Kysymyksiä sähkömiehille

Tuli vahingossa puutavaran kanssa hosuessa tönäistyä ulkovalon katkasija rikki ja pitäisi löytää korvaava tuote rautakaupasta. Vanha oli ~80/90-luvulta eli samanlaista ei enää saa uutena.

Keskuksen suunnalta vanhaan katkaisjaan tulee sisään tulee kaapeli jossa kaksi johdinta (musta ja sininen) ja ulkovalolle menee myös kaapeli jossa kaksi johdinta (musta ja sininen). Olenko ymmärtänyt oikein, että vanha kytkin katkaisi molemmat linjat valoa sammuttaessa ja vastaavasti kytki molemmat valoa päälle laitettaessa? Minkälainen katkaisija tulee hankkia tilalle? Pikaisella googletuksella rautakaupat on pullollaan 5/6/6+6/7-kytkimiä, mikä on oikea tyyppi tähän tilanteeseen?
Jos oikein ymmärsin niin tuohon käy 1/6-kytkin. Kytkimelle tulee yhteensä 2 johtoa, joista toinen on musta ja toinen sininen?
 
Tuli vahingossa puutavaran kanssa hosuessa tönäistyä ulkovalon katkasija rikki ja pitäisi löytää korvaava tuote rautakaupasta. Vanha oli ~80/90-luvulta eli samanlaista ei enää saa uutena.

Keskuksen suunnalta vanhaan katkaisjaan tulee sisään tulee kaapeli jossa kaksi johdinta (musta ja sininen) ja ulkovalolle menee myös kaapeli jossa kaksi johdinta (musta ja sininen). Olenko ymmärtänyt oikein, että vanha kytkin katkaisi molemmat linjat valoa sammuttaessa ja vastaavasti kytki molemmat valoa päälle laitettaessa? Minkälainen katkaisija tulee hankkia tilalle? Pikaisella googletuksella rautakaupat on pullollaan 5/6/6+6/7-kytkimiä, mikä on oikea tyyppi tähän tilanteeseen?

6-kytkin. (Vaihtokytkin)
Tuossa Exxactin tuoteluettelosta kuvakaappaus.
Screenshot_20230826_170815_Drive.jpg

Nolla oletettavasti jatkettu noilta kytkimen X-liittimiltä.
 
On sillä ainakin se, ettei pärähdä paskat housuun kun se aikanaan pamahtaa ja päästää ikävän hajun. Useammasta kuin parista vanhasta loisteputkivalaisimesta on tullut otettu putkien vaihdon yhteydessä löytyneet palaneen konkan jämät pois. Monet eivät vaan välitä.
OK. Mutta tuolla konkallako ei ole häiriönpoiston suhteen led-putkien kanssa myöskään mitään tarvetta enää jatkossa?


Yksi oma lamppu päästi savut kesken aamukahvinkeiton ja kusen panttauksen. Korjauksena riitti taas konkan poisto.
Minulla nuo olisi säilynyt ehjinä ihan vanhimmissakin lampuissa. Mielenkiintoista, että nuo 90-luvulla tehtyjen valaisimien konkat oli muovikuoreltaankin ihan vitivalkoisia edelleen mutta näissä n. 10 vuotta vanhoissa ne oli kusenkeltaisiksi muuttuneita. Myös fyysiseltä kooltaan uudemmat paljon pienempiä (samat sähköiset arvot molemmissa).

Toisaalta huonolaatuisissa loisteputkivaloissa muuttuvat joskus piuhat ja muoviset kannat taululiiduksi jo ennen kuin putkia vaihdettaisiin toista kertaa. Laatu on välillä niin järkyttävää, ettei konkka se ensimmäinen ja pahin vikapesä ole. Sama juttu sytyttimen kuorien kanssa; pahimmillaan hiekkana murenee käsiin.
Johdot ja muoviset kannat oli kaikissa omissa lampuissani vielä ihan ok, ei johtojen eristeet murtuneet, kun taivutteli ja kuori oli vielä "sitkeää", kun kuorin niitä hieman lisää wagoja varten. Samoin lampun kannat oli ok mutta uusimmissa sytkärin kuoret oli kusenkeltaiset mutta pysyivät hyvin kasassa vielä ja eipä noihin enää koskaan tarvi koskea jatkossa, kun ikuiset "led-sytkärit" on niissä paikallaan.
 
OK. Mutta tuolla konkallako ei ole häiriönpoiston suhteen led-putkien kanssa myöskään mitään tarvetta enää jatkossa?
Kyllä LED valon hakkuri jotain häiriöitä aiheuttaa, vaikka tuskin tuosta 0.1 mikron? konkasta iloa on.
Jättäisin paikolleen ei siitä haittaa ole. Kosinin korjauskonkka sitten eri asia.
10 vuotta vanhoissa ne oli kusenkeltaisiksi muuttuneita.
Nuo on tainnut olla jo uutena tuon väriset.
Olikohan usein Rifa? merkkiset.
 
Myös käytetty lamppu vaikuttaa valaisimen sisustan kulahtamiseen. Jokun putki jonka uv suojaus on vähän sinnepäin polttaa sen valaisimen sisutan aika nopeasti verrattuna laadukkaaseen valoon.
 
Tuli vahingossa puutavaran kanssa hosuessa tönäistyä ulkovalon katkasija rikki ja pitäisi löytää korvaava tuote rautakaupasta. Vanha oli ~80/90-luvulta eli samanlaista ei enää saa uutena.

Keskuksen suunnalta vanhaan katkaisjaan tulee sisään tulee kaapeli jossa kaksi johdinta (musta ja sininen) ja ulkovalolle menee myös kaapeli jossa kaksi johdinta (musta ja sininen). Olenko ymmärtänyt oikein, että vanha kytkin katkaisi molemmat linjat valoa sammuttaessa ja vastaavasti kytki molemmat valoa päälle laitettaessa? Minkälainen katkaisija tulee hankkia tilalle? Pikaisella googletuksella rautakaupat on pullollaan 5/6/6+6/7-kytkimiä, mikä on oikea tyyppi tähän tilanteeseen?

Kuten aiemmin sanottu, niin tuohon käy joko 1- tai 6-kytkin tilalle. Ja voit unohtaa ajatukset siitä, että tuolla katkaistaan molemmat linjat/L&N, jos kytkimelle kerran tulee kaksi(2) johdinta. Toinen noista on teippaamaton vaihejohdin, luultavasti tässä tauksessa sininen, mikä menee kytkimeltä valaisimelle. Tuossa yllä hyvä kuva Exxactin 6-kytkimen kytkennästä, käytännössä 1-kytkimen kytkentä sama ilman vaihtokosketinominaisuutta.
 
Kuten aiemmin sanottu, niin tuohon käy joko 1- tai 6-kytkin tilalle. Ja voit unohtaa ajatukset siitä, että tuolla katkaistaan molemmat linjat/L&N, jos kytkimelle kerran tulee kaksi(2) johdinta. Toinen noista on teippaamaton vaihejohdin, luultavasti tässä tauksessa sininen, mikä menee kytkimeltä valaisimelle. Tuossa yllä hyvä kuva Exxactin 6-kytkimen kytkennästä, käytännössä 1-kytkimen kytkentä sama ilman vaihtokosketinominaisuutta.
Siis kytkimellehän tulee kuvauksen mukaan 4 johdinta? Tai no tulee kaksi ja lähtee kaksi, jos tarkkoja ollaan.
 
Kuten aiemmin sanottu, niin tuohon käy joko 1- tai 6-kytkin tilalle. Ja voit unohtaa ajatukset siitä, että tuolla katkaistaan molemmat linjat/L&N, jos kytkimelle kerran tulee kaksi(2) johdinta. Toinen noista on teippaamaton vaihejohdin, luultavasti tässä tauksessa sininen, mikä menee kytkimeltä valaisimelle. Tuossa yllä hyvä kuva Exxactin 6-kytkimen kytkennästä, käytännössä 1-kytkimen kytkentä sama ilman vaihtokosketinominaisuutta.


Käsitin kysyjän selostukselta, että kytkimelle tulee kaksi kaksijohtimista kaapelia... Kysyjä vois laittaa vaikka valokuvan, niin ei tartte arvailla.
 
Käsitin kysyjän selostukselta, että kytkimelle tulee kaksi kaksijohtimista kaapelia... Kysyjä vois laittaa vaikka valokuvan, niin ei tartte arvailla.

" Keskuksen suunnalta vanhaan katkaisjaan tulee sisään tulee kaapeli jossa kaksi johdinta (musta ja sininen) ....."

Ei tuossa kyllä puhuta kuin yhdestä kaapelista katkaisijaan, eli kytkimelle.
 
Siis kytkimellehän tulee kuvauksen mukaan 4 johdinta? Tai no tulee kaksi ja lähtee kaksi, jos tarkkoja ollaan.

"Keskuksen suunnalta vanhaan katkaisjaan tulee sisään tulee kaapeli jossa kaksi johdinta (musta ja sininen)..."

Siis mitä, olenko tosiaan näin vitun tyhmä vai mitä tuossa oikein lukee? Toiset musta ja sininen menee valaisimelle toisella kaapelilla.
 
Joo, kun lukee sen koko lauseen,niin merkitys muuttuu toisenlaiseksi... :)

"Keskuksen suunnalta vanhaan katkaisjaan tulee sisään tulee kaapeli jossa kaksi johdinta (musta ja sininen) ja ulkovalolle menee myös kaapeli jossa kaksi johdinta (musta ja sininen). "
 
Jos ulkovalaisin on maadoitettu ja maadoitus tehty nollaamalla niin silloin sinistä ei edes saa katkaista koska tällöin katkaistaisiin myös maadoitus.
 
Joo, kun lukee sen koko lauseen,niin merkitys muuttuu toisenlaiseksi... :)

"Keskuksen suunnalta vanhaan katkaisjaan tulee sisään tulee kaapeli jossa kaksi johdinta (musta ja sininen) ja ulkovalolle menee myös kaapeli jossa kaksi johdinta (musta ja sininen). "

Ja tästä pääsemme ajatukseen, että kytkimelle menee kaapeli, valaisimelle menee kaapeli ja keskukselta lähtee kaapeli, niin väkisinkin jossain on jakorasia, jossa on kaapeli kytkimeltä, valaisimelta ja keskukselta. Vähintään.
 
Ja tästä pääsemme ajatukseen, että kytkimelle menee kaapeli, valaisimelle menee kaapeli ja keskukselta lähtee kaapeli, niin väkisinkin jossain on jakorasia, jossa on kaapeli kytkimeltä, valaisimelta ja keskukselta. Vähintään.
Samalla tavalla itsekkin asian ymmärsin. Erikoinen kytkentä olisi, jos katkaisimella on kaksi erillistä kaapelia, joista toinen menee valaisimelle (2+2 johdinta).
 
Ja tästä pääsemme ajatukseen, että kytkimelle menee kaapeli, valaisimelle menee kaapeli ja keskukselta lähtee kaapeli, niin väkisinkin jossain on jakorasia, jossa on kaapeli kytkimeltä, valaisimelta ja keskukselta. Vähintään.
Varmaankin näin,tosiaan. Olisi eduksi tässä tapauksessa, jos näkisi miten vanha katkaisija on kytketty.
 
Suomen kieli. Asian voi tulkita minusta molemmin päin ja perustella olevansa oikeassa. Itse ajattelen, että koska aloittaja kysyy, että katkooko kytkin sekä vaihetta, että nollaa, niin siellä on pakko olla neljä johdinta, muuten kysymys olisi vähän hassu.
 
Suomen kieli. Asian voi tulkita minusta molemmin päin ja perustella olevansa oikeassa. Itse ajattelen, että koska aloittaja kysyy, että katkooko kytkin sekä vaihetta, että nollaa, niin siellä on pakko olla neljä johdinta, muuten kysymys olisi vähän hassu.

Toki on otettava huomioon että kysyjä ei välttämättä tiedä että kun korvataan kytkin toisella samanlaisella ja sille tulee vain yksi jakorasialle menevä kaapeli niin sillä rasialta valaisimelle menevällä kaapelilla ei ole merkitystä.
Mutta joo molemmat mahdollisuudet ovat olemassa, yleensä nuo rasiattomat on noita "tutun sähkömiehen" tekemiä, se tyyppi kun ei noudata hyvää asennustapaa.
 
Siis kytkimellehän tulee kuvauksen mukaan 4 johdinta? Tai no tulee kaksi ja lähtee kaksi, jos tarkkoja ollaan.

Tässä on taas erittäin hyvä esimerkki minkä takia kenenkäään EI pitäisi lähteä arpomaan mitään ohjeita puutteellisilla tiedoilla.

Itse tuon luin ja tulkitsin niin että kysyjä on avannut kytkimen, todennut että siellä on 2kpl johtoja (musta ja sininen). Kysyjä on myös kurkannut valaisimeen ja todennut että siellä on myös 2 johtoa (musta ja sininen)

Tämä kuulostaa täysin normaalilta tapaukselta, kytkimelle mustalla vaihe ja sinisellä katkottu vaihe takaisin jakorasialle josta se vietään mustaa pitkin valaisimelle.

Mutta kuten tässä on jo nähty, niin on jo hyvin monta tulkintaa asiasta saatu aikaiseksi. Ohjeiden sijaan tässä olisi syytä esittää tarkentavia kysymyksiä.
 
Tässä on taas erittäin hyvä esimerkki minkä takia kenenkäään EI pitäisi lähteä arpomaan mitään ohjeita puutteellisilla tiedoilla.

Itse tuon luin ja tulkitsin niin että kysyjä on avannut kytkimen, todennut että siellä on 2kpl johtoja (musta ja sininen). Kysyjä on myös kurkannut valaisimeen ja todennut että siellä on myös 2 johtoa (musta ja sininen)

Tämä kuulostaa täysin normaalilta tapaukselta, kytkimelle mustalla vaihe ja sinisellä katkottu vaihe takaisin jakorasialle josta se vietään mustaa pitkin valaisimelle.

Mutta kuten tässä on jo nähty, niin on jo hyvin monta tulkintaa asiasta saatu aikaiseksi. Ohjeiden sijaan tässä olisi syytä esittää tarkentavia kysymyksiä.
[/QUO

Minä tulkitsin siellä olevan 4kpl johtoja tämän kysymyksen perusteella: " Olenko ymmärtänyt oikein, että vanha kytkin katkaisi molemmat linjat valoa sammuttaessa ja vastaavasti kytki molemmat valoa päälle laitettaessa?"
Olet täysin oikeassa siinä, että olisi syytä esittää tarkentavia kysymyksiä, sillä tuo on alunperin vähän epäselvästi selostettu.
Mitään ohjeita en käsittääkseni ole jakanut.
 
Viimeksi muokattu:
Ensimmäinen viesti tälle foorumille. Pitkäaikainen lukija.

Itse asiaan:

Kaivelin pihaan paikkaa kivimuurille, ulkovalaisimen maakaapeli tuli vastaan ja toki katkesi. Kaapeli näyttäisi olevan 3-johtiminen 1,5 mm² ilman johdinvaippaa (eli MMJ?). Vanha talo, joten mitään karttaa tai tietoa kaapelin sijainnista ei tietenkään ollut :). Tuo pitäisi nyt saada paikattua, mutta ennen kuin pyydän sähkärin paikalle tekemään kytkennät pitäisi päättää laitanko uutta kaapelia valmiiksi muurin alle.

Rakennettavan muurin taakse olisi tulossa vanhan pihavalaisimen tilalle (jonka kaapeli on nyt siis poikki) kaksi uutta valaisinta. Nämä pitäisi saada kytkettyä nyt katkenneeseen maakaapeliin. Vanhan maakaapelin paikkaaminen ei oikein tule kysymykseen (ellei sitä jotenkin pysty jatkamaan muutamalla metrillä?), koska rakennettavan muurin antura tulee sen reitille.

Tätä taustaa vasten ajattelin että voisi olla järkevää jatkaa kaapeli katkeamispisteestä uudella makaapelilla, joka vedetään muurin perustuksen ali uusille valaisimille. Asiaa tutkittuani nykyään maakaapelit taitavat olla vaipallisia MCMK kaapeleita. Onko tällainen jatkos mahdollinen? Eli vanha maakaapeli (MMJ) <-> uusi maakaapeli (MCMK) siten että kytkentä jää kokonaan maan alle. Mitä kaapelin valinnassa tulee huomioida? Onko esimerkiksi 2x1,5/1,5mm² sopiva tässä tapauksessa?

Vai onko jokin parempi tapa?

Piirsin kuvan joka ehkä selventää tilannetta

EDIT: Menin tutkimaan katkennutta maakaapelia tarkemmin ja näyttää että siinä on kuitenkin kuparivaippa. Eli olisiko kyseessä sittenkin 3x1.5mm² + 1.5mm² MCMK?

photo_2023-08-27_11-54-04.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Ensimmäinen viesti tälle foorumille. Pitkäaikainen lukija.

Itse asiaan:

Kaivelin pihaan paikkaa kivimuurille, ulkovalaisimen maakaapeli tuli vastaan ja toki katkesi. Kaapeli näyttäisi olevan 3-johtiminen 1,5 mm² ilman johdinvaippaa (eli MMJ?). Vanha talo, joten mitään karttaa tai tietoa kaapelin sijainnista ei tietenkään ollut :). Tuo pitäisi nyt saada paikattua, mutta ennen kuin pyydän sähkärin paikalle tekemään kytkennät pitäisi päättää laitanko uutta kaapelia valmiiksi muurin alle.

Rakennettavan muurin taakse olisi tulossa vanhan pihavalaisimen tilalle (jonka kaapeli on nyt siis poikki) kaksi uutta valaisinta. Nämä pitäisi saada kytkettyä nyt katkenneeseen maakaapeliin. Vanhan maakaapelin paikkaaminen ei oikein tule kysymykseen (ellei sitä jotenkin pysty jatkamaan muutamalla metrillä?), koska rakennettavan muurin antura tulee sen reitille.

Tätä taustaa vasten ajattelin että voisi olla järkevää jatkaa kaapeli katkeamispisteestä uudella makaapelilla, joka vedetään muurin perustuksen ali uusille valaisimille. Asiaa tutkittuani nykyään maakaapelit taitavat olla vaipallisia MCMK kaapeleita. Onko tällainen jatkos mahdollinen? Eli vanha maakaapeli (MMJ) <-> uusi maakaapeli (MCMK) siten että kytkentä jää kokonaan maan alle. Mitä kaapelin valinnassa tulee huomioida? Onko esimerkiksi 2x1,5/1,5mm² sopiva tässä tapauksessa?

Vai onko jokin parempi tapa?

Piirsin kuvan joka ehkä selventää tilannetta

EDIT: Menin tutkimaan katkennutta maakaapelia tarkemmin ja näyttää että siinä on kuitenkin kuparivaippa. Eli olisiko kyseessä sittenkin 3x1.5mm² + 1.5mm² MCMK?

photo_2023-08-27_11-54-04.jpg
Tervetuloa mukaan keskusteluun.

Tärkein ensin eli otithan sulakkeet pois/johdonsuojan offille, vaikka tokihan ne lienee napsuneet muutenkin.

Tekisin tuossa silleen, että laittaisin muurin kohdalle suojaputken, jonka kautta valojen kaapelin voi vetää ja tulevaisuudessa tarvittaessa muutakin muuria purkamatta. Sähkäri tekee jatkoksen vanhaan kaapeliin maan alle ja jatkaa uudella maakaapelilla ensin toiselle valaisimelle, josta taas toiselle.

Jatkossa maakaapelin kaivantoon voi laittaa varoitusnauhaa.
 
Onko kollegoille tullut tapausta vastaan, jossa irtisanottu ja purettu sähköliittymä otetaan uudestaan käyttöön? Vanha mummonmökki tyylinen rakennus kyseessä, jossa vanha AMKA purettu aikasemmin pois seinästä ja nyt verkkoyhtiö kaivaa uuden kaapelin tontin rajalle. Lähinnä tässä mietityttää, että kytketäänkö uusi kaapeli vaan vanhaan pääkeskukseen ja muu vanha sähköjärjestelmä jää koskematta. Vanha posliinisulake pääkeskus on varmaan jossakin vaiheessa vaihdettu tai jälkiasennettu, kun se ulkoseinässä on. Vikavirtasuojia tai maadoitettuja ryhmiä ei ole koko kiinteistössä.
 
Onko kollegoille tullut tapausta vastaan, jossa irtisanottu ja purettu sähköliittymä otetaan uudestaan käyttöön? Vanha mummonmökki tyylinen rakennus kyseessä, jossa vanha AMKA purettu aikasemmin pois seinästä ja nyt verkkoyhtiö kaivaa uuden kaapelin tontin rajalle. Lähinnä tässä mietityttää, että kytketäänkö uusi kaapeli vaan vanhaan pääkeskukseen ja muu vanha sähköjärjestelmä jää koskematta. Vanha posliinisulake pääkeskus on varmaan jossakin vaiheessa vaihdettu tai jälkiasennettu, kun se ulkoseinässä on. Vikavirtasuojia tai maadoitettuja ryhmiä ei ole koko kiinteistössä.

Pääpiirteittäin se taitaa mennä niin et valitsemasi sähköurakoitsija vastaa kiinteistön sisäisistä sähköistä liittymispisteeseen. Kun toteutus on valmis niin lomake verkkoyhtiölle ja he käyvät hoitamassa verkkoon kytkennän ja mittarin asennuksen vaikka siihen vanhaan keskukseen jos se vain on sopiva mittarille.
 
Pääpiirteittäin se taitaa mennä niin et valitsemasi sähköurakoitsija vastaa kiinteistön sisäisistä sähköistä liittymispisteeseen. Kun toteutus on valmis niin lomake verkkoyhtiölle ja he käyvät hoitamassa verkkoon kytkennän ja mittarin asennuksen vaikka siihen vanhaan keskukseen jos se vain on sopiva mittarille.

Verkkoyhtiöstä ja liittymissopimuksesta riippuen liittymispiste voi olla tontin rajalla, jakokaapissa, tolpassa tai liittimet seinällä. Kysymällä selviää ja tästä eteenpäin sähköurakoitsija vastaa.

Mittarin ja pääsulakkeiden sijoituksessa myös yhtiökohtaisia eroja. Kaikki eivät suostu uutta mittaria sisällä oleviin pääkeskuksiin tuoda.
 
Myös käytetty lamppu vaikuttaa valaisimen sisustan kulahtamiseen. Jokun putki jonka uv suojaus on vähän sinnepäin polttaa sen valaisimen sisutan aika nopeasti verrattuna laadukkaaseen valoon.
Tullut käytettyä aina Osramin loisteputkia. Niitä 438mm ja 590mm putkia mitä normaalikauppojen hyllyillä on 827 värillä. Ei mitään hajua onko noissa UV-suojausta enkä huomannut mainintaa sellaisesta.
 
Sähköpyörän akkulaturissa ei vilkkunut valo. Muistaakseni se saattoi tipahtaa noin metrin korkeudelta maahan.
En uskonut, että noin heppoinen mutta laturin valot ei syty eli ei toimi varmastikaan.

Mikähän voisi olla vikana?
Avasin laturin kotelon, ja löysin yhden viherän johdon tuolta ns. (musta, punainen, keltainen + virhreä) irrallaan..

Onkohan se ollut jossakin kiinni? Voiko jättää toimimatta tuon takia?

Uutta laturiakaan en tiedä, että saako edes mistään... Ja akut tietty hyödyttömiä, kun ei saa ladattua. Focus Jam 2 -ja shimanon e-8000 moottori, mutta vissiin kaikissa latureissa ei tätä liitäntää edes ole?




1693162873689.png



1693162848135.png



1693162824964.png
 
Tullut käytettyä aina Osramin loisteputkia. Niitä 438mm ja 590mm putkia mitä normaalikauppojen hyllyillä on 827 värillä. Ei mitään hajua onko noissa UV-suojausta enkä huomannut mainintaa sellaisesta.
On niissä uv suoja, osram todennäklisesti ihan ok.

Ne uv lamput joita käytetään sterilisointiin yms ovat siis vaan kirkkaita loisteputkia. Jossain maailmallajan ne olivat hankkineet niitä mustien putkien sijaan johonkin yökerhoon. Tosin moka oli kyllä huomattu kun ihmisten silmät ja iho alkoi palaa.
 
Sähköpyörän akkulaturissa ei vilkkunut valo. Muistaakseni se saattoi tipahtaa noin metrin korkeudelta maahan.
En uskonut, että noin heppoinen mutta laturin valot ei syty eli ei toimi varmastikaan.

Mikähän voisi olla vikana?
Avasin laturin kotelon, ja löysin yhden viherän johdon tuolta ns. (musta, punainen, keltainen + virhreä) irrallaan..

Onkohan se ollut jossakin kiinni? Voiko jättää toimimatta tuon takia?

Uutta laturiakaan en tiedä, että saako edes mistään... Ja akut tietty hyödyttömiä, kun ei saa ladattua. Focus Jam 2 -ja shimanon e-8000 moottori, mutta vissiin kaikissa latureissa ei tätä liitäntää edes ole?




1693162873689.png



1693162848135.png



1693162824964.png
Ainakin kuvan perusteella näyttäisi johdot olevan kiinni (punainen, musta ja oranssi) ja ne vielä varmistettu liimalla. Oletko yleismittarilla tarkastanut, että liittimestä ei löydy 36Vdc (Pin5+ ja Pin6-)? Tuskinpa tulee, kun ei mikään valokaan pala.
Jos laturi on pudonnut ihan kunnolla niin lähtisin ensimmäisenä etsimään vikaa painavien komponenttien juotoksista. Ne helposti murtuu, jos pääsee liikkumaan (kuvastakin näkee, että ne ovat liimalla tuettu). Toinen vika mitä näkee on se, että koko piirilevy murtuu, jos ei ole kunnolla kiinni. Kannattaa katsoa, että piirilevyn pinnassa ei näy hiusmurtumaa.
Jos noilla ei pääse eteenpäin, silloin pitäisi alkaa tutkimaan tarkemmin ensin muuntajan toisiopuolen jännitettä, että tuleeko sinne normaalisti jne.. Näissä mittauksissa on kuitenkin sähköiskun vaara ja pitäisi olla ammattitaitoa ja tehdä ne suojaerotusmuuntajan kanssa.

Onko kuvaa pohjapuolelta?
 
Tervetuloa mukaan keskusteluun.

Tärkein ensin eli otithan sulakkeet pois/johdonsuojan offille, vaikka tokihan ne lienee napsuneet muutenkin.

Tekisin tuossa silleen, että laittaisin muurin kohdalle suojaputken, jonka kautta valojen kaapelin voi vetää ja tulevaisuudessa tarvittaessa muutakin muuria purkamatta. Sähkäri tekee jatkoksen vanhaan kaapeliin maan alle ja jatkaa uudella maakaapelilla ensin toiselle valaisimelle, josta taas toiselle.

Jatkossa maakaapelin kaivantoon voi laittaa varoitusnauhaa.

Kiitos vinkeistä. Toki olin virrat ottanut pois ennen tutkimista (ja jopa ennen kaivamista, koska epäilys kaapelista oli). Suojaputki tosiaan hyvä idea. Voi sitten laittaa mitä tarvitsee myöhemmin muurin ali.

Saakohan 50mm kaapelinsuojaputkea tai vastaavaa mistään muutaman metrin pätkää (HKI/PKS)? Näyttää 25m rulla olevan pienin myyntiyksikkö mitä löysin esim puuilosta.
 
Saakohan 50mm kaapelinsuojaputkea tai vastaavaa mistään muutaman metrin pätkää (HKI/PKS)? Näyttää 25m rulla olevan pienin myyntiyksikkö mitä löysin esim puuilosta.

Tartte mitään kaapelille tarkoitettua. hae kanki viemäri putkea ajaa ihan saman asian.
 
Saakohan 50mm kaapelinsuojaputkea tai vastaavaa mistään muutaman metrin pätkää (HKI/PKS)? Näyttää 25m rulla olevan pienin myyntiyksikkö mitä löysin esim puuilosta.
[/QUOTE]
Wurth vissiin myy metritavarana
 
Saakohan 50mm kaapelinsuojaputkea tai vastaavaa mistään muutaman metrin pätkää (HKI/PKS)? Näyttää 25m rulla olevan pienin myyntiyksikkö mitä löysin esim puuilosta.
Wurth vissiin myy metritavarana
[/QUOTE]

En usko että Wurth myy muutamaa metriä vaan sielläkin vähimmäismäärä 50m kieppi. Ainakin muilla ammattilaisille tarkoitetussa kaupoissa hinta usein ilmoitetaan metrihinnalla, vaikka myyntierä on minimissään 50m kieppi.

Puuilosta viemäriputkea tai vesijohtoa saa metreittäin. Tai sitten se ihan 25m kieppi biltemasta tms. Ja myy loput torissa pois.
 

Biltemassa on 2m pätkä 50mm, missä jatkoliitin toisessa päässä.
 
Avasin laturin kotelon, ja löysin yhden viherän johdon tuolta ns. (musta, punainen, keltainen + virhreä) irrallaan..

Uutta laturiakaan en tiedä, että saako edes mistään... Ja akut tietty hyödyttömiä, kun ei saa ladattua. Focus Jam 2 -ja shimanon e-8000 moottori, mutta vissiin kaikissa latureissa ei tätä liitäntää edes ole?

Onko tämä "näin keksin värisokeuteni"? Musta, punainen, oranssi ja ruskea kuvassa näkyy. Ruskea on kyllä jollain leikattu poikki, ei pudotuksesta katkennut.

Vähän heikko tosiaan näkyy olevan shimanon laturien saatavuus, mutta onhan noita joillain kauppiailla.
 
Oiskohan jollain vinkkiä mistä korvaava 90-luvun suihkuplafondi. Mitat noin 30cm ulkoa, ~28,5cm asennusreikä, 3cm asennussyvyys. Selaillut kauppoja mutta nihkeästi löytyy mitään tarkkoja mittaspeksejä, onko tuo 28,5 normi asennusreikä edelleen ja onko uppoasennettavat aina tarkoitettu roikkumaan vastaavasti kattopaneelista?

plafondi.jpg
 
Oiskohan jollain vinkkiä mistä korvaava 90-luvun suihkuplafondi. Mitat noin 30cm ulkoa, ~28,5cm asennusreikä, 3cm asennussyvyys. Selaillut kauppoja mutta nihkeästi löytyy mitään tarkkoja mittaspeksejä, onko tuo 28,5 normi asennusreikä edelleen ja onko uppoasennettavat aina tarkoitettu roikkumaan vastaavasti kattopaneelista?
Eikö tuohon saisi jonkun vaikka neliskulmaisen ledipaneelin pintaan päälle mikä tuon aukon peittää? Tai sahaisi aukon isommaksi jos siihen löytyy joku upotettava?
 
Eikö tuohon saisi jonkun vaikka neliskulmaisen ledipaneelin pintaan päälle mikä tuon aukon peittää? Tai sahaisi aukon isommaksi jos siihen löytyy joku upotettava?

Leveämpi ohut kattoasennettava oli mielessä myös, ei nyt jaksaisi ihmeemmin sahailla. Airamin katalogin kävin juuri läpi, niissäkin näyttää plafondit kaikissa vaativan 30-31cm reikää.

edit: No ehkä varastosta löytyy joku hiomakone jolla voisi isonnella reiän. Pitää kurkata jos noita Airameita löytyy lähikaupasta..

edit2: Ei helkutti tuo 6435200283474 Airamikaan taida mahtua, Saunan aukeavan oven ja katon välissä on 53-55mm tilaa. Ja tuo ulkonee ehkä 57mm, ei sitä sokkona voi ostaa. Gettoratkaisuna vanha valaisin pultattu kattoon reunoista ruuveilla+prikoilla tukien..
 
Viimeksi muokattu:
Leveämpi ohut kattoasennettava oli mielessä myös, ei nyt jaksaisi ihmeemmin sahailla. Airamin katalogin kävin juuri läpi, niissäkin näyttää plafondit kaikissa vaativan 30cm reikää.

edit: No ehkä varastosta löytyy joku hiomakone jolla voisi isonnella reiän. Pitää kurkata jos noita Airameita löytyy lähikaupasta..
Sellainen oskilloiva monitoimityökalu on aika hyvä peli tuollaiseen. Nyt on hyvä syy osta asellainen
 
Ostin biltemasta kattolampun tulpan johdolla ja kytkin toisen pään johdosta perusmallin naaras jatkopistokerasiaan. Onko viritys virallinen? Eli sain tällä tapaa kattovaloksi normi pistokkeella kytkettävän valaisimen.

Joku syyhän sille on ettei tämmöisiä adaptereita myydä valmiina? Oliko kattolampun pistokkeissa joku 6A rajoitus tjsp?

3

35-191_xxl_1.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Ostin biltemasta kattolampun tulpan johdolla ja kytkin toisen pään johdosta perusmallin naaras jatkopistokerasiaan. Onko viritys virallinen? Eli sain tällä tapaa kattovaloksi normi pistokkeella kytkettävän valaisimen.

Joku syyhän sille on ettei tämmöisiä adaptereita myydä valmiina? Oliko kattolampun pistokkeissa joku 6A rajoitus tjsp?

3

35-191_xxl_1.jpg
Ei taida olla mitenkään virallinen tai sallittu. Vielä vähemmän jos tehdään adapteri kaksinapaisesta tulpasta ja maadoitetusta rasiasta. Itse leikkaisin johdon eurotulpan ja laittaisin siihen tilalle ylemmän kuvan tarvikkeen - paitsi tietysti purettava versio.
 
Ei taida olla mitenkään virallinen tai sallittu. Vielä vähemmän jos tehdään adapteri kaksinapaisesta tulpasta ja maadoitetusta rasiasta. Itse leikkaisin johdon eurotulpan ja laittaisin siihen tilalle ylemmän kuvan tarvikkeen - paitsi tietysti purettava versio.
Eurotulppa oli eka vaihtoehto, mutta niitä ei löytynyt mistään ilman johtoa. Sokeripalaa en halunnut tuohon väliin.

Paras tähän olisi suoraan kattoon se europistokkeella oleva kansi. Löytyyköhän sellaista jostain?
 
Eikä ku Tonnin Seteli tarkoitti että eurojohto ja siihen irrallinen valaisinpistotulppa. Mutta oliko joku syy, ettei valaisimeen voi vaihtaa pistotulppaa?
 
Eurotulppa oli eka vaihtoehto, mutta niitä ei löytynyt mistään ilman johtoa. Sokeripalaa en halunnut tuohon väliin.

Paras tähän olisi suoraan kattoon se europistokkeella oleva kansi. Löytyyköhän sellaista jostain?
Ai, ajattelin että valaisimessa on alunperin eurotulppa. Mutta voihan toki monessa muussakin tapauksessa vaihtaa muun pistotulpan valaisintulpaksi.

Joskus vähän tähän liittyen itse kaipailin tietynlaista kalustetta jota ei ilmeisesti ole - pelkästään europistorasiat sivuttaisina litteässä pinta-asennusosassa. Ei toki valaisimiin vaan elektroniikalle. Vähän samaa näköähän oli jossain uppoasennusrasiassa, jossa oli schuko ja parit eurot.
 
Ai, ajattelin että valaisimessa on alunperin eurotulppa. Mutta voihan toki monessa muussakin tapauksessa vaihtaa muun pistotulpan valaisintulpaksi.

Joskus vähän tähän liittyen itse kaipailin tietynlaista kalustetta jota ei ilmeisesti ole - pelkästään europistorasiat sivuttaisina litteässä pinta-asennusosassa. Ei toki valaisimiin vaan elektroniikalle. Vähän samaa näköähän oli jossain uppoasennusrasiassa, jossa oli schuko ja parit eurot.
Valaisimessa on muuntaja joka uppoaa europistokkeeseen. Katossa oli valaisinpistoke ja siihen väliin tein adapterin.
 

Statistiikka

Viestiketjuista
259 383
Viestejä
4 510 836
Jäsenet
74 359
Uusin jäsen
Sigma gooner

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom