei ole vaan softan juttuja, koska virrat pois -temppu resetoi taas Mitsun logiikan toimimaan normaalisti. Vähäksi aikaa.

Tuota on muutama valveutunut käyttäjä penkonut niin tarkkaan, että millään anturien siirtelyllä ei jokainen ongelmallinen LN-kone korjaannu. Ilmeisesti RW:t toimii normaalisti, en muista että niissä olisi havaittu mitään.
Virrat pois palauttaa pumpun default sulatusvälille 90min. Siitä se sitten sumea logiikka lähtee oppimaan ja säätämään jompaan kumpaan suuntaan. Jos kuivalla kennolla sulatusväli alkaa resetin jälkeen lyhentyä, pumppu saa jostakin väärää tietoa sulamisesta. Ei se ole softavika. Jos olisi softavika, se olisi kaikissa pumpuissa, mutta kun ei ole.

minimi sulatusväli on 30min, maksimi 150min ja tuo 90 min on tasan puolivälissä säätöaluetta. Siitä siis lähdetään resetin jälkeen säätämään tarpeen mukaan. Jos sulaa nopeasti, pidennetään väliä. Jos sulaa liian hitaasti, lyhennetään väliä.
 
Viimeksi muokattu:
Kaveri etsii viilentävää pumppua ja hänelle asentaja tarjoaa Fujitsu KMCC09 pumppua. Kämppä noin 80m2 ja ulkoyksikkö tulisi 8m2 parvekkeelle.

Kokemuksia Fujitsusta, ilmeisesti Niben maahantuoma?
 
Kaveri etsii viilentävää pumppua ja hänelle asentaja tarjoaa Fujitsu KMCC09 pumppua. Kämppä noin 80m2 ja ulkoyksikkö tulisi 8m2 parvekkeelle.

Kokemuksia Fujitsusta, ilmeisesti Niben maahantuoma?
Kyselin myös tarjouksia yläkerran viilennykseen vielä ennen kesää. Paras taitaa olla Gree Pular Nordic ainakin tässä vaiheessa, kun asennettuna alle 1 kE. Jos itse teen läpiviennin! Toiseksi paras oli Midea XTreme. Molemmissa myös lämmitys mutta scop alle 5.n.
 
Nuo viiden scopit on ilmoitettu lämpimämpään ilmastoon. Voi jäädä aika kauas todellisuudessa.
 
Viimeksi muokattu:
Lämmityksestä puhuttiin.

Ei minusta?

Kaveri etsii viilentävää pumppua ja hänelle asentaja tarjoaa Fujitsu KMCC09 pumppua. Kämppä noin 80m2 ja ulkoyksikkö tulisi 8m2 parvekkeelle.

Kokemuksia Fujitsusta, ilmeisesti Niben maahantuoma?

Eli itse käsittäisin tuon olevan viilennykseen (viilentävää pumppua) eikä lämmitykseen?
 
Silloin koneessa on vika. Jos Mitsusta puhutaan, se pitäisi käyttäytyä seuraavasti omaan kokemukseen nojaten:

Kuurattomalla kennolla kompura pyörii sulatuksessa n. 1 minuutin. Sitten kompura sammuu. Se on minimisulatusaika. Sen pitäisi johtaa suunnileen maksimisulatusväliin.

Kuuraisella kennolla kopura pyörii jään sulamiseen kuluvan ajan + 1 minuutti. Sen perusteella lasketaan sitten sopiva sulatusaika. Jos kompuraa joutuu huudattamaan maksimiajan (8min?), se johtaa minimisulatusväliin, koska koneen mielestä kenno ei sula. Yleensä tähän on syynä se, että ulkokennon putkessa oleva sulatusanturi on kerännyt jäätä jostakin kumman syystä (tuiskuttanut paljon lunta, jäinen ja märkä eristehuopa on anturia vasten tms. Silloin jokin ulkoinen tekijä jäähdyttää anturia ja kone ei saa tietoa siitä, että kenno on jo sula. 30min on minimisulatusväli ja siihen juuttuminen kertoo, että jokin on pielessä. Yleensä korjaantuu tuon anturin tsekkaamalla. Jos sitä maskeerataan jollakin virityksellä, silloin vain peitellään jokin muu ongelma. Koneen softassa ei ole sen suuremmin vikaa.

Minulla ollut 2kpl LN25 reilu 4v ja ei moittimista. Yhtään kertaa ei ole tarvinnut tehdä mitään toimenpiteitä sulatukseen liittyen. Pumput leveän räystään suojassa, eli periaatteessa katoksen alla, jonne ei pääse satamaan eikä kunnolla tuiskuttamaan.

Meillä ollut lokakuusta asti tauotta käytössä kaksi LN25 pumppua. Toinen yläkerrassa ja toinen alhaalla eikä täälläkään mitään moittimista. Sulatuksia en ole kellotellut, mutta en ole huomannut, että olisivat jotenkin liian tiheitä (teen töitä kotoa käsin, joten varmasti panisin merkille, jos olisi). Tietysti, kun kelit on nollan tuntumassa, sulattelee useammin ja kovalla pakkasella harvemmin. Myöskään mitään ulkoyksikön jäätymistä tai muuta ongelmaa ei ole ollut. Hyvin on lämpöä riittänyt ja sähkönkulutus ollut, kuukaudesta riippuen, noin 20 % - 50 % vähemmän kuin viime talvena. Näillä sähkön hinnoilla jo aika pitkä penni hankintahinnasta maksettu takaisin.
 
  • Tykkää
Reactions: B12
Piharakennuksessa on kodinhoitohuone+saunatilat ja ainoastaan heikosto toimiva painovoimainen ilmanvauhto.

Oisko Daikin Ururu Sarara edelleen ainut pömpeli missä on jonkinlainen ilmanvaihtotoiminto?

Ajatuksena siis, että saisi lämmityksen lisäksi kuivattua paremmin pyykit ilman erillistä kuivainta ja vähän raitista ilmaakin.
 
Piharakennuksessa on kodinhoitohuone+saunatilat ja ainoastaan heikosto toimiva painovoimainen ilmanvauhto.

Oisko Daikin Ururu Sarara edelleen ainut pömpeli missä on jonkinlainen ilmanvaihtotoiminto?

Ajatuksena siis, että saisi lämmityksen lisäksi kuivattua paremmin pyykit ilman erillistä kuivainta ja vähän raitista ilmaakin.

Onhan noita kuivaustoimintoja vaikka kuinka monissa ILP:eissä (toki yleensä toimii vain viilennystilassa). Mikä on rakennuksen nykyinen lämmitysmuoto? Kokonaisuutena olisi varmaan järkevintä vain tehostaa ilmanvaihdon poistoa koneellisesti, korvaamalla nykyinen poistoilmaventtiili moottoroidulla.
 
vähän raitista ilmaakin.
Ilppi ei koskaan vaihda ilmaa, kierrättää samaa. Korvausilmaa saa korvausilmaventtiilistä (reikä seinää) ja Pax-mallisella tuulettimella pystyy helposti tehostamaan poistoa vanhaan poistoilmakanavaan tai omasta reiästä seinässä.
 
Ilppi ei koskaan vaihda ilmaa, kierrättää samaa. Korvausilmaa saa korvausilmaventtiilistä (reikä seinää) ja Pax-mallisella tuulettimella pystyy helposti tehostamaan poistoa vanhaan poistoilmakanavaan tai omasta reiästä seinässä.
Viestissä mihin vastasit kerrottiin että daikin vaihtaa.
 
Viestissä mihin vastasit kerrottiin että daikin vaihtaa.
Ettei tulisi virheellistä kuvaa ilmalämpöpumpun toiminnasta, niin ILP lämmittää/jäähdyttää/kierrättää/kuivattaa ja mahdollisesti myös lisäksi puhdistaa sitä asunnon sisällä olevaa ilmaa. Ne eivät ole suunniteltu ottamaan ulkopuolelta ilmaa.
 
Ettei tulisi virheellistä kuvaa ilmalämpöpumpun toiminnasta, niin ILP lämmittää/jäähdyttää/kierrättää/kuivattaa ja mahdollisesti myös lisäksi puhdistaa sitä asunnon sisällä olevaa ilmaa. Ne eivät ole suunniteltu ottamaan ulkopuolelta ilmaa.
Edelleen puhutaan Daikin ururu sarara mallista joka todellakin vaihtaa ilmaa. Tiedustellaan myös onko olemassa muita malleja vastaavalla toiminnolla.

Olikohan tarpeeksi rautalankaa.
 
Edelleen puhutaan Daikin ururu sarara mallista joka todellakin vaihtaa ilmaa. Tiedustellaan myös onko olemassa muita malleja vastaavalla toiminnolla.

Olikohan tarpeeksi rautalankaa.
Piti oikein tarkistaa olisiko tuollainen yhdistelmälaite olemassa? Näköjään on juuri tuo mainittu Daikin Ururu Sahara.
Asennus olisi aika mielenkiintoinen, kun ilmeisesti pitää jotain kautta ilmaa ulkoa tuoda? Asennus voisi olla mahdollinen omaan taloon, jossa ei ole niin tarkkaa seinien läpiviennistä eikä luvistakaan. En usko, että näitä kovin monelta valmistajalta löytyy, kun on varmaan aika pieni tarve tuollaiselle ilmanvaihto toiminnolle ja asennusluvan saaminen ainakin kerrostaloon voi osoittautua lähes mahdottomaksi.

Edit. Tuossa alempana mainittu 32 m3/h on aika vaatimaton luku verrattuna tavanomaisen ILP:n ilman kierrätykseen joka voi olla maksimissaan aivan perustason laitteessakin noin 700 m3/h. Kuten on myös tuon Ururun teho normaalissa ILP käytössä. Tässä vielä nippelitietoa tuosta jos jotain kiinnostaa: FTXZ-N.book (daikintech.co.uk)

"Daikin Ururu Sarara 35 ilmalämpöpumppu toimii myös ilmanvaihtokoneena
Toisin kuin tyypilliset ilmalämpöpumput, Daikin Ururu Sarara 35 ilmalämpöpumppu on varustettu ilmanvaihdolla. Normaalisti ilmalämpöpumppu kierrättää vain rakennuksen sisäilmaa, mutta Daikin Ururu Sarara 35 ilmalämpöpumppu tuo sisälle uutta raikasta ilmaa.

Daikin Ururu Sarara 35 ilmalämpöpumppu pystyy täyttämään yli 26 m2 huoneen uudella, raittiilla ilmalla alle kahdessa tunnissa jopa 32 m3/h ilmanvaihtokapasiteettinsa avulla.
Sisääntuleva ilma on aina puhdasta moninkertaisen ilmansuodatuksen ansiosta ja toivotun lämpöistä ilman lämpöhäviöitä."
 
Viimeksi muokattu:
Piti oikein tarkistaa olisiko tuollainen yhdistelmälaite olemassa? Näköjään on juuri tuo mainittu Daikin Ururu Sahara.
Asennus olisi aika mielenkiintoinen, kun ilmeisesti pitää jotain kautta ilmaa ulkoa tuoda? Asennus voisi olla mahdollinen omaan taloon, jossa ei ole niin tarkkaa seinien läpiviennistä eikä luvistakaan. En usko, että näitä kovin monelta valmistajalta löytyy, kun on varmaan aika pieni tarve tuollaiselle ilmanvaihto toiminnolle ja asennusluvan saaminen ainakin kerrostaloon voi osoittautua lähes mahdottomaksi.

Edit. Tuossa alempana mainittu 32 m3/h on aika vaatimaton luku verrattuna tavanomaisen ILP:n ilman kierrätykseen joka voi olla maksimissaan aivan perustason laitteessakin noin 700 m3/h.

"Daikin Ururu Sarara 35 ilmalämpöpumppu toimii myös ilmanvaihtokoneena
Toisin kuin tyypilliset ilmalämpöpumput, Daikin Ururu Sarara 35 ilmalämpöpumppu on varustettu ilmanvaihdolla. Normaalisti ilmalämpöpumppu kierrättää vain rakennuksen sisäilmaa, mutta Daikin Ururu Sarara 35 ilmalämpöpumppu tuo sisälle uutta raikasta ilmaa.

Daikin Ururu Sarara 35 ilmalämpöpumppu pystyy täyttämään yli 26 m2 huoneen uudella, raittiilla ilmalla alle kahdessa tunnissa jopa 32 m3/h ilmanvaihtokapasiteettinsa avulla.
Sisääntuleva ilma on aina puhdasta moninkertaisen ilmansuodatuksen ansiosta ja toivotun lämpöistä ilman lämpöhäviöitä."
Niin, raitista ilmaa tuo sisälle tuon mainitun 32m3/h. Sisäilmaa kierrättää ihan yhtä tehokkaasti, kuin perinteinenkin ilmalämpöpumppu.
 
Itselläkin suunnitteilla ilp:n hankinta , kaukolämpö talo vesikiertosella lattialämmityksellä joten toistaiseksi suurta lämmitystarvetta ei ole, mutta ainahan sitä on hyvä varautua..
Kun noita pumppuja kattelee ,niin suurin osa on melko hirveän näköisiä muovilaatikoita ja kuitenkin tulossa suht näkyvälle paikalle ,joten pähkäilly Toshiba Haori Design ja Daikinin Stylish mallin välillä ja näillä näkymin Daikin on oma valinta noista kahdesta:zoom:
Kattokasetti koneen ostat. Huomaamaton. Lämmön jako huomattavasti järkevämpi. Ja aikanaan kennon ja propellin pesu helppoa.
 
Viimeksi muokattu:
Ilppi ei koskaan vaihda ilmaa, kierrättää samaa. Korvausilmaa saa korvausilmaventtiilistä (reikä seinää) ja Pax-mallisella tuulettimella pystyy helposti tehostamaan poistoa vanhaan poistoilmakanavaan tai omasta reiästä seinässä.
Daikinin osa malleista ottaa ulkoa ilmaa.
 

Statistiikka

Viestiketjuista
275 944
Viestejä
4 751 806
Jäsenet
77 412
Uusin jäsen
miquli

Hinta.fi