Miten kämppä viileämmäksi?

Liittynyt
02.11.2016
Viestejä
290
Kun olette asentaneet pingujanne Finnfoam-levyyn tai vastaavaan, millä konsteilla olette kiinnittäneet putket siihen kiinni? Vinkkejä kaipailisin.
 

Charun

Tukijäsen
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
2 123
Kun olette asentaneet pingujanne Finnfoam-levyyn tai vastaavaan, millä konsteilla olette kiinnittäneet putket siihen kiinni? Vinkkejä kaipailisin.
Ihan vaan kitkalla on. Leikkaa reiän sopivaksi, niin saa tungettua napakasti. Jos sattuu tekemään liian ison aukon, niin sitä voinee jesarilla tms. pienentää.
Itse en viitsi kiinteästi ruveta niitä laittelemaan, kun kuitenkin pitää saada varastoitua viilennyskauden ulkopuolella.
 
Liittynyt
02.05.2017
Viestejä
2 619
Itse tein eka Finnfoamista mutta sitte totesin että ruma ja turhaa niin filmivanerista uusi. Molemmissa Nedis röörin pää kitkalla kiinni. 70 mm reikäsahalla reiät ja niiden väli leikkuuseen niin Nediksen rööri sopii just eikä melkein kun puristaa suuttimen keskeltä 8:n muotoon hieman.

Ei muuten 15 mm filmivaneri lämpene tuuletusikkunaluukussa yhtään vaikka päivän käyttäis. Eli varmaan pahvikin (tai raksalla suojauksiin käytettävä muovinen kennolevy) ajais saman asian jos jollain ei ole Finnfoam tai vaneri perusvarusteissa :)
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
14 770
Ei muuten 15 mm filmivaneri lämpene tuuletusikkunaluukussa yhtään vaikka päivän käyttäis. Eli varmaan pahvikin (tai raksalla suojauksiin käytettävä muovinen kennolevy) ajais saman asian jos jollain ei ole Finnfoam tai vaneri perusvarusteissa :)
Joo, se ainoa oleellinen asia on tiiviys. Sinänsä sen materiaalin lämmönjohtumisominaisuuksilla ei ole varmaan mitään merkitystä. Pääasia että ilma liikkuu vain putkia pitkin.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
2 425
Onneksi on tämä pömpeli käytössä, vaikka yksiputkisenakin, niin silti tekee elämästä aika paljon siedettävämpää. Tänä aamunakin laitoin päälle kun alkoi olla niin tukalaa kämpässä ja 10 minuuttia teki ihmeitä. Ilman laitetta olis ollut aika karut muutamat viikot, eikä tuo lämpö ole se isoin ongelma vaan kosteus. Tänäänkin on kosteusprosentti jotain 80%, joka tekee elämästä aika tukalaa. Vähän yli 300e maksoi kun ostin Saksasta muutama vuosi sitten, oli kyllä hyvä sijoitus.
 
Liittynyt
12.07.2021
Viestejä
21
Heti kärkeen kiitokset kaikille aikaisemmille keskustelijoille kaikista vinkeistä ja kokemuksista mitä on ollut poimittavissa.

Tuollainen pingu tuli hankittua niksmannien Amazonista, 550€ postikuluineen. DOLCECLIMA Silent 12 A+ WiFi | Olimpia Splendid
Todellisuudessa laite lähetettiin Italiasta mitä vähän ounastelinkin. 30.6. tilaus sisään ja 9.7. Posti-Pate soitti ovikelloa.

Kiviseinäinen kerrostalokämppä 58,5 neliötä. 15 neliöisen makuuhuoneen ikkuna (lasitetun parvekkeen kautta) ja 24 neliöisen olohuoneen ikkunat suoraan etelään eli aurinko hellii 0900-2000 enemmän ja vähemmän tehokkaasti. Minkäänlaisia lämpömittareita en omista, mutta ulkolämpötilan ollessa Ilmatieteenlaitoksen mukaan 31 astetta ei sisälläkään juuri viileämpää varmaan ollut.

Modasin laitteen kaksiputkiseksi samantien eli lauhdutinkennon tulo ja poisto makuuhuoneen tuuletusikkunaan tehdyn vanerisen kehyksen läpi lasitetulle parvekkeelle.

Kehykseen askartelin tuommoiset kuvasta ilmenevät räppänät, ylempi sulkeutuu koneen ollessa pois päältä ja alemman sisällä on hyönteisverkko, joka ehkä kannattais korvata harvahkolla ilmansuodatinkankaalla. Räppänien etäisyys voisi olla suurempi, tosin käsituntumalla ulospuhallus menee vauhdilla yli ja tulopuolen putki ei käsituntumalla lämpene. Ilman tarkempia mittavälineitä vaikea sanoa mikä on totuus. Räppänätarvikkeet K-Raudasta ja ClasOhlsonilta.

Sovitinkappaleen askartelin kuumaliimalla ja alumiiniteipillä kahdesta muovisesta karkkilaatikosta sekä ClasOhlsonilla myytävästä sovittimesta. Tulopuolen letku samasta kaupasta.

Laitteen poistoputken "eristin" ensihätään koneen ympärillä olleella "pehmustussuojalla" ja vähän gettomaisesta ulkonäöstä huolimatta on parempi ratkaisu kuin ei mitään. Ilman "eristystä" ko. putki on huomattavan lämmin kädellä kokeiltuna, enää vain lämmin. Tuota pitää kehitellä vähän ulkonäöllisesti.

Kokemuksia:
Jaksaa puhkua oven ollessa suljettuna makuuhuoneen viileäksi ulkolämpötilan ollessa +30, mutta koko kämpän viilentämiseen ei 10000 btu teho riitä, mikä olikin odotettavissa.
Max-attack moodilla makuuhuoneesta kuuluu oven ollessa kiinni vaimea humina olohuoneeseen, ei häiritse. Silent moodilla äänestä leikkaantuu jonkun verran pois, mutta edelleen aistittavissa.
 

Liitteet

Liittynyt
09.06.2018
Viestejä
2 863
Wilfa 12.

2-putkimodauksen jälkeenkin huoneisto oli normaalia alipaineisempi.
Pätkäisin palan 125mm alumiinisesta tuloputkesta ja tein toisen tulon tuuletusikkunaan poiston viereen (vaikka voi imeä lämmintä poistoilmaa sisään).

Sähkönkulutus laski 200-300W ja alipaine hävisi.
Kun yhdellä tuloputkella laitoin kokeeksi karkeasuodatinkankaanpalan tuloon, niin tehoa laite otti jopa 1450W (100-200W enemmän kuin ilman suodatinta), kun se nyt kahdella putkella (ilman suodattimia, vain hyttysverkot) on aika tarkkaan 1000W.

Ei siis ainakaan tuohon malliin modaukselle riitä yksi 125mm putki tulolle.

Wilfa 12 Octopus.jpg

Tässä mallissa on lauhdutuskennostoa kolmella sivulla, siispä modauslaatikkokin kiertää kaikilla kolmella sivulla:
inside mod.jpg

Lisäsin raitisilmaräppänän kohtaan seinälle 125mm kauluksen, niin ei tarvitse yhtään supistaa putkea.

Tämän kahden tuloputken jälkeen alkoi kuulua inhottavaa tuloilman ujellusta molemminpuolin laatikkoa.
Vaihdoin molemmat putketkin pidempiin että saa loivemmat mutkat, ei auttanut.
Pistin tyynyt modauslaatikon ja allaskaukalon väliin vaimentamaan ääntä, nyt on hiljainen.

Luulen että tuo toinen tuloputki aivan poistoputken vieressä on huono idea, vaan eipä tässä kämpässä tuota parempaa viritelmää saa tehtyä, näillä mennään.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
12.07.2021
Viestejä
21
Wilfa 12.

2-putkimodauksen jälkeenkin huoneisto oli normaalia alipaineisempi.
Pätkäisin palan 125mm alumiinisesta tuloputkesta ja tein toisen tulon tuuletusikkunaan poiston viereen (vaikka voi imeä lämmintä poistoilmaa sisään).

Sähkönkulutus laski 200-300W ja alipaine hävisi.
Kun yhdellä putkella laitoin kokeeksi karkeasuodatinkankaanpalan tuloon, niin tehoa laite otti jopa 1450W (100-200W enemmän kuin ilman suodatinta), kun se nyt kahdella putkella (ilman suodattimia, vain hyttysverkot) on aika tarkkaan 1000W.

Ei siis ainakaan tuohon malliin modaukselle riitä yksi 125mm putki tulolle.
Pitää hommata jostain lisää putkea kun nyt joutui tekemään toiseen niin jyrkän mutkan että alkoi ilma viheltämään. edit: Siihen oli tullutkin reikä taitoksen takia ja siksi vihelsi, teipattu umpeen.

Tuosta viestistäsi tuli mieleen, ettei tuo minunkaan ClasOhlsonin kurttuputki ole halkaisijaltaan varmaan kuin ~100 mm, kun ei ole koko matkaltaan täysin oiennut.

Seuraava viritys lienee tuon orkkis-poistoputken jatko ja uusi läpivienti sille reilusti ylemmäs. Vapautuneeseen läpivientiin sitten toinen tuloputki lauhdutinkennolle ja sovittimen modaus kahdelle tulolle.
 

Kautium

IOdootti
Tukijäsen
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
19 725

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Tukijäsen
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 420
Trotecilta pitäisi UPSilla tänään saapua pingu, muttä äsken tuli tälläinen päivitys:
Pakettisi tila on vaihtunut.
Poikkeuksen syy: Pyrimme hankkimaan kuljettajallemme tätä toimitusta varten tarvittavan turvallisuusluokituksen.

Onko kellään tullut tuollaista pingujen kuljetukseen liittyen? Tuo lienee toki UPSin suomennos eli voinee tarkoittaa jotain hieman muutakin kuin, että kuski pitäisi olla supotettu..
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
127
Trotecilta pitäisi UPSilla tänään saapua pingu, muttä äsken tuli tälläinen päivitys:
Pakettisi tila on vaihtunut.
Poikkeuksen syy: Pyrimme hankkimaan kuljettajallemme tätä toimitusta varten tarvittavan turvallisuusluokituksen.

Onko kellään tullut tuollaista pingujen kuljetukseen liittyen? Tuo lienee toki UPSin suomennos eli voinee tarkoittaa jotain hieman muutakin kuin, että kuski pitäisi olla supotettu..
Tarkoittaa että niillä ei oo sun puhelinnumeroa ja/tai ovikoodia, eikä sen takia voi toimittaa. Hyvin hämmentävä suomennos.
 

Freeze

Elitisti
Team Folding @ Home
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
2 113
Johtuuko siitä, että kuljetuksessa on kylmäaineita?
 

juhei

Tukijäsen
Liittynyt
29.01.2017
Viestejä
1 703
Jos pitäisi arvata niin "Clearance" eli pääsy asunnolle = ovikoodi tai vastaava puuttuu
 
Liittynyt
02.03.2017
Viestejä
550
Myös Trotecin sivulla on mainittu että:

Monoblock-ilmastointilaitteet, joissa on yksiletkutekniikka - - Kuitenkin n. 20-30 % energiasta menee hukkaan sisäänimetyn, lämpimän ulkoilman vuoksi.

Ilmeisesti asunnon sisälämpötilan pitäisi siis olla kauttaaltaan ulkolämpötilaa matalampi, jotta tällä kaksiputkimodilla saavutettaisiin jotain konkreettista hyötyä? Toisin sanoen lienee merkityksetöntä, imetäänkö lauhduttimelle esimerkiksi 27-asteista ulkoilmaa erillisellä tuloletkulla vaiko 27-asteista sisäilmaa ilman erillistä tuloletkua.

E: tai nyt kun asiaa taas enemmän pohdin, niin kyllähän tuo kaksiputkimodi auttaa joka tapauksessa. Ilman modia lauhduttimelle imetään sitä pingviinin jo viilentämää ilmaa, joka korvautuu ilmanvaihdon kautta kuumemmalla ulkoilmalla.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
02.07.2020
Viestejä
19
Heti kärkeen kiitokset kaikille aikaisemmille keskustelijoille kaikista vinkeistä ja kokemuksista mitä on ollut poimittavissa.

Tuollainen pingu tuli hankittua niksmannien Amazonista, 550€ postikuluineen. DOLCECLIMA Silent 12 A+ WiFi | Olimpia Splendid
Todellisuudessa laite lähetettiin Italiasta mitä vähän ounastelinkin. 30.6. tilaus sisään ja 9.7. Posti-Pate soitti ovikelloa.

Kiviseinäinen kerrostalokämppä 58,5 neliötä. 15 neliöisen makuuhuoneen ikkuna (lasitetun parvekkeen kautta) ja 24 neliöisen olohuoneen ikkunat suoraan etelään eli aurinko hellii 0900-2000 enemmän ja vähemmän tehokkaasti. Minkäänlaisia lämpömittareita en omista, mutta ulkolämpötilan ollessa Ilmatieteenlaitoksen mukaan 31 astetta ei sisälläkään juuri viileämpää varmaan ollut.

Modasin laitteen kaksiputkiseksi samantien eli lauhdutinkennon tulo ja poisto makuuhuoneen tuuletusikkunaan tehdyn vanerisen kehyksen läpi lasitetulle parvekkeelle.

Kehykseen askartelin tuommoiset kuvasta ilmenevät räppänät, ylempi sulkeutuu koneen ollessa pois päältä ja alemman sisällä on hyönteisverkko, joka ehkä kannattais korvata harvahkolla ilmansuodatinkankaalla. Räppänien etäisyys voisi olla suurempi, tosin käsituntumalla ulospuhallus menee vauhdilla yli ja tulopuolen putki ei käsituntumalla lämpene. Ilman tarkempia mittavälineitä vaikea sanoa mikä on totuus. Räppänätarvikkeet K-Raudasta ja ClasOhlsonilta.

Sovitinkappaleen askartelin kuumaliimalla ja alumiiniteipillä kahdesta muovisesta karkkilaatikosta sekä ClasOhlsonilla myytävästä sovittimesta. Tulopuolen letku samasta kaupasta.

Laitteen poistoputken "eristin" ensihätään koneen ympärillä olleella "pehmustussuojalla" ja vähän gettomaisesta ulkonäöstä huolimatta on parempi ratkaisu kuin ei mitään. Ilman "eristystä" ko. putki on huomattavan lämmin kädellä kokeiltuna, enää vain lämmin. Tuota pitää kehitellä vähän ulkonäöllisesti.

Kokemuksia:
Jaksaa puhkua oven ollessa suljettuna makuuhuoneen viileäksi ulkolämpötilan ollessa +30, mutta koko kämpän viilentämiseen ei 10000 btu teho riitä, mikä olikin odotettavissa.
Max-attack moodilla makuuhuoneesta kuuluu oven ollessa kiinni vaimea humina olohuoneeseen, ei häiritse. Silent moodilla äänestä leikkaantuu jonkun verran pois, mutta edelleen aistittavissa.

Hieno modi, tolla varmasti viilenee ainakin makkari! Sen verran halusin kommentoida, että tuosta alumiiniteipistä tahtoo jäädä aika ikävät tahmaisen liimajäljen sitten joskus kun tuota modausta oot purkamassa. Ainakin oman kokemuksen mukaan liima on sen verran jytyä, että ei edes liuotinaineilla lähtenyt kunnolla, kun omasta laitteesta niitä irrottelin. Toki voi olla, että toisenlaisella liuottimella onnistuu paremmin. Teipit oli laitteessa vuodenpäivät joten sekin varmasti on vaikuttanut asiaan
 

leripe

Ehdotuksia otetaan vastaan
Tukijäsen
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 420
Tarkoittaa että niillä ei oo sun puhelinnumeroa ja/tai ovikoodia, eikä sen takia voi toimittaa. Hyvin hämmentävä suomennos.
Niillä on kyllä molemmat tai ainakin Trotecille laitoin kaiken. Hyvin hämäävä jep.
 
Liittynyt
12.07.2021
Viestejä
21
Hieno modi, tolla varmasti viilenee ainakin makkari! Sen verran halusin kommentoida, että tuosta alumiiniteipistä tahtoo jäädä aika ikävät tahmaisen liimajäljen sitten joskus kun tuota modausta oot purkamassa. Ainakin oman kokemuksen mukaan liima on sen verran jytyä, että ei edes liuotinaineilla lähtenyt kunnolla, kun omasta laitteesta niitä irrottelin. Toki voi olla, että toisenlaisella liuottimella onnistuu paremmin. Teipit oli laitteessa vuodenpäivät joten sekin varmasti on vaikuttanut asiaan
Jep, kiitos ja ei tuo oikeastaan valmis ole, niin kuin ylempänä kerroin.

Ihan varmaan on liima tiukassa, kun saksetkin millä leikoin alumiiniteippiä eivät tahtoneet kovin helpolla puhdistua.

Vaikka tuota kaupiteltiin "liikuteltavana ilmastointilaitteena", niin voin kertoa ettei tuo tuosta mihinkään liiku. Talveksi laitan Sauna-Satua vast. tuonne karmien väliin ja ulomman ikkunan kiinni. Ja jos jokin jälleenmyyntitapaus tyssää liimajälkiin, niin sitten tyssää.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
1 107
Ymmärrän että on mukava mutuilla, mutta se että heittää tulon tarvitsevan vaikka suuremmat putken, niin laskut pöytään sitten samalla millainen painehäviö muodostuu eri putkikoolla. Ja mikä tärkeintä, mikä on sen merkitys jäähdytystehoon. Eli jos kerrotte mustatuntuu tietoa, niin okei, mielipiteitä saa olla, mutta tuolla tiedolla ei tee mitään, jos hommaa ei lasketa auki.

En jaksa itse alkaa kaavoja pyöritellä, koska homma toimii ja kämppä jäähtyy nykyisellä modilla erittäin mukavasti. Tulo ja poisto siis saman kokoiset. 170 e Tectro pauhaa ja kämppä miellyttävä. Siitä voi laskea hinta-laatu -suhteen.
Puutteellinen jäähdytys lauhduttimella johtaa siihen että kylmäaine täytyy puristaa korkeampaan paineeseen, jotta se saataisiin nestemäiseksi. Samalla tietysti myös lauhduttimen lämpötila nousee. Jäähdytysteho ei laske, mutta kompressori vie enemmän sähköä. Kylmälaitteissa on tämän varalta aina jokin suojaus joko ylipainekatkaisimen tai termostaatin muodossa. Ne sammuttavat kompressorin, jos jäähdytys ei riitä lauhduttimella.

On siis ihan turha laskea. Liian ahtaan putken kyllä huomaa, kun kone sammuu välillä vaikkei tavoitelämpötilaa ole vielä saavutettu. Jos taas kone toimii normaalisti, virtaa ilmaakin tarpeeksi. Toki oikein kuumalla ilmalla voi tulla ongelmia, jos kuumempi ilma ei riitäkään jäähdyttämään.
 
Liittynyt
03.03.2019
Viestejä
24
Ulisse on pumpannut jo yli tunnin ajan vettä sisäyksiköstä ulkoyksikköön sen jälkeen kun "sammutin" laitteen nostamalla pyyntilämpötilaa useammalla asteella. Alkaako ulkoyksikkö tulvia jossain vaiheessa yli jostain vai osaako toi lopettaa pumppaamisen ennen sitä?
 
Liittynyt
16.12.2016
Viestejä
657
Ulisse on pumpannut jo yli tunnin ajan vettä sisäyksiköstä ulkoyksikköön sen jälkeen kun "sammutin" laitteen nostamalla pyyntilämpötilaa useammalla asteella. Alkaako ulkoyksikkö tulvia jossain vaiheessa yli jostain vai osaako toi lopettaa pumppaamisen ennen sitä?
Alkaa tulvia (olettaen siis, ettei ulkoyksikkö ehdi haihduttamaan kaikkea sinne pumpattua vettä), siellä ei ole mitään sensoria tms katkaisemassa pumppausta. Siksi itsellä menee vedet suoraan erilliseen astiaan parvekkeella.
 

Kautium

IOdootti
Tukijäsen
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
19 725
Ulisse on pumpannut jo yli tunnin ajan vettä sisäyksiköstä ulkoyksikköön sen jälkeen kun "sammutin" laitteen nostamalla pyyntilämpötilaa useammalla asteella. Alkaako ulkoyksikkö tulvia jossain vaiheessa yli jostain vai osaako toi lopettaa pumppaamisen ennen sitä?
Ei tulvi yli, vaan lopettaa toiminnan virhevalon kanssa jos sisäyksikön kondenssiallas uhkaa täyttyä.

Alkaa tulvia, siellä ei ole mitään sensoria tms katkaisemassa pumppausta.
Perustuen mihin? Minä olen kerran tuon tilanteen nähnyt henkilökohtaisesti ja on siitä maininta myös manuaalissa:

1626121674638.png
 
Liittynyt
03.03.2019
Viestejä
24
Alkaa tulvia (olettaen siis, ettei ulkoyksikkö ehdi haihduttamaan kaikkea sinne pumpattua vettä), siellä ei ole mitään sensoria tms katkaisemassa pumppausta. Siksi itsellä menee vedet suoraan erilliseen astiaan parvekkeella.
Kävin tarkistamassa ulkoyksikön ja ei siellä juurikaan näkynyt vettä pohjalla. Mutta sisäyksikkö on lorissut kohta pari tuntia ja kuuluu sellainen vesipumpulta kuulostava surina. Kylmäainekohan siellä vain lorisee?
 
Liittynyt
16.12.2016
Viestejä
657
Kävin tarkistamassa ulkoyksikön ja ei siellä juurikaan näkynyt vettä pohjalla. Mutta sisäyksikkö on lorissut kohta pari tuntia ja kuuluu sellainen vesipumpulta kuulostava surina. Kylmäainekohan siellä vain lorisee?
Jos haluat tarkistaa niin avaa ulkoyksikön se kylmäaineletkujen suojana oleva kansi (2 ruuvilla kiinni) ja nosta kondensioletku pois paikaltaan, irtoaa siis ihan vain nostamalla. Tällöin näet tuleeko sieltä vettä (jota pitäisi siis tulla "jatkuvasti" jos sisäyksikkö lorisee toista tuntia). Toki voisiko kondensioletkussa olla tukosta ? Jos pumppu yrittää pumpata, mutta vesi ei vain liiku kunnolla, tällöin toki säiliön pitäisi sisällä täyttyä pian ja tulla se virheilmoitus. Tai sitten on tosiaan kylmäaine joka lorisee putkissa.
 
Liittynyt
03.03.2019
Viestejä
24
Jos haluat tarkistaa niin avaa ulkoyksikön se kylmäaineletkujen suojana oleva kansi (2 ruuvilla kiinni) ja nosta kondensioletku pois paikaltaan, irtoaa siis ihan vain nostamalla. Tällöin näet tuleeko sieltä vettä (jota pitäisi siis tulla "jatkuvasti" jos sisäyksikkö lorisee toista tuntia). Toki voisiko kondensioletkussa olla tukosta ? Jos pumppu yrittää pumpata, mutta vesi ei vain liiku kunnolla, tällöin toki säiliön pitäisi sisällä täyttyä pian ja tulla se virheilmoitus. Tai sitten on tosiaan kylmäaine joka lorisee putkissa.
Joo, eli laite oli valmiustilassa, lorina ja surina jatkunut kolme tuntia. Kondensioletkussa (läpinäkyvä) näkyi muutamia paikallaan olevia pisaroita ja ulkoyksikön pohjalla ehkä pari ruokalusikallista vettä.

Laitoin tuota nyt uudelleen päälle ja vaihtelin eri ohjelmia ja pyyntilämpötiloja. Kondensioletkussa ei näkynyt mitään liikettä kuivatustilalla eikä automaattitilalla pyynnin ollessa 21 astetta. Ehkä se pumppu ei kuitenkaan jatkuvasti pitäisikään olla päällä? En jaksa nyt yöllä testailla sen enempää.

Anyway, lopuksi kun laitoin laitteen takaisin valmiustilaan niin lorina ja surina loppui heti. Eli todennäköisesti taas joku softabugi?

Ei tuo muuten haittaa, mutta jos sama laatusofta hoitelee sitä ylivuotosensorin valvontaa niin en yhtään ihmettele jos joillain on tullut sisäyksiköstä vedet lattialle...
 

jad

Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
1 221
Vanhassa Ulissessa kondensiovesipumpu oli kytketty siten, että se kävi aina silloin kun kompressorikin kävi. Näissä uudemmissa invertterimalleissa tuo varmaan on toisin, mutta enpä ihmettelisi vaikka se pumppu siellä tyhjää pyörittelisi näissäkin.
 
Liittynyt
02.05.2017
Viestejä
2 619
Tokmannin Nedis muuten tosi hyvä haihduttaan altaasta vedet lauhduttimenbpoistoilmaan. Ei oo kertaakaan tarvinu tyhjätä vaikka kovalla käytöllä ollut. Välillä kun siirtänyt autotallia jäähdyttämään niin ottanut tulpan pois niin desin verran aina vettä tullut. Lienee joku määrä/potero, josta ei haihdu tai sen verran valuu märästä lamellista kun laitteen sammuttaa.
 
Liittynyt
12.07.2021
Viestejä
21
Oma Helen -sovelluksen perusteella oma Dolce vie sähköä 0,8-0,9 kW käydessään. En pidä tuota kulutusta juuri minään. Reaaliaikaista kulutusta tuosta sovelluksesta ei saa, joten on tyydyttävä 1-2 vrk viiveeseen, kun parempaakaan mittavälinettä ei ole.

Ja itseasiassa koneeseen liimattava "energiatarra" lupailee 0,9 kWh/60 min, joten se on ihan linjassa Helenin mittauksien kanssa.
 
Liittynyt
12.07.2021
Viestejä
21
Tokmannin Nedis muuten tosi hyvä haihduttaan altaasta vedet lauhduttimenbpoistoilmaan. Ei oo kertaakaan tarvinu tyhjätä vaikka kovalla käytöllä ollut. Välillä kun siirtänyt autotallia jäähdyttämään niin ottanut tulpan pois niin desin verran aina vettä tullut. Lienee joku määrä/potero, josta ei haihdu tai sen verran valuu märästä lamellista kun laitteen sammuttaa.
Hyvä, että toimii.

Tuo omakin haihduttaa ne automaagisesti pl. kuivaustilassa, jolloin se ilmeisesti kerää vettä tehokkaammin kuin ehtii haihduttaa. Silloin on kytkettävä letku kiinni tai vaihtoehtoisesti antaa hurruuttaa säiliö täyteen jolloin sen pitäisi lopettaa kuivatus ja antaa varoitus täyttyneestä säiliöstä. En ole testannut tuota kuivatusta.

Katselin niitä Tokmannin 12000 btu Nediksiä kaiholla, vaan olivat joka paikassa loppu.
 
Liittynyt
09.06.2018
Viestejä
2 863
Oma Helen -sovelluksen perusteella oma Dolce vie sähköä 0,8-0,9 kW käydessään. En pidä tuota kulutusta juuri minään. Reaaliaikaista kulutusta tuosta sovelluksesta ei saa, joten on tyydyttävä 1-2 vrk viiveeseen, kun parempaakaan mittavälinettä ei ole.

Ja itseasiassa koneeseen liimattava "energiatarra" lupailee 0,9 kWh/60 min, joten se on ihan linjassa Helenin mittauksien kanssa.
Mulla laite ollut nyt noin kolme viikkoa ja 100kWh tulee just täyteen eli noin 30eur mun laskujen mukaan.
Wilfa 12 kulutus.jpg

Oma mittari Puuilosta, kätevä kun 1,5m johto niin ei tarvitse rasian tasolla tihrustella.

Tässä Wilfa 12:ssa energiatarran lupaus 1,3kWh/60min jonka se otti ennen toisen tuloputken lisäystä.
Nyt menee 1000-1100W kompuran käydessä ja pelkällä puhaltimella noin 140W eli viilennystoiminnolla jää kyllä selkeästi alle luvatun kunhan ei odota laitteen tuottavan huoneesta kylmiötä.
Omassa kämpässä sopiva pyynti on 23 astetta niin oleskelumukavuuden kuin energiatehokkuudenkin osalta.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
12.07.2021
Viestejä
21
On kyllä näppärän oloinen eikä edes pahan hintainenkaan mittari. Tuommoinen ja joku neljän irtoanturin sääasema menee hankintaan, kun seuraavan kerran kaupoille menee.

Itse olen aika surutta huudattanu täydellä teholla, pl. nukkumaan mennessä laittanut pyynnin 23 asteeseen ja silent-moodin päälle, jolloin puhallin tippuu pienimmälle asetukselle.
 
Liittynyt
20.10.2016
Viestejä
953
...
En jaksa itse alkaa kaavoja pyöritellä, koska homma toimii ja kämppä jäähtyy nykyisellä modilla erittäin mukavasti. Tulo ja poisto siis saman kokoiset. 170 e Tectro pauhaa ja kämppä miellyttävä. Siitä voi laskea hinta-laatu -suhteen.
....
Mistä ostit ja mikä malli?
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
12 932
Mjoo, kattelen vähän tehokkaampaa. :D
edit: tai tommonen menis makuuhuoneessa, pystyykö tommosen kanssa nukkumaan jos jättää oven auki muihin tiloihin?
Pingviineissä en edes vilkaisisis alle 12K BTU laitteita. Noissa ei koskaan ole liikaa tehoa vaikka tila olis miten pieni.
 
Liittynyt
12.07.2021
Viestejä
21
Mjoo, kattelen vähän tehokkaampaa. :D
edit: tai tommonen menis makuuhuoneessa, pystyykö tommosen kanssa nukkumaan jos jättää oven auki muihin tiloihin?
Tuohon ei ole yhtä oikeata vastausta. Toinen pystyy, toinen ei.

Itse nukuin puolivahingossa 9 h makuuhuoneessa ovi kiinni pingulta kaikki pyydettynä ja vaikka tuossa pinguni mallimerkinnässä on käytetty sanaa "silent", niin ei se sitä tarkoita.
 
Liittynyt
02.05.2017
Viestejä
2 619
Katselin niitä Tokmannin 12000 btu Nediksiä kaiholla, vaan olivat joka paikassa loppu.
Hyvin jäähdyttää kotikuntosalina toimivan 4,5 x 6
metrin autotallinkin toi 12k BTU, vaikka kaks isoa ukkoa vetäis kovaakin kyykkyreeniä samalla ja tallin ovi raollaan / fleecellä peitelty enimmät (ja alaosa Nediksen "ikkunasarjalla" ja rööri pihalle (kone parioven vieressä toinen ovista raollaan). Hataran tallin saa 23,x asteiseksi ja treenatessakaan RH% ei nouse yli 55. Karkaa toki kylmät myös tallin painovoimaisista iv-rööreistä harakoille mutta sou vot.
 
Liittynyt
16.12.2016
Viestejä
657
Mulla laite ollut nyt noin kolme viikkoa ja 100kWh tulee just täyteen eli noin 30eur mun laskujen mukaan.
Itsellä myös vähän päälle 100KWh (Argo ulisse hyrrännyt myös kolmisen viikkoa), eli hinnaltaan nyt noin 12 euroa. Ei siis paha. Tuosta voisi päätellä, että kuukauden kulutus on se noin 16€ jonka maksaa oikein mielellään mukavasta sisälämpötilasta.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
2 038
Onko joku asentanut ilppiä silleen "kevyesti"? Kun noita saa tuolta Saksasta, Italiasta tms. aika huokeasti ja toisaalta joku Argo Ulisse on ihan saatanan kallis niihin verrattuna. Itsellä ei oo lämmitykselle mitään tarvetta kun talo on kaukolämmössä mutta juhannuksen jälkeen tän kämpän lämpötila ei oo kertaakaan laskenut alle 25 asteen ja nukkuminen on tosi huonoa, alkaa jo vaikuttamaan työntekoonkin kun aivot on ihan jumissa koko ajan.

Rivari kyseessä ja ulkoyksikön pystyisi laittamaan ulko-oven viereen betonilaatalle, ei siis olisi tarvetta kiinnittää seinään. Mietin jos putket vetäisi pikaliittimillä tuuletusikkunan kautta, laittaisi vaan vaahtomuovin tms. siihen eristeeksi ja sisäyksikön voisi sitten kiinnittääkin ihan normaalisti.
 

Kautium

IOdootti
Tukijäsen
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
19 725
Onko joku asentanut ilppiä silleen "kevyesti"? Kun noita saa tuolta Saksasta, Italiasta tms. aika huokeasti ja toisaalta joku Argo Ulisse on ihan saatanan kallis niihin verrattuna. Itsellä ei oo lämmitykselle mitään tarvetta kun talo on kaukolämmössä mutta juhannuksen jälkeen tän kämpän lämpötila ei oo kertaakaan laskenut alle 25 asteen ja nukkuminen on tosi huonoa, alkaa jo vaikuttamaan työntekoonkin kun aivot on ihan jumissa koko ajan.

Rivari kyseessä ja ulkoyksikön pystyisi laittamaan ulko-oven viereen betonilaatalle, ei siis olisi tarvetta kiinnittää seinään. Mietin jos putket vetäisi pikaliittimillä tuuletusikkunan kautta, laittaisi vaan vaahtomuovin tms. siihen eristeeksi ja sisäyksikön voisi sitten kiinnittääkin ihan normaalisti.
Siihen "halpaan" saksa-ilppiin tarvitsee kuitenkin vielä päälle asennuksen, tyhjiöinnin ja kylmäaineet, jolloin hinta on about sama kuin vaikka siinä Ulissessa (olettaen ettei itsellä ole laitteita ja pysty tekemään kaikkea). Jos kiinteä ILP on vaihtoehto, niin ei ole mielestäni mitään järkeä alkaa venyttämään penniä, vaan sitten laittaa kerrasta kunnolla. Se on vajaat pari tonnia ja ei ole enää tukala olla. Lämmitystä ei tarvitse käyttää, jos ei ole tarvetta.
 
Liittynyt
10.03.2017
Viestejä
4 256
Siihen "halpaan" saksa-ilppiin tarvitsee kuitenkin vielä päälle asennuksen, tyhjiöinnin ja kylmäaineet, jolloin hinta on about sama kuin vaikka siinä Ulissessa (olettaen ettei itsellä ole laitteita ja pysty tekemään kaikkea). Jos kiinteä ILP on vaihtoehto, niin ei ole mielestäni mitään järkeä alkaa venyttämään penniä, vaan sitten laittaa kerrasta kunnolla. Se on vajaat pari tonnia ja ei ole enää tukala olla. Lämmitystä ei tarvitse käyttää, jos ei ole tarvetta.
Kylmäaineet on laitteissa kylläkin valmiina jo tehtaalta tullessa. Ne on ulkoyksikön sisällä. Eikä tarvita tyhjiöintiä, kun ostaa quickconnect mallisen laitteen. Amazon.de myy. Asennus myös onnistuu itse, kun ruuvaa vaan pistokkeen kiinni. Tulee tuommoinen 1000€ halvemmaksi vähintään, kuin erillisellä yksiköllä oleva argo tai vastaava.
 

Kautium

IOdootti
Tukijäsen
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
19 725
Kylmäaineet on laitteissa kylläkin valmiina jo tehtaalta tullessa. Ne on ulkoyksikön sisällä. Eikä tarvita tyhjiöintiä, kun ostaa quickconnect mallisen laitteen. Amazon.de myy
Ok, ei ollut tiedossa että sellaisiakin on olemassa. Kuinkas sitten niiden väliputkien tyhjiöinti/täyttö tapahtuu noissa? Vai tuleeko niissä joku valmis setti mukana siihenkin tarkoitukseen? Siis samaan tapaan kuin Ulissessa?
 