Miten kämppä viileämmäksi?

Liittynyt
18.02.2022
Viestejä
70
Onkos kellään kokemuksia sellasesta, että laittais suoraan MLP-porakaivosta putket (tai haarottaisi MLP:ltä tekniikkakopista uudet putket) Vallox Multi 250 tyyppiselle laitteelle veden raitisilmakanavaan? Se sijaitsee tietysti ullakolla eli Armaflexiä menisi metreittäin mutta ei ole se suurin menoerä. Alle vois vielä väsätä tippakourunkin koko matkalle ja ohjata mahdollisesti armaflexin välistä karkaavat tipat ulos vaikka raitisilmasäleikön läpi aina ulkoverhoukselle asti.

Tällä Multi 250:llä siis olisi tarkoitus maalämmöllä esilämmittää tuloilmaa (pienempi merkitys minulle) ja viilentää tuloilmaa kesällä pari astetta alle ulkoilman helteellä.

Mahtaisko tuo ilman maaviileää viilentää sitä tuloilmaa yhtään? Kuitenkin porakaivossa vesi sen verran kylmempää että liekkö sillä muutaman asteen saisi tuloilman lämmöstä pois? :rolleyes:
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
4 241
Eikös toi oo ihan perus juttua tolle multi 250:lle?

Joudut tekemään erillisen säätöpiirin. Ja jos tehokkaampaa jäähdytystä miettii niin konvektori mikä jäähdyttää jo jäähdytettyä ilmaa olis paree.

Täällä pohdintaa aiheesta: Maaviileä
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
08.12.2019
Viestejä
590
Viilennyskausi alkaa loppumaan viimeinkin täällä neukkukuutiossa jos ei enää aurinkoisia yli 15 asteen päivälämpöjä nähdä, joten otetaan taas lukemat ylös jälkipolville tältä vuodelta.

ILP asetettiin asentoon viilennys, puhallusnopeus auto ja pyynti 23c 20.4.2022. Tällä kämpän lämpötila huoneesta ja kelistä riippuen asettuu 23,5-26,0 asteen välille (90m2 60-luvun kerrostalo, jossa modernit eristeet ja ikkunat kyllä - ilmanvaihto huippuimurilla)

Tänään 27.9.2022 eli reilu 5kk myöhemmin kulutusmittari näyttää 599kWh (Gree Bora 35 pumppuna) eli vielä nykyisellä järkevällä sähkönhinnalla koko kesän viileyden hinnaksi muodostui 0,11€/kWh hintaa käyttäen 65,89€.
 

jad

Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
1 027
Viilennyskausi alkaa loppumaan viimeinkin täällä neukkukuutiossa jos ei enää aurinkoisia yli 15 asteen päivälämpöjä nähdä, joten otetaan taas lukemat ylös jälkipolville tältä vuodelta.

ILP asetettiin asentoon viilennys, puhallusnopeus auto ja pyynti 23c 20.4.2022. Tällä kämpän lämpötila huoneesta ja kelistä riippuen asettuu 23,5-26,0 asteen välille (90m2 60-luvun kerrostalo, jossa modernit eristeet ja ikkunat kyllä - ilmanvaihto huippuimurilla)

Tänään 27.9.2022 eli reilu 5kk myöhemmin kulutusmittari näyttää 599kWh (Gree Bora 35 pumppuna) eli vielä nykyisellä järkevällä sähkönhinnalla koko kesän viileyden hinnaksi muodostui 0,11€/kWh hintaa käyttäen 65,89€.
Vertailun vuoksi täällä 90 m² rivari painovoimaisella ilmanvaihdolla Pirkanmaan alueella. Samoin asetuksin. Mitsun FD25 ILP.

Kymmenvuotisen mittaushistorian lyhin jäähdytyskausi.
07.06.202230.08.202284 pv324,75 kWh

Pisimmän ollessa:
08.05.201624.09.2016139 pv802,71 kWh

Ja eniten sähköä kuluttanut vuosi:
26.05.201523.09.2015120 pv951,83 kWh
 