Ilmalämpöpumput eli ILPit

Enpäs tiiä onko totuus vaiko ei, mutta on siellä paljon enemmän kokemusta näistä vermeistä kuitenkin kertynyt. Ei siellä varauksetta mitään merkkiä kehuta ja ongelmistakin keskustellaan ihan rakentavasti. Ihan asiallinen foorumi eikä mikään suoli24. Täällähän kyseltiin suosituksien perään ja semmosia annettiin, lukija päättää mitä noista irti saa.
Joo olen vähän allerginen kovin mustavalkoisille suosituksille, paitsi silloin jos sellaiselle on hyvät perusteet. Esimerkiksi laitteen tai kahden hajoaminen ei ole sellainen, sillä hyväkin laite voi olla maanantaikappale (toki harvemmin), mutta jos laite hajoaa takuuajan tai virhevastuun puitteissa, ja valmistaja alkaa venkoilemaan korjauksen kanssa tms., silloin ymmärrän mustavalkoisuuden. Tai toki jos on puolueettoman tahon faktaa siitä että esim. tehokkuus on huomattavasti huonompi.
 
Kun muutettiin meidän taloon 2011, siellä tuli mukaan hajallinen heavy. Soitin huoltomiehelle ja sanoi, että ei edes yritä korjata sitä. sanoi myyneensä 30kpl niitä ja lähes kaikki hajosivat alle kahden vuoden. Maahantuoja keräsi kaikki pois. Piirilevyvika jokin siinä oli. Ulkoyksikön puhallinei pyörinyt, vaikka moottori oli ehjä. 2v viittaa usein elektrolyyttikonkkiin,mutta en löytänyt vikaa. Olisi pitänyt olla uusi piirilevy muutaman satasen ja en jaksanut alkaa pelaamaan venäläistä rulettia sen kanssa.

Mitsu electric ja heavy ovat kaksi eri fimaa. Niillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Toisen maailmansodan jälkeen jättiyhtiö mitsubishi hajotettiin ja siitä tuli monta eri yhtiötä. kaikilla on nimessä mitsubishi ja saavat käyttä logoa, mutta ovat täysin eri firmoja.
 
Viimeksi muokattu:
Harkinnassa ILP PILP:n rinnalle, mietityttää että onko ILP:lla mahdollisuutta saada talvella säästöä sähkölaskussa.

- 100m2 kaksikerroksinen asunto
- PILP: Nibe F750 + SAM41
- vesikiertoinen lattialämmitys
- ei tulisijaa


Mahdollisia vastauksia perusteluineen ja jos on jokin tietty ILP-malli mitä tulisi välttää / harkita.

Kiitos jo etukäteen.
 
Itsellä MSZ-FS25VA käytössä.
Etäkäytön takia en alkaisi vaihtamaan koko ILPiä, sillä sen etäkäytön saa 20€ hintaan jos käyttöpaikassa on vaan netti.
Itse laitoin tämän ja hyvin toimii etäkäyttö vanhallakin ILP:llä: SmartLife IR Kaukosäädin | Wi-Fi | Yleismalli | Signaalin kantama: 5 m | 38 KHz | USB Virta | Android™ / IOS | Musta

Nooh on jo tulossa tämä uusi ilppi meille huomenna.. Ei viitsi alkaa enää perumaankaan, kun hinnat nousseet ja asennusajat jossain 6kk päässä.
 
Harkinnassa ILP PILP:n rinnalle, mietityttää että onko ILP:lla mahdollisuutta saada talvella säästöä sähkölaskussa.

- 100m2 kaksikerroksinen asunto
- PILP: Nibe F750 + SAM41
- vesikiertoinen lattialämmitys
- ei tulisijaa


Mahdollisia vastauksia perusteluineen ja jos on jokin tietty ILP-malli mitä tulisi välttää / harkita.

Kiitos jo etukäteen.
Kyllä ilppi säästää sähkölaskussa. PILP ongelmana on se, ettei poistoilmaa ole riittävästi ja loppu menee sähköllä. Voit ajatella sen niin, että kämppään pitää jollain tavalla tuoda lämpöä sisään ja PILP voi vaan jättää lämpöä sisään. Ketjussa käsitellään suosituksia aika laajasti, itselläni on mitsun LN35 ja toiminut hyvin, varmasti muutkin laatuvalmistajien high end mallit on laadukkaita.
 
Niin pitkään kun se pilppi saa aikaan pakoputkesta ulkoilmaa viileämpää se kyllä tuottaa myös lämpöä.
 
Puhdistaminen on ihan hyvä idea kun koneisiin kuitenkin pölyä ja muuta moskaa pääsee sisään käyttökauden aikana. Hanki valmista kennonpesuainetta suihkepullossa tai sellaiseen soveltuvaa tiivistettä jota lantrataan oikeaan suhteeseen, suihki pesuaineet kennolle, anna vaikuttaa ja huuhtele suihkuttamalla puhtaalla vedellä pesuaineet ja liat pois. Myös höyrypesuri on tuntunut olevan ihan näppärä vehje tuon toosan putsaukseen, jos sellainen nurkista löytyy.

Kytke koneesta sähköt kokonaan pois ja irroita sisäyksiköstä ulkokuori jotta pääset paremmin kennon äärelle ja pystyt samalla myös mahdollisesti putsaamaan flektin. Suojaa lattia hyvin sanomalehdellä tai muulla vettäimevällä koska vettä roiskuu varmasti lattialle.

Pesun jälkeen annat sen tohottaa itsensä kunnolla kuivaksi (luokkaa päivä-pari tuuletuksella / muutama tunti lämmityksellä) ennen kuin pistät virrat poikki ettei pääse kasvamaan hometta koneen sisälle (kerran kävi itsellä näin kun kuivatin huonosti, en halua joutua tekemään sitä putsausta uudelleen...)
ei kannata unohtaa ulkoyksikön puhdistusta
 
ei kannata unohtaa ulkoyksikön puhdistusta

Totta, itse ei ole tullut vielä tehtyä kun on näyttänyt verrattain puhtaalta.
Millähän intensiteetillä tuotaa tohtii pestä, varmaan kestää kovempaa käsittelyä kuin sisäyksikkö, pesuaineet sisään ja vesiletkulla perään..?
 
En ole itse tehnyt koskaan muuta kuin pyyhkinyt roskat ja höytyvät pois auton lumiharjalla. Talvisin sulattelut laittaa kyllä syvemmällä olevan lian liikkumaan pois kennosta.
 
Kysytään nyt vielä täältäkin kokemuksia Mitsubishin LN25/LN35 käyttäjiltä. Erityisesti kiinnostaa sellaisten ihmisten kokemukset, joilla pumppu ollut käytössä vasta 1-2 edellisenä talvena eli koneet ei ole välttämättä sieltä ihan ensimmäisistä tuotantoeristä. Sekä positiiviset että negatiiviset asiat kiinnostaa.

Meillä siis kysytty tarjouksia kahdeltakin asentajalta ja molemmat tarjosi Mitsun LN25 tai LN35 koneita. Aluksi olin innoissani, kunnes menin lukemaan lämpöpumppufoorumia, missä laitteesta on 100 sivun lanka ja siellä on ollut paljon juttua laitteen toivottua suuremmasta sulatustiheydestä. Mietin vain, että kuinkahan raskauttava ongelma tämä on tavalliselle käyttäjälle? Oletan, että lämpöpumppufoorumilla aktiivisinta on porukka, joka etsii sitä hinta-/laatu-/hyötysuhteeltaan parasta laitetta, mutta mitenhän hyvin nämä palvelevat normikäyttäjää? Itseäni lähinnä kiinnostaa, että laite lämmittää riittävästi talvella ja viilentää kesällä ja että sähkölasku pienenee huomattavasti. Ihan sitä viimeistä euroa ei kuitenkaan ole pakko irti tiristää.

Sinällään ei olisi ongelma katsella muitakin merkkejä, mutta tilanne on nyt se, että valtaosa myy näillä leveysasteilla Mitsua ja sattuneesta syystä on hyvin vaikea saada mistään asentajaa, jos ei ota itse laitetta samasta paikasta. Kädet on täynnä töitä kaikilla. Takataskussa pirun kallis sähkösopimus ja tälläkin hetkellä ulkona alle 10 astetta lämmintä ja talosta lämmitys kiinni (poislukien kylppäri). Ei siis ole oikein vaihtoehto jäädä odottelemaan joskus tulevaisuudessa tulevia laitteita, mutta toisaalta kun meillekin tarvitaan kaksi pumppua, en haluaisi törsätä noin 5000 euroa roskaan. Tuntuisi kuitenkin, että jos joskus, niin tulevana talvena laite alkaisi maksamaan itseään nopeasti takaisin.
 
Kysytään nyt vielä täältäkin kokemuksia Mitsubishin LN25/LN35 käyttäjiltä. Erityisesti kiinnostaa sellaisten ihmisten kokemukset, joilla pumppu ollut käytössä vasta 1-2 edellisenä talvena eli koneet ei ole välttämättä sieltä ihan ensimmäisistä tuotantoeristä. Sekä positiiviset että negatiiviset asiat kiinnostaa.

Meillä siis kysytty tarjouksia kahdeltakin asentajalta ja molemmat tarjosi Mitsun LN25 tai LN35 koneita. Aluksi olin innoissani, kunnes menin lukemaan lämpöpumppufoorumia, missä laitteesta on 100 sivun lanka ja siellä on ollut paljon juttua laitteen toivottua suuremmasta sulatustiheydestä. Mietin vain, että kuinkahan raskauttava ongelma tämä on tavalliselle käyttäjälle? Oletan, että lämpöpumppufoorumilla aktiivisinta on porukka, joka etsii sitä hinta-/laatu-/hyötysuhteeltaan parasta laitetta, mutta mitenhän hyvin nämä palvelevat normikäyttäjää? Itseäni lähinnä kiinnostaa, että laite lämmittää riittävästi talvella ja viilentää kesällä ja että sähkölasku pienenee huomattavasti. Ihan sitä viimeistä euroa ei kuitenkaan ole pakko irti tiristää.

Sinällään ei olisi ongelma katsella muitakin merkkejä, mutta tilanne on nyt se, että valtaosa myy näillä leveysasteilla Mitsua ja sattuneesta syystä on hyvin vaikea saada mistään asentajaa, jos ei ota itse laitetta samasta paikasta. Kädet on täynnä töitä kaikilla. Takataskussa pirun kallis sähkösopimus ja tälläkin hetkellä ulkona alle 10 astetta lämmintä ja talosta lämmitys kiinni (poislukien kylppäri). Ei siis ole oikein vaihtoehto jäädä odottelemaan joskus tulevaisuudessa tulevia laitteita, mutta toisaalta kun meillekin tarvitaan kaksi pumppua, en haluaisi törsätä noin 5000 euroa roskaan. Tuntuisi kuitenkin, että jos joskus, niin tulevana talvena laite alkaisi maksamaan itseään nopeasti takaisin.

Tälläkin foorumilla on ihmiset kyllä tuosta LN25:n "hullunkierrosta" kirjoittaneet, joten kyllä se taitaa aika yleinen ongelma ainakin noissa alkupään tuon sarjan pumpuissa olla. Yksi vaihtoehto voisi olla, että jos asentajat pelkkää Mitsua tarjoavat, niin kysyt Mitsun RW25 - mallia, joka on tuosta LN25:stä vielä vähän päivitetty ja erityisesti lämmityskäytössä vähän järeämpi malli, jossa ei pitäisi tuota sulatussykliongelmaa enää olla. On toki parisataa kalliimpikin, mutta toisaalta kuten sanoiT, olet joka tapauksessa useamman tonnin hommaan lyömässä kiinni, niin ehkä muutama satanen lisää ei siinä konkurssissa tunnu enää missään jos sillä saa sitten varmasti soivat pelit.

Valitettavasti tuon RW-sarjan saatavuus oli ainakin kesällä ihan paskaa. OIlisin itsekin ottanut tuon RW:n kun pumppuja olin hommaamassa, mutta eipä vaan saanut oikein mistään.
 
Kysyit kokemuksia, täältä mielipiteitä, sori… Tuskinpa tuota rw:tä mistään saa kun sen parhaudesta messutaan kaikkialla. LN-sarjan track recordilla. Scanoffice taitaa markkinoinnin.
Se sulatussykli varmasti vaikuttaa todelliseen hyötysuhteeseen ja sijainnista riippuen voi olla melko ärsyttävää, jos kuuluu esim. makkariin.
Mutta mikä tilanne uusissa pumpuissa, ei voi tietää.

Jos on vaikea saada kilpailevia tarjouksia niin tässä tilanteessa ottaisin sen mitä saa. Mutta tartteeko molempien olla LN? Tulee mieleen että jos ne ovat samasta valmistuserästä jossa onkin jotain laatuhäippää… paranoiaa, älä kuuntele.

Kysy silti rautakaupasta, niillä on takana isot tukut ja usein omat sopimusasentajat jotka päteviä koska ei kauppa jaksa mitään säheltäjiä katella kovin pitkään. Ei välttämättä halvin, mutta ei 2,5t per pumppu kuulosta sekään.
 
Tälläkin foorumilla on ihmiset kyllä tuosta LN25:n "hullunkierrosta" kirjoittaneet, joten kyllä se taitaa aika yleinen ongelma ainakin noissa alkupään tuon sarjan pumpuissa olla. Yksi vaihtoehto voisi olla, että jos asentajat pelkkää Mitsua tarjoavat, niin kysyt Mitsun RW25 - mallia, joka on tuosta LN25:stä vielä vähän päivitetty ja erityisesti lämmityskäytössä vähän järeämpi malli, jossa ei pitäisi tuota sulatussykliongelmaa enää olla. On toki parisataa kalliimpikin, mutta toisaalta kuten sanoiT, olet joka tapauksessa useamman tonnin hommaan lyömässä kiinni, niin ehkä muutama satanen lisää ei siinä konkurssissa tunnu enää missään jos sillä saa sitten varmasti soivat pelit.

Valitettavasti tuon RW-sarjan saatavuus oli ainakin kesällä ihan paskaa. OIlisin itsekin ottanut tuon RW:n kun pumppuja olin hommaamassa, mutta eipä vaan saanut oikein mistään.

Asentaja mainitsikin tuosta uudemmasta mallista, mutta saatavuus kuulemma olematonta tai vähintäänkin ajankohta tuntematon. Eli täksi talveksi se ei ehtisi. Onko sulla itselläsi sitten Mitsubishi vai mikä?
 
Asentaja mainitsikin tuosta uudemmasta mallista, mutta saatavuus kuulemma olematonta tai vähintäänkin ajankohta tuntematon. Eli täksi talveksi se ei ehtisi. Onko sulla itselläsi sitten Mitsubishi vai mikä?

Otin itse Panasonicin HZ25XKE - pumppuja kaksi kappaletta. Ominaisuuksiltaan hyvin lähellä tuota RW:tä, mutta hinnaltaan kuitenkin lähempänä LN:ää. Itseasiassa tänään pitäisi asentaja tulla ensimmäinen pumppu laittamaan tulille, joten käytännön kokemusta ei kyllä vielä tuostakaan ole. Lämpöpumppufoorumilla on kyllä jotain valitusta tuonkin sisäyksikön metelistä ollut, että saa nähdä. Ei onneksi tule mihinkään oleskelutiloihin nuo.
 
On kyllä harvinaisen ärsyttävää tämä homma. Sitä jo oli, että jes, nyt sentään saa hyvät laitteet talveksi, mutta nyt tuli sitten paluu lähtöruutuun. Yksi vaihtoehto on tietysti, että läsäyttää lattialämmitykset vaan päälle viime syksyn malliin ja maksaa kiltisti siitä kalliista sähköstä ja polttaa päälle puuta sen minkä riittää.
 
Kysytään nyt vielä täältäkin kokemuksia Mitsubishin LN25/LN35 käyttäjiltä. Erityisesti kiinnostaa sellaisten ihmisten kokemukset, joilla pumppu ollut käytössä vasta 1-2 edellisenä talvena eli koneet ei ole välttämättä sieltä ihan ensimmäisistä tuotantoeristä. Sekä positiiviset että negatiiviset asiat kiinnostaa.

Meillä siis kysytty tarjouksia kahdeltakin asentajalta ja molemmat tarjosi Mitsun LN25 tai LN35 koneita. Aluksi olin innoissani, kunnes menin lukemaan lämpöpumppufoorumia, missä laitteesta on 100 sivun lanka ja siellä on ollut paljon juttua laitteen toivottua suuremmasta sulatustiheydestä. Mietin vain, että kuinkahan raskauttava ongelma tämä on tavalliselle käyttäjälle? Oletan, että lämpöpumppufoorumilla aktiivisinta on porukka, joka etsii sitä hinta-/laatu-/hyötysuhteeltaan parasta laitetta, mutta mitenhän hyvin nämä palvelevat normikäyttäjää? Itseäni lähinnä kiinnostaa, että laite lämmittää riittävästi talvella ja viilentää kesällä ja että sähkölasku pienenee huomattavasti. Ihan sitä viimeistä euroa ei kuitenkaan ole pakko irti tiristää.

Sinällään ei olisi ongelma katsella muitakin merkkejä, mutta tilanne on nyt se, että valtaosa myy näillä leveysasteilla Mitsua ja sattuneesta syystä on hyvin vaikea saada mistään asentajaa, jos ei ota itse laitetta samasta paikasta. Kädet on täynnä töitä kaikilla. Takataskussa pirun kallis sähkösopimus ja tälläkin hetkellä ulkona alle 10 astetta lämmintä ja talosta lämmitys kiinni (poislukien kylppäri). Ei siis ole oikein vaihtoehto jäädä odottelemaan joskus tulevaisuudessa tulevia laitteita, mutta toisaalta kun meillekin tarvitaan kaksi pumppua, en haluaisi törsätä noin 5000 euroa roskaan. Tuntuisi kuitenkin, että jos joskus, niin tulevana talvena laite alkaisi maksamaan itseään nopeasti takaisin.
Nyt alkaa tulla piakkoin täyteen 3 vuotta Mitsu LN35. Hyvin on toiminut koko käyttöajan. Lisäksi hyvä homma, että tuli valittua yksi 35 sarjalainen, eikä sitä vähän pienitehoisempaa 25 mallia. EP, 120 neliötä ja 1966.

Sitä en muista milloin LN35 ja LN25 tulivat myyntiin, mutta sitä ekaa sarjaa tuo laite ei ole. Talvellakin sulattaa siis täysin normaalisti. Ei ole ollut siis "hullunkieroa" sen sulatuksen kanssa.

Suosittelen siis Mitsu LN35 tai varmaan myös LN25 toimii myös samoin. Ja saattaa olla että pumppuun olisi tullut tässä 3 vuoden aikanakin joku pieni uudistus. Täällä pumppu lämmittää koko talon, paitsi pesuhuone on sähköllä tai öljyllä ja käyttövesi öljyllä. Myös puuta saisi poltettua öljy/puu kattilassa, mutta siihen en ole jaksanut ryhtyä. Tuo öljylämmityskin on toiminut saman 3 vuotta ilman vikoja

Mitsu RW varmaan itsekin nyt ostaisin (uudempi), mutta koska sitä ei saa niin LN saisi sitten kelvata.
 
Nämä LN-sarjalaiset tuli Suomeen 2018. Tuolla pumppufoorumilla ovat listailleet laitteiden valmistusaikoja, niin taitaa olla vanhimmat jostain 2017 alkupuolelta. On siihen laitteeseen jotain päivitystä tullut (olisiko wifi ollut aiemmin lisävaruste, valaistu kake jne.), mutta ilmeisesti tuon sulatuksen osalta ei mitään. Porukka on sitten itse aukonut ulkoyksiköitä ja siirrellyt anturoita ja olikohan joku tehnyt tuohon jopa jonkun custom-firmwaren. Nuo temput menee jo sille osastolle, että itse en kyllä lähde urheilemaan.
 
5/2019 on tehty tuo Mitsu LN35 sisäyksikkö. Ulkoyksikkö voisi olla sama. Eli tuo ainakin jo tuntuisi toimivan ilman kikkailuja. Wifi löytyy.

Jollain sivulla mainittiin 3 vuoden takuu ja 5 vuoden takuu kompressorille. Eipä noihin kannattaisikaan mennä koskemaan, jos sattuisi tulemaan takuulle käyttöä.
 
Totta, itse ei ole tullut vielä tehtyä kun on näyttänyt verrattain puhtaalta.
Millähän intensiteetillä tuotaa tohtii pestä, varmaan kestää kovempaa käsittelyä kuin sisäyksikkö, pesuaineet sisään ja vesiletkulla perään..?
Juu vesiletkulla perään,mutta ei kovin pistemäistä suihkua muuten lamellit painuu kasaan
 
Isoin asia tässä keississä on tainnut olla se, että maahantuoja on pessyt kätensä asiassa ja ongelma kuitattu ominaisuutena. Tuo on ilmeisesti ollut se suurempi syy Mitsun pumppujen karttamiseen.

Itse olen ollut sähköpostitse yhteydessä Scanofficeen kuusi kertaa viimeisen kolmen vuoden aikana, mutta vastausta en ole saanut kertaakaan. Foorumeilta saa paljon helpommin relevanttia tietoa vilpin teknisissä asioissa...
Tuosta Mitsusta mainitsinkin jo aiemmin. Suurempi ongelma taitaa olla Scanoffice...
 
LN25 mallissa kuuleman nimen omaan ollut tuota "hullun kiertoa", mutta ei niinkään LN35 mallissa, kun aiemmin puhuin asentajan kanssa. Mutta nykyisellään, noita ongelmia ei pitäisi olla, jos nyt uuden ostat. Myös aikoinaan scanofficen kanssa juttelin aikoinaan tästä ja alkupään malleissa oli ongelmia, mutta ei nykyään.
 
Se 30min sulatusväli koskee pientä osaa pumpuista. Johtuu siitä, että ulkoyksikön eristehuopa ottaa joissakin yksilöissä kiinni sulatusanturiin. Huopa saattaa kastua ja mennä jäähän, jolloin anturi saa väärää tietoa, että kenno ei meinaa sulaa ollenkaan, koska putken lämpö ei muka lähde nousemaan.

Elikkä anturi mittaa höyrystimen kennon lämpötilaa. Kun sulatus alkaa, veden olosuhteen muutos pitää lämpötilan siellä nollan tietämissä, kunnes kaikki jää on sulanut. Sen jälkeen kennon lämpötila alkaa noipeasti nousta plussalle ja anturi tunnistaa siitä, että kennon jää on poistunut ja sulatuksen voi lopettaa. Jäinen huopa huijaa anturia ja anturin lämpö ei lähde nousemaan, vaikka kenno jo lämpenee.

Osa on sitten näppärästi siirtänyt vähän anturia tai sitä huopaa ja homma on bueno. Osa taas huutaa ja molisee foorumilla vuodesta toiseen ja mittaa sulatuksia sekuntikellon kanssa. Minulla on 2kpl vuoden 2018 LN25 ja kummassakaan tätä ongelmaa ei ole ollut. Sulatusväli vaihtelee sen mukaan, kuinka kauan sulattamiseen menee aikaa. Kun sulatusaika menee ohjelmoituun maksimiin =kenno on jo liian jäässä/tukossa, seuraavalla kerralla sulattaa aiemmin.

Ikinä ei ole minulla ainakaan ollut mitään ongelmia, että kenno ei sulaisi tai keräisi jäätä. Sen suhteen toimii moitteettomasti. Jotkut siirrelleet sitä anturia kuumempaan putkeen, mutta silloin vaarana on se, että sulatus katkeaa liian aikaisin ennen kuin kaikki jää on sulanut, kenno alkaa kerätä jäätä ja pahimmassa tapauksessa hajoaa. Pumppufoorumilla asia on saanut kohtuuttomat mittasuhteet ja osa tekee pienen fiksin ja on tyytyväinen. Osa nostaa kädet pystyyn ja huutaa vaan apua vuodesta toiseen.
 
Pumppufoorumilla asia on saanut kohtuuttomat mittasuhteet ja osa tekee pienen fiksin ja on tyytyväinen. Osa nostaa kädet pystyyn ja huutaa vaan apua vuodesta toiseen.

Omaan korvaan kyllä särähtää tämä siinä mielessä, että jos ongelma on ollut olemassa ja käyttäjät huutaa foorumeilla apua vuosikausia (ja oletettavasti ovat myyjiin/asentajiin ja maahantuojaankin olleet yhteydessä) niin miten sitä ei saada korjattua/ratkaistua myyjien, maahantuojan ja asentajien toimesta per heti?

Pitääkö tästä vetää johtopäätöksenä että 1) Mitsun pumput on päin vittua koottu mikä aiheuttaa ongelmia talvella 2) Maahantuoja on paska koska ei onnistu vuosikausiin ratkaisemaan tätä ongelma joka on helppo korjata "pienellä fiksillä"?

Jos näin kerran on, että niissä pumpuissa on ollut korjattavissa oleva ongelma, eikä sitä ole korjattu/ratkaistu käyttäjiä tyydyttävällä tavalla, niin en sanois että tämä mitenkään kohtuuttomissa mittasuhteissa on...
 
  • Tykkää
Reactions: Sid
Se 30min sulatusväli koskee pientä osaa pumpuista. Johtuu siitä, että ulkoyksikön eristehuopa ottaa joissakin yksilöissä kiinni sulatusanturiin. Huopa saattaa kastua ja mennä jäähän, jolloin anturi saa väärää tietoa, että kenno ei meinaa sulaa ollenkaan, koska putken lämpö ei muka lähde nousemaan.

Elikkä anturi mittaa höyrystimen kennon lämpötilaa. Kun sulatus alkaa, veden olosuhteen muutos pitää lämpötilan siellä nollan tietämissä, kunnes kaikki jää on sulanut. Sen jälkeen kennon lämpötila alkaa noipeasti nousta plussalle ja anturi tunnistaa siitä, että kennon jää on poistunut ja sulatuksen voi lopettaa. Jäinen huopa huijaa anturia ja anturin lämpö ei lähde nousemaan, vaikka kenno jo lämpenee.

Osa on sitten näppärästi siirtänyt vähän anturia tai sitä huopaa ja homma on bueno. Osa taas huutaa ja molisee foorumilla vuodesta toiseen ja mittaa sulatuksia sekuntikellon kanssa. Minulla on 2kpl vuoden 2018 LN25 ja kummassakaan tätä ongelmaa ei ole ollut. Sulatusväli vaihtelee sen mukaan, kuinka kauan sulattamiseen menee aikaa. Kun sulatusaika menee ohjelmoituun maksimiin =kenno on jo liian jäässä/tukossa, seuraavalla kerralla sulattaa aiemmin.

Ikinä ei ole minulla ainakaan ollut mitään ongelmia, että kenno ei sulaisi tai keräisi jäätä. Sen suhteen toimii moitteettomasti. Jotkut siirrelleet sitä anturia kuumempaan putkeen, mutta silloin vaarana on se, että sulatus katkeaa liian aikaisin ennen kuin kaikki jää on sulanut, kenno alkaa kerätä jäätä ja pahimmassa tapauksessa hajoaa. Pumppufoorumilla asia on saanut kohtuuttomat mittasuhteet ja osa tekee pienen fiksin ja on tyytyväinen. Osa nostaa kädet pystyyn ja huutaa vaan apua vuodesta toiseen.

Koko pumppufoorumin yli 100 sivuista ketjua en lukenut läpi, mutta muistelin, että joku oli joskus kaivanut tiedon, että se sulatusväli ei maksimillakaan ole näissä laitteissa lähellekään niin pitkä kuin monessa muussa. Eli ohjelmallisestihan se kuitenkin lopulta määritellään, vaikka tietoa saadaan anturilta. Sinällään minulla on ihan yksi ja sama, että onko se väli esim. 40 min, 60 min vai 120 min, jos kone vain toimii (eli lämpöä piisaa eikä ole jatkuva sulatuksesta johtuva porina sisäyksiköllä). Ylipäätään juuri kenellekään ei liene haitta se tiheä sulatusväli itsessään, vaan sen seuraukset eli se, että sisäyksikkö ääntelee tiuhaan ja että ainakin teoriassa (ja varmasti myös käytännössä) menee energiaa hukkaan, jos lämmityksen sijaan turhaan sulatellaan.

Toki jotain hyvää siinä tiheässä sulatuksessakin on eli kuten mainitsit, niin näissä tuskin koskaan se kenno pääsee jäähän saakka. Niitäkin koneita vissiin on, mitä saa sitten jollain ilveellä sulatella, kun ovat muuttuneet jääkimpaleiksi.
 
Omaan korvaan kyllä särähtää tämä siinä mielessä, että jos ongelma on ollut olemassa ja käyttäjät huutaa foorumeilla apua vuosikausia (ja oletettavasti ovat myyjiin/asentajiin ja maahantuojaankin olleet yhteydessä) niin miten sitä ei saada korjattua/ratkaistua myyjien, maahantuojan ja asentajien toimesta per heti?

Pitääkö tästä vetää johtopäätöksenä että 1) Mitsun pumput on päin vittua koottu mikä aiheuttaa ongelmia talvella 2) Maahantuoja on paska koska ei onnistu vuosikausiin ratkaisemaan tätä ongelma joka on helppo korjata "pienellä fiksillä"?

Jos näin kerran on, että niissä pumpuissa on ollut korjattavissa oleva ongelma, eikä sitä ole korjattu/ratkaistu käyttäjiä tyydyttävällä tavalla, niin en sanois että tämä mitenkään kohtuuttomissa mittasuhteissa on...

Sikäli kun ongelma liittyy koneen käyttämään algoritmiin, mikä ohjaa sulatusta ja/tai komponentteihin, niin eihän sitä voi kukaan muu kuin valmistaja korjata. Se on sitten toinen juttu, että kiinnostaako asia Mitsubishia, kun niin pienestä markkinasta on kyse. Vaikka täällä Suomessa itkisi 10 000 ihmistä yötä päivää foorumilla, niin sehän on globaalisti toimivalle firmalle pisara meressä.
 
Sikäli kun ongelma liittyy koneen käyttämään algoritmiin, mikä ohjaa sulatusta ja/tai komponentteihin, niin eihän sitä voi kukaan muu kuin valmistaja korjata. Se on sitten toinen juttu, että kiinnostaako asia Mitsubishia, kun niin pienestä markkinasta on kyse. Vaikka täällä Suomessa itkisi 10 000 ihmistä yötä päivää foorumilla, niin sehän on globaalisti toimivalle firmalle pisara meressä.
Oon lukenut kokonaan, mutta ei nyt taas muista kaikkia :) Eikä pitäisi olla algoritmistä kiinni. Eli siltä osin asia ok.

Kyllähän se aika jäähän normaalisti menee, mutta sulatus on onneksi tehokas.
 
Sikäli kun ongelma liittyy koneen käyttämään algoritmiin, mikä ohjaa sulatusta ja/tai komponentteihin, niin eihän sitä voi kukaan muu kuin valmistaja korjata. Se on sitten toinen juttu, että kiinnostaako asia Mitsubishia, kun niin pienestä markkinasta on kyse. Vaikka täällä Suomessa itkisi 10 000 ihmistä yötä päivää foorumilla, niin sehän on globaalisti toimivalle firmalle pisara meressä.

Mää tästä asiasta mitään tiedä, mutta tuossahan juuri edellä selitettiin että vika on mekaaninen ja korjattavissa yksinkertaisesti siirtämällä anturia hitusen. Ihmettelen tässä sitä kovasti että jos se ongelman juurisyy on tuo ja korjaus noin yksinkertainen niin miten ihmeessä sitä ei ole saatu kuntoon valmistajan toimesta (täydellinen välinpitämättömyys tuotteen laatua kohtaan) tai pystytä korjaamaan joka ikisen mitsun asentajan toimesta, tai ohjeisteta maahantuojan päästä asentajaa tarkistamaan tuo anturi asennuksen jälkeen (jälleen täydellinen välinpitämättömyys) jokaisesta laitteesta ettei ole väärin...

Itse olen joskus ollut "teknisessa kaupassa" töissä ja pääsääntöisesti asiallisia valmistajia kyllä tuotteidensa laatu ja käyttökokemus kiinnostaa, ja havaittuja ongelmia korjataan. Kovasti ihmettelisin jos Mitsubishi toteais että "fakit, ei kiinnosta, öhöhöö, ostaa ne niitä kuitenkin", etenkin jos korjaus on luokkaa kiinnitetään anturi 1cm eri kohtaan ja kustannusvaikutus 0 euroa...
 
Alkuun moni valveutunut harrastaja testaili sitä anturin siirtämistä, lisäeristämistä ja ties mitä. Joissakin tapauksissa tehosi, suuressa osassa ei. Kyse lienee niin rauta- kuin softaongelmastakin. Luulen, että Mitsun tuotekehitys lämmittävien mallien osalta ei keskity näihin enemmän ääriolosuhteisiin kun markkina on pieni.

Daikin esimerkiksi tekee tuotekehitystä ja testaa koneitaan pohjoisessa Ruotsissa ja ne koneet toimii todella hyvin lämmityskäytössä.
 
Omaan korvaan kyllä särähtää tämä siinä mielessä, että jos ongelma on ollut olemassa ja käyttäjät huutaa foorumeilla apua vuosikausia (ja oletettavasti ovat myyjiin/asentajiin ja maahantuojaankin olleet yhteydessä) niin miten sitä ei saada korjattua/ratkaistua myyjien, maahantuojan ja asentajien toimesta per heti?

Pitääkö tästä vetää johtopäätöksenä että 1) Mitsun pumput on päin vittua koottu mikä aiheuttaa ongelmia talvella 2) Maahantuoja on paska koska ei onnistu vuosikausiin ratkaisemaan tätä ongelma joka on helppo korjata "pienellä fiksillä"?

Jos näin kerran on, että niissä pumpuissa on ollut korjattavissa oleva ongelma, eikä sitä ole korjattu/ratkaistu käyttäjiä tyydyttävällä tavalla, niin en sanois että tämä mitenkään kohtuuttomissa mittasuhteissa on...
Ihan totta joka sana.

Lähinnä sitä tarkoitin, että ongelmasta on mahdollista päästä eroon melko helposti. Se on sitten itsestä kiinni, onko valmis tekemään asialle jotakin, koska maahantuojalta ei ratkaisua ole saatavissa, vai kiristeleekö vain hampaita ja kärsii ongelmasta hamaan tappiin.
 
Eilen illalla juuri sitä mainittua ketjua tavasin ja kyllä se ongelma on sekä siihen anturiin liittyvä että myös ohjelmallinen. Eli kärjistäen: anturin siirtelyllä voidaan saada muutosta siihen, että kuinka nopeasti herkästi lähtee "signaali" että nyt pitäisi alkaa sulattaa, mutta silti on olemassa ohjelmallisesti määritellyt raja-arvot (nämä oli vissiin joku saanut utsittua ihan maajantuojalta), joiden mukaan sitä jaksoa joko pidennetään tai lyhennetään. Kun tietyt ehdot täyttyvät, niin jonkinlainen sulatusjakso siellä aina pyörii ja osa ongelmaa on se, että sen maksimipituus on paljon lyhyempi kuin monella muulla laitteella eli parhaimmillaankin kone sulattelee tiuhaan. Tämä on se mitä parin tunnin lukusessiosta jäi käteen.
 
Maksimiväli on muistaaksen 2h 40min ja minimi 30min. Sulatussykli lähtee päälle vasta kun kennon lämpö menee miinukselle, eli näillä 10 asteen syksykeleillä se ei sulattele lainkaan, koska jäätäkään ei voi tulla. Mitsu on jotenkin maksimoinut sen, että kenno ei menisi liian jäähän tai se ei sulaisi. Joissakin vanhoissa pumpuissa ja halvoissa uusissakin saattaa olla ongelmia jään kertymisen kanssa. Mitsussa ei ole. 4v aikana en ole joutunut tekemään yhtään mitään sulanapitoon liittyvää pumpuille. Toki pumppu kuin pumppu saattaa tulla ongelmia, jos tuiskuttaa pumpun lunta täyteen.

En minä mitsua mainosta ja jokainen saa ostaa ihan minkä haluaa. Jos ostaa talon, jossa Mitsubishi, ei siitä ole syytä hyperventiloimaan käydä. Mitsuja on varmasti n puolet Suomen pumpuista, joten varmasti juttuakin piisaa samassa suhteessa.

Pumppufoorumi on pienessä määrin DIY palsta ja suuressa määrin kuluttajapalsta. DIY foorumeilla ei tehdä niin kauhean suurta numeroa, jos jotakin pystyy parantamaan tai korjaamaan tyyppivian helposti pienellä vaivalla. Kuluttajafoorumilla taasen enemmänkin arvostellaan valmistajia ja maahantuojia.
 
Viimeksi muokattu:
Toissa keväänä ostettu 35 meikällä, Kuusamossa. Ei hullun kiertoa tms ongelmaa. Lämmintä pukkaa ihan todella hyvin.
 
Tuosta hullunkierrostakin on kokemuksia ja tietoja, että ongelmaan on tuoreemmilla malleilla reagoitu. Oma LN35 ei ole osoittanut merkkejä hullunkierrosta, ollut käytössä yhden talven.
 
Mitsun FD25 jumittaa heat modella. Aikansa oltuaan päällä, lakkaa vekotin lopettamasta lämmityksen lämpötila-asetuksen saavutettuaan. Samalla "vanet" jää kuitenkin yläasentoon eivätkä enää reagoi kaukosäätimeen. Puhallusnopeuden säätö onnistuu kyllä. Oikein toimiessa lämpötila-asetus saavutettuna sisäyksikkö vetää vanet ylös ja puhalluksen minimiin, eikä kumpaankaan pysty vaikuttamaan kaukosäätimellä. Nyt jää siis jonkinlaiseen välitilaan. Onko kokemuksia vastaavasta ja vinkkejä korjaamiseen?
 
Toissa keväänä ostettu 35 meikällä, Kuusamossa. Ei hullun kiertoa tms ongelmaa. Lämmintä pukkaa ihan todella hyvin.

Mukava kuulla välillä tällaisiakin kommentteja. Saa toki miettimään, että josko sittenkin ottaisi riskin.

Tuosta hullunkierrostakin on kokemuksia ja tietoja, että ongelmaan on tuoreemmilla malleilla reagoitu. Oma LN35 ei ole osoittanut merkkejä hullunkierrosta, ollut käytössä yhden talven.

Mistä nämä tiedot, että ongelmaan on reagoitu, ovat peräisin? Itse ne ainakaan tuolta pumppufoorumilta mitään varsinaista todistetta asiaan löytänyt. Onko tämä tieto näitä "asentaja sanoi, että ennen oli ongelmia, nyt ei kai enää" tms.?
 
Mukava kuulla välillä tällaisiakin kommentteja. Saa toki miettimään, että josko sittenkin ottaisi riskin.



Mistä nämä tiedot, että ongelmaan on reagoitu, ovat peräisin? Itse ne ainakaan tuolta pumppufoorumilta mitään varsinaista todistetta asiaan löytänyt. Onko tämä tieto näitä "asentaja sanoi, että ennen oli ongelmia, nyt ei kai enää" tms.?
No ihan käytännön kokemuksia, ettei tuoreemmilla pumpuilla ole ongelmia. Monella kaverillakin on ln sarjalaisia ostettuna parin vuoden sisään eikä oo mitään ongelmia ja 25 mallejakin on tutuilla. Eiköhän isot firmat jokatapauksessa parantele malleja, jos jotain epäoptimaalista toimintaa tapahtuu käytössä.
 
Mitsun FD25 jumittaa heat modella. Aikansa oltuaan päällä, lakkaa vekotin lopettamasta lämmityksen lämpötila-asetuksen saavutettuaan. Samalla "vanet" jää kuitenkin yläasentoon eivätkä enää reagoi kaukosäätimeen. Puhallusnopeuden säätö onnistuu kyllä. Oikein toimiessa lämpötila-asetus saavutettuna sisäyksikkö vetää vanet ylös ja puhalluksen minimiin, eikä kumpaankaan pysty vaikuttamaan kaukosäätimellä. Nyt jää siis jonkinlaiseen välitilaan. Onko kokemuksia vastaavasta ja vinkkejä korjaamiseen?

Katkaise pumpusta virrat ? Siis ihan vaikka sulake taulusta alas 10min ajaksi.

Ei kokemusta tuollaisesta. Joku bitti vinossa.
 
Mites nuo Toshiba Haori mallit toimii lämmitykseen? Kellään kokemuksia?
Nuohan yläpään hintaluokan vehkeitä käsittääkseni.
Itsellä Haori 13 vain kerrostalossa viilennyskäytössä, joten ei mitään hajua lämmitykseen sopivuudesta.
Luulisi vain kalliimpia malleja olevan saatavilla paremmin kuin huonompia ja hullunkiertoisia.
 
Itse oli tarkoitus RW35 päivittää 20v vanhan Panasonicin tilalle, mutta sijoituspaikan mittailu tuotti päänvaivaa ja oli vaihdettava kohde kuitenkin tuohon samaan Daikin Perfera H 40-malliin.
Nyt vielä pitää löytää asentaja Espoon suunnalla, joka saisi sen toimitettua ja asennettua ennen kylmiä..

Ehdottaisin myös, että tämä ketju splitattaisiin kahteen. Ilmalämpöpumpuilla ja ilmanvaihdolla kun ei ihan hirveästi ole toistensa kanssa tekemistä...
Huonosti löytyi Daikinille asentajaa / myyjää, vaikka soittelikin tarjouspyynnön perään. Työkaveri oli tilannut Panasonicin ja suositteli sen myyjää/asentajaa että oli asiallinen, niin tuli sitten myös eilen tilattua HZ35 ja kun tuli hyvä fiilis niin otin suorilta 2kpl. Eipä tuonkaan kanssa liene metsään menevän, 2400e/kpl maksoivat, mutta vanhoihin nähden TMA jäänee kohtuulliseksi (3v luokkaa toinen, toinen hieman enemmän) nykyisillä sähkön hinnoilla. Vuosi sitten oli vielä laskelmassa TMA niin pitkä, etten kehdannut investoida..
Nyt pitäisi vielä päättää laitetaanko olohuoneen sisäyksikkö samaan paikkaan kuin vanha. Hieman tekisi mieli kääntää toiselle seinälle, koska olisi mahdollista suunnata paremmin lämpöä kahteen suuntaan.
 
Itse tulin nyt vatuloinnissa siihen tulokseen, että Mitsubishia en ota, kun ei kerran RW-sarjaa saa. Pistin yhteen paikkaan kyselyn Toshiban Premium+ 25 ja Polar 25 malleista. Jos ei ole niitäkään saatavilla, niin sitten antaa olla. Liikaa aikaa ja energiaa tuhlautuu nyt tähän hommaan.
 
Itse tulin nyt vatuloinnissa siihen tulokseen, että Mitsubishia en ota, kun ei kerran RW-sarjaa saa. Pistin yhteen paikkaan kyselyn Toshiban Premium+ 25 ja Polar 25 malleista. Jos ei ole niitäkään saatavilla, niin sitten antaa olla. Liikaa aikaa ja energiaa tuhlautuu nyt tähän hommaan.
Päädyin itse kanssa siirtämään hankintaa ainakin nyt toistaiseksi. Ensinnäkin tuntuivat kaikki niin kiireisiltä että kunnon palvelua oli hankala saada ja toisekseen katsoin paremmaksi harkita kokonaisuutta ajan kanssa, meillä kun poistoilmalämpöpumppu saattaisi myös olla perusteltu investointi..

Ensi talvi menee lämpöjä pienentämällä ja takkaa päivittäin polttamalla, eiköhän se siitä.
 
Juu ja onneksi Marinin Sanna ja kumppanit sorvailee jotain pakettia, että saa kai tulevista 1000 €/ kk hipovista sähkölaskuista jotain takaisin päin.
 
Päädyin itse kanssa siirtämään hankintaa ainakin nyt toistaiseksi. Ensinnäkin tuntuivat kaikki niin kiireisiltä että kunnon palvelua oli hankala saada ja toisekseen katsoin paremmaksi harkita kokonaisuutta ajan kanssa, meillä kun poistoilmalämpöpumppu saattaisi myös olla perusteltu investointi..

Ensi talvi menee lämpöjä pienentämällä ja takkaa päivittäin polttamalla, eiköhän se siitä.
Jos ei omista ennalta sovittua halpaa sähkösopparia eli sähkölaskut pyörii siellä sanotaan n. 30 sentissä per kwh siirtoineen 35snt näin esimerkiksi, ja on sähkölämmitteinen kämppä, niin mikään ei ole niin järkevää kuin ilpin saaminen lämmityskaudelle. Otetaan alle pieni laskuesimerkki.

Ilpin keskimääräinen hyötysuhde läpi talven esim 3, etelässä voi olla suurempikin ja kämpän kokonaissähkönkulutus 20MWh vuodessa, eli sanotaan lämmityskaudelle vaikkapa 10MWh lämmitystarvetta. Tuo 10MWh maksaisi perinteisemmillä n. 0,1€/kwh siirtoineen sähkön hinnoilla n. 1000€ ja jos ilppi tuosta tinkii 2/3 keskimäärin niin säästät sellaisen 600€ ja rapiat vuodessa. Jos sähkölasku on yli kolminkertainen, niin ilppi maksaa asennuksineen itsensä takaisin jo ensimmäisenä talvena, joten tuollainen kannattaa laittaa ihan ensitilassa.
 
Jos ei omista ennalta sovittua halpaa sähkösopparia eli sähkölaskut pyörii siellä sanotaan n. 30 sentissä per kwh siirtoineen 35snt näin esimerkiksi, ja on sähkölämmitteinen kämppä, niin mikään ei ole niin järkevää kuin ilpin saaminen lämmityskaudelle. Otetaan alle pieni laskuesimerkki.

Ilpin keskimääräinen hyötysuhde läpi talven esim 3, etelässä voi olla suurempikin ja kämpän kokonaissähkönkulutus 20MWh vuodessa, eli sanotaan lämmityskaudelle vaikkapa 10MWh lämmitystarvetta. Tuo 10MWh maksaisi perinteisemmillä n. 0,1€/kwh siirtoineen sähkön hinnoilla n. 1000€ ja jos ilppi tuosta tinkii 2/3 keskimäärin niin säästät sellaisen 600€ ja rapiat vuodessa. Jos sähkölasku on yli kolminkertainen, niin ilppi maksaa asennuksineen itsensä takaisin jo ensimmäisenä talvena, joten tuollainen kannattaa laittaa ihan ensitilassa.

Olisikin "vain" 30 snt/kWh. Oma soppari pomppaa lokakuun alusta 46,29 sent/kWh + siirto päälle ja suorasähkölämmitys kämppä imee vuodessa sen 20 000kWh jos ei enemmän. Toki aina voisi mennä takaisin pörssisähköön, mutta eiköhän senkin kanssa sitten riitä niitä 1 € /kWh tunteja. Mutta minkä teet, jos ei ole kunnon tavaraa saatavilla. En minä mitään vuosia vanhoja huonosti toimivia koneita ala ylihintaan ostamaan, vaikka mikä olisi. Työnnetään sitten vaikka vittuillessaan se pumppuihin varattu 5000 € sähkölaskuihin.
 
Autotallissa on Gree Amber 25. Hyvin jaksaa puskea lämmöt suurimman osan vuotta, lattialämmitys vähän auttaa pahimmilla pakkasilla. Jos ei avais nosto-ovea koskaan, niin ei olis ongelmaa. Mutta päivittäisessä käytössä lämmitystarve on enemmän. Talli+varasto ulkorakennus on kokonaisuudessaan 69 neliötä, mut eristykset asuntotasoiset eli 20cm villaa seinässä ja yms.

Gree Amber 25 pitää sitten ihan järkyttävää mekkalaa talvella, ei se kesälläkään mikään hiljainen ole, mutta eipä silleen häiritse ennen kui pakkasta. En suosittele asuinrakennukseen. "onko sulla rekka tyhjäkäynnillä tossa tallin takana"

Talossa on Nilan EC9 PILP mikä siis hoitaa käyttöveden ja tuloilman pumpun kautta.

Sen kaveriks tilasin nyt Mitsubishi LN25. Toi RW25 ois ollut 300e kalliimpi, mut rumempi ja isompi sisäyksikkö, niin jäi väliin. Jos nyt tän LN25 kanssa jotain sulatusongelmaa olisikin, niin ei monena päivänä tule vastaan. Sen verran harvassa etelässä on kovemmat pakkaset.

Mitsun on tarkoitus puskee peruslämpöä tuon PILPin kaverina, vähentää siis lattialämmityksen kuormaa. Tarvetta on myös kesällä viilennyksen apuna, toi PILP ei jaksa pitää kämppää tarpeeks viileänä pidemmän hellejakson osuessa kohdalle.
 
Sen kaveriks tilasin nyt Mitsubishi LN25. Toi RW25 ois ollut 300e kalliimpi, mut rumempi ja isompi sisäyksikkö, niin jäi väliin. Jos nyt tän LN25 kanssa jotain sulatusongelmaa olisikin, niin ei monena päivänä tule vastaan. Sen verran harvassa etelässä on kovemmat pakkaset.

Olisko jollain ollut ihan toimittaakin tuota RW25 konetta vai olisitko päässyt jonoon, joka purkautuu joskus?
 
Olisikin "vain" 30 snt/kWh. Oma soppari pomppaa lokakuun alusta 46,29 sent/kWh + siirto päälle ja suorasähkölämmitys kämppä imee vuodessa sen 20 000kWh jos ei enemmän. Toki aina voisi mennä takaisin pörssisähköön, mutta eiköhän senkin kanssa sitten riitä niitä 1 € /kWh tunteja. Mutta minkä teet, jos ei ole kunnon tavaraa saatavilla. En minä mitään vuosia vanhoja huonosti toimivia koneita ala ylihintaan ostamaan, vaikka mikä olisi. Työnnetään sitten vaikka vittuillessaan se pumppuihin varattu 5000 € sähkölaskuihin.
No tossa ajattelutavassa nyt ei ole mitään järkeä, kun vaihtoehtona on saada ilmainen pumppu ja säästää rahaa siihen päälle ja joutuu ottamaan "vaan" jonkun ln35 tms pumpun ettei nyt just saa sitä RW mallia. Jos sit jälkikäteen tarjolle tulee parempi malli niin myy sen vähän käytetyn pumpun vaikka puoleen hintaan tms käytettynä eteenpäin tai jopa laittaa vaan toisen pumpun vielä sen lisäksi kämppään.
 
No tossa ajattelutavassa nyt ei ole mitään järkeä, kun vaihtoehtona on saada ilmainen pumppu ja säästää rahaa siihen päälle ja joutuu ottamaan "vaan" jonkun ln35 tms pumpun ettei nyt just saa sitä RW mallia. Jos sit jälkikäteen tarjolle tulee parempi malli niin myy sen vähän käytetyn pumpun vaikka puoleen hintaan tms käytettynä eteenpäin tai jopa laittaa vaan toisen pumpun vielä sen lisäksi kämppään.

Siis tähän kämppään tarvittaisiin jo suorilta kaksi pumppua, niin mielellään kerralla ottaisi hyvät vehkeet. Tässä on elämässä kaikenlaista säätöä, stressiä ja vitutusta etenkin tähän taloon liittyen jo tarpeeksi, niin ei kaipaisi yhtään enää lisää. Ei se nyt sekään ole ehkä fiksua, että ostaa tässä markkinatilanteessa ylihintaan vanhaa tavaraa, jonka meinaa jo lähtökohtaisesti laittaa kohta kiertoon ja ostaa uutta tilalle (ja ottaa taas takkiin). Ei nämä nyt millään laskuopilla voi tuoda lähitulevaisuudessa niin paljoa säästöä, että olisivat ihan "ilmaisia".
 