Ilmalämpöpumput eli ILPit

ööh.. Miten muka toteutat esim. 10% lisätehon ? Jos tarkoitat sitä tarveohjausprosenttia, niin se ei todellakaan ole lineaarinen, joten aika vaikeaa on. Toki jos juuri tarkoit vain tuota tarveohajusprosentin nostoa, niin sitten. LIsäksi tarvitset daikiniin sen faikin palikan, jotta pystyt HA:lla ohjaamaan tarveohjausta.
HA:lla ei myöskään saa tarveohjausta päälle tai pois. Eli faikin vaaditaan tosiaan "apuun".

Aika tarkasti saisi silti tehoa 40-95 välillä säädettyä, kun siinä on 5% portaat. Ja jos 95% ei riitä, niin vaatii pyyntilämpötilan mukaan säädön (tarveohjaus pois päältä).

Vähän vaan testausta, että mikä vaikutus tehoon on milläkin portaalla.
 
Muistaakseni Mitsu RW35 asentaja puhui, että kaksi ilpiä olisi hyötysuhteen(kin) kannalta parempi kuin yksi? Onkohan tälle muuten oikeita perusteluita? Juuri nuo sulatukset harvenee huomattavasti?
Periaatetasollahan taitaa olla niin, että kun yksi pumppu joutuu tekemään vähemmän työtä, siltä vaaditaan pienempi lämpötilaero kuuman ja kylmän välillä. Yleensä lämpöpumpun antama COP heikkenee kun lähestytään suurinta lämpötilaeroa johon se yltää.
 
Kyllä, kiitos vinkistä. Yläkerran Stylishksen tyyli muuttui. Lauhemmilla keleillä, kun kävi välillä katkoa niin sammutti aina puhalluksenkin hetkeksi, kun kompura pysähtyi. Nyt ei tee sitä muutaman sekunnin puhalluksen katkoa, kun streamer päällä, aamulla olikin raikas "otsoonin" tuoksu. :)
Tipautin sen takkatilan pois ja pelkkä virtaus näyttäisi myös pitävän puhalluksen samana.
 
ööh.. Miten muka toteutat esim. 10% lisätehon ? Jos tarkoitat sitä tarveohjausprosenttia, niin se ei todellakaan ole lineaarinen, joten aika vaikeaa on. Toki jos juuri tarkoit vain tuota tarveohajusprosentin nostoa, niin sitten. LIsäksi tarvitset daikiniin sen faikin palikan, jotta pystyt HA:lla ohjaamaan tarveohjausta.
Näin juuri pelkän tarveohjauksen ohjausta Faikinilla. Siitä on hyvä aloittaa ja tutkia miten tuo käyttäytyy. Tarvittaessa lisäisee ehtoja halutun lopputuloksen saamiseksi. Pörssisähkön optimointi täytyy myös liittää tuohon ohjaukseen
 
Periaatetasollahan taitaa olla niin, että kun yksi pumppu joutuu tekemään vähemmän työtä, siltä vaaditaan pienempi lämpötilaero kuuman ja kylmän välillä. Yleensä lämpöpumpun antama COP heikkenee kun lähestytään suurinta lämpötilaeroa johon se yltää.
Eli pieni COP parannus saattaa olla, vaikka täällä pumput on samassa huoneessa. Uudempaa kun pitäisi pitää suuremmalla teholla, että keittiö ja talon sen sen puolen huoneetkin myös lämpeäisi riittävästi.

Daikin taisi tehdä nyt vasta päivän ensimmäisen sulatuksen. Panasonic myös.

Panasonicin puhallusta en ihan tarkalleen vielä osaa säätää. Luultavasti Powerful tilassa puhaltaa täysillä.

Daikin 95% tarveohjauksella ja Panasonic 24 pyynnillä. Puoliso oli vähän tuulettanut, niin tuon perämakkarin lämpö olikin enää 20.3 astetta, kun tulin kotiin. Ulkona -8 astetta, niin aika nopeasti laskee, kun pitää ovea auki.

Panasonic on ilmeisesti melko pienitehoinen, niin luulisin että 1.14kW on sen maksimi?

Screenshot_2024-12-20-14-46-41-30_0ac2addf979993c0e494aa40c40dbf6e~2.jpg
 
HA:lla ei myöskään saa tarveohjausta päälle tai pois. Eli faikin vaaditaan tosiaan "apuun".
Mitenkähän noille Daikinin integraation tekijöille sais sanaa, että ennemmin se tarveohjauksen säätö tarvittais siihen kuin monia muita tarpeettomia entiteettejä mitä siellä näyttää olevan?
 
Kokeile ja laita tarpeeksi kahjo pyynti. Paljonko on maksimi, 30 astetta?
30 on maksimi. Täytyy joskus kokeilla.

Ehdin jo laskea Panasonicin pyynnin 24 -> 20 asteeseen.

Sen puoleen hyvä, että Panasonic ottaa ehkä 5A ja sähköauton lataus 8A, niin riittää vielä 13A sulake juuri ja juuri. Itse asiassa sulake taitaa olla nyt 10A, mutta sekin kyllä näyttää kestävän.

Screenshot_2024-12-20-15-23-33-35_0ac2addf979993c0e494aa40c40dbf6e~2.jpg
 
Kokeile ja laita tarpeeksi kahjo pyynti. Paljonko on maksimi, 30 astetta?
30 pyynnillä 1.18kW Panasonicin teho. Auttamatta liian vähän 120 neliölle ja 1981 vuoden taloon.

----

Panasonic Powerful tila ei pysyäkään jatkuvasti päällä, kun valo oli nyt sammunut. Googlasin, niin suurempi puhaltimen nopeus on päällä vain 20 minuuttia.

Tuo 11 vuotta vanha pumppu:

Screenshot_2024-12-20-19-38-40-30_0ac2addf979993c0e494aa40c40dbf6e~2.jpg

Edit:
Näyttää (ehkä) riittävän -12 pakkaselle Daikin 70% tarveohjauksella ja Panasonic 19 asteen pyynnillä.
Screenshot_2024-12-20-21-34-02-61_0ac2addf979993c0e494aa40c40dbf6e~2.jpg

E2:
Tulikin 2 asteen yöpudotus noilla säädöillä. Hyvin kyllä nukutti, kun lämpö oli 19.2 astetta. Pakkasta -11.
 
Viimeksi muokattu:
Mitenkähän noille Daikinin integraation tekijöille sais sanaa, että ennemmin se tarveohjauksen säätö tarvittais siihen kuin monia muita tarpeettomia entiteettejä mitä siellä näyttää olevan?
Eipä taida olla integraation tekijöiden hyppysissä tuo. Pitäisi saada Daikinille asti sana, jotta avaisivat heidän API:n noita toimintoja.
 
Mikähän Toshiba Optimum 25:ssa voisi olla, kun nyttenkin takkaa lämmitetty, pyynti 21, takkatoiminto päällä ja silti ottaa 1,4kw tehoa. Sisälämpötila 24,8c.
 
Mikähän Toshiba Optimum 25:ssa voisi olla, kun nyttenkin takkaa lämmitetty, pyynti 21, takkatoiminto päällä ja silti ottaa 1,4kw tehoa. Sisälämpötila 24,8c.

Oisko voinu mennä joku bitti poikittain ohjauksessa. Ootko kokeillu vaihtaa hetkeksi moodia tai käynnistää uudestaan?

Onko tehomittaus toshiban oma vai joku muu, voisko siinä olla vaan häikkää?
 
Öö, se sulattaa ulkoyksikköö? Pihalla lienee pakkasta. Ja kyllähän se jäätyy pienemmälläkin tehopyynnöllä.
 
Mikähän Toshiba Optimum 25:ssa voisi olla, kun nyttenkin takkaa lämmitetty, pyynti 21, takkatoiminto päällä ja silti ottaa 1,4kw tehoa. Sisälämpötila 24,8c.
Voisi se kai silti lämmittää 1.4kW teholla? Mitä jos vaikka laittaa 20 pyynniksi tai vähän alle?

Paljonko on teillä pakkasta? Täällä -18 ja molemmat ilpit päällä. Panasonic täysillä, kun siinä on 30 pyynti. Sisälämpö 21 astetta. Eikä ole takkaa nyt käytetty.

Shelly:
Screenshot_2024-12-21-21-40-23-61_0ac2addf979993c0e494aa40c40dbf6e~2.jpg

Tuleeko teidän ilpistä siis "kuumaa" vaikka ei pitäisikään tulla?

Oisko voinu mennä joku bitti poikittain ohjauksessa. Ootko kokeillu vaihtaa hetkeksi moodia tai käynnistää uudestaan?

Onko tehomittaus toshiban oma vai joku muu, voisko siinä olla vaan häikkää?
Tuo voisi olla ihan järkevä kokeilu? Ehkä jäänyt lämmittämään, vaikka ei tarvetta?
 
Joo koitin tuota, että puotin pyyntiä, tippui johonkin 1,2kw pintaan. Täytyy melkein koittaa tuota buuttia. Hyvinkin voisi olla joku bugi päällä, että lämmittää vaikkei tarvitsisi. Kuitenkin huonelämpötila on liki 4c yli pyynnin.

Shellyn mittaama teho on mistä tuota luen.

-14c on nyt pakkasta.
 
Joo koitin tuota, että puotin pyyntiä, tippui johonkin 1,2kw pintaan. Täytyy melkein koittaa tuota buuttia. Hyvinkin voisi olla joku bugi päällä, että lämmittää vaikkei tarvitsisi. Kuitenkin huonelämpötila on liki 4c yli pyynnin.

Shellyn mittaama teho on mistä tuota luen.

-14c on nyt pakkasta.
Voi ehkä olla jotenkin ohjelmoitu, että lämmittää "varalta" hieman liikaa.

Täälläkin takkahuoneessa Daikinin mukaan 24. Myös Panasonic on takkahuoneessa ja pudotin sen pyyntiä hetki sitten 30 -> 21 asteeseen.

Silti se lämmittää ja niin sen kyllä kuuluukin tehdä.
Screenshot_2024-12-21-22-24-58-18_0ac2addf979993c0e494aa40c40dbf6e~2.jpg

Eli teho laski 1170W -> 686W "vain".
 
Joo koitin tuota, että puotin pyyntiä, tippui johonkin 1,2kw pintaan. Täytyy melkein koittaa tuota buuttia. Hyvinkin voisi olla joku bugi päällä, että lämmittää vaikkei tarvitsisi. Kuitenkin huonelämpötila on liki 4c yli pyynnin.

Shellyn mittaama teho on mistä tuota luen.

-14c on nyt pakkasta.
Pyynniksihän voisi riittää nyt vaikka 18 astetta? Luulisi vievän sillä asetuksella aika vähän sähköä jo.

Mietin sitäkin, että ajastaisi sitten vaikka klo 6.00 kohdalle lämmityksen taas normaaliin 21 asteeseen, kun takan lämpöäkään ei enää juuri tule (riippuu takasta toki). Ei siis tulisi liian kylmä aamulla?

En siis oikein usko, että pumpussa olisi mitään vikaa. Eli joutuu vaan vähän säätämään sitä pyyntiä, että ei tule liian kuuma?

Aamulla klo 6.00 on kyllä muutenkin jo lämpimämpää kuin nyt, ainakin täällä.
 
Öö, se sulattaa ulkoyksikköö? Pihalla lienee pakkasta. Ja kyllähän se jäätyy pienemmälläkin tehopyynnöllä.
Kun on -14 pakkasta, niin hyvä tosiaan, että pumppu lämmittääkin pienellä teholla jatkuvasti. Ikävä sitten käynnistellä kylmää/jäätynyttä kompressoria. Mutta ei tuo 1.2kW tai 1.4kW ole kovin pieni teho. Vähempikin riittäisi = vielä hieman pienempi pyynti punpulle?
 
Shelly käytössä täälläkin energian mittaamiseen, ja mitä olen sulatusjaksoilla nopeasti vilkaissut, niin se huippu 1.8kw on ollut minuutin pari vaan kulutuksena. Tunnin kokonaiskulutus kertonee, mitä pumppu on tehnyt/kuluttanut. Tässä voisi olla samaa kyseessä, että kysyjä on juuri oikealla hetkellä katsonut kulutusta, ja ihmetellyt kilowatteja.
 
Mikähän Toshiba Optimum 25:ssa voisi olla, kun nyttenkin takkaa lämmitetty, pyynti 21, takkatoiminto päällä ja silti ottaa 1,4kw tehoa. Sisälämpötila 24,8c.
Juuri tästä kyseisestä mitään tietämättä yleisenä arvauksena esitän samansuuntaista kuin edellä. Erilaisten pyyntien testailu erilaissa olosuhteissa antaa tuntumaa asiaan. Tarkennuksena siis ihan jo pyyntiasteikkokin voi ilmeisesti olla joissakin laitteissa vähän mitä sattuu. Tällöin valittava tavoitelämpötila poikkeaa ehkä montakin astetta siitä, mihin lämpötila huoneessa/huoneistossa oikeasti asettuu, vaikka laitteen kyky olisikin ko. ulkolämpötilassa aivan riittävä.
 
On tuo pumppu ollut 5 vuotta tuossa ja sen kanssa aika hyvin jo sinut, eli tiedän, että kun pidän pyynnin 20-21c, niin todellisuus on asteen enemmän ja että kun tulee vähänkään pakkasta, niin sulatus tapahtuu 75min välein, oli sitten -5c tai -20c. Nyt tosiaan ensimmäistä kertaa huomasin, että tuuttaa todella lämmintä, vaikka takkatoiminto päällä ja takkaa lämmitetty yli 2h. Normaalisti tuo pumppu hyppää pelkälle puhallukselle noin tunnin takan lämmityksen aloittamisesta.

Homma ratkesi sillä, että sammutin sen muutamaksi minuutiksi ja löin uudelleen päälle. Kulutus tippui huomattavasti, eli tuolta noin 1.1-1.4kw -> n. 700w lukemiin katsottuna shellystä per tuntijakso.

Hyvä tietää tämäkin jatkossa, että voi mennä tuolleinkin tilttiin.
 
Homma ratkesi sillä, että sammutin sen muutamaksi minuutiksi ja löin uudelleen päälle. Kulutus tippui huomattavasti, eli tuolta noin 1.1-1.4kw -> n. 700w lukemiin katsottuna shellystä per tuntijakso.

Hyvä tietää tämäkin jatkossa, että voi mennä tuolleinkin tilttiin.
Tuntuu, että nykylaitteita saa olla boottaamassa lähes viikoittain ja viihdelaitteisiin saa olla kirjautumassa jatkuvasti, jos jotain aikoo katsoa. Päivityksien lataamisista puhumattakaan, paitsi HA:n päivityksiä pitää vältellä.
Yleisohje, "jos havaitset laitteessa normaalista poikkeavaa toimintaa, sammuta laite ja katkaise virta"
 

Statistiikka

Viestiketjuista
262 375
Viestejä
4 554 787
Jäsenet
74 960
Uusin jäsen
kaitamoinen

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom