Tässä sitten tullaan tuohon jakeluverkon määritelmään, itse en ainakaan määrittelisi ulkorakennuksen syöttökaapelia jakeluverkoksi, kun matka on noin lyhyt.Mitenkä tämän saunamökin nyt määrittelet?
SFS6000 444.4.3.2 sanoo vain että "Rakennusten ulkopuolella olevissa jakeluverkon kaltaisissa verkoissa voidaan käyttää TN-C järjestelmää edellyttäen, että rakennusten välillä ei ole johtavia yhteyksiä kuten tietoliikenneverkkoja."
Edit: Mitään muuta syytä mä en ainakaan näe, miksi tuossa ei saisi käyttää TN-C verkkoa. Jako TN-C-S:ään tapahtuu vasta noilla keskuksilla. Ja molemmilla rakennuksilla on jopa maadoituselektrodit.
Ei suositella PE ja N johtojen yhdistämistä sen jälkeen kun ne on pääkeskuksella erotettu (enkä tiedä onko edes sallittu tälläisessä tilanteessa). Eli 5x kaapeli rakennusten välille mieluiten, kuten yleensä ryhmäkeskuksien syötöt tehdään. Voi olla että sähkäri kuka tulee kaapelin kytkemään ei edes suostu siihen, itse en ainakaan.4X25 maajohto toisen rakennuksen ryhmäkeskukseen. Vaiheet pääkytkimeen, josta jaellaan vikikselle ja suoraan johdonsuojille. Vikikseltä johdonsuojille.
PEN (?) suoraan maakiskoon, johon kytketty nollakisko. Nollakiskosta nolla vikiksen tuloon. Vikiksen jälkeen nollat vikiksen läpi kulkeville johdonsuojille.
Muiden nollat nollakiskosta. Kaikki maat nolla/maakiskoon, josta maadoituselektodi multiin.
Ei näin, koska jos näin tekee, todennäköisesti konsentrista johdinta käyttäisi nollana (jos oikea maakaapeli siellä nyt), mikä ei ole sallittua tai turvallista. 5x kaapeli sinne vaan, esim. MCMK 4x25+16Olisiko sitten järkevää kaivaa maahan piuha rakennusten välille, joka toimisi maana...