Kyllähän tuo rs485 menee tuota mcmk 4x1,5 kaapelia pitkin, kunhan siellä on 2 vapaata lankaa.Sainpas jonkinlaisia sähköpiirrustuksia käsiini. Näyttää siltä, että asunnon ja autotallin ryhmäkeskusten välille on valmiiksi vedetty MCMK 4x1.5+1.5 ohjauskaapeli. Minkälaista signaalia voisi välittää ohjauskaapelia pitkin rakennusten välillä? Ohjauskaapeli tulee piirrustuksissa asunnon ryhmäkeskukselta autotallin autolämmityspistorasioiden ajastinkytkimille.
Aiemmin oli puhetta nousujen kaapeloinneista: asunnolle tulee yhtiön pääkeskukselta MCMK 4x10+10 kaapelointi. Autotalliin taas asunnosta MCMK 4x6+6. Taloyhtiössä yhden asunnon kohdalla samoilla kaapeloinneilla on 35/63A ryhmäkeskus ja muut asunnot 25A.
Todennäköisesti tuo nousukaapelointi riittäisi kyllä 35A pääsulakkeille, se suurin kynnys on siellä mittauskeskuksessa... Ja oikeastaan myös taloyhtiön hallituksesta, koska jos yhdelle asukille annetaan lupa 35 liittymään, lupa pitää antaa kaikille, ja se voi käydä taloyhtiölle kalliiksiyöhemmin.