Tuo oikeaoppinen maadoittaminen ja kaapelointi on kyllä oikeasti tärkeää, ettei käy niin kuin eräässä isossa toimistokompleksissa kun siellä olin äänievakuointijärjestelmää kytkemässä ja käyttöönottamassa. Jotkut neropatit olivat sitten vetäneet 70V kaiutinlinjat suojaamattomalla kaapelilla kulunvalvontajärjestelmän kaapeleiden joukossa. Ensimmäisen testikuulutuksen jälkeen tuli kiinteistön turvallisuuspäällikkö ihmettelemään kun koko kulunvalvonta oli mennyt hetkeksi ihan sekaisin samalla hetkellä testikuulutuksen kanssa. Jos kaiutinlinjat olisi kaapeloitu sillä kaapelilla millä oli speksattu ja sen kaapelin vaippa olisi oikeaoppisesti maadoitettu niin tuskin olisi mitään yllättävää tapahtunut. Toki jo ihan omalla hyllyllä tai ainakin eri laidalla hyllyä vetäminen olisi saattanut riittää.Kuten tuossa yllä oli, että oikea kaapelointi ja siihen päälle oikea kaapelointi sopivilla erotteluilla hyllyillä, niin ei mitään ongelmaa vaikka koko laitos on kytketty samaan potentiaaliin, siis ihan kaikki johtava materiaali on loppujen lopuksi samassa pisteessä kiinni. Ja näitä toteutuksia on meiläkin todella paljon. Jopa sellaisiakin toteutuksia on ihan yllättävän paljon, missä häiriösuojat, metallivaipat yms on kytketty molemmista päistä "maahan". Yleensä esim. anturikaapelointi on ainoastaan toisesta päästä kiskossa kiinni ja toinen pää ns. kelluu ja kelluva pää on sitten tilaajasta, toteutuksesta ja suunnittelusta kiinni, että kumpiko pää, yleensä kaapin pää kytketty. Mutta tosiaan niitäkin on, että kaikki mahdollinen, myös se kaapelointi on molemmista päistä kytketty.
Tuo nyt oli ääriesimerkki mutta varsinkin audiohommissa tuli todettua että jos ei käytetä oikeita kaapeleita eikä kytketä vaippoja oikein jne niin on tiedossa kaikenlaisia jänniä ongelmia kuten hurinaa tai tosiaan pahimmassa tapauksessa jonkun toisen järjestelmän sekoaminen. Ja uskoisin että sama päte moneen muuhunkin järjestelmään, varsinkin joihinkin hituvirta-anturointeihin ja analogipuolen järjestelmiin.