Kysymyksiä sähkömiehille

Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
702
Juu sulake vaihdettu isompaan. Kanta oli tosiaan 20A.
Screenshot_20200215_083619_com.google.android.apps.photos.jpg


Katsotaan mitä tapahtuu. Ainakin vielä kaikki toimii ja talo ehjä.
Kyllä ne johdot oli saman kokoiset kun tutkin.
Screenshot_20200215_083906_com.google.android.apps.photos.jpg
 
Liittynyt
29.04.2019
Viestejä
250
Edit. Sain ryssittyy alkuperäisen tekstin, mutta siinä otin kantaa että ei niitä sulakkeita noin vain kannata vaihtaa. Joku uuno on voinut kannan vaihtaa koska piuhan poikkipinta sen sallii, mutta se ei tarkoita että suojaus tulee toimimaan. Ik olisi syytä tarkistaa mittaamalla tai laskemalla, ei välttämätyä riitä 20A nallin laukaisuun 5s kuluessa.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
1 271
Kannattaa ehkä lopettaa saivartelu ja tutustua määräyksiin. Maallikko voi huoletta heittää paikalleen sulakkeen joka pohjaan sopii. Jos tässä on joku ongelma niin syyllistä saa hakea jostain muualta kuin sulakkeen vaihtajasta (olettaen että sama henkilö ei ole laittanut pohjaa)...

 
Liittynyt
29.04.2019
Viestejä
250
Kannattaa ehkä lopettaa saivartelu ja tutustua määräyksiin. Maallikko voi huoletta heittää paikalleen sulakkeen joka pohjaan sopii. Jos tässä on joku ongelma niin syyllistä saa hakea jostain muualta kuin sulakkeen vaihtajasta (olettaen että sama henkilö ei ole laittanut pohjaa)...

Tutustu itse teoriaan, määräykset ei riitä (sokeasti luottaminen että ne on otettu huomioon) jotta homna välttämättä toimisi halutun mukaisesti. Se on ihan sama kuka sen pohjan on vaihtanut jos sitä ei ole tuolloin varmistettu että sen voi tehdä.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
03.03.2017
Viestejä
927
Se on ihan sama kuka sen pohjan on vaihtanut jos sitä ei ole tuolloin varmistettu että sen voi tehdä.
Mulla on nyt vissiin menny jotain ohi? Onko tässä kuvatussa tapauksessa MITÄÄN mikä puoltaisi sitä, että sulakepohja olisi joskus vaihdettu väärän kokoiseen? En ole huomannut.

Pitäisikö kaikki sulakkeet varmuuden vuoksi vaihtaa vaikka 6A malleihin, voihan joku olla joskus vaihtanut pohjan isommaksi väärin perustein?
 
Liittynyt
29.04.2019
Viestejä
250
Mulla on nyt vissiin menny jotain ohi? Onko tässä kuvatussa tapauksessa MITÄÄN mikä puoltaisi sitä, että sulakepohja olisi joskus vaihdettu väärän kokoiseen? En ole huomannut.

Pitäisikö kaikki sulakkeet varmuuden vuoksi vaihtaa vaikka 6A malleihin, voihan joku olla joskus vaihtanut pohjan isommaksi väärin perustein?
Ihan koko tuo kohde viittaa siihen että en itse välttämättä luottaisi että kaikki on tehty niin että homma toimisi. Ihan vaikka tuosta PEN-johdon sirontamisedta lähtien. Ja jos tuo yksi ryhmä syöttäisi toista keskusta, niin voihan siellä ollut fiksu sähkäri tuon modauksen tehnyt ja mitannutkin muutoksen tehtyään, että vaatiikin sen 16A 20A sijaan ja siihen olisi ihan syy että ei ole 20A nalli. Toki olisi ollut syytä vaihtaa pohja tuolloin.

Mutta jos kaikki on niin varmaa jne niin paskaako täällä huudella jeesiä maallikkona, senkus tekee ihan mitä lystää
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
1 271
niin voihan siellä ollut fiksu sähkäri tuon modauksen tehnyt ja mitannutkin muutoksen tehtyään, että vaatiikin sen 16A 20A sijaan ja siihen olisi ihan syy että ei ole 20A nalli. Toki olisi ollut syytä vaihtaa pohja tuolloin.
Kuten sanoin, syyllistä saa etsiä silloin jostain muualta kuin nykyisestä sulakkeen vaihtajasta. Teoria on teoriaa mutta käytäntö ja määräykset sitä mitä sovelletaan siinä vaiheessa jos jotain menee perselleen.
 
Liittynyt
29.04.2019
Viestejä
250
Kuten sanoin, syyllistä saa etsiä silloin jostain muualta kuin nykyisestä sulakkeen vaihtajasta. Teoria on teoriaa mutta käytäntö ja määräykset sitä mitä sovelletaan siinä vaiheessa jos jotain menee perselleen.
Sinua kiinnostaa nyt vain se syyllisen haku. Alunperin en ajatellut voiko se maallikko vaihtaa sulakkeen, vaan KANNATTAAKO noin vain sen teko. On parempi ymmärtää asia miksi ei voisi tai miksi voisi, siksi olisi hyvä tietää sitä teoriaakin, toki voi vain luottaa että hommat on tehty määräysten mukaan. Määräyksetkin on ajan saatossa muuttunut aika paljon turvallisemmiksi. Itse asensin vikurit vaikka ei niitä määräyksen mukaan tarvitse.

Minä en ottanut kantaa siihen kenen syy on kun talo palaa, vaan ihan siihen, että jos omistajaa itseensä kiinnostaa oma talonsa. Joskus kannattaa ihan itsekin ajatella eikä vain turvautua että syyllinen on joku muu, ei paljon lohduta ulkopuoliset syylliset jos siinä palossa menee omaisuuden lisäksi vaikka oma perheenjäsen.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
174
Kaapeli on ainakin noin silmämääräisesti mitoitettu tuolle 20A:n nallille ja eiköhän se ole todettu myös mittaamalla, että siihen voi kyseistä suojaa käyttää. Jos on nähty vaivaa mittauksille, niin todennäköisesti pohjaksi olisi tullut se harmaa 16A, jos ei suurempaa voi käyttää. Olisiko ollut vaan se perinteinen, että noita 20A:n tulppia ei ole ollut juuri sillä hetkellä hyllyssä kun on syystä tai toisesta vanha palanut.

Toki jos/kun on sähkäri tulossa kylään, niin eipä se uusintamittaus montaa euroa loppulaskussa tee, jos epäilyttää.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
1 798
On aika yleistä että kun tuollainen 20A sulake palaa sinne laitetaan juurikin 16A tilalle. Nuo 20A sulakkeet on kuitenkin melko harvinaisia, kun taas 10 ja 16A paukkuja on nurkat täynnä ja myymälän hyllyt notkollaan.

Jos siellä olisi joku sähkäri käynyt toteamassa että 20A sulakkeelle liian pienet oikarivirrat, niin olisi se sinne vaihtanut pohjan ja merkinnyt sen uudelleen, tai jos tosiaan ei olisi ollut sopivaa pohjaa siinäkohtaa, niin vähintään kynä olisi kyllä jostain löytynyt jolla merkitä.

Lisäksi kun nuo ovat vielä noususulakkeet, niin se ei ole muutenkaan niin kriittinen, koska varsinaisissa vikatapaukissa siellä on kuitenkin ne johdonsuojakytkimet.
 
Liittynyt
29.04.2019
Viestejä
250
Nii iteajattelin lähinnä kun tuo ei ole enää alkuperäinen, vaan on rakenneltu ja viritelty kaikennäköistä. Jos olisi originaali niin en epäilisi
 
Liittynyt
25.10.2016
Viestejä
28
Led-paneelista kärähti ilmeisesti virtalähde koska varmasti ehjäkään led-paneeli ei enää kyseisen virtalähteen perässä toimi. Minkälaisen uuden tähän voisi laittaa tilalle? Plussaa toki jos tyyliin Bilteman/Motonetin/vastaavan laite kävisi niin ei tarvitse tilata.
 

Liitteet

Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
702
Tätä viime sivuilla käsiteltyä meikäläisen casea.. sulake kun vaihtui 16A -> 20A, niin sähkökatko ei enää lyönyt johtosuojaa päälle. Pari kertaa viikonloppuna räpsyi myrskyn takia ja näistä palauduttiin ilman keskuksella käyntiä. En tiedä voiko tuo nyt noin tosiaan vaikuttaa, mutta siltä se vaikuttaa.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
320
Eihän ole mitään riskiä vaikka virtalähde antaisi 10A. Ne lamput ottaa sen mitä tarvitsevat ja loppu jää käyttämättä.
Virtalähde siis sellainen virtalähde joka antaa tietynmäärän virtaa niin se antaa sen vaikka väkisin, no käytännössä jokin max jännite ja jos sillääkään ei ota/ei lyö läpi, niin jää toki vajaaksi. (vertaa jännitelähde joka antaa vakio jännitteen vaikka väkisin, ja vasta jokin max virta rajoittaa sitä)


Jos se panelii on rakennettu niin että tuota ledien virtaa ohjataan virtalähteellä , joka tarkoitus vaihtaa, niin korvaavalla kannata enempää virtaa tuupata kuin se minkä paneli kestää jatkuvassa käytössä.

Jos paneli on rakennettu niin että sitä ohjataan jännitteellä, niin sitten oleellista että jännitelähte kykenee antamaan varmasti riittävästi virtaa

Katsoin kuvaa, siellä oli jännite väliä jotan-45v DC ja mainittu virta, ei ohjauksia, joka sai vähän epävarmaksi mikä on kuvion nimi, mutta nyt kun uudestaan tavasin niin 27-45v DC ja teksti dimmable , eli voi olla että jännite lähde. (ei tieto, vaan yksi arvaus, lokiikka siis se että täydellä siniaalto syötöllä 45v dc, ja leikatulla sitten välillä 27-45v ja mainittu virta maximi, paneli olisi silloin suunniteltu syötettävän 45v dc, ottaa sen minkä ottaa virtaa)

Korvaavassa on teksti vakiovirta, mutta jos se paneli on jänniteohjattu (no termi vähän kotikutoinen), niin virtalähde tuuppaa sille niin paljon jännitettä kunnes virtasaavutetaan (tai powerin max jännite), tässä ajatuksessa savuilta voi pelastaa powerin max jännite (linkin mukaan 34v) jos se aidosti jää alle panelin nimellisjännitteen. Kirkkaus ei ehkä ihan tavoiteltu.

Vakiovirta tekstin lisäksi mainittu max jännite., eikä vakio jännite. joten uskon tuon olevan nimenomaan virtalähde.

Mutta olet oikeassa ilmeisesti tein virharvion tuo alkuperäisen powerin osalta.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
1 798
No eiköhän se paneli ole vakiovirtapaneli, kun sille on vakiovirtapowerikin laitettu. Käytännössä noissa halvoissa kiinalaisissa vehkeissä on ihan samat virrat oli ne merkattu 270mA tai 350mA, ja niin isoa eroa ei valovoimassa ole että sitä pystyisi pelkästään aistinvaraisesti arvioimaan, jos vieressä ei ole vastaavaa valoa sillä pienemmällä powerilla. Jos se alkaa reilusti kuumenemaan, niin voihan sinne jostain metsästää juuri tuon 270mA powerin, mutta tuskin maksaa vaivaa, mutta himmennettävä tuo motonetin poweri ei ole, mutta motonet tai biltema vaihtoehdoilla tuo on ainoa sovelias.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
340
Se oliskin nyt sitten S1 pätevyydet hankittu ja enää vaatisi urakointi-ilmoituksen tekemistä, että saisi tehdä sähkötöitä laillisesti. Työpaikalta saa onneksi tarvittavat työvälineet käyttöön.

Käytännön kokemukset varsinkin asuntojen sähkötöistä aika vähäiset, mutta sentään ainakin ymmärtää teoriapuolen ja vastuut tuossa touhussa. Eiköhän noille jotain käyttöä tule eteen esimerkiksi mökillä ja mahdollisesti tulevaisuudessa myös työelämässä.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
320
No eiköhän se paneli ole vakiovirtapaneli, kun sille on vakiovirtapowerikin laitettu. Käytännössä noissa halvoissa kiinalaisissa vehkeissä on ihan samat virrat oli ne merkattu 270mA tai 350mA, ja niin isoa eroa ei valovoimassa ole että sitä pystyisi pelkästään aistinvaraisesti arvioimaan, jos vieressä ei ole vastaavaa valoa sillä pienemmällä powerilla. Jos se alkaa reilusti kuumenemaan, niin voihan sinne jostain metsästää juuri tuon 270mA powerin, mutta tuskin maksaa vaivaa, mutta himmennettävä tuo motonetin poweri ei ole, mutta motonet tai biltema vaihtoehdoilla tuo on ainoa sovelias.
Olet varmaan ihan oikeassa, ei tuosta isomi virtasesta watteja enempää lähtenyt, niin voi jopa olla himmeämpi, jos jännitteet ei riitä.
Ehkä vähän ajattelin tilannetta missä jännitteet piennemmät, jolloin tuo kyllä numeroina aika iso virtaero LEDeille jotka voivat olla vakio osillakkin liikaa lämpeäviä (lyhyt elinikä).

Ja jos arvata pitäisi, niin tuskin on himmennin käytössä, ajatuksenakin vähän huono tuollain toteutettuna
 
Liittynyt
25.10.2016
Viestejä
28
Olet varmaan ihan oikeassa, ei tuosta isomi virtasesta watteja enempää lähtenyt, niin voi jopa olla himmeämpi, jos jännitteet ei riitä.
Ehkä vähän ajattelin tilannetta missä jännitteet piennemmät, jolloin tuo kyllä numeroina aika iso virtaero LEDeille jotka voivat olla vakio osillakkin liikaa lämpeäviä (lyhyt elinikä).

Ja jos arvata pitäisi, niin tuskin on himmennin käytössä, ajatuksenakin vähän huono tuollain toteutettuna
Kiitos avusta! Ei ole tosiaan himmennintä käytössä. Led paneeli autokatoksessa, jossa syttyy liiketunnistimella eli tuo Motonetin muuntaja toiminee hyvin tähän käyttötarkoitukseen.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
12
Tuli hommattua Siemensin induktiotaso (4600W), ohjeessa mainitaan että laite kytketään yhteen vaiheeseen ja keskukselta tulee 5x2,5mm2 kaapeli eli vaiheet siis 3x16A. Siemensiltä ei tullut mitään vastausta 2/3-vaihe kytkentään. Monestihan näitä tasoja laitetaan kahteen tai kolmeen vaiheeseen mutta tässä manuaalissa ei ollut mainintaa asiasta.

Mitenhän tämä nyt pitäisi vanhaan kaapelointiin kytkeä?

Annotation 2020-02-27 120811.png
?
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
336
Tuli hommattua Siemensin induktiotaso (4600W), ohjeessa mainitaan että laite kytketään yhteen vaiheeseen ja keskukselta tulee 5x2,5mm2 kaapeli eli vaiheet siis 3x16A. Siemensiltä ei tullut mitään vastausta 2/3-vaihe kytkentään. Monestihan näitä tasoja laitetaan kahteen tai kolmeen vaiheeseen mutta tässä manuaalissa ei ollut mainintaa asiasta.

Mitenhän tämä nyt pitäisi vanhaan kaapelointiin kytkeä?

?
No sitä ei kytketä vanhaan kaapeliin jos taso on yksivaiheinen.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
1 798
Tuli hommattua Siemensin induktiotaso (4600W), ohjeessa mainitaan että laite kytketään yhteen vaiheeseen ja keskukselta tulee 5x2,5mm2 kaapeli eli vaiheet siis 3x16A. Siemensiltä ei tullut mitään vastausta 2/3-vaihe kytkentään. Monestihan näitä tasoja laitetaan kahteen tai kolmeen vaiheeseen mutta tässä manuaalissa ei ollut mainintaa asiasta.

Mitenhän tämä nyt pitäisi vanhaan kaapelointiin kytkeä?

?
Jos se on 20A yksivaiheliesi, niin sitä ei voi kolmivaiheiseksi kytkeä, äläkä mene säveltämään tuon HarriH:n kuvan mukaisesti sitä jos se liesitaso ei itse ilmoita tuollaista mahdollisuutta.

Tuo liesi on tarkoitettu suomen markkinoilla lähinnä vanhempaan kerrostaloasuntoon jossa on liedelle 1x20A syöttö.

Voit kytkeä sen nykyiseen 3x16A lieden kaapelointiin yhden vaiheen ja nollan välille, jolloin maksimi käytettävissä oleva teho on 3600W, tehon rajaaminen tapahtuu joko pitämällä vaan huoli siitä ettei laita liian paljoa tasoja päälle yhtäaikaa, tai sitten laitteen asetuksista, osassa noista induktiotasoista on mahdollista rajoittaa maximiottovirtaa.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
166
Voit kytkeä sen nykyiseen 3x16A lieden kaapelointiin yhden vaiheen ja nollan välille, jolloin maksimi käytettävissä oleva teho on 3600W
Tai sitten vaan menet takaisin kauppaan ja vaihdat tilalle semmoisen, joka on tarkoitettu kaksivaiheiseen kytkentään. Nyt taisi vaan tulla hankittua väärä vaihtoehto.
 
Liittynyt
29.04.2019
Viestejä
250
Helpommalla ehkä pääsee kun tuplaa syötön ja vaihtaa 3x16A tilalle 1x20A. Käytössä kuitenkin ne ylimmääräset kaksi johdinta. Tiedä sitten minkälainen kohde ja onko siellä keskuksella kisko monelle vaihteelle miten jaoteltu vai tulpat. (tai palauttaa lieden ja vaihtaa kaksivaiheeseen)
Sähköalan ammattilaiset täällä taas neuvoo vaihteiden käytöstä. Mitä jos vaihdat itse vaihteen vapaalle ja jätät vaiheiden käytön neuvonnan sähkäreille tai vastaaville.
 
Liittynyt
08.11.2018
Viestejä
283
Missä kohtaa olen käskenyt laittamaan vaihteita ristiin? Kaksi 2,5mm johdinta yhdistettynä riittää 32A asti (vähintään) eikä palaavaa johdinta tarvitse tuplata noin pienillä arvoilla.
Yhdellä vaiheella nollajohtimen pitää olla samaa kokoa kuin vaiheen.
 
Liittynyt
08.11.2018
Viestejä
283
Njoo, jäi ajatus kesken. Käytössä kuitenkin ne 5 karvaa joten syötön ja nollan voi tuplata.
KEVI jää siinä tapauksessa vajaaksi. Tosin siihen en sitten osaakkaan enää vastata, miten sen mitoitus pitäisi tehdä. Itse kun pienemmillä jännitteillä toimin.

En kyllä siltikään menisi tekemään tuollaista viritystä. Nollakiskolle nyt saa kytkennät tehtyä, mutta saman automaatin ruuvin alle 2kpl MMJ ei kuulosta hyvältä. Ehkä pääteholkki, WAGO/huppuliitin ja siitä pätkä 6mm2 karvaa automaattille, kuulostaa vielä hullummalta. Varsinkin keskuksen päässä tehtynä.
 
Liittynyt
29.04.2019
Viestejä
250
Missä kohtaa olen käskenyt laittamaan vaihteita ristiin? Kaksi 2,5mm johdinta yhdistettynä riittää 32A asti (vähintään) eikä palaavaa johdinta tarvitse tuplata noin pienillä arvoilla.
No mitä jos lähdetään ihan siitä, että ei sieltä keskukselta, seinästä tai rasiasta mitään vaihteita tule...
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
12
Kiitoksia vastauksista. Malli oli EU631FEB1E. Mutta ei tässä mitään virityksiä aleta tekemään eikä taida jaksaa alkaa vetämään uusia kaapeleita jne. keskukselta joten mennään nyt alkuun yhdellä vaiheella (3600W) ja laitetaan tuo myyntiin jos jollain sattuisi olemaan tarvetta.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
320
Kiitoksia vastauksista. Malli oli EU631FEB1E. Mutta ei tässä mitään virityksiä aleta tekemään eikä taida jaksaa alkaa vetämään uusia kaapeleita jne. keskukselta joten mennään nyt alkuun yhdellä vaiheella (3600W) ja laitetaan tuo myyntiin jos jollain sattuisi olemaan tarvetta.
Myyjältä/maahantuojalta voi kysyä tarkempia ohjeita.

Jotekin tulee mieleen että tuo jonkin ison kaupan omaa maahantuontia ja on tarkoitettu jollekkin yksivaihe markkinalle ja ohjeet sen mukaan.

Ohjeissa mainitaan että muuta tarvittaessa sillotusta, se toki tarkoittaa vastaamaan ohjetta, mutta jos olet itse vilassut mitä itse laitteessa on ohjeet, niin siitä selviää onko vaihtoehtoja. Jos epävarma niin vastuu toki kannattaa ulkoistaa sähkärille.

ja laitetaan tuo myyntiin jos jollain sattuisi olemaan tarvetta.
Jos olet ollut ostamassa kotiisi liettä ja taustat kertonut mihin asenentaan, niin voisi sitä myyjääkin vähän haastatella että mitäs nyt tehdää kun ei mennyt ihan putkeen.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
12
Myyjältä/maahantuojalta voi kysyä tarkempia ohjeita.

Jotekin tulee mieleen että tuo jonkin ison kaupan omaa maahantuontia ja on tarkoitettu jollekkin yksivaihe markkinalle ja ohjeet sen mukaan.

Ohjeissa mainitaan että muuta tarvittaessa sillotusta, se toki tarkoittaa vastaamaan ohjetta, mutta jos olet itse vilassut mitä itse laitteessa on ohjeet, niin siitä selviää onko vaihtoehtoja. Jos epävarma niin vastuu toki kannattaa ulkoistaa sähkärille.


Jos olet ollut ostamassa kotiisi liettä ja taustat kertonut mihin asenentaan, niin voisi sitä myyjääkin vähän haastatella että mitäs nyt tehdää kun ei mennyt ihan putkeen.
Tämä tuli siis kodinkonepaketin mukana joka tilattiin e-kodinkoneet.fi sivulta. Olisi tietysti pitänyt varmistaa lieden kytkentä ennen tilausta, mutta toisaalta kaupan nettisivuilla olisi voinut olla maininta myös tason kytkennöistä tai suora linkki ohjekirjaseen. Katsoin vielä äsken tuolta Siemensin sivuilta muita tasoja ja taisi olla niin että kaikissa muissa paitsi juuri tässä mallissa on mahdollista kytkeä taso kahteen vaiheeseen. :facepalm:
 
Liittynyt
08.11.2018
Viestejä
283
Kiitoksia vastauksista. Malli oli EU631FEB1E. Mutta ei tässä mitään virityksiä aleta tekemään eikä taida jaksaa alkaa vetämään uusia kaapeleita jne. keskukselta joten mennään nyt alkuun yhdellä vaiheella (3600W) ja laitetaan tuo myyntiin jos jollain sattuisi olemaan tarvetta.
Menee se yhdelläkin. Manuaalissa oli ohjeetkin miten saat tehon rajattua 16A sulakkeelle.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
1 798
Jotekin tulee mieleen että tuo jonkin ison kaupan omaa maahantuontia ja on tarkoitettu jollekkin yksivaihe markkinalle ja ohjeet sen mukaan.
Kyllä noille on suomalaisillakin markkinoilla kysyntä, kerrostalokämpissä on noita yksivaiheliittymiä, jolloin pienitehoisempi yksivaiheliesi on optimaalinen ratkaisu, mutta suurinosa noita liesiä kauppaavista tahoista ei tajua tuota yhteyttä.
 
Liittynyt
21.06.2017
Viestejä
3 249
Helpommalla ehkä pääsee kun tuplaa syötön ja vaihtaa 3x16A tilalle 1x20A. Käytössä kuitenkin ne ylimmääräset kaksi johdinta. Tiedä sitten minkälainen kohde ja onko siellä keskuksella kisko monelle vaihteelle miten jaoteltu vai tulpat. (tai palauttaa lieden ja vaihtaa kaksivaiheeseen)
Jaa että laillisesti saa vaihteet tuplattua?

En yhtään ihmettele että lapissa mökit syttyy tuleen kun tietämys on tätä luokkaa.
 
Liittynyt
13.12.2016
Viestejä
642
Jaa että laillisesti saa vaihteet tuplattua?

En yhtään ihmettele että lapissa mökit syttyy tuleen kun tietämys on tätä luokkaa.
Pyysin jo poistamaan viestit, kyseessä ei mitenkään laillinen kytkentä.

Teollisuuspuolella joutuu välillä tekemään näitä purkkaratkasuja, mutta nämä dokumentoidaan neljään kertaan ja hyväksytetään suunnittelijalta. Pyydän anteeksi avautumistani.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
541
Ite en oo joutunu tekemään moisia sätöksiä. Purkamaan kyllä kun vastaan tulee ja muuttamaan oikeanlaiseksi.
 
Liittynyt
24.02.2017
Viestejä
1 173
Ei löydy. Sitä saa kyllä ostaa sähköinfon kaupasta.
Joo. No siihen liittyen olisi vaan kiinnostanut tietää, että millä logiikalla kaapelin lisääminen/kytkeminen keskukseen voi jonkun mielestä olla käyttötoimenpide. Minusta se ei ole käyttötoimenpide, vaan sähkötyötä.

Samaten jonkun mielestä rautalanka ja varoituskyltti on luotettava tapa lukita johdonsuojakatkaisija. Jos tarkkoja ollaan, niin se ei ole luotettava tapa ellei tila ole lukittu. Muistelisin, että luotettava lukitus on avattavissa vain avaimella tai työkalulla. Rautalangan voi vetäistä pois ilman työkalua.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
66
Joo. No siihen liittyen olisi vaan kiinnostanut tietää, että millä logiikalla kaapelin lisääminen/kytkeminen keskukseen voi jonkun mielestä olla käyttötoimenpide. Minusta se ei ole käyttötoimenpide, vaan sähkötyötä tai asentamista.

Samaten jonkun mielestä rautalanka ja varoituskyltti on luotettava tapa lukita johdonsuojakatkaisija. Jos tarkkoja ollaan, niin se ei ole luotettava tapa ellei tila ole lukittu. Muistelisin, että luotettava lukitus on avattavissa vain avaimella tai työkalulla. Rautalangan voi vetäistä pois ilman työkalua.
Juuri näin. Rautalanka käy jos sen päät laittaa yhteen esim piippuliittimellä. Tällöin se vaatii sen työkalun.Hieman rujoahan se on kun siihen on sitä varten valmistettu lukitsimiakin.
 
Liittynyt
28.10.2016
Viestejä
107
Tämä tuli siis kodinkonepaketin mukana joka tilattiin e-kodinkoneet.fi sivulta. Olisi tietysti pitänyt varmistaa lieden kytkentä ennen tilausta, mutta toisaalta kaupan nettisivuilla olisi voinut olla maininta myös tason kytkennöistä tai suora linkki ohjekirjaseen. Katsoin vielä äsken tuolta Siemensin sivuilta muita tasoja ja taisi olla niin että kaikissa muissa paitsi juuri tässä mallissa on mahdollista kytkeä taso kahteen vaiheeseen. :facepalm:
Voitko hyödyntää tätä?


Palautusoikeus
Tuotteilla on täysi 14 vuorokauden palautusoikeus.
Palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön ja muuttumaton. Tuotetta ei saa olla käytetty eikä asennettu.
Tuote pitää olla pakattu takaisin alkuperäiseen pakkaukseensa ja mukana tulee olla kaikki paketissa alunperin olleet osat ja mahdolliset lisävarusteet.
Pienemmät tuotteet toimitetaan usein pakkauksessa, joka suojaa tuotetta tai alkuperäispakkausta.
Mahdollisessa palautuksessa tulee käyttää tuota pakkausta tai vastaavaa suojapakkausta.
Palautuksesta tulee ilmoittaa ennakkoon sähköpostitse osoitteeseen info@ekodinkoneet.fi tai puhelimitse numeroon 040 0977 779 (ma - pe 9-17).
Asiakaspalvelu tilaa Postilta kuljetuksen. Postiste soitettaan ja sovitaan aikaa, million tultaan hakemaan palautettava tuote.
Asiakas maksaa palautuksen kuljetuskulut itse.

Sama palautusoikeus koskee vioittuneita tuotteita tai mikäli olette saaneet muuten virheellisen toimituksen. Toimituskuluja ei tällöin tarvitse maksaa.
Pyydämme ilmoituksessanne kuitenkin ystävällisesti ilmoittamaan:
- Palautuksen syyn (mikäli viottunut tai väärä tuote)
HUOM! Mikäli kyseessä on kuljetusvaurio, on erittäin tärkeä, että ilmoitatte asiasta 3 työpäivän sisällä tuotteiden vastaanottamisesta kuljetuksesta!
- Tilaajan tunnistetiedot (nimi / tilausnumero)
- Laitteen sarjanumero
- Haluatteko vain palauttaa tuotteen ja saada rahat takaisin tilille vai toivotteko, että lähetämme vastaavan tuotteen vioittuneen tai väärän tuotteen tilalle.
- Rahojen palautusta varten pyydämme ilmoittamaan tilinumeron.

Jos palautettu tuote ei ole alkuperäisessä myyntikunnossa, varaamme oikeuden vähentää vastaava osuus hyvitettävästä summasta.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
12
Voitko hyödyntää tätä?


Palautusoikeus
Tuotteilla on täysi 14 vuorokauden palautusoikeus.
Palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön ja muuttumaton. Tuotetta ei saa olla käytetty eikä asennettu.
Tuote pitää olla pakattu takaisin alkuperäiseen pakkaukseensa ja mukana tulee olla kaikki paketissa alunperin olleet osat ja mahdolliset lisävarusteet.
Pienemmät tuotteet toimitetaan usein pakkauksessa, joka suojaa tuotetta tai alkuperäispakkausta.
Mahdollisessa palautuksessa tulee käyttää tuota pakkausta tai vastaavaa suojapakkausta.
Palautuksesta tulee ilmoittaa ennakkoon sähköpostitse osoitteeseen info@ekodinkoneet.fi tai puhelimitse numeroon 040 0977 779 (ma - pe 9-17).
Asiakaspalvelu tilaa Postilta kuljetuksen. Postiste soitettaan ja sovitaan aikaa, million tultaan hakemaan palautettava tuote.
Asiakas maksaa palautuksen kuljetuskulut itse.

Sama palautusoikeus koskee vioittuneita tuotteita tai mikäli olette saaneet muuten virheellisen toimituksen. Toimituskuluja ei tällöin tarvitse maksaa.
Pyydämme ilmoituksessanne kuitenkin ystävällisesti ilmoittamaan:
- Palautuksen syyn (mikäli viottunut tai väärä tuote)
HUOM! Mikäli kyseessä on kuljetusvaurio, on erittäin tärkeä, että ilmoitatte asiasta 3 työpäivän sisällä tuotteiden vastaanottamisesta kuljetuksesta!
- Tilaajan tunnistetiedot (nimi / tilausnumero)
- Laitteen sarjanumero
- Haluatteko vain palauttaa tuotteen ja saada rahat takaisin tilille vai toivotteko, että lähetämme vastaavan tuotteen vioittuneen tai väärän tuotteen tilalle.
- Rahojen palautusta varten pyydämme ilmoittamaan tilinumeron.

Jos palautettu tuote ei ole alkuperäisessä myyntikunnossa, varaamme oikeuden vähentää vastaava osuus hyvitettävästä summasta.
Laitoinkin tästä jo kaupalle viestin että jos saisin rahat takaisin, käytiin jokatapauksessa hakemassa jo uusi induktiotaso Powerista.
 
Liittynyt
24.10.2016
Viestejä
437
Tätä viime sivuilla käsiteltyä meikäläisen casea.. sulake kun vaihtui 16A -> 20A, niin sähkökatko ei enää lyönyt johtosuojaa päälle. Pari kertaa viikonloppuna räpsyi myrskyn takia ja näistä palauduttiin ilman keskuksella käyntiä. En tiedä voiko tuo nyt noin tosiaan vaikuttaa, mutta siltä se vaikuttaa.
En lukenut edellisiä sivuja, mutta toivottasti sen 20 ampeerisen takana on myös 4mm² narut.
 