Kysymyksiä sähkömiehille

Liittynyt
23.10.2016
Viestejä
1 120
Tunnistaako kukaan tuollaista keltaista kaksiosaista liitinboksia? Löytyi vähän rikkinäisenä ja kansi hukassa käytettynä ostetun sähköpotkulaudan sisältä. Ajattelin kysäistä jos sattuisi flaksi ja jostain löytyisi korvaava uusi.

kansi.jpg


20220614_1255501.jpg

edit: Jaah, pherkheles:
 
Liittynyt
11.12.2018
Viestejä
565
Uudehkoa ok-taloa katsellut johon (ei sähkäri) isäntä vedellyt pihalle sähköt useampaan valaisimeen. Kaapelit kaikkialta ihan legittiä MCMK maakaapelai ja virta otetaan valaisimiin ulkovaraston kyljessä olevasta pistorasiasta pistotulpalla. Pistorasia ihan sähkärin asentama rakentamisen yhteydessä ja vikavirtasuojan takana. Tavallaan siis pitkä jatkoroikka johon asenneltu useampi (ledi) valaisin. Useamman vuoden kuulemma toiminut kesät talvet moitteetta. Sähkäri toki kannattaa pyytää tuo tarkistamaan, mutta mitäs käytännön riskejä tuommoisessa viritelmässä voisi olla? Luulis että jos jotain häröä sattuu, niin vikavirtasuoja katkaisee virran ennen isompia vahinkoja?

Kämppää myydään "ilman pihasähköjä" joten ei voi oikein aleakaan tästä pyytää.. ja oliskohan mitään saumaa sille, että tuon saattaminen ihan oikeaksi kiinteäksi asennukseksi voisi onnistua sähkäriltä vain vetämällä nyt pistotulppaan päättyvä johto varaston sähkötauluun oman sulakkeen taakse? Tietty sähkäri ei voi sanoa mitään pihavalaisinten kytkennöistä ellei niitä lähde kaivamaan ylös..
Ei saa MCMK:ta kytkeä pistotulpalla. Se on kiinteän asennuksen kaapeli ja katkeaa ennen pitkään, kun jotain pistotulpparäpellystä irroitellaan ja kytketään. Kyllä se pitää olla kiinteästi kytketty. Jos halutaan katkaisumahdollisuus niin siitä pistorasialta syöttö turvakytkimelle ja MCMK turvakytkimen taakse.
 
Liittynyt
30.11.2016
Viestejä
1 252
Uudehkoa ok-taloa katsellut johon (ei sähkäri) isäntä vedellyt pihalle sähköt useampaan valaisimeen. Kaapelit kaikkialta ihan legittiä MCMK maakaapelai ja virta otetaan valaisimiin ulkovaraston kyljessä olevasta pistorasiasta pistotulpalla. Pistorasia ihan sähkärin asentama rakentamisen yhteydessä ja vikavirtasuojan takana. Tavallaan siis pitkä jatkoroikka johon asenneltu useampi (ledi) valaisin. Useamman vuoden kuulemma toiminut kesät talvet moitteetta. Sähkäri toki kannattaa pyytää tuo tarkistamaan, mutta mitäs käytännön riskejä tuommoisessa viritelmässä voisi olla? Luulis että jos jotain häröä sattuu, niin vikavirtasuoja katkaisee virran ennen isompia vahinkoja?

Kämppää myydään "ilman pihasähköjä" joten ei voi oikein aleakaan tästä pyytää.. ja oliskohan mitään saumaa sille, että tuon saattaminen ihan oikeaksi kiinteäksi asennukseksi voisi onnistua sähkäriltä vain vetämällä nyt pistotulppaan päättyvä johto varaston sähkötauluun oman sulakkeen taakse? Tietty sähkäri ei voi sanoa mitään pihavalaisinten kytkennöistä ellei niitä lähde kaivamaan ylös..
Se olikin jo sanottu, ettei tuo ole tuollaisenaan mikään kelvollinen ratkaisu. Eli kiinteäksihän se tulee muuttaa, se on selvä. Loppua tuossa alla...

Mutta tuo "ilman pihasähköjä" on aika mielenkiintoinen ilmaisu. Toivotaan myyjän olevan tässä kohdassa oikeasti rehellinen, "pesevänsä kätensä" tuollaisella maininnalla niiden valojen osalta ja muu on kunnossa. Katsoisin joka tapauksessa, että sähkökuvat ovat olemassa, lopputarkastus oikeasti tehty ja vähän sitäkin, millainen yritys hoitanut.
Ja jos rehellinen myyjä niin ehdota kirjattavan "ulkovaloja lukuun ottamatta..."-tyylillä. Pääasia kuitenkin, että jäisi tavalla tai toisella muuallekkin kuin myynti-ilmoon / suullisesti mainittuna.

No jos minä olisin se sähkäri joka tulisi tuota asianmukaiseksi tekemään niin kyllä siinä täytyisi joka valaisin ottaa auki ja tarkistaa kytkennät ja eihän tuossa voi mitenkään luottaa että onko se itse kaapeli asianmukaisesti vai onko sinne tehty maanalaisia asiattomia liitoksia. Että vähän riskiähän tuo on alkaa saattamaan ns. viralliseksi.
Tuossa kaiken avaamisessa jne on se pieni ongelma, ettet läheskään kaikissa kohteissa pysty mitenkään tekemään samaa. Eli kyllä se avainsana on ehdottomasti rajata se itse tehty työ pöytäkirjaan niin tarkkaan ettei edellisen tekemää voi kaataa omaan niskaasi.
Ja toisaalta... Oikeastaan omasta mielestäni vastuullinen sähkäri hoitaa tuollaisen homman. Jos asiakas rehellisesti kertoo lähtötilanteen niin tietää, mihin varautuu ja hoitaa homman sen mukaan. Lopputulos on kuitenkin turvallisempi vs muutama kieltäytyminen -> asiakas tekee joko itse tai jättää seuraavalle sähkärille osan lähtötiedoista kertomatta.
Vastaavasti jonkin tuon(kaan) kaltaisen osalta et muutoinkaan voi koskaan olla täysin varma. Vaikka pistorasia MCMK:ssa ei mikään hyvä ratkaisu olekkaan niin "joo, se jäi rakennusajalta laittamatta. Oli valot jatkoroikalla ennen tota varastoa" tms tilanteeseen sopiva voi hyvinkin kuulostaa aivan muulta, kuin itse tehdyltä.

Enpä tuossa silti suuria riskejä näe. Jos lamput saa näppärästi auki niin eihän se väärin ole kytkentöjä vilkaista. Toisaalta jos polttimot saa irti, mittaamalla katsoo kriittiset. Päälle eristysvastuksen mittaus ja koska vielä vikavirta niin en yöuniani menettäisi.

Oman maailmankuvani perusteella on aika epätodennäköistä, että tällaista tilannetta ratkaistaan pykälien ja standardin mukaan nykymaailmassa, jos pihavalaisimet säilytetään. Sinänsä valitettavasti, mutta toisaalta on aika paljon pahempaakin useimmissa vanhoissa taloissa.
Jos tuollaisen kanssa suurempi vahinko sattuu niin kyllä sitä viimeksi paikalla käynyttä varsin helposti jututetaan. Mutta kaikesta aikaisemmin tehdystä et voi olla vastuussa, et myöskään myöhemmästä. Käynnin jälkeen rane lisännyt pari pihavalaisinta ja vaihtanut pari toiseen malliin jajaja... Eli kuten edellä, syytä vaan kirjata riittävän tarkasti, mihin osa-alueeseen on koskettu.

Eikä vanhakaan välttämättä ole uudempaa pahempi. Kaikkein vanhemmissa on vähän sähköjä tai helposti tehty laajempaa remonttia. Sitten on tyyliin kasariajan talot, joihin on mitä luultavammin lisätty yhtä ja toista tekemättä suurempaa remonttia. Voi olla melkoinen pommi.
Lähes uusissa taas oletuksena kunnossa mutta pidäppä tiukasti kiinni oletuksesta ja lopputulos onkin joku virolaisen raksaukon tekemä viritys, joka nyt ei syystä tai toisesta ole tullut esille aikaisemmin. Eli liikaa ei ole syytä luottaa missään.

Ei saa MCMK:ta kytkeä pistotulpalla. Se on kiinteän asennuksen kaapeli ja katkeaa ennen pitkään, kun jotain pistotulpparäpellystä irroitellaan ja kytketään. Kyllä se pitää olla kiinteästi kytketty. Jos halutaan katkaisumahdollisuus niin siitä pistorasialta syöttö turvakytkimelle ja MCMK turvakytkimen taakse.
Nyt en kieltämättä kyllä ymmärtänyt. Kyse on ulkovaloista joten minkä ihmeen takia turvakytkin? Kyllä niitä valoja normaalisti ohjataan aivan eri tyylisellä kytkimellä.

Mutta tuo on toki totta, ettei pistotulppa ole oikea tapa ko. kaapeliin. Joo, nopein ainakin ranelle mutta tuossa mainitussa kohdassa jakorasia seinään, MCMK siihen ja siitä sitten pätkä kumikaapelia eteenpäin jos oikeasti on pakko olla pistotulpalla. Mitään järkeähän koko asiassa ei ole tarjolla on (pinta)pistorasia, josta jatkaisi melkein samalla vaivalla katkaisijalle jne.
 
Liittynyt
04.11.2018
Viestejä
26
Ei saa MCMK:ta kytkeä pistotulpalla. Se on kiinteän asennuksen kaapeli ja katkeaa ennen pitkään, kun jotain pistotulpparäpellystä irroitellaan ja kytketään. Kyllä se pitää olla kiinteästi kytketty. Jos halutaan katkaisumahdollisuus niin siitä pistorasialta syöttö turvakytkimelle ja MCMK turvakytkimen taakse.
Mutta tuo on toki totta, ettei pistotulppa ole oikea tapa ko. kaapeliin. Joo, nopein ainakin ranelle mutta tuossa mainitussa kohdassa jakorasia seinään, MCMK siihen ja siitä sitten pätkä kumikaapelia eteenpäin jos oikeasti on pakko olla pistotulpalla. Mitään järkeähän koko asiassa ei ole tarjolla on (pinta)pistorasia, josta jatkaisi melkein samalla vaivalla katkaisijalle jne.

Kiitos paljon vastauksista! Tämmöistä tuli vastapalloon kun tiedustelin kommenttienne pohjalta.

"Maan alla MCMK joka ketjutettu valaisimesta toiseen siten, että seuraavalle valaisimille on vedetty aina yhtämittainen veto edellisestä. Maan alla ei yhtäkään liitosta vaan jatkot tehty aina valaisinrungon sisällä. Maakaapeli ei mene suoraan pistotulppaan, vaan se on kytketty rasian sisällä Wago-liittimillä VSKB Tarmo 3G1,5 (H05RN-F) kumikaapeliin jonka toisessa päässä IP44 pistotulppa. Jakorasia IP65 kiinnitetty ruuveilla terassin runkoon kansilaudoituksen alle, rasian korkeus maanpinnasta noin 10cm eikä ole kovallakaan lumisateella joutunut lumen alle. Valojen ohjaus tapahtuu Steinel Nightmatic 3000 Vario hämäräkytkimellä"

Toisaalta vaikka kaikki tuo pitäisi paikkansa, niin eihän sitä voi tosiaan tietää oikeasti varmuudella ilman että pätevä sähkäri tarkistaa ja samalla katsoo että liitännät kunnolla kiinni jne.

Mutta mutta.. hyvin pieni osuushan toi on nyt kokonaisuudesta ja hyvin avoimesti tästä myös kertoi ja kyllähän tästä maininta tulisi kauppakirjan liitteeseenkin. Mietiskeli että voi tehdä niinkin että päättää sen pistotulpalle menevän johdon rasiaan ja uusi omistaja voi sitten omalla ajalla & kiinnostuksella hommata sähkärin tarkistamaan ja tekemään kytkennät että menee by the book. Pihatöitä tehneenä ei iso homma ole muutamaa kaivaa valaisinta ylös muun pihatyön ohessa ja samalla pyytää sähkäri käymään. Vähän on kyllä fiilis että jos kaupat tulee, niin ei ole ihan ykkösenä tämä prioriteeteissa :D
 
Liittynyt
08.11.2018
Viestejä
763
Se olikin jo sanottu, ettei tuo ole tuollaisenaan mikään kelvollinen ratkaisu. Eli kiinteäksihän se tulee muuttaa, se on selvä. Loppua tuossa alla...

Mutta tuo "ilman pihasähköjä" on aika mielenkiintoinen ilmaisu. Toivotaan myyjän olevan tässä kohdassa oikeasti rehellinen, "pesevänsä kätensä" tuollaisella maininnalla niiden valojen osalta ja muu on kunnossa. Katsoisin joka tapauksessa, että sähkökuvat ovat olemassa, lopputarkastus oikeasti tehty ja vähän sitäkin, millainen yritys hoitanut.
Ja jos rehellinen myyjä niin ehdota kirjattavan "ulkovaloja lukuun ottamatta..."-tyylillä. Pääasia kuitenkin, että jäisi tavalla tai toisella muuallekkin kuin myynti-ilmoon / suullisesti mainittuna.
Myyjä laittaa kirveellä johdon poikki, niin mitään ongelmaa ei ole. Ostajalle voi suullisesti kertoa että ovat pihavalojen. Jos haluaa niistä valoa, niin joko kytket ne itse laittomasti. Tai hommaat sähkärin.
Ei tarvita mitään erillisiä klausuuleja tai sähkökuvia, kun ei kerran koko järjestelmää edes ole enää olemassa.
 
Liittynyt
30.11.2016
Viestejä
1 252
Myyjä laittaa kirveellä johdon poikki, niin mitään ongelmaa ei ole. Ostajalle voi suullisesti kertoa että ovat pihavalojen. Jos haluaa niistä valoa, niin joko kytket ne itse laittomasti. Tai hommaat sähkärin.
Ei tarvita mitään erillisiä klausuuleja tai sähkökuvia, kun ei kerran koko järjestelmää edes ole enää olemassa.
En tiedä, luitko ollenkaan kirjoittamaani tai ymmärsitkö sitä?

Annettujen tietojen perusteella uudehko kohde, jossa myyjä suoraan jo aikaisessa vaiheessa kertoo, ettei kaikkia sähköasennuksia ole tehnyt ammattilainen / niitä ei ole tarkastettu. Ja tuon edellä olevan tarkennuksen perusteella myyjä ilmeisesti ymmärtää ainakin jotain sähköistä joten riski tehdä jotain muutakin itse kasvaa.

Aivan ehdottomasti tuollaisesta kohteesta pitää olla sähkökuvat ja tarkastuspöytäkirja(t). Jos näin ei ole, voi aivan mainiosti olettaa itsetehtyä olevan enemmänkin. Muutoin on varsin vähän perusteita, miksei uudehkossa rakennuksessa olisi tuo puoli kunnossa.

Kirves siihen ulkovalopiiriin ei vaan muuta tilannetta mitenkään merkittävästi. Periaatteessa ulkovaloja ei silloin ole mutta ilman mainintaa paperilla et todista myöhemmin mitään.
Maininta "ulkovalot laittomat" taas tarkoittaisi vähintään ulkovalojen olevan mahdollisesti ranetettuja.
Ja edellä mainitsemani "ulkovaloja lukuun ottamatta..." taas tarkoittaisi ainoastaan ulkovalojen olevan mallia rane.

Ja koska myyjä haluaa asian esiin tuoda, haluaa varmasti myös hän maininnan asiasta. Jos myöhemmin sattuu vahinko niin helpottaa ainakin jossakin määrin, jos siellä paperissa on maininta aiheesta ja siitä, että homma tulee hoitaa kuntoon ennen käyttöön ottoa.

Ehkä tämäkin on mielipidekysymys ja jokainen tekee, kuten parhaaksi näkee. Itse en kuitenkaan näe mitään syytä olla kirjaamatta tuollaisia. Toisaalta toki voi kaikki muutkin havaitut virheet jättää kirjaamatta. Pääsee tappelemaan käräjille sitten myöhemmin.
 
Liittynyt
11.12.2018
Viestejä
565
Se olikin jo sanottu, ettei tuo ole tuollaisenaan mikään kelvollinen ratkaisu. Eli kiinteäksihän se tulee muuttaa, se on selvä. Loppua tuossa alla...

Mutta tuo "ilman pihasähköjä" on aika mielenkiintoinen ilmaisu. Toivotaan myyjän olevan tässä kohdassa oikeasti rehellinen, "pesevänsä kätensä" tuollaisella maininnalla niiden valojen osalta ja muu on kunnossa. Katsoisin joka tapauksessa, että sähkökuvat ovat olemassa, lopputarkastus oikeasti tehty ja vähän sitäkin, millainen yritys hoitanut.
Ja jos rehellinen myyjä niin ehdota kirjattavan "ulkovaloja lukuun ottamatta..."-tyylillä. Pääasia kuitenkin, että jäisi tavalla tai toisella muuallekkin kuin myynti-ilmoon / suullisesti mainittuna.


Tuossa kaiken avaamisessa jne on se pieni ongelma, ettet läheskään kaikissa kohteissa pysty mitenkään tekemään samaa. Eli kyllä se avainsana on ehdottomasti rajata se itse tehty työ pöytäkirjaan niin tarkkaan ettei edellisen tekemää voi kaataa omaan niskaasi.
Ja toisaalta... Oikeastaan omasta mielestäni vastuullinen sähkäri hoitaa tuollaisen homman. Jos asiakas rehellisesti kertoo lähtötilanteen niin tietää, mihin varautuu ja hoitaa homman sen mukaan. Lopputulos on kuitenkin turvallisempi vs muutama kieltäytyminen -> asiakas tekee joko itse tai jättää seuraavalle sähkärille osan lähtötiedoista kertomatta.
Vastaavasti jonkin tuon(kaan) kaltaisen osalta et muutoinkaan voi koskaan olla täysin varma. Vaikka pistorasia MCMK:ssa ei mikään hyvä ratkaisu olekkaan niin "joo, se jäi rakennusajalta laittamatta. Oli valot jatkoroikalla ennen tota varastoa" tms tilanteeseen sopiva voi hyvinkin kuulostaa aivan muulta, kuin itse tehdyltä.

Enpä tuossa silti suuria riskejä näe. Jos lamput saa näppärästi auki niin eihän se väärin ole kytkentöjä vilkaista. Toisaalta jos polttimot saa irti, mittaamalla katsoo kriittiset. Päälle eristysvastuksen mittaus ja koska vielä vikavirta niin en yöuniani menettäisi.


Jos tuollaisen kanssa suurempi vahinko sattuu niin kyllä sitä viimeksi paikalla käynyttä varsin helposti jututetaan. Mutta kaikesta aikaisemmin tehdystä et voi olla vastuussa, et myöskään myöhemmästä. Käynnin jälkeen rane lisännyt pari pihavalaisinta ja vaihtanut pari toiseen malliin jajaja... Eli kuten edellä, syytä vaan kirjata riittävän tarkasti, mihin osa-alueeseen on koskettu.

Eikä vanhakaan välttämättä ole uudempaa pahempi. Kaikkein vanhemmissa on vähän sähköjä tai helposti tehty laajempaa remonttia. Sitten on tyyliin kasariajan talot, joihin on mitä luultavammin lisätty yhtä ja toista tekemättä suurempaa remonttia. Voi olla melkoinen pommi.
Lähes uusissa taas oletuksena kunnossa mutta pidäppä tiukasti kiinni oletuksesta ja lopputulos onkin joku virolaisen raksaukon tekemä viritys, joka nyt ei syystä tai toisesta ole tullut esille aikaisemmin. Eli liikaa ei ole syytä luottaa missään.


Nyt en kieltämättä kyllä ymmärtänyt. Kyse on ulkovaloista joten minkä ihmeen takia turvakytkin? Kyllä niitä valoja normaalisti ohjataan aivan eri tyylisellä kytkimellä.

Mutta tuo on toki totta, ettei pistotulppa ole oikea tapa ko. kaapeliin. Joo, nopein ainakin ranelle mutta tuossa mainitussa kohdassa jakorasia seinään, MCMK siihen ja siitä sitten pätkä kumikaapelia eteenpäin jos oikeasti on pakko olla pistotulpalla. Mitään järkeähän koko asiassa ei ole tarjolla on (pinta)pistorasia, josta jatkaisi melkein samalla vaivalla katkaisijalle jne.
Jos syöttö tulee toisela kaapelilla kytkimelle ja jatkaa kytkimeltä sillä MCMK:lla, niin vähän ahtaaksi tulee nollat ja kevit jatkaa siellä ja päättää mahdolliset ylimääräiset ja MCMK:n konsentrinen suojajohdin tuo omia haasteita tavallisen valokytkimen kanssa, kun yleensä valokytkimen syöttö ja lähtö on vain yhdellä ja samlla kaapelilla. Siksi heitin tuon turvakytkimen, jossa on kunnolla tilaa tulevan ja lähtevän kaapelin kytkentään ja nollan ja kevin jatkotkin omasta takaa ja turvakytkimen kanssa säästetään mahdollisesti yhden ylimääräisen jakorasian laitto seinää rumentamaan. Siksi itse laittaisin tuohon sen turvakytkimen, kun lähtötilanne kerran on tuo, vaikka kyse onkin vain valoista.
 
Liittynyt
30.11.2016
Viestejä
1 252
Jos syöttö tulee toisela kaapelilla kytkimelle ja jatkaa kytkimeltä sillä MCMK:lla, niin vähän ahtaaksi tulee nollat ja kevit jatkaa siellä ja päättää mahdolliset ylimääräiset ja MCMK:n konsentrinen suojajohdin tuo omia haasteita tavallisen valokytkimen kanssa, kun yleensä valokytkimen syöttö ja lähtö on vain yhdellä ja samlla kaapelilla. Siksi heitin tuon turvakytkimen, jossa on kunnolla tilaa tulevan ja lähtevän kaapelin kytkentään ja nollan ja kevin jatkotkin omasta takaa ja turvakytkimen kanssa säästetään mahdollisesti yhden ylimääräisen jakorasian laitto seinää rumentamaan. Siksi itse laittaisin tuohon sen turvakytkimen, kun lähtötilanne kerran on tuo, vaikka kyse onkin vain valoista.
Siitä ei oikeastaan ollut selvää ajatusta, minne se mahdollinen kytkin haluttaisiin, sehän tuossa vaikuttaa merkittävästi. Mutta toki, nopein korjausmalli on laittaa kytkin mahdollisimman helposti väliin.

Ei se kaksi kaapelia kytkimelle mikään harvinaisuus ole mutta olet aivan oikeassa. MCMK:n tunkeminen siihen normiin kytkimeen on kyllä melkoista tuskaa, varsinkin jos sattuu olemaan 2,5mm2 kaapelia. Toisaalta. Jos maakaapeli on vain 1,5mm2 niin sitten sitä ei tuossa kysytyssä tilanteessa kiinteäksi suoraan laiteta. Siihen pistorasialle kun on kuitenkin 16A suoja. Ja toisaalta siinä voi olla myös syy, miksi on pistokeella laitettu. Ajateltu "eihän tää ole kiinteä joten käy näin".

Siisteys on toki makuasia mutta itse pidän jakorasiaa + katkaisijaa siistimpänä vs turvakytkin. Ja huomattavasti selkeämpi vs se turvakytkin, jota ei normaalisti tuon kaltaisissa paikoissa tapaa. Ja sillä normi sähkärillä on rasioita + kytkimiä melko varmasti autossa aina matkassa, turvakytkimiä ei välttämättä.

Mutta puhdasta spekulaatiota toki koska pistorasia lienee mallia uppo ja tuo em. suojapuoli lisäksi niin vaatiikin jo toisen tyyppistä ratkaisua.
 
Liittynyt
04.11.2018
Viestejä
26
Myyjä laittaa kirveellä johdon poikki, niin mitään ongelmaa ei ole. Ostajalle voi suullisesti kertoa että ovat pihavalojen. Jos haluaa niistä valoa, niin joko kytket ne itse laittomasti. Tai hommaat sähkärin.
Ei tarvita mitään erillisiä klausuuleja tai sähkökuvia, kun ei kerran koko järjestelmää edes ole enää olemassa.
En tiedä, luitko ollenkaan kirjoittamaani tai ymmärsitkö sitä?

Annettujen tietojen perusteella uudehko kohde, jossa myyjä suoraan jo aikaisessa vaiheessa kertoo, ettei kaikkia sähköasennuksia ole tehnyt ammattilainen / niitä ei ole tarkastettu. Ja tuon edellä olevan tarkennuksen perusteella myyjä ilmeisesti ymmärtää ainakin jotain sähköistä joten riski tehdä jotain muutakin itse kasvaa.

Aivan ehdottomasti tuollaisesta kohteesta pitää olla sähkökuvat ja tarkastuspöytäkirja(t). Jos näin ei ole, voi aivan mainiosti olettaa itsetehtyä olevan enemmänkin. Muutoin on varsin vähän perusteita, miksei uudehkossa rakennuksessa olisi tuo puoli kunnossa.

Kirves siihen ulkovalopiiriin ei vaan muuta tilannetta mitenkään merkittävästi. Periaatteessa ulkovaloja ei silloin ole mutta ilman mainintaa paperilla et todista myöhemmin mitään.
Maininta "ulkovalot laittomat" taas tarkoittaisi vähintään ulkovalojen olevan mahdollisesti ranetettuja.
Ja edellä mainitsemani "ulkovaloja lukuun ottamatta..." taas tarkoittaisi ainoastaan ulkovalojen olevan mallia rane.

Ja koska myyjä haluaa asian esiin tuoda, haluaa varmasti myös hän maininnan asiasta. Jos myöhemmin sattuu vahinko niin helpottaa ainakin jossakin määrin, jos siellä paperissa on maininta aiheesta ja siitä, että homma tulee hoitaa kuntoon ennen käyttöön ottoa.

Ehkä tämäkin on mielipidekysymys ja jokainen tekee, kuten parhaaksi näkee. Itse en kuitenkaan näe mitään syytä olla kirjaamatta tuollaisia. Toisaalta toki voi kaikki muutkin havaitut virheet jättää kirjaamatta. Pääsee tappelemaan käräjille sitten myöhemmin.
Sähköistä en ehkä tiedä mitään, mutta sopimuksista kylläkin :) jos myyjä tuon vain suullisesti ilmoittaa, mutta jättää viritykset toimintakuntoon, on myyjä heikommilla hangilla koska ostaja voi vahingon tapahtuessa vedota vilpittömän mielen suojaan ja sanoa että vaikka myyntitilanteessa ei pihasähköjen pöytäkirjoja käytykään läpi tai erikseen pyydetty, olisi voinut olettaa että ne löytyvät.

Jos myyjä saattaa valot täysin toimintakyvyttömäksi siten, että niitä ei voi kytkeä päälle ilman isompaa operaatiota (esim katkoo johdot rasiaan ja vetää vaikka pihavalaisimet irti maasta) JA kauppakirjassa on erikseen mainittu yksinkertaisesti että kohteesta löytyy pari pihavalaisinta kaivettuna maahan, mutta nämä eivät ole toimintakykyisiä, näitä ei ole kytketty eikä näistä ole olemassa käyttöönottopöytäkirjoja, tulee vastuu näiden kuntoonsaattamiseen selvästi ostajalle. Mitään laitonta tai lupia edellyttäväähän ei ole yksistään siinä, että pihalle on kaivettu x valaisinta ja y metriä kaapelia jota ei ole kytketty mihinkään.

Myyjälle on itseasiassa huomattavasti edullisempaa tehdä tällainen deaktivointi jokatapauksessa, vaikka ostajana pyytäisin että nämä jätettäisiin toimintakuntoon, koska kauppahintaan jotkut pihavalot eivät tee mitään, varsinkaan verrattuna siihen riskiin mikä myyjälle jää jos jotain probleemia tapahtuu jälkikäteen.

Kaikki kuvat, mittauspöytäkirjat ja tarkastukset kuulemma löytyvät 100% kaikesta muista sähkötöistä enkä alkaisi tätä epäilemään tämän yhden viritelmän takia, itseasiassa ehkä jopa päinvastoin. Luonnollisesti tämäkin pitäisi myyntipapereista käydä läpi ennen ostotarjousta.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
31.10.2016
Viestejä
1 514
Poistaa polttimot ja pistotulpan ja hops vaan, kiinteistöllä on 12 V pienoisjännitevalot, kunhan vaan asentaa polttimot ja ulkokäyttöön tarkoitetun muuntajan? Mikä järki alkaa repimään valaisimia irti?

Sitä en tiedä miksi on sallittua myydä E27 kantaisia 12 V lamppuja (iso riski että niitä ruuvataan 230 VAC sähköihin) , mutta marketithan noita on täynnä ja käyttötapaus validi ja maallikon sallittua tehdä?

Itse en alkaisi ehkä kyseenalaistamaan myyjää, että onko muutakin ranetettu, jos haluasi valehdella niin olisi pihavalotkin kytkenyt loppuun asti kiinteästi ja jättänyy mainitsematta niistä mitään...
 
Liittynyt
04.11.2018
Viestejä
26
Poistaa polttimot ja pistotulpan ja hops vaan, kiinteistöllä on 12 V pienoisjännitevalot, kunhan vaan asentaa polttimot ja ulkokäyttöön tarkoitetun muuntajan? Mikä järki alkaa repimään valaisimia irti?
Tämähän oli kekseliästä! Pitää miettiä jos ehdottaisi tätä mikäli neuvottelut etenevät ja myyjä haluaa minimioida riskinsä purkamalla / criplaamalla systeemit. Ihan siististi on asennettu ja piha muutenkin ok, ei heti viitsisi alkaa repimään pihaa auki jos ei pakko.
 
Liittynyt
31.10.2016
Viestejä
1 514
Itsellä on siis maahan kaivetut pihavalot, jotka mahdollisesti diy (papereita ei ole) ja harkitsin 12V konversiota nyt kun tuli jälkikasvuakin (sähköturvallisuuskiinnostus nousi). Samalla olisi itse hyvillä mielin voinut kaivaa lisää valoja maahan vaikka miten.

Mutta taidan jättää olemaan ja asennuttaa sähkärillä vikiksen ja mittauttaa kytkennät, hankala keksiä mekanismia miten sen jälkeen enää mitään vakavampaa voisi sattua.
 
Liittynyt
08.11.2018
Viestejä
763
Henk.koht en olisi huolissani vaikka sähkökuvia ei löytysikään. Niitähän nyt ei löydy varmaan 60-70% rakennuksista/kiinteistöistä/kesämökeistä, ainakaan ajantasaisia.

Vielä vähemmän _kuitenkin_ olisin huolisani että niistä "vanhoista tulppasulakkeista" saa tappavan iskun. Sen mitä moni täällä kertoo vaarallisuudesta, ei oikein käy yhteen esim: Sähkökuolemat | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Tukesin mukaan.
Johan me oltais kaikki kuoltu, ja moneen kertaan. Jos ilman vikuria käyttää, no ihan mitä tahansa.

Suurinosa kuolemaan johtavista onnettumuuksista on 20kV vahinkoja. Junan katolle kiipeämistä tyhmyyttä. JA sitten kun itse ranetetaan se nollaus, tai tehdään ("luvallinen)jatkojohto. Pikkuskidejä ei ole sähköön kuollut 30-40vuoteen, eikä kotikokkeja. Kaikki on ranetuksen seurausta.
 
Liittynyt
30.11.2016
Viestejä
1 252
Henk.koht en olisi huolissani vaikka sähkökuvia ei löytysikään. Niitähän nyt ei löydy varmaan 60-70% rakennuksista/kiinteistöistä/kesämökeistä, ainakaan ajantasaisia.
Olet oikeassa. Ei niitä valitettavasti joko ole tai ainakaan ei ole liian hyvin päivitettynä läheskään kaikista kohteista. Osasyy on se, ettei kiinnosta mutta oma osansa on kyllä siinä, ettei niitä kuvia koskaan ole missään järkevässä formaatissa sähköisenä.

Enkä odota läheskään kaikista kohteista löytyvän juuri mitään dokumentaatiota. Mutta tässä kohden oli maininta uudehkosta kohteesta. Ainakaan yli 10 vuotias ei enää ole omasta mielestäni uudehko ja selvästi sitä uudemmista voi ainakin omasta mielestäni aivan aiheellisesti odottaa kuvien olemassaolo.

Vielä vähemmän _kuitenkin_ olisin huolisani että niistä "vanhoista tulppasulakkeista" saa tappavan iskun. Sen mitä moni täällä kertoo vaarallisuudesta, ei oikein käy yhteen esim: Sähkökuolemat | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Tukesin mukaan.
Johan me oltais kaikki kuoltu, ja moneen kertaan. Jos ilman vikuria käyttää, no ihan mitä tahansa.

Suurinosa kuolemaan johtavista onnettumuuksista on 20kV vahinkoja. Junan katolle kiipeämistä tyhmyyttä. JA sitten kun itse ranetetaan se nollaus, tai tehdään ("luvallinen)jatkojohto. Pikkuskidejä ei ole sähköön kuollut 30-40vuoteen, eikä kotikokkeja. Kaikki on ranetuksen seurausta.
Tulppasulakkeita ei täälläkään ainakaan moni ole lähdössä korvaamaan johdonsuojilla ihan ilman järkevää syytä tai sitten voi aika suoraan luokitella siihen osaan, joka ei tiedä aiheesta mitään.
Vastaavasti toisaalta osa tuntuu uskovan sen vvsk:n olevan joku maaginen laite, joka poistaa 100% varmasti kaikki mahdolliset sähköstä johtuvat onnettomuudet.

Mutta loppu olikin sitten osin, mitä on. Tiedät varmasti ilman Tukesiakin, ettei sähkökuolemien määrä tarkoita samaa kuin sähköstä aiheutuneet tapaturmat ja muut vahingot. On täysin mahdoton tilastoida sitä, paljonko pienempiä tapaturmia sattuu maallikoille. Eikä jokaisen tulipalonkaan syytä saada aina selville. Siitä huolimatta ranettamalla voi polttaa talonsa jne.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
3 241
Vastaavasti toisaalta osa tuntuu uskovan sen vvsk:n olevan joku maaginen laite, joka poistaa 100% varmasti kaikki mahdolliset sähköstä johtuvat onnettomuudet.
Toinen maaginen asia tuntuu olevan maadoitetut pistorasiat. Tiedän aika monta tapausta jotka ovat luulleet että maadoituskin automaattisesti estää kaikki mahdolliset sähkötapaturmat ja vahingot. Esimerkkinä "maadoittamattomasta pistorasiasta pitää ottaa ukkosella sähkölaitteet irti, maadoitetusta ei tarvitse" tai "maadoitetusta sähkölaitteesta ei voi mitenkään saada sähköiskua" jne.

Pitää siis laittaa maadoitus ja vvsk pakolliseksi joka ikiseen johdonpätkään, laitteeseen ja järjestelmään niin tapaturmat ja vahingot loppuu kuin taikaiskusta :D
 
Liittynyt
11.12.2018
Viestejä
565
Siitä ei oikeastaan ollut selvää ajatusta, minne se mahdollinen kytkin haluttaisiin, sehän tuossa vaikuttaa merkittävästi. Mutta toki, nopein korjausmalli on laittaa kytkin mahdollisimman helposti väliin.

Ei se kaksi kaapelia kytkimelle mikään harvinaisuus ole mutta olet aivan oikeassa. MCMK:n tunkeminen siihen normiin kytkimeen on kyllä melkoista tuskaa, varsinkin jos sattuu olemaan 2,5mm2 kaapelia. Toisaalta. Jos maakaapeli on vain 1,5mm2 niin sitten sitä ei tuossa kysytyssä tilanteessa kiinteäksi suoraan laiteta. Siihen pistorasialle kun on kuitenkin 16A suoja. Ja toisaalta siinä voi olla myös syy, miksi on pistokeella laitettu. Ajateltu "eihän tää ole kiinteä joten käy näin".

Siisteys on toki makuasia mutta itse pidän jakorasiaa + katkaisijaa siistimpänä vs turvakytkin. Ja huomattavasti selkeämpi vs se turvakytkin, jota ei normaalisti tuon kaltaisissa paikoissa tapaa. Ja sillä normi sähkärillä on rasioita + kytkimiä melko varmasti autossa aina matkassa, turvakytkimiä ei välttämättä.

Mutta puhdasta spekulaatiota toki koska pistorasia lienee mallia uppo ja tuo em. suojapuoli lisäksi niin vaatiikin jo toisen tyyppistä ratkaisua.
Sulakehommakin tosiaan, että jos se MCMK on 1,5mm2, niin pitäisi se kympin nallikin väliin vielä saada.

Tuosta pistotulppahommasta tuli vielä mieleen, että kuinkakohan se MCMK on edes onnistuttu tunkemaan suko-tulppaan, että tuskin on kovin asiallisesti edes koko tulppa siinä kiinni. Suojamaa luultavasti kytkemättä ja vedonpoiston alle on MCMK tuskin mahtunut. Että todennäköisesti melkoinen pommi se pistotulppaviritys jo senkin puolesta.
 
Liittynyt
03.03.2017
Viestejä
1 557
Tuosta pistotulppahommasta tuli vielä mieleen, että kuinkakohan se MCMK on edes onnistuttu tunkemaan suko-tulppaan
Tuolla aiemmassa viestissä oli jo lisätietoja asiasta, "Maakaapeli ei mene suoraan pistotulppaan, vaan se on kytketty rasian sisällä Wago-liittimillä VSKB Tarmo 3G1,5 (H05RN-F) kumikaapeliin jonka toisessa päässä IP44 pistotulppa. "
 
Liittynyt
11.12.2018
Viestejä
565
Tuolla aiemmassa viestissä oli jo lisätietoja asiasta, "Maakaapeli ei mene suoraan pistotulppaan, vaan se on kytketty rasian sisällä Wago-liittimillä VSKB Tarmo 3G1,5 (H05RN-F) kumikaapeliin jonka toisessa päässä IP44 pistotulppa. "
Tuo meni ohi, mutta noinhan se tosiaan on sallittu tapa, jos pistotulppaa nimenomaan halutaan käyttää. Olettaen, että kumikaapelin vedonpoisto rasiassa kunnossa. Tuossa tapauksessa asialle ei ole pakko tehdä mitään.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
7 619
Jos tuollaisen kanssa suurempi vahinko sattuu niin kyllä sitä viimeksi paikalla käynyttä varsin helposti jututetaan.
Pahoittelen epäselvää ulosantiani. Tarkoitin sitä, että moniko laittaa asiat virallisesti kuntoon enkä sitä, mitä vahingon tapahduttua seuraisi.
 
Liittynyt
24.02.2017
Viestejä
1 598
No jos minä olisin se sähkäri joka tulisi tuota asianmukaiseksi tekemään niin kyllä siinä täytyisi joka valaisin ottaa auki ja tarkistaa kytkennät ja eihän tuossa voi mitenkään luottaa että onko se itse kaapeli asianmukaisesti vai onko sinne tehty maanalaisia asiattomia liitoksia. Että vähän riskiähän tuo on alkaa saattamaan ns. viralliseksi.
Eikö käyttöönottotarkastus-pöytäkirjaan voi kirjoittaa tarkasti ja yksiselitteisesti, että mitä on tehty ja mitä ei.

Miten tuolla samalla logiikalla uskaltaa tehdä mitään sähkötöitä, kun aina ei todellakaan ole mahdollista varmistua koko työkohteen vaatimustenmukaisuudesta?
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
7 619
jollei ammattilaiseen luota onko työ tehty ammattimaisesti, kannattaa opiskella itse sähköasentajaksi
Nyt taisit tulkita lukemaasi väärin. Mielestäni yllä puhuttiin eri asiasta.

Kuitenkin tähän jatkaen sanoisin että onhan se ranettaminenkin rennompaa silloin kun mistään aiemmistakaan asennuksista ei ole mitään pöytäkirjoja tai ainuttakaan kuvaa.
 
Liittynyt
30.11.2016
Viestejä
1 252
Toinen maaginen asia tuntuu olevan maadoitetut pistorasiat. Tiedän aika monta tapausta jotka ovat luulleet että maadoituskin automaattisesti estää kaikki mahdolliset sähkötapaturmat ja vahingot. Esimerkkinä "maadoittamattomasta pistorasiasta pitää ottaa ukkosella sähkölaitteet irti, maadoitetusta ei tarvitse" tai "maadoitetusta sähkölaitteesta ei voi mitenkään saada sähköiskua" jne.

Pitää siis laittaa maadoitus ja vvsk pakolliseksi joka ikiseen johdonpätkään, laitteeseen ja järjestelmään niin tapaturmat ja vahingot loppuu kuin taikaiskusta :D
Tämä on kyllä pitkästi totta.

Osaa ei kiinnosta pätkääkään, millaiset rasiat on ja osalla on "KAIKKI KUOLEE" jos maadoittamattomia. Valitettavasti osa sähköalallakaan ei tunnu ymmärtävän riittävästi koko asiaa ja varsinkin ukkosen tms osalta jaetaan mitä erikoisempia neuvoja.

Fiksumpi osaisi olla hiljaa jos ei tiedä edes alkeita.

Asennustarkastuspöytäkirjaan merkitään mitatut tulokset asennuksista, jollei ammattilaiseen luota onko työ tehty ammattimaisesti, kannattaa opiskella itse sähköasentajaksi. Logiikkaa on näemmä erilaisia kuten on ihmisiäkin. Lisäksi asennustarkastuspöytäkirjassa on kohdat jotka tarkastetaan ja tehdyt työt. Sähköasennusten käyttöönottovaiheen tarkastukset | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
Vastasit lukematta ollenkaan edellä olevaa keskustelua?

Kyse oli ranetetusta asennuksesta, ei ammattilaisen tekemästä. Ja vaikka asennukset olisi tehnyt kuka ja miten tahansa, ei missään tapauksessa ole järkevää ottaa vastuuta muiden tekemisistä. Eli kyllä siihen pöytäkirjaan nyt vaan on syytä kirjata todella tarkkaan, jos on tehty vain jokin pieni osa kokonaisuudesta.

Ja muutoinkin, ei se rivisähkäri lopulta itse tiedä läheskään kaikkea, saati kirjoita omaa nimeään alle pöytäkirjoihin siihen vastuun ottajan paikalle.

Eikä se toki väärin ole linkata aiheeseen liittyvää mutta jokaiselle ammattilaiselle esimerkiksi tuo linkattu on täysin selvää. Maallikoille vastaavasti epäkuranttia tietoa.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
3 241
Tämä on kyllä pitkästi totta.

Osaa ei kiinnosta pätkääkään, millaiset rasiat on ja osalla on "KAIKKI KUOLEE" jos maadoittamattomia. Valitettavasti osa sähköalallakaan ei tunnu ymmärtävän riittävästi koko asiaa ja varsinkin ukkosen tms osalta jaetaan mitä erikoisempia neuvoja.

Fiksumpi osaisi olla hiljaa jos ei tiedä edes alkeita.
Just tuli mieleen että noista vvsk:ista, maadoituksista sun muista saisi loistavia "Naisen logiikka" -sketsejä, harmi että Spede on jo mullan alla... Sopisi kyllä niin hienosti muiden vastaavien sketsien joukkoon :D
 
Liittynyt
01.05.2020
Viestejä
8
Tämä on kyllä pitkästi totta.

Osaa ei kiinnosta pätkääkään, millaiset rasiat on ja osalla on "KAIKKI KUOLEE" jos maadoittamattomia. Valitettavasti osa sähköalallakaan ei tunnu ymmärtävän riittävästi koko asiaa ja varsinkin ukkosen tms osalta jaetaan mitä erikoisempia neuvoja.

Fiksumpi osaisi olla hiljaa jos ei tiedä edes alkeita.


Vastasit lukematta ollenkaan edellä olevaa keskustelua?

Kyse oli ranetetusta asennuksesta, ei ammattilaisen tekemästä. Ja vaikka asennukset olisi tehnyt kuka ja miten tahansa, ei missään tapauksessa ole järkevää ottaa vastuuta muiden tekemisistä. Eli kyllä siihen pöytäkirjaan nyt vaan on syytä kirjata todella tarkkaan, jos on tehty vain jokin pieni osa kokonaisuudesta.

Ja muutoinkin, ei se rivisähkäri lopulta itse tiedä läheskään kaikkea, saati kirjoita omaa nimeään alle pöytäkirjoihin siihen vastuun ottajan paikalle.

Eikä se toki väärin ole linkata aiheeseen liittyvää mutta jokaiselle ammattilaiselle esimerkiksi tuo linkattu on täysin selvää. Maallikoille vastaavasti epäkuranttia tietoa.
43 §Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus

1. mom.

Sähkölaitteisto saadaan ottaa käyttöön vasta, kun käyttöönottotarkastuksessa on riittävässä laajuudessa selvitetty, että siitä ei aiheudu 6 §:ssä tarkoitettua vaaraa tai häiriötä. Käyttöönottotarkastus on tehtävä myös sähkölaitteiston muutos- ja laajennustöille. Sähkölaitteiston rakentajan tulee huolehtia sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksesta. Jos rakentaja laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimaan niistä, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia tarkastuksesta.


2. mom.
Sähkölaitteiston rakentajan tulee laatia käyttöönottotarkastuksesta sähkölaitteiston haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirja vähäisiksi katsottavia töitä lukuun ottamatta. Näissäkin tapauksissa on sähkölaitteiston testausten tulokset kuitenkin tarvittaessa annettava laitteiston haltijalle.


3. mom.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin käyttöönottotarkastuspöytäkirjan sisällöstä sekä niistä vähäisiksi katsottavista töistä, joista pöytäkirjaa ei tarvitse tehdä.


5 §
Vähäisiksi katsottavat työt käyttöönottotarkastuksessa

Sähköturvallisuuslain 43 §:ssä tarkoitettua käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa ei edellytetä:

1) sellaisista sähköalan töistä, joista voi aiheutua vain vähäistä vaaraa tai häiriötä;

2) nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisten tai 120 voltin tasajännitteisten sähkölaitteistojen asennuksista;

3) yksittäisten komponenttien vaihdoista tai lisäyksistä taikka näihin verrattavista toimenpiteistä;

4) yksittäisten kojeiden syöttöön liittyvistä muutostöistä enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä;

5) nimellisjännitteeltään enintään 1 000 voltin kytkinlaitoksiin kohdistuvista muutostöistä, joissa kytkinlaitoksen nimellisarvoja ei muuteta;

6) sellaisen tilapäislaitteiston asennuksesta, joka on koottu standardien mukaisista työmaakeskuksista.

 
Liittynyt
01.05.2020
Viestejä
8
Tottakai on varmempaa että tekee asennustarkastuksen vaikka pienemmässäkin työssä ( ja pöytäkirjan tietysti), näin saa jotakuinkin "pestyä omat kädet" jos asennettu kaluste vikaantuu tms. Onpahan näyttää pöytäkirja että asennettaessa oli kunnossa...
 
Liittynyt
30.11.2016
Viestejä
1 252
43 §Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus

1. mom.

Sähkölaitteisto saadaan ottaa käyttöön vasta, kun käyttöönottotarkastuksessa on riittävässä laajuudessa selvitetty, että siitä ei aiheudu 6 §:ssä tarkoitettua vaaraa tai häiriötä. Käyttöönottotarkastus on tehtävä myös sähkölaitteiston muutos- ja laajennustöille. Sähkölaitteiston rakentajan tulee huolehtia sähkölaitteiston käyttöönottotarkastuksesta. Jos rakentaja laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimaan niistä, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia tarkastuksesta.


2. mom.
Sähkölaitteiston rakentajan tulee laatia käyttöönottotarkastuksesta sähkölaitteiston haltijan käyttöön tarkastuspöytäkirja vähäisiksi katsottavia töitä lukuun ottamatta. Näissäkin tapauksissa on sähkölaitteiston testausten tulokset kuitenkin tarvittaessa annettava laitteiston haltijalle.


3. mom.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin käyttöönottotarkastuspöytäkirjan sisällöstä sekä niistä vähäisiksi katsottavista töistä, joista pöytäkirjaa ei tarvitse tehdä.


5 §
Vähäisiksi katsottavat työt käyttöönottotarkastuksessa

Sähköturvallisuuslain 43 §:ssä tarkoitettua käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa ei edellytetä:

1) sellaisista sähköalan töistä, joista voi aiheutua vain vähäistä vaaraa tai häiriötä;

2) nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisten tai 120 voltin tasajännitteisten sähkölaitteistojen asennuksista;

3) yksittäisten komponenttien vaihdoista tai lisäyksistä taikka näihin verrattavista toimenpiteistä;

4) yksittäisten kojeiden syöttöön liittyvistä muutostöistä enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä;

5) nimellisjännitteeltään enintään 1 000 voltin kytkinlaitoksiin kohdistuvista muutostöistä, joissa kytkinlaitoksen nimellisarvoja ei muuteta;

6) sellaisen tilapäislaitteiston asennuksesta, joka on koottu standardien mukaisista työmaakeskuksista.

Toivoisin, ettet sekoita keskustelua yhtään enempää. Pelkkää copy-paste ilman edellisten postausten lukemista ja asian ymmärtämistä ei valitettavasti palvele ketään millään tavalla.

Eikä edelleenkään joku rivisähkäriksi opiskelu auta. Ei varsinkaan pelkästään sillä irtoa minkäänlaisia lupia.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 556
Kertokaas sähkömiehet olenko yhtään ymmärtänyt oikein.
1655880947248.png

Tällainen boksi 3x25A, josta sitten ketjussa seuraavana pääsulaketaulu ja sen takana muutama ryhmäkeskus. Pystyykö tuohon 3x25 boksiin kaapeloimaan kuinka helposti uutta sulaketaulua sähköauton kotilatausasemaa varten? Vai pitääkö kytkentä tehdä nykyisestä pääsulaketaulusta, jonka sijainti on sitten hieman haasteellisemmassa paikassa latausaseman kaapelointia ja läpivientejä ajatellen.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
4 395
Kertokaas sähkömiehet olenko yhtään ymmärtänyt oikein.

Tällainen boksi 3x25A, josta sitten ketjussa seuraavana pääsulaketaulu ja sen takana muutama ryhmäkeskus. Pystyykö tuohon 3x25 boksiin kaapeloimaan kuinka helposti uutta sulaketaulua sähköauton kotilatausasemaa varten? Vai pitääkö kytkentä tehdä nykyisestä pääsulaketaulusta, jonka sijainti on sitten hieman haasteellisemmassa paikassa latausaseman kaapelointia ja läpivientejä ajatellen.
Tiedä sitten kuinka helppoa tuollaiseen jeesuksen aikaiseen sysyeemiin on mitään lisätä, mutta kyllä tuostakin voi haaroittaa sille latausasemalle jos sinne on 22kw asema tulossa (rajoitettuna 17kw).

Jos nuo ovat pääsulakkeet ennen sähkömittaria, niin sähkölaitoksella voi olla asiaan mielipiteensä.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 556
Tiedä sitten kuinka helppoa tuollaiseen jeesuksen aikaiseen sysyeemiin on mitään lisätä, mutta kyllä tuostakin voi haaroittaa sille latausasemalle jos sinne on 22kw asema tulossa (rajoitettuna 17kw).

Jos nuo ovat pääsulakkeet ennen sähkömittaria, niin sähkölaitoksella voi olla asiaan mielipiteensä.
Jeesuksen aikaisesta tässä tosiaan on melkein kyse. Enhän minä hölmönä edes ajatellut asiaa. Sähkömittari on ekassa taulussa, joten tuskin ennen sitä voi mitään kytkeä ilman armotonta lisäsäätöä. Toisin sanoen, kytkentä pitää tehdä pääsulaketaulusta mittarin takaa. Pääsulaketaulussa (posliineilla) ei ole tilaa, niin onko nk. yhden sulakkeen erillisiä tauluja olemassa mitä voi kytkeä helposti vanhan mallin sulaketauluun? Niin ja 11kw:n latausta tässä suunnitellaan.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
4 395
Jeesuksen aikaisesta tässä tosiaan on melkein kyse. Enhän minä hölmönä edes ajatellut asiaa. Sähkömittari on ekassa taulussa, joten tuskin ennen sitä voi mitään kytkeä ilman armotonta lisäsäätöä. Toisin sanoen, kytkentä pitää tehdä pääsulaketaulusta mittarin takaa. Pääsulaketaulussa (posliineilla) ei ole tilaa, niin onko nk. yhden sulakkeen erillisiä tauluja olemassa mitä voi kytkeä helposti vanhan mallin sulaketauluun? Niin ja 11kw:n latausta tässä suunnitellaan.
Din-kisko loota siihen nykyisen taulun viereen johon johdonsuojakytkimet ja vikikset uusille asennuksille.
 
Liittynyt
31.12.2017
Viestejä
67
Näyttää ihan pääsulakkeilta, eli tuosta ei pysty haaroittamaan mitään. Kyllä se syöttö on otettava vasta mittaroinnin jälken ;).

edit: pahasti myöhässää...
 
Liittynyt
20.04.2017
Viestejä
1 850
Kertokaas sähkömiehet olenko yhtään ymmärtänyt oikein.

Tällainen boksi 3x25A, josta sitten ketjussa seuraavana pääsulaketaulu ja sen takana muutama ryhmäkeskus. Pystyykö tuohon 3x25 boksiin kaapeloimaan kuinka helposti uutta sulaketaulua sähköauton kotilatausasemaa varten? Vai pitääkö kytkentä tehdä nykyisestä pääsulaketaulusta, jonka sijainti on sitten hieman haasteellisemmassa paikassa latausaseman kaapelointia ja läpivientejä ajatellen.
Näyttäis sähkömittaria edeltäviltä päänalleilta eli sähköyhtiölle kuuluu. Ei ole sulla siis lupaa teettää muutoksia tuohon jollain firmalla vaan ainoastaan jakeluyhtiöllä. Päätaululta otettava mittarin jälkeen vaikka tuosta olisi kuinka ihanaa napata sähköä kun se ei kiertäisi silloin mittarin kautta.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 556
Din-kisko loota siihen nykyisen taulun viereen johon johdonsuojakytkimet ja vikikset uusille asennuksille.
Näin se varmasti on fiksuin. Sähkäri saa tulla katsomaan ja ehdottamaan. Olisin itse halunnut valmistella läpimenot ja kaapelireitin taululta välikaton kautta ulkoseinälle. Putkituksen taululta välikatolle voin tehdä kaapelia varten, sitten oli jotain määräyksiä miten sitä kaapelia välikatolla kuljetetaan. Täytyy hakea faktaa ennen kuin alkaa tekemään ja näille pitää kuitenkin sähkärin siunauskin sitten lopulta saada kun tulee kytkemään.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
4 395
Kaapeli ei saa mennä villan seassa, eli vain suorat läpimenot villasta, ja siellä välikatolla pinta-asennuksena se pitää kiinnittää, niin että se on kiinteä asennus. Mitää minimittakaavan ilmakaapelia kattotuolista seuraavaan ei saa tehdä, vaan esim pituussuuntainen lauta sinne johon kaapeli kiinnikkeillä kiinni.
 
Liittynyt
24.02.2017
Viestejä
1 598
Din-kisko loota siihen nykyisen taulun viereen johon johdonsuojakytkimet ja vikikset uusille asennuksille.
Tähän huomiona, että eikös se ollut, että vikuria ei välttämättä tarvii syöttöön, jos latausasemassa sattuu olemaan se sisäänrakennettuna?

Tokihan se suojaa sitten myös latausasemaa syöttävää kaapelia ja varmaan helpompi testata ulkoisen vikurin toimivuus käyttöönottotarkastuksessa.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 556
Kaapeli ei saa mennä villan seassa, eli vain suorat läpimenot villasta, ja siellä välikatolla pinta-asennuksena se pitää kiinnittää, niin että se on kiinteä asennus. Mitää minimittakaavan ilmakaapelia kattotuolista seuraavaan ei saa tehdä, vaan esim pituussuuntainen lauta sinne johon kaapeli kiinnikkeillä kiinni.
No niin..sieltä tuli faktaa. Eli taulusta putki välikatolle, sen sisään kaapeli joka sitten kulkee kuvaamallasi tavalla ulkoseinälle asti. Loppupätkä pitää taas putkittaa kun menee villan seassa välikatolta alemmas seinään.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
4 395
Tähän huomiona, että eikös se ollut, että vikuria ei välttämättä tarvii syöttöön, jos latausasemassa sattuu olemaan se sisäänrakennettuna?

Tokihan se suojaa sitten myös latausasemaa syöttävää kaapelia ja varmaan helpompi testata ulkoisen vikurin toimivuus käyttöönottotarkastuksessa.
Joo yksi vikavirtasuoja riittää, eli jos latausasemassa on myös ac virtaan reagoiva suoja, niin ei tarvii tauluun sitä, mutta kannattaa sille tilaa jättää, jos myöhemmin tulee jotain muita lisäasennuksia.

No niin..sieltä tuli faktaa. Eli taulusta putki välikatolle, sen sisään kaapeli joka sitten kulkee kuvaamallasi tavalla ulkoseinälle asti. Loppupätkä pitää taas putkittaa kun menee villan seassa välikatolta alemmas seinään.
Saa se villan läpi mennä ilmankin putkea, oikeastaan parempikin, tuollainen putki lämpimästä kylmään alkaa kondensoida. Se kaapeli ei vaan saa mennä pituussunnassa villassa, koska se lämpenee käytössä ja eristeessä se lämpö ei pääse poistumaan.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
2 632
Onko tällä yhteisyyttä?

Vuosia arkipäiviä näin:

-Pc maadoittamattomassa verkossa, näppäimistön ääreltä noustessa Ikean Markus tuolilta kunnon sähköiskut.
-Vessassa välkkyi led-polttimo (Oletin, että nyt se naapuri taas hitsailee tallissaan meidän kolmen sähkötaloudessa)

Sitten muutama viikko sitten huomasin, että vuosia vaille sähköpistorasian kantta jäänneessä oli karvatuppo. Kun katkaisin pois jännitteen pääkytkimestä, paljastui sen irrottaessa karvatuposta jopa siimahäntä. Palauttaessani sähkön loppui edellä mainitut oireet ja nyt sain eräältä purku tavaran myyvältä ostettua tuolle yhteen sopivat kannet.


Tuo pistorasia menetti kantensa alunperin yleisessä käyttökohteessa, kun yleisesti käytössä olleen pistorasian silloin aikoinaan sen jollain tavalla särjin. Sitten kysyin naapurin eläköityvältä sähkömieheltä apua (taisin itse vaikuttaakkin. esim. että höpöttää palturia sähkömiehen tilaamisesta)... Vaihdettiin tuo nyt uudelleen kehystetyn pistorasian kansi siihen käytetympään... Näin varmaan menneisyys oikeammin...

Aamen.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
2 632
Unohtui korkki kiinni ja nukkumaan.
Tämä on vakava asia ja kiinnostaa myös selvinpäin. Voiko siis sähköverkossa, jossa suojamaadottamattomia yksi oikosul...hukkavirran ((hiiren raato +välissä-)?) luova kohde luoda sähköiskun tai katvehäiriön toisessa suojamaadottamattomassa pisteessä?

Edit: lisätty suoja: maadottamattomien eteen, koska ei-sähkömiehelle tämä ole mikään itsestäänselvyys.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 556
Joo yksi vikavirtasuoja riittää, eli jos latausasemassa on myös ac virtaan reagoiva suoja, niin ei tarvii tauluun sitä, mutta kannattaa sille tilaa jättää, jos myöhemmin tulee jotain muita lisäasennuksia.


Saa se villan läpi mennä ilmankin putkea, oikeastaan parempikin, tuollainen putki lämpimästä kylmään alkaa kondensoida. Se kaapeli ei vaan saa mennä pituussunnassa villassa, koska se lämpenee käytössä ja eristeessä se lämpö ei pääse poistumaan.
No vielä yks. Millainen kaapeli pitää olla asennuksessa jos käyn hakemassa ja kaapeloin valmiiksi? Kuinka monta johdinta tarvitaan käyttöön 11kw kotilatausasemalle ja välikatossako tarvitaanko ulkokaapeli?
 
Liittynyt
20.04.2017
Viestejä
1 850
No vielä yks. Millainen kaapeli pitää olla asennuksessa jos käyn hakemassa ja kaapeloin valmiiksi? Kuinka monta johdinta tarvitaan käyttöön 11kw kotilatausasemalle ja välikatossako tarvitaanko ulkokaapeli?
Jos ei edes perusasioita tiedä niin jätä homma ammattilaiselle, sitäpaitsi tuollaisten asennus kuuluu muutenkin urakointioikeudet omaavalle, eikä maallikolle. Sen verta isot virrat tuossa jo että jos jokin liitos on tehty pieleen esim. löysä liitos ja sen vuoksi talo palaa mukana niin ei varmana vakuutus korvaa. Myös johdinvärit täytyy tietää ja kaapeli täytyy muutenkin mitoittaa asennustavan mukaan. Sitten täytyy vielä ottaa huomioon sulakkeen laukeamisaika ja sulakkeen valintaan vaikuttaa myös johdon pituus. Sitten sulakkeen valintaan vaikuttaa myös syöttävän puolen oikosulkuvirta. Unohtamatta vikavirtaa yms.

11kW on jo sellainen kuorma että jo pieni virhe voi sytyttää herkästi paikat palamaan.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 556
Jos ei edes perusasioita tiedä niin jätä homma ammattilaiselle, sitäpaitsi tuollaisten asennus kuuluu muutenkin urakointioikeudet omaavalle, eikä maallikolle. Sen verta isot virrat tuossa jo että jos jokin liitos on tehty pieleen esim. löysä liitos ja sen vuoksi talo palaa mukana niin ei varmana vakuutus korvaa. Myös johdinvärit täytyy tietää ja kaapeli täytyy muutenkin mitoittaa asennustavan mukaan. Sitten täytyy vielä ottaa huomioon sulakkeen laukeamisaika ja sulakkeen valintaan vaikuttaa myös johdon pituus. Sitten sulakkeen valintaan vaikuttaa myös syöttävän puolen oikosulkuvirta. Unohtamatta vikavirtaa yms.

11kW on jo sellainen kuorma että jo pieni virhe voi sytyttää herkästi paikat palamaan.
Olinko mä tosiaan näin epäselvä miten asian aiemmissa viesteissä esitin. Mä olisin tekemässä läpiviennit ja kaapelivedon pisteestä a pisteeseen b. Sähkäri tulee tekemään asennuksen tietenkin kun mä en ole ammatiltani sähkömies. Ehkä sen nyt tosiaan kysymyksistä huomaa, mutta tuskin on kovin huono juttu valmistella sen verran mitä maallikkona on mahdollista. Siksi kysyin että mitä kaapelia tuonne kannattaa asennusta varten ja ehkä jatkotarpeitakin varten ujuttaa.

Ja Google sen lopulta kertoikin: MMJ 5X2,5 S.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
4 395
Tämä on vakava asia ja kiinnostaa myös selvinpäin. Voiko siis sähköverkossa, jossa suojamaadottamattomia yksi oikosul...hukkavirran ((hiiren raato +välissä-)?) luova kohde luoda sähköiskun tai katvehäiriön toisessa suojamaadottamattomassa pisteessä?.
Ei.

Perinteinen pc maadoittamattomassa pistorasiassa tekee itselleen häiriösuojauksen laittamalla koppaan periaatteessa virrattoman 115V jännitteen, tuon voi huomata sopivassa tilanteessa.
 
Liittynyt
30.11.2016
Viestejä
1 252
Olinko mä tosiaan näin epäselvä miten asian aiemmissa viesteissä esitin. Mä olisin tekemässä läpiviennit ja kaapelivedon pisteestä a pisteeseen b. Sähkäri tulee tekemään asennuksen tietenkin kun mä en ole ammatiltani sähkömies. Ehkä sen nyt tosiaan kysymyksistä huomaa, mutta tuskin on kovin huono juttu valmistella sen verran mitä maallikkona on mahdollista. Siksi kysyin että mitä kaapelia tuonne kannattaa asennusta varten ja ehkä jatkotarpeitakin varten ujuttaa.

Ja Google sen lopulta kertoikin: MMJ 5X2,5 S.
Vaikka @Satelite ehkä hiukan kärkkäästi vastasikin niin kyllä, vastaus oli pitkälti oikea. Omasi taas valitettavasti ei sitä ole.

Jopa kaapelin veto on asia, jonka voi tehdä hyvin tai huonosti eli se valmistelu voi olla turhaa ja ainakin tulisi varmistaa kytkennät tekevältä, suostuuko tekemään mitään valmiiksi vedettyyn. Osa ei suostu, osa taas jättää mieluusti tuon vaiheen asiakkaalle jos uskoo sen onnistuvan.
Myöskään Googlettamasi vastaus ei ole oikea. Tuo koko voi riittää mutta kaikissa tilanteissa ei riitä. Kun antamasi tiedot ovat kaapelin mitoituksen osalta pahasti puutteelliset, on mahdotonta sanoa varmaksi, riittääkö vaiko ei. Eli riskillä hankit ja vedät kaapelin jos tuota kokoa. Tosin vähemmän tarkka sähkäri voi olla tyytyväinen ja kytkeä sen paremmin miettimättä.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 556
Vaikka @Satelite ehkä hiukan kärkkäästi vastasikin niin kyllä, vastaus oli pitkälti oikea. Omasi taas valitettavasti ei sitä ole.

Jopa kaapelin veto on asia, jonka voi tehdä hyvin tai huonosti eli se valmistelu voi olla turhaa ja ainakin tulisi varmistaa kytkennät tekevältä, suostuuko tekemään mitään valmiiksi vedettyyn. Osa ei suostu, osa taas jättää mieluusti tuon vaiheen asiakkaalle jos uskoo sen onnistuvan.
Myöskään Googlettamasi vastaus ei ole oikea. Tuo koko voi riittää mutta kaikissa tilanteissa ei riitä. Kun antamasi tiedot ovat kaapelin mitoituksen osalta pahasti puutteelliset, on mahdotonta sanoa varmaksi, riittääkö vaiko ei. Eli riskillä hankit ja vedät kaapelin jos tuota kokoa. Tosin vähemmän tarkka sähkäri voi olla tyytyväinen ja kytkeä sen paremmin miettimättä.
Juu ja vastasin itsekin aamun aikaisina tunteina ehkäpä hieman kärkkäästi, mutta topicin otsikko on "kysymyksiä sähkömiehelle" ja kommentti on, "jos et tuotakaan tiedä niin ei jatkoon". Eli älä kysy sähkömieheltä. Usein tässä keskustelussa esitetty "tyhmä kysymys" hylätään siitä syystä, että lähtötiedot ei riitä. Mitä sähkömieheltä sitten täällä saa kysyä..

Esitän jatkokysymyksen ja saa vastata jos haluaa. Kun vedon pituudella on mm. merkitystä, niin mikä skenaario casessani, eli 15m vedolla ja 11kw latausasemalla aiheuttaa 5x2,5:n riittämättömyyden?
Hyviä pointteja kyllä Sinultakin ja itse olin melko varma, että jos latausaseman asennusohjeesta löydän kaapeloinnin vaatimukset, niin olisin kykeneväinen tuon tekemään ja -> säästämään. Mitään muuta tarkoitusta itse kaapeloinnilla ei ole kuin säästää rahaa. Olen melko varma, että työtunteina tuo veto välikaton kautta on 2h keikka. Se olisi säästöä kuitenkin, kunhan vain kaapeli matchaa tarvetta.
Tämä kommenttisi: "ja ainakin tulisi varmistaa kytkennät tekevältä" on erityisen hyvä pointti, täytynee kysäistä kunhan saan selville kuka tulisi tekemään.
 
Liittynyt
20.04.2017
Viestejä
1 850
Juu ja vastasin itsekin aamun aikaisina tunteina ehkäpä hieman kärkkäästi, mutta topicin otsikko on "kysymyksiä sähkömiehelle" ja kommentti on, "jos et tuotakaan tiedä niin ei jatkoon". Eli älä kysy sähkömieheltä. Usein tässä keskustelussa esitetty "tyhmä kysymys" hylätään siitä syystä, että lähtötiedot ei riitä. Mitä sähkömieheltä sitten täällä saa kysyä..

Esitän jatkokysymyksen ja saa vastata jos haluaa. Kun vedon pituudella on mm. merkitystä, niin mikä skenaario casessani, eli 15m vedolla ja 11kw latausasemalla aiheuttaa 5x2,5:n riittämättömyyden?
Hyviä pointteja kyllä Sinultakin ja itse olin melko varma, että jos latausaseman asennusohjeesta löydän kaapeloinnin vaatimukset, niin olisin kykeneväinen tuon tekemään ja -> säästämään. Mitään muuta tarkoitusta itse kaapeloinnilla ei ole kuin säästää rahaa. Olen melko varma, että työtunteina tuo veto välikaton kautta on 2h keikka. Se olisi säästöä kuitenkin, kunhan vain kaapeli matchaa tarvetta.
Tämä kommenttisi: "ja ainakin tulisi varmistaa kytkennät tekevältä" on erityisen hyvä pointti, täytynee kysäistä kunhan saan selville kuka tulisi tekemään.
Asennustapa täytyis aivan ekana tietää. SÄHKÖTAULUKOITA. Johtojen kuormitettavuus 2. Oikosulkuvirrat 7. Kaapelien ominaisarvoja..9 - PDF Free Download
 
Liittynyt
02.01.2017
Viestejä
706
Juu ja vastasin itsekin aamun aikaisina tunteina ehkäpä hieman kärkkäästi, mutta topicin otsikko on "kysymyksiä sähkömiehelle" ja kommentti on, "jos et tuotakaan tiedä niin ei jatkoon". Eli älä kysy sähkömieheltä. Usein tässä keskustelussa esitetty "tyhmä kysymys" hylätään siitä syystä, että lähtötiedot ei riitä. Mitä sähkömieheltä sitten täällä saa kysyä..

Esitän jatkokysymyksen ja saa vastata jos haluaa. Kun vedon pituudella on mm. merkitystä, niin mikä skenaario casessani, eli 15m vedolla ja 11kw latausasemalla aiheuttaa 5x2,5:n riittämättömyyden?
Hyviä pointteja kyllä Sinultakin ja itse olin melko varma, että jos latausaseman asennusohjeesta löydän kaapeloinnin vaatimukset, niin olisin kykeneväinen tuon tekemään ja -> säästämään. Mitään muuta tarkoitusta itse kaapeloinnilla ei ole kuin säästää rahaa. Olen melko varma, että työtunteina tuo veto välikaton kautta on 2h keikka. Se olisi säästöä kuitenkin, kunhan vain kaapeli matchaa tarvetta.
Tämä kommenttisi: "ja ainakin tulisi varmistaa kytkennät tekevältä" on erityisen hyvä pointti, täytynee kysäistä kunhan saan selville kuka tulisi tekemään.
Itse asennustekniikkaan tai mitoitukseen puuttumatta 2 h lisätyö on aika vähäinen kustannuksiltaan. Taitaa noissa pienemmissä kytkentäkeikoissa muutenkin erinäisten asennukseen liittymättömien kulujen osuus olevan kohtuullisen suuri.

Ulkomuistista erinäisiin latausasema valmiuksiin on monesti 5x6mm kaapelia vedetty. Riittää oikosulkuvirta ja kuormitettavuus suurimmassa osassa kohteissa 11 kW laturille.
 