Ilmalämpöpumput eli ILPit

B12

Liittynyt
25.10.2016
Viestejä
3 585
Akvaarioparvekehan on pätsi ja ulkoyksikkö kuumentaa sitä vielä lisää. Lasit kyllä kannattaa pitää ihan auki silloin kun pumppu päällä.

Sieltä parvekkeeltahan se pumppu viileän ottaa ja työntää kuumaa tilalle.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
8 399
Moro,

hankkimassa ilmalämpöpumppua ylikuumenevaan kerrostaloasuntoon. Parin firman kanssa jutellut nyt ja saanut tarjouksia.

Asunto on tukala jo maaliskuun loppupuolella, kesällä sietämätöntä ja viilennystarvetta olisi aina marraskuuhun tai jopa joulukuuhun asti.

1. Olen lueskellut jostain esitteestä että viilennystä ei saisi käyttää edes lähellä nollakeliä? Pitääkö paikkaansa ja miksi. Yhden myyjän mielestä ei esimerkiksi ongelmaa viilentää jo maaliskuussa.

2. Pumpun ulkoyksikön asennuspaikaksi parikin firmaa ehdotti auringolta suojassa olevaa parvekkeen seinää, johon ulkoyksikkö tulisi kumijaloille. Toinen tarjosi pienempiä, toinen isompia kartiomaisia kumijalkoja. Kukaan ei tarjonnut vielä metallikehikkoa, ja parin kanssa puheessa kävi ilmi etteivät suosittele. Ihmettelin vähän vaan että pysyykö varmasti turvallisesti sitten paikallaan, kun ei ole "pultattu" kiinni?

3. Parveke on melkoinen akvario, yksi myyjä sanoi että parvekkeen korkeat lasit vähän raollaan pihalle riittää, toinen sanoi että pitää käyttää mielellään lasit kokonaan auki (mikä on tietty yöaikaan ongelma sijainnista johtuen). Ilmeisesti sähkönkulutus ainakin lisääntyy kuumassa.

4. Useampi myyjä tarjosi Toshiban Seiya plus R32 pumppua, 3.3 kW tehoinen malli (RAS-13E2AVG-E, RAS-B13E2KVG-E). Esitteen ja myyntipuheiden perusteella vaikuttaa varsin ok:lta - onko kenelläkään omakohtaisia kokemuksia? Pääasia että olisi luotettava, tehokas ja mahdollisesti hiljainen.

Kyseessä on noin 80m2 asunto, jossa 4x4 olohuone ja sen viereinen käytävä jota työpiste jotka pitäisi saada pääasiassa viilenemään.
Laite on huono jos sillä ei voi viilentää pakkasella.

Parvekelasit täytyy pitää auki.
 

Taneli-

☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
7 705
Ne suositukset vaihtelevat laitteen mukaan, esim. omassa Gree Bora 35-A/2/W laitteessa suositus on " Toiminta-alue (ulkolämpötila): +5 ~ +43°C "

Koska se on tarkoitettu viilennykseen. Sitten on ympäri vuoden toimivia (ja tarkoitettuja) malleja joilla myös lämmitetään. Ei se suoraan tarkoita että jos lämpö parvekkeellasi laskee vaikka +4C tai nousee +44C laite räjähtää ja syttyy palamaan. Mutta jos nyt ulkona on vaikka -25C tai parvekkeella on +80C ei se elinikä siitä pitene ja voi jopa laite hajota. Lisäksi kuten sinulle varoiteltu se esim. tässä mallissa luvattu SEER: 6,1 ja Energialuokka A++ ei välttämättä toteudu jos ulkoyksikköä ympäröivä lämpötila paljon eroaa tuosta +5 - +43C välisestä lämmöstä. Itse ratkaissut sen helposti näin alkuvuodesta, en jätä yöksi päälle jos on pakkasta tai lämmön otaksun tippuvan alle +5C.

Jos parveke on "akvaario" ja lämpö siellä kasvaa todella paljon on tosiaankin ihan suositeltavaa pitää ne ikkunat avoinna. Itselläni tuo on sijoitettuna terassille ja pultattu (puiseen) lattiaan metallikehikolla. Uskoisin että se ei ehkä ole niin suotavaa betonisella parvekkeella vaan ne kumijalat ainakin teoriassa (kun ovat vielä uudet jne) vaimentavat sitä ääntä ja tärinää seinää vasten JA jos joskus hamassa tulevaisuudessa tuote poistetaan siitä ei jää niin pahoja jälkiä parvekkeeseen.

EDIT: lisätään nyt vielä että voi tällä tietysti myös lämmittää mutta tuote on huonompi siinä ja kun on maalämpö en edes harkitse:
"
Lämmitysteho (nimellisteho): 0,9-4,0 (3,4) kW
Toiminta-alue (ulkolämpötila): +5 ~ +24°C
SCOP: 4,0
Energiateholuokka: A+
"
 

Jomppeli

Tukijäsen
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
541
Moro,

hankkimassa ilmalämpöpumppua ylikuumenevaan kerrostaloasuntoon. Parin firman kanssa jutellut nyt ja saanut tarjouksia.


4. Useampi myyjä tarjosi Toshiban Seiya plus R32 pumppua, 3.3 kW tehoinen malli (RAS-13E2AVG-E, RAS-B13E2KVG-E). Esitteen ja myyntipuheiden perusteella vaikuttaa varsin ok:lta - onko kenelläkään omakohtaisia kokemuksia? Pääasia että olisi luotettava, tehokas ja mahdollisesti hiljainen.

Kyseessä on noin 80m2 asunto, jossa 4x4 olohuone ja sen viereinen käytävä jota työpiste jotka pitäisi saada pääasiassa viilenemään.
Meillä rivari 83m2 ja päätettiin juuri ottaa tuo Toshiba Seiya+ 13. Meilläkin myyjä mainitsi tuon olevan erinomainen erityisesti kerrostaloihin; sisäyksikkö on hiljainen, ulkoyksikkö hiljaisella asetuksella melko hiljainen (43dB vs Panasonic TZ35WKE 48dB) ja ulkoyksikön hieman pienempi koko on plussaa niin ei vie koko parveketta.

Uskotaan ja toivotaan että jaksaa viilentää meidän rivarin siedettäväksi kesällä vaikka sijoituspaika ei ole ihanteellinen. Jos ei muuten niin tuulettimella vielä ilmaa liikuttaen olkkarista muualle :D Myyjä ainakin oli luottavaisin mielin.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
320
Itselläni on juurikin Seiya 13 ollut yhden kesän mutta huomattavasti pienemmässä kerrostaloasunnossa (48m2). Olen ollut erittäin tyytyväinen, parveke on itsellänikin aika sauna kun on suoraan etelään ja olen pitänyt yhtä parvekelasia auki neljästä. Kaihtimet laseissa estää osan suorasta lämmöstä itse parvekkeelle niin ajattelin sen olevan niin parempi kuin että paistaisi täydeltä terältä aamukahdeksasta iltakahdeksaan parvekepinnoille.

Ulkoyksikkö seisoo vapaana kumijaloilla eikä siitä ääntä juurikaan lähde. Suoraan seinän takana on sänky eikä ole nukkumistani haitannut mitenkään. En usko että se siitä on kävelemään lähdössä, sen verran painoa sillä kuitenkin on ja kompura ei sitä juurikaan tärisytä. Kumien hapristuminen on mahdollista niin sitä varten ehkä voisi kysellä metallijousia joita ilmeisesti on myös mahdollista käyttää jalkoina.
 
Liittynyt
06.02.2023
Viestejä
1 216
Viilennystä 60-neliöiseen kerrostaloasuntoon... Daikin Stylish Cool harkinnassa, koska ulkonäkö ja hiljaisuus tärkeimpiä kriteereitä. Olisiko kellään tästä kokemuksia? Onko ulkoyksikkö riittävän hiljainen, ettei naapurit häiriinny? Entä sisäyksikön äänitaso? Ja mites tuo mitoitus, riittäisiköhän 25?

Muutakin vinkkiä yms. saa kertoa, ensimmäistä kertaa kun on tässä ilpiä hankkimassa eikä haluisi olla ihan myyjien vietävissä.
No niin, nyt on Daikin Stylish Cool 25 pöhissyt muutaman päivän ja aijjettä kun tuntuu luksukselta :cool: Malttamattomama otin ehkä varaslähdön viilennykseen, sillä varsinainen tarve on vasta vapun tienoilla kun aurinko alkaa todenteolla korventaa eteläpuolen ikkunoita, mutta onko tuosta ennakoinnista nyt haittaakaan sitten? Sisäyksikkö pöhisee 5 min ja huilaa 10 min, ulkoyksikön katkomista en ole vielä käynyt kuulostelemassa. Onko tuo liian katkonaista? Pyynti on 24 ja sisäyksikkö on silent modessa, ja näillä asetuksilla kämppä tosiasiallisesti pysyy karvan alle 22 asteessa, mikä on juuri sopiva eikä haittaa vaikka kesemmällä tuosta asteen pari nousisikin. Ilman ilpiä oltaisiin jo nyt 24+.

Missäs vaiheessa olette alkaneet parvekkeen laseja availla? Toistaiseksi lämmöt siellä on käyneet max 24 asteessa, joten olen pitänyt vain paria lasia hiukan raollaan.

Toki sitä on vasta ensimmäisten helteiden jälkeen viisaampi oliko tuo nyt oikeasti hyvä hankinta, mutta ensituntuma lupaa hyvää :thumbsup: Laite on etenkin silent modessa todella hiljainen - ilmanvaihdosta itsestään lähtee lähes saman verran ääntä ja halpisjääkaapista reilusti enemmän. Kaukosäädin on aika ysäriä, mutta se lähteekin ilman pattereita romulaatikkoon. Ne vähät säädöt mitä kesän aikana tarvii hoituu kivemmin Daikinin sovelluksella.
 
Liittynyt
20.10.2016
Viestejä
54
No niin, nyt on Daikin Stylish Cool 25 pöhissyt muutaman päivän ja aijjettä kun tuntuu luksukselta :cool: Malttamattomama otin ehkä varaslähdön viilennykseen, sillä varsinainen tarve on vasta vapun tienoilla kun aurinko alkaa todenteolla korventaa eteläpuolen ikkunoita, mutta onko tuosta ennakoinnista nyt haittaakaan sitten? Sisäyksikkö pöhisee 5 min ja huilaa 10 min, ulkoyksikön katkomista en ole vielä käynyt kuulostelemassa. Onko tuo liian katkonaista? Pyynti on 24 ja sisäyksikkö on silent modessa, ja näillä asetuksilla kämppä tosiasiallisesti pysyy karvan alle 22 asteessa, mikä on juuri sopiva eikä haittaa vaikka kesemmällä tuosta asteen pari nousisikin. Ilman ilpiä oltaisiin jo nyt 24+.

Missäs vaiheessa olette alkaneet parvekkeen laseja availla? Toistaiseksi lämmöt siellä on käyneet max 24 asteessa, joten olen pitänyt vain paria lasia hiukan raollaan.

Toki sitä on vasta ensimmäisten helteiden jälkeen viisaampi oliko tuo nyt oikeasti hyvä hankinta, mutta ensituntuma lupaa hyvää :thumbsup: Laite on etenkin silent modessa todella hiljainen - ilmanvaihdosta itsestään lähtee lähes saman verran ääntä ja halpisjääkaapista reilusti enemmän. Kaukosäädin on aika ysäriä, mutta se lähteekin ilman pattereita romulaatikkoon. Ne vähät säädöt mitä kesän aikana tarvii hoituu kivemmin Daikinin sovelluksella.
Ennen kuin nakkaa kaken laatikkoon niin kannattaa laittaa se huoltomanuaalissa mainittu toiminto päälle niin sisäyksikkö ei pysähtele vaan kierrättää ilmaa koko ajan. Ulkoyksikkö katkoo sen minkä katkoo, tuskinpa laite itseään rikkoo. Täälläkin on jo toista viikkoa jäähdytys päällä, parvekkeen lasit raollaan. Ei niitä kesähelteilläkään ole tarvinnut kaikkia kokonaan auki pitää, pari on riittänyt aivan hyvin.
 
Liittynyt
06.02.2023
Viestejä
1 216
Ennen kuin nakkaa kaken laatikkoon niin kannattaa laittaa se huoltomanuaalissa mainittu toiminto päälle niin sisäyksikkö ei pysähtele vaan kierrättää ilmaa koko ajan. Ulkoyksikkö katkoo sen minkä katkoo, tuskinpa laite itseään rikkoo. Täälläkin on jo toista viikkoa jäähdytys päällä, parvekkeen lasit raollaan. Ei niitä kesähelteilläkään ole tarvinnut kaikkia kokonaan auki pitää, pari on riittänyt aivan hyvin.
Jeps, juuri tässä lueskelin ketjun aiempia Daikin-postauksia ja sattumalta löysin tuon ohjeen miten jatkuva puhallus saadaan päälle. Tasainen humina on miellyttävämpi kuin jatkuva katkominen, ja voisin kuvitella sen pitävän koneen sisälmykset kuivempina ja täten ehkäisevän ei-toivottua kasvustoa. Aika ällöjä kuvia ollut tässäkin ketjussa, kun sisäyksikkö on päässyt homehtumaan :darra:

Täytyy muuten kehaista Innoairia Helsingissä. Tarjouspyyntöön vastattiin nopeasti, heppu kävi parin päivän päästä jo katsastamassa ja mittailemassa asennuspaikat ja sain ennalta asiallisen, juuri omaan caseeni laaditun asennustapaselosteen tilausvahvistuksen mukana. Asentajat, 2 mukavaa ja ilmeisen kokenutta heppua, tulivat paikalle juuri sovittuna ajankohtana ja kaikki sujui hienosti. Yhdessä katsottiin vielä tarkat kohdat läpiviennille yms. Asennusjälki on moitteetonta ja vehkeet vaaterissa, näkivät vielä hiukan ekstravaivaa askarrellessaan koteloinnin patteriputkien ylityksen kohdalle mahdollisimman siistiksi. Lähtiessään siivosivat jälkensä hyvin ja veivät kaikki roskat mennessään. Mikään näistä ei ole nähtävästi itsestäänselvyys kun tätäkin ketjua lukee, joten ajattelinpa mainita. 6/5 ja lämmin, tai siis sopivan viileä suositus :tup:
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
17.04.2023
Viestejä
11
Pari viikkoa nyt seinällä roikkunut Toshiba Seiya+ 16. Laitetta ei vielä viilennykseen tarvita, mutta kokeilin sitä ja nyt en ole enää ollenkaan varma toimiiko se niin kuin pitää. Olen siis ihan rookie ILP jutuissa eli anteeksi jo etukäteen jos kyselen tyhmiä. 1. Pitäisikö ulkoyksikön propellin pyöriä aina kun sisäyksikkö on päällä? Tässä meidän laitteessa ei pyöri. Itse asiassa 10min koekäytön aikana ei pyörinyt propelli ollenkaan. Sitten kun sisäyksikkö laitettiin pois päältä niin pyörähti hetkellisesti. Ulkoyksikkö kuitenkin naksui satunnaisesti. 2. Kuinka kylmää ilmaa laitteen pitäisi puhaltaa? Säädettiin tavoitelämpö alimpaan mahdolliseen eli 17 C (huonelämpö ehkä 20-22 C), mutta silti puhallettu ilma ei ollut erityisen kylmää. Ehkä marginaalisesti huoneilmaa viileämpää. Tosin ilmavirta tuntuu yleensä aina ympäröivää ilmaa viileämmältä eli en ole varma oliko ilma yhtään huoneilmaa viileämpää.
 

Taneli-

☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
7 705
Ulkoyksikön ei tarvitse eikä kuulu jatkuvasti pyöriä ja puhaltaa tai valuttaa vettä. Tosin mitä raskaampi se työ on sitä helpommin sen huomaa (eli jos odotat kesää ja sisällä on sen +27C ulkona ollessa +30C päälle auringon paisteessa ja olet pitänyt ovia sekä ikkunoita auki joten ilmankosteuskin reippaasti koholla kyllä sen käytön ulkoyksiköstäkin huomaa)

Tuon viileyden huomaa pidemmällä käytöllä ja se suositeltava +23-+24C kesällä tuntuu siksi viileältä että ilman kostetta vähennetään (siksi myös alussa voi valua kohtuu paljon vettä ulkoyksikön poistoputkesta) sekä tietysti sen takia että se lämpö oikeasti pysyy jossain +24C kohdalla hieman ilman jopa liikkuessa vs. ulkona oleva huomattavasti lämpimämpi sekä kosteampi ilma.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
8 953
Onko Boschista mihinkään? Kokemuksia? Tarjoavat 6v takuuta ja sen takia tuli tsekattua.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
320
Pari viikkoa nyt seinällä roikkunut Toshiba Seiya+ 16. Laitetta ei vielä viilennykseen tarvita, mutta kokeilin sitä ja nyt en ole enää ollenkaan varma toimiiko se niin kuin pitää. Olen siis ihan rookie ILP jutuissa eli anteeksi jo etukäteen jos kyselen tyhmiä. 1. Pitäisikö ulkoyksikön propellin pyöriä aina kun sisäyksikkö on päällä? Tässä meidän laitteessa ei pyöri. Itse asiassa 10min koekäytön aikana ei pyörinyt propelli ollenkaan. Sitten kun sisäyksikkö laitettiin pois päältä niin pyörähti hetkellisesti. Ulkoyksikkö kuitenkin naksui satunnaisesti. 2. Kuinka kylmää ilmaa laitteen pitäisi puhaltaa? Säädettiin tavoitelämpö alimpaan mahdolliseen eli 17 C (huonelämpö ehkä 20-22 C), mutta silti puhallettu ilma ei ollut erityisen kylmää. Ehkä marginaalisesti huoneilmaa viileämpää. Tosin ilmavirta tuntuu yleensä aina ympäröivää ilmaa viileämmältä eli en ole varma oliko ilma yhtään huoneilmaa viileämpää.
Jos pyyntilämpö on minimissä ja varmasti kaukosäätimestä viilennys päällä ja vaikka vielä HIPOWER päällä eikä selvästi huomaa että kylmää pukkaa, niin koneesta on silloin kylmäaineet kadonneet johonkin.
 
Liittynyt
17.04.2023
Viestejä
11
Jos pyyntilämpö on minimissä ja varmasti kaukosäätimestä viilennys päällä ja vaikka vielä HIPOWER päällä eikä selvästi huomaa että kylmää pukkaa, niin koneesta on silloin kylmäaineet kadonneet johonkin.
Kokeilin myös tuon HIPOWER asetuksen kanssa ja muutamaan kertaan varmistin, että jäähdytys päällä ja pyynti minimissä. Silti ei voi varmaksi sanoa, että laite puhaltaisi kylmää ilmaa.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
320
No sitten kannattaa jollain lämpömittarilla vielä varmistaa. Kyllä sen noilla asetuksella pitäisi työntää sellaiset arktiset tuulet ettei mitään epäselvyyksiä toimivuudesta ole.
 
Liittynyt
27.01.2021
Viestejä
256
Luulisin, että n. 10 minuuttia oli laite päällä.
Laita manuaalisesti pelkkä jäähdytys päälle + puhallus automaatille ja lämpötilan pyynti niin alas kuin mahdollista (+17°?). Siten lämpömittari puhallusaukon eteen ja odota 30 min. Pitäisi olla jotain +10° mittarissa.
 
Liittynyt
09.11.2020
Viestejä
646
Laita manuaalisesti pelkkä jäähdytys päälle + puhallus automaatille ja lämpötilan pyynti niin alas kuin mahdollista (+17°?). Siten lämpömittari puhallusaukon eteen ja odota 30 min. Pitäisi olla jotain +10° mittarissa.
Jeps, 10 minuuttia saattaa olla liian lyhyt aika testailuun.
 

Taneli-

☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
7 705
Jeps, 10 minuuttia saattaa olla liian lyhyt aika testailuun.
En tiedä mittarista suoraan ilpin edessä mutta kun alkoi tulla hieman liian lämmin (lähemmäs +24C) laitoin tuon oman Gree Boran päälle ja määreeksi sen +24C, kyllä se ihan käteen viileältä tuntuu ja ilma on nyt olohuoneen (sama mittari mistä katsoin tuon 23.8C tjsp) mittarin mukaan 22.4.

Eli kyllä sen huomattavasti vähemmälläkin vaatimuksella pitäisi olla ihan huomattava vaikutus. Nyt alkaa olla jo sellainen tunne että pitäisikö tuo laittaa pois päältä tai sitten T-paidan sijalle jotain lämpöisempää.

Tämä siis alle 10m päällelaitosta.
 
Liittynyt
09.11.2020
Viestejä
646
Oliko kyseessä todelliset kylmäkäynnistykset?

Eli ennen käynnistystä töpseli irti ja/tai turvakytkin pois päältä ja/tai sulake/johdonsuoja irti/alhaalla kytkentätavasta riippuen?

Omissa Toshiboissa lämmöntuotto antaa odottaa itseään jonkun minuutin, jos ihan kylmänä käynnistelee. Viilennyksestä ei vielä kokemusta.

Tiedä sitten oliko kylmäkäynnistyksestä kysymys alkuperäisellä ongelman haltijallakaan...
 
Liittynyt
09.11.2020
Viestejä
646
Kokeilin myös tuon HIPOWER asetuksen kanssa ja muutamaan kertaan varmistin, että jäähdytys päällä ja pyynti minimissä. Silti ei voi varmaksi sanoa, että laite puhaltaisi kylmää ilmaa.
Tuliko laitetta koekäytettyä asentajan toimesta asennusrupeaman päätteeksi?
 
Liittynyt
20.10.2016
Viestejä
54
Laita pyynniksi niin alhainen lämpötila kuin kaukosäätimestä menee ja puhallus pienelle ja odota puoli tuntia, jos ei puhalla (erittäin) kylmää niin asentajalle soitto. Tai jos laitteesta löytyy kuivatus-moodi niin se ajaa saman asian, silloin puhaltaa myös hyvin kylmää. Ulkoyksikön pitäisi luonnollisesti käydä molemmilla asetuksilla.
 
Liittynyt
17.04.2023
Viestejä
11
Jeps, 10 minuuttia saattaa olla liian lyhyt aika testailuun.
Kokeilin vielä uudestaan. Nyt annoin olla päällä 30min. Ulkoyksikössä propelli pyöri nyt lähes koko ajan. Laitteen puhaltama ilma ei kuitenkaan ollut millään muotoa kylmää vaikka asetus oli 17 C. Ulkoyksiköstä ei myöskään tullut lämmintä ilmaa mikä olisi kai oletus jos sisäyksikkö viilentää. Kondenssiveden poistoletkun pää oli myös ihan kuiva eli ei sieltäkään ole kai mitään tullut.
 

Liitteet

Liittynyt
20.10.2016
Viestejä
54
Kokeilin vielä uudestaan. Nyt annoin olla päällä 30min. Ulkoyksikössä propelli pyöri nyt lähes koko ajan. Laitteen puhaltama ilma ei kuitenkaan ollut millään muotoa kylmää vaikka asetus oli 17 C. Ulkoyksiköstä ei myöskään tullut lämmintä ilmaa mikä olisi kai oletus jos sisäyksikkö viilentää. Kondenssiveden poistoletkun pää oli myös ihan kuiva eli ei sieltäkään ole kai mitään tullut.
Ulkoilma on nyt niin kuivaa että sisäilmassakaan tuskin on kosteutta poistettavaksi asti, kondenssiveden puute ei sinänsä vielä kerro mitään. Mutta kyllähän tuo siltä näyttää että jokin on vialla, oma Daikin puhaltaa automaattiasetuksella nytkin 14-asteista ilmaa pyynnin ollessa 23. Se on jo selvästi kylmän tuntuista jos ilmavirtaa kokeilee kädellä. Ulkoyksikkö puhaltaa 25-asteista ilmaa. Sinuna ottaisin asentajaan yhteyttä.
 
Liittynyt
17.04.2023
Viestejä
11
Ulkoilma on nyt niin kuivaa että sisäilmassakaan tuskin on kosteutta poistettavaksi asti, kondenssiveden puute ei sinänsä vielä kerro mitään. Mutta kyllähän tuo siltä näyttää että jokin on vialla, oma Daikin puhaltaa automaattiasetuksella nytkin 14-asteista ilmaa pyynnin ollessa 23. Se on jo selvästi kylmän tuntuista jos ilmavirtaa kokeilee kädellä. Ulkoyksikkö puhaltaa 25-asteista ilmaa. Sinuna ottaisin asentajaan yhteyttä.
Joo, pitää ottaa yhteyttä asentajaan.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
8 399
Kokeilin vielä uudestaan. Nyt annoin olla päällä 30min. Ulkoyksikössä propelli pyöri nyt lähes koko ajan. Laitteen puhaltama ilma ei kuitenkaan ollut millään muotoa kylmää vaikka asetus oli 17 C. Ulkoyksiköstä ei myöskään tullut lämmintä ilmaa mikä olisi kai oletus jos sisäyksikkö viilentää. Kondenssiveden poistoletkun pää oli myös ihan kuiva eli ei sieltäkään ole kai mitään tullut.
Kyllä tuossa jotain vikaa on. Kokeilin omaa ilppiä ja viileää tuli parissa minuutissa.
 
Liittynyt
09.11.2020
Viestejä
646
Kokeilin vielä uudestaan. Nyt annoin olla päällä 30min. Ulkoyksikössä propelli pyöri nyt lähes koko ajan. Laitteen puhaltama ilma ei kuitenkaan ollut millään muotoa kylmää vaikka asetus oli 17 C. Ulkoyksiköstä ei myöskään tullut lämmintä ilmaa mikä olisi kai oletus jos sisäyksikkö viilentää. Kondenssiveden poistoletkun pää oli myös ihan kuiva eli ei sieltäkään ole kai mitään tullut.
Onkos tuossa muuten Quiet-moodi valittuna puhallukselle? Vai auto?

Mites power sel - onko 100% vai 50% tai 75%?

Vaikka oli miten oli, kyllähän sen puhallusilman selvästi kylmää pitäisi olla.
 
Liittynyt
17.04.2023
Viestejä
11
Onkos tuossa muuten Quiet-moodi valittuna puhallukselle? Vai auto?

Mites power sel - onko 100% vai 50% tai 75%?

Vaikka oli miten oli, kyllähän sen puhallusilman selvästi kylmää pitäisi olla.
Fan oli auto asetuksella. Tuo ”power sel” ei sano mulle mitään. Mikä se on?
 
Liittynyt
09.11.2020
Viestejä
646
Toshiboissa on perinteisesti Power Sel -painike kaukkarissa, mistä voi rajoittaa laitteen tehoa eli käytännössä käsittääkseni rajoittaa ulkoyksikön kompuran virranottoa.

Seiyan käyttöohjetta vilkaisin pikaisesti. Siinä ilmeisesti ei kyseistä painiketta olekaan kaukossa? Manuskassa tosin mainittiin yhtenä mahdollisena syynä huonolle lämmitys- tai jäähdytyssuorituskyvylle se, että kaukosta olisi valittu tehon rajoitukseksi 50% tai 75%:hmm:

Enivei, kyse tuskin on mistään loppukäyttäjän valinnasta.

Eikö asentaja testaillut laitetta ollenkaan, kun asennus oli valmis?
 
Liittynyt
17.04.2023
Viestejä
11
Toshiboissa on perinteisesti Power Sel -painike kaukkarissa, mistä voi rajoittaa laitteen tehoa eli käytännössä käsittääkseni rajoittaa ulkoyksikön kompuran virranottoa.

Seiyan käyttöohjetta vilkaisin pikaisesti. Siinä ilmeisesti ei kyseistä painiketta olekaan kaukossa? Manuskassa tosin mainittiin yhtenä mahdollisena syynä huonolle lämmitys- tai jäähdytyssuorituskyvylle se, että kaukosta olisi valittu tehon rajoitukseksi 50% tai 75%:hmm:

Enivei, kyse tuskin on mistään loppukäyttäjän valinnasta.

Eikö asentaja testaillut laitetta ollenkaan, kun asennus oli valmis?
Tässä ei ole ”power sel” nappia. Asentaja laittoi kyllä laitteen päälle kun asennus oli erinäisten ongelmien jälkeen saatu tehtyä, mutta ei siinä testin aikana erityisemmin aistittu millaista ilmaa laite puhaltaa.
 

j7u

Liittynyt
14.12.2016
Viestejä
309
Tässä ei ole ”power sel” nappia. Asentaja laittoi kyllä laitteen päälle kun asennus oli erinäisten ongelmien jälkeen saatu tehtyä, mutta ei siinä testin aikana erityisemmin aistittu millaista ilmaa laite puhaltaa.
Ilmeisesti kiire seuraavaan mestaan tunar....
Täällä pumppusentajalla oli jopa CATin lämpökameralla varustettu känny, laite täysille ja lämpökameralla tarkasti, että lämmöt ovat kohdillaan.
 
Liittynyt
09.11.2020
Viestejä
646
Juu, kyllä hyvien tapojen mukaisen asennuksen tulisi ehdottomasti sisältää koekäyttö, jossa kunnolla testataan, että laite toimii niin kuin pitää ja tuottaa lämpöä / kylmää odotetusti.
 

Vladimir Computin

BANNATTU
BANNED
Liittynyt
29.11.2019
Viestejä
205
Tässä ei ole ”power sel” nappia. Asentaja laittoi kyllä laitteen päälle kun asennus oli erinäisten ongelmien jälkeen saatu tehtyä, mutta ei siinä testin aikana erityisemmin aistittu millaista ilmaa laite puhaltaa.
Varmaan näitä "oon asentanut tuhansia pumppuja" asentaja tehny tuon mestariasennuksen
 

Taneli-

☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
7 705
Kertokaas missä edullisin ilmalämpöpumpputarjous asennettuna? Sijainti Etelä-Savo jos sillä jotain merkitystä.

Kaikki isommat merkit käy. Halvin tähän mennessä löydetty on Panasonic 1690€ asennettuna.
Tässä olisi nopean googlauksen tuloksena Asennus 620€ Ilmalämpöpumpun asennus
Ilmalämpöpumppu 849€ Ilmastointilaite Hitachi Dodai, sisäyksikkö RAK-25REF, ulkoyksikkö RAC-25WEF
Ilmalämpöpumppu 699€ Ilmastointilaite Kaisai FLY KWX-09HRGI/HRGO WiFi jäähdytys
Ilmalämpöpumppu 729€ Ilmalämpöpumppu Vivax S Design Pro

Yhteensä siis 1469€ TAI 1319€ TAI 1349€
Noista kait Hitachi on tunnetuin merkki Japanilainen ja perustettu 1910...
 
Viimeksi muokattu:

Taneli-

☤ Virallinen ⚔ testaaja ☣
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
7 705
Liittynyt
23.11.2018
Viestejä
91
Kertokaas missä edullisin ilmalämpöpumpputarjous asennettuna? Sijainti Etelä-Savo jos sillä jotain merkitystä.

Kaikki isommat merkit käy. Halvin tähän mennessä löydetty on Panasonic 1690€ asennettuna.
Electrolux EPN12C38HW
799 euro Veikonkone


 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 128
Juu, kyllä hyvien tapojen mukaisen asennuksen tulisi ehdottomasti sisältää koekäyttö, jossa kunnolla testataan, että laite toimii niin kuin pitää ja tuottaa lämpöä / kylmää odotetusti.
Sekä jäähdytystä että lämmitystä ei ole aina mahdollista testata, mutta itse asennus on kyllä onnistunut jos jompikumpi toimimto pelaa, mutta tietenkään laitteessa mahdollisesti oleva vika ei tule esiin. Jos taas lylmäaineputkien kanssa on sählätty, vika ilmenee vasta ajan päästä.
 
Liittynyt
17.04.2023
Viestejä
11
Kokeilin vielä uudestaan. Nyt annoin olla päällä 30min. Ulkoyksikössä propelli pyöri nyt lähes koko ajan. Laitteen puhaltama ilma ei kuitenkaan ollut millään muotoa kylmää vaikka asetus oli 17 C. Ulkoyksiköstä ei myöskään tullut lämmintä ilmaa mikä olisi kai oletus jos sisäyksikkö viilentää. Kondenssiveden poistoletkun pää oli myös ihan kuiva eli ei sieltäkään ole kai mitään tullut.
Asentaja kävi tarkastamassa laitteen. Ulkoyksiköstä oli unohtunut avata joku venttiili ja kylmäaineet eivät päässeet kiertämään. Nyt toimii.
 

a-p

Make ATK Great Again
Liittynyt
01.01.2017
Viestejä
697
Tuli tilattua Mitsubish Electric AP25 pumppu. Asennus olisi alle kuukauden päästä aamulla. Asennuksen kanssa tuo oli noin 1800€, pumpun osuus oli 1200€ + 80€ maatuki, loput tulee töistä. Pari talvea oli harmitellut lämmityksen vaivaa, koska puutakka ja kehnot eristeet. Tällä ilp:llä on hyvä aloittaa tämän kämpän uudistelu. :kahvi:
 
Liittynyt
31.05.2022
Viestejä
30
Omat kilpailutukset alkaa olemaan loppusuoralla. Urakoitsija on päätetty, mutta laitteena on vielä kaksi vaihtoehtoa.

Panasonic TZ35WKE hintaan 1599 €
Linkki laitteeseen: Panasonicin puolesta puhuisi saatava 5v takuu ja hieman halvempi hinta. Yleisesti laadusta en osaa sanoa. Googlailun perusteella joillain on ollut sisäyksikön resonointiongelmia, mutta kuinka yleistä en tiedä.

ja tässä loppuhetkillä mielessä pyörii myös Toshiba Seiya+ 13 hintaan 1799 €
Linkki laitteeseen: Plussana näyttäisi ulkoyksikön äänenpainetaso olevan 5dB (48 dB vs 43 dB) hiljaisempi hiljaisimmalla tasolla - voisi lisätä naapurisopua kun rivitalossa asutaan.
Miinuksena 200 euroa kalliimpi.

Sisäyksiköt ovat hiljaisimmillaan yhtä hiljaisia. Ulkoyksikön asennus tapahtuu rivitalon takapihalle pihan reunaan naapurin aidan viereen -tosin makuuhuone ei ole ihan siinä kiinni onneksi vaan on pieni syvennys, pesuhuone ja sitten makuuhuone. Etäisyys silti n. 4-5 metriä.

Herääkö mietteitä näiden kahden mallin välillä? Mahtaako olla mitään laatueroja, varaosien saatavuudessa ongelmia toisella tms?
Voipi olla, että tilasit jo, mutta mulla on nyt vuoden ollut Pansun TZ25 ja oon ollut tyytyväinen. Onhan toi sisäyksikkö vähän muovisen oloinen, ja on joskus ihan pienesti napsunut, mutta oon laittanut sen piikkiin, että se tapahtuu kun ulkoyksikkö alkaa käydä viilennyksessä ja kylmäaineet alkaa virrata putkissa. Loppuu parin sekunnin jälkeen yleensä.

Talvella myös lämmitin tolla jokusen kerran kun kerrostaloyhtiö suuressa viisaudessaan on leikannut lämmityksen lämpömääriä energian kallistumisen takia ja vanha parvekkeen ovi vetää paljon. Silloin tuli keskimäärin enemmän jotain napsuntaa, mutta sekin hyvin pientä ja yhdistettävissä siihen kun koneissa alkaa aineet liikkua.

Edit: vuosi sitten kun pohdin juuri Pansun ja Toshiba väliltä niin asiaan vaikutti myös se, että Pansussa oli jo vakiona ohjaus wlanin kautta, Toshiba ois tarvinnut lisäpalikan sitä varten. En kyllä katsonut miten ton linkkaamasi mallin kanssa oli.
 
Liittynyt
31.05.2022
Viestejä
30
Tilasin tuollaisen TZ25:n kun sattumalta löysin sen 960 eurolla kotiin kannettuna. Mielestäni ihan lyömätön hinta-laatusuhde.
Joo hyvä hinta toikin toimitettuna. Mulla tais olla joku päälle 800e laite ja rahti, mutta tinkasin silloin Zavelta kuukausien ajan diiliä missä ois optio muillekin taloyhtiön osakkaille saada vehkeitä vähän halvemmalla. Lopulta kukaan muu ei tilannut vielä sinä kesänä
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
8 953
Onko porukalla jo kokemusta Mitsun RW-sarjasta, että onko toimiva? Taitaa olla ihan uunituoretta tämä.
 

Starglazer

Tukijäsen
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
3 102
Asentaja kävi tarkastamassa laitteen. Ulkoyksiköstä oli unohtunut avata joku venttiili ja kylmäaineet eivät päässeet kiertämään. Nyt toimii.
Hyvä että tuli kuntoon mutta aika uskomatonta että asentaja ei tarkistanut laitteen toimintaa asennuksen jälkeen. Kyllä meillä asentaja tsekkasi että laite lähti viilentämään samalla kun keitin hänelle kahvit.
 
Liittynyt
03.03.2017
Viestejä
110
Kyselin viikko takaperin viilentävistä ilmalämpöpumpuista, suunnitelmissa oli hankkia Toshiba Seiya Plus.

Tuossa kolme tuntia sitten asentaja lähti ja nyt laite käytössä ollut.

Kylmää näyttää tuottavan ja sisäyksikkö erittäin hiljainen, mutta yllätyksenä ulkoyksikkö kuulostaa häiritsevältä.

Asentaja sanoi että aivan alkuun pitää kovempaa ääntä käynnistyessään, mutta ei tuo nyt merkittävästi ääntään ole muuttanut kolmen tunnin aikana, laite on viilentämässä tilaa, lämpötilaksi on asetettu 22 c ja laite ollut päällä kolme tuntia, ja sisälämpötila näyttäisi olevan 22 tai alle paikoitellen.

Tuulen humina tai surina ei sinäänsä vaivaa äänessä, mutta tuosta tulee helposti korvin kuultavaa korkea sirinää, joka alkoi kuulua heti ensimmäisellä käynnistyksellä. Osaako joku verrata oman laitteensa ääneen? Puhelin ei kovin hyvin tuota poimi mutta ääni kovalle laittaessa kuulosta omiin korviin videolta siltä mitä korvin kuultunakin (jolloin se kuuluu hyvin selvästi päälimmäisenä huminan yli):



Mainoksissa lupailtiin ulkoyksikölle 43 dB, esitteen kohdassa "Äänenpainetaso (hiljainen CDU#2)" - (ei hajua vielä mitä tuo CDU #2 tarkoittaa), joten tuli kokeiltua puhelimella mitata jollain ilmaisella Play storen appilla - en tiedä onko sinne päinkään, mutta desibelit näytti 2 metrin päästä 55 dB.

Muuten vaikuttaa OK:lta, lähinnä huoletuttaa alkaako naapureita häiritä tuo sirinä vaikka ulkoyksikkö lasitetulla parvekkeella onkin, tosin maataso ja naapurit viihtyy paljon pihalla.

Ja onko tämän Toshiba Seiyan ulkoyksikön tarkoitus välillä käydä hiljaisemmin? Tuntuu siltä että ainakin tähän asti ulkoyksikkö pöhisee samalla teholla.
 
Viimeksi muokattu:
Toggle Sidebar

Uusimmat viestit

Statistiikka

Viestiketjut
240 228
Viestejä
4 195 133
Jäsenet
70 876
Uusin jäsen
flegmatik

Hinta.fi

Ylös Bottom