Ilmalämpöpumput eli ILPit

Liittynyt
12.06.2023
Viestejä
3
Itse jos on ollut laite pois päältä syystä X ja on kuuma laitan ensin turbon päälle ja seisoskelen hetken siinä edessä, sitten automaattisen tilan jolloin se hyvin nopeasti menee hiljaisimmalle teholle (ellei nyt sitten sisällä ole oikeasti kuuma eikä vaan siksi että on tehnyt jotain hommaa ulkona ja itsellä on kuuma).
Jos laittaa esim. tehon 1-4 päälle omasta laitteestani niin tietysti se pysyy samalla nopeudella sitten (tai vakiintuu nopeasti) kun se on päällä ja puhaltaa.

Yleensä olen jättänyt automaatille JA viilentävälle jolloin se viilentää hiljaa jatkuvasti. En kuitenkaan vaan automaattiselle ja jätä sitä haistelemaan tarvitseeko viilentää VAI lämmittää koska silloin se ei ole koskaan "tyytyväinen" vaan vaihtelee noiden tilojen välillä vuoron perään viilentäen ja sitten lämimttäen.

Eli kannattaa varmistaa että et vain valitse jotain lämpötilaa siitä ja sitten pistä nopeutta / automaattista nopeutta vaan että se on varmasti valittuna viilennys tai se yrittää vuoron perään vaihdella viilentäen ja lämmittäen kämppää ja myös nopeuseroja varmaan tulee siitä sensorin mukaan "liian kylmä, liian kuuma".
Tässä yksilössä ei lämmitystä ole, vaan pelkästään viilentävä laite ja viilennys on valittu päälle. Ihmetyttää vain tuo, että vaikka manuaalisesti tietylle nopeudelle puhallus asetettu, niin silti se ei sillä nopeudella pysy vaan välillä hiljenee.
 
Liittynyt
12.06.2023
Viestejä
3
Eli moodina "Cool" ja Fan kakkosella? Toimiiko puhallus "loogisesti" jos laitat pyyntilämpötilan vaikka 18? Jäähdystoiminnossakin toi masiina alkaa "idlata" kun tavoitelämpötila saavutettu, ote ohjekirjasta sivu 10:

Juuri tuolla tavalla asetukset kapulasta. Eikö kuitenkin puhalluksen pitäisi pysyä tasaisena, kun se manuaalisesti asetetaan tietylle tasolle? Vai tarkoittaako manuaaliasetus, että puhallus ei sitä korkeammaksi mene vaikka tarvitsisi.
 
Liittynyt
16.11.2016
Viestejä
214
Juuri tuolla tavalla asetukset kapulasta. Eikö kuitenkin puhalluksen pitäisi pysyä tasaisena, kun se manuaalisesti asetetaan tietylle tasolle? Vai tarkoittaako manuaaliasetus, että puhallus ei sitä korkeammaksi mene vaikka tarvitsisi.
Laite siirtyy katkokäynnille eli "idlaamaan" kun tavoitelämpötila on saavutettu ja kompuran tehonsäätö ei mene pienemmälle. Tällöin kompura eli ulkoyksikkö pysähtyy ja sisäyksikön puhallin muuttuu pienelle nopeudelle jotta ilma kiertää lämpötila-anturissa (välittämästä mikä nopeus on asetuksena, manuaalinopeudella nopeus pysyy säädetyssä kunnes kone siirtyy idlaamaan). Tuota voi jäähdytyskäytössä testata laittamalla tavoitelämpö matalaksi ja puhallus isolle, puhalluksen pitäisi pysyä säädetyllä tasolla kunnes uusi tavoitelämpötila on saavutettu.
 
Liittynyt
06.02.2023
Viestejä
1 216
- "Hei Siri! Sisälämpötila?"
- "Se on 21,5 celsiusastetta"

:cool2:

Myötätunnosta luen vielä toisinaan "Miten kämppä viileämmäksi" -säiettä...
 
Liittynyt
09.10.2018
Viestejä
2 348
Viime kesänä tuli hankittua yläkertaan Daikin Perfera 30 ja joulukuussa alakertaan Daikin Perfera 40. Kulutus tästä hetkestä vuosi taaksepäin on noin 9 MWh, kun se vuotta aikaisempaan jaksoon verrattuna oli lähes 18 MWh.

Toki alkutalven energiakriisistä johtunut kulutustottumusten muutos sekä leuto talvi saattaa vääristää vertailua. Mutta erittäin merkittävästä lämmityssähkön säästöstä puhutaan joka tapauksessa pumppujen ansiosta. :cool:
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
4 133
Vinkkejä millä saisi liuotettua pinttyneen lian ilmalämpöpumpun puhaltimesta? Testannut tuota Teho Coil Cleaner:ia, mutta ei saanut kaikkea irti. Olen irroittanut puhaltimen, mihin mömmöön olisi hyvä laittaa lillumaan?
Olen sitä liottanut ihan vesi+tiskiaineessa, sen jälkeen tiskiharjaa ja vanupuikkoja hankalampiin kohtiin.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 666
Taloyhtiö sallii ilmalämpöpumppujen asennuksen, mutta vaatimukset on aika tiukat. Ulkoyksikkö saisi tuottaa vain 45dB ääntä. Eri malleja googlaamalla monikaan ei täytä tuota 45dB rajaa vaan yleisesti hiljaisimmatkin ääntelee 47dB äänenvoimakkuudella. Tuo ei kai voi olla kuitenkaan kieltoperuste ja jokaiseen asuntoon on tehty jo läpiviennit ilmalämpöpumppujen letkuja varten, joten en usko, että taloyhtiön tarkoitus on edes kieltää asennuksia pelkän äänen perusteella?

Lisäksi ulkoyksikköä ei saa asentaa seinään eikä rakenteisiin kiinni vaan sen tulee olla parvekkeen lattialla resonanssivaimennettuna. Nykyään ilppien yleistyessä kerrostaloissa on varmaankin asennusyrityksillä ratkaisut toteuttaa asennukset tuolla tavalla?
 

tombe0

Premium-jäsen
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
592
Taloyhtiö sallii ilmalämpöpumppujen asennuksen, mutta vaatimukset on aika tiukat. Ulkoyksikkö saisi tuottaa vain 45dB ääntä. Eri malleja googlaamalla monikaan ei täytä tuota 45dB rajaa vaan yleisesti hiljaisimmatkin ääntelee 47dB äänenvoimakkuudella. Tuo ei kai voi olla kuitenkaan kieltoperuste ja jokaiseen asuntoon on tehty jo läpiviennit ilmalämpöpumppujen letkuja varten, joten en usko, että taloyhtiön tarkoitus on edes kieltää asennuksia pelkän äänen perusteella?

Lisäksi ulkoyksikköä ei saa asentaa seinään eikä rakenteisiin kiinni vaan sen tulee olla parvekkeen lattialla resonanssivaimennettuna. Nykyään ilppien yleistyessä kerrostaloissa on varmaankin asennusyrityksillä ratkaisut toteuttaa asennukset tuolla tavalla?
Se 47dB toteutuu ainoastaan silloin kun se ulkoyksikkö huutaa ihan täysillä. Oma Mitsun 35 on käytännössä äänetön suurimman osa aikaa / tai sitten kuuluu vaan lempeää huminaa siirtyvästä ilmasta.
Ja kyllä, asennusjalustat jousi/kumivaimentimin on ihan arkipäivää nykyään.
 
Liittynyt
06.02.2023
Viestejä
1 216
Taloyhtiö sallii ilmalämpöpumppujen asennuksen, mutta vaatimukset on aika tiukat. Ulkoyksikkö saisi tuottaa vain 45dB ääntä. Eri malleja googlaamalla monikaan ei täytä tuota 45dB rajaa vaan yleisesti hiljaisimmatkin ääntelee 47dB äänenvoimakkuudella. Tuo ei kai voi olla kuitenkaan kieltoperuste ja jokaiseen asuntoon on tehty jo läpiviennit ilmalämpöpumppujen letkuja varten, joten en usko, että taloyhtiön tarkoitus on edes kieltää asennuksia pelkän äänen perusteella?

Lisäksi ulkoyksikköä ei saa asentaa seinään eikä rakenteisiin kiinni vaan sen tulee olla parvekkeen lattialla resonanssivaimennettuna. Nykyään ilppien yleistyessä kerrostaloissa on varmaankin asennusyrityksillä ratkaisut toteuttaa asennukset tuolla tavalla?
Omankin mukavuuden vuoksi kannattaa suosiolla katsella niitä premium-pään pumppuja, joiden sisä- ja ulkoyksiköt ovat molemmat hiljaisia. Omani sisäyksikkö on silent-modessa niin hiljainen, että ääni peittyy ilmanvaihdon huminan alle - pitää välillä käydä kuuntelemassa onhan se ylipäätään päällä.

T. Tyytyväinen Daikinin omistaja
 

Taneli-

☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
7 702
Ulkoyksikkö saisi tuottaa vain 45dB ääntä. Eri malleja googlaamalla monikaan ei täytä tuota 45dB rajaa vaan yleisesti hiljaisimmatkin ääntelee 47dB äänenvoimakkuudella.
Se 47 maksimissaan tuskin tuottaa ongelmaa, mutta ne pahimmat 70dB mallit kannattaa skipata. Jos mahdollista niin kuuntelee vaikka naapurin / kaverin mallia ja ottaa huomioon miten läheltä / kaukaa sitä ääntä oikeasti edes kuulee. Sekä miten se pitää sitä ääntä sitten oikeasti sillä käytöllä mitä itse ajatteli (esim. jäähdytys +22 / +24C automaatilla ~3kk kesässä) koska se eroaa aika paljon siitä "+18C, turbo päällä, testaan miten saan melua" asetuksesta.

Esim. jos muutan oman +23C pyynnin +22C hetken (sanotaan nyt vaikka kymmeniä minuutteja, alle 30min alle 100m2 asunnossa missä ehkä alle 60m2 viilennettävää alaa) kuuluu ihan sisäyksiköstä enemmän ääntä, sitten kun ilma alkaa olla viilempää se on taas hyvinkin hiljainen ja pysyy sellaisena "lopun kesää".

Myös ulkoyksikkö on hiljainen, suurin havaittava asia on "tuuli" mitä siitä tulee ja aivan aluksi kissat hieman välttivät keinun läheisyyttä terassilla kun sen alle se tuuli jonkun verran ottaa. Toki kun ilpin pistää päälle se ulkoyksikkö pitää isompaa ääntä, mutta jos siinä ei ole korva kiinni ei sekään mitenkään paha ole. Vaikea jopa kännykän Sound Meterin avulla huomata sitä ääntä kun joku 30dB tai alle helposti peittyy linnun lauluun tms. eikä tuolla takapihalla edes autojen äänet kuulu joten sanoisin että aika hiljainen. Gree Bora 35 käytössä joten ns. halppis malli mikä tarkoitettu vain viilentämiseen.
 
Liittynyt
24.10.2017
Viestejä
4 407
Taloyhtiö sallii ilmalämpöpumppujen asennuksen, mutta vaatimukset on aika tiukat. Ulkoyksikkö saisi tuottaa vain 45dB ääntä. Eri malleja googlaamalla monikaan ei täytä tuota 45dB rajaa vaan yleisesti hiljaisimmatkin ääntelee 47dB äänenvoimakkuudella. Tuo ei kai voi olla kuitenkaan kieltoperuste ja jokaiseen asuntoon on tehty jo läpiviennit ilmalämpöpumppujen letkuja varten, joten en usko, että taloyhtiön tarkoitus on edes kieltää asennuksia pelkän äänen perusteella?

Lisäksi ulkoyksikköä ei saa asentaa seinään eikä rakenteisiin kiinni vaan sen tulee olla parvekkeen lattialla resonanssivaimennettuna. Nykyään ilppien yleistyessä kerrostaloissa on varmaankin asennusyrityksillä ratkaisut toteuttaa asennukset tuolla tavalla?
Toi 45 dB raja ei (välttämättä) ole koneen spekseissä lukeva äänenpaine, vaan esim. Helsingissä meluraja on määritelty näin.

Rakennusvalvonta valvoo rakennusta palvelevien tai sen rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttamaa keskiäänitasoa LAeq,T, joka saa olla enintään 45 dB saman tai läheisen rakennuksen ikkunan ulkopuolella, parvekkeella, pihamaalla, tai muussa vastaavassa paikassa asuinalueella ja muilla melulle herkillä alueilla.

Eli kyse on keskiäänentasosta ja mittausta ei suoriteta laitteen vierestä.

Toki taloyhtiöllä voi olla tiukempia sääntöjä ja erimielisyyksiä ratkotaan tarvittaessa oikeudessa...

Mutta joo, just tuli kotiin Toshiba Seiya+ 13, joka on sekä speksien että korvakuulon perusteella tosi hiljainen.
 
Liittynyt
01.11.2020
Viestejä
1 258
Toi 45 dB raja ei (välttämättä) ole koneen spekseissä lukeva äänenpaine, vaan esim. Helsingissä meluraja on määritelty näin.

Rakennusvalvonta valvoo rakennusta palvelevien tai sen rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttamaa keskiäänitasoa LAeq,T, joka saa olla enintään 45 dB saman tai läheisen rakennuksen ikkunan ulkopuolella, parvekkeella, pihamaalla, tai muussa vastaavassa paikassa asuinalueella ja muilla melulle herkillä alueilla.

Eli kyse on keskiäänentasosta ja mittausta ei suoriteta laitteen vierestä.

Toki taloyhtiöllä voi olla tiukempia sääntöjä ja erimielisyyksiä ratkotaan tarvittaessa oikeudessa...

Mutta joo, just tuli kotiin Toshiba Seiya+ 13, joka on sekä speksien että korvakuulon perusteella tosi hiljainen.
Kannattaa tarkistaa isännöitsijältä (kirjallisesti) mitä se 45 dB:n vaatimus merkitsee. Taloyhtiö voi päättää tällaisissa asioissa aika itsenäisesti tiukempaan suuntaan, jos kriteerit on samat kaikille, eli osakkaita kohdellaan tasavertaisesti. Rakennusvalvonnan asettamia rajoja ei tietenkään voi ylittää yhtiön päätöksellä, mutta tiukempia ehtoja voi asettaa.
Jos rikkoo niitä yhtiön sääntöjä tulee maksettua turhaan pumppu ja sen asennus, ja lisäksi todennäköisesti joutuu riitaan naapurien kanssa, jos laite metelöi.
 
Liittynyt
06.02.2023
Viestejä
1 216
Kannattaa tarkistaa isännöitsijältä (kirjallisesti) mitä se 45 dB:n vaatimus merkitsee. Taloyhtiö voi päättää tällaisissa asioissa aika itsenäisesti tiukempaan suuntaan, jos kriteerit on samat kaikille, eli osakkaita kohdellaan tasavertaisesti. Rakennusvalvonnan asettamia rajoja ei tietenkään voi ylittää yhtiön päätöksellä, mutta tiukempia ehtoja voi asettaa.
Jos rikkoo niitä yhtiön sääntöjä tulee maksettua turhaan pumppu ja sen asennus, ja lisäksi todennäköisesti joutuu riitaan naapurien kanssa, jos laite metelöi.
Mihin tämä väite perustuu, että taloyhtiö voisi asettaa tiukempia ehtoja? Kysyn, koska lähtökohtaisesti jos jotakin rajoitetaan, sillä tulee olla perusteltu syy, kuten todellinen haitta. As.oy:ssäkään Pertti-Irmelit eivät voi kiusallaan asettaa dB-rajaksi 21 mitattuna 5 cm:n päästä laitteesta, tai ainakaan tällaiset ehdot ja säännöt eivät ole juridisesti pitäviä. Pertti-Irmelille pitäisi aiheutua todennettua haittaa, eikä vain henkistä laatua, ennen kuin kenenkään tarvitsee alkaa mitään pois purkamaan.
 

Taneli-

☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
7 702
Kaikille pitäisi myös olla samat säännöt, eli jos yksi on saanut jonkun ilpin asentaa niin kaikkien pitäisi saada asentaa. Saman verran ääntä pitävät vermeet itselleen. Toki kannattaa kysyä ennen asennusta jos on jotain sääntöjä joiden pitää täyttyä. Yleensä ne ovat enempi poistoveteen liittyviä (ettei esim. valu parvekkeelle tai jopa naapurin parvekkeelle tai seinän sisään tms) mutta ei se laite saisi varmaan seinää vastenkaan resonoida tai esim. ranskalaisen parvekkeen kanssa voi olla että aiheuttaisi ulkonäkö haittaa ja siksi kielletään.
 
Liittynyt
01.11.2020
Viestejä
1 258
Mihin tämä väite perustuu, että taloyhtiö voisi asettaa tiukempia ehtoja? Kysyn, koska lähtökohtaisesti jos jotakin rajoitetaan, sillä tulee olla perusteltu syy, kuten todellinen haitta. As.oy:ssäkään Pertti-Irmelit eivät voi kiusallaan asettaa dB-rajaksi 21 mitattuna 5 cm:n päästä laitteesta, tai ainakaan tällaiset ehdot ja säännöt eivät ole juridisesti pitäviä. Pertti-Irmelille pitäisi aiheutua todennettua haittaa, eikä vain henkistä laatua, ennen kuin kenenkään tarvitsee alkaa mitään pois purkamaan.
Se oli yleinen kommentti siitä, että taloyhtiö voi päättää kiinteistön asioista myös muuta kuin on viranomaisten tms taholta määrätty, kunhan nämä määräykset täytetään. Perusteltu syy ja todennettu haitta ovat suhteellisia asioita, joita sitten viime kädessä oikeudessa pohditaan. Jos Uuno-Röyhky haluaa asentaa ilmalämpöpumpun taloon, jossa yhtiö on asettanut kriteeriksi sellaisen matalan äänirajan (tässä 45 dB), joka on toteutettavissa, Uuno-Röyhky tekee aika dorkasti, jos ostaa meluavamman toosan. Siinä on ainekset mukavaan soppaan, jos naapurin Erkki Kaunokorva perheineen häiriintyy hurinoista. Tässä kysyjän tilanteessa ongelmilta välttyy kun selvittää vaatimusten sisällön ja noudattaa niitä. Tuon äänitason aloittavia malleja on kyllä saatavilla, esim alla.
Tästä aiheestahan on olemassa korkeimman oikeuden päätös, jonka mukaan yhtiö ei voi ykskantaan kieltää pumpun asennusta kaikilta asukkailta. Mutta se ei tarkoita että mitä vain saisi asentaa minne vain.

 
Liittynyt
30.10.2016
Viestejä
69
Olisiko tekkiläisillä antaa vinkkiä ilmalämppumpun lauhduttimen viilentämiseen. Ostettiin kerrostalo asunto, jossa valmiina asennettuna ilmalämpömppu. Pumpun lauhdutin on asennettu ulkovarastoon, ja näin kesähelteillä kyseinen varasto lämpiää luonnollisesti todella kuumaksi. Varaston oven avoinna pitäminen auttaa jonkin verran, muttei paljoa. Mietin että auttaisiko jos seinään asentaisi ilmanvaihtoon tarkoitetun poistoilmapuhaltimen. Onko jollain kokemuksia vastaavasta tilanteesta tai muita ideoita. Kiitos!
 

cman

Make ATK Great Again
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
2 757
Olisiko tekkiläisillä antaa vinkkiä ilmalämppumpun lauhduttimen viilentämiseen. Ostettiin kerrostalo asunto, jossa valmiina asennettuna ilmalämpömppu. Pumpun lauhdutin on asennettu ulkovarastoon, ja näin kesähelteillä kyseinen varasto lämpiää luonnollisesti todella kuumaksi. Varaston oven avoinna pitäminen auttaa jonkin verran, muttei paljoa. Mietin että auttaisiko jos seinään asentaisi ilmanvaihtoon tarkoitetun poistoilmapuhaltimen. Onko jollain kokemuksia vastaavasta tilanteesta tai muita ideoita. Kiitos!
Kysy taloyhtiöitä, veikkaan, että et saa tehdä varastoon mitään muutoksia omin päin.
 
Liittynyt
24.10.2017
Viestejä
4 407
Itse olen ollut siinä käsityksessä, että ulkoyksikköä ei ylipäätään saisi asentaan suljettuun tilaan. Mutta luvathan sille on saatu ja joku ammattilainen sen on asentanutkin. Toivottavasti ;)

Ei kai siinä auta muu kuin järjestää hyvä tuuletus varastosta ulkoilmaan.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
141
Käytössä Mitsun LN 35. Onko tietoa miksi ilppi säätää ylös/alas suunnassa olevat siivekkeet aina jonkun ajan päästä itsekseen takaisin ylä-asentoon vaikka itse on ne säätänyt ala-asentoon? Kaken mukaan kaikki on manuaalissa tilassa. Viilennys ja manuaali puhallinnopeus. Purifier tila on kyllä päällä. Onko muuten tietoa miten tuota Purifier tilaa on tarkotus käyttää ja onko se ok pitää koko ajan päällä?
IMG_20230617_081839.jpg
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
4 358
Käytössä Mitsun LN 35. Onko tietoa miksi ilppi säätää ylös/alas suunnassa olevat siivekkeet aina jonkun ajan päästä itsekseen takaisin ylä-asentoon vaikka itse on ne säätänyt ala-asentoon? Kaken mukaan kaikki on manuaalissa tilassa. Viilennys ja manuaali puhallinnopeus. Purifier tila on kyllä päällä. Onko muuten tietoa miten tuota Purifier tilaa on tarkotus käyttää ja onko se ok pitää koko ajan päällä?
Jos en ihan väärin muista, niin tämä oli joku kondessi juttu ettei ala siivet tiputtelemaan vettä.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
159
Käytössä Mitsun LN 35. Onko tietoa miksi ilppi säätää ylös/alas suunnassa olevat siivekkeet aina jonkun ajan päästä itsekseen takaisin ylä-asentoon vaikka itse on ne säätänyt ala-asentoon? Kaken mukaan kaikki on manuaalissa tilassa. Viilennys ja manuaali puhallinnopeus. Purifier tila on kyllä päällä. Onko muuten tietoa miten tuota Purifier tilaa on tarkotus käyttää ja onko se ok pitää koko ajan päällä?
Ohjekirjan mukaan tuolla automaattisella siirrolla estetään kondensoituneen veden valuminen lattialle. Muutenkin jäähdyttäessä kannattaisi käyttää yläasentoa, koska kylmä valuu alaspäin ja täten sekoittuu paremmin huoneilmaan.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
141
Ohjekirjan mukaan tuolla automaattisella siirrolla estetään kondensoituneen veden valuminen lattialle. Muutenkin jäähdyttäessä kannattaisi käyttää yläasentoa, koska kylmä valuu alaspäin ja täten sekoittuu paremmin huoneilmaan.
Alright kiitos vastauksista ja selvennyksestä. Ja tosiaan olen silloin tällöin pistänyt siivet alas asentoon tehostaakseni alakerran viilennystä, koska ilppi sijaitsee aika ylhäällä porraskäytävässä. Alakerta kuumenee hetkessä näin helteellä ikkunoiden kautta.
 
Liittynyt
15.11.2021
Viestejä
1 019
Käytössä Mitsun LN 35. Onko tietoa miksi ilppi säätää ylös/alas suunnassa olevat siivekkeet aina jonkun ajan päästä itsekseen takaisin ylä-asentoon vaikka itse on ne säätänyt ala-asentoon? Kaken mukaan kaikki on manuaalissa tilassa. Viilennys ja manuaali puhallinnopeus. Purifier tila on kyllä päällä. Onko muuten tietoa miten tuota Purifier tilaa on tarkotus käyttää ja onko se ok pitää koko ajan päällä?
Vanhassa kämpässä oli ln25. En tuota purifier tilaa voinut kauaa käyttää sillä alkoi rätinä kun se reagoi jotenkin pölyn kanssa. Ja tosiaan siivekkeet automaatille niin ne on siellä ylhäällä aina.
 

B12

Liittynyt
25.10.2016
Viestejä
3 585
Sen purifier-plasmasuodattimen läpi menee ehkä 1% ilmasta. En tiedä onko mitään käytännön seksuaalista merkitystä koko purifierilla.
 

B12

Liittynyt
25.10.2016
Viestejä
3 585
Itse olen ollut siinä käsityksessä, että ulkoyksikköä ei ylipäätään saisi asentaan suljettuun tilaan. Mutta luvathan sille on saatu ja joku ammattilainen sen on asentanutkin. Toivottavasti ;)

Ei kai siinä auta muu kuin järjestää hyvä tuuletus varastosta ulkoilmaan.
Eipä se oikein hyvä ratkaisu ole ja huonontaa pumpun hyötysuhdetta. Kesällä varastosta tulee pätsi ja talvella pakastin. Saman tekee ne tiheät suojakotelot. Paras kun pumppu saa hengittää vapaasti.
 

Wzb

Liittynyt
06.12.2016
Viestejä
319
Mielenkiinnosta miten porukka käyttää omaansa viilentämiseen. Onko porukalla pumppu jatkuvasti päällä ilman että sammuttelee välillä vai välillä pois päältä ja iltaisin päällä? Tästäkin tuntuu olevan monta eriävää mielipidettä mikä on "oikea" tapa jäähdyttää.

Järjen mukaan jos välillä sammuttelee niin pumppu joutuu työstämään paljon enemmän tilan viilentämiseksi ollessaan päällä. Verrattuna siihen että ylläpitäisi vain saavutettua lämpötilaa?

Itse ainakin ekaa kesää tässä ihanassa viileydessä ajattelin pitää jatkuvasti päällä ja sitten syksyllä kytkeä pois.

Sähkönkulutuksesta ei mitään hajua eikä kyllä oikeasti kiinnosta kun on niin mukavaa ;)
 

Taneli-

☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
7 702
Mielenkiinnosta miten porukka käyttää omaansa viilentämiseen.
Tässä on kohtuu hyvä ohje:

Eli:
"
– Yleisin virhe on se, että laitetta käytetään ennen nukkumaanmenoa kaksi tuntia täysillä ja sitten se sammutetaan yöksi ja päiväksi ja laitetaan taas illalla päälle. On väärä tapa alkaa viilentämään asuntoa, kun on jo kuuma, Fried kertoo.

Ilmalämpöpumppu kannattaa säätää helteillä 23 tai 24 asteeseen ja pitää sen jälkeen koko ajan päällä. Näin ohjeistaa Suomen lämpöpumppuyhdistyksen Sulpu ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.


+

Kannattaako pumppu sammuttaa, kun on poissa kotoa?

– Itse laitan laitteen jäähdyttämään huhti-toukokuussa ensimmäisten lämpimien päivien tullessa ja säädän lämpötilan sopivaksi. Sammutan koneen tai vaihdan sen lämmitykselle loka-marraskuussa. Muuten se saa olla koko ajan päällä.

– Kesälomareissu ei ole syy sammuttaa pumppua. Laite poistaa kosteutta sisäilmasta, ja kosteus siirtyy aina märästä kuivaan. Jos sammutamme laitetta jatkuvasti, ulkonoa on kostea ilma ja sisällä kuiva ilma, kosteus sahaa rakenteiden läpi. Ongelmia ei tule, jos kone on koko ajan päällä, sopivalla viileydellä ja sisäilma on sopivan kuiva.

"

-Nyt ulkona +26C oikein mukava ilman ottaa aurinkoa ja sisällä +22,3C laitteeseen laitettu +22C pyynniksi. Mukavan viileänä pysyy. Toki voisi laittaa jonkun 23 tai 24C, jos tulee liian kylmä ihan oman fiiliksen mukaan. Ulkona tulee kuitenkin sen verran kuuma että tuo tuntuu mukavalta.
 
Liittynyt
27.10.2017
Viestejä
1 854
Näillä lämpötiloilla on kotiautomaation ohjaamana jatkuvasti päällä. Pyynti vaihtelee 23,5..24C ja kompura käy päiväsaikaan pitkiä vetoja niin sisällä pysyy tasainen lämpötila. Kondenssivettä tulee aika vähän jos ollenkaan, sen verran on vielä kastepiste alhaalla.
 

jad

Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
1 215
Taloyhtiö sallii ilmalämpöpumppujen asennuksen, mutta vaatimukset on aika tiukat. Ulkoyksikkö saisi tuottaa vain 45dB ääntä. Eri malleja googlaamalla monikaan ei täytä tuota 45dB rajaa vaan yleisesti hiljaisimmatkin ääntelee 47dB äänenvoimakkuudella.
Eiköhän tässä ole kyse joko asiantuntemattomasta hallituksesta tai isännöitsijästä. Kyseessä lienee juurikin tuo aiemmin mainittu keskiäänitaso. Jäähdytyskäyttöön voi huoletta asentaa melkein minkälaisen laitteen tahansa. Oikein asennettu ja ehjä ulkoyksikkö ei jäähdytyskäytössä tuota 45 dB keskiäänitasoa ylitä vaikka teknisessä speksissä lukisi huomattavasti isompikin dB lukema. Teknisten tietojen äänenpaine on mitattu suoran ulkoyksikön edestä metrin etäisyydeltä laitteen käydessä täysillä.

Perusteltu syy ja todennettu haitta ovat suhteellisia asioita, joita sitten viime kädessä oikeudessa pohditaan. Jos Uuno-Röyhky haluaa asentaa ilmalämpöpumpun taloon, jossa yhtiö on asettanut kriteeriksi sellaisen matalan äänirajan (tässä 45 dB), joka on toteutettavissa, Uuno-Röyhky tekee aika dorkasti, jos ostaa meluavamman toosan. Siinä on ainekset mukavaan soppaan, jos naapurin Erkki Kaunokorva perheineen häiriintyy hurinoista. Tässä kysyjän tilanteessa ongelmilta välttyy kun selvittää vaatimusten sisällön ja noudattaa niitä.
Todennettu haitta ei ole lainkaan suhteellinen asia. Jos Erkki Kaunokorva kokee ILP:n tuottamat äänet häiritseviksi, niin taloyhtiö teettää Erkin huoneistossa ja parvekkeella melumittauksen, jonka lopputulema on se, että 45 dB keskiäänitaso ei ylity ja ongelmaa ei ole. Kannattaa tutustua asumisterveysohjeeseen ja sen melua koskevaan osioon.
 
Liittynyt
24.10.2017
Viestejä
4 407
Mielenkiinnosta miten porukka käyttää omaansa viilentämiseen. Onko porukalla pumppu jatkuvasti päällä ilman että sammuttelee välillä vai välillä pois päältä ja iltaisin päällä? Tästäkin tuntuu olevan monta eriävää mielipidettä mikä on "oikea" tapa jäähdyttää.

Järjen mukaan jos välillä sammuttelee niin pumppu joutuu työstämään paljon enemmän tilan viilentämiseksi ollessaan päällä. Verrattuna siihen että ylläpitäisi vain saavutettua lämpötilaa?

Itse ainakin ekaa kesää tässä ihanassa viileydessä ajattelin pitää jatkuvasti päällä ja sitten syksyllä kytkeä pois.

Sähkönkulutuksesta ei mitään hajua eikä kyllä oikeasti kiinnosta kun on niin mukavaa ;)
Itse olen aiemmin jäähdyttänyt siirrettävällä pumpulla ja vasta tänä kesänä sain aikaiseksi hommata ilmalämpöpumpun, eli paljon kokemuksia ei ole, mutta luultavasti laite on jatkuvasti päällä syksyyn asti. Sähköähän tämä vie murto-osan siirrettävän pumpun kulutuksesta ja on paljon tehokkaampi, mikä johtuu selvästi paremmasta hyötysuhteesta, sijoittelusta ja siitä, että laitetta tosiaan voi pitää jatkuvasti päällä, koska se ei aiheuta lainkaan häiriötä. En näe mitään syytä sammutella. Jos olisi tiedossa esim. parin viikon lomamatka, niin kaipa silloin voisi laittaa pyyntöä pari astetta korkeammalle, mutta tuskinpa sillä montaa euroa edes säästäisi.
 
Liittynyt
27.10.2017
Viestejä
1 854
Aika pientä on tosiaan jäähdytyksen kustannus. Katselin tuossa, että ottotehon 24h keskiarvo on noin 140 wattia eli omalla sähkön kokonaishinnalla alle 2 c/h :lol: Tuostakin aurinkovoimala hoitaa osan.
 

Taneli-

☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
7 702
Juu jos ilpillä viilentää niin ei siitä tule kesässä kuin muutama euro lisää kustannusta (miettien sähkölaskua) ja on ehdottomasti sen arvoista (ainakin itselleni).
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
144
Ilppi jäähdytyskaudella aina apin kautta kuivatuksella, ei mene alle asetuksen ja kuivailma tuntuu viileämmältä. Mitsu LN
 
Liittynyt
01.11.2020
Viestejä
1 258
Eiköhän tässä ole kyse joko asiantuntemattomasta hallituksesta tai isännöitsijästä. Kyseessä lienee juurikin tuo aiemmin mainittu keskiäänitaso. Jäähdytyskäyttöön voi huoletta asentaa melkein minkälaisen laitteen tahansa. Oikein asennettu ja ehjä ulkoyksikkö ei jäähdytyskäytössä tuota 45 dB keskiäänitasoa ylitä vaikka teknisessä speksissä lukisi huomattavasti isompikin dB lukema. Teknisten tietojen äänenpaine on mitattu suoran ulkoyksikön edestä metrin etäisyydeltä laitteen käydessä täysillä.


Todennettu haitta ei ole lainkaan suhteellinen asia. Jos Erkki Kaunokorva kokee ILP:n tuottamat äänet häiritseviksi, niin taloyhtiö teettää Erkin huoneistossa ja parvekkeella melumittauksen, jonka lopputulema on se, että 45 dB keskiäänitaso ei ylity ja ongelmaa ei ole. Kannattaa tutustua asumisterveysohjeeseen ja sen melua koskevaan osioon.
Ohje on tuttu kiitos. En väittänytkään, että lopputulema suosisi Erkkiä, vaan että soppa on valmis, jos on asennettu jotain, joka ei täytä yhtiön asettamia vaatimuksia. Viime kädessä asiaa puidaan oikeudessa, mutta pitää olla aika konfliktinhakuinen jos sinne asti haluaa, vaikka asia olisi yksinkertaisesti selkeytettävissä etukäteen.
 

Sekundaattori

Tukijäsen
Liittynyt
22.11.2017
Viestejä
89
Bora 35 tuli äsken paikalleen ja mukavasti jäähdyttää :tup: Turha kärvistellä kuumuudessa, kun ei kerran ole mikään pakko.

Asentajien lähdettyä huomasin, että sisäyksikkö toisesta reunastaan vähän irti seinästä. Onko teillä muilla sisäyksikkö aivan tasan seinän kanssa molemmista päistä? Vai saako tuon sisäyksikön edes aivan seinään kiinni, jos läpivienti on yksikön takana?
 

Liitteet

Starglazer

Tukijäsen
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
3 102
Bora 35 tuli äsken paikalleen ja mukavasti jäähdyttää :tup: Turha kärvistellä kuumuudessa, kun ei kerran ole mikään pakko.

Asentajien lähdettyä huomasin, että sisäyksikkö toisesta reunastaan vähän irti seinästä. Onko teillä muilla sisäyksikkö aivan tasan seinän kanssa molemmista päistä? Vai saako tuon sisäyksikön edes aivan seinään kiinni, jos läpivienti on yksikön takana?
Ei meilläkään ihan kiinni seinässä ole. Varmaan seinäkin vähän kiero siitä kohti. Kovaa käyttöä vaan :tup:
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
8 399
Bora 35 tuli äsken paikalleen ja mukavasti jäähdyttää :tup: Turha kärvistellä kuumuudessa, kun ei kerran ole mikään pakko.

Asentajien lähdettyä huomasin, että sisäyksikkö toisesta reunastaan vähän irti seinästä. Onko teillä muilla sisäyksikkö aivan tasan seinän kanssa molemmista päistä? Vai saako tuon sisäyksikön edes aivan seinään kiinni, jos läpivienti on yksikön takana?
Harvemmin nuo täydellisesti istuvat seinään.
 

Sekundaattori

Tukijäsen
Liittynyt
22.11.2017
Viestejä
89
Mulla on samanlaiset verhokiskot tismalleen samalla tavalla seinällä, jonne sisäyksikkö tulisi, jos sen hankin. Saatko vedettyä verhot vielä tohon sisäyksikön eteen? Helposti? Itsellä tärkeää, että sais pimennysverhot yöks paikalleen. Ei toki silloin, kun laite on käytössä.
Verhon saa kyllä vedettyä vielä suht helposti tohon laitteen eteen, mutta ihan ideaali ratkaisu toi ei enää ole. Voi olla, että pimennysverhon kanssa vuotaa tuolta verhon takaa valoa.
 

Liitteet

Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
1 107
Onko kellään suositella pääkaupunkiseudulla Mitsubishi Electriciä kauppaavaa asennusfirmaa jolta mahdollisesti voisi edes vähän saada tingittyä kokonaishintaa asennettuna eikä tarvitsisi maksaa googlettamalla löytyviä kartellihintoja? Hesatekin kautta olen tilannut parikin aiemmin, ensimmäinen meni oikein hienosti mutta toisen keikan huolimattomuusvirheiden takia tekisi mieli kokeilla jotain muuta...
 
Liittynyt
13.12.2016
Viestejä
12
Onkos muilla kokemuksia Panasonic TZ35WKEW. Silent modella pitää erikoista kurnuttavaa ääntä monta kertaa tunnissa ja lisäksi välillä alkaa kova nakutus / muu. Melkein herää yöllä kun välillä pumppu aloittaa nämä äänet.

Eikös tuon viilennys + silentmode + pyynti 23c on mainosten mukaan 21db mutta käytännössä äänishow kuuluu jopa eri kerrokseen vähän väliä.

Muuten kyllä toimii ja viilentää hyvin. Onko tullut haukattua kasa ...

Koitin laittaa pyynnin 22 asteeseen ja tekee samaa meteliä vielä useammin.
 

TurbinoZ100000

Myyntihuuma
Tukijäsen
Liittynyt
28.07.2020
Viestejä
873
Onkos muilla kokemuksia Panasonic TZ35WKEW. Silent modella pitää erikoista kurnuttavaa ääntä monta kertaa tunnissa ja lisäksi välillä alkaa kova nakutus / muu. Melkein herää yöllä kun välillä pumppu aloittaa nämä äänet.

Eikös tuon viilennys + silentmode + pyynti 23c on mainosten mukaan 21db mutta käytännössä äänishow kuuluu jopa eri kerrokseen vähän väliä.

Muuten kyllä toimii ja viilentää hyvin. Onko tullut haukattua kasa ...

Koitin laittaa pyynnin 22 asteeseen ja tekee samaa meteliä vielä useammin.
Sulattelee varmaan kennoa ettei vedä jäähän. Koita nostaa pyyntiä lisää, joku 24-25 voi olla ihan riittävä, luulis tekevän ainakin harvemmin.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
8 399
Onkos muilla kokemuksia Panasonic TZ35WKEW. Silent modella pitää erikoista kurnuttavaa ääntä monta kertaa tunnissa ja lisäksi välillä alkaa kova nakutus / muu. Melkein herää yöllä kun välillä pumppu aloittaa nämä äänet.

Eikös tuon viilennys + silentmode + pyynti 23c on mainosten mukaan 21db mutta käytännössä äänishow kuuluu jopa eri kerrokseen vähän väliä.

Muuten kyllä toimii ja viilentää hyvin. Onko tullut haukattua kasa ...

Koitin laittaa pyynnin 22 asteeseen ja tekee samaa meteliä vielä useammin.
Kurnuttaako silloin kun alkaa jäähdyttämään?
 
Liittynyt
13.12.2016
Viestejä
12
Kyllä se tuntuu nyt harvemmin tätä ääntä pitävän kun nostin 24.5 asteeseen pyynnin. Kuitenkin useita kertoja tunnissa. Vähän erikoista kun esitteessä oli mitattu metrin päästä 20db silent modella ja tämä meteli kuuluu aika mukavasti alakertaan asti. Toki pahinta on kun laita yhden makkarin oven yläpuolella puhaltamassa käytävään, niin kuuluu kyllä kova tämä rätinä ja pulputus.

Pitää huomenna päivällä seurata kuuluuko tämä aina kun lähtee puhaltamaan viileää ilmaa. Seisoin tunnin kaverin Toshiban pumpun alla viikonloppuna ja siitä ei kertaakaan kuulunut mitään ylimääräistä ääntä viilennyksellä pyynti oli 23 astetta. Kiitos kommenteista ja selvitys jatkuu.
 
Toggle Sidebar

Statistiikka

Viestiketjut
240 115
Viestejä
4 191 928
Jäsenet
70 865
Uusin jäsen
Southsidespinner

Hinta.fi

Ylös Bottom