Kysymyksiä sähkömiehille

Sähkötolppa1.jpeg

Mitenkäs tän saa antamaan jatkuvaa virtaa? Tohon on vissiin joku kikka millä toi vasemmalla ylhäällä oleva namiska lukittuu päällä-asentoon?
Tulitikku väliin, kun sähköt päällä niin ei palaudu enää virta pois tilaan. Tuon tilalle voi myös helposti vaihtaa toisen thebenin mistä saa jatkuvasti sähköä tarvittaessa.
 

Mutta se on. Viallinen johto, maadoitus ja turvavalot kombinaatio.

 
Pari kysymystä sähkön kanssa ammatikseen työskenteleville:

1. Sähkäri vaihtoi meidän mittari- / pääsulakekeskuksen talon pihamaalle. Vaiheet meni "väärin päin" ja 3-vaiheessa oleva vesipumppu alkoi pyöriä väärään suuntaan. Sähkäri kävi vaihtamassa kuulemma (ei oltu paikalla) vaiheen, mutta pyörimissuunta pysyi samana. Syytti viallista mittalaitetta, jota käyttää asennuksen yhteydessä. Kävi korjaamassa vian niin, että vaihtoi pumpun kytkimen vaiheen toiseen suuntaan. Tällöinhän kaikki muut 3-vaiheessa olevat pyörivät ns. vika suuntaan - eikö? Tällä hetkellä ei ole muita kuin valovirtavehkeitä, mutta myöhemmin tulossa useampi työkone mm. paineilmakompressori, jonka pyörimissuunta ei voi olla väärä.

Onko reklamoinnin aihe? Voiko vastuu olla myös sähköyhtiöllä, kun on kytkenyt boksin verkkoon - voiko tällöin vaihe mennä vika suuntaan? Näin sähkäri ainakin väitti.

2. Onko sähköyhtiö vastuussa tontille sijoitetun sähköpylvään kunnosta ja sijainnista / mahdollisesta poistosta? Meillä kreosootti- ja kuparikyllästetty pylväs nakottaa juomavesikaivon vieressä rinnemaalla juuri kaivon yläpuolella. Tolppa alkaa paikoin olla myös lahovaurioinen ja tikat hakkaa silpettä jatkuvasti irti tolpasta, kun nakuttavat käpyjä tolppaa vasten. Silppu putoaa tietysti kaivon ympäristöön ja haitta-aineet imeytyy sadeveden mukaan maaperään.
 
1. No melkonen uivelo on käynyt puuhailemassa, mutta aikoinaan noita asentaessa kytkentäpisteessä laitettiin vaihejärjestys "oikein päin". Jos asentelet myöhemmin lisää 3-vaiherasioita niin näissä sama homma eli vaihejärjestys varmistetaan tuossa.

2. Hajontaa käytännöissä voi olla kun verkkoyhtiöitä on useita kymmeniä, mutta taitaa mennä siihen et asiakas vastaa pylväästä jos siitä ei ole syöttöä muihin kiinteistöihin.
 
1. No melkonen uivelo on käynyt puuhailemassa, mutta aikoinaan noita asentaessa kytkentäpisteessä laitettiin vaihejärjestys "oikein päin". Jos asentelet myöhemmin lisää 3-vaiherasioita niin näissä sama homma eli vaihejärjestys varmistetaan tuossa.

2. Hajontaa käytännöissä voi olla kun verkkoyhtiöitä on useita kymmeniä, mutta taitaa mennä siihen et asiakas vastaa pylväästä jos siitä ei ole syöttöä muihin kiinteistöihin.

Juu, ei liiemmin luottamusta herättänyt tämän kaverin touhut. Ikänsä kuitenkin oli sähköhommia tehnyt, ns. yhden miehen pakufirma, eläkeikäinen ukko. Lähinnä mietin, onko tää ihan reklamoitava asia - eli onko käynyt oikeasti asennusvirhe vai onko tossa liikkumavaraa, että ei varsinaisesti ole virhettä tapahtunut?

Toiselle kiinteistölle menee kyllä sähköt tuosta. Oli aiemmin samaa kiinteistöä, mutta nyt lohkomisen yhteydessä toinen kiinteistö jää meidän kiinteistön myyjälle.
 
Juu, ei liiemmin luottamusta herättänyt tämän kaverin touhut. Ikänsä kuitenkin oli sähköhommia tehnyt, ns. yhden miehen pakufirma, eläkeikäinen ukko. Lähinnä mietin, onko tää ihan reklamoitava asia - eli onko käynyt oikeasti asennusvirhe vai onko tossa liikkumavaraa, että ei varsinaisesti ole virhettä tapahtunut?

Toiselle kiinteistölle menee kyllä sähköt tuosta. Oli aiemmin samaa kiinteistöä, mutta nyt lohkomisen yhteydessä toinen kiinteistö jää meidän kiinteistön myyjälle.

No siis näinhän se ois hyvä hoitaa asia et reklamoi asian niin jospa kahtelis jatkossa asennuksensa tarkemmin.

Varmaan pitää verkolta kysyä et saa varmuuden.
 
Jos kerran pyörimissuunta on muuttunut keskuksen uusimisen yhteydessä, niin eihä siinä ole kuin kaksi vaihtoehtoa, joko ei olla osattu kytkeä samoin kuin oli ja ei löydy tai osata käyttää vaihejärjestys mittaria, tai sitten keskus johdotettu väärin.

Ja kyllä, vaihejärjestyksen mittaaminen kuuluu tai ainakin pitäisi kuulua ihan sähkärin perusmittauksiin.
 
Jos kerran pyörimissuunta on muuttunut keskuksen uusimisen yhteydessä, niin eihä siinä ole kuin kaksi vaihtoehtoa, joko ei olla osattu kytkeä samoin kuin oli ja ei löydy tai osata käyttää vaihejärjestys mittaria, tai sitten keskus johdotettu väärin.

Ja kyllä, vaihejärjestyksen mittaaminen kuuluu tai ainakin pitäisi kuulua ihan sähkärin perusmittauksiin.

Sähkäri sanoi, että hänen mittari näytti aina, että suunta pyörii oikealle. Eli epäili oman mittalaitteen vikaa. Ihmettelen vaan, kun käsittääkseni kahden vaihejohdon paikkaa vaihtamalla suunta vaihtuu? Vai onko keskuksessa asia monimutkaisempi?
 
Sähkäri sanoi, että hänen mittari näytti aina, että suunta pyörii oikealle. Eli epäili oman mittalaitteen vikaa. Ihmettelen vaan, kun käsittääkseni kahden vaihejohdon paikkaa vaihtamalla suunta vaihtuu? Vai onko keskuksessa asia monimutkaisempi?
Ihan samalla lailla se pyörimissuunta siellä keskuksessakin vaihdetaan.

Kyllähän sitä vähän ihmeissään on kun mittari lakkaa näyttämästä pyörimissuunnan. Mulla hajosi juuri mittari, mutta sillätavalla selkeämmin ettei näytä pyörimissuuntaa lainkaan, eipä siinä oikein voinut kun pistää värit normaaliin järjestykseen ja jäädä odottelemaan valitusta.
 
Kertokaas minulle, että miksi on olemassa 3~ pistorasioita Uros mallisina? Eikö ne ole asennettuna hengenvaarallisia, kun piikit on kosketusalttiit ja aina sähköissä? Mihin tarkoitukseen ne ovat tarkoitettu?

Enkä siis tarkoita 3~ uros mallista roikan päähän asennettavaa töpseliä, vaan ihan pinta asennettavaa pistorasiaa.
 
Kertokaas minulle, että miksi on olemassa 3~ pistorasioita Uros mallisina? Eikö ne ole asennettuna hengenvaarallisia, kun piikit on kosketusalttiit ja aina sähköissä? Mihin tarkoitukseen ne ovat tarkoitettu?

Enkä siis tarkoita 3~ uros mallista roikan päähän asennettavaa töpseliä, vaan ihan pinta asennettavaa pistorasiaa.
Sähkön syöttöön tarkoitettuja, esimerkiksi työmaakoppeihin tai varavoiman syöttöön vaihtokytkimen/kontaktorin kautta. Ja työkoneisiin esimerkiksi sirkkeli, betonimylly yms. mitkä nyt 3-vaihesähköä tarvitseekaan.
 
Sähkön syöttöön tarkoitettuja, esimerkiksi työmaakoppeihin tai varavoiman syöttöön vaihtokytkimen/kontaktorin kautta. Ja työkoneisiin esimerkiksi sirkkeli, betonimylly yms. mitkä nyt 3-vaihesähköä tarvitseekaan.
Mutta eikö työmaakopista tule uros mallinen roikka, mikä kytketään sitten naaraspistorasiaan? En ihan vielä nyt päässyt kiinni, että miten toi toimii käytönnössä ja nimenomaan siltä kannalta katsottuna, ettei kukaan maallikko työnnä vahingossa sormia sinne.

Edit. Eikun tarkotus oli siis varmaan, että tuo pistorasia on siellä kopin/sirkkelin päässä ja sinne syötetään sitten naaraksella sitä sähköä.
 
Mutta eikö työmaakopista tule uros mallinen roikka, mikä kytketään sitten naaraspistorasiaan? En ihan vielä nyt päässyt kiinni, että miten toi toimii käytönnössä ja nimenomaan siltä kannalta katsottuna, ettei kukaan maallikko työnnä vahingossa sormia sinne.

No mulla on esim vedenottamossa seinässä urosmallinen 3-vaihe pistorasia sähkönsyöttöä varten. Siihen kytketään jatkoroikka, jonka toiseen päähän kytketään aggregaatti. Vois kait siitä seinästä pelkkä roikkakin roikkua, mutta ois rujo.

Siitä ei saa näpeilleen siksi, koska sähkötaulussa on vaihtokytkin, joka irrottaa valtakunnanverkon vedenottamon sähköjärjestelmistä ja kytkee ton pistokkeen käyttöön, kun vipua kääntää. Verkonvaihtokytkin tms. nimeltään.
 
Vastaava urospuolinen pistoke löytyy yksivaiheisena jokseenkin kaikista matkailuajoneuvoista. Myös autojen lohkolämmitinrasiat ovat teknisesti ottaen tuollaisia. Aiemminhan ne olivat vielä ihan normaalin cee voimavirta stanun mukaisia, nykyään yleensä defa/calix tms spesiaaliliittimensä.
 
Vastaava urospuolinen pistoke löytyy yksivaiheisena jokseenkin kaikista matkailuajoneuvoista. Myös autojen lohkolämmitinrasiat ovat teknisesti ottaen tuollaisia. Aiemminhan ne olivat vielä ihan normaalin cee voimavirta stanun mukaisia, nykyään yleensä defa/calix tms spesiaaliliittimensä.
Suomeksi huonompaan suuntaan mentiin. CEE omasi hyvät kontaktipinnat isommallekkin resistiiviselle kuormalle kun taas kesän käyttämättä ollut miniliitin kuumenee tulikuumaksi kun ei hapettumia yms. puhdisteta ennen käyttöönottoa. Sitten ihmetellään kun pistoke hitsaa/sulaa rasiaan kiinni ja on myös autoja palanut noiden vuoksi.
 
Suomeksi huonompaan suuntaan mentiin. CEE omasi hyvät kontaktipinnat isommallekkin resistiiviselle kuormalle kun taas kesän käyttämättä ollut miniliitin kuumenee tulikuumaksi kun ei hapettumia yms. puhdisteta ennen käyttöönottoa. Sitten ihmetellään kun pistoke hitsaa/sulaa rasiaan kiinni ja on myös autoja palanut noiden vuoksi.
Vieläpä oikein puhkinussittu tai alunperin kelvottomasti tehty piraattikopiomallinen pieni erikoisliitin voi mennä loskassa ährätessä tai huolimattomalla paikalleen väärässä asennossa. Silloin on tilanne paha.
 
Kertokaas minulle, että miksi on olemassa 3~ pistorasioita Uros mallisina? Eikö ne ole asennettuna hengenvaarallisia, kun piikit on kosketusalttiit ja aina sähköissä? Mihin tarkoitukseen ne ovat tarkoitettu?

Enkä siis tarkoita 3~ uros mallista roikan päähän asennettavaa töpseliä, vaan ihan pinta asennettavaa pistorasiaa.
Minusta oikeampi termi sille on kojevastake. Sen käyttötarkoitus taisikin jo selvitä.
 
Minusta oikeampi termi sille on kojevastake. Sen käyttötarkoitus taisikin jo selvitä.
Rakennussirkkelissäni se on hyvinkin korrektisti juuri kojevastake. Mutta entä varavoimasyöttö autotallissa? Silloinhan koko tontin rakennusten sähköt ja puistokaapelointi olisivat "koje". :D
 
Terassin led ulkovalot palaa muutaman sekunnin ja sammuu.. taas vähän ajan päästä kun laittaa muuntajan pistorasiaan niin sama juttu.. Oisko muuntaja tässä tapauksessa mennyt rikki? Muuntaja on ulkokäyttöön tietty sopiva mutta aika rankassa paikassa sään kannalta
 
636109866_max.jpg
Mikä tämän (laittoman) adapterin nimi oli? Mä muistin että olisi ollut Edisonaattori, mutta G ei löydä tuolla sanalla mitään.
 
Eriksson.

Jees, tuolta löytyi myös nimitys kukkopilli vaataavalle laitokselle:

Josta edelleen koluamalla keksin sen sanan jota hain, eli "edisoonari"
 
Alkuperöinen viesti meni väärään ketjuseen.

Onkohan miten harvinaista, että etäluettavan sähkökeskuksen lähetin ei toimi kunnolla?

Tuli eräs tapaus vastaan, jossa omakotitalon sähkönkulutus tiedot eivät ole oikein lähteneet kunnolla ja seurantapalvelussa on ollut useamman päivän virheilmoitus kulutuslukemien epätarkkuudesta.

Tuosta varmuuden sai, kun sähkölaitoksen kautta tuli soittoa, että heillä on ollut lukuongelmia. Asentaja olisi ollut jo tulossa samantien tutkimaan vikaa, joskin sitä ei ollut paikalla.

Asentaja sanoi, että asia ei ole kiireellinen. Pyysi soittamaan, kun on paikalla ja paikalle sopii tulla.

Onkohan tuollainen iso homma tutkia kuntoon?

Etäluku on aiemmin toiminut moitteetta.Toki voi olla mahdollista löysä kytkentä tai jonkun hiirulaisen toimet ovat aiheuttaneet ongelmia
 
Alkuperöinen viesti meni väärään ketjuseen.

Onkohan miten harvinaista, että etäluettavan sähkökeskuksen lähetin ei toimi kunnolla?

Tuli eräs tapaus vastaan, jossa omakotitalon sähkönkulutus tiedot eivät ole oikein lähteneet kunnolla ja seurantapalvelussa on ollut useamman päivän virheilmoitus kulutuslukemien epätarkkuudesta.

Tuosta varmuuden sai, kun sähkölaitoksen kautta tuli soittoa, että heillä on ollut lukuongelmia. Asentaja olisi ollut jo tulossa samantien tutkimaan vikaa, joskin sitä ei ollut paikalla.

Asentaja sanoi, että asia ei ole kiireellinen. Pyysi soittamaan, kun on paikalla ja paikalle sopii tulla.

Onkohan tuollainen iso homma tutkia kuntoon?

Etäluku on aiemmin toiminut moitteetta.Toki voi olla mahdollista löysä kytkentä tai jonkun hiirulaisen toimet ovat aiheuttaneet ongelmia
Etäluettavat sähkömittarit luetaan ainakin taajamien ulkopuolelle matkapuhelinverkkojen avulla. Nyt kun operaattorit poistavat 3G-verkkoja toiminnasta ympäri maata, voi mittarien luvussa tulla verkon häiriöiden takia katkoksia. Noin yleisesti olen kyllä käsittänyt, että luku tapahtuu tavallisen GSM 2G-verkon gprs-datan kautta, mutta 3G:n poistoillakin voi olla jotain tekemistä asian kanssa. Ja 2G:n kuuluvuuskin huononi esim mökkipaikkakunnalla samalla niin paljon, että verkon toiminta on hyvin epävarmaa.
 
Alkuperöinen viesti meni väärään ketjuseen.

Onkohan miten harvinaista, että etäluettavan sähkökeskuksen lähetin ei toimi kunnolla?

Tuli eräs tapaus vastaan, jossa omakotitalon sähkönkulutus tiedot eivät ole oikein lähteneet kunnolla ja seurantapalvelussa on ollut useamman päivän virheilmoitus kulutuslukemien epätarkkuudesta.

Tuosta varmuuden sai, kun sähkölaitoksen kautta tuli soittoa, että heillä on ollut lukuongelmia. Asentaja olisi ollut jo tulossa samantien tutkimaan vikaa, joskin sitä ei ollut paikalla.

Asentaja sanoi, että asia ei ole kiireellinen. Pyysi soittamaan, kun on paikalla ja paikalle sopii tulla.

Onkohan tuollainen iso homma tutkia kuntoon?

Etäluku on aiemmin toiminut moitteetta.Toki voi olla mahdollista löysä kytkentä tai jonkun hiirulaisen toimet ovat aiheuttaneet ongelmia

Tuo on ihan yllättävän yleistä ollut jo ennen edellä mainittua 3g-verkkojen alasajoa. Varmaan pian tulee uusi kierros vaihdettavaksi mittareita, koska tuota 2g-verkkoakin suunnitellaan purettavaksi ja tällä hetkellä mulla kotona, mökillä ja duunissa ei ole kumpaakaan verkkoa käytettävissä, jotain tapahtui 3g-verkon purkuhommissa...
 
Niin ja ei muuten varsinaisesti liity tähän ketjuun millään tavalla, mutta huomasin tuossa etsiessäni uutta kalustoa 4g-verkkoon, että aika karusti ja nolosti myydään vähän joka paikassa noita uusia 3g-vermeita kirkkain silmin kuluttajille. Sitten vielä hämmästellään suu auki, kun liimatukalle sanoo, että 3g-verkko ajetaan alas pääosin tämän vuoden puolella kaikkien operaatorien toimesta. Toivottavasti aiheesta tiedotettaisiin julkisesti ja rehellisesti joka paikassa, myös siellä kaupassa.
 
Alkuperöinen viesti meni väärään ketjuseen.

Onkohan miten harvinaista, että etäluettavan sähkökeskuksen lähetin ei toimi kunnolla?

Tuli eräs tapaus vastaan, jossa omakotitalon sähkönkulutus tiedot eivät ole oikein lähteneet kunnolla ja seurantapalvelussa on ollut useamman päivän virheilmoitus kulutuslukemien epätarkkuudesta.

Tuosta varmuuden sai, kun sähkölaitoksen kautta tuli soittoa, että heillä on ollut lukuongelmia. Asentaja olisi ollut jo tulossa samantien tutkimaan vikaa, joskin sitä ei ollut paikalla.

Asentaja sanoi, että asia ei ole kiireellinen. Pyysi soittamaan, kun on paikalla ja paikalle sopii tulla.

Onkohan tuollainen iso homma tutkia kuntoon?

Etäluku on aiemmin toiminut moitteetta.Toki voi olla mahdollista löysä kytkentä tai jonkun hiirulaisen toimet ovat aiheuttaneet ongelmia
Noissa mittareiden yhteysongelmissa on sellainen ominaisuus että verkkoyhtiö alkaa laskuttamaan "oletettua" kulutusta yhteyden katkettua.
Vähän verkkoyhtiöstä riippuen oletetun ja todellisen laskutuksen eron korjaamiseen menee kuukaudesta puoleen vuoteen, tämäkin vain jos satut itse huomaamaan
 
Mitenkäs tommonen aparaatti toimii kun siinä on sekä päivä- että viikkokello? Molemmissa kiekoissa on 2 sinistä ja punaista eli yhteensä molempia on 4 kumpaakin.

Jos haluan vaikkapa joka päivä 2300->0600 niin tuon päiväkellon siniset päällekäin ja punaiset myös jolloin tulee vain 1 päälle&pois kytkentä vuorokaudessa. Mutta mitä hittoa tuonne viikkokellopuolelle laitetaan ettei se kytke joku päivä vaikkapa 1200->1400…

Aparaatti lähti käymään kun pisti irtonaisen harmaan ”M”:ään, toisella reunalla myös vastaava ”M” ja siihen menee ruskea. Keskelle tulee 2 ruskeaa ja pari jomppia.

Ohjaustaulussa on 4kpl ”1-0-2” kytkintä, 1 asento näyttäisi tarjoavan jatkuvaa sähköä ja 2 asento oletettavasti tuon kellon kautta.

Kyseinen himmeli on öljykattilan kanssa. Kytkimet ohjaavat:
- patterin kiertovesipumppu
- automaattinen shuntin säädin
- kattilan sähkövastus
- ??? (Poltin tämä mielestäni ei ollut, enkä alkanut tähän hätään availemaan johtonippuja)

Yhtäkkiä tuntuisi että kiertovettä ja shuntin säätöä olisi järjetön ohjata kellolla eli toinen keskelle tuleva ruskea varmaan olisi tuo vastus.

Ajatus siis olisi hyväksikäyttää pörssisähkön halpaa yöaikaa ja samalla estää torpan jäätyminen talvella erityisesti jos ILP sattuisi tilttaamaan. Öljyäkään ei ole enkä ajatellut tilatakaan, kattilan vastus toimii. Ja tarvetta näillä näkymin 1-2 talvea ennen catepillaria eli mitään massiivisia muutoksia ei viitsi tehdä, itsellä kyllä pysyy ruuvari kädessä eli jos halvalla saa niin jotain voisi isolla ehkällä harkita.

Mahtaako tuollaiset vehkeet 50v iässä kestää jatkuvaa päälle&pois räpsimistä kun viime vuosikymmenenä ei oo käytetty ollenkaan…
 

Liitteet

  • IMG_2250.jpeg
    IMG_2250.jpeg
    383,4 KB · Luettu: 113
  • IMG_2251.jpeg
    IMG_2251.jpeg
    281,8 KB · Luettu: 112
Päiväkellolla sain vastuksen toimimaan 2-asennossa, viikkokello osio on ehkä mykkä/ei kytketty. Eli periaatteessa siis toimiva setti jos kello ylipäänsä pysyy ajassa ja kontaktori kestää päivittäistä kytkemistä.

Yksi kytkimistä edelleen mysteeri, mutta en anna sen haitata :).
 
Terve. -90 luvun oktssa olisi tarkoitus vaihtaa huoneilma termostaatteja uudempaan, kun muutama sanonut itsensä irti. Lämmitysjärjestelmänä kattolämmitys.

Vanhojen kytkentä vaan mietityttää, löytyisikö täältä faktatietoa?

Eniten ihmetystä herätti kun mittailin jännitekoettimella toimintaa, 4 ruuvia eli N vasten kaikki 1,2,3 näyttivät 230V termostaatti vetää?
 

Liitteet

  • 20231013_173542.jpg
    20231013_173542.jpg
    186,8 KB · Luettu: 183
  • 20231013_175319.jpg
    20231013_175319.jpg
    196,4 KB · Luettu: 188
  • 20231014_125943.jpg
    20231014_125943.jpg
    159,3 KB · Luettu: 179
Terve. -90 luvun oktssa olisi tarkoitus vaihtaa huoneilma termostaatteja uudempaan, kun muutama sanonut itsensä irti. Lämmitysjärjestelmänä kattolämmitys.

Vanhojen kytkentä vaan mietityttää, löytyisikö täältä faktatietoa?

Eniten ihmetystä herätti kun mittailin jännitekoettimella toimintaa, 4 ruuvia eli N vasten kaikki 1,2,3 näyttivät 230V termostaatti vetää?

Sanon nyt heti ensimmäisenä että tuo on selkeästi sähkärin hommia eikä noita kansia pitäisi availla etenkään jännitteisenä mikäli ei tiedä mitä on tekemässä.

Mutta toisekseen yksi johtimista on N, joku niistä lämpötilan pudotus ja noiden lisäksi löytyy vielä kuorma sekä syöttävä vaihejohdin. Rasian pohjalla on sitten oletettavasti huppuliittimessä lämmityselementiltä palaava N sekä mahdollisesti vielä lisää vaihejohtimia mikäli ryhmä on ketjutettu muualle.

Jos katsot tuota termarin kannen piirikaaviota niin se selittää miksi joka liittimessä näkyy tuo 230V. Vastuksien sarjaankytkennässä jännite jakautuu resistanssien suhteessa, oli kyseessä sitten avoin kosketin tai lämmityselementti.
 
Terve. -90 luvun oktssa olisi tarkoitus vaihtaa huoneilma termostaatteja uudempaan, kun muutama sanonut itsensä irti. Lämmitysjärjestelmänä kattolämmitys.

Mistä tiedät että vika on termareissa? Sukulaisella 80 luvulla rakennetussa OK:ssa alkoi porsia ne itse elementit siellä katossa. Korvasi jo varmaan yli 10v sitten ne katto elementit normi pattereilla.
 
Terve. -90 luvun oktssa olisi tarkoitus vaihtaa huoneilma termostaatteja uudempaan, kun muutama sanonut itsensä irti. Lämmitysjärjestelmänä kattolämmitys.

Vanhojen kytkentä vaan mietityttää, löytyisikö täältä faktatietoa?

Eniten ihmetystä herätti kun mittailin jännitekoettimella toimintaa, 4 ruuvia eli N vasten kaikki 1,2,3 näyttivät 230V termostaatti vetää?
Siis mikä on nyt kysymys? Tuo vika lause ei sisällä kysymystä vaikka ? merkkiin päättyykin.
 
Mistä tiedät että vika on termareissa? Sukulaisella 80 luvulla rakennetussa OK:ssa alkoi porsia ne itse elementit siellä katossa. Korvasi jo varmaan yli 10v sitten ne katto elementit normi pattereilla.

Jepsistä, mulla on 90 luvun alun vuokraluukku ja vähän joka toisessa huoneistossa taloyhtiössä alkaa kattolämmitys sanomaan itseään irti, mullakin on yksi elementti eteiskäytävällä kaputt. Lisäksi ilmeisestikin ne kattolämmityselementit on vielä asennettu jotenkin energiaa haaskaavasti (eristeet huonosti tms. en tiedä). Kannattaa harkita, että sähkärin ajan ja tarvikkeiden hankkimiseen käytetyn rahan käyttää seinäpattereihin, eikä kattolämmityksen tekohengittämiseen...
 
Vanhat pihavalot tarvitsisi uusia. Uudet on 50mm putkilla. Vanhat 60mm. Mikä olisi paras ratkaisu kiinnitää uudet putket?

Ihmettelin miksi tuolla on maata sisässä maatuessa. Eikö yleensä valeta maakaapelit putken sisässä perustuspilariin?
 

Liitteet

  • IMG20231015203919.jpg
    IMG20231015203919.jpg
    417,5 KB · Luettu: 180
Vanhat pihavalot tarvitsisi uusia. Uudet on 50mm putkilla. Vanhat 60mm. Mikä olisi paras ratkaisu kiinnitää uudet putket?

Ihmettelin miksi tuolla on maata sisässä maatuessa. Eikö yleensä valeta maakaapelit putken sisässä perustuspilariin?
Motonetistä pakoputkisuppari?

Tuo maan nouseminen valotolppaan on jotain mitä tapahtuu. En tiedä miksi, mutta niissä on usein multaa sisällä.
 
Vanhat pihavalot tarvitsisi uusia. Uudet on 50mm putkilla. Vanhat 60mm. Mikä olisi paras ratkaisu kiinnitää uudet putket?

Ihmettelin miksi tuolla on maata sisässä maatuessa. Eikö yleensä valeta maakaapelit putken sisässä perustuspilariin?

Yleensä käytetään valmiita betonisia pylväsjalustoja kuten tuossakin on käytetty.
Muurahaiset nostavat savea ja rapaa tolpan sisälle, joskus näkee valaisimia jotka ovat kuuppaa myöten täynnä maata.

E: tarkemmalla katsomisella voi sittenkin olla itse valettu kakku tuossa jalustassa mutta eipä se mitään muuta tässä tapauksessa.
 
Viimeksi muokattu:
Vanhat pihavalot tarvitsisi uusia. Uudet on 50mm putkilla. Vanhat 60mm. Mikä olisi paras ratkaisu kiinnitää uudet putket?

Ihmettelin miksi tuolla on maata sisässä maatuessa. Eikö yleensä valeta maakaapelit putken sisässä perustuspilariin?

Jos ton metallihäkkyrän ruuvaa irti, niin mimmonen pylväsjalusta siinä on alla? Jos joku valmistuote, niin voiskohan siinä olla 80mm tms. reikä, johon saa tyvisuojan/kiristysrenkaan 50mm putkelle tai vaikka kiilat ja suojakumin?

Mulla oli täsmälleen samanlainen valaisinpylväs (tai ainakin toi tyvi), mutta paha kyllä siinä oli itse ämpäriin valettu jalusta, joka oli niin paska, että piti kaivaa pois ja korvata uudella... Ei se jalusta mitään maksanut, mutta lapiolla tein ja en useammalle valaisimelle kyllä alkaisi tekemään...

Edit: ja just muuten vaihdettiin muutama pihavalaisin uusiin, jotka oli 50mm putkelle, mutta laitatin putket joissa tyvi on 60mm tukevuuden vuoksi. Eli valaisimelle 50mm ja jalustaan 60mm. Eri asia käykö kuitenkaan tuohon vanhaan metallihäkkyrään kunnolla...
 
Viimeksi muokattu:
Jos ton metallihäkkyrän ruuvaa irti, niin mimmonen pylväsjalusta siinä on alla? Jos joku valmistuote, niin voiskohan siinä olla 80mm tms. reikä, johon saa tyvisuojan/kiristysrenkaan 50mm putkelle tai vaikka kiilat ja suojakumin?

Mulla oli täsmälleen samanlainen valaisinpylväs (tai ainakin toi tyvi), mutta paha kyllä siinä oli itse ämpäriin valettu jalusta, joka oli niin paska, että piti kaivaa pois ja korvata uudella... Ei se jalusta mitään maksanut, mutta lapiolla tein ja en useammalle valaisimelle kyllä alkaisi tekemään...

Edit: ja just muuten vaihdettiin muutama pihavalaisin uusiin, jotka oli 50mm putkelle, mutta laitatin putket joissa tyvi on 60mm tukevuuden vuoksi. Eli valaisimelle 50mm ja jalustaan 60mm. Eri asia käykö kuitenkaan tuohon vanhaan metallihäkkyrään kunnolla...

Tältä näyttää. Taidan ostaa muurijalan ja kiinnitän suoraan betoniseen maapilariin.
 

Liitteet

  • IMG20231017101800.jpg
    IMG20231017101800.jpg
    523,9 KB · Luettu: 124
  • IMG20231017101808.jpg
    IMG20231017101808.jpg
    669 KB · Luettu: 125
Tältä näyttää. Taidan ostaa muurijalan ja kiinnitän suoraan betoniseen maapilariin.

Oletko tämmöisiä nähnyt? Itse virittelin näihin pihan valaisinpylväät kiinni. 6 kpl betonisia kappaleita meni ja kuusi niihin sopivaa putki/laippa kiinnikettä.

 
Oletko tämmöisiä nähnyt? Itse virittelin näihin pihan valaisinpylväät kiinni. 6 kpl betonisia kappaleita meni ja kuusi niihin sopivaa putki/laippa kiinnikettä.


Tämähän se olisi se paras ratkaisu mutta kaapeli tulee luultavimmin valun läpi ja sen irtipiikkaaminen ehjänä voi olla todella hankalaa.
 
Tämähän se olisi se paras ratkaisu mutta kaapeli tulee luultavimmin valun läpi ja sen irtipiikkaaminen ehjänä voi olla todella hankalaa.

Eikö jos tarkkaan katsoo kuvia, niin maalipönttöön ole isketty joku paksuhko muoviputki jona läpi maakaapelit tulee ja vielä lisäksi kaapelinsuojaputkeen? Tiedä vaikka lähtis helpostikin pois, jos jaksaa lapioida. Mulla oli about sama homma, valu oli tehty muoviämpäriin mutta oli sentäs putket.

Ihan en kyllä ymmärrä miksi noita on jaksettu valaa käsin ämpäreihin ja purkkeihin kun valmistuote maksaa 20 egeä. Vai onko noi aikanaan ollut kalliimpia?
 
Eikö jos tarkkaan katsoo kuvia, niin maalipönttöön ole isketty joku paksuhko muoviputki jona läpi maakaapelit tulee ja vielä lisäksi kaapelinsuojaputkeen? Tiedä vaikka lähtis helpostikin pois, jos jaksaa lapioida. Mulla oli about sama homma, valu oli tehty muoviämpäriin mutta oli sentäs putket.

Ihan en kyllä ymmärrä miksi noita on jaksettu valaa käsin ämpäreihin ja purkkeihin kun valmistuote maksaa 20 egeä. Vai onko noi aikanaan ollut kalliimpia?

Ennen työ ei ole maksanut mitään niin ihmiset ovat jaksaneet noiden kanssa puuhailla.
 